数显多功能电力仪表表eimp什么意思

YH396L-E三相多功能电力仪表说明书手册V2.12-正式版_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
YH396L-E三相多功能电力仪表说明书手册V2.12-正式版
上传于||文档简介
&&多​功​能​仪​表​使​用​说​明​书
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩17页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢多功能电力仪表 - 搜狗百科
&&历史版本
多功能电力仪表
该版本已锁定
多功能电力仪表
多功能电力仪表具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等,能够完成三相电量测量(三相电压、、、、、、频率等)、四相限、三相电压电流2~31谐波、数据显示、采集及传输,可广泛应用、、、企业内部的电能测量、管理、考核。为0.2级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU。
一、产品简介 多功能电力仪表LCD多功能,一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成三相电量测量(三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等)、四相限电能计量、三相电压电流2~31谐波、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。二、技术参数 参数性能
Q 信号输入接线/电压量程AC400V/100V过载持续:1.2倍,瞬时:2倍/1S功耗<1VA阻抗>350KΩ电流量程AC5A/1A过载持续:1.2倍,瞬时:10倍/5S功耗<1VA阻抗<20mΩ频率45-65HZ电源AC/DC 85-265V,<5VA电能脉冲无源输出通讯RS485通讯接口,隔离,符合国际标准的MODBUS-RTU协议通讯,数据格式N81、E81、O81、N82测量等级电量:0.2S;频率:±0.1HZ;有功电能:0.5S;无功电能:1S显示方式5排段码型STN LCD环境工作温度:-10-55℃储存温度:-20-75℃安全绝缘:信号、电源、对壳电阻>5MΩ耐压:信号输入、电源、输出间>AC2KV外形尺寸:2HY:120*120*80mm
9HY:96*96*80mm3HY:80*80*90mm
AHY:72*72*90mm重量:2HY:0.5KG
9HY:0.5KG3HY:0.5KG
AHY:0.5KG三、安装与接线
外型代号仪表型号外型尺寸(mm)开孔尺寸(mm)最小安装距离深度(mm)水平(mm)垂直(mm)42E-2HY120×120111×1111201208096E-9HY96×9691×9196968080E-3HY80×8076×7680809072E-AHY72×7268×68727290
(1) 在固定开开孔尺寸大小的孔;(2) 取出仪表,松开螺丝,取下固定支架;(3) 仪表由前插入安装孔;(4) 插入仪表固定支架,并拧紧螺丝固定仪表。
注:如与不一致,请以仪表壳体接线图为准!(1) 电压输入:输入电压不要高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,为了便于维护,建议使用接线排。(2) 电流输入:11、13、15为的进线端,还*表示为电流进线端。标准额定输入电流为5A,大于5A 的情况应使用外部CT。如果使用的CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式。去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT 一次回路或者短接,为便于维护,建议使用接线排。(3) 要确保输入电压、电流相对应,一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误(功率和电能)!(4) 仪表可以工作在方式或者方式,用户应根据现场使用情况选择相应的接线方式。一般在没有中心线的情况下使用三相三线方式,在有中心线的情况下使用三相四线方式,三相三线可以只安装2 个CT(A 和C 相),三相四线需要安装三个CT。仪表内可设置两种接线方式,实际接线方式和表内设置方式必须一致,否则仪表的测量数据不正确。四、编程操作
进入编程状态:在测量显示状态时按住“SET”键4秒钟,进入密码认证页面,使用“?”键,“▲”键和“▼”键输入密码 (密码为1111),再按“SET”键就进入编程状态页面。注意:如果输入密码按“SET”键后,退出到测量显示状态,则表示输入密码不正确。退出编程状态:在编程状态,一直按住“SET”键2秒钟,退出编程状态,会提示用户选择是否保存设置值,“yes”保存设置值,“no”不保存设置值。
功能键SET:确认设置值,进入下一项设置或退出设置。位选键 ?:LCD显示:循环选定要设置的,选定的数码管下方有横线指示。增加键 ▲:改变横线指示数码的数值(数码数值从0到9循环)。减小键 ▼:改变横线指示数码的数值(数码数值从9到0循环)。
序号序号内容说明显示范围进入进入菜单密码CodE0~9999说明:输入进入菜单的密码,只有密码正确才能进入菜单,出厂预设值为11111接线方式NEt3P3L、3P4L说明:3P3L接法、3P4L接法2电压倍率Pt1~9999说明:本项设定的为线路所用PT的倍率,出厂预设定为1,如线路所用PT类型为:10kV/100V,则该项为1003电流倍率Ct1~9999说明:本项设定的为线路所用CT的倍率,出厂预设定为1,如线路所用CT类型为:600A/5A,则该项整定值为1204显示方式diSP0~99说明:0为固定显示方式,手动切换显示项;1~99设置页面为自动切换,设置的值为显视的间隔时间,单位秒5通信地址Addr1~247说明:仪表地址,多机通信时用于识别本机6通信bAUd、、38400说明:用于设定RS485通讯的波特率,出厂预设值为96007通信数据格式dAtAn.8.1、o.8.1、e.8.1、n.8.2说明:n.8.1无校验位8个1个停止位、o.8.18个数据位1个停止位、e.8.18个数据位1个停止位、n.8.2无校验位8个数据位2个停止位8电能清0Eclryes、no说明:yes电能数据清0,no电能数据不变9LCD背光开启时间boNt0~250说明:为秒,0为一直开启;1~250 LCD背光在没有按键操作时,指定的时间后关闭。10菜单进入密码Code0~9999说明:设置进入菜单的密码,密码预设值为1111退出保存参数修改值选择SAVEyes、no说明:yes保存参数修改值,no以前参数值不变五、面板说明与测量信息显示
测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc();Uab、Ubc、Uca(线电压);Ia、Ib、Ic(电流);Pa、Pb、Pc、Ps(每相和总有功功率);Qa、Qb、Qc、Qs(每相和总无功功率);PFa、PFb、PFc、PFs(每相和总功率因数);Sa、Sb、Sc、Ss(每相和总视在功率);F(频率)以及有功(无功)电能,三相电压电流的含量和2~31次分,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。
页面内容说明1三相电压、频率、电能 前三排1、2、3显示电压Ua、Ub、Uc或1-2、2-3、3-4显示线电压Uab、Ubc、Uca,单位为V。左图中Ua=220.0V、Ub=220.0V、Uc=220.0V。在三相四线输入时,通过按“?”键进行相电压与线电压切换显示。第四排显示频率F=50.00Hz。最下排显示电能信息,当前显示为正有功电能300.00KWh。通过按“SET”键进行切换显示正有功电能、负有功电能、感性无功电能、容性无功电能。在其它显示页面下的显示与操作相同。2、三相电流平均值、电能 前三排1、2、3分别显示电流Ia、Ib、Ic单位为A。左图中Ia=5.000A、Ib=5.000A、Ic=5.000A。第四排显示三相电流的平均值。3分相有功功率、合相有功功率、电能 前三排1、2、3分别显示有功功率Pa、Pb、Pc单位为KW。第四排显示总有功功率。4分相无功功率、合相无功功率、电能
前三排1、2、3分别显示无功功率Qa、Qb、Qc单位为KVar。第四排显示总无功功率。5分相视在功率、合相视在功率、电能
前三排1、2、3分别显示视在功率Sa、Sb、Sc单位为KVA。第四排显示总视在功率。6分相功率因数、合相功率因数、电能
前三排1、2、3分别显示功率因数PFa、PFb、PFc。第四排显示总功率因数。7三相电压总谐波含量
前三排1、2、3分别显示三相电压总谐波含量。按“?”键,循环显示电压总谐波含量和2~31分次谐波含量。8三相电流总谐波含量
前三排1、2、3分别显示三相电流总谐波含量。按“?”键,循环显示电流总谐波含量和2~31分次谐波含量。六、功能模块
6.1.1 物理层
(1) RS485 通讯接口,异步模式。(2) 通讯、、38400 bps 可设置,出厂默认值为9600 bps。(3) 字节传送格式:N81无校验位、8个、1个停止位; O81、8个数据位、1个停止位;E81、8个数据位、1个停止位;N82无校验位、8个数据位、2个停止位。
6.1.2 通信协议Modbus-RTU
本仪表提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用标准MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在上传送。在一条线路上可以同时连接多达128个网络仪表,每个网络仪表均可设定其通讯地址,通讯连接应使用带有铜网的,线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离电缆或其他强电场环境,推荐采用T 型网络的连接方式,不建议采用星形或其他的连接方式。MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一地址的(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即:在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯(半双工的工作模式)。MODBUS 协议只允许在主机(PC,PLC 等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。 主机查询:查询消息帧包括、功能代码、数据、。表明要选中的从机设备;功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能,例如功能代码03或04 是要求从设备读寄存器并返回它们的内容;数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息,校验码用来检验一帧信息的正确性,从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法,它采用CRC16 的校准规则。从机响应:如果从设备产生正常的回应,在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16 校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据:像寄存器值或状态。如果有错误发生,我们约定是从机不进行响应。我们规定在本仪表中采用的通讯数据格式:每个字节的位(1 个起始位、8 个数据位、奇校验或偶校验或无校验、1个或2个停止位)。的结构,即报文格式:设备地址功能代码数据段CRC16校验码1个byte1个byteN个bytes2个bytes设备地址:由一个字节组成,在我们的系统中只使用了1~247,其它地址保留。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应相应的查询。功能代码:告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出仪表所支持的功能代码,以及它们的功能。功能代码功能03H/04H读一个或多个寄存器的值10H写一个或多个寄存器的值数据段:包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。校验码:CRC16占用两个字节,包含了一个16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC 值,然后与接收到的CRC 域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。生成一个 CRC16 的流程为:(1) 预置一个16 位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC 寄存器。(2) 把数据帧中的第一个字节的8 位与CRC 寄存器中的低字节进行运算,结果存回CRC 寄存器。(3) 将CRC 寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。(4) 如果最低位为0:重复第三步(下一次移位);如果最低位为1:将CRC 寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。(5) 重复第三步和第四步直到8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。(6) 重复第2 步到第5 步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。(7) 最终CRC 寄存器的值就是CRC16 的值。
6.1.3 通信报文举例:
(1) 读数据寄存器(功能代码03H/04H):读三相电流值,A相电流5.000A,B相电流4.996A,C相电流4.980A,仪表地址为1。主机读数据帧:地址命令起始地址(高位在前)寄存器数(高位在前)校验码(低位在前)01H04H00H,1AH00H,03H91H,CCH仪表回应数据帧(Ia=5.000A、Ib=4.996A、Ic=4.980A):地址命令数据长度数据段(6字节)校验码01H04H06H13H,88H,13H,84H,13H,74HCBH,95H(2) 写数据寄存器(功能代码10H):设置电流变比CT=300,电压变比PT=100,仪表地址为1。主机写数据帧:地址命令起始地址寄存器数字节数数据段校验码01H10H00H,02H00H,02H04H00H,64H,01H,2CH33H,E4H仪表回应数据帧:地址命令起始地址寄存器数校验码01H10H00H,02H00H,02HE0H,08H
6.1.4 Modbus通信寄存器地址表(属性R/W为可读可写,R为只读)
地址项目描述数据类型属性说明0进入菜单密码WORDR/W范围:0~99991电参量显视方式WORDR/W参见菜单设置该项说明输入信号接线方式0:,1:2电压变比PTWORDR/W范围:1~99993电流变比CTWORDR/W范围:1~99994通信地址WORDR/W范围:1~247通信0:2400bps~4:38400bps5通信数据格式WORDR/W0:N81、1:O81、2:E81、3:N826背光亮时间WORDR/W范围:0~2507~19保留
20AWORDR见说明(1)21B相电压WORDR见说明(1)22C相电压WORDR见说明(1)23AB相线电压WORDR见说明(1)24CA相线电压WORDR见说明(1)25BC相线电压WORDR见说明(1)26A相电流WORDR见说明(2)27B相电流WORDR见说明(2)28C相电流WORDR见说明(2)29功率、符号位WORDR见说明(3)30A相WORDR见说明(4)31B相有功功率WORDR见说明(4)32C相有功功率WORDR见说明(4)33总有功功率WORDR见说明(4)34A相WORDR见说明(4)35B相无功功率WORDR见说明(4)36C相无功功率WORDR见说明(4)37总无功功率WORDR见说明(4)38A相WORDR见说明(4)39B相视在功率WORDR见说明(4)40C相视在功率WORDR见说明(4)41总视在功率WORDR见说明(4)42A相功率因数WORDR见说明(6)43B相功率因数WORDR见说明(6)44C相功率因数WORDR见说明(6)45总功率因数WORDR见说明(6)46频率WORDR见说明(5)47~48正有功电能(整数部分)DWORDR/W见说明(7)49正有功电能(小数部分)WORDR/W见说明(7)50~51负有功电能(整数部分)DWORDR/W见说明(7)52负有功电能(小数部分)WORDR/W见说明(7)53~54感性无功电能(整数部分)DWORDR/W见说明(7)55感性无功电能(小数部分)WORDR/W见说明(7)56~57容性无功电能(整数部分)DWORDR/W见说明(7)58容性无功电能(小数部分)WORDR/W见说明(7)59保留
60A相电压WORDR见说明(8)61B相电压波峰系数WORDR见说明(8)62C相电压波峰系数WORDR见说明(8)63A相电话WORDR见说明(8)64B相电话波形因子WORDR见说明(8)65C相电话波形因子WORDR见说明(8)66A相电流K系数WORDR见说明(8)67B相电流K系数WORDR见说明(8)68C相电流K系数WORDR见说明(8)69电压不平衡度WORDR见说明(8)70电流不平衡度WORDR见说明(8)71A相电压含量WORDR见说明(9)72B相电压总谐波含量WORDR见说明(9)73C相电压总谐波含量WORDR见说明(9)74A相电压含量WORDR见说明(9)75B相电压奇次谐波含量WORDR见说明(9)76C相电压奇次谐波含量WORDR见说明(9)77A相电压含量WORDR见说明(9)78B相电压偶次谐波含量WORDR见说明(9)79C相电压偶次谐波含量WORDR见说明(9)80A相电流总谐波含量WORDR见说明(9)81B相电流总谐波含量WORDR见说明(9)82C相电流总谐波含量WORDR见说明(9)83A相电流奇次谐波含量WORDR见说明(9)84B相电流奇次谐波含量WORDR见说明(9)85C相电流奇次谐波含量WORDR见说明(9)86A相电流偶次谐波含量WORDR见说明(9)87B相电流偶次谐波含量WORDR见说明(9)88C相电流偶次谐波含量WORDR见说明(9)89~118A相电压2~31次WRODR见说明(9)119~148B相电压2~31次谐波含量WRODR见说明(9)149~178C相电压2~31次谐波含量WRODR见说明(9)179~208A相电压2~31次谐波含量WRODR见说明(9)209~238B相电压2~31次谐波含量WRODR见说明(9)239~168C相电压2~31次谐波含量WRODR见说明(9)说明:(1) 读出的电压为二次侧的电压值,固定1位小数位,二次侧的电压值=读出值/10,一次侧的电压值=读出值×PT变比/10。(2) 读出的电流为二次侧的电流值,固定3位小数位,二次侧的电流值=读出值/1000,一次侧的电流值=读出值×CT变比/1000。(3) 功率、功率因数符号位寄存器,低字节的位BIT0、BIT1、BIT2、BIT3、BIT4、BIT5、BIT6、BIT7分别表示A相有功、B相有功、C相有功、总有功、A相无功、B相无功、C相无功、总无功的符号位,0表示正,1表示负。高字节的位BIT0、BIT1、BIT2、BIT3分别表示A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数、总功率因数的感性还是容性,0表示感性,1表示容性。(4) 读出的功率为二次侧的功率值,固定1位小数位,二次侧的功率值=读出值/10,一次侧的功率值=读出值×PT变比×CT变比/10。(5) 频率固定2位小数位,频率值=读出值/100。(6) 功率因数固定3位小数位,功率因数值=读出值/1000。(7) 电能值由3个寄存器(Word0、Word1、Word2)组成,前2个寄存器组成一个长整数,表示整数部分的值,后1个寄存器组成一个整数,表示小数部分的值,为3位的小数。电能值=Word0×65536 + Word1 + word2/1000。(8) 电压波峰系数保留3位小数,电话波形因子保留2位小数,电压、电流不平衡度保留1位小数。(9) 读出的电压,电流谐波含量保留2位,实际值为=读出值/100。
可提供双向有功、双向无功,2 路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。集电级开路继电器的电能脉冲实现有功电能和无功电能的远传,可采用远程的计算机终端、PLC、DI 开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。(1) 电器特性:脉冲采集接口的电路示意图中 VCC≤48V、Iz≤50mA 。(2) 脉冲常数:3600 imp/kWh,其意义为:当仪表累积1kWh 时脉冲输出个数为3600个,需要强调的是1kWh 为电能的二次测电能数据,在PT、CT 的情况下,相对的3600个脉冲数据对应1 次测电能为1kWh×电压变比PT×电流变比CT。(3) 应用举例:PLC 终端使用脉冲计数装置,假定在时长为t的一段时间内采集脉冲个数为N 个,仪表输入为:10kV/100V,400A/5A,则该时间段内仪表电能累积为:N/×80 度电能。七、常见问题及解决办法
(1) 仪表没有回送数据答:首先确保仪表的通讯如通讯地址、波特率、数据格式等与要求一致;如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485 转换器是否正常。如果只有一只或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改交换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过交换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。(2)仪表回送数据不准确答:请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。
答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用来测量电压信号,必要的时候使用来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的(也就是进线端),以及各相的是否出错。需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压的倍率与实际使用倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。
答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。E/Z 系列支持双向,在接线错误的情况下,总为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。
答:确保合适的辅助电源(AC/DC85-265V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电,若仪表还不能正常显示的话请联系本公司技术服务部。
答:按动仪表键盘“SET”“?”“▲”“▼”键仪表无反映,尝试断电后重新上电,仪表不能恢复正常的话请联系本公司技术服务部
液晶是一款用于中低压系统(6-35KV和0.4KV)的智能化装置,它集数据采集和控制功能于一身,具有基本单回路交流电量的测量与计算、电度量累计等功能,具有4路监测、2路继电器输出和模拟量输出功能。此表提供通讯接口与计算机监控系统连接,支持MODBUS。具有峰谷计量及限容功能,容量达到限定值时,多功能表通过驱动分断电源A、具有强大的数据采集和处理功能;B、安全性高,可靠性好;C、体积小,安装方便;D、系统接线方便灵活;E、显示直观、操作简便多功能电力仪表说明书_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
多功能电力仪表说明书
上传于||文档简介
&&值​得​拥​有​的​多​功​能​电​力​仪​表​说​明​书
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩26页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢  苏州恒乐自动化系统有限公司位于素有&上有天堂,下有苏杭&之称的苏州市高新区,是本地区生产仪器仪表和电器配线器材的高新技术企业和质量楷模企业。公司集科研开发,生产经营,技术服务于一体,专业生产指针表(电流表、电压表、相序表、同步表、最大需量表、转数表等全系列广角度(240&)和(90&)的板表),数显电测表(交直流电流电压、频率、功率、功率因数、相位表)、可编...
友情链接:多功能数显电力仪表-多功能数显电力仪表-数显电力仪表-多功能数显表
手机扫描访问
欢迎来到谷瀑环保
您当前的位置: >
> 多功能数显电力仪表
多功能数显电力仪表
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
产品型号:PD194E-9S4
品&&&&&&&&牌:华邦
所&&在&&地:浙江温州
更新日期:
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
&华邦电力科技股份有限公司
&联&系&人:&&徐婷&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&7&
&邮&&&&&&编:&325000&
&传&&&&&&真:&1&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
&品牌:华邦 &型号:PD194E-9S4 &加工定制:否 &&类型:数显 &测量范围:5A、1A(特殊可定做) V&准确度:1.0级0.5级 &&外形尺寸:多种 mm&&&
嵌入式多功能数显表 三相LED多功能数显表 高端数显电力仪表生产厂家 优质多功能电能表供应商
单三相多功能9方形PD194E外形96*96数显电力仪表
单三相多功能9方形PD194E外形96*96数显电力仪表使用说明书
一、单三相多功能9方形PD194E外形96*96数显电力仪表概述
E系列多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计算、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为1.0/0.5级,实现LED/LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS-RTU通讯协议。
二、单三相多功能9方形PD194E外形96*96数显电力仪表产品特点
■测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能
■计量:正反向有功电能,感性容性无功电能电力质量分析:相/线电压总谐波畸变率THDu、电流总谐波畸变率THDi、三相电压不平衡度&u、单相电
■流不平衡度&i
■显示:三排LED数码管显示,可视度高。STN蓝屏、宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
■通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
■输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数3200imp/kwh)、可选带四路开关量输出、四路模拟量输出(订货须说明 )
■输入:四路开关量输入(订货须说明)
■扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比
■用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
三、单三相多功能9方形PD194E外形96*96数显电力仪表外形及开孔尺寸
产 品 型 号
屏装配合尺寸
PD194E-2S4/2S7/2S9/2S9A/ 2SY
108&108 111&111
PD194E-9S4/9S7/9S9/9S9A
91*91& 88&88
PD194E-9SY
92&92&& 88&88
PD194E-6S4/3S4/6S7/3S7/6S9/3S9/6S9A/3S9A
PD194E-AS4/AS7/AS9/AS9A
PD194E-5S1/5S1Y
四、单三相多功能9方形PD194E外形96*96数显电力仪表技术指标
三相三线、三相四线
电&&&&&&&&&&&&& 压&
AC 100V、400V(订货时请说明)
持续:1.2倍&&& 瞬时:10倍/10s
&1VA(每相)
RMS测量,精度等级0.5
电&&&&&&&&&&& 流
AC 1A、5A(订货时请说明)
持续:1.2倍&& 瞬时:10倍/10s
&0.4VA(每相)
RMS测量,精度等级0.5
40~60Hz,精度0.01Hz
有功、视在功率,精度0.5级,无功精度1.5级
三相电压/电流31次谐波总含量
四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级
可编程、切换、循环(LCD)显示
AC/DC 85~270V
RS-485、MODBUS-RTU协议
2路电能脉冲输出,光耦继电器
&开关量输入
4路开关量输入,干接点方式(可选)(订货须说明)
& 开关量输出
4路开关量输出,继电器(可选)&&&&& (订货须说明)
& 模拟量输出
4路模拟量输出,4~20mA/0~20mA(可选)(订货须说明)
输入/电源&2kV,输入/输出&2kV,电源/输出&1kV
输入、输出、电源对机壳&100M&O
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
华邦电力科技股份有限公司
联系人:徐婷
联系电话:7
联系地址:浙江温州北白象龙河路技术支持:&&&&