一、行业介绍
2007年和2008年我国发生火灾300356起(不包含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾)发生电气火灾86846起。电气火灾监控系统可以准确的监控电气线路的故障和异常状态,能有效地预防常见的因为漏电导致接地电弧所引起的建筑物电气火灾事故。1993年,由公安部沈阳消防研究所执笔编制的【防火漏电动作报警器】GB14287-93发布实施,第一部真正的防止电气火灾产品标准才真正诞生。
二、防火漏电监控系统产品简介:
电气火灾监控探测器是智能型探测器产品,该产品既可以大量的联机使用,也可以独立式使用(具有漏电/过流/温度/过压/欠压/缺相/偏移/的检测 和报警功能,另有可选功能:报警时能自动切断被监控电路,即具有继电器输出功能)。它集电气火灾监控探测及报警功能于一体,具有高智能化、功能齐全、性能可靠、迷你设计、外形美观、设定简单、仪表式安装等特点。是令人耳目一新的全新思路设计的结晶,是对防范电气火灾事故的又一新贡献。
电气火灾监控探测器由剩余电流互感器、温度传感器和监控报警器组成,当被保护线路中的剩余电流互感器(以下简称&互感器&)探测到的剩余电流超过监控报警器的预设定值或温度传感器探测到的温度超出预设定值时,监控报警器经分析、确认后发出声光报警信号和控制信号。监控报警器能显示报警线路、泄漏电流大小,传感器温度等。当监控报警器有报警信息时,启动继电器。本监控探测器带有4路剩余电流互感器和4路温度传感器,可以直接显示探测电流值和温度值,无需占用大的设备场地,节省消防设备成本,节约电力能源,监控探测器采用仪表安装方式。
三、防火漏电监控系统产品标准:
★GB 电气火灾监控系统
★GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范
★GB50096 住宅设计规范
★GB50054-95 低压配电设计规范
★GB 剩余电流动作保护装置的安装和运行
★GB 建筑设计防火规范
四、产品参数
额定电流In
额定电压Un
AC 220V、380V、100V
持续1.2倍,瞬间电流10倍/秒,瞬间电压2倍/秒
剩余电流保护
剩余电流输入范围
剩余电流动作值I△n
30~1000mA,调节步长1mA
剩余电流报警值I△no
30~1000mA,调节步长1mA
动作延时时间
0~60S,间隔0.01S
持续10倍,瞬间30倍/秒
55~150℃&,&1℃
AC/DC 80~270V
RS-485通讯,Modbus-RTU协议
开关量输入
2路,无源输入
开关量输出
2路,继电器输出容量:AC220V/5A,DC30V/5A
平均无故障时间(MTBF)
-20℃~+60℃
-40℃~+75℃
5%~95%,无凝露
电快速瞬变脉冲群
浪涌(冲击)
面框尺寸(mm)
100&100,120&120
开孔尺寸(mm)
91&91,111&111
五、产品功能
★采用大屏幕高清液晶显示或四排超亮数码管显示,显示内容更加丰富,操作更加清晰、简便;
★监控器具有声光报警功能;
★提供最多15路漏电和4路温度保护功能;
★传统电气火灾监控与智能电力仪表功能二合一,可以高精度测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率,并四象限电能计量;
★监控器可以存储漏电和温度的报警记录;
★支持自检、消音和复位等功能;
★提供一路24V消防联动输入,可以与火灾自动报警系统相联,实现远程切断事故发生点的负载电源;
★采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行状况,及时发出报警信息。通讯采用可选的RS485,该通信系统可靠性高,扩展性好,采用国际标准的Modbus-RTU 协议,可以与各种标准的电力监控软件相联;
★适用于0.4KV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统
电气火灾监视器标配功能
& 数码管显示支持1-8路漏电
& 液晶显示支持1-12路漏电
& 支持1路温度测量
& 消防联动
& RS-485通讯
&有源开关量输入
& 报警/跳闸控制
& 扩展至4路测温
六、防火漏电监控系统注意事项及使用规范:
1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25&C~55&C.
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
防火漏电监控系统厂家直销!