如题,甲类车间布置安照建规,现防火分区是按层设置,且每层划分两个防火分区。请问,每一层中两个防火分区设置的两个疏散楼梯其中一个能共用吗,也就是设置三部楼梯,其中一部是两个防火分区共用的。谢谢各位大神。。。。
(834291号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 49 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&成员&成员&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日09时15分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日22时33分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日08时18分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日11时29分获得了这枚徽章。 []
不知道规范怎么规定的 考虑了哪些因素&&有没有考虑人流量和楼梯宽度 如果人多楼梯窄 公用就不行 如果现场就几个人公用应该没问题
(425073号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1501 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日17时45分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日13时38分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时32分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时41分获得了这枚徽章。 []
清城君 发表于
不知道规范怎么规定的 考虑了哪些因素&&有没有考虑人流量和楼梯宽度 如果人多楼梯窄 公用就不行 如果现场就 ...
楼梯的宽度是根据人流量设置,我想问的是这种方案可行么。。
(834291号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 125 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
能够疏散应该可以吧
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 0 天&
2014年起赞助过海川 赞助额一次性在1000以上的可以申请
TA在日20时12分获得了这枚徽章。 []
可以共用,两个防火分区,可以共用1个楼梯间。但各分区必须单独设置一个疏散出口。
图审中心说不能,每个防火分区必须两个楼梯,且相邻分区不能共用楼梯。。。。一万个人心中有一万本建规。。。&
(425073号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
wanghansong 发表于
可以共用,两个防火分区,可以共用1个楼梯间。但各分区必须单独设置一个疏散出口。
图审中心说不能,每个防火分区必须两个楼梯,且相邻分区不能共用楼梯。。。。一万个人心中有一万本建规。。。
(928044号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
灰熊的管辖
签到天数: 471 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
每年评选1次(12-1月),根据版主的个人档案中 在版区每月的优秀版主记录次数及近6个月的管理量来综合评选得到此徽章的版主
TA在日11时40分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日08时58分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时52分获得了这枚徽章。 []
我觉得可以啊,只要防火门是两扇,梯子够宽。
(834697号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 43 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
能用啊 ,做过类似的项目,甲类车间三层 也是每层两个防火分区,两边和中间设置有楼梯,中间楼梯共用 ,审图通过的。
继续讨论下,新版建规3.6.10条说有爆 zha危险区域内的楼梯必须设门斗,你怎么理解。。。。现在做项目执行吗。。。&
[]: 心斋2 发帖时在路边捡到 7 点 财富,偷偷放进了口袋.
(425073号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
能用啊 ,做过类似的项目,甲类车间三层 也是每层两个防火分区,两边和中间设置有楼梯,中间楼梯共用 ,审图 ...
继续讨论下,新版建规3.6.10条说有爆 zha危险区域内的楼梯必须设门斗,你怎么理解。。。。现在做项目执行吗。。。
现在做项目的话 肯定要执行,新建规5月1日执行,验收的话肯定是按照新建规来卡,不执行的话到时候验收肯定通不过&
(834697号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 43 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
geddddd 发表于
继续讨论下,新版建规3.6.10条说有爆 zha危险区域内的楼梯必须设门斗,你怎么理解。。。。现在做项目执行 ...
现在做项目的话 肯定要执行,新建规5月1日执行,验收的话肯定是按照新建规来卡,不执行的话到时候验收肯定通不过
站长推荐 /1
原创"技术视频"上传活动---制作你的原创技术视频
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ:视频专用活动 QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by住宅是否允许两部楼梯都从一个门厅疏散?_临沂建筑设计_新浪博客
住宅是否允许两部楼梯都从一个门厅疏散?
问:住宅必须做2个安全出口时,一层是否允许两部楼梯都从一个门厅疏散?&
答:住宅设剪刀楼梯间时在首层的对外出口,要尽量分开设置在不同方向。当首层的公共区无可燃物且首层的户门不直接开向前室时,剪刀梯在首层的对外出口可以共用,但宽度需满足人员疏散的要求
。其他情况不允许两部楼梯都从一个门厅疏散。
​1,GB
建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
&5.5.25(强)&
​住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:&&&&
建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;&&&&
*3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。
&5.5.26&
建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。
&5.5.28&
​住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
*1 应采用防烟楼梯间。 & &
梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。&&&&
楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m2。&&&&
楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。
(楼梯间的防烟前室,要尽可能分别设置,以提高其防火安全性。当两部剪刀楼梯间共用前室时,进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位,不能通过同一个入口进入共用前室,入口之间的距离仍要不小于5m;在首层的对外出口,要尽量分开设置在不同方向。当首层的公共区无可燃物且首层的户门不直接开向前室时,剪刀梯在首层的对外出口可以共用,但宽度需满足人员疏散的要求
临沂建筑设计
博客等级:
博客积分:0
博客访问:417,563
关注人气:0
荣誉徽章:&&问题详情
宾馆的外门和房间门对着好还是不好?也就是说我住2楼我一开门看到的是楼梯和外门,求解答
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:微信扫一扫
关注【遇事找法】随时随地获取法律帮助与生活法律热点常识
微信扫一扫关注
您当前位置:
&&&&&&&&&&&&&&&正文
复式楼二楼开个门到楼梯安全出口,但楼上安全出口过道被隔壁占用。找谁维权?谢谢!
wl7026vmst
复式楼二楼开个门到楼梯安全出口,但楼上安全出口过道被隔壁占用。找谁维权?谢谢!
福建 福州 发表时间: 18:58
尊敬的用户请先登录后解答该咨询。
微律云服务平台
温馨提示:只有认证通过的律师才能回复咨询。
你好 可以起诉要求恢复 排除妨碍
律所:福建元一律师事务所 回复时间: 14:23
回答者将收到好评 好评数已记录
其它回答共 2 条
找物业协商解决
律所:福建熹龙律师事务所
回复时间: 19:53
回答者将收到好评 好评数已记录
可以尝试找居委会协商处理
律所:福建福民律师事务所
回复时间: 20:55
回答者将收到好评 好评数已记录
房产纠纷相关词条:
遇到二手房问题您可以尝试:
根据您遇到的问题找一个专业律师
根据您遇到的问题看相关法律知识
不用注册,快速回复,马上在线咨询专业律师!
您的问题描述越详细,律师回答越及时越准确~
律师回复后第一时间短信通知您
请输入正确的手机号码
验证码错误!
用户登录 |
记住登录状态
找法推荐律师
吉安优秀律师
房产纠纷律师
专长:房产纠纷
相关法律帮助
Copyright@ 版权所有 找法网()- 中国大型法律服务平台&

我要回帖

更多关于 共用疏散楼梯 的文章

 

随机推荐