矿用泡沫灭火器器能不能用于皮革制品火灾

您现在的位置:&>>&&>>&&>>&文章内容
2015年一级消防工程师技术实务习题 第三篇综合练习
日来源:233网校
  二、多项选择题
  1.建筑消防设施的具体作用表现在(  )。  A.防火分隔  B.火灾自动(手动)报警  C.防烟与排烟  D.自动(人工)灭火  E.消防通信以及安全疏散  【答案】ABCDE  【解析】建筑消防设置具体的作用大致包括防火分隔、火灾自动(手动)报警、电气与可燃气体火灾监控、自动(人工)灭火、防烟与排烟、应急照明、消防通信以及安全疏散、消防电源保障等方面。建筑消防设施是保证建(构)筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。因此,本题的正确答案是ABCDE。  2.自动喷水灭火系统的洒水喷头按安装方式可分为(  )。  A.闭式喷头  B.直立型喷头  C.下垂型喷头  D.玻璃球喷头  E.吊顶隐蔽型喷头  【答案】BCE  【解析】自动喷水灭火系统的洒水喷头按安装方式分:下垂型喷头、直立型喷头、直立式边墙型喷头、水平式边墙型喷头和吊顶隐蔽型喷头。因此,本题的正确答案是BCE。  3.不适用水喷雾灭火系统的火灾有(  )。  A.过氧化钠  D.油浸电力变压器  C.金属钾  D.电石  E.金属钠  【答案】ACDE  【解析】水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此水喷雾系统可以用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等电气火灾。过氧化物是指过氧化钾、过氧化钠、过氧化钡、过氧化镁等。这类物质遇水后会发生剧烈分解反应,放出反应热并生成氧气。其与某些有机物、易燃物、可燃物、轻金属及其盐类化合物接触能引起剧烈的分解反应,由于反应速度过快可能引起爆炸或燃烧。遇水燃烧物质包括金属钾、金属钠、碳化钙(电石)、碳化铝、碳化钠、碳化钾等。这类物质遇水能使水分解,夺取水中的氧与之化合,并放出热量和产生可燃气体造成燃烧或爆炸的恶果。因此,本题的正确答案是ACDE。  4.细水雾的灭火机理主要是(  )。  A.表面冷却  B.浸湿  C.窒息  D.乳化  E.辐射热阻隔  【答案】ABCDE  【解析】细水雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔和浸湿作用。除此之外,细水雾还具有乳化等作用,而在灭火过程中,往往会有几种作用同时发生,从而有效灭火。因此,本题的正确答案是ABCDE。  5.属于惰性气体灭火系统的是(  )。  A.七氟丙烷灭火系统  B.IG01灭火系统  C.IG541灭火系统  D.卤代烷1211灭火系统  E.卤代烷l301灭火系统  【答案】BC  【解析】惰性气体灭火系统,包括:IGO1(氩气)灭火系统、IGLOO(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。因此,本题的正确答案是BC。  6.七氟丙烷灭火系统不得用于扑救(  )。  A.硝化纤维火灾  B.电气火灾  C.金属钾火灾  D.氢化钠火灾  E.过氧化氢火灾  【答案】ACDE  【解析】七氟丙烷灭火系统适于扑救:电气火灾,液体表面火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾,灭火前可切断气源的气体火灾。本系统不得用于扑救下列物质的火灾:含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;金属氢化物,如氰化钾、氢化钠等;能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。因此,本题的正确答案是ACDE。  7.泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在(  )。  A.乳化作用  B.隔氧窒息作用  C.吸热冷却作用  D.辐射热阻隔作用  E.稀释作用  【答案】BCD  【解析】泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在以下几个方面:①隔氧窒息作用。在燃烧物表面形成泡沫覆盖层,使燃烧物的表面与空气隔绝,同时泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近氧气的浓度,起到窒息灭火作用;②辐射热阻隔作用。泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物质的蒸发;③吸热冷却作用。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却。因此,本题的正确答案是BCD。  8.属于ABC这干粉灭火剂的有(  )。  A.以氯化钾为基料的超级钾盐干粉灭火剂  B.以聚磷酸铵为基料的干粉灭火剂  C.以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂  D.以磷酸盐为基料的干粉灭火剂  E.以磷酸铵和硫酸铵混合物为基料的干粉灭火剂  【答案】BDE  【解析】属于这类的干粉灭火剂有:①以磷酸盐为基料的干粉灭火剂;②以磷酸铵和硫酸铵混合物为基料的干粉灭火剂;③以聚磷酸铵为基料的干粉灭火剂。因此,本题的正确答案是BDE。  9.火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可分为(  )等基本类型。  A.感温火灾探测器  B.感烟火灾探测器  C.感光火灾探测器  D.气体火灾探测器  E.复合火灾探测器  【答案】ABCDE  【解析】火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。因此,本题的正确答案是ABCDE。  10.机械加压送风系统主要由(  )组成。  A.可开启外窗  B.送风口  C.送风机  D.吸风口  E.送风管道  【答案】BCDE  【解析】参见《消防安全技术实务》第300页:机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。因此,本题的正确答案是BCDE。  11.机械排烟系统由(  )和排烟出口组成。  A.挡烟垂壁  B.排烟防火阀  C.排烟道  D.排烟口  E.排烟风机  【答案】ABCDE  【解析】机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。因此,本题的正确答案是ABCDE。  12.城市消防远程监控系统按信息传输方式可分为(  )。  A.基于公用通信网的城市消防远程监控系统  B.有线城市消防远程监控系统  C.基于专用通信网的城市消防远程监控系统  D.无线城市消防远程监控系统  E.有线/无线兼容城市消防远程监控系统  【答案】BDE  【解析】按信息传输方式,城市消防远程监控系统可分为有线城市消防远程监控系统、无线城市消防远程监控系统、有线/无线兼容城市消防远程监控系统。按报警传输网络形式,城市消防远程监控系统可分为基于公用通信网的城市消防远程监控系统、基于专用通信网的城市消防远程监控系统、基于公用/专用兼容通信网的城市消防远程监控系统。因此,本题的正确答案是BDE。  13.城市消防远程监控系统的设计原则是(  )。  A.实时性  B.易操作性  C.适用性  D.安全性  E.可扩展性  【答案】ACDE  【解析】城市消防远程监控系统的设计应能保证系统具有实时性、适用性、安全性和可扩展性。因此,本题的正确答案是ACDE。  14.城市消防远程监控系统的主要功能包括(  )。  A.接收联网用户的火灾报警信息  B.接收联网用户发送的建筑消防设施运行状态信息  C.为公安机关消防机构提供查询联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息及消防安全管理信息  D.为联网用户提供自身的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息查询和消防安全管理信息服务  E.根据联网用户发送的建筑消防设施运行状态和消防安全管理信息进行数据实时更新  【答案】ABCDE  【解析】城市消防远程监控系统通过对各建筑物内火灾自动报警系统等建筑消防设施的运行实施远程监控,能够及时发现问题,实现快速处置,从而确保建筑消防设施正常运行,使其能够在火灾防控方面发挥重要作用。主要功能:能接收联网用户的火灾报警信息,向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心传送经确认的火灾报警信息;能接收联网用户发送的建筑消防设施运行状态信息;能为公安机关消防机构提供查询联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息及消防安全管理信息;能为联网用户提供自身的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息查询和消防安全管理信息服务;能根据联网用户发送的建筑消防设施运行状态和消防安全管理信息进行数据实时更新。因此,本题的正确答案是ABCDE。  15.灭火器的设置应遵循(  )的规定。  A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散  B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志  C.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点  D.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施  E.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.80m;底部离地面高度不宜小于0.05m。灭火器箱不应上锁  【答案】ABCD  【解析】灭火器的设置应遵循以下规定:①灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散;②对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志;③灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;④灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施;⑤灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。因此,本题的正确答案是ABCD。  16.消防电源是指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源,其基本要求包括(  )。  A.安全性  B.耐火性  C.有效性  D.可靠性  E.科学性和经济性  【答案】ABCDE  【解析】消防电源的基本要求包括以下几个方面。①可靠性。在火灾条件下,若消防电源停止供电,会使消防用电设备直接失去作用,贻误了抢险救援的时机,给人民的生命财产带来严重的后果,因此必须确保消防电源及配电系统的可靠性。②耐火性。在火灾条件下,许多消防用电设备是在火灾现场或附近工作,因此消防电源的配电系统应具有耐火、耐热及防爆性能,同时还可以采用耐火材料在建筑整体防火条件下提高不问断供电的能力和时间。③有效性。消防用电设备在抢险救援过程中需要持续一定的工作时间,因此消防电源应能在火灾条件下保证持续供电时间,以确保消防用电设备的工作有效性。④安全性。消防电源和配电系统在火灾条件下工作环境极为恶劣,必须采用相应的保护措施,防止过电流、过电压导致消防用电设备的故障起火,防止电气线路漏电引发的触电事故。⑤科学性和经济性。在保证可靠性、耐火性、有效性和安全性的前提下,要考虑系统设计的科学性,考虑电源的节能效果和电源质量,考虑施工和操作的方便快捷,考虑投资、运行和维护保养的费用等。因此,本题的正确答案是ABCDE。  17.下列场所的消防用电应按二级负荷供电的有(  )。  A.建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房  B.座位数超过1500个的电影院、剧场  C.一类高层民用建筑  D.任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑  E.室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)  【答案】BDE  【解析】下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库),室外消防用水量大于351Ms的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。因此,本题的正确答案是BDE。  18.室外消防给水管道的布置应符合(  )要求。  A.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于151Ms时,可布置成枝状  B.环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  C.室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件的应不小于DN150  D.向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求  E.室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB5)的有关规定  【答案】ACDE  【解析】室外消防给水管道的布置要求如下。①室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于15lMs时,可布置成枝状。②向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。③环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。④室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件的应不小于DN150。⑤室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB 5)的有关规定。因此,本题的正  确答案是ACDE。  19.室外消火栓给水系统是由(  )组成的。  A.报警控制设备  B.消防水源  C.消防供水设备  D.室外消防给水管网  E.室外消火栓灭火设施  【答案】BCDE  【解析】室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网.和室外消火栓灭火设施组成。因此,本题的正确答案是BCDE。  20.以下关于室外消火栓系统的设置要求说法正确的是(  )。  A.甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内  B.室外消火栓的间距不应大于100m  C.室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于50m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口  D.室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径以内,当室外消防用水量小于等于151Ms时,可不设置室外消火栓  E.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,与保护对象之间的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计人室外消火栓的数量内  【答案】ADE  【解析】室外消火栓系统的设置要求如下。①室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。②甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量内。③室外消火栓的间距不应大于120m。④室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径以内,当室外消防用水量小于或等于15L/s时,可不设置室外消火栓。⑤室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~151Ms计算,与保护对象之间的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计人室外消火栓的数量内。因此,本题的正确答案是ADE。  21.下列低层和多层建筑中应设室内消火栓系统的是(  )。  A.粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑  B.体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等  C.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑  D.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3的戊类厂房(仓库)  E.建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)  【答案】BCE  【解析】应设室内消火栓系统的建筑如下。①建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)。②体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等。③特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等。④建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。⑤其他高层民用建筑。⑥建筑高度大于21m的住宅建筑。对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓,消防竖管的直径不应小于65mm。⑦国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。因此,本题的正确答案是BCE。  22.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为仓库火灾危险I级时,其储存的物品有(  )。  A.食品  B.木材  C.烟酒  D.皮革  E.用木箱、纸箱包装的不燃难燃物品  【答案】ACE  【解析】根据仓库储存物品及其包装材料的火灾危险性,将仓库火灾危险等级划分为I、Ⅱ、Ⅲ级。仓库火灾危险I级一般是指储存食品、烟酒以及用木箱、纸箱包装的不燃或难燃物品的场所;仓库火灾危险Ⅱ级一般是指储存木材、纸、皮革等物品和用各种塑料瓶、盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的场所;仓库火灾危险Ⅲ级一般是指储存A组塑料与橡胶及其制品等物品的场所。因此,本题的正确答案是ACE。  23.水喷雾灭火系统按应用方式可分为(  )。  A.电动启动水喷雾灭火系统  B.固定式水喷雾灭火系统  C.自动喷水-水喷雾混合配置系统  D.传动管启动水喷雾灭火系统  E.泡沫-水喷雾联用系统  【答案】BCE  【解析】水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。水喷雾灭火系统按应用方式可分为固定式水喷雾灭火系统、自动喷水一水喷雾混合配置系统和泡沫一水喷雾联用系统。因此,本题的正确答案是BCE。  24.以灭火控火为目的的水喷雾系统可用于扑救(  )。  A.固体火灾  B.燃油锅炉火灾  C.油浸式电力变压器火灾  D.输油管道火灾  E.电缆隧道火灾  【答案】ABCDE  【解析】以灭火控火为目的的水喷雾系统主要适用于以下范围。①固体火灾。水喷雾系统适用于扑救固体火灾。②可燃液体火灾。水喷雾系统可用于扑救闪点高于60$的可燃液体火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、输油管道火灾等。③电气火灾。水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等处发生的电气火灾。因此,本题的正确答案是ABCDE。  25.水喷雾灭火系统的水雾喷头常见的雾化角有(  )。  A.45°  B.60°  C.90°  D.130°  E.150°  【答案】ABCE  【解析】水雾喷头常见的雾化角有45°、60°、90°、120°和150°五种规格。因此,本题的正确答案是ABCE。  26.单流体系统射流成雾原理说法正确的是(  )。  A.由一套管道向喷头提供灭火介质,另外一套管道提供雾化介质,两种在分离管道系统中传输的物质在喷头处混合,相互碰撞,从而产生细水雾  B.液体以很高的速度被释放出来,由于液体与周围空气的速度差而被撕碎成为细水雾  C.超声波和静电雾化器将射流液体振动或电子粉碎成细水雾  D.液体射流被冲击到一个固定的表面,由于冲击力将液体打散成细水雾  E.液体在压力容器中被加热到高于沸点,突然被释放到大气压力状态形成细水雾  【答案】BCDE  【解析】单流体系统射流成雾原理:液体以很高的速度被释放出来,由于液体与周围空气的速度差而被撕碎成为细水雾;液体射流被冲击到一个固定的表面,由于冲击力将液体打散成细水雾;两股成分类似的液体射流相互碰撞,将液体射流打散成细水雾;超声波和静电雾化器将射流液体振动或电子粉碎成细水雾;液体在压力容器中被加热到高于沸点,突然被释放到大气压力状态形成细水雾。因此,本题的正确答案是BCDE。  27.细水雾灭火系统按应用方式可分为(  )。  A.开式系统  B.全淹没式系统  C.闭式系统  D.双流体系统  E.局部应用式系统  【答案】BE  【解析】细水雾灭火系统按应用方式分两类。①全淹没式系统。全淹没式系统是指向整个防护区内喷放细水雾,并持续一定时间,保护其内部所有保护对象的系统应用方式。全淹没式系统适用于扑救相对封闭空间内的火灾。②局部应用式系统。局部应用式系统是指直接向保护对象喷放细水雾,并持续一定时间,保护空间内某具体保护对象的系统应用方式。局部应用式系统适于扑救大空间内具体保护对象的火灾。因此,本题的正确答案是BE。  28.宜选择全淹没应用方式的开式细水雾灭火系统的场所有(  )。  A.液压站  B.电子信息系统机房  C.油浸变压器室  D.配电室  E.文物库  【答案】ABDE  【解析】下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统:液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库。因此,本题的正确答案是ABDE。  29.关于细水雾灭火系统的喷头选择正确的是(  )。  A.对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头  B.对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头  C.对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头  D.对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头  E.对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m•s) 0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头  【答案】ABCE  【解析】喷头的选择原则如下。①对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头,如粉尘场所应选用带防尘罩(端盖)的喷头,但在喷雾时不应造成喷雾阻挡和对人员造成伤害。②对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头。③对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m•s) 0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。④对于腐蚀性环境应选用用防腐材料或具有防腐镀层的喷头。⑤对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用撞击雾化型细水雾喷头。因此,本题的正确答案是ABCE。  30.下列关于气体灭火系统中防护区的划分说法正确的是(  )。  A.防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分  B.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3  C.防护区宜以单个封闭空间划分  D.同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区  E.采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3  【答案】ACD  【解析】防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。因此,本题的正确答案是ACD。  31.储罐区泡沫灭火系统的选择应符合(  )的规定。  A.外浮顶和内浮顶储罐应选用液下喷射泡沫系统  B.油罐中倍数泡沫系统,应选液上喷射泡沫系统  C.烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统  D.水溶性甲、乙、丙液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或液下喷射泡沫系统  E.高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施  【答案】BCE  【解析】储罐区泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统;水溶性甲、乙、丙液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射泡沫系统;外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射泡沫系统;烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;油罐中倍数泡沫系统,应选液上喷射泡沫系统。因此,本题的正确答案是BCE。  32.局部应用式中倍数泡沫灭火系统适用的场所有(  )。  A.四周不完全封闭的A类火灾场所  B.限定位置的流散B类火灾场所  C.天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区  D.发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的火灾场所  E.固定位置面积不大于l00m2的流淌B类火灾场所  【答案】ABE  【解析】局部应用式中倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:①四周不完全封闭的A类火灾场所;②限定位置的流散B类火灾场所;③固定位置面积不大于100m2的流淌B类火灾场所。因此,本题的正确答案是ABE。  33.干粉的灭火机理是(  )。  A.乳化作用  B.隔离作用  C.冷却  D.窒息  E.化学抑制作用  【答案】BCDE  【解析】干粉在动力气体(氮气、二氧化碳或燃气、压缩空气)的推动下射向火焰进行灭火。干粉在灭火过程中,粉雾与火焰接触、混合,发生一系列物理和化学作用,既具有化学灭火剂的作用,同时又具有物理抑制剂的特点,其灭火机理是:①化学抑制作用;②隔离作用;③冷却与窒息作用。因此,本题的正确答案是BCDE。  34.火灾自动报警系统的核心组件是(  )。  A.火灾报警控制器  B.火灾警报装置  C.消防电气控制装置  D.消防联动控制器  E.触发器件  【答案】AD  【解析】在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。因此,本题的正确答案是AD。  35.下列场所宜选择点型感烟火灾探测器的有(  )。  A.饭店  B.教学楼  C.计算机房  D.楼梯  E.档案库  【答案】ABCDE  【解析】下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等;计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;楼梯、走道、电梯机房、车库等;书库、档案库等。因此,本题的正确答案是ABCDE。  36.消防控制室的设置应符合(  )的规定。  A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于三级  B.消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀  C.消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过  D.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近  E.附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口  【答案】BCDE  【解析】参见《消防安全技术实务》第291页:消防控制室的设置应符合下列规定:①单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;②附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;③消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀;④消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过;⑤不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。因此,本题的正确答案是BCDE。  37.采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合(  )要求。  A.采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.5倍  B.用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.0倍  C.采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.0倍  D.用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.5倍  E.采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.0倍  【答案】BE  【解析】参见《消防安全技术实务》第300页:采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合下列要求:①采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.0倍;②用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加一倍。因此,本题的正确答案是BE。  38.机械加压送风机的安装位置应符合(  )要求。  A.送风机的进风口宜直通室外  B.送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施  C.送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及乙级防火门与其他部位隔开  D.当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时阀门自动开启的措施  E.送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于10m  【答案】ABDE  【解析】机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求。①送风机的进风口宜直通室外。②送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施。③送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于10m。④送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。⑤当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时阀门自动开启的措施。因此,本题的正确答案是ABDE。  39.机械排烟系统的一般要求包括(  )。  A.走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置  B.排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数  C.人防工程机械排烟系统宜单独设置或与工程排风系统合并设置。当合并设置时,必须采取在火灾发生时能将排风系统自动转换为排烟系统的措施  D.车库机械排烟系统不能与人防、卫生等排气、通风系统合用  E.排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,应符合下列条件:系统的风口、风道、风机等应满足排烟系统的要求;当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在10s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  【答案】ABC  【解析】参见《消防安全技术实务》第306页:一般要求如下。①排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,应符合下列条件:系统的风口、风道、风机等应满足排烟系统的要求;当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。②走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置。③排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数。④人防工程机械排烟系统宜单独设置或与工程排风系统合并设置。当合并设置时,必须采取在火灾发生时能将排风系统自动转换为排烟系统的措施。⑤车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。因此,本题的正确答案是ABC。  40.城市消防远程监控系统监控中心的主要设备包括(  )。  A.报警受理系统  B.用户服务系统  C.数据库服务器  D.信息查询系统  E.通信服务器  【答案】ABCDE  【解析】监控中心的主要设备包括报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统,同时还包括通信服务器、数据库服务器、网络设备、电源设备等。因此,本题的正确答案是ABCDE。  41.B类火灾发生时可使用的灭火器有(  )。  A.水基型(水雾、泡沫)灭火器  B.BC类干粉灭火器  C.ABC类干粉灭火器  D.二氧化碳灭火器  E.洁净气体灭火器  【答案】ABCE  【解析】8类火灾(液体或可融化的固体物质火灾),这类火灾发生时,可使用水基型(水雾、泡沫)灭火器、BC类或ABC类干粉灭火器、洁净气体灭火器进行扑救。因此,本题的正确答案是ABCE。  42.灭火器的选择应考虑的因素有(  )。  A.灭火器配置场所的火灾种类  B.灭火器的灭火效能和通用性  C.灭火器设置点的环境温度  D.灭火器配置场所的危险等级  E.使用灭火器人员的体能  【答案】ABCDE  【解析】灭火器的选择应考虑下列因素:①灭火器配置场所的火灾种类;②灭火器配置场所的危险等级;③灭火器的灭火效能和通用性;④灭火剂对保护物品的污损程度;⑤灭火器设置点的环境温度;⑥使用灭火器人员的体能。因此,本题的正确答案是ABCDE。  43.采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合(  )的规定。  A.供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组  B.供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组  C.线路压降应不大于供电电压的5%  D.供电半径不大于400m时,宜采用中压柴油发电机组  E.供电半径大于400m时,宜采用高压柴油发电机组  【答案】ABC  【解析】当采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合下列规定:①供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组;②供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组;③线路压降应不大于供电电压的5%。因此,本题的正确答案是ABC。  和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。因此,本题的正确答案是ABCDE。 2.自动喷水灭火系统的洒水喷头按安装方式可分为(  )。 A.闭式喷头 B.直立型喷头 C.下垂型喷头 D.玻璃球喷头 E.吊顶隐蔽型喷头【答案】BCE 【解析】自动喷水灭火系统的洒水喷头按安装方式分:下垂型喷头、直立型喷头、直立式边墙型喷头、水平式边墙型喷头和吊顶隐蔽型喷头。因此,本题的正确答案是BCE。 3.不适用水喷雾灭火系统的火灾有(  )。 A.过氧化钠 D.油浸电力变压器 C.金属钾 D.电石 E.金属钠【答案】ACDE 【解析】水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此水喷雾系统可以用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等电气火灾。 A.表面冷却 B.浸湿 C.窒息 D.乳化 E.辐射热阻隔【答案】ABCDE 【解析】细水雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔和浸湿作用。除此之外,细水雾还具有乳化等作用,而在灭火过程中,往往会有几种作用同时发生,从而有效灭火。因此,本题的正确答案是ABCDE。 5.属于惰性气体灭火系统的是(  )。 A.七氟丙烷灭火系统 B.IG01灭火系统 C.IG541灭火系统 D.卤代烷1211灭火系统 E.卤代烷l301灭火系统【答案】BC 【解析】惰性气体灭火系统,包括:IGO1(氩气)灭火系统、IGLOO(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。因此,本题的正确答案是BC。 6.七氟丙烷灭火系统不得用于扑救(  )。 A.硝化纤维火灾 B.电气火灾 C.金属钾火灾 D.氢化钠火灾 E.过氧化氢火灾【答案】ACDE 【解析】七氟丙烷灭火系统适于扑救:电气火灾,液体表面火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾,灭火前可切断气源的气体火灾。本系统不得用于扑救下列物质的火灾:含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;金属氢化物,如氰化钾、氢化钠等;能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。因此,本题的正确答案是ACDE。 7.泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在(  )。 A.乳化作用 B.隔氧窒息作用 C.吸热冷却作用 D.辐射热阻隔作用 E.稀释作用【答案】BCD 【解析】泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在以下几个方面:①隔氧窒息作用。 A.以氯化钾为基料的超级钾盐干粉灭火剂 B.以聚磷酸铵为基料的干粉灭火剂 C.以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂 D.以磷酸盐为基料的干粉灭火剂 E.以磷酸铵和硫酸铵混合物为基料的干粉灭火剂【答案】BDE 【解析】属于这类的干粉灭火剂有:①以磷酸盐为基料的干粉灭火剂;②以磷酸铵和硫酸铵混合物为基料的干粉灭火剂;③以聚磷酸铵为基料的干粉灭火剂。因此,本题的正确答案是BDE。 9.火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可分为(  )等基本类型。 A.感温火灾探测器 B.感烟火灾探测器 C.感光火灾探测器 D.气体火灾探测器 E.复合火灾探测器【答案】ABCDE 【解析】火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。因此,本题的正确答案是ABCDE。 10.机械加压送风系统主要由(  )组成。 A.可开启外窗 B.送风口 C.送风机 D.吸风口 E.送风管道【答案】BCDE 【解析】参见《消防安全技术实务》第300页:机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。因此,本题的正确答案是BCDE。 11.机械排烟系统由(  )和排烟出口组成。 A.挡烟垂壁 B.排烟防火阀 C.排烟道 D.排烟口 E.排烟风机【答案】ABCDE 【解析】机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。因此,本题的正确答案是ABCDE。 12.城市消防远程监控系统按信息传输方式可分为(  )。 A.基于公用通信网的城市消防远程监控系统 B.有线城市消防远程监控系统 C.基于专用通信网的城市消防远程监控系统 D.无线城市消防远程监控系统 E.有线/无线兼容城市消防远程监控系统【答案】BDE 【解析】按信息传输方式,城市消防远程监控系统可分为有线城市消防远程监控系统、无线城市消防远程监控系统、有线/无线兼容城市消防远程监控系统。按报警传输网络形式,城市消防远程监控系统可分为基于公用通信网的城市消防远程监控系统、基于专用通信网的城市消防远程监控系统、基于公用/专用兼容通信网的城市消防远程监控系统。因此,本题的正确答案是BDE。 13.城市消防远程监控系统的设计原则是(  )。 A.实时性 B.易操作性 C.适用性 D.安全性 E.可扩展性【答案】ACDE 【解析】城市消防远程监控系统的设计应能保证系统具有实时性、适用性、安全性和可扩展性。因此,本题的正确答案是ACDE。 14.城市消防远程监控系统的主要功能包括(  )。 A.接收联网用户的火灾报警信息 B.接收联网用户发送的建筑消防设施运行状态信息 C.为公安机关消防机构提供查询联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息及消防安全管理信息 D.为联网用户提供自身的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息查询和消防安全管理信息服务 E.根据联网用户发送的建筑消防设施运行状态和消防安全管理信息进行数据实时更新【答案】ABCDE 【解析】城市消防远程监控系统通过对各建筑物内火灾自动报警系统等建筑消防设施的运行实施远程监控,能够及时发现问题,实现快速处置,从而确保建筑消防设施正常运行,使其能够在火灾防控方面发挥重要作用。 A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散 B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志 C.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点 D.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施 E.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.80m;底部离地面高度不宜小于0.05m。灭火器箱不应上锁【答案】ABCD 【解析】灭火器的设置应遵循以下规定:①灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散;②对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志;③灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。 A.安全性 B.耐火性 C.有效性 D.可靠性 E.科学性和经济性【答案】ABCDE 【解析】消防电源的基本要求包括以下几个方面。①可靠性。 A.建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房 B.座位数超过1500个的电影院、剧场 C.一类高层民用建筑 D.任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑 E.室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区) 【答案】BDE 【解析】下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库),室外消防用水量大于351Ms的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。因此,本题的正确答案是BDE。 18.室外消防给水管道的布置应符合(  )要求。 A.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于151Ms时,可布置成枝状 B.环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个 C.室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件的应不小于DN150 D.向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求 E.室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB5)的有关规定【答案】ACDE 【解析】室外消防给水管道的布置要求如下。 A.报警控制设备 B.消防水源 C.消防供水设备 D.室外消防给水管网 E.室外消火栓灭火设施【答案】BCDE 【解析】室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网.和室外消火栓灭火设施组成。因此,本题的正确答案是BCDE。 20.以下关于室外消火栓系统的设置要求说法正确的是(  )。 A.甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内 B.室外消火栓的间距不应大于100m C.室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于50m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口 D.室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径以内,当室外消防用水量小于等于151Ms时,可不设置室外消火栓 E.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,与保护对象之间的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计人室外消火栓的数量内【答案】ADE 【解析】室外消火栓系统的设置要求如下。 A.粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑 B.体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等 C.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑 D.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3的戊类厂房(仓库) E.建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库) 【答案】BCE 【解析】应设室内消火栓系统的建筑如下。 A.食品 B.木材 C.烟酒 D.皮革 E.用木箱、纸箱包装的不燃难燃物品【答案】ACE 【解析】根据仓库储存物品及其包装材料的火灾危险性,将仓库火灾危险等级划分为I、Ⅱ、Ⅲ级。 A.电动启动水喷雾灭火系统 B.固定式水喷雾灭火系统 C.自动喷水-水喷雾混合配置系统 D.传动管启动水喷雾灭火系统 E.泡沫-水喷雾联用系统【答案】BCE 【解析】水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。水喷雾灭火系统按应用方式可分为固定式水喷雾灭火系统、自动喷水一水喷雾混合配置系统和泡沫一水喷雾联用系统。因此,本题的正确答案是BCE。 24.以灭火控火为目的的水喷雾系统可用于扑救(  )。 A.固体火灾 B.燃油锅炉火灾 C.油浸式电力变压器火灾 D.输油管道火灾 E.电缆隧道火灾【答案】ABCDE 【解析】以灭火控火为目的的水喷雾系统主要适用于以下范围。①固体火灾。 A.45° B.60° C.90° D.130° E.150° 【答案】ABCE 【解析】水雾喷头常见的雾化角有45°、60°、90°、120°和150°五种规格。因此,本题的正确答案是ABCE。 26.单流体系统射流成雾原理说法正确的是(  )。 A.由一套管道向喷头提供灭火介质,另外一套管道提供雾化介质,两种在分离管道系统中传输的物质在喷头处混合,相互碰撞,从而产生细水雾 B.液体以很高的速度被释放出来,由于液体与周围空气的速度差而被撕碎成为细水雾 C.超声波和静电雾化器将射流液体振动或电子粉碎成细水雾 D.液体射流被冲击到一个固定的表面,由于冲击力将液体打散成细水雾 E.液体在压力容器中被加热到高于沸点,突然被释放到大气压力状态形成细水雾【答案】BCDE 【解析】单流体系统射流成雾原理:液体以很高的速度被释放出来,由于液体与周围空气的速度差而被撕碎成为细水雾;液体射流被冲击到一个固定的表面,由于冲击力将液体打散成细水雾;两股成分类似的液体射流相互碰撞,将液体射流打散成细水雾;超声波和静电雾化器将射流液体振动或电子粉碎成细水雾;液体在压力容器中被加热到高于沸点,突然被释放到大气压力状态形成细水雾。因此,本题的正确答案是BCDE。 27.细水雾灭火系统按应用方式可分为(  )。 A.开式系统 B.全淹没式系统 C.闭式系统 D.双流体系统 E.局部应用式系统【答案】BE 【解析】细水雾灭火系统按应用方式分两类。①全淹没式系统。 A.液压站 B.电子信息系统机房 C.油浸变压器室 D.配电室 E.文物库【答案】ABDE 【解析】下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统:液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库。因此,本题的正确答案是ABDE。 29.关于细水雾灭火系统的喷头选择正确的是(  )。 A.对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头 B.对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头 C.对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头 D.对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头 E.对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m•s) 0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头【答案】ABCE 【解析】喷头的选择原则如下。 A.防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分 B.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3 C.防护区宜以单个封闭空间划分 D.同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区 E.采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3 【答案】ACD 【解析】防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。因此,本题的正确答案是ACD。 31.储罐区泡沫灭火系统的选择应符合(  )的规定。 A.外浮顶和内浮顶储罐应选用液下喷射泡沫系统 B.油罐中倍数泡沫系统,应选液上喷射泡沫系统 C.烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统 D.水溶性甲、乙、丙液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或液下喷射泡沫系统 E.高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施【答案】BCE 【解析】储罐区泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统;水溶性甲、乙、丙液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射泡沫系统;外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射泡沫系统;烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;油罐中倍数泡沫系统,应选液上喷射泡沫系统。因此,本题的正确答案是BCE。 32.局部应用式中倍数泡沫灭火系统适用的场所有(  )。 A.四周不完全封闭的A类火灾场所 B.限定位置的流散B类火灾场所 C.天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区 D.发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的火灾场所 E.固定位置面积不大于l00m2的流淌B类火灾场所【答案】ABE 【解析】局部应用式中倍数泡沫灭火系统可用于下列场所:①四周不完全封闭的A类火灾场所;②限定位置的流散B类火灾场所;③固定位置面积不大于100m2的流淌B类火灾场所。因此,本题的正确答案是ABE。 33.干粉的灭火机理是(  )。 A.乳化作用 B.隔离作用 C.冷却 D.窒息 E.化学抑制作用【答案】BCDE 【解析】干粉在动力气体(氮气、二氧化碳或燃气、压缩空气)的推动下射向火焰进行灭火。干粉在灭火过程中,粉雾与火焰接触、混合,发生一系列物理和化学作用,既具有化学灭火剂的作用,同时又具有物理抑制剂的特点,其灭火机理是:①化学抑制作用;②隔离作用;③冷却与窒息作用。因此,本题的正确答案是BCDE。 34.火灾自动报警系统的核心组件是(  )。 A.火灾报警控制器 B.火灾警报装置 C.消防电气控制装置 D.消防联动控制器 E.触发器件【答案】AD 【解析】在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。因此,本题的正确答案是AD。 35.下列场所宜选择点型感烟火灾探测器的有(  )。 A.饭店 B.教学楼 C.计算机房 D.楼梯 E.档案库【答案】ABCDE 【解析】下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等;计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;楼梯、走道、电梯机房、车库等;书库、档案库等。因此,本题的正确答案是ABCDE。 36.消防控制室的设置应符合(  )的规定。 A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于三级 B.消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀 C.消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过 D.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近 E.附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口【答案】BCDE 【解析】参见《消防安全技术实务》第291页:消防控制室的设置应符合下列规定:①单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;②附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;③消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀;④消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过;⑤不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。因此,本题的正确答案是BCDE。 37.采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合(  )要求。 A.采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.5倍 B.用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.0倍 C.采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.0倍 D.用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.5倍 E.采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.0倍【答案】BE 【解析】参见《消防安全技术实务》第300页:采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合下列要求:①采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.0倍;②用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加一倍。因此,本题的正确答案是BE。 38.机械加压送风机的安装位置应符合(  )要求。 A.送风机的进风口宜直通室外 B.送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施 C.送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及乙级防火门与其他部位隔开 D.当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时阀门自动开启的措施 E.送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于10m 【答案】ABDE 【解析】机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求。 A.走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 B.排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数 C.人防工程机械排烟系统宜单独设置或与工程排风系统合并设置。当合并设置时,必须采取在火灾发生时能将排风系统自动转换为排烟系统的措施 D.车库机械排烟系统不能与人防、卫生等排气、通风系统合用 E.排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,应符合下列条件:系统的风口、风道、风机等应满足排烟系统的要求;当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在10s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统【答案】ABC 【解析】参见《消防安全技术实务》第306页:一般要求如下。 A.报警受理系统 B.用户服务系统 C.数据库服务器 D.信息查询系统 E.通信服务器【答案】ABCDE 【解析】监控中心的主要设备包括报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统,同时还包括通信服务器、数据库服务器、网络设备、电源设备等。因此,本题的正确答案是ABCDE。 41.B类火灾发生时可使用的灭火器有(  )。 A.水基型(水雾、泡沫)灭火器 B.BC类干粉灭火器 C.ABC类干粉灭火器 D.二氧化碳灭火器 E.洁净气体灭火器【答案】ABCE 【解析】8类火灾(液体或可融化的固体物质火灾),这类火灾发生时,可使用水基型(水雾、泡沫)灭火器、BC类或ABC类干粉灭火器、洁净气体灭火器进行扑救。因此,本题的正确答案是ABCE。 42.灭火器的选择应考虑的因素有(  )。 A.灭火器配置场所的火灾种类 B.灭火器的灭火效能和通用性 C.灭火器设置点的环境温度 D.灭火器配置场所的危险等级 E.使用灭火器人员的体能【答案】ABCDE 【解析】灭火器的选择应考虑下列因素:①灭火器配置场所的火灾种类;②灭火器配置场所的危险等级;③灭火器的灭火效能和通用性;④灭火剂对保护物品的污损程度;⑤灭火器设置点的环境温度;⑥使用灭火器人员的体能。因此,本题的正确答案是ABCDE。 43.采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合(  )的规定。 A.供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 B.供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组 C.线路压降应不大于供电电压的5% D.供电半径不大于400m时,宜采用中压柴油发电机组 E.供电半径大于400m时,宜采用高压柴油发电机组【答案】ABC 【解析】当采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合下列规定:①供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组;②供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组;③线路压降应不大于供电电压的5%。因此,本题的正确答案是ABC。
  233网校将及时更新动态,考生可扫描下方二维码下载233网校APP,随时随地获取第一手考试资讯!
  相关推荐:
  名师精解教材:
  考试交流区:
  (一级消防群8:)
责编:zhaojingan
课程专业名称
原价/优惠价
¥4500 / ¥3280
¥3280 / ¥2080
海量免费模拟试题,在线测试。
各科每年真题试卷,实战演练!
逐章逐节针对练习,专项突破。
每天10道最新试题,随机练习。

我要回帖

更多关于 泡沫机械灭火器 的文章

 

随机推荐