编制: 审核: 批准: 南通三建集团有限公司
一、工程概况 3
二、施工条件 3
三、设计范围 3
四、负荷的确定 3
五、变压器的选择 4
六、配电线的选择 4
七、配电线的敷设方式 6
八、电箱的选择 7
九、接地与防雷 7
十、安全用电措施 8
十一、预防发生电气火灾的措施 10
十二、附表、图 12
一、工程概况
本项目为塘沽区工农村堰宾里住宅项目,地上为住宅小区,地下平时为车库,低压配电间,设备用房等,局部为人防地下室,此工程平时为汽车库,战时为6级二等人员掩蔽所,防空地下室建筑面积约1260m2,为1个防护单元。由南通三建集团有限公司总承包。
二、施工条件
甲方提供出全套施工图纸,各种手续齐全,现场三通一平,地下无其它管网、电缆等,已具备开工条件。
三、设计范围
根据现场设备的总容量选择变压器容量,由供电局负责安装。
根据现场设备及临建的布置情况,选择电箱及确定安装位置。
所有干线、支线的选择及敷设。
接地装置的敷设
四、负荷的确定
本工程为1#、2#二幢楼,根据工程特点及施工进度要求,投入的电气设备见“施工现场用电设备参数总表”。设总需要系数KX取0.47,综合功率因素为COSθ 0.8
4.2设备容量换算:
4.2.1 塔吊(QTZ63B):Pej=2Pne√JC=2×23√0.2=20.6KW
4.2.2 电焊机(BX1-500):Pej=Sne√JC?COSθ=26√0.6×0.85
4.2.3 电焊机(BX-300):Pej=Sne√JC?COSθ=21√0.6×0.85 =14KW
4.2.4 其它设备属长期工作制,不必换算。
五、变压器的选择
5.1总计算容量
Pj总=Kx?∑Pe 0.47×362.9 170.56KW
Qj总=Pj总?tgθ 170.56×0.75 127.92KVAR
Sj总 √Pj总2+Qj总2 √170.562+127.922 213.2KV