商业网点烟感布置规范的布置需要套梁图吗

建筑商业平面布局_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建筑商业平面布局
上传于||文档简介
&&向​甲​方​汇​报​做​的​总​结
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩11页未读,继续阅读
你可能喜欢查看: 3386|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
当梁突出顶棚的高度有600mm,也有800mm,这样的区域怎么设烟感呢?
是否按高度超过600mm时,每个区域设一个烟感?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1928帖子
五星工程师, 积分 1928, 距离下一级还需 572 积分
土木币1841
8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
《火灾自动报警设计规范》
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分201帖子
四星助理工程师, 积分 201, 距离下一级还需 49 积分
土木币1116
原帖由 nirener 于
09:16 发表
8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
《火灾自动报警设计规范》
嗯嗯,LZ应该多查查规范。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分701帖子
二星工程师, 积分 701, 距离下一级还需 99 积分
土木币1216
每个梁间设一个
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分518帖子
一星工程师, 积分 518, 距离下一级还需 132 积分
1.至少1个,也要按保护面积来的。
2.梁可以把烟隔断啊。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分535帖子
一星工程师, 积分 535, 距离下一级还需 115 积分
肯定按超过600算啦,每个梁间至少设置一个,保护面积不够的就加
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
应该按区间设置探头,但是若梁间距小于1.0M,就可以按平顶考虑了
听众数收听数自我介绍新浪微博搜索 BIAD_9E2 北京院电气工作室 欢迎大家关注 一起交流学习进步!资深老专家坐堂 有问必答哦
最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
唉 规范写的很清楚
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
回复【求解】当四周的梁高不一样时!烟感按梁布置的困惑 主贴 的帖子
超过600的梁全按墙算,每个梁窝放几个按面积算,梁高不够600的参照GB50116-98附录B和附录C
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1355帖子
土木币4873
在地下室结构的时候 梁高 的话 按照规范走