洁净室的设计步骤之一--设计方案阶段的调查研究
阶段前期的调查研究主要是收集相关的数据和相关的资料
1.&收集与生产工艺相关的数据和资料
室内温湿度的基数和精度,需要与工艺设计人员反复确定并定下合理的参数,不要一味追求高标准,因为基数和精度对投资和运行费用有极大的影响,但满足工艺的基本要求是必要的。
2.&收集工程所在地的气象资料和周围环境的资料
&(1)室外设计参数除一年四季的气象资料外,还需要收集当地的环境,如:含尘浓度和会影响产品和生产工艺的各种气体的浓度。
&(2)工程周围铁路、码头、飞机场等交通枢纽和交通要道的距离。工程周围的工厂。仓库。堆场,最好远离这些场所,如无法远离,要采取相应的措施,如:新风入口加装过滤器级别根据测得的数据来定,还要考虑是否有必要加装化学过滤器。
&&(3)收集生产过程中会产生的废热和有毒有害的废气的相关资料
&&&&&&&&&a.&确定废热气体的温度和排风的量
&&&&&&&&&b.有毒有害气体的浓度、温度和危害程度及排风的风量,并要考虑处理的对策。
&(4)收集生产工艺对电、水和特种气体、大宗气体的要求
&(5)收集工程建筑、结构和工艺设计的平剖面图
&&&&&&&& a.&,用于的工艺种类繁多,但是,总的原则是生产工艺设备的安装和维修,生产工艺的流程,操作程序,人员流动路线和物料传输布置时,应避免发生气流干扰和交叉污染的发生。
&&&&&&&&&b.在满足生产工艺和微震的控制,噪声控制等要求的前提下,空气要求高的洁净室(区)宜靠近空调机房布置,空气相同的工序或工作(区)宜集中布置。
&&&&&&& &c.应根据工艺设计要求设置运输、安装、维修的通道或检修门。
&&&&&&&& d.人员出入洁净室应该设置人员净化装置。
&&&&&&&&&e.物料,设备出入洁净室要设置净化设施,设置气闸室或。
&&&&&&&&&f.洁净区域内设置真空泵时,应有除油装置,尾气排放应接至室外,传输有可燃气体的系统,其浓度超过爆炸下限20%时应有尾气处理装置,应去除或稀释可燃气体的成份,传输易燃自燃化学品或高浓度氧气时,应采用不燃的泵油,并配置氮气吹扫控制阀,并且与工艺设备的操作系统联锁。
洁净室的设计步骤之二--建筑设计
&的建筑设计有其特殊的要求,但总的原则是满足生产工艺的要求。
1.&洁净厂房建筑平面布置和空间布置应根据产品发展及生产工艺更新改造和扩大生产规模的要求来确定。
&(1)洁净厂房宜采用大跨度柱网,不宜采用内墙承重的结构体系,这样便于适应工艺的变化和进行改造。
&(2)洁净厂房围护结构应满足保温、防火、防潮、少产尘、易清洁的材料。
&(3)洁净厂房的洁净区域不应穿越变形缝、沉降缝。
&(4)洁净厂房上、下技术夹层和技术夹道(竖向)应满足生产工艺、空调管道、动力、电、水专业的管道的要求。
&(5)洁净厂房内的通道宽度应满足人员操作,物料运输,设备安装和检修。
2.&建筑消防和疏散
&(1)洁净厂房的耐火等级不应低于二级。
&(2)火灾危害性,防火分区划分等均应符合国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,丙类的电子厂房洁净室当火灾报警和灭火装置及回风气流中设有灵敏度严于0.01% obs/m的高灵敏度早期火灾报警探测系统后,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按生产工艺要求确定。
&(3)顶棚、墙板、技术井的材质选择应符合《洁净厂房设计规范》(GB50073)的有关规定。
&(4)洁净厂房安全出口的设置,安全出口应分散布置,从生产地点至安全出口不应经过曲折的人员净化路线,并应设有明显的疏散标志,疏散距离符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87的规定,若装有高灵敏度的火灾报警探测系统时,安全疏散距离可是规定的1.5倍《电子工业洁净厂房设计规范》(GB),仅限于丙类厂房。
&(5)洁净厂房外墙的吊间,电控自动门以及装有栅栏的窗均不应作为消防口。
&(6)有爆炸危险的房间应靠建筑外墙布置,且不得与疏散安全口(楼梯间)贴邻,有爆炸危险的房间的防爆措施,泄爆面积等应符合现行国标《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定。
&& (7)洁净室的上技术夹层下技术夹层和洁净生产层,当按其构造特点和用途作为同一防火分区时,上下技术夹层的面积可不计入防火分区的建筑面积,但应采取相应的消防措施.
洁净室的设计步骤之三-- 建室内装饰
1.&的建筑围护结构和室内装修应采用密闭性好,受温湿度变形小的材料,室内装修材料及密封材料不得释放对生产工艺和产品有影响的气体,装修材料的防火性能应符合国标《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的相关规定,装修材料的燃烧烟密度等级应符合国标《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》(GB/T8627)的有关规定。
2.&洁净室内墙壁、顶棚应表面平整光滑,不起尘,避免眩目,便于清洁,减少凹凸面,踢脚不宜突出墙面,地坪应满足生产工艺和设备的安装要求,平整耐磨,易清洁,不易积聚静电,防潮,若采用活动地板时,应满足生产工艺的要求。
3.&门窗应密闭,不宜设置窗台,应有防结露措施。制药工业的建筑特性以及GMP 的具体应用
&&& 摘 要: 剖析了上海安替比奥先锋制药厂的建筑设计,探讨了制药工业的建筑特性以及GMP 的具体应用。&
Abstract : By analysis of the design of Shanghai Phoenix Project , the characteristics of buildings pharmaceutical industry and application of GMP code are probed.
 & 上海安替比奥先锋制药厂是由意大利Antibioticos 与上海先锋制药厂合资兴建的。产品为抗生素片剂,生产规模为年产3614t 。厂址位于上海浦东新兴工业区。中国寰球工程公司与意大利TECNI2MONT 合作。寰球公司负责工程设计、部分材料的国内采购及现场的施工管理,整个设计工作(包括初步设计和详细设计) 开始于1998 年,完成于1999年。施工单位是十六化建。
&&& 1  GMP 与平面设计
&&& 1.1  GMP 的专业定义
&&& 《药品生产质量管理规范》(1998 年修订) 和《医药工业洁净厂房设计规范》(简称GMP 设计规范) 的适用范围:
&&& 新建、改建和扩建的医药制剂,原料药和药用辅料的精制、干燥、包装工序,直接接触药品的药用包装材料,无菌医疗器械等医药工业洁净厂房的设计。112  GMP 设计规范的使用医药工业洁净厂房的设计除应执行本规范外,还应符合现行的国家标准、装工段、低温工段等组成。生产的火灾危险性等级为甲类。生产区域部分洁净度为10 000 级,其余区域为100 000 级。生产辅助区域由变配电间、空调机房、化验分析室、控制室、机柜间、办公室、更衣室、卫生间等组成。就制药厂的设计而言,建筑师的职责及使命体现在如何使建筑设计得更加合理,使制药生产活动达到最高的效率。制药厂的特点在于其产品直接用于人体的疾病治疗,故规定其生产必须符合一定的洁净要求,包括对温度、湿度、空气洁净度、新风量、正负压值、照度、噪声级的控制要求。既要防尘又要防菌。在实施设计时,根据专利商提供的工艺包及工艺专业的相关条件,对工艺流程进行了细致的消化与吸收。对生产区内的不同功能区,依据其逻辑关系进行统筹规划。按照GMP 设计规范的要求,尽量做到布局合理、紧凑,以利于生产操作。洁净室相对集中布置,不同洁净等级的房间按高低由里及外安排。
&&& 合理的人流、物流设计,充分考虑到人流的可逆性及物流的不可逆性,将两者有机地结合,达到人流、物流明确,互不交叉污染、干扰。
&&& 1.2.1  人流&
&&& 1.2.2  物流
&&& 卸货口&电梯间&物流闸间&检验&储存库&&生产区&包装区&物流闸间&成品储存区&运输
&&& 设计中将生产用房与生产辅助用房以走廊隔开,在满足《建筑设计防火规范》( GBJ 16 - 87) 第31418 条款&有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂设置时,应采用一、二级耐火等级建筑,并应采用耐火极限不低于3h 的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口&的同时,在洁净区与非洁净区之间形成了一个&模糊空间&,满足了安全要求,保障了洁净度,也有机地进行了不同功能区的整合。由于生产区域的层高较高(首层层高8m ,2 层层高6m) 而辅助区房间的层高3m 左右即可满足使用要求,所以将辅助区设计为3 层。因此,为业主实现了在现有用地条件下建筑使用面积的最大化。
&&& 对GMP 设计规范及其相关规范的理解和融会贯通,是使设计合理可行、尽量完善的要素之一。本工程中涉及到几个问题的提出及解决,颇具代表性。
1) 问题一(详见图1) 。
1 - 走廊;2 - 库区;3 - 更衣、卫生间;4 - 生产辅助用房;5 - 生产区
图1  首层平面
&&& GMP 设计规范条款71214 规定:&人员进入空气洁净度100 级、10 000 级生产区的净化路线不得作为安全出口使用。&问题是各个功能区的布置非常紧凑,建筑师要充分利用每一平方厘米的面积,以帮助业主达到最少的投入、最高的效益。在不额外增加面积的同时,合理地解决安全出口,又能够保证洁净度等级要求,确实颇费周折。经过反复研究磋商,使问题得以圆满解决。方法是,设置一个密闭推杠式疏散门通向走廊。推杠式疏散门的特点在于开启系统为由内向外开启,门上安装的上下插销由推杠控制,发生意外时室内人员触及到推杠,致使门上的插销开启。由于推杠式疏散门内外为两个洁净等级不同的区域,一旦误操作将导致洁净区的控制混乱。为避免此事发生,设计者在室内推杠疏散门上设置了一个特殊的塑料机关(经与制造厂协商由其制作) ,门内侧墙上挂有一柄敲击锤,如发生意外时用锤敲碎机关得以疏散。此法得益于对室内消防报警器的感悟。
&&& 2) 问题二(详见图2) 。&
1 - 走廊;2 - 库区;3 - 更衣、卫生间;4 - 生产辅助用房; 5 - 生产区;6 - 办公;7 - 化验室
图2  2 层平面&
&&&&该工程中的一个房间洁净度为10 000 级,面积不大,工作人员一两个,周围布置着其他房间,不能执行GMP 设计规范条款71214 的规定。设计者分析了规范的出发点,即净化路线上有气闸室,闸室的门通常设计成连锁控制以防同时打开,一旦发生事故,闸室连锁门将不利于疏散,且闸室的门朝向空气洁净度较高的房间开启,恰与&安全疏散门应向疏散方向开启&不符。考虑到此房间只有一两个人工作,设计中将该闸室门设计成非连锁控制,并将其改为向疏散方向开启,配以强力闭门器,从而顺利地解决了问题。
&&& 2  装修服务于功能
&&& 厂房的装修设计首先着眼于满足功能之要求。依据GMP 设计规范条款71315 规定:&当采用轻质吊顶作技术夹层时,夹层内应设置检修走道并宜送达风口。&按照通常做法,采用传统材料,需要在吊顶之上布置纵横交错的马道用以解决高效过滤器的更换问题以及生产中的日常管理及维护。由于施工量的增加,而给各设计专业之间相互协调、避让带来诸多不便,而且由于频繁的吊顶上部空间的内部作业,以及温、湿度的作用,使传统材料难以胜任。经过调查研究、方案比较及优化,最终认为在有洁净度要求的区域采用新型材料&&&复合金属夹心板较好。该材料是由镀锌钢板与聚苯、聚氨酯、岩棉或玻璃棉复合而成。作为隔墙、吊顶及内墙饰面,其通过轻钢龙骨与建筑主体固定。以隐蔽方式固定,表面不外露螺钉,既可垂直铺设,亦可水平铺设。板缝之间为楔口衔接,安装完毕后用硅胶嵌缝。施工安装灵活便捷。该材料的气密性良好,且在温度及湿度变化的作用下变形小;且材料的表面平整、光洁、不起尘、不开裂、耐清洗、不产生眩光(选用的材料面漆为亚光型,材料表面的光反射系数为017) 、耐腐蚀。更为突出的是它的坚固程度足以满足技术夹层内日常管理及维护而无需设置马道。在板材复合材料的选用上,强调必须用岩棉或玻璃棉,理由是如果发生火灾,聚苯或聚氨酯会产生有害气体而造成对人员的伤害。对于室内阴阳角,配之以成品圆角铝合金型材,使之与复合金属夹心板更趋于匹配、一体。减少了工程的湿作业,加快了施工进度。在工程实施中,上述材料的施工安装中标单位是江苏净化设备有限公司,该公司为专业净化设备生产厂家,不单生产净化设备,而且还生产用于洁净厂房内装修的复合金属夹心板及配套构件。如此一来,使洁净区的洁净空调设备安装及装修工作有机合作,配合密切,使工序间的衔接更加趋于合理,加快了施工进度。办公区的装修设计注重以人为本,对不同的部位、区域使用不同的材料及略有区别的颜色,使之产生适度的跳跃感,以避免单调感,从而调整员工的工作情绪,焕发工作热情。生产区域以淡水灰色为主色调,表达了一种洁净、清雅、严肃之意境。
&&& 3  建筑形体融于环境
&&& 上海安替比奥先锋制药厂建于上海先锋制药厂内,周围现有建筑大都为近年新建,造型轻盈,色彩淡雅,透出江南特色。对于新建厂房,设计上力求简练、功能与形式的统一。在建筑色彩上保持总体和谐一致,而单体建筑体现个性。立面采用大面积实体墙点缀以非常有规律的窗,宽厚的檐口,质感凝重的装饰材料,大面积的浅灰色附以局部的蓝色,即稳重又有韵律感,表达了制药企业的健康气质,表现出了严肃、诚实。与原厂区建筑群达到了和谐、统一。
&&& 4  不容忽视的&小&问题&
&&& 大家知道,在工程设计中大的纰漏极少发生,但是小问题确易忽视。有些小事看似无足轻重,实则不可小视。设计之初,对洁净区域内门的五金配件及传递窗没有给予足够重视,致使定货看样时屡屡不能得到业主的认可及当地医药管理部门的验收。针对这一情况,设计者进行了市场调查,走访了一些厂家及国外代理商,对其有了一定的了解。目前,由于我国的相关行业还没有生产满足特殊行业需要的能力,产品滞后,导致了设计者选择范围狭小。国外产品规格齐全但价格昂贵。所以在签定工程合同时切不可对此掉以轻心。毕竟这是一笔不少的工程费用。由于该问题的解决,致使此项工作的进度比计划有所延长,追加了工程费用。该问题可作为其他制药工程设计的前车之鉴。希望引起足够重视。通过上海安替比奥先锋制药厂的工程设计,使设计者对GMP 设计规范有了更深的认识,建筑师在医药工业洁净厂房的设计中应重点把握两点:一是卫生,二是安全。因为卫生是健康之需要;安全则体现了人文精神,贯穿了可持续发展的理念。
(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
论文代写请联系:
论文代写电话:
论文代写电话:
email:@qq.com
论文代写qq:谁能帮我看看这个建筑设计图纸中的问题都有什么地方不符合规范···详细说一下·谢谢了 很急哦··_百度知道
谁能帮我看看这个建筑设计图纸中的问题都有什么地方不符合规范···详细说一下·谢谢了 很急哦··
baidu.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/pic//zhidao/wh%3D450%2C600/sign=3e00edaa20afad66ad125e38/4afbfbedab5d6afcdc6://d<a href="http.baidu.jpg" esrc="http.baidu://d.hiphotos://d.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=0acc9f8d55fbb2fb347ec9c/4afbfbedab5d6afcdc6.hiphotos
提问者采纳
不知你是什么地区的,并有明显标识.合理化建议1?。(ps.不知道建筑几层.两户阳台并排。7,防盗防攀爬.未考虑无障碍设计,应有防火墙与地下隔开.厨房通风面积是否满足,你的楼梯没有开窗?。。9。8。10,应有墙分隔。不符合卫生要求。3.户型间对视情况严重,一般住宅不能有纯北向的。可能要设置两部楼梯。但一般来说,设置前室和防排烟系统。4.一层通往地下室的楼梯?)6。按层数考虑设置消防电梯:貌似是蹲便,应核查。2。,应核查。5,或在一层考虑无障碍住宅.未考虑空调外机布置.部分卫生间尺寸过小,所以无法判断楼电梯的标准,甚至纯东西向一般也不行,公共面积过大。因配备无障碍电梯:户内交通空间过大。应作防烟楼梯间
只有七层·做了防烟楼梯间也有开窗·不需要电梯··是夏热冬冷地区·因为是县城的住宅·SO有蹲坑··厨房通风面积应该多少? 谢谢哦
提问者评价
太感谢了,真心有用
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
,要加正压送风系统:厨房要开窗,否则你煤气装不了,否则你消防过不了。二:楼梯要双循环
你先换下背景颜色,我看不清
看不清楚看看原件dwg
的活动活动
您可能关注的推广
建筑设计的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁随着科学技术的日新月异,新技术、新工艺、新产品的不断涌现,对生产环境有洁净要求的建筑工程越来越多,目前,洁净技术已广泛应用于微电子、生物制药、手术医疗、精密仪器制造等重要部门。下面就常见的大空间密闭型洁净厂房的照明设计谈一点看法:& & &一、 洁净厂房照度的确定和光源的选择& & & 洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该 规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委 员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实 际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。& & & 对于在密闭洁净厂房工作的操作人员来说,为他们提供明亮、舒 适的视觉环境,可较大地提高生产效率和精细产品的成品率。因此,适当提高洁净厂房的人工照明照度水平,提高工作人员的视觉卫生,促进国民经济的发展都是有 利的。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照 度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工 业企业照明设计标准》GB50034-92执行。& & & 不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪 装配车间混合照明的照度要达到x,除设置一般照明外,还需设置局部照明,局照明占混合照明照度的比例不能太大,一般照明照度为混合 照明照度的5~15%。我国由于电力较紧张扩大了局部照明在混合照明中的照度比例。如果空间照度低,容易产生眩光,使人感到疲劳,但光源亮度不能太高,常 选用荧光灯等线状光源或带磨砂玻璃的白炽灯。& & & 其次,洁净厂房中对光源有特殊要求的车间,如:显像管厂的荧光粉涂敷间、半导体厂房中的光刻间,为了防止感光材料的感光,必须使用黄色或红色光源的,应满足其特殊要求选用黄色荧光灯管或低压钠灯,黄色荧光灯管也有两种,一种为灯管内壁涂 黄色荧光粉;另一种为白色荧光灯管外套黄色塑料套管,他们的光通量比一般荧光灯都要低。& & &二、 洁净厂房一般照明灯具的选型及布置& & & 为了做好高洁净等级的洁净室的照明设计,首先介绍一下洁净厂房洁净度等级和洁净空气气流流型。新的《洁净厂房设计规范》GB中,对空 气洁净度等级的规定作了较多的修改,GBJ73-84中规定空气洁净度分为4个等级,即100级、1000级、10000级、100000级,随着微电子、集成电路工业的高速发展,洁净厂房对空气洁净度的要求越来越高,要求控制尘粒的粒径到0.1um以下,为了与国际接轨,新规范等同采用国际标准 ISO14644-1中的有关规定,空气洁净度等级从4个等级增加为9个等级,即1级、2级。。。。。。9级。& & 规范中对洁净空气所流流型的选择也 作了明确的规定“对于空气洁净度等级要求1~4级时,应采用垂直单向流;空气洁净度等级要求为5级时,应采用垂直单向流或水平单向流;6~9级时,宜采用 非单向流”。所谓气流流型就是对洁净室内空气的流动形态和分布进行合理的设计。其特点:应考虑避免或减少涡流,有利于迅速有效地排除污染物,应尽量限制和 减少室内污染源散发的尘和菌的扩散,维持室内生产环境所要求的空气洁净度等级。& & &由于洁净室的特殊性,一般照明灯具的选型应选用外 型表面光滑,凹凸面少不家积灰,容易清扫且用不宜产生静电材料制成的灯具。在满足照度要求外,灯具的选型和布置主要还应根据室内气流流型来考虑,当顶棚为 垂直单向流送风口时,如:超大规模集成电路厂的光刻车间。其高效过滤器送风口(参考佰伦净化)的面积有时可达顶棚面积的80%左右,这样就给灯具的布置带来了 困难,此时宜选用泪珠式荧光灯,这种灯具对气流影响较少上,可安装在高效过滤器专用铝型材框架下侧,既不妨碍送风又有效的利用了仅有的顶 棚空间,根据顶棚模数不同,可以选择灯具的不同长度。& & &最近,松下电工(中国)有限公司又推出一种新型洁净灯,与泪珠式荧光灯相近,采用了避免乱流涡流产生的流线型设计,既可防止灰尘堆积,又可得到通畅稳定的气流,工程中也可以采用。& & &对非单向流洁净室宜采用三角型吸顶荧光灯或盒式吸顶荧光灯,灯具的布置最好采用连续光带型或断续光带型,并与火灾报警探测器、空调风口等统一安排。例如: 某显象管工厂的电子枪装配车间,面积2160㎡(60×36),采用双管三角型吸顶荧光灯,以12排断续逃带,每排20只布灯,效果比较好,吸顶荧光灯安 装时要注意用密封胶加衬垫的办法,做到密封安装,维持洁净室的压差,免受污染。& & &水平单向流洁净室,建筑层高不太高,送、回风口均安装在侧墙,顶棚便于灯具布置,可采用嵌入式荧光灯,尽量减少对气流的影响。& & &三、 洁净厂房应急照明灯具的选型及布置& & &洁净厂房是一个相对的密闭体,室内人员流动路线复杂,为了便于在事故情况下,人们能在最短的时间内撒离事故现场,保证生命安全,应设置供人员疏散照明。国 家规范中规定“疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。”、“通道上的疏 散照明照度标准值,不应低于0.51x”《洁净厂房设计规范》中没有明确规定其照度标准,根据洁净厂房的特殊性,按0.51x的照度设置疏散照明有些偏 低,还应当设置疏散通道照明灯,将照度提高到51x比较合适,洁净厂房一般为24小时三班工作制,疏散照明应选用“常明灯”方式。& & &专用消防口是供消防人员为灭火而进入建筑物的专用入口。设置专用消防口是为了一旦发生火灾时使消防人员能够迅速有效地直接进入厂房的核心部位扑救,《洁净 厂房设计规范》中规定“在专用消防口处应设置红色应急照明灯”在实际工程中,多数设计者都能注意到疏散照明的设置应包括疏散指向标志灯和疏散出口标志灯的 设置,但疏散通道照明灯的设置却被一些设计者所忽略,尤其是专用消防口常常被忽略红色应急照明灯的设置。& & &洁净厂房内应设置备用照 明;备用照明是用以确保正常照明失效时能够继续进行正常活动的照明。对于设有柴油发电机装置的洁净厂房,备用照明电源可以由柴油发电机提供;对于没有柴油 发电机装置的洁净厂房,备用照明的电源可以采用与正常照明的供电干线分别接自不同的变压器,或与正常照明的供电干线自变电所的低压屏上(或母线上)分开的 方式。洁净室内的备用照明应按比例均匀布置,其照度不应低于一般照明的10%,灯具可以选用与洁净室一般照明灯具型号相同,内带蓄电池的灯具,平 时作为正常照明工作,停电时自动转入应急照明,这种方式功能独立、布线简单、应用灵活,受外接电源限制少。另一种目前很受青睐的方式,集中电源型应急照 明,是由集中的蓄电池电源装置对分散的应急照明灯具(不带电池)进行供电,正常状态下由市供电,当市电停电时,自动强切至应急电源上。当市电恢复供电时, 该电源装置自动转成市电供电。集中电源型应急照明的优点在于维护管理方便、寿命长、供电电压稳定能力强、保护功能完善,比柴油发电机起动快、占地小、环 保。缺点需另布线路、不如自带电源型应急照明灵活、一旦出现故障影响范围大。与自带电源型应急照明相比的综合比价差不多,稍便宜,值得在洁净厂房设计中推 广。& & &四、 洁净厂房照明的节能& & &洁净厂房照明照度要求比一般厂房高,室内顶棚较矮,照明所消耗的能量大, 普遍采用荧光灯作为光源是比较适合的。但是选择不同种类的荧光灯管,对提高光效、节约能量也是很重要的。建议选用三基色荧光粉的T8型(36W)灯管,或 T5型(28W)灯管。我国80年代末生产出的T8型灯管,其光效比我国生产几十年的T12(40W)型灯管提高了15%~30%,已在逐步取代T12灯 管,90年代中又研制出T5型灯管。最近又研制出T2型灯管。我国生产T8管已有十几年的历史,质量已趋稳定,产量也比较大,T5管将是发展方向,但生产 时间还不长,可以选择使用。灯管中的荧光粉材料,从普通粉发展到三基色稀土荧光粉,也是技术进步的重要标志。以飞利浦用三基色粉生产的36W超级直管灯为 例,比普通粉生产的T8管光效提高17.5%,寿命延长50%,显色性从63提高到85,但单支灯管价格要提高约140%,尽管如此,从经济上也具有其合 理性。& & &选用电子镇流器或节能电感镇流器也可以达到节能的目的,荧光灯用电子镇流器及节能电感镇流器与传统电感镇流器相比,自身功耗小、能效因数高、可明显节约电费开支,但价格高。& & &如:洁净工程中使用5000只镇流器,三班工作制,24小时用电,那么使用电子镇流器或节能电感镇流器可节约电能见下表:& & &从上表可以看出使用电子镇流器一年可节约电能240900kwh,以0.5元/kwh的电价计算,一年可节约12万元;使用节能电感镇流器一年可节约电能175200kwh,一年可节约8.76万元。& & &另外,照明节能的措施还包括:& & &·选取合理的照度标准值; ·选用合适的照明方式,照度要求较高的场所采用混合照明方式; ·合理选择照明控制方式,按照明使用特点采用分区控制灯光和适当增加照明开关点。& & &五、 洁净厂房照明布线应注意的问题& & &洁净厂房照明布线应同各类电气线路、各专业管道一样,遵循一个“隐蔽”的原则。洁净室气流流型不同,它的建筑结构也不相同,非单向流洁净室,一般只有上技 术夹层或吊顶;垂直单向流洁净室,设有上下技术夹层,上技术夹层是送风静压箱,循环风处理装置、高效过滤器,部分电力、照明、通信管线也在此敷设;下技术 夹层是回风静压箱(回风道),一般敷设水管、气体管道、电气管线、电缆桥架、封闭式母线等;与洁净室相毗邻设有技术夹道或技术竖井,敷设竖向管道或放置那 些不宜放在洁净厂房内的辅助生产设备。照明配电箱由于灯具的所在位置常常设在顶棚以上的技术夹层或技术夹道内,这样容易接近负荷中心,水平布线短,抻于隐蔽。& & &只设有吊顶的洁净室,吊顶内管线复杂,注意电气管线敷设时要注意尽量远离爆炸性气体管道或采取相关措施;必须在洁净室内安装的照明配电箱、开关等应尽量暗装,电线、电缆管线穿过吊顶处必须进行密封处理,防止吊顶内灰尘和细菌等进入洁净室。& & &六、 结论& & &洁净厂房的管线多、专业技术复杂、要求严格,其设计需要多种专业技术协同配合,是综合性极强的工程设计,照明是它的一个重要组成部分,照明照度的确定、光 源和灯具的选择、灯具的布置与建筑、设备专业的协调都是洁净厂房照明设计中的重要课题,一个好的洁净厂房照明设计做到照度适当空间明亮,并且合理使用顶棚 空间,巧妙布置、安装灯具才能达到美观、舒适、照度均匀、气流组织合理,也才能保证洁净厂房的洁净度要求,既节能又方便维护管理。无尘无菌洁净室专家(rfilter) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
GMP药厂洁净室想要处理好更衣和平面的关系,就要处理好:更衣和级别的关系;对洁净服清洗和整理的要求;对更衣环一、概述本方案针对无尘车间的特殊性阐述施工方法,顾名思义无尘车间对洁净程度要求比较高,给施工带来一定的难度。组培实验室的组成及其功能准备室(基本操作实验室)基本功能常用仪器和设备无菌操作室⒈功能⒉组成缓冲室(间):接根据洁净室的特点,结合本工程项目的实际情况,遵守相关的标准、规范,按具体洁净室工程设计图纸要求密切配合,制定一、施工流程:二、电气配线:1、施工前的材料准备绝缘导线规格、型号必须符合设计要求,具有出厂合格证书。选用管GMP卫生管理目录1. 厂区环境的卫生要求是什么?2. 一般生产区卫生要求是什么?3. 一般生产区工艺卫生要1
压差控制在无尘车间中是一个非常重要的环节。只有通过对净化区域的压差进行控制,保证合理的气流组织,才能达源自:山东省药品检验所药理室GMP物料管理知识手册目   录GMP知识问答物料管理……………………………………1. 辅料及包装材料取样时42、批的划分原则是什么?
答:在规定限度内具有同一性质和质量,并在同一连续生产周期中生产平面设置-缓冲间:是指具有不同空气指标(气压、洁净度、温度、相对湿度)的区域之间相贯通时空气相互交换的减缓区无菌室也称接种室,是系统接种、纯化菌种等无菌操作的专用实验室。在微生物工作中,菌种的接种移植是一项主要操作,微生物净化实验室设计说明:实验室设计基本思路为经济、实用。净化要求级别为万级。实验室设计有一更、二更、风淋  随着暖通工程在实际生活中的应用越来越广泛,人们对其施工技术的要求也越来越高,其中,安全问题是人们关注的重北京地铁空调机组工程技术规格书参考 目
录1. 技术要求1.1 概述1.3
定义1.4 设备技术要求1.好莱坞间谍类电影中一直很喜欢使用一个看起来是通天入地无所不能的系统:通风系统。这是个如同任意门一般的强洁净实验室要求参考 资源管理 一、洁净区 1、
洁净室内表面平整、光滑、无脱落物,墙角应弧形,有防尘、虫一、 招标内容11台组合式空调机组,编号:K-1—K-11, 风量:除K-4为60000m3/h外,其余均为
在洁净室中,人是决定微粒污染物产生的重要因素。洁净室内工作的人员都应当充分了解个人卫生习惯对洁净室洁1、问题的提出 制药行业对生产环境(如温湿度、室内外压差、空气流量、压力机洁净度等)有非常严格的要求。如今,净化厂房洁净室灾害与防火安全之探讨I.
研究动机与目地II. 火灾灾例III.
洁净室火灾危害特性与处理制药厂无尘室空调净化系统验证方案 目 录1 引言1.1固体制剂车间无尘室空调净化系统的概述1.2 验证目的1/洁净车间环境监测管理规程
目的 确保洁净车间各项环境指标达到规定要求,保证产品质量,为环目前国产婴幼儿乳制产品的质量安全状况是现阶段最好时期,消费者可以放心购买伊利、蒙牛、飞鹤、圣元、完达山、三元2015年的“下岗潮”过去了,那面对2016年呢?不少在设计院工作过的人说,设计院负责工艺的一般1、施工方向
这是大部分土木毕业生的选择,施工方向是专业对口的一个工作。可是大小不同的施工单位工资待遇在最开始,我们强调强调再强调下,本文讨论的人、薪水,都指的是北邮北航,毕业后在BAT里前5、60%的人,或者在越来越讲究绿色环保的社会,节能环保的洁净室也是我们苦逼的净化工程师所追求的方向之一。洁净室里存在大量可以节
洁净室工程行业是服务于高科技、国计民生的常青产业,尖端科技的发展与居民日常生活质量的提升无不有赖太阳能制冷空调系统分类及工作原理一、太阳能制冷空调的概念利用太阳能作为动力源来驱动制冷或空调装置有着诱人的前空气净化器主要由滤芯和壳体两部分组成。基本要求是过滤效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用以降低后期耗材成本组合式空调机一般都有三个以上的功能段所组成。如:初效新回风段、表冷挡水段、加热段、加湿段、二次回风段、风机段《药品生产质量管理规范(2010年修订)》已于日经卫生部部务会议审议通过,自2011年3通常我们在药店购买的一次性卫生口罩是医用普通外科口罩,它有正反两面,颜色较深的一面即蓝色面朝外,颜色较浅的一话说真正的高手在民间,在这个十里"霾"伏的天气里,如何自强不"吸"!一些爱动脑筋的朋友就想出了DIY空气净化现代化的食品检测实验室在专业上涉及到食品化学、物理学、微生物学、分子生物学和食品感官品评等多个为了完成公司分下来的的《确认与验证》附录的培训任务,画了一些图,前几天又去翻了一下,发现里面除了前面《工艺验本文转载自:北京商报, 作者:钱瑜 王潇立洗手液品牌决绝地对超市说“再见”、煤炭龙头放下身段喊“降价”、高价为了完成公司分下来的的《确认与验证》附录的培训任务,画了一些图,前几天又去翻了一下,发现里面除了前面《工艺验洁净室技术需遵循下列三项原则之一:使洁净室保持比邻近房间更高的气压;在洁净区与较不洁净区的分界处应保持较高的1.企业生产环境是否整洁,厂区地面,路面及运输等是否对化妆品生产造成污染。生产区是否远离污染源。生产所需的动
高效空气过滤器安装后的检漏是确认安装质量,检测高效空气过滤器送风口的整个面,过滤器的周边,过滤器外框现代化的食品检测实验室在专业上涉及到食品化学、物理学、微生物学、分子生物学和食品感官品评等多个洁净室等级设计的差别在于洁净室与非洁净室的压差设计,高等级洁净室与低等级洁净室的压力设计。洁净室工程设计、规GMP无尘车间更衣室的管理和维护要求参考GMP无尘车间更衣室的有效管理能在在一定程度上降低生产无尘车间的污染洁净室检测是洁净室施工完成后交由业主使用前的一个非常必要的环节,洁净室的检测是否达标将直接影响到洁净室的是否rfilter本站定期更新空气净化、洁净室、无尘室、无菌室、无尘车间、净化车间、洁净厂房、洁净车间、洁净手术室方面的技术文章(净化工程设计请联系杨生-),并回答各位朋友关于洁净室及空气过滤器方面的问题,欢迎订阅。热门文章最新文章rfilter本站定期更新空气净化、洁净室、无尘室、无菌室、无尘车间、净化车间、洁净厂房、洁净车间、洁净手术室方面的技术文章(净化工程设计请联系杨生-),并回答各位朋友关于洁净室及空气过滤器方面的问题,欢迎订阅。