后桥架梁梁下300mm是指后桥架梁上口还是下口

托盘式电缆桥架_百度百科
托盘式电缆桥架
本词条缺少概述、信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
托盘式电缆桥架
适用范围托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于的敷设。
托盘式电缆桥架其表面处理分为镀锌和喷漆两种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。
托盘式备有护罩,需要护罩可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与梯级式、通用。
托盘式电缆在不同跨距下最大允许及变量
产品选用指南
1、产品定义
电缆桥架(电缆托架)是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支承电缆的系统之全称。
2、产品选用要点
1)电缆桥架、及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和的要求。
2)电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。
3)在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。
4)电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。
5)在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。
6)各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。
7)在选择电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。
8)对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。
9)几组电缆桥架在同一高度平行时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。
10)、梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见CESC31∶91《》第2.2.2 条。
11)铝合金托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见CECS106∶2000《铝合金电缆桥架技术规程》第3.1.2 条。
12)钢制托盘、梯架及铝合金托盘、梯架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。
13)钢制电缆桥架表面防腐处理方式参见CECS31∶91《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.4.2 条。
14)表面防腐处理方式见表CECS 106∶2000《铝合金电缆桥架技术规程》第4.4.1 条。
施工安装要点
1)电缆桥架及走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向的电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加时,电缆梯架、托盘的工作按电缆自重计算。
6)电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 规范11.0.2 条的规定。
9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T
规范11.0.2 条的规定。
10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时,其固定间距不宜大于2m。
11)材料统计
(1)桥架:分别统计出各种型号规格桥架的全长,除一该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1%-2%的余量。
(2)立柱:如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%~4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。
(3)托臂:桥架全长除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量。
(4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。
特殊部件如垂直弯接板,转弯接板等则需分别统计。电工图纸上梁下300安桥架指的是桥架的哪个底_百度知道
电工图纸上梁下300安桥架指的是桥架的哪个底
电气图纸上梁下300安桥架指的是梁下到桥架盖板的距离是300mm,也就是30公分
电气工程师
其他类似问题
为您推荐:
安桥的相关知识
其他2条回答
亲,梁到桥架的底部就是答案
桥架最上面。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电气桥架100*300*1.5是什么意思_百度知道
电气桥架100*300*1.5是什么意思
提问者采纳
300mm宽,100mm高,材料是用1.5mm厚的板子
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
桥架的相关知识
其他2条回答
是高,厚,宽一般都是宽比高大
高 宽 厚度
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁桥架(300 200)*100什么意思_百度作业帮
桥架(300 200)*100什么意思
桥架(300 200)*100什么意思
桥架的外形尺寸,宽(b)×高(h),如题,宽为300mm,高为150mm.桥架外形尺寸可选:b有200、300、400、500、600、800;h有60、100、150.桥架有多种结构,例如桥架XQJ系列T1—XX—15—3(即300×150)直通T1—01长度L=2000、水平弯通T1—02,长度L=700另外有三通、四通、等,可查手册.桥架是一个支撑和放电缆的支架.桥架(300 200)*100就是说这是两种桥架300*100和200*100
槽型桥架 宽300或两百,高100
那是500*100的桥架,即宽500,厚100,但中间要加隔板,把500的宽分成两部分,一部分300,一部分200
槽型桥架 宽300或200,高100300/100的桥架安装方法,掉丝的距离是多少?过梁下_桥架吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:917贴子:
300/100的桥架安装方法,掉丝的距离是多少?过梁下
300/100的桥架安装方法,掉丝的距离是多少?过梁下翻湾咋做
麻痹的上当了说有效距离...
年龄94浙江 身高175 体...
以下就是数据,欢迎吧友...
我是萌萌大学北
顺便问一句吃麻辣烫吗
你们紧张吗
真实的UI设计案例,来自百度最前线的高级设计师!
我是露珠炒鸡萌的小伙伴,我来帮露珠顶一个帖,露珠早点得到解答哟
1.5-3.0米,根据电缆