plc四大plc国产品牌排行榜前十名哪个好?

可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)通过通信联网,实现分散控制,集中管理。目前PLC在化工业自动化控制方面发挥着巨大作用,为各种各样的自动化控制设备提供了广泛、可靠的控制应用。
但是使用过程中它发生故障怎么办?小七就先介绍PLC的结构原理以及厂商让大家对它有一个认识,接着小七在故障处理以及使用注意事项等方面给大家提供一些建议。
PLC的结构
从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。
固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。
PLC电控柜内部布置和元器件
PLC分级网络的示意图
PLC在污水余热处理回收系统的应用
PLC的原理视频
PLC是采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。了解PLC的原理是你从事与它相关工作的基础。
PLC的厂商
PLC的厂商可谓百花齐放,每家都有自己的特色。对于初次接触的人来说,可谓无从下手,只能在以后的工作中慢慢发现从而不断的学习。以下表格详细的列出了市面上绝大多数的PLC的厂商及其主要产品。
拙见
1、在故障排查时了解PLC的厂家品牌是很重要的,根据品牌特性来查找和解决问题会更快速。
2、目前中国市场占有率最高的小型的PLC有日产PLC品牌:三菱、欧姆龙,欧美系列:西门子等。大型PLC四大品牌:西门子,施耐德,AB(罗克韦尔),GE。中型PLC:西门子,施耐德,欧姆龙,三菱。基本上学会三菱PLC,一般国产PLC都可以搞的定。
PLC怎么维修?
1
CPU异常
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2
存储器异常
存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
3
输入/输出单元异常、扩展单元异常
发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
4
不执行程序
一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查
(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
(2) 程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3)输出检查可用输出LED指示灯识别。当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障。当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
另外,由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据LED判断的故障范围也有差别。
5
部分程序不执行
检查方法与前项相同
但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间<输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。
6
电源的短时掉电,程序内容也会消失
(1) 这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3) 如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
7
PROM不能运转
先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
8
电源重新投入或复位后,动作停止
这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
9
变频器对PLC模拟量的干扰
在自动化控制系统中,变频器的使用越来越广泛,变频器对PLC模拟量干扰问题也凸显出来。下面举一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
现象说明:西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
故障查找:
1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的。
2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。
3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。
5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
6、据此断定,问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。
10
三菱PLC的故障排查
三菱PLC如何进行根据LED指示灯(POWER指示灯、EPROR指示灯、输入指示灯、输出指示灯)的工作情况对PLC故障原因进行排查。
01
POWER指示灯
POWER指示灯即电源指示灯,首先给三菱plc基本单元供电,正常的情况下POWER指示灯会亮,不需调整。 如果不亮:
(1)就要检查电源接线是否有问题。另一种情况是在该电源上存在驱动传感器时,要行检查有无负载短路或过电流的现象,根据实际情况进行调整。
(2)检查PLC内是否存在其他导电性干扰物或其它异常情况,从而导致烧坏基本单元内的保险丝,如果是,就要排除干扰物和异常情况,再换上相应好的保险丝即可。
02
EPROR指示灯
EPROR指示灯又称出错指示灯,正常情况下是不亮的。EPROR指示灯故障指示有:
(1)EPROR指示灯闪烁 造成EPROR指示灯闪烁的原因有:
①程序语法错误(如忘记设置定时器或计数器的常数等)。
②有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时。 如果三菱plc的运行状态为“STOP”,而且所有的输出变为OFF时,首先要检查程序是否有错,再检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。
(2)EPROR指示灯亮 EPROR指示灯亮的原因有:
①第一种情况是三菱plc的CPU受到混入的导电性异物质或受外部异常噪音的干扰,以致CPU失控或运算周期超过200ms,导致WDT出错,EPROR指示灯亮。
②检查plc的接地是否符合要求。检查过程如果出现[EPROR]LED灯亮→闪烁的变化,请进行程序检查。
③如果EPROR指示灯是常亮状态,检查程序运算周期是否过长(监视D8012可知最大扫描时间)。
④plc内部发生故障,请与技术服务商联系。 如果plc运行状态处于“STOP”,而且所有输出变为OFF时,可以进行断电复位,若plc恢复正常,请检查一下有无异常噪音发生源和导电性异物混入的情况。
03
输入指示灯
输入指示灯常见指示故障:
(1)输入信号开关是OFF状态,但是电路却是导通的的原因:
①输入开关的额定电流容量过大或由于油侵入等原因,容易产生接触不良。
②当输入开关与LED灯亮用电阻并联时,即使输入开关OFF但并联电路仍导通,仍可对三菱FX系列PLC进行输入。 以上原因不光OFF的输入有影响,对ON的输入同样也影响。
(2)输入信号开关是ON状态,但是电路却无法导通的的原因:
①光传感器等输入设备的发光/受光部位受外界干扰(如杂质、灰尘或者损伤等),导致灵敏度大幅降低,从而造成不能形成回路的运行状态。
②输入端子上存在不同的外加电压损坏输入回路。如:会造成三菱FX2N系列plc运算周期短的时间内,不能接收到ON和OFF的输入。
04
输出指示灯
输出指示灯指示故障:负载不能进行ON或OFF。 造成的原因:
①过载、负载短路或容量性负载的冲击电流等,引起继电器输出接点粘合。
②接点接触面不好导致接触不良。
注意事项
1
工作环境
温度PLC要求环境温度在0-55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有3Omm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风刷强迫通风。
湿度为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。
震动应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10-55Hz的繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必采取诚震措施,如采用减震胶等。
空气避兔有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、化氢等,对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。
电源PLC供电电源为50Hz、220(1+10V)的交流电,对于电源线的干扰。PLC本身具有足够的抵制能力,对于可靠性要求较高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之的干扰,还可以在电源输入端串联LC滤波电路。FX系列PLC有直流24V输出线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。
2
安装与布线
动力线、控制线及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。
PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。
PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
PLC基本单元与扩展单元以及给你模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。
交流输入线和直流输出线不要在同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
交流输出线和直流输出线不要用一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
3
I/O端的接线
输入接线一般不要超过30米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。输入输出线不能用同一根电缆,输入输出线要分开。尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压,但在同一组中的输出只能用同一类型,同一电压等级的电源。
由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧印制电路板。因此,应用熔丝保护输出元件
4
PLC和变频器共用
在PLC和变频器同时使用的自控系统中,应该着重注意一下事项:
1.PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器;
2.动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;
3.无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块;
4.PLC程序里做软件滤波设计;
5.信号地与动力地分开设计。
做好以上五点,变频器对PLC模拟量干扰的问题,即可迎刃而解。
关于PLC的分享
西门子PLC怎样缩短程序扫描周期?
1、没必要共享信号时,放置在同一网络里的多条指令,会产生额外的进出栈操作(具体可以转成STL来分析),而且如果不是逻辑要求,应避免横向串联,这样至少可以减少一个“与”指令。好处仅仅是放在一个网络里,感觉紧凑一点。
2、合理使用立即IO指令(尽量减少使用)节约PLC处理立即指令的转换时间。
3、计算中尽量使用计算结果存储器,而不用过渡存储器。
4、可以用“字”的时候尽量避免用“双字”,可以用整数时,尽量避免用实数。
5、尽量避免数据类型转换,不得不用时,尽量用AC存放中间变量,减少转换次数。或者编程时先预留出存储空间,比如:用VW2存整数时,VW0空出不用,就可以直接以VD0的形式来进行访问VW2中的数据。
6、减少非必要网络扫描,把可以设条件执行的网络(特别是AIW、AQW),归类到子程序中作条件调用(例如定时中断)。
7、在保证工艺要求前提下,适当减小发生中断的频率。
来源:工控资料窝返回搜狐,查看更多
责任编辑:
———————————————————
免责声明:本文版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除返回搜狐,查看更多
责任编辑:
自20世纪70年代末中国PLC市场开始形成以来,随着中国工业崛起,使得PLC市场需求迅速增长。国内PLC厂商经历了数十年的快速发展,从最初跟随国际品牌,到逐渐拥有自主品牌和自主研发能力,尤其在以OEM市场为主的小型PLC产品上,本土厂商已经完成技术突破,依托产品定制、低成本、快速服务响应等优势,正在国产替代,汇川技术、信捷电气、联诚科技目前在国内小型PLC市场均占据Top5的市场份额;特别是联诚科技在中大型PLC能够满足有色冶金
锂电装备 光伏
半导体
水务环保
市政交通等板块实现完全替代国外西门子 欧姆龙
等进口品牌。然而,在国内中大型PLC市场中,本土厂商却一直未能形成有效突破。根据MIR数据,2022年前三季度,中国中大型PLC市场基本由欧日美企业垄断,西门子、欧姆龙、三菱电机、罗克韦尔合计占据82%的市场份额,未看到本土厂商的身影,唯一上榜的中国公司是来自中国台湾地区的台达;及联诚科技中大型PLC
EC300
EC400能够完全替代西门子S7-1200
S7-1500
S7-300
S7-400 等。本文将探讨本土厂商未能在国内中大型PLC市场中形成突破的原因,以供行业人士参考,不妥之处,可在评论区指出。数据来源:MIR,与非网制作1、本土中大型PLC产品力不足由于开发难度大,国内能够自主研发生产中大型PLC产品的厂家相对较少,目前和利时、南大傲拓、联诚科技、中控技术、蓝普锋等企业在中大型PLC领域有所布局。笔者统计了部分厂商相对具有代表性的中大型PLC产品的部分参数,见下:数据来源:各公司官网由上表可知,西门子、三菱电机的大型PLC产品在运算速度和更新时间等高速实时控制的指标上,遥遥领先,尤其在运算速度上,领先国产PLC产品近一个数量级。另外,西门子S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP模块可控制的I/O模块数量高达16382个,估算I/O点数超10万,在控制规模上同样遥遥领先其他竞争对手。PLC作为工业自动化领域的核心控制设备,国内厂商在技术和研发能力上,与国际主流厂商相比还存在一定差距,产品力难以有效满足市场需求。2、本土厂商行业应用案例少国内中大型PLC主要应用于项目型市场,如汽车、冶金、电力等行业,对产品的安全性、稳定性要求比较高,尤其是中大型PLC需要与外围设备具备一定的组网/配置能力,在与下游厂商合作时,会涉及网络通信带来的数据安全相关问题。如果PLC厂商在某个行业过往没有多个成功应用案例,就算产品性价比再高,也很难有人会使用,而这些行业案例,是需要PLC厂商多年来不断积累的。国外PLC产品在各个行业的应用案例丰富,满足用户对于安全、稳定的需求。本土厂商在中大型PLC市场上缺乏成功的行业应用案例,缺乏经验积累,难以证明自己的产品能够在实际应用中发挥出良好的效果,客户难以信任。所以本土大型PLC产品,在初期开拓市场阶段会面临很多困难,一旦在某个细分行业有了丰富的应用案例后,将会突破临界值,迎来持续的国产替代。3、国外厂商具有先发优势国外厂商在中大型PLC市场上具有较早的布局,已经建立了一定的用户基础和市场份额。由于过去本土品牌发展慢,如果项目一开始用上了外资的PLC产品,即使PLC坏了,更换的时候很大概率还是使用原有品牌的PLC产品。一来,很多产线都是整线从国外进口来的,外资品牌和这些企业已经合作了十几、二十几年,国产品牌很难打入;二来,项目中更换其他品牌PLC,背后涉及的工作量是很大的,涉及的图纸和程序可能都需要重新修改设计,面临着时间成本和失误风险。4、国外厂商生态系统丰富国外品牌的PLC具有完备的生态系统优势,不仅有相对独立的开发软件和编程指令,还有工控学习平台和电子商城选型工具等竞争优势。工程研发人员在选型中会有一定的依赖性,更愿意使用自己熟悉的、生态完善的品牌,在高等院校关于PLC的教学,也大都以西门子、三菱电机国外品牌产品为主,那可是无数工程师的工控启蒙课。如果是基于开放工控系统codesys的开发软件,程序内容基本上都是IEC1131-3标准编写,移植起来就更简单了。但西门子,三菱电机这些大厂,PLC开发软件基本上不可以通用。例如,西门子S7-200 SMART的编程软件STEP7-MicroWIN SMART,虽然其编程环境和指令遵循IEC标准,但是很多指令并没有严格按照IEC1131-3标准的规范,而且还有一些西门子独有的指令和协议,不对外开放,如PLC和屏幕通过以太网线通讯时,很多第三方屏幕使用的是西门子的PG协议,也就是电脑监控PLC程序时的协议,该协议仅允许PLC和电脑之间进行点对点的通讯,因此很多第三方设备使用时,监控程序会出现屏幕掉线,或者根本没法监控程序的问题。目前国内无论是中大型PLC还是小型PLC市场,西门子都是一家独大。除了产品力外,西门子工控生态系统完备,也是非常重要的原因,西门子PLC硬件和软件已然是工控行业的标准和领导者。联诚中大型PLC与各品牌PLC厂商的参数对标如下:5、写在最后本土厂商要想在中大型PLC市场上获得成功,需要在产品力、行业应用案例、客户信任度、生态系统建设等维度加大投入。多管齐下,本土厂商们才能在中大型PLC市场中获得一席之地。除此之外,本土厂商需要寻找差异化的发展战略,聚焦某个细分领域,例如:轨道交通、电力等,持续深入了解用户需求,专研产品,提升服务,慢慢积累行业应用案例,提升产品品牌力;政府也可以为本土厂商提供更多的政策扶持,鼓励产业链自主可控,为本土厂商打造良好的发展环境;抓住工业数字化、云端化的趋势,如近年来,传统工控企业和运营商们分别立足于自身在自动控制、5G方面的技术优势,加大合作,布局“5G+云化PLC”,抢占智能制造市场。

我要回帖

更多关于 plc国产品牌排行榜前十名 的文章

 

随机推荐