衣食住行是人们生存、生活的基本需求。随着中国经济的不断发展,我国社会已经实现了温饱,逐渐向全民小康社会过渡。人民的衣食温饱已经解决的情况下,住房需求的满足成为了新经济社会形态下,衡量人们生活幸福指数、获得感的一项重要指标。

衣食住行是人们生存、生活的基本需求。随着中国经济的不断发展,我国社会已经实现了温饱,逐渐向全民小康社会过渡。人民的衣食温饱已经解决的情况下,住房需求的满足成为了新经济社会形态下,衡量人们生活幸福指数、获得感的一项重要指标。社会需求的猛增,尤其是刚性需求使得房屋成为是人们不可或缺的较基本生活必需品之一,关系到人们的生产生活和身心健康,是较重要的民生问题之一,建立普遍性住房保障制度是解决中低收入家庭住房问题的关键。在现代市场经济条件下,各国政府在公共政策中都将保障性住房看作是政府应提供的基本公共服务内容。

保障性住房项目的成功与否关系到了国家、社会和民生等多方面因素的稳定与和谐,因此在质量、工期、环保等诸多方面有着特殊的要求。除此以外,保障性住房项目兼顾了保障性的特点,限制了相关项目的销售价格和利润空间;而房地产的市场运作规律又要求保证承建单位有一定的盈利能力,这对承建单位成本和销售收入的管理能力也提出了特殊的要求。

(1)利用政策利好,保证工期进度

保障性住房的工期是项目管理的重中之重,能够按照预定期限建成项目,涉及到落实拆迁政策、维护人民利益和社会稳定等重大影响因素,同时也会节约了政府的安置费用,提高群众对政府执政的满意度。

在保障性项目工期管理方面,利用政策利好是一项重要的管理手段。保障性住房项目多数属于政府的重点关注、急需审批的重大项目。很多省市都制定了相关的政策和管理办法。以北京为例:北京市政府在2014年出台了《北京市扩大内需重大项目建设绿色审批通道实施办法》,规定了市、区重大拆子工程,民心工程可以根据该办法申请办理“绿通”渠道。对于符合条件的申报项目区、市住建委和相关职能部门会给予大力的支持,加快审批进程,大大缩短办理前期手续的时间,为项目按时或是提前开工创造了条件,为项目如期、提前完工奠定了基础。

(2)制定主项计划,管控施工进度

在项目准备阶段,项目组需要根据入住时间制定项目时间计划和各项工作时间节点与风险节点,并根据重要程度划分等级,明确管控级别。这样做有利于整体计划管理,各级部门管理权限的划分。在此基础上把计划再分解到年度、季度、月度、每周,并跟踪落实。承建单位根据计划的时间节点和权限监督工期进展情况,及时评价检查结果。同时,主项计划还是统一要求协作方步调一致的纲领,总包和分包单位按照主项计划的规定,完成各自任务,接受项目组和监理方的监督检查、汇报项目进度。

主项计划除了作为项目时间表的功能以外,还作为公司与协作单位结款的主要依据。将工程款支付节点写入工程合同,作为付款依据。由于明确了管控环节和时间节点,施工方可以根据自身情况自行安排工期计划,调动一切资源保障工期,提早完工提早结款。主项计划的实施在一定程度上调动了协作单位的积极性,力争做到达到质量要求,尽早结束项目,提早结款。主项计划激励效果的发挥,提高了施工效率和质量水平。

(3)做好配备计划,保障资源供应

保障性住房建设过程是集中各类资源,统一调度、分项实施的过程,因此资源保障能力对于项目成败至关重要。

劳动力的充足供应是保障项目工期进度的首要条件。保障房项目建设周期较长,建设过程往往需要横跨节假日、农忙季节,这都是劳动力主力军——农民工返乡的旺季,劳动力供应紧张,因此需要项目组提前做好劳动力供应计划,做好例如:错峰轮休、调整劳动力密集施工工序等后备预案,充分保障劳动力供应。

另外,各项能源保障也很重要。一般来讲,施工土地的一级开发都会满足“五通一平”或“七通一平”等施工条件,但是,项目组依然很有必要做好应急预案。例如:备用电力供应预案、水利供应保障等多项措施。尤其是保障房项目建设地点往往临近居住地区,用电负荷、用水量往往较大,地区供应能力已经接近上限。因此,在引用外接电源,规划备用方案时需要注意不能影响正常居民的正常生活。

工程质量是住房的基本要求,高质量的保障住房可以提升购房弱势群体的幸福感、获得感,减少因收入差距造成的心理影响,从而缓解和消除社会不稳定因素。这就要求项目组成立较为完善的质量管理体系,层层落实质量责任,由宏观到微观的整体把控,及时处理各种问题,有效地保证项目的高质量水准。

(1)“三全”质量管理体系

项目质量管理过程中要做到全人员、全过程、全方位的管理。明确质量管理是全体员工的责任,着力对于施工人员和管理者进行质量教育、宣贯和质量培训,要求认知清晰、准确并且标准统一,充分调动了员工的积极性,履行各自的质量责任。对工程质量管理做到了事先预防、过程管控、事后检查,实现各环节无遗漏、无死角。

实行全过程质量管理,监控质量形成过程中的各个环节,把影响质量的因素消灭在质量形成的过程中,及时解决可能造成的问题。要求现场质量负责人员均要做到“腿勤”、“眼勤”、“嘴勤”,对施工现场进行巡查和抽查相结合,保证质量管理要求明确、责任到人。另外,实行全方位质量管理,把质量责任落实到整个项目的所有层次和各个职能部门。把各部门、各方面的质量工作有效的组织起来,包括开发、工程、采购、造价、销售等部门,把工程质量合格作为公司所有部门一致的奋斗目标。

同为住房建设,商品房和保障性住房在工程建设方面存在着很多的共同之处,多发、易发的质量问题也有相似的地方。因此对于质量通病的研究对于提高保障性住房项目的质量很有益处何必要。基于以往的施工经验,结合施工过程中遇到的外界环境变化、人员因素、材料问题等实际情况,对于容易出现的问题,尤其是具有普遍性、重复性的问题进行有针对性的研究,并且制定相关的整改方案和预防措施,并监督落实和推广普及,尽量杜绝同一质量问题反复出现,提高施工质量一次验收合格率,减少和避免返工现象,节省工期。其中主要的住房质量通病主要涉及结构工程、装饰装修、地面工程、门窗工程、吊顶施工、轻质隔墙、饰面板砖工程和溶剂涂料等七大方面,如果能彻底杜绝将有力于从根本上解决质量问题。

施工工艺技术的优化是提高工程质量的另一项重要保障。通过施工工艺标准化研究,将复杂工艺拆解成标准化的操作步骤,化繁为简,降低操作难度,尽量避免由于施工人员能力、经验的不足造成的质量问题。在研究过程中可以创建施工工艺精细化的标准模式,重点关注工艺细节。如:室内与楼梯间地面、卫生间防水、屋面找平层与防水层、塑钢窗、内墙抹灰、铁艺栏杆、百页等都是重要的质量细节。

在工艺精细化研究的工过程中,总结施工工艺技巧与方法,形成一整套完备的施工工艺操作方案和工艺操作管理方案,为监督各施工单位在实际的施工过程中的行为和质量提供了理论依据。根据实际的工作经验,推行样板间建设对于提高工程质量有较好的效果。通过建立样板工序,将抽象、数据式的质量要求显性化,从感性的角度加深施工人员、质量检查人员对工序的工艺和质量要求的理解。为各施工单位提供了一个立体的、实际的、感性的样本,避免由于施工人员的工艺水平、人员素质、文化修养等差异造成的理解偏差,卓有成效的提高了施工质量的合格率。

保障性住房的回购价格受到政府政策的决定,限定了项目利润,因此开发单位的成本控制就成了项目盈利的关键。

(1)制定成本计划,落实管理责任

制定成本计划,测算目标成本是成本管控的关键。参照市场价格和政府核价标准测算项目成本,通过对比分析出差异项目和差异金额,确定较终目标成本。并将目标成本分解,形成详实的目标成本计划,作为成本管控的依据和标准。

另外,以项目目标成本为纲领,对编制过程中涉及的文件和数据进行梳理汇总,形成管理手册。除了成本管理外,另一项重要的内容就是明确目标成本中各项成本发生时的责任部门,并由负责人签字确认。确保项目实施过程中涉及的各项合同及其金额进行归口管理,并且责任到人,为项目实施阶段顺利进行奠定了基础。

(2)深度优化设计,积极降本增效

通过优化设计可以对有效管控项目成本,提高相关收益起到积极作用。项目实施过程中,由于设计规范的调整和新政策的出台,使得项目实际成本可能超过原先的设计标准,因此既定的回购价格往往难以保证项目盈利。为此,承建单位需要深度优化图纸设计,尽量减少无价值的成本投入,较终起到了“降本增效”的作用。根据实际经验,优化举措包括:

通过有效的沟通,督促协作方提前采购、合理运营资本;通过每单结算的方式确保合作单位了解自身成本的实时变化,减少无计划的成本支出,避免对项目造成质量、工期、造价成本等重大影响。

对于施工图纸较为完善的,采用固定总价的计价方式,避免市场变化对成本及进度的影响。

取消阳台门与客厅间推拉门及厨房与阳台门联窗设计:由于业主装修需要会进行大量的拆除,取消了此部分门窗设计在一定程度上避免了资源的浪费;

改变电梯井内全方位隔声施工为局部施工:在保证隔声效果的前提下,仅对与住户相关联的墙面局部进行施工处理,取消与电梯厅相关的墙面隔声施工等。

(3)成本动态管理,强行控制纠偏

保障房项目的成本管理是一个动态管控的过程。在此过程中,控制各项费用在目标范围以内。对动态成本管理效果进行阶段性总结,通过对成本管理的结果和成本计划的对比分析及时发现问题、提前预警、并采取措施规避重大问题。

除了对成本的变化进行实时监控以外,跟踪目标成本动态变化趋势,通过纠偏系统强行控制是项目成本管控的另一项重要手段。定期结合项目施工现场的环境、自然条件等外部因素,预先分析目标成本的可能性偏差,拟订预防性措施;实行更为有效的“前馈控制”,规避了传统成本控制过程中存在的时滞影响。消除了造成资源、技术、经济、财务不可行的各种错误和缺陷。

(4)定期总结评估,实现闭环管理

在项目实施过程中定期开展成本工作的阶段性评估,反馈评估结果,并根据结果进行纠偏,以此作为开展后续工作的主要依据,对成本管理工作形成PDCA全过程的闭环管理。对于已完成的标段进行结构性成本数据分析、分项工程造价指标以及工程含量分析,并积累造价指标等数据,形成方便查阅、可供参考的历史经验数据库,并采用“复制+标准化”的管理模式为今后项目实施创造了条件。

(5)全员积极参与,有效配合管控

成本管理是一个动态的过程,更是全员参与的过程。通过营造无障碍沟通环境和各部门积极的参与,树立全员共同控制成本的意识可以达到事半功倍的效果。通过全员有效配合,在投资估算、招采策划、招标、过程控制,结算和后评估等阶段,明确牵头部门,责任落实到人。通过有效的组织、通力的配合对各阶段工作顺利开展形成了有力的保障。

除了成本管控以外,充分利用政策利好和优化设计可以增加销售收入的利润空间,再降本的同时充分增加了收入。经常采用的政策利好包括:人防易地建设、专项基金返款、土地增值税返还等。

根据以往的规定,所有民用建筑项目均要按照规定同步建设防空地下室,用于灾害或战争发生时人员庇护、物资储备等。更具相关政策,允许部分人防工程采用异地建设的方式。因此为保障性住房项目人防建设规划和异地改建留下了政策空间。除了保障居住面积的需求以外,保障家庭车辆的停放面积是物业管理的又一重要的内容。因此,规划人防易地建设,保证停车面积使得增加保障性住房销售收入成为了可能。人防易地建设费一般在元/平方米,而由此增加的车库可售面积价格将成数倍的增长。以北京为例,五环附近住宅小区车库销售价格一般在元/平方米。这样每名平方米就会增收元左右,建筑面积20万平方米的楼盘,人防易地建设面积可以达到2万多平方米,增加销售收入6000万元左右。

根据市住建委相关规定,房地产项目建设要求缴纳新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金。后期建设完成后经政府部门审核,会根据材料使用情况给予一定的返还。为了争取较大额度的返还款,开发商需要认真研究基金返还流程,积极与相关管理部门沟通,妥善保管相关材料,较终实现专项基金返还。根据实际案例研究表明,20万平方米的保障性住房新材料专项基金返还较高可达300万元左右。

从国家到地方各级政府都制定了相关的土地增值返还政策,以北京为例,根据《北京市地方税务局北京市住房和城乡建设委员会公告2013年第3号》文件中关于保障性住房和土地增值税的相关规定,对于保障性住房项目范畴,可以减免预缴土地增值税。因此,开发商在充分研究之上,可以及时申请土地增值税返还,通过减少土地成本的支出达到增加销售收入的效果。

保障性住房建设过程中应更多的秉承可持续发展的理念,在建设过程中加强对环境的保护和资源的合理利用;贯彻国家绿色环保、节能减排的要求,规划绿色环保设计。设计过程以“绿色设计、绿色施工、绿色管理、绿色消费、绿色发展”为指导思想,合理使用资源,保护生态环境,为居民提供了符合环保要求、有利于人体健康要求的建筑产品。

设计过程从节能降耗和环保景观两个方面着手,主要包括:公共场所高效照明设计、自然采光区域声光控制;用水部位采用节水设计;井节能控制设计;建筑围护结构隔声、减噪设计;用水安全保障,地下建筑通风;小区清洁能源交通系统等。景观方面应充分考虑率到了绿化植物种类、绿地面积、灌溉系统、光环境、地面透水、人造景观等多种因素。主要技术亮点包括:中水系统、CO浓度监控、清洁交通系统、通风采光天井、无负压给水系统、分项计量等多方面。

在中国全面建设小康社会,构建社会主义和谐社会和美丽中国的大背景下,住房供给是政府公共服务职能的重要组成部分,保障性住房作为住房供给体系中的基础环节,实施效果对于评价增幅职能能力,社会稳定、民生状况具有重要意义。而多项政策利好、运营手段的运用可以增加保障性住房建设的经济价值,有利于推动保障新住房建设的市场化进程。可以充分调动承建单位的积极性,让保障性住房建设更多的参与到市场运行体系之中,实现资金、质量、建设、运营、管理市场化、专业化,较终实现“住有所居”和“居者有其屋”的梦想。

《最新10KV配电验收规范》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新10KV配电验收规范(45页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、附件:QB 福州电业局企业标准 Q/FJGA福州电业局10kV及以下配电工程验收管理办法 发布 实施福建省福州电业局 发布附件七:Q/FJGA前 言为了规范10kV及以下配电工程验收的流程,明确相关部门和岗位人员的职责,保证工程施工质量,确保配电网安全运行,根据福建省电力有限公司配电网规范化管理办法(闽电生2004461)文件精神,对原福州电业局业扩项目市场化运作管理办法(榕电业项2003012号)的附件七“10kV及以下配电工程验收管理办法”进行修订。本标准自公布之日起施行,同时原标准废止。本标准明确了10kV及

2、以下配电工程验收的相关部门的职责、工作范围及检查与考核。本标准的附录一、附录二和附录三是标准的附录。本标准由福州电业局标准化领导小组提出。本标准由生产技术部归口。本标准起草部门:生产技术部。本标准主要起草人:何书华。本标准参加审核人:林向阳、陈家毅、岑 旭、周小燕、罗晓文、陈长征、陈俊山、叶 忠、陈群力。本标准批准人:王智敏。本标准由生产技术部负责解释。Q/FJGA福州电业局10kV及以下配电工程验收管理办法1范围为了保证10kV及以下配电工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保配电网络安全运行,规范配电工程等额验收工作,特制定本办法;本办法适用于本局10kV及以下

3、配电新建、改建工程包括网配改、技业、业扩(客户投资移交电业部门维护管理的)等工程的验收。2引用标准DL/T 601-96架空绝缘配电线路设计技术规程GB kV及以下架空电力线路设计规范DL/T 602-96 架空绝缘配电线路施工及验收规程GB 50173-92 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217-94 电力电缆设计规范GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB kV及以下变电所设计规范GB 50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范CECS 49:93 低压成套开关设备验收

4、规程GB 50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB 50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50258-96 电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范GB 50259-96 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GBJ 147-90 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ 148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ 149-90 电气装置安装工程

5、母线装置施工及验收规范榕电业配2003228号 福州电业局10kV电缆运行规程榕电业配2003228号 福州电业局小区设备运行规程榕电业配2003419号福州电业局中低压配电架空线路设计安装标准榕电业配2003227号福州电业局配电线路设备运行规程福州电业局电缆排管管理规定3管理办法3.1 配电架空线路、电缆线路和小区设备工程应验收的项目及标准的最终依据为国家、行业、省公司及我局相关验收规范。为保证关键验收项目不漏项、便于验收人员现场使用,验收时应按附录一的验收规范表的项目和标准进行,现场验收时如发现验收规范表中有漏项,还可根据有关规范进行补充,并将验收项目标准及验收情况记入其他栏中。3.2

6、验收的组织管理3.2.1参加验收部门及人员网配改工程:由筹建单位项目经理负责组织,配电部门相关专业的技术人员和运行维护人员、项目经理、施工单位质检人员、施工单位负责人、工程监理人员。业扩(技业)工程:由业扩项目部项目经理负责组织,配电部门相关专业的技术人员和运行维护人员;项目中心项目经理;施工单位质检人员,施工单位负责人;供电局用电检查人员;计量所;用户;工程监理人员。资金在100万元及以上的单项配改工程项目、资金在50万元及以上的单项配改自控(技业)工程项目,筹建单位应提前2个工作日通知生技部、安监部、财务部、工程审核中心和设计单位参加工程竣工验收。筹建单位和生技部认为有必要的工程项目,筹建

7、单位应通知生技部、计划部、安监部、财务部、工程审核中心和设计单位参加工程竣工验收。3.2.2 各部门参加验收的人员应相对固定,同一工程项目需要进行整改后复验的,每次参加验收人员原则上应保持相同。对于具备阶段性验收条件的项目,验收人员在验收时应一次性提出验收意见。3.2.3 为保证工程项目验收的技术把关,管辖设备的部门技术人员应参加验收。3.2.4 配电工程验收应依据供电方案要求、工程设计资料和验收规范表的项目及标准进行(见附录一)。3.2.5 对于结合主体建筑工程由客户自行施工的项目或客户自建自购电气工程项目,业扩项目部应在客户申请时将验收规范表(见附录二)和标准化配置(见附录三)提前告知客户

8、;对于客户自建的土建工程项目,业扩项目部应加强监控并组织中间验收,在现场不影响电气设备安装却在施工后不致造成影响工程整改的条件下方可进行电气工程施工。 3.2.6 施工单位应严格按照“三级验收制度”的要求,在工程竣工报验时组织对工程整体质量进行竣工预验,严格把好施工质量关,并将三级验收意见提交监理单位作为工程竣工报验申请材料;对工程施工中存在的问题,工程监理人员应及时督促施工单位限期进行整改,把工程质量缺陷控制在联合竣工验收之前,并按验收规范表所列的中间检查项目和标准进行严格把关并签署验收意见及工程竣工报验单,作为工程监理资料列入竣工报验材料。3.2.7 配改工程项目验收填用表格(附表六和附表

9、七),业扩(技业)项目验收填用表格(附表一附表五)。配改、业扩(技业)工程项目竣工验收证书需要在验收全部通过后,由项目筹建部门、运行部门和监理部门及其相关负责人分别签字盖章确认,并作为工程项目竣工结算的材料。3.2.8在各部门之间存在不同意见,经协商而不一致时,最终的处理决策机制,分三个层次逐级上报来裁决,一是应通过监理公司、配电部、业扩项目部,二是生技部、营销部,三是局领导三个层次来裁决。3.3验收程序3.3.1 对于施工当天不须送电的工程:A 施工单位在施工过程中应对工程项目自行预检,对不符合安装规定的部分应当场处理。其间,工程监理人员应对该工程项目实行监理,业主单位也应视其必要性进行中间

10、验收。对于有隐蔽工程的工程项目或需停电施工的外线、电缆工程项目,施工单位应在施工前两个工作日通知监理单位,监理单位应进行全程监理,业主单位也要进行必要的中间验收,对不符合设计安装规定的部分应当场进行整改,并在隐蔽工程验收记录上签证。安排带电作业的工程,在带电作业前项目经理应组织业主单位、监理单位到现场验收,然后才能安排带电作业施工。B 当单位工程达到竣工验收条件后,施工单位应先进行自审、自检、自评,确认合格后,当天向项目监理机构提交工程竣工报验单及竣工资料申请竣工验收。对于无监理的工程,施工单位应直接向项目的筹建单位提交工程竣工报验单及竣工资料,然后流程进入D。C 总监理工程师应组织专业监理工

11、程师依据有关法律、法规、电力工程建设强制性标准、设计文件及施工合同,对承包单位报送的竣工资料进行全面审查,并对工程质量进行竣工预验收。对检查出的问题,项目监理部监理人员应督促承包单位限期整改,整改完毕后由项目监理组负责人签署工程竣工报验单,并在24小时内报送给筹建单位。D 业主单位接到项目监理机构(或筹建单位)报送的竣工验收报验单和施工单位报送的及竣工资料后,应马上对竣工报验单及竣工资料进行书面审查,对于提供的资料不合格的,即一类的验收项目不具备者,直接退回施工单位整改,整改合格后方可安排验收。资料合乎规范的,应在按规定时间组织相关部门(监理、设计、施工单位)进行工程竣工验收。E 对验收中提出

12、的整改问题,应提供书面整改通知书,项目监理组(或筹建单位)应要求施工单位限期整改,整改项目验收合格后方可送电。对某些剩余工程和缺陷工程,在不影响交付的前提下,经业主、监理、设计、施工单位协商,施工单位应在竣工验收后的限定时间内完成。工程质量符合要求的,参加验收的各方应在竣工验收证书上签署意见(表格形式见附件)。3.3.2 对于要求施工当天送电的工程:施工单位应在安排停电施工前2个工作日通知业主单位。然后由业主单位组织各验收部门人员在施工当天前往现场验收,并对提出施工中存在问题现场整改。该工程项目必须待参加竣工验收人员在竣工验收证书上签证通过后,方可终结工作票,并汇报送电。3.3.3对于部分工程

13、内容必需提前施工(不停电),最后停电施工当天要求送电的工程:该类工程较典型的是开断电缆工程和拆旧并新上小区配电房工程,此类应分两次进行验收,不停电施工部分的验收和停电施工部分的验收。不停电施工部分必须在最后停电施工前2天通过验收,没通过的,取消后续的停电施工计划,其验收流程按照3.3.1条规定执行。不停电部分通过验收后可继续停电部分施工,其验收流程按照3.3.2条规定执行。3.4 竣工送电3.4.1 所有工程必须验收合格交接后方可送电。若工程中存在重大质量问题或送电后可能威胁系统安全运行的问题,即验收规范表中的二类验收项目有不合格的,参加竣工验收人员应在验收报告上签署验收意见,但该工程必须整改

14、合格后方予以送电。3.4.2 验收规范表中三类的验收项目不合格者,验收人员可在整改完成合格后或在特殊情况下可给予送电,限5个工作日内整改完毕。3.4.3 竣工验收合格后,业主单位应收齐所有资料,整理上报工程决算。3.5 业扩工程竣工验收送电补充说明3.5.1 业扩工程送电通知单作为业扩工程竣工验收合格并具备送电条件的依据,业扩项目经理在填写送电通知单时应在“接电杆号”栏内注明经竣工验收合格后送电的电源点设备或客户专用变10kV电源点的双重名称和编号;对于经验收后不具备送电条件或客户要求不送电的设备,业扩项目经理应根据验收意见或客户报告在送电通知单上作特别说明。3.5.2 在工程竣工报验时,施工

15、单位应按配电部提供的开关站、开闭所、配电站(室)及其内部所有高、低压开关和变压器设备的双重编号名称按规范填报“开关站、开闭所、配电站(室)开关及变压器设备竣工验收清单(详见附表二)。3.5.3 业扩项目部在组织联合竣工验收时,参与验收的相关部门人员应对清单中所有高、低压开关及变压器设备是否可以送电进行确认并签名。3.5.4最终的现场验收送电按照清单中已确认的可以送电的高、低压开关及变压器设备进行操作。对于具备送电条件但暂时还未送电的高、低压开关及变压器设备(如备用开关设备、空载变压器等)原则上应进行试送电,试送电操作后同送电的设备一并移交配电部运行维护管理。17- 17 -附录一: 配电架空线

16、路验收规范表序号验收内容及标准类别备注应具备资料或文件1.1设计资料(含施工图、材料单等)、变更设计的文件一类1.2竣工图纸一类1.3接地电阻实测值记录二类1.4柱上开关和配变应有出厂说明书、合格证、试验记录和铭牌;刀闸和避雷器应有出厂合格证、试验记录和铭牌二类1.5杆塔的市政规划审批文件或有关协议文件二类1.6监理资料(工程开工报审单、工程材料/构配件/设备报审单、隐蔽工程签证、工程竣工报验单)一类材料2.1金具和其他材料应符合设计图纸要求二类符合设计要求杆塔及基础埋设3.1杆塔表面无露筋、跑浆等现象三类中间检查3.2应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不超过0.1mm,长度1/3周长三类中间检查3

17、.3杆身弯曲不应超过杆长的1/1000三类3.4直线杆横线路方向位移不应超过50mm三类3.5电杆埋深应符合规定;电杆基础坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm三类中间检查3.6拉线盘的埋设深度一般不小于1.2m三类中间检查铁塔基础:2.5*2.5*2.5m基础保护层:1.3*1.3m三类中间检查3.7铁塔各部件连接牢固,无锈蚀现象三类3.8铁塔距离地面4m以下应使用防盗螺栓连接三类符合设计要求3.9砼杆歪斜度小于15/1000;直线杆的倾斜不应大于杆梢直径的1/2;转角杆、终端杆的倾斜不应大于杆梢直径。铁塔歪斜度小于10/1000三类3.10喷刷杆号、相色符合标准规定,杆号底部应离地面

18、3.5m以上,并清晰、准确三类杆塔拉线、横担、金具、瓷瓶4.1.1横担横担端部上下、左右歪斜不应大于20mm横担歪斜度小于20/1000三类4.1.2转角 4530应安装十字横担三类符合设计要求4.1.34530转角 15安装双横担三类符合设计要求4.1.4最上层横担与杆尾距离不小于0.70.3m三类4.1.5同杆架设裸导线线路横担间的最小距离应满足规程规定要求(单位:m)导线排列方式直线杆分支杆或转角杆10kV与10kV0.80.510kV与0.4kV1.210.4kV与0.4kV0.60.3二类4.1.6同杆架设绝缘线横担间的最小距离应满足要求(单位:m)导线排列方式垂 直 距 离水 平

离10kV与10kV0.50.510kV与0.4kV1.00.4kV与0.4kV0.30.3二类4.1.7单横担安装:直线杆应装于受电侧;分支杆、90转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧二类4.2.1金具连接牢固,无明显锈蚀现象三类中间检查4.2.3绝缘导线应采用专用连接金具,符合设计图纸要求三类符合设计要求4.3瓷瓶安装牢固,完整、无破损二类中间检查4.4.1拉线拉线装设的方向,应符合设计要求二类符合设计要求4.4.2拉线棒外露地面部分的长度应为500700mm三类中间检查4.4.3拉线应牢固受力,并无明显松股现象三类4.4.4在道路边上的拉线应装设警示保护套管三类4.4.5从导线之间穿

20、过时,应装设一个拉线绝缘子,在断拉线情况下,拉线碍子距地面不应小于2.5m二类4.4.6跨越道路的拉线,对路面中心垂直距离不应小于6m三类导线架设5.1不同金属导线的连接应有可靠的过渡金具二类5.2导线不应有断股、扭曲等现象二类中间检查5.3在同一档距内,同一根导线上的接头,不应超过1个;交叉跨越档距内不允许有导线接头二类中间检查5.4导线接头位置与导线固定处的距离应大于0.5m三类中间检查5.5接地环、故障指示器的安装符合设计要求三类符合设计要求5.6绝缘导线线芯裸露部位应采取相应绝缘措施,并防止雨水侵入。三类5.7绝缘导线在直线杆上的固定应采用有绝缘的绑扎线三类中间检查5.8应在耐张杆、终

21、端杆将导线的尾线(预留1m)反绑扎在本线上或加装马鞍螺丝三类5.910kV与1kV以下的导线同杆架设时,1kV以下的线路严禁穿越10kV线路的分断点,且应满足安全距离要求二类符合设计要求5.10导线弧垂应在规定范围内三类5.11同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm三类5.12导线边线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于下列数值:裸线高压1.5m,绝缘线高压0.75m(人不易接近时可为0.4m);裸线低压1.0m ,绝缘线低压0.2m二类5.13线路下面的建筑物与导线之间的垂直距离在导线最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:裸线高压3m, 绝缘线高压2.

kV)三类5.16.1线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离裸导线:10kV不应小于300mm,1kV以下电力线路,不应小于150mm三类中间检查5.16.2绝缘导线:10kV不应小于200mm,1kV以下电力线路,不应小于150mm三

23、类中间检查5.17.1线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离裸导线:10kV时,不应小于200mm;1kV以下时,不应小于100mm三类中间检查绝缘导线:10kV时,不应小于200mm;1kV以下时,不应小于50mm三类中间检查接地6.1配电变压器容量在100kVA以上,其接地装置接地电阻应小于4,但在市区共用零线接地者可不大于10;配电变压器容量在100及以下的接地装置和其它防雷接地的接地电阻应不大于10二类6.2接地装置的连接应牢靠,地面部分及接地体引出线的垂直部分应采用镀锌接地体,焊接处应涂防腐漆三类中间检查6.3采用搭接焊时,应符合:扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍,四面施焊;

24、圆钢的搭接长度应为其直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应为圆钢直径的6倍二类中间检查接户装置7.1档距内接头不应超过1个三类7.2两端应设绝缘子固定,绝缘子安装应防止瓷裙积水三类7.3绝缘线外露部位应进行绝缘处理三类7.4不同金属导线的连接应有可靠的过渡金具三类中间检查7.5引下线与低压绝缘线以及接户线、平行线、入表线之间的连接应采用绝缘穿刺线夹进行连接。三类7.6进户端支持物应牢固三类中间检查7.7跨越街道的低压接户线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:通车街道;6m;人行道:3.3m;巷、弄里:3m二类7.8低压接户线或平行线与建筑物有关部份距离不小于下列数值(达不到的应

25、加装保护套):低压接户线或平行线与下方窗户垂直距离30cm;低压接户线或平行线与上方窗户或阳台垂直距离80cm;低压接户线或平行线与窗户或阳台的水平距离75cm;低压接户线或平行线与墙壁、构架的距离5cm。在最大摆动时,不应有接触树木和其它建筑物现象二类7.9不应从高压引线间穿过三类7.10低压接户线、平行线与弱电线交叉跨越距离不应小于下列数值:低压接户线在弱电流线路上方60cm;低压接户线在弱电流线路下方30cm;三类7.11接户线固定端当采用绑扎固定时,其绑扎长度应符合:10mm2及以下50mm;mm;mm;7mm;三类中间检查7.

26、12中性线重复接地二类7.13线间距离:自电杆引下200mm,沿墙敷设150mm三类电气设备9.1共性安装应牢固可靠;电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施;瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象二类中间检查9.2.1杆上变压器应装设4面警示标志牌9.2.2一、二次引线排列整齐、绑扎牢固,高压跌落式应安装在朝向路心及容易操作的一侧三类符合设计要求9.2.3油枕、油位正常,硅胶无变色,无渗漏油现象三类9.2.4装设高于3m以上,接地体连接牢靠二类9.2.5水平倾斜不大于台架根开的1/100三类9.2.6高低压套管连接紧密、牢靠三类9.3.1杆上断路器和负荷开关水平倾斜不大于托架长度的1/100

27、三类9.3.2应装设4面警示标志牌三类9.3.3应将开关的操作机构安装在朝向路中心的一侧二类符合设计要求9.3.4外壳干净,不应有漏油现象,气压不低于规定值三类9.3.5操作灵活,分、合位置指示正确可靠二类9.3.6装设高于3m以上,接地体连接牢靠二类中间检查9.4.1隔离刀闸操作机构动作灵活,安装牢靠二类9.4.2隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸后应有不小于200mm的空气间隙二类9.4.3三相连动隔离刀闸的三相隔离刀刃应分、合同期二类9.5.1跌落式开关各部分零件完整,安装牢靠二类中间检查9.5.2熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象二类9.5.3安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角为153

28、0。熔断器水平相间距离不小于500mm三类中间检查9.5.4操作时灵活可靠、接触紧密二类9.6.1避雷器排列整齐、高低一致,相间距离: 10kV时,不小于350mm;1kV以下时,不小于150mm三类中间检查9.6.2引线直、连接紧密,采用绝缘线时,其截面应符合下列规定:1.引上线:铜线不小于16mm2,铝线不小于25mm2;2.引下线:铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2。三类中间检查9.6.3引下线连接牢靠三类9.7.1低压保险丝(片)无弯折、压偏、伤痕等现象三类9.7.2严禁用线材代替保险丝(片)二类备注:类别属于一类的验收项目不具备者,验收人员可拒绝参与验收。二类的验收项目不合格

29、者,验收人员可拒绝送电。三类的验收项目不合格者,验收人员可在整改完成合格后或在特殊情况下可给予送电。10kV及以下电力电缆及附属设备验收规范表序号验收内容及标准类别备注10kV电力电缆1.1.1验收具备资料部分*设计资料、竣工图纸、材料表、设计变更资料。一类1.1.2电缆及其附件出厂合格证、安装使用说明书。三类1.1.2*电缆敷设竣工报表、电缆接头安装竣工报表、电缆试验报表、电缆走向路径图(设计部门负责在配电部提供的地理信息底图进行描绘,施工单位负责标注10kV电缆中间头离管沟标桩的实际距离)一类1.1.4*监理资料(工程开工报审单、工程材料/构配件/设备报审单、工程竣工报验单、隐蔽工程验收记

30、录、工程质量评定表、监理报告)一类1.2.1电缆敷设工艺要求电缆型号符合设计要求一类1.2.2敷设电缆是否有使用防捻器二类中间检查1.2.3电缆和电缆头均应悬挂标示牌,标示牌悬挂在电缆头终端头下端明显位置,标示牌上内容应体现线路名称、用户名称、电缆规格、型号、长度、用途及起迄点;电缆终端头型号、电缆接头型号、电缆接头编号,施工单位(班组)、施工日期。三类1.2.4在电缆拐弯处、人井内两端及直线段每隔10米处装设滑车,电缆表皮不得破损严重,如有破损应采取措施避免电缆因此进水。二类中间检查1.2.5电缆敷设完未制作接头前电缆端头应有密封防水二类中间检查1.2.6电缆与其它管线同沟敷设时,不得相互交

31、叉或紧贴平行走向;若交叉或平行,应保持足够的安全距离;若安全距离不足,应采取有效的隔离措施。二类中间检查1.2.7在电缆终端头、中间头、拐弯处、工井两端及直线20米处应装设标示牌。三类中间检查1.2.8变电站新出或改接电缆时,电缆终端头预留长度20m。二类符合设计要求1.2.9电缆沟中电缆在支架上的摆放应在同层、同侧二类中间检查1.2.10电缆穿管应从最下层穿过并在同侧同管位。二类中间检查1.2.11三芯交联电缆弯曲半径应符合规定(15D,D为电缆直径)二类1.2.12电缆直埋应有保护管,埋设深度不得小于0.5米二类中间检查1.2.13电缆线路与建筑物基础相互允许的最小距离应满足0.6米一类符

32、合设计要求,中间检查1.2.14电缆端子裸露部分与路面(7米)、树木(2米)、建筑物(1.5米)容许的最小距离应满足要求一类符合设计要求1.2.1510kV电缆端子裸露部分相间容许的最小距离应满足户内125mm、 户外200mm。一类1.2.16电缆头杆号、两个终端头相位应正确一类1.2.17电缆从地下引出地面以上2米应用镀锌钢质保护管加以保护,保护管的根部应伸入地下0.1m;管口应无毛刺和尖锐棱角,管口应做成喇叭形。二类中间检查1.2.18电缆头杆距离地面3米处应悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌三类1.2.19单根电缆穿管沿电缆走廊路径的直线段每间隔50米及转弯处、接头部位应有明显标桩三类1

33、.2.20电缆排管敷设时,接头两侧工井内应各预留2米电缆二类中间检查1.3.1接头安装工艺电缆终端头屏蔽层切断处至接线端子的相间不得有接触,若交叉距离应大于25mm二类中间检查1.3.2接头材料应与设计要求相符一类中间检查1.3.3新建电缆应按“五阻值”工艺要求施工二类中间检查1.3.4中间头制作完成后半小时内不得移动二类中间检查1.3.5铜屏蔽层、半导电层切剥尺寸符合厂家要求二类中间检查1.3.6应力管安装位置应正确二类中间检查1.3.7主绝缘表面应无划痕,半导电层应剥除干净,不得来回清洗绝缘表面二类中间检查1.3.8防水包缠位置应正确二类中间检查1.3.9中间接头安装位置应在直线段上,拐弯

34、不得有中间接头二类中间检查1.3.10平行的两个中间接头应保持0.5米以上的净距三类中间检查1.3.11中间接头应采用防爆盒进行保护三类中间检查1.3.1210kV电缆中间接头应安装在接头井内(接头井长度要求2米以上)二类中间检查电缆分支箱2.1资料安装结构图及安装图、厂品合格证及使用说明书和厂家提供的技术资料二类2.2.1安装工艺要求构件应完整(包括备件)一类2.2.2支持绝缘子、穿墙套管、绝缘护套应无裂痕和划痕一类2.2.3分支箱编号、电缆相位应正确一类2.2.4分支箱柜体四方应贴有“当心触电”安全标识牌及设备属性铭牌, “当心触电”安全标识牌规格:1030cm,宋体,36号二类2.2.5

35、主干线电缆连接端子应在内侧,分支端子在外侧面二类2.2.6电缆在箱体内应能清楚看到所挂的电缆标示牌(铭牌上内容应体现线路名称、用户名称、电缆规格、型号、长度、用途及起迄点、电缆头型号、电缆接头型号、电缆接头编号,施工单位(班组)、施工日期。)二类2.2.7分支箱基础底座应无裂缝,所有电缆孔洞用水泥封堵并在底座填沙,回填沙子不低于接近基础底座20cm,以防小动物进入箱体内二类中间检查2.2.8分支箱的基础表面水泥地打平,装饰与环境相协调,混凝土应为C20标号二类2.2.9接地外露部分应涂刷黄绿相间的标志,应设置两点以上接地,测量处应使用螺栓连接,并做成拱形,便于打开测量,接地电阻要求:不大于4欧

36、,明敷接地线应涂以用15100mm宽度相等的黄色和绿色相间的条纹,明敷处接地线不宜做在操作平台正面,防止操作人操作时绊倒三类2.2.10低压电缆分支箱内的空气开关应符合设计要求,进出线采用铜排连接过渡,铜排规格应满足所供负荷要求,支持绝缘子应完好。二类符合设计要求2.2.11低压电缆分支箱应设置挂锁孔,便于专用电子锁使用三类电缆走廊3.1.1资料电缆走廊规划审批文件及红线图应完整二类配改项目由配电部提供;业扩(技业)项目由客户提供3.1.2电缆走廊设计图纸、竣工图,设计变更资料。包括平、横断面图及邻近的相关管线图。二类3.1.3应具备小区内高、低压电缆走廊的设计图、竣工图及小区总平图二类在总平

37、图上进行描绘(自建的走廊设计图应经我局相关部门联合审图后方可有效)3.1.4监理资料(工程开工报审单、工程材料/构配件/设备报审单、工程竣工报验单、隐蔽工程验收记录、工程质量评定表、监理报告)二类3.2.1共性电缆管沟及工井盖板尺寸:符合设计要求(盖板厚度:符合承载设计要求;盖板应采用角钢包边并与主筋焊接;混凝土标号:C20;配筋:有包角钢的用8mm,没有包角钢的用12mm),所有电缆盖板应完整,无破损、松动。二类符合设计要求3.2.2所有电缆管、沟应避免与一切管线交叉,应特别避免与煤气管线交叉,若现场无法避免时,应达到规定的敷设要求和安全间距(热力管道平行2m、交叉0.5m;燃气管道平行1m

38、、交叉0.5m;其它管道0.5m;建筑物基础0.6 m;排水沟平行1m、交叉0.5 m)二类符合设计要求中间检查3.2.3电缆孔洞应用管堵二类3.2.4电缆排管工井的尺寸应符合设计要求二类符合设计要求3.2.5进出线的预留管规格及数量是否按方案和设计要求建设到位二类符合设计要求走廊施工工艺要求改建电缆走廊施工要求4.1.1工井净距:直线段每隔6米设工作井,每隔24米设接头井。二类符合设计要求4.1.2工井尺寸:工作井、分支井、拐弯井长度不小于1米,接头井长度不小于2米。二类符合设计要求4.1.3在直线、分支、拐弯、电缆中间头处预留工井。二类符合设计要求4.1.4电缆沟清沟二类新建电缆走廊施工要

39、求4.2.1电缆走廊的基础处理和断面尺寸符合设计要求。二类符合设计要求4.2.2电缆沟预埋件、支架、接地体的规格、数量、安装尺寸应符合设计要求,并应有防腐措施且焊接质量良好。二类符合设计要求4.2.3电缆沟应有排水设施。二类符合设计要求4.2.4电缆走廊的拐弯半径应大于1.5米二类符合设计要求4.2.5没有使用的电缆排管两端应用专用端盖封堵三类4.2.6非敞开式电缆工井的净高应大于1.9米二类符合设计要求低压电缆5.1.1资料设计资料、设计变更资料、竣工图纸一类5.1.2电缆及其附件出厂合格证一类5.1.3电缆走向路径图(在总平图进行描绘)一类5.1.4电缆明细表(包括电缆起止点、电缆型号、电

40、缆长度)二类5.1.5监理资料(工程开工报审单、工程材料/构配件/设备报审单、工程竣工报验单、隐蔽工程验收记录、工程质量评定表、监理报告)一类5.2.1敷设施工及材料要求低压配电柜出线主干电缆截面应大于35mm2二类符合设计要求5.2.2分支回路截面不小于25mm2二类符合设计要求5.2.3低压电缆供电半径一般不大于200米,且不能有中间接头二类符合设计要求5.2.4电缆四芯应等截面,并带铠装(整条电缆均沿室内敷设的可不带铠装)一类符合设计要求5.2.5电缆直埋时应有保护管,深度不得小于0.5米二类中间检查5.2.6小区各梯位之间电缆、或分接箱至表箱间的低压电缆主体部分不允许从房屋下方及墙体内

41、穿管直埋,应沿电缆主沟敷设并挂牌,上墙部分电缆应采用保护管保护并在其转弯处增设工井。二类符合设计要求备注:类别属于一类的验收项目不具备者,验收人员可拒绝参与验收。二类的验收项目不合格者,验收人员可拒绝送电。三类的验收项目不合格者,验收人员可在整改完成合格后或在特殊情况下可给予送电,限5日内整改完毕。47- 47 -小区【开闭所、配电站(室)、箱式变、环网开关柜】验收规范表序号项目验收内容及标准类别备注验收具备资料1.1资料应具有齐全的设计资料(蓝图、材料单)、计划任务书、材料表、竣工图等资料一类1.2应具有电气设备出厂试验报告和出厂说明书、合格证(高压柜单元、变压器、低压柜单元)一类1.3应具

42、有电气设备安装的交接试验报告二类1.4应具有监理材料(工程开工报审单、工程材料/构配件/设备报审单、工程竣工报验单、隐蔽工程签证、质量评定表)一类电房建筑物:高压室、变压器室、低压室2.1.1门小区电房(包括开关站、开闭所、配电站(室)、室内环网柜等,下同)应设两个甲级防火门(一大一小)并向外开启,大门使用门栓挂锁、地栓、天栓,小区大门统一采用防火门(要求铁制、防锈、喷塑),防火门还应带外门框。并加装不锈钢不低于1m防小动物网门(该门应有弹簧装置,保证此门随时处于关闭状态,还应有横栓),规格为1.0m,并带有国家电网公司标志的站名牌;所有门(含防止动物板)关上后缝隙不大于0.5cm,大门尺寸:

43、270cm150cm4-5cm;颜色:银灰色小门尺寸:270cm120cm4-5cm;颜色:银灰色二类符合设计要求2.1.2小区电房各大门均应装设行程开关及配套的照明。二类符合设计要求2.2.1窗窗户应采用塑钢窗,窗外侧加装冲孔钢板网(孔洞小于1公分)、不锈钢防盗窗,门窗应紧密不留缝隙二类符合设计要求2.3.1墙小区电房屋顶及各面墙壁不应有渗水,开裂及斑驳现象,小区电房不得有排水管、排污管、通信光缆、煤气管道等非本小区的附属物;通风管道等不得从配电盘顶部穿越二类2.3.2小区电房的内墙表面应粉刷白色涂料,地面应铺平整防滑地砖或在打平的水泥地上涂耐磨涂料。三类2.3.3设备基础高于地面影响操作时

44、,应增设水泥操作平台,宽度不小于80cm三类2.4.1灯照明灯具不得安装于设备正上方二类2.4.2室内照明电源应分别从两台变压器低压出线引至,控制箱部分应设置备自投装置。二类符合设计要求2.4.3室内照明应符合电房内照明度的设计要求,统一采用工厂防爆照明灯,照明灯具尽量靠墙安装,不得使用带链条的灯具,在出入门应装设双控照明开关 三类2.4.4应急灯装设高度为距地面2m,室内应设置至少四盏应急灯(大门两侧各一盏,柜后两侧各一盏),若有单独变压器室,则每间变压器室至少需设两盏三类2.5排气扇电房须加装低噪音排风机并配温控自启、停装置;若配电室运行环境较差,每区间应加装一个低噪音圆桶式轴流分机,并加

45、装温控器。若高低压设备与变压器共室,至少应装两台排气扇,排气扇应采用圆桶式,并装设温控器进行控制,设置在地面的配电室的风机视情况装设雨披;为防止小动物闯入,排气扇应加装不锈钢网罩,规格:5mm*5mm二类2.6.1接地装置接地外露部分应涂刷黄绿相间的标志,应设置两点以上接地,测量处应使用螺栓连接,并做成拱形,便于打开测量二类符合设计要求2.6.2电气设备的接地与重复接地共用一个地网,接地网应采用404mm镀锌扁钢,沿墙面水平敷设,离地面距离为250-300mm,与墙面间隙为10-15mm二类中间检查2.6.3接地电阻要求:电房内不大于4欧,动力箱不大于10欧;明敷接地线应涂以用15-100mm

46、宽度相等的黄色和绿色相间的条纹,在高、低压柜、变压器四周要有适量临时检修接地的接线柱二类中间检查2.7.1其他设于地下室的小区电房,应有完好自动抽排水、气装置,应在进出门口设0.15米高防止室外流水排入的混凝土门槛三类2.7.2母排穿墙处应采用绝缘隔板,穿墙母排支撑点不应超过1m二类2.7.3高低压开关柜、变压器、直流柜、配电自动化终端等设备前后应标有黄色安全警示线,黄色安全警示线离设备前后各0.8m,宽度为150mm平行线三类2.7.4小区电房内不应装有客户计量装置电表及开关二类2.7.5室内应干净、清洁三类2.8电缆沟电缆沟盖板及其承载力应满足设计要求,所有电缆盖板应完整,无破损、松动二类

47、所有电缆孔洞应用有机防火堵料封堵并做防水处理;在电缆进出口处应设防火隔墙,并在其上方的电缆盖板上做“防火封堵”标志,防火隔墙应采用PFB型电缆防火包,“防火封堵”为红底白字。字体采用宋体,字号应以清晰醒目为原则电气设备3.1.1共性应按设计图纸施工,设备安装排列应正确,间距应符合设计图纸要求。二类3.1.2站内各小开关及所有二次回路各元件,如空开、刀闸、指示灯、交直流熔丝、压板名称、控制开关等应有明确的标识,其标牌均采用电脑打印,粘贴标示;开关站、配变站变压器温控箱名称应采用电脑打印的标牌,粘贴标示二类3.1.3所有高压设备带电指示器均应采用插拔式二类符合设计要求3.2.1高压开关柜设备型号数

48、量应符合设计图纸要求二类3.2.2高压柜与主接地网应采用扁钢焊接连接,柜内接地母排应与主接地网通过扁钢采用螺栓可靠连接。二类3.2.3应按要求进行保护整定、整组调试合格。二类3.2.4所有连接螺栓应连接牢固。二类中间检查3.2.5现场分合、接地指示应完好二类3.2.6操作机构及防误装置应完好二类3.2.7各种表计应完好二类3.2.8柜内照明应按设计要求连接二类3.2.9各种操作工具和解锁应齐全二类3.2.10断路器失压脱扣应解除三类3.2.11凡是高压负荷开关的设备应配置相应数量的故障指示器,故障指示器应为带失地保护功能的外置式故障指示器,且安装应正确。二类符合设计要求3.3.1油变压器设备型

49、号应符合设计图纸要求一类3.3.2基础应符合设计图纸要求二类3.3.3基础固定应焊接牢靠,且不能采用点焊,每点焊接长度应大于为30mm二类3.3.4外壳及中性点与主接地网应采用扁钢搭接焊接二类中间检查3.3.5硅胶、油位、油色应正常、应无渗漏油现象二类3.3.6所有连接螺栓应牢固二类中间检查3.3.7与高低压柜连接的母排相位应正确,应有相色漆或色标二类3.3.8档位应置于II档三类3.3.9压力释放阀的临时闭锁压板应解除二类3.4.1干式变压器设备型号应符合设计图纸要求一类3.4.2基础应符合设计图纸要求二类3.4.3基础固定应焊接牢靠,且不能采用点焊,每点焊接长度至少为30mm二类3.4.4

50、外壳及中性点与主接地网应采用扁钢搭接焊接二类中间检查3.4.5所有连接螺栓应牢固二类中间检查3.4.6外壳应完好,铭牌应设在外壳上显目位置,高低压侧应有明显标示二类3.4.7与高低压柜连接的母排相位应正确,应有相色漆或色标,连接可靠二类3.4.8应有温控器和冷却风扇且完好,并对温控器进行220V通电调试正常二类3.4.9小区电房有贴邻住户时,应做好降噪、隔热处理二类符合设计要求3.5.1低压开关柜应按图纸施工,安装排列应正确二类符合设计要求3.5.2设备型号数量应符合图纸要求且完好一类3.5.3低压柜与主接地网应采用扁钢焊接连接,柜内接地母排应与主接地网通过扁钢采用螺栓可靠连接二类中间检查3.5.4相位排列应正确,应有相色漆或色标二类3.5.5所有连接螺栓应连接牢固二类中间检查3.5.6现场开关分合指示应完好二类3.5.7无功补偿应完好且有自动投切装置二类符合设计要求3.5.8各种仪表应完好二类3.5.9各种操作工具应齐全二类3.5.10低压断路器失压脱扣应解除三类3.6.1箱式变设备型号及配置应符合图纸要求,并应经联合审图合格一类符合设计要求3.6.2箱变柜体四方应贴有“当心触电”安全标识牌及设备属性铭牌;设备属性铭牌上应标明:型号、额定电压、容量、重量、体积、出厂编号、