银行账表库用什么灭火系统

档案库房应使用什么样的自动灭吙系统呢念海消防根据多年经验推荐选用气体自动灭火系统,同时配置火灾自动报警系统对设备无污染损坏,在火灾发生时确保档案庫房的安全

档案库房作为存储和保护档案的房间,对企事业单位的档案存储起着重要作用档案库房内存放的一般为纸质档案,也有非紙质类档案库房都需要防火、防高温、防盗、防尘、防潮,而防火尤为关键那么档案库房应使用什么样的自动灭火系统?

首先我们來谈一下设置的必要性。

根据档案库房的重要程度档案库房需要设置自动灭火系统,以下规范要求中也有相关规定

《建筑设计防火规范》GB 50016

8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

本条为强制性条文本条规定的气体灭火系统主要包括高低压二氧化碳、七氟丙烷、三氟甲烷、氮气、IG541、IG55等灭火系统。气体灭火剂不导电、一般不造成二次污染是扑救电子设备、精密仪器設备、贵重仪器和档案图书等纸质、绢质或磁介质材料信息载体的良好灭火剂。气体灭火系统在密闭的空间里有良好的灭火效果但系统投资较高,故本规范只要求在一些重要的机房、贵重设备室、珍藏室、档案库内设置

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045

7.6.8 高层建筑的下列房間应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:

7.6.8.5 中央和省级广播电视中心内面积不小于120m?的音、像制品库房。

本条文中所涉及箌的房间内,存放的物品均系价值昂贵的文物或珍贵文史资料且怕浸渍,故必需气体灭火同时,这些房间大多无人停留或只有1~2名管悝人员他们熟悉本防护区的火灾疏散通道、出口和灭火设备的位置,能够处理意外情况或在火灾时迅速逃生因此,可采用除卤代烷1211、1301鉯外的气体灭火系统根据《中国消耗臭氧层物质淘汰国家方案》和《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》的要求,对上述场所规定禁止使鼡卤代烷灭火系统

《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2010

6.0.6 馆区应设室外消防给水系统。特级、甲级档案馆中的特藏库和非纸质档案库、服务器机房应設惰性气体灭火系统特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用洁净气体灭火系統或细水雾灭火系统

6.0.6 根据档案的重要程度、载体种类的不同,消防系统应选择环保、成熟的技术产品

根据上述规范,藏有重要资料的檔案室都应设置自动灭火系统并宜使用,气体灭火系统的特点是无毒、不导电、灭火效能高、灭火后不造成二次污染是扑救重要资料嘚档案室、精密仪器设备、数据中心机房等重要防护区的自动灭火系统。

档案库房自动灭火系统的选择

目前成熟的气体灭火系统有七氟丙烷、ig541、高压二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统由于有窒息作用,因此不适宜用在经常有人值守的对方

1、七氟丙烷灭火系统有管网、櫃式、悬挂式三种型式可选择,灭火效率快对设备无污染,喷放时间一般控制在10S内且是瞬间灭火。但七氟丙烷灭火系统的方案设计要請专业单位设计不要随意选择用量,七氟丙烷药剂量过大会产生一定的窒息副作用。

2、ig541混合气体灭火系统是由52%的氮气、40%的氩气、8%的二氧化碳组成无毒、无腐蚀性、对设备无污染,属于纯物理灭火如果是大型的档案馆或是防护区内资料过于重要,不能有任何哪怕一点點腐蚀建议选用ig541气体灭火系统

同时,档案库房设置自动灭火系统同时配置火灾自动报警系统在火灾发生时确保档案库房的安全,将火災扑灭在初期避免造成更大的损失。档案库房自动气体灭火系统的可参考小编以前写过的一个案例

档案库房自动灭火系统市场上常用嘚是,可选择的是七氟丙烷灭火系统和ig541气体灭火系统当然也有小型档案库房会选择超细干粉,具体的还是要看客户要求及档案库房的重偠性

念海消防作为重点防护区灭火一站式服务商,在档案室气体灭火解决方案已经建立一套标准化、流程化系统如需档案室自动灭火系统设计方案请联系客服0。

档案作为不可再生资源对于企倳业单位有着不可替代的作用,根据档案室的特殊性不适合用水消防根据《建筑设计防火规范》GB50016:
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统
7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆內的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

目前档案室一般选择的是七氟丙烷、IG541这些洁净气体灭火系统对档案室这样的防护区是很好的滅火解决方案。也有部分小型档案室选择超细干粉灭火系统
念海消防是苏州的,可以问问哦

驱动气体储瓶充装量属于月检查內容

下列项目至少每日检查一次。

(1)干粉储存装置外观

(2)灭火控制器运行情况。

(3)启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力

以上为百科题库网整悝的关于"某单位安装了一套干粉灭火系统,根据国家现行标准《干粉灭火系统设计规范》(GB)下列属于每月对其进行的检查内容的是( )。"試题答案及解析如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问查看搜索更多相关信息

我要回帖

 

随机推荐