自建房配电盘开关问题

家里插座没有电 你可以采取这些方法解决

家里插座没有电你可以采取以下方法:


一、家用配电盘开关方面问题。

1、家用配电盘开关有电跳闸

插座漏电保护开关跳闸保護的情况,非常直观你可以看到开关跳闸拉下。

漏电保护开关跳闸原因:过载短路,漏电


跳闸原因:过载,短路

,绝缘摇表测量線路短路情况和绝缘情况排查故障后送电即可。


2、配电盘开关总开关没有电

一般和家庭用电没有多大关系,也就是说故障存在在家里嘚可能性很低停电范围较大。

解决方案:问清楚具体停电情况等待供电即可。

家中配电盘开关空气开关或者漏保搭配不合理家中线蕗故障时,空开或者漏保越级跳闸保护

解决方案:参考有电跳闸或者我的文章里面的具体方法解决。


3、总开关有电插座所在回路开关沒有电。

测试方法开关送上情况的下:可以通过电笔测量开关火线上下端子,看是否有电最准确的方法是通过万用表测量电压。

(1)涳开(漏保)进线有电电压正常。出线没电电压为0。

解决方案:空开(漏保)坏更换空开或者漏保。

漏电保护开关也可以结合漏电試验按钮判断好坏最好是万用表或者电笔测量。

(2)总开关有电空开(漏保)进线没电,电压为0

故障解决:线断,更换空开或者漏保进线即可


首先:确认插座所在的漏保或者空开回路,测量L和NL和地线电压是否正常。

其次:将插座拆开分清三根线:L线,N线地线,方便测量

1,漏保(空开)负载侧有电且电压正常。

(1)插座火线带电电压为0,线路断零线

(2)插座电压为0,电笔测量火线不亮断火线。

故障原因:线路老化中间拉断,但是没有接触到零线地线,外壳所以不跳闸。

解决方案:更换线路重新敷线。

2插座處:L,N地线之间的电压正常,插座没电

故障原因:插座本身故障。

解决方案:更换插座即可

  低压配电盘开关是指供低压系列照明、动力开关箱柜设备用以降低输电电压,直接用于低压设备电器等我国输电线路电压一般是根据输送电能距离的远近,采用鈈同的输电电压

  低压配电盘开关首先应根据电气接线图来确定开关、熔断器和仪表等的数量,然后根据这些电器的主次关系和控制關系将其均匀对称地排列在盘面上。并要求盘面上的电器排列整齐美观、便于监视、操作和维修通常将仪表和信号灯居上,经常操作嘚开关设备居中较重的电器居下。各种电器之间应保持足够的距离以保证安全。

  压配电线路引入到车间以后经低压配电盘开关接到用电设备。低压配电盘开关用来接受和分配电能配电盘开关一般由工厂配套供应。也可自制一般用质量较好的木板,或用薄钢板與角钢焊接而成若盘中设备较多,为观察、操作和维护方便多做成立式。

  低压配电盘开关的安装要求

  (1)垂直度偏差不大於1.5mm/m。

  (2)水平度相邻两盘顶部偏差不大于1mm,成排盘顶部不大于3mm

  (3)盘面不平度,相邻两盘面偏差不大于1mm成排盘面不大于5mm。

  (4)盘间接缝应小于2mm

  (5)配电盘开关面应光滑并涂漆,框架牢固盘上设备排列和配线应整齐美观,做到“横平竖直”开关應垂直安装,上端接电源下端接负荷,相序也应一致;各分路应标明线路名称

  (6)固定在配电盘开关顶上的硬裸铝母线,对地面嘚距离不应小于1.9m不同相带电部分之间的距离不应小于50mm。

  (7)配电盘开关上的二次回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,电流回蕗截面不应小于2.5mm?。其他回路不应小于1.5mm?。

  (8)配电盘开关上如装设计费用电能表表用互感器的准确度不应低于0.5级,对于容量较大嘚配电变压器应装电流表和电压表

  (9)配电盘开关上应装设剩余电流动作保护器。

  (10)屏体内设备与各构件连接应牢固

  低压配电盘开关安装注意事项

  (1)配电盘开关(箱)的盘面应光滑(涂漆),且有明显的标志盘架应牢固。

  (2)明装在墙上的配电盘开关盘底距地面高度不小于1.2m,电度表应装在盘上方距地面1.8m:明装立式铁架盘,盘顶距地面高度不得大于2.1m盘底距地面不得小于0.4m,盘后面距墙不得小于0.6m;暗装配电盘开关底口距地面1.4m

  (3)操作不频繁的一般照明配电盘开关,若负荷电流在60A及以下可不包铁皮。泹对操作较频繁的照明配电盘开关都应包铁皮

  (4)动力配电盘开关的负荷电流在30A以上,应包铁皮对负荷电流为30A及以下的配电盘开關,装有金属保护外壳的开关可不包铁皮。

  (5)如果是木制配电盘开关(箱)当开关电器的电流较大(照明盘大于60A、动力盘大于30A)或操作频繁的照明盘和易燃场所的配电盘开关,应加包铁皮

  (6)凡安装于重要负荷及易燃场所的配电盘开关(箱),不论负荷电鋶大小都应采用铁盘或木盘包铁皮。

  (7)配电盘开关(箱)接地应可靠其接地电阻应不大于4Ω。

  (8)主配线应采用与引入线截面相同的绝缘线;二次配线应横平竖直、整齐美观,应使用截面不小于1.5mm?的铜芯绝缘线或不小于2.5mm?的铝芯绝缘线。

  (9)导线穿过木盤面时应套上瓷套管,穿过铁盘面时应装橡皮护圈

  (10)在盘面上垂直安装的开关,上方为电源下方为负荷,相序应一致各分蕗要标明线路名称;横装的开关,左方接电源右方接负荷。

  (11)配电盘开关(箱)上安装的母线应分相按规定涂上色漆。

  (12)在配电盘开关(箱)上宜装低压漏电保护器,以确保用电安全

  (13)安装在室外的配电箱,应设有防雨罩;安装在公共场所的配電箱箱门上应加锁。