注塑产品拉锚杆抗拔试验不合格怎么办办

  近日一局(集团)有限公司科研成果“筏板抗浮锚杆抗拔检测试验组合式工具及试验方法”获得国家发明专利授权。
  本发明解决了带弯头抗浮锚杆抗拨试验的技术问题具有结构简单,操作简便等优点(中建一局供稿)

第附录M.0.1条  在同一场地同一岩层Φ的锚杆试验数不得少于总锚杆的5%,且不应少于6根

第附录M.0.2条  试验采用分级加载,荷载分级不得少于8级试验的最大加载量不应少于錨杆设计荷载的2倍。

第附录M.0.3条  每级荷载施加完毕后应立即测读位移量。以后每间隔5min测读一次连续4次测读出的锚杆拔升值均小于0.01mm时,認为在该级荷载下的位移已达到稳定状态可继续施加下一级上拔荷载。

第附录M.0.4条  当出现下列情况之一时即可终止锚杆的上拔试验:


 1.锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;
 2.新增加的上拔力无法施加或者施加后无法使上拔力保持稳定;
 3.锚杆的钢筋已被拔断,或者锚杆锚筋被拔出

第附录M.0.5条  符合上述终止条件的前一级拔升荷载,即为该锚杆的极限抗拔力

第附录M.0.6条  参加統计的试验锚杆,当满足其极差不超过平均值的30%时可取其平均值为锚杆极限承载力。极差超过平均值的30%时宜增加试验量并分析离差过夶的原因,结合工程情况确定极限承载力


 将锚杆极限承载力除以安全系数2为锚杆抗拔承载力特征值Rt。

第附录M.0.7条  锚杆钻孔时应利用鑽孔取出的岩芯加工成标准试件,在天然湿度条件下进行岩石单轴抗压试验每根试验锚杆的试样数,不得少于3个

第附录M.0.8条  试验结束後,必须对锚杆试验现场的破坏情况进行详尽的描述和拍摄照片 


我要回帖

更多关于 锚杆抗拔试验不合格怎么办 的文章

 