为了更好的服务用户某电梯项目采购电梯注意事项文件中要求投标供应商须在当地有合法办事处

云南省年城市棚户区改造省级统貸项目(六期)-嵩明城西片区二期电梯采购电梯注意事项及安装-招标文件附件变更

云南省年城市棚户区改造省级统贷项目(六期)-嵩明城覀片区二期电梯采购电梯注意事项及安装-

1、招标文件“第五章  技术标准和要求” 2.3.1设备清单一览表中:①.商业111350Kg有机房电梯开门尺寸要求为:(宽)1100mm×(高)2100mm(中分)。由于井道宽度只有2350mm只能满足开门尺寸:(宽)1000mm×(高)2100mm(中分),若要满足开门尺寸(宽)1100mm×(高)2100mm(中分)则需保证井道宽度为2400mm;②.商业211350Kg有机房电梯,轿厢尺寸要求为:(宽)2000mm×(深)1500mm×(高)2500mm由于井道宽度只有(宽)2525mm×(深)2575mm,只能满足轿厢尺寸:(宽)1900mm×(深)1600mm×(高)2500mm若要满足轿厢尺寸:(宽)2000mm×(深)1500mm×(高)2500mm,则井道宽度需由2525mm调整为2600mm建议商业2栋轎厢尺寸按商业1栋的(宽)1800mm×(深)1700mm×(高)2500mm执行。

答复:《招标文件》“第五章 技术标准和要求”表2.3.1*号条款表中的所有技术参数不尣许调整,投标人根据表2.3.1的相关技术参数选择适用的产品进行投标

2、招标文件“第五章  技术标准和要求” 2.3.2 电梯功能要求、功能名称、功能描述中五方对讲要求为无线五方通话。由于无线五方对讲在使用过程中容易受到手机信号及其他信号的干扰且信号传递过程中会产生衰减,可能会导致离值班室较远的电梯信号无法传输到值班室存在一定的安全隐患,对于无线五方对讲用户反馈不理想建议将无线五方对讲调整为有线五方对讲?

答复:技术参数以《招标文件》“第五章 技术标准和要求”为准《招标文件》“第五章 技术标准和要求”規定的非*号条款允许偏离,若有偏离请投标单位在《招标文件》“第六章投标文件格式”的“技术规格偏离表”中填写相应偏离 