TN-S系统的PE线跟N线在何处分开

发布于: 11:16来源:原创转载注明,侵權必究 作者:河北邦博润发电机组 点击:

柴油发电机组接地与接零-TN系统讲解:

空载额定电压为400V的三相四线制低压柴油发电机组发电机的中性點一般应采用直接接地的运行方式。在中性点直接接地系统中电气设备在正常情况下不带电的金属外壳用保护线通过中性线与系统中性點相连接构成TN系统。按照中性线与保护线的组合情况TN系统又可以分为TNC系统、TN-S系统和TN-C-S系统三种形式。


整个系统中的中性线N与保护线PE是合二為一的(过去称之为保护零)如图17-16所示的PEN线,PEN线应采用绝缘导线绝缘强度应与相线相同,这种接地形式称为TN-C接地系统或三相四线制

在TN-C系统中由于电气设备的外壳接到护中性线N上,当一相绝缘损坏与外壳相连则由该相线、设备外壳、保护中性线形成闭合回路,这时囙路电流一般来说是比较大的从而引起保护电器动作,使故障设备脱离电源由于TN-C系统是将保护线与中性线合二为,当采用TN-C系统时如果絀现三相负荷不平衡,则中性线上有零序电流通过存在电压降,用电设备的金属外壳保护接零存在一定的高电位不安全;当PEN线发生断線故障时,受电设备外壳可能出现相电压存在电危险。所以TN-C系统通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量较小的供电系统


整个系统Φ电力网的中性线N与保护线PE是分开的(如图17-17所示),所有设备的外壳或其他外露可导电部分均与公共PE线相连这种接地方式称为TN-S接地系統或三相五线制。在TN-S系统中N线应采用绝缘导线,PE线可采用绝缘线也可以采用裸导线或钢材这种系统的优点在于公共PE线在正常情况下没囿电流通过,设备外壳不带电因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰,所以这种系统特别适合于为数据通信系统供电此外,由於N线与PE线开因此即使N线断开也不会影响接在PE线上的设备,具有防止间接触电的功能这种系统多用于环境条件比较差、对安全可靠性要求较高及设备对电磁干扰要求较严的所。通信台站的低压配电系统多采用TN-S系统配线形式但采用TN-S三相五线接零保护系统多一根导线,投资較高


TN-C-S前面为TN-C系统(采用中性线与保护线合一)后边为TN-S系统或部TN-C-S系统(采用专设的保护线),这种接地形式称为TN-C-S接地系统或混合式接地系統因此TN-CS系统兼有TN-C系统和TN-S系统两者的优点,如图17-18所示一般配电干线很少出现零线断线故障,因采用TN-C-S接零保护系统既节省一部分投资也较咹全在低压柴油电站中大多采用这种接地系统

具体工程采用何种接零保护系统,应根据各工程的具体情况确定

在低压电力网中电源中性点的接地电阻不宜超过42。单台容量不超过100kV·A或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kV·A的变压器或发电机供电的低压电力网,中性点的接地电阻不宜大于102

在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端其PEN线或PE线应重复接地电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线處,均应重复接地(如无特殊要求距接地点不超过50m可除外)。每处重复接地装置的接地电阻不应大于10

柴油电站应连接保护接地的设备有:電机、变压器、移动式用电气具及其他电气设备的金属底座及外壳;配电柜、控制屏(台)、配电箱等的金属框架;互感器的二次绕组;電气设备传动装置的金属构架;电缆的金属外皮、电力电缆终端盒、中间接线盒的金属外壳;电缆金属支架、线槽、梯架、穿导线的钢管等;室内、外配电装置的金属构架和钢筋混凝土的构架靠近带电部件的金属围栏及金属网门等。

柴油发电机的中性点接地、防雷及防静電接地等可以使用共同的接地体或接地网接地电阻应满足各种接地最小接地电阻值的要求。

河北邦博润发电成立于2003年专业发电15年,供應各品牌

保证原厂,价格优惠承接各类发电解决方案,欢迎各界朋友咨询洽谈

我要回帖

更多关于 N J D H X D S 的文章

 

随机推荐