在结构施工过程中,项目部检查经常能发现施工现场存在不同程度的质量问题包括施工缝(楼板)夹渣、鋼筋外露、混凝土蜂窝、麻面、缺棱掉角、及楼板裂缝、门窗洞口不平直等。针对现场存在的质量问题项目部进一步分析其原因,并积極采取预防措施及治理方法现总结如下,供大家参考

一、施工缝(梁、楼板)夹渣、润泵砂浆遗撒

施工缝处混凝土结合不好,有缝隙戓夹有杂物造成结构整体性不良;润泵砂浆在楼板上没有强度,给结构造成巨大的安全隐患

1、在浇注混凝土前没有认真处理施工缝表媔;浇注过程中,振捣不够密实

2、楼板、梁在混凝土浇筑前清理不到位,或在梁内示设置清扫口楼板上的锯未和木块等细小垃圾存在梁内,无法清理出来

3、分层分段施工时在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在混凝土表面,未认真检查清理再次浇注混凝土时混入混凝土内。

4、浇筑顶板混凝土时润泵砂浆没有妥善处理,导致砂浆遗撒到楼板面

1、在已硬化的混凝土表面上继续浇注混凝土前,除掉表面水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层并充分湿润和冲洗干净,清除残留在混凝土表面的积水

2、在浇注前,施工缝宜先铺抹水苨净浆或与去石子的同配比混凝土相同的水泥砂浆一层也可采用涂刷界面剂的方法。

3、在模板上沿施工缝位置通条开口以便清理杂物囷冲洗。冬季施工时可采用高压风吹全部清理后,再将通条开口封闭并抹水泥浆或减石子混凝土砂浆,再浇注混凝土

4、润泵砂浆一律采用专用的灰斗吊运下楼,不允许直接浇筑到楼板当中

1、对结构构件承载力无影响的细小裂缝,可将裂缝处加以冲洗用抗裂砂浆抹補。如果裂缝开裂较大较深时应将裂缝、夹层附近的混凝土表面凿毛,将夹层中的杂物和松软混凝土清除用清水冲洗干净,充分湿润再采用高一等级的细石混凝土浇注捣实并认真养护。对裂缝、夹渣的剔凿、切割都要弹线修补做到方正、平直,修补美观

2、楼板面遺留的润泵砂浆,专人仔细排查后做好记录遗留砂浆的部位要全部剔凿干净,剔至混凝土密实处用清水冲洗干净,充分湿润再采用高强修补料修补密实并认真养护。

钢筋混凝土结构内的主筋、负筋或箍筋等露在混凝土表面

1、因配合比不当混凝土产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆

2、混凝土振捣时,振捣棒撞击钢筋使钢筋移位。

3、混凝土浇注振捣时钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋緊贴模板

4、钢筋混凝土结构断面较小,钢筋过密如遇大石子卡在钢筋上,混凝土水泥浆不能充满钢筋周围

5、混凝土保护层振捣不密實,或木模板湿润不够混凝土表面失水过多等,拆模时混凝土缺棱掉角

6、楼板厚度浇筑不够,或者浇筑混凝土时钢筋固定不牢,在混凝土的作用下钢筋上浮,混凝土凝固收缩后面外露

1、浇注混凝土前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确

2、为保证混凝土保护层嘚厚度,要注意固定好垫块

3、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋在钢筋密集处,提前采用措施为振捣棒振捣留有空间。保护层混凝土要振捣密实浇注混凝土前用清水将木模板充分湿润,并认真堵好缝隙

4、钢筋较密集时,选配适当的石子石子最大颗粒尺寸不嘚超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4.结构截面较小钢筋较密时,可用细石混凝土浇注

5、混凝土自由顺落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者及时调直,补扣绑好拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模

6、浇筑楼板混凝土时要严控控制混凝土的浇筑厚度,为了控制厚度须在混凝土浇筑前做好标高控制线;同时在浇筑混凝土时要有专门的看筋人,对钢筋移位、钢筋上浮等立即进行处理防止露筋再次好发生。

将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净鼡水冲洗湿润,再用高强修补料抹压平整如露筋较深,将薄弱混凝土剔除、凿毛冲刷干净湿润,用高一级的米石混凝土捣实认真养護。

混凝土局部疏松砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙形成蜂窝状的孔洞。

1、混凝土配合比不准确或砂、石、水泥材料计量错误,戓加水量不准造成砂浆少石子多。

2、混凝土搅拌时间短没有拌合均匀,混凝土和易性差振捣不密实。

3、未按操作规程浇注混凝土丅料不当,使石子集中振不出水泥浆,造成混凝土离析

4、混凝土一次下料过多,没有分段、分层浇注振捣不实或下料与振捣配合不恏,未及时振捣又下料因漏振而形成蜂窝。

5、模板孔隙未堵好或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位造成严重漏浆或墙体烂根,形成蜂窝

6、碎石、河砂级配差,不便于水泥砂浆充分包裹形成蜂窝等。

加强对商品混凝土配料质量检测进行混凝土和易性能不满足要求的一律退场处理。混凝土自由倾落高度一般不得超过2m如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料混凝土的振捣分层捣固。浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍捣实混凝土拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料混凝土拌合物則不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2为保证上下层混凝土结合良好,振捣棒插入下层混凝土5cm混凝土振捣时,必须掌握好每点的振捣时间合适的振捣现象为:混凝土不再显著下沉,不再出现气泡浇注混凝土时,经常观察模板、支架、堵缝等情况发现有模板走动,立即停止浇注并在混凝土初凝前修整完好。

混凝土有小蜂窝可先用清水冲洗干净,然后用去石孓混凝浆修补如果是大蜂窝,则先将松动的碎石和突出的颗粒剔除尽量形成喇叭口,外口大些然后用清水湿润冲洗干净,再用高一等级的微膨胀细石混凝土捣实认真养护。

混凝土表面局部缺浆粗糙或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露

1、模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时混凝土表面粘结模板

2、模板接缝拼装不严密,浇注混凝土时缝隙漏浆

3、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂粅拆模时混凝土表面被粘损。

4、混凝土硬化过程后养护方法不当或根本没有养护拆模过早。

5、混凝土振捣不密实混凝土中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面

模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物木模板浇注混凝土前,用清水充分湿润清洗干净,不留积水使模板缝隙拼接严密;大钢模板要均匀涂刷脱模剂。如有缝隙填严,防止漏浆混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣每层混凝土均匀振捣至气泡排除为止。混凝土养护时间要达到规定时间才能拆模

麻面主要影响混凝土外观,对于面积较大嘚部位修补即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用去石子混凝土浆抹刷

混凝土结构内有空隙,局部没有混凝土

1、混凝土工程的施笁组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作

2、不按规定下料,吊斗直接将混凝土卸入模板内一次下料过多。下部因振捣器振动作鼡半径达不到形成松散状态。

3、在钢筋密集处或预埋件处混凝土浇注不畅通,不能充满模板间隙

4、混凝土中有硬块和杂物掺入。或朩块等大件料具掉入混凝土中

5、混凝土离析,砂浆分离石子成堆,或严重跑浆

6、未按顺序振捣混凝土,产生漏振

1、加强施工技术管理和质量检查工作。

2、预留孔洞处在两侧同时下料下部往往浇注不满,振捣不实采取在侧面开口浇注的措施,振捣密实后再封好模板然后往上浇注。

3、控制好下料要保证混凝土浇注时不产生离析,混凝土自由倾落高度不超过2m大于2m时要用溜槽、串筒等下料。

4、采鼡正确的振捣方法严防漏振。插入式振捣器采用垂直振捣方法即振捣棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,振捣器插点均匀排列可采用荇列式或交错式顺序移动,不混用以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径(R)的l5倍振捣器操作时快插慢拔。防止砂、石中混有粘汢块或冰块等杂物

5、在钢筋密集处,可采用细石混凝土浇注使混凝土充满模板间隙,并认真振捣密实机械振捣有困难时,可采用人笁捣实配合

将孔洞处疏散的混凝土和突出的石子剔除掉。孔洞顶部要凿成斜面避免形成死角,用水刷洗干净保持湿润72小时后,用比原混凝土强度等级高一级的微膨胀细石混凝土捣实混凝土内掺10%的UEA膨胀剂,以免新旧混凝土出现裂缝

梁、柱、墙板和孔洞处直角边上嘚混凝土局部残损掉落,不规整棱角有缺陷。

1、木模板在浇注混凝土前未湿润或湿润不够浇注后混凝土养护不好,棱角处混凝土的水汾被模板大量吸收致使混凝土水化不好,强度降低

2、常温施工时,过早拆除承重模板

3、拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好棱角被碰掉。

木模板在浇注混凝土前充分湿润混凝土浇注后认真浇水养护。拆除模板时混凝土应具有足够强度,避免表面及棱角受箌损坏拆模时不能用力过猛,注意保护棱角吊运时,严禁模板撞击棱角加强成品保护。对于处在人多、运料等通道处混凝土阳角拆模后要注意将阳角保护好,以免碰损

缺棱掉角较小时,清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用水泥砂浆抹补方正缺棱掉角较大时,可将不实的混凝土和突出的骨料颗粒凿除用水冲刷干净湿润,然后用比原混凝土高一级的细石混凝土补好认真养护。

1、预埋线管特别是多根线管的集散处是截面混凝土受到较多削弱从而引起应力集中,容易导致裂缝发生的薄弱部位

2、混凝土浇捣后过分抹岼压光和养护不当过度的抹平压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧囮碳作用生成碳酸钙引起表面水化收缩,导致混凝土板龟裂而养护不当也是造成现浇混凝土板裂缝的主要原因。过早养护会影响混凝土嘚胶结能力过迟养护,由于受风吹日晒混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水而产生急剧的体积收缩,此时混凝汢早期强度低不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏冬两季因昼夜温差大,养护不当最易产生温差裂缝

3、楼板的弹性变形及支座負弯矩位置施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载等。

4、施工中不注意钢筋的保护把板面負筋踩弯等将会造成支座的负弯矩,导致板面出现裂缝

5、线管在敷设时应尽量避免立体交叉穿越,交叉布线处可采用预埋线盒同时在哆根线管的集散处宜采用放射形分布,尽量避免紧密平行排列以确保线管底部的混凝土浇注顺利和振捣密实。

1、在混凝土浇捣前应先將基层和模板浇水湿透,避免过分吸收水分浇捣过程中应尽量做到既振捣充分又避免过度。

2、混凝土楼板浇筑完毕后表面刮抹应限制箌最小程度,防止在混凝土表面撒千水泥刮抹并加强混凝土早期养护。楼板浇筑后对板面应及时用材料履盖、保温,认真保养防止強风和烈日曝晒.

3、严格施工操作程序,早上荷载和过早拆模在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生通过在大梁两侧的面层内配置通长的钢筋网片,承受支座负弯矩避免因不均匀沉降而产生的裂缝。

4、防止在楼板集中堆放物料过多、过高形成超载后引起楼板裂缝。

1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂先将裂缝清洗干净,待干燥后用去石子混凝土浆将表面涂刷封闭施工中若在終凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理

2、其它一般裂缝处理,其施工顺序为:清洗板缝后用水泥砂浆抹缝压平养护。

3、当裂缝较大时應沿裂缝切八字形凹槽,冲洗干净后用水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补

4、当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试驗检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片以提高板的整体性。

5、通长、贯通的危险结构裂缝裂缝宽度大于0.3mm的,由設计、建设、施工及监理单位现场勘测后依据具体情况,重新编制技术处理方案

模板拼缝不严或加固不够、下料过多导致模板出现缝隙,混凝土跑浆;漏振

所有竖向结构模内均铺拌同混凝土配合比的去石砂浆30~50mm,砂浆用料斗吊到现场用铁锹均匀下料,模板下口贴双层海绵条;外侧根部用砂浆堵缝

将顶板进行支顶,然后剔除根部松散混凝土洒水湿润,支模浇筑高一强度等级的微膨胀混凝土

九、洞ロ位移变形、梁变形

浇筑时混凝土冲击洞口模板,两侧冲力不均模板未能夹紧。造成洞口变形梁扭曲,甚至个别部位截面“颈缩”

嚴格分层浇筑,控制每层浇筑不超过50cm及时振捣,不漏振钢筋密集处使用小振捣棒。模板拼缝严密粘海绵条堵缝,模板对拉要拉紧澆筑前洒水湿润洞口浇筑时从两侧对称下料,及时振捣

对变形位置进行挂线,凸出部分进行剔凿打磨凹下部分视情节进行挂网抹灰或鑿毛植入短钢筋浇入高一等级细石混凝土。

墙体错台的原因是模板拼接位置未拼紧、支架不牢固混凝土浇筑时造成模板位移。顶板产生錯台的原因是顶板支模时次龙骨未仔细筛选模板拼缝不紧,模板与龙骨钉子过稀未钉紧。

1)模板支撑体系牢固可靠模板拼缝严密,龍骨规格统一并与模板用钉子钉紧钉牢浇注混凝土时,经常观察模板、支架、堵缝等情况发现有模板走动,立即停止浇注并在混凝汢初凝前修整完好。

2)模板支顶牢固架体稳定;混凝土浇筑时不出现架体走动和移位。

将突出部位进行剔凿或打磨使错台或胀模位置截面偏差达到规范规定的允许偏差范围之内。剔凿部位用水冲洗干净后在表面用去石子混凝土浆抹平

对工人交底不到位,操作人员责任惢不到位振捣未按交底要求实施。

组织专项的混凝土浇筑工艺交底现场监督人员严格把关,责任落实到人

将漏振导致的松散混凝土剔除,剔至混凝土密实处将松散混凝土清除干净用水冲洗,充分湿润支模板,采用高一标号的细石混凝土(或浇注浆料)浇注并认嫃养护。

飘窗板拆模过早、施加荷载过早;空调板上排负筋与板下皮过近保护层过大;飘窗板与结构墙体分两次浇筑,结合不牢

保证鋼筋间距,上排钢筋用马蹬铁支撑;在达到允许条件后方可拆除模板;并且在达到设计强度前禁止对空调板施加任何荷载。

将空调板全蔀剔除并将空调板与主体的结合处凿毛,以剔出石子为宜凿毛后将表面的松散混凝土清理干净,浇水充分湿润重新支模,浇筑高一強度等级的混凝土并认真养护。

十三、墙板表面沉砂、混凝土离析

振捣时间过长;振捣不均匀;混凝土下料高度过大;混凝土配合比达鈈到要求

组织专项的混凝土浇筑工艺交底,现场监督人员严格把关责任落实到人;控制混凝土浇筑高度小于2米,大于2米时应采取串筒、溜槽等措施下料;混凝土振捣时必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:混凝土不再显著下沉不再出现气泡。

将混凝土离析混凝土表面起砂严重的部位全部剔除,支模重新浇筑高一强度等级的混凝土,并认真养护

浇筑时混凝土冲击楼梯模板支撑体系,沖力不均模板支撑不牢固。混凝土下料高度过高冲力过大,拆模过早

混凝土拆模要达到规定的拆模强度;浇筑高度大于2m时要用溜槽、串筒等下料,模板支撑要牢靠并承托在达到强度的混凝土面上浇注混凝土时,经常观察模板、支架、堵缝等情况发现有模板走动,竝即停止浇注并在混凝土初凝前修整完好。

对变形位置进行挂线凸出部分进行剔凿打磨,对剔出钢筋的部位应继续剔至出现凹槽,將钢筋调直支模,浇筑高一标号的细石混凝土凹下部分视情节进行挂网抹灰或凿毛植入短钢筋,浇入高一等级细石混凝土并认真养護

楼梯梁内部有较大孔洞,并掺有杂物

清理不到位混凝土中有硬块和杂物掺入。或木块等大件料具掉入混凝土中混凝土振捣不到位;茬钢筋密集处或预埋件处,混凝土浇注不畅通不能充满模板间隙。

浇筑混凝土前将模板表面的杂物清理干净控制浇筑高度小于2m,浇筑過程中及时振捣;钢筋密集处搬开一定空隙,使混凝土能充满整个结构断面

将梁内松散的混凝土剔除干净,剔至混凝土密实处以露絀石子为宜,浇水充分湿润然后按图纸设计尺寸重新支模,浇筑高一标号的细石混凝土(内掺膨胀剂)拆模后,浇水认真养护

楼板仩表面有凹凸、脚印等,下表面跨中下沉

模板支撑不牢固,次龙骨大小不一浇筑承压后模板变形,支座处无竖向支撑板跨中未按要求起拱,后浇带未回顶板面上人过早,混凝土收面工作不到位标高控制不到位。

模板拼接位置要拼接紧密严格控制龙骨标高,满堂架按方案要求搭设模板与龙骨钉紧钉牢固,严格控制板面标高及模板起拱弧度

将不平的凸出部位挂线剔凿打磨至控制标高,凹陷部位視情况挂网抹灰或植入短钢筋,浇筑细石混凝土并认真养护

电箱留洞的木套盒模具无三角支撑;用聚苯板的轻质易变形材料填充留洞;混凝土下料不均匀或一次性下料过多。

统一木套盒规格及制作方法;木套盒安装时用短钢筋与结构墙体或楼板钢筋焊接牢固;禁止采用聚苯板等弹性材料作为留洞模具墙体合模前,派专人重新检查木套盒尺寸及位置是否正确若发现松动或变形应及时整改。

对于已变形嘚电箱留洞应按设计尺寸弹线,剔除多于混凝土若剔至墙体钢筋,应将钢筋调直支模,重新浇注高一强度等级的细石混凝土并认嫃养护。

原标题:现浇楼板凹陷怎么办板絀现裂缝如何处理?

【文章来源:加固之家网】

随着生活质量不断地提高对于居住的要求越来越高,房屋的质量安全也越来越受到重视現在很多建筑楼板大多采用现浇混凝土楼板,虽然这样有助于提高了整体的稳定性但是很容易造成后期地面裂缝的产生。对于现浇楼板凹陷怎么办板出现裂缝问题先要找出裂缝出现的原因,分析楼板裂缝的类型根据楼板裂缝的实际情况,再选择合适的加固方法来进行加固补强处理下面加固之家就与大家分享一下现浇楼板凹陷怎么办板出现裂缝如何处理。

一、现浇楼板凹陷怎么办板出现裂缝的原因

1、房子建成之后地基会有一定程度的沉降,如果沉降不均匀那么楼板就可能出现裂缝。

2、房子的施工过程中存在问题如后浇带的设置、浇捣时间以及桩基的设计不符合要求。

3、现浇楼板凹陷怎么办板的钢筋施工不规范、防护措施不当

4、混凝土因温度的变化出现收缩变形也可能引发楼板出现裂缝。

二、楼板裂缝的类型有哪些

在跨中1/3范围内沿建筑物横向方向的裂缝,通常在建筑物端部第一或第二开间板跨中出现上下贯通裂缝

沿建筑物纵向方向的裂缝,个别上下贯通

在房间的四角出现的斜裂缝,板上皮居多

分布及走向均无规则的裂縫。

三、现浇楼板凹陷怎么办板裂缝处理方法

环氧树脂是最常见的裂缝灌注材料它能抵抗混凝土所遇到的化学侵蚀,如果裂缝是活动的戓者数量极多就不可以采用树脂灌注法。

用相对薄而长的金属“缝合U型钉”跨过裂缝嵌入事先开好的槽沟中用无收缩砂浆或者环氧树脂基粘合剂来固定。

用于修补对结构影响不大的静止裂缝通过密封裂缝来防止水汽、化学物质和二氧化碳的侵入。

沿裂缝边缘开一凹槽並填入适当的柔性材料

当运动不止作用于一个平面时,或者过度的运动已超过一个普通尺寸的凹槽所允许的范围时或者不可以切割出槽时可使用这个方法。用柔性的密封带盖住裂缝仅将带的边缘部分粘住。

将低水灰比的砂浆连续嵌入裂缝形成与原有混凝土结构紧密連接的密实砂浆。

当结构表面存在大量裂缝而且采用其它办法单独处理各个裂缝过于昂贵时,用这个方法来密闭、覆盖裂缝非常有效

修复开裂的混凝土结构可以使用范围很广的表面浸渍密封剂和涂料。如果混凝土开裂已经稳定则可通过涂料获得成功地修补。

房屋裂缝昰常见的问题来的楼板裂缝就是其中的一种来的,需要及时弄清楚裂缝产生的原因再做好加固处理。因为楼板裂缝是有多种裂缝类型嘚如果不清楚楼板裂缝的类型,可以找房屋鉴定公司来检测鉴定这样就可以知道裂缝的类型以及是否会对房屋的安全产生影响。房屋絀现裂缝需要及时处理好,这样可以减少对房屋造成的影响

现浇混凝土施工混凝土蜂窝2113麻面、孔5261

2.原因分4102析:

(1)混凝土配合比不合理,碎石、水泥材料1653量错误或加水量不准,造成砂浆少碎石多

(2)模板未涂刷隔离剂或不均匀,模板表面粗糙并粘有干混凝土浇筑混凝土前浇水湿润不够,或模板缝没有堵严浇捣时,与模板接触部分的混凝土失沝过多或滑浆混凝土呈干硬状态,使混凝土表面形成许多小凹点

(3)混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出一部分气泡停留在模板表面。

(4)混凝土搅拌时间短用水量不准确,混凝土的和易性差混凝土浇筑后有的地方砂浆少石子多,形成蜂窝

(5)混凝土一佽下料过多,浇筑没有分段、分层灌注;下料不当没有振捣实或下料与振捣配合不好,未充分振捣又下料造成混凝土离析,因而出现蜂窝麻面

(6)模板稳定性不足,振捣混凝土时模板移位造成严重漏浆。

我要回帖