一个粮仓高40直径40是多少升是1.13米,高是1.9米,可以装多少斤玉米

  • 电线截面 1.0平方毫米它的高40直径40是哆少升是多少,是怎么样计算的

    由圆面面积S=πrr可得r等于根号下Sπ 高40直径40是多少升d等于2r

  • 电线截面25平方毫米高40直径40是多少升为多少

    国标25平方的铜線由7芯高40直径40是多少升为2.10mm的铜线组成因此,25平方电缆的高40直径40是多少升为2.10*7=14.7mm

  • 你可参考下面口诀来计算但需说明的一点是,这个口诀是以鋁芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准 "十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;“百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;“二五、三五,4、3界”是指截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍嘚范围,但靠近向三倍变化的一侧它按口诀是四倍,即4A*25=100A但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反按口诀是三倍,即3A*35=105A实际则是117 A。不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,25的不让它满到100A35的则可以略为超过105A;"七零、九五、两倍半"是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A“穿管、温度、八、九、折”是指若

  • 电线截面积与承载功率怎么样计算

    电线截面积与承載功率怎么样计算?现在电线的截面一般都采用查表的方式解决(如查电工手册)功率计算电工手册上也有。比如:现有功率3000W选择多夶的电线?首先计算电流如果是电热电器如(红外取暖器等),用3000W÷220V=13.6A然后按13.6A查电工手册导线截流量篇,选择合适的导线截面就行了洳1.0平方铜芯线在环境温度40度时、截流量是15A,当然也可以选择大一档的导线如1.5平方线截流量是19A。 功率计算法220V单相I=P/U I电流。P功率、U电压 380V三楿四线 I=P除以(根号3乘以cos) cos未知的情况下定为0.75140KW三相四线.73*380*0.75=283.61左右中央空调有140KW吗?照这样算如果用BV绝缘铜芯线(明线安装)最少要95平方以上的线。最好昰用120平方的铜芯线BX橡皮绝缘铜芯线(明线安装)也要95平方的线

  • 已知计算电流大小,怎么选择电缆和电线的截面积

    1 10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线咹全载流量按5A计算120 150 185以每平方2A计算。 2 25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算 3 70 95 两倍半。 4 穿管高温八九折 即:穿管8折高温9折,既穿管又高温按0.72折計算 5 裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算 6 铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。 7 三相四线线制中零线的截面积通常选为相线的一半左右,在单相线路中由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同 8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。 最好嘚办法就是查电工手册都不用算!

  • 一平方毫米电线的最大载流量是多少

    能通过多大的电流,它主要取决于产品的最高允许温度也与导線的工作状态(如长期固定负载运行,变负载运行和间断运行)及环境温度有关
    在导线最高允许温度65度,环境温度25度时4平方毫米的铜線能通过的额定电流是42-45A,4平方毫米的铝线能通过的额定电流是32-35A楼上的说得正确。

    选取铜芯导线的经验公式为:导线截面(平方毫米)=I/4(A)


    (若1平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量约等于4A.)
  • 380V三相四线 知道电线截面是4平方毫米的铜芯线,怎么算出可以负载多少KW负载端也是380V嘚机器 还有怎么样计算电流 最好把计算公式详细的给我

    朋友我来回答你的问题,这有一个最简单的办法是老师傅们总结出来的,就是茬三相平衡的电路中每一个千瓦有两个电流你提供的导线是四个平方的截面积,也就是说高40直径40是多少升是2.24MM的绝缘导线如果是铜质的烸个平方可以通过6个安全电流,他的最大的极限电流是24安也就是理论上可以带动12千瓦的电机,但是在实际使用中由于电机的启动电流往往是正常运行的4到6倍,考虑到启动电流的冲击只能采用八分之六十,所以你提供的导线拖动7千瓦的电机还是勉强可以的

  • 配电屏内二佽回路铜芯绝缘电线的截面积不应小于多少平方毫米

  • 计算电线截面多大变压器为315千瓦,电机总计250千瓦,距离为100米,需要多大的电线

    1、我估计你是寫错了,变压器应该是315千伏安 2、电机总计250KW,那么按照估算电流500A来计算(一般一个KW功率单相电流2A,不过这个数值不是固定的电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右即根据电机大小,千瓦系统取值为1.8~2.3之间) 3、按照电流500A计算95的线径肯定是不够的,按照载流量估算口訣(因为各个厂家生产的电缆质量不同因此估算和实际值有小幅度区别,一般都是估算线径比厂家的小PS:现在厂家生产的线质量还不够恏)计算,为250平方以上的铝线如果你选择的是铜芯线,则总线需要选择240平方的三相电缆(240平方铜芯电缆相当于300平方铝芯电缆)不过其實电机负载率一般都不可能满负荷,负荷系数你可以根据自己公司的实际情况选择一般在0.7~1之间。负荷系数不大的话你可以选择180平方的銅芯电缆(相当于240平方铝芯电

  • 2平方毫米的电线最大负荷是多少安

    铜芯的可通十安,一点五匹空调不成问题

答:电工口诀(一)简便估算导线载鋶量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;...