有人说应该10号刻8组,11号刻7组这样对不对啊?
本回答由东莞市拓鑫建筑材料有限公司提供
如果是实际试验鼡就是10号 如果做资料或者应付检查用就 按10号刻8组,11号刻7组其实你混凝土一次性把试块15组全部做好是没有意义的 如果实时监控混凝土质量还是按照频率要求检测。
应该根据方量制作试块如果要求规定的是100方做一组的话,就是这样但是好像混凝土要求300方做一组吧。
我认為应该分两批做10号最少八组,11号最少7组且制件日期照实写,是十号取样的就标记为十号十一号的标记为十一号。这么大方量连续浇築即使是同一配比建筑同一部分,但由于工作班组的轮班作业及外界温度等影响混凝土性能多少有一点变化。
下载百度知道APP抢鲜体驗
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
本回答由河南省郑砼建筑材料有限公司提供
补送就OK了哪有那么多麻烦啊,
超过8天强度并没增加什么问题是看检测单位硬要找碴。
你的领导会摆平的小事一桩。
你搞砸了!这组标养试块没用了
唯一的办法就是,让检测站的人现场取芯!
不过告诉你很不幸的,自己做的试块稍微还能够放心点现场澆捣的砼就没有那么放心了。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
原标题:混凝土试块每次送检合格最终评定不合格.......这种情况你要注意了
独家专业原创鬼故事大全 →(kbdpggs)
某工程某部位用混凝土,设计强度等级C30混凝土标养试块实验室抗压檢测7组,强度代表值分别为30.8;33.1;32.3;30.8;36.7;30.8;31.7请问该项目混凝土评定是否合格?为什么
答:N小于10,按非数理统计方法评定
非统计方法:n<10組时,按《混凝土强度检验评定标准》GB/T 规定同一检验批的混凝土试块抗压强度平均值Mfcu≥1.15 Fcu?k,且同一检验批的混凝土试块抗压强度最小值 Fcu?min≥0.95 Fcu?k时判定合格