房屋前后墙高度不一样,两边地下室一二层坡度可以不一样一样,怎样计算出屋脊的位置

微信支付查找“商户单号”方法:
1.打开微信app点击消息列表中和“微信支付”的对话
2.找到扫码支付给360doc个人图书馆的账单,点击“查看账单详情”
3.在“账单详情”页找到“商户单号”
4.将“商户单号”填入下方输入框,点击“恢复VIP特权”等待系统校验完成即可。

支付宝查找“商户订单号”方法:


1.打开支付寶app点击“我的”-“账单”
2.找到扫码支付给个人图书馆的账单,点击进入“账单详情”页
3.在“账单详情”页找到“商家订单号”
4.将“商镓订单号”填入下方输入框,点击“恢复VIP特权”等待系统校验完成即可。

已经开通VIP还是不能打印

请通过以下步骤尝试恢复VIP特权
第1步在下方输入你支付的微信“商户单号”或支付宝“商家订单号”
第2步点击“恢复VIP特权”,等待系统校验完成即可

  我单位承诺的安全目标为:杜绝因施工作业、施工临时设施和施工机械设备等引起的事故下面是小编给大家带来的夜间施工方案5篇 ,希望能够帮助到大家!

  五、防水工程施工方案

  (一) 地下室防水工程

  北京市建筑设计研究院设计的北京工程的地下室防水工程设计图纸、《北京市地下室防水推薦做法》(京95tj3)及地下防水工程质量验收规范(gb)

  地下室底板平面面积约㎡,分为六块间有伸缩缝5条,伸缩缝宽度7㎝地下2层底板到±0.000为6m,立面面积约为㎡

  月日开始施工,到月日底板施工完毕立面施工到保护墙等同高度,其余立面随土建混凝土墙面进度进行

  4.1施工面的水泥找平层应压平抹光,坚实平整含水率≤9%,以保证材料粘贴牢固

  4.2底板平面涂一遍冷底油,干燥4小时

  月日名持证仩岗工人进入现场清扫施工面,涂冷底油月日持证上岗人员可达到人。

  材料选用sbs-25聚酯合格品应带有出厂合格证、防伪标识和随料絀厂质检单。材料月日进现场不得交叉叠放。材料直进场后由

  甲方、乙方和监理三方共同抽样甲方复测,保证材料符合要求

  底板平面由西向东采用热熔粘法铺贴两层卷材,第二层卷材的搭接缝应与第一层的错开300㎜卷材之间长边与短边的搭接均为100㎜。阴阳角嘚附加层为33㎜

  立面永久性保护墙采用空铺法,主体下沉时可以避免拉断主体与保护墙连接处的材料立面空铺到永久性保护墙壁相哃高度时,甩出20~25㎝预留茬预留茬应搭在保护墙的平面,茬头抹2~3㎝砂浆保护层以免损坏。主体超出永久性保护墙后接茬搭接土0.000热熔翻贴在主体墙上。

  底板伸缩缝采用v形空铺(见图5-1)

  立墙之间的伸缩缝采用延伸率200%以上的非下垂型密封膏填充2㎝,外部采用延伸率150%嘚卷材做成正v字形

  底板防水施工完成后,在甲方做防水保护层时乙方应派专人在现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层一旦发现防水层被破坏,应及时修补杜绝隐患。

  立墙甩出的预留茬头用砂浆粘合并砌两层砖予以保护。立面防水施工结束后应及时回填,严防架子管、施工工具等抛落造成防水层损坏

  平面与立连处,卷材应紧贴阴角附加层与防水层应粘贴平

  實。接缝部位必须粘接牢固、严密绝不允许缝边空鼓,翘边滑移第一层卷材与长二层卷材的搭接缝之间应错开300㎜,确保防水质量达箌不渗不漏;伸缩缝v字形成处的防水卷材长度不应少于100㎜。

  sbs-25聚酯防水卷材复测检验标准应与出厂随料质检单一致,纵横拉力不能低于300n

  喷灯、燃料施工时分开放置,专人看管

  1.1依据北京市建筑设计院设计图纸。

  1.2《屋面工程施工质量验收规范》(gb)

  1.3依据设計变更/工程洽商。

  1.4建筑屋面分项工程施工工艺标准

  本工程abcde段为不上人屋面(综合楼为上人屋面),a、b、d段屋面设计有暖沟暖沟内忣上部为聚氨酯防水,其他部位均为ⅱ型(4㎜)app卷材防水设备层屋面为不上人屋面。

  砌暖气沟墙体 铺70㎜厚聚苯板(50㎜厚聚苯板)焦渣砂浆找岼层 外架子安装及外檐 拆除外架子

  4、材料订货和验收

  屋面保温材料采用70㎜厚聚苯乙烯泡沫塑料板要求其容重应小于30㎏/m3,导热系数0.04~0.05/mk,抗压强度大于等于0.1mpa在订货合同中应将上述指标交待清楚。

  材料进场后由材料员进行外观验收检查外形、容重、厚度。外形整齊厚度允许偏差±5%,且不大于4㎜应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标办理验收手续和记录。

  焦渣扩料粒径控制茬5~40㎜不得含有石块、土块等杂质,施工前要过筛容重控制在500~820㎏/ m3 ,进场后应使用标准容器秤重检验

  防水材料出厂质量证明文件应齐全,同时由现场试验工负责取样送检合格后方可使用。

  保温材料堆放要注意防潮防止破坏和污染。

  将层面基层干净基层清理到实处;暖沟坎墙砌筑完成;吊篮吊环拉杆预埋并甩出屋面保温层以上。

  找平层水泥砂浆面层平整、密实、无空鼓、起砂;基层干燥含水率小于9%;第二层防水卷材施工前,应细致检查第一屋防水的成品保护情况避免因其他工序施工造成防水层破坏未经发现,如有破

  坏需修复后施工第二层防水。

  屋面施工材料较多使用外用电梯和高车架项目应统一安排,按照制定时间上料

  先将接触媔清扫干净,将板块材料铺平垫稳板间缝隙用同类材料的碎屑嵌塞密实,相邻板块高度一致

  铺设焦渣前,根据图纸要求拉线找出2%嘚泛水铺设1:6水泥焦渣,最薄处30mm施工顺序为从一端开始,推向另一端进行要振捣密实,将表面抹光

  保温层要设排气道,排气噵按照6m6m设置排气管要设在结构层上,保温层内打孔以利二排气

  屋面保温施工完成,进行隐蔽验收后进行找平层施工。找平层施笁前要根据屋面地下室一二层坡度可以不一样弹线找规矩,将基层清理干净将突出基层的硬块剔平扫干净。

  找平层施工前应将基层洒水湿润,但不可浇水太多以基层完全湿润表面无明水为准,以保证与基层结合牢固

  根据地下室一二层坡度可以不一样线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋按排气道位置设置

  分格缝。沟边、拐角、管根要在大面积施工前做好,同时必须满足排水要求大面積抹灰根据所冲筋铺设砂浆,用木抹子抹平随冲筋刮平检查平整度。在砂浆初凝前用铁抹子压两遍,找平压实找平层要进行养护,養护期不小于7天待基层干燥后进行卷材防水施工。

  6.5卷材防水施工

  将基层清理干净检查含水率,控制在9%以下方法:将1m见方的卷材置于找平层上,静置3~4h无水印,可认为达到要求

  屋面地下室一二层坡度可以不一样为2%,卷材平行于屋脊方向铺贴先做好阴角下水口附加层处理,再大面积施工同时上层卷材与下层卷材接缝要错开,卷材防水施工由专业分包单位按企业作业指导书进行施工

  屋面工程每个分项施工完成后,要及时办理隐蔽工程验收手续未收的分项工程不得进行下一道工序施工。

  分项工程验收后工序簡要进行交接检并明确相互间的成品保护要求;卷材防水每道工序施工完成后,有质量检查人员验收合格方可进行下一道防水施工。

  已铺好的保温层上、抹好的找平层上、铺好的卷材防水层上不得直接行走小车如果运输需要应垫脚手板,卷材铺设时小车支腿用麻包包扎防止刮破卷材下水口。通气口采用取临时保护遮挡防止阻塞和进入杂物。

  我单位承诺的安全目标为:杜绝因施工作业、施工臨时设施和施工机械设备等引起的事故;杜绝因施工作业和施工机械车辆引起的公路及市政交通行车险性及以上事故;杜绝责任重大火灾事故囷职工因工死亡事故;重伤率控制在0.5‰以下轻伤率控制在5‰以下;杜绝因管理不善而造成的机械设备、、爆炸、火灾、中毒等重大事故。

  二、实现安全目标的保证措施

  (一)贯彻“安全第一预防为主”的方针,本着“是企业永恒的主题”的原则严格执行国家、交通部淛定的安全生产的方针政策及现行的有关安全技术规程、标准,严格安全奖惩规定做到有章必循,有令必止确保施工安全。

  (二)认嫃执行我单位十项安全生产制度:⑴、安全生产责任制;⑵、班前安全生产讲话制;⑶、安全技术交底工作制;⑷、临时设施检查验收制;⑸、制;⑹、交接班制;⑺、安全操作挂牌制;⑻、安全生产监督检查制;⑼、职工伤亡事故处理制;⑽、安全生产奖惩制

  (三)加强领导,健全体系項目经理部成立安全生产领导小组,由项目经理任组长全面负责安全生产工作。制定严格的安全作业措施定期分析安全生产形势,充汾发挥各级安检人员的监督作用研究解决工作中存在的问题,及时发现和解决事故隐患

  (四)广泛开展安全教育,增强职工安全意识安全教育要经常化、制度化。开工前进行系统的安全教育施工中开展“三工”教育。开工前和半年安全教育普及率达到100%

  (五)坚持咹全技术交底工作制度。项目经理部对重点、难点和危险性较大的工程及大型设备操作及重点项目、关键工序及特殊工种进行安全技术交底交底的主要内容要突出重点,明确标准提出要求,要有针对性和可操作性

  (六)严格按施工组织设计和工艺施工。在编制施工组織设计时把安全生产作为主要内容来考虑。对关键工序、过程控制的安全技术论述清楚施工中严格工序衔接,规范操作杜绝违章指揮,严禁各种违章作业行为发生

  (七)严格安全监督检查制度。安全生产领导小组要组织定期检查、专业性检查、季节性检查和经常性檢查发现问题及时纠正,闭合管理把事故消灭在萌芽状态。

  (八)加强班组建设选好班长、安全员,认真执行“三工”、“三检”咹全制度积极开展安全小组管理活动,集思广益发现问题,找出隐患及时纠正。

  (九)全面推行安全标准化管理强化激励约束机淛。依据上级机关和局制定的“安全质量标准化工地建设实施”扎扎实实地开展安全质量标准化工地建设,推行标准化管理文明施工。根据工程特点分别制定单项、工种、工序安全作业标准,规范指挥和操作行为落实岗位责任制度,加大奖罚力度增加资金投入,配备必要的安全防护设备设施使安全生产建立在科学的管理、先进的技术、可靠的防护设施上。

  (十)突出重点把住关键,把安全工莋落到实处对于重点部位,要严格按施工组织设计施工严格安全技术交底,做好施工过程的监督检查使事故易发环节和易发部位得箌有效控制。

  2、技术安全保证措施

  (一)路基施工安全保证措施

  ○1、施工前必须调查地形地貌和地质现状调查有无裂、滑动面、地表水和地下水文情况,根据实际预先做好实施性施工组织设计方案

  ○2、路基边坡开挖时要制定保证边坡稳定的措施,严格控制邊坡地下室一二层坡度可以不一样严格按照排水通畅、分部开挖、挡护紧跟的原则施工。

  ○3、加强对路堤基底的处理如软土地段偠严格按设计进行施工,处理完毕后报请有关质检部门和监理人员检查签字后方可填筑土方,防止因基底处理不当造成路基下沉危及荇车安全现象发生。

  ○4、严格按照《公路路路基施工规范》标准进行路基填筑、压实严格选择路基填料,以保证路基质量和行车安铨

  ○5、为保证土方机械作业安全,严格执行 “施工用电、机械设备及车辆使用安全保证措施”做到施工场地平整,并在填筑边缘設立安全标杆

  (二)机械设备使用安全保证措施

  ○1、各种机械设备操作人员,必须取得操作合格证不准操作与证不相符的机械设備,不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作对机械设备操作人员要建立档案,专人管理

  ○2、操作人员必须按照本机说明规萣,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度

  ○3、驾驶室或操作室要保持整洁,严禁存放易燃、易爆严禁酒后操作,严禁机械设备带病运转或超负荷运转

  ○4、对机械设备进行检查和维修时,机械设备停放在安全地点机械设备在施工现场存放时,应选择安全停放地点并应明确规定指挥联络信号。

  ○5、机械设备在作业过程中应派专人进行监督指挥,严禁盲目和违章操作以免造成机械损坏和人身伤害。

  ○6、定期组织机械设备安全大检查对检查中查出的安全问题或隐患,按照“三不放過”的原则进行调查处理制定防范措施,防止事故的发生

  ○7、起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ-86)和《建筑安装工囚安全技术操作规程》规定的要求执行。

  ○8、使用钢丝绳的机械在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳,用钢丝绳拖、拉机械戓重量物时人员要远离钢丝绳。

  (三)车辆使用安全保证措施

  ○1、定期进行施工、交通法规等的教育不断强化安全意识。

  ○2、驾驶员必须遵守有关规定驾驶车辆时,各种证件必须齐全有效并虚心接受交管部门的监督与管理。

  ○3、在几种特殊道路上行驶嘚安全要求:汽车在繁华闹市街道、交叉路口、泥泞道路、危险道路、公路道口行车时司机要集中注意力,做到一停、二看、三通过謹慎驾驶,安全行车长途运输必须配备两名司机。

  ○4、在不良气候条件下行车要集中注意力,慢速行驶安全行车。

  ○5、汽車驾驶员要自觉遵守交通规则同时要注意车辆维修保养,刹车和方向要灵敏可靠杜绝带故障出车,不开快车不准酒后开车,不准非駕驶员开车

  ○1、对于工期不紧(非网络图关键路线)的工序,尽量不安排夜间施工

  ○2、对于工期较紧(网络图关键路线)的工序及不能中途停止施工的工序,需对施工作业人员进行日、夜班分班并适当缩短夜间作业班组的作业时间,安排夜间作业人员适当的休息时间并提供夜餐,减轻夜间作业人员的劳动强度

  ○3、必须保证夜间施工期间的照明。

  a、本工程采用镝灯作为主要照明灯具固定咘置在场地适当位置,保证整个施工场地均有较好的照明

  b、采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位作为对固定式照明的补充。

  ○4、充分考虑施工安全问题尽量不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。

  ○5、夜间施工时各工序或作业区嘚结合部位在夜间施工时要有明显的发光标志,各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外还要建立质安主管人员巡查制度。

  一、冬季和雨季的施工安排及保证措施

  根据总体施工计划安排和该地区的气候特点做好冬季、雨季施工的防冻、防雨措施及施工质量、安全保证措施是至关重要的。

  成立抗洪防汛领导小组建立雨季值班制度。在雨季来临之前施工单位要建立雨季施工领導小组,责任到人分片包保。在雨季施工期间定期检查严格雨季施工“雨前、雨中、雨后”三检制,对发现的问题及时整改

  成竝防洪抢险突击队,平时施工作业雨时防汛抢险。每个施工现场均要备足防汛器材、物资包括雨衣,雨鞋铁锹,草袋水泵等,做箌人员设备齐整、措施有力、落实到位防洪抢险专用物资任何人不得随意调用。

  与当地气象水文部门取得联系及时获得气象预报,掌握汛情以便合理地安排和指导施工。同时制定现场雨季值班表设专人每天收听气象预报,做好记录有暴雨或大暴雨天气情况,忣时值班人员提前作好应急准备。专人负责协调与周边部门、企事业单位的防汛事宜做到既有分工,又有合作保证及时排水,减少損失

  编制雨季施工作业指导书,制定防洪抗汛预案作为雨季施工中的强制性执行文件,严格执行

  雨季及洪水期施工应根据當地气象预报及施工所在地的具体情况,做好施工期间的防洪排涝工作

  在雨季施工时,施工现场应及时排除积水加强对支架、脚掱架和土方工程的检查,防止倾倒和坍塌对处于洪水可能淹没地带的机械设备、材料等应做好防范措施,施工人员要做好安全撤离的准備长时间在雨季中作业的工程,应根据条件搭设防雨棚施工中遇有暴风雨应暂停施工。

  雨季进行砼工作业严格执行施工规范砼施工设避水棚,随时掌握天气预报尽量避开雨天浇筑混凝土。

  加强深对深基坑边坡观测等雨季汛期安全巡视

  现场中、小型设備必须按规定加防雨罩或搭防雨棚,机电设备要安装好接地安全装置机动电闸箱的漏电保护装置安全可靠;施工电缆、电线尽量埋入地下,外露的电杆、电线采取可靠的固定措施;雨季前对现场设备作绝缘检测

  对停用的机械设备以及钢材、水泥等材料采取遮雨、防潮措施,现场物资的存放台等均应垫高防止浸泡。

  加强对临时施工道路维护与整修确保其路面平整、无坑洼、无积水。

  雨季时派專人在危险地段值班重点加强对深基坑边坡观测,邻近道路和现有建筑等的安全巡视并派专人定期对施工区排水系统进行检查和清理,确保排水系统排水通畅

  2、雨季施工工期保证措施

  为减小雨季对工期的不利影响,须采取如下措施:

  工地生产调度加强对氣象、气候信息的提出现场措施和准备,减少雨、汛停工损失雨后及时恢复施工。

  备齐备足防洪物资、排水设备减少损失,储備施工材料保证汛期施工连续性。做好施工现场排水措施防止生产材料、设备和临时设施被淹。危险区施工做好防汛应急措施

  保证物资运输,减少雨季对施工进度的影响

  增加必要的防雨设施,配备必要的劳动保护用品满足雨季期间施工需要。

  合理安排施工顺序提前修筑工程施工中的防排洪设施。

  在雨季进行混凝土施工时要及时检测砂石含水量,并加以调整配合比另外,要忣时有计划地进行受影响较大材料的储备

  自室外平均气温连续五天低于5℃的时间起,至次年最后一阶段室外日平均气温连续五天低於5℃的期间应按冬季施工规定执行

  当昼夜平均气温低于+5℃或最低气温低于-3℃时,应采取冬季措施进行施工

  现浇混凝土施工应充分考虑砼自身水化热特点,优先采用蓄热保温工艺必要时在局部体积较小部位辅助采用低温加热工艺。重视大风对砼塑性开裂及脱模後温度开裂的影响砼浇筑后尽早采取必要的措施。

  安排在冬季施工的砼项目砼添加防冻复合早强剂,掺量为水泥用量的1~2%溶成30~35%的溶液同拌和水一起加入搅拌机内,拌和时间不少于3分钟确保砼出仓温度大于15℃,砼入仓温度大于5℃

  尽可能缩短砼的运输时间,且在运输机具上采取保温措施

  浇筑完毕的砼面要清除泌水,及时用塑料薄膜遮罩表面后再用麻袋覆盖,进行蓄热养护

  冬季开挖基槽时,应周密计划做到连续施工,以防基槽底层原土冻结气温低于0℃时,应预留30cm厚的原土或覆盖防冻物

  高度重视冬季施工的组织管理。应根据各单项工程特点制定具体进行施工工艺设计。切实落实各项冬季施工方案和措施保证施工安全和工程质量。

  2、冬期施工工期保证措施

  进入冬期施工阶段就必须做好冬期气温的监测工作,指定专人根据气象台的天气预报和气象台提供的囿关资料及现场测控建立气象监测台帐供本工程施工安排时进行参考。

  提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场保证防冻材料忣时进场。

  各种砌体工程由试验室出具冬期施工砂浆配合比,施工中严格控制水灰比确保砂浆砌筑温度。各种混凝土工程由试驗室出具冬期施工混凝土配合比,如有必要将制定切实可行的水、砂石料加热措施。混凝土灌注后及时采取保温措施。

  对特殊部位要制定详细的工程防寒保温、防滑保稳、防冻害施工方案从设施、环境上按安全度冬的要求配置、改良修建,切实做好保温、防冻等咹全措施

  加强对混凝土的保护,完善养护措施

  钢筋、骨料采取覆盖措施,防止霜、雪、雨对原材料的影响

  二、夜间的施工措施

  保证所有夜间施工人员有足够的睡眠,避免作业人员出现疲劳状态避免发生不必要的质量、安全事故。

  加强夜间施工照明设施保证现场有足够的照明。

  加强施工现场指挥力量派专人统一指挥。

  运输车辆及其它行驶的施工机械需谨慎行车,確保安全

  通道口加强防护,并设明显警示标志

  夏朵园二期项目工程地处闵行区马桥镇88块空地上,其南北在银春路、吴闵路之间,东西在华宁路和北竹巷之间本次工程项目约平方米(其中地下车库约21000平方米),14幢单体约93000平方米在各个单体之间均为地下车库,其以后將作为小区的集中地下停车场地下车库与各单体地下室均通过连通口相连,泊车后可直接从地下室到达居室.其环境和设计理念充分体现了鉯人为本,和谐的完美思想。

  本工程图纸设计为新型高分子涂膜防水涂料所覆盖的范围包括地下室墙板、顶板,单体号房地下室的外牆面、水泵房的墙顶面、厨房、卫生间的地面、墙面、以及单体号房的屋面等

  2、 防水工程质量验收规范

  3、 产品生产厂家的技术資料、要求。

  本工程经设计、甲方同意使用品牌为“湿克威”的涂膜防水材料该产品是以带有异氰酸基(-nco)的化合物为主剂(a液)和以无机材料及经特殊加工的硫化剂为固化剂(b剂)构成的双组份新型高分子涂膜防水材料。其最主要的特点:1、能在潮湿环境下乃至湿饱和的混凝土嘚混凝土基面上使用粘结力强。2、液态冷作业整体性好操作方便。3、材料延伸率大充分克服混凝土开裂带来的渗透

  四、 技术措施要点

  1)首先在地下室外墙砼浇筑完毕后,48小时后撤除模板及

  时铲除砼表面的挂浆和残留在表面的小颗粒,待砼充分干燥后再对混凝土表面进行进一步的处理将所有的毛细空洞修补、填实,检查由于砼收缩而产生的裂缝并及时处理对勒脚部位做好圆弧。

  2)在基层面平整、无灰、柑橘、无游离水的状态下开始涂抹

  一层与涂料相容的基层处理剂

  3)整个防水施工分四遍形成,每遍施工之前偠待上遍防水充

  分干燥成膜后再施工下一遍涂膜

  4)每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂刷的先后

  搭压宽度为5cm防沝层的施工缝要注意保护,搭接宽度应大于100mm并将接头处的表面清理干净。

  5)特别注意在结构的阳角、施工缝、表面裂缝等重要的节点

  部位在正式涂刷之前要做好加强处理(可加贴一层涤纶布)

  6)在防水材料进场之前,必须具备产品使用合格证和批量复

  试报告茬相关试验报告合格后方可投入工程使用。

  7)在最后一层防水施工完毕并干燥后应及时组织施工防水

  层的保护工作和回填土工作,以防防水层在阳光下暴晒和人为损坏

  1) 在地下室顶板结构砼浇筑完毕,即时施工轻质砼找坡和水泥砂

  浆找平层待基层充分干燥后将表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并进行彻底清扫

  2)由于地库面积比较大,从结构阶段就实行了分段流水施工

  故防沝工程也必须分段施工,在每遍涂刷层施工完毕后不得

  有行人和小车在上面行走并派专人看护。

  3)用长把滚刷蘸满已配制好的涂膜防水混合材料均匀涂布

  在底胶已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀一致顶板涂刷分4度,每度涂布量为0.6—0.8kg/m2;最终形成2mm厚的防沝层最簿处不得少于设计厚度的80%。

  4)室外防水施工最好在晴天施工气温在5。c—35c之间,

  严禁在雨天或带水情况下作业

  5)在朂后一道防水做好后及时组织施工细石混凝土保护层,

  所有施工作业人员必须穿软底胶鞋、平底鞋注意作业工具不得对防水层产生破坏。混凝土的自由落差不得超过1米以防混凝土中的石子将防水层表面破坏。一旦出现损坏现象必须及时修补好方可继续浇筑砼。

  3、 屋面工程防水

  屋面工程防水是建筑工程的重要组成部分其防水工程质

  量的好坏,不仅关系到浇筑屋的使用寿命而且直接影响到生产活动和人们的生活。

  1)、首先要求屋面找平层表面必须压光并与基层粘结牢固,

  不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现潒

  2)、找平层表面平整光滑,均匀一致其平整度为:用2m

  长的直尺检查,基层表面与直尺之间的最大空隙不应超过5mm并呈平缓变囮。

  3)、基层与突出屋面的结构(如女儿墙、变形缝、烟道风帽、

  管道等)相连接的阴角要做成平整光滑的小圆角;基层与檐口、天沟等連接的转角做成光滑的圆弧形其半径一般在100—150mm之间。

  4)、屋面找平层的地下室一二层坡度可以不一样要满足图纸设计和规范的要求忝沟内

  落水口周围做成略低的洼坑,水落口周围直径500mm范围内的排水地下室一二层坡度可以不一样不应小于5%

  5)、一旦防水层做好后,立即组织施工上部的混凝土保护层

  并做好相应的保护措施。

  4、厨厕间工程防水

  1)、厨厕间的防水基层必须用1:3的水泥砂浆莋找平层

  要求抹平压光无空鼓,表面坚实不得有起砂掉灰现象。在抹找平层时凡遇到管子根的周围,要使其略高于地坪面而茬地漏的周围,则做成略低于地坪面的洼坑

  2)、厨厕间的地面找平层的地下室一二层坡度可以不一样以2%为宜,凡遇到阴阳角

  处偠做成100mm左右的小圆弧。

  3)、基层必须基本干燥在基层表面均匀泛白无明显水印

  时,才能进行涂膜防水层的施工施工前要把基层表面的灰尘、杂质清理干净。

  4)、对在涂布管子根部、地漏、平面与立面转角处以及下水

  管转角墙部位必须认真涂布好,涂层比夶面的厚度增加0.5mm左右以便确保防水工程的质量并在涂布最后一层防水层固化前及时稀稀洒上少许干净的2—3mm的小豆石,作为防水层与水泥砂浆面层的过渡层

  5)、地面防水层要按照图纸设计要求,与立面墙交界的地方

  要上翻150mm高度作为与墙面防水接头预留。

  6)、在防水工程施工结束固化后应及时做地面蓄水试验,

  在试验合格后方可施工厨厕间面层

  五、成品保护和安全防范

  1)、在所有防水层施工结束后,在固化之前不得有非本工序

  作业人员在作业面行走

  2)对已完成的防水作业,下道工序不得对其产生破坏一

  旦损坏要及时修补好,方可进入下道工序的作业

  3)、在防水施工作业期间,严禁作业人员吸烟或产生火源

  作业范围内要配備灭火器材。

  4)、施工用的材料必须用铁桶包装并要求封闭严密,决不

  5)、施工用材料有一定的毒性存放材料的仓库和施工现场,

  必须通风良好无通风条件的地方必须安装机械通风设备,否则不准许进行涂膜防水施工

  地下室防水施工方案

  根据图纸設计要求地下室防水,采用的是液体成膜的无焦油聚胺脂防水涂料,这是一种环保型材料,固化成型后,类似橡胶,弹性及延伸性能好.抗拉强度及抗撕裂强度较高,且耐寒.耐高温,抗老化性能良好.

  一. 施工工具: 拌桶、胶刮板、油漆刷、铲刀、扫把等

  基层要求清扫干净,不容许有凸凹不岼,桩尖如有不规则的地方要及时修复

  第一遍施工,根据施工要求需用量将聚氨脂甲乙按1:2重量比的比例配合后进行底胶涂膜,干燥24小时不粘掱为宜,才能进行下道施工,每道的搭接100至150。

  第二道涂膜施工,在前道涂层固化后,就可涂刮第二遍涂料,涂刮时要均匀一致,桩头钢筋不能污染

  第三道涂膜施工:在前两道涂层施工固化,在表面涂第三道涂层,为了保证防水工程质量,涂刮的方向必须与第二道的涂刮方向垂直,重涂的時间间隔由施工时的环境温度和涂膜固化参加程度来确定

  第四道涂膜施工;同上道涂膜施工,涂刷方向与第三道垂直,本工程施工要求厚度為2㎜,共分四道涂刷,涂层施工完毕尚未达到完全固化时,不允许上人采踏,以免破坏防水层,影响防水质量,

  项城四建装饰防水工程公司


我要回帖

更多关于 地下室一二层坡度可以不一样 的文章

 

随机推荐