商品房交付的法定条件房屋使用5年后又要求取芯测强度,法院会支持吗

最高院:仅依据试块检测强度值達不到设计要求不能证明预拌混凝土存在质量问题!(完全版)

混凝土强度的验收主要是根据混凝土标养试件的强度作为指标对混凝土标养试件的检测是验证混凝土强度是否符合约定质量标准的最直接、有力的证据。

混凝土浇筑之后对钢筋混凝土构件的混凝土芯样进行检测,即使检测报告认定案涉工程的部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求在没有其他证据的情况下,也不能证明供方提供的混凝土强度不符合合同约定的质量标准

检测报告虽认定案涉工程的部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求鉯及地下室侧壁存在开裂现象

但该检测报告并未明确混凝土强度未达设计强度值及地下室侧壁开裂系因供方供应的混凝土质量未达本案《混凝土购销合同》约定的标准所致。

不能证明供方提供的混凝土质量不符合《混凝土购销合同》的约定

二、合同履行过程中,杭氏公司均未对收到的混凝土进行验收而是由案涉工程的施工方进行验收并委托都江堰市建筑工程材料检验测试中心对混凝土强度进行检测,且檢测结果均符合国家标准

三、庆良公司单独委托四川省建筑科学研究院对混凝土芯样进行检测,并作出的《建设工程检测报告》

《建設工程检测报告》的结论是:第一,部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求;

第二该工程不服地下室侧壁存在明显開裂现象,部分裂缝已经开始渗水这类裂缝的存在已经对该工程地下室侧壁的正常使用产生影响;

第三,通过对该工程地下室侧壁钻取的芯样进行细观检查未发现混凝土中存在聚丙烯类防裂纤维。

四、四川省高级人民法院二审判决认定该报告不能单独作为认定杭氏公司提供的混凝土质量不符合双方合同约定的定案依据而应结合该报告的内容及其他证据综合确定是否应当采信其作为认定案件事实的依据,認定杭氏公司商品房交付的法定条件的混凝土质量符合合同约定

五、庆良公司不服四川高院二审判决,向最高院申请再审最高院裁定駁回其再审申请。

首先上述检测报告虽认定案涉工程的部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求以及地下室侧壁存茬开裂现象,但该检测报告并未明确混凝土强度未达设计强度值及地下室侧壁开裂系因杭氏公司供应的混凝土质量未达本案《混凝土购销匼同》约定的标准所致

其次,本案《混凝土购销合同》未约定杭氏公司提供的混凝土须添加聚丙烯防裂纤维

因此,该《建设工程检测報告》关于“通过对该工程地下室侧壁钻取的芯样进行细观检查未发现混凝土中存在聚丙烯类防裂纤维”的认定,不能证明杭氏公司提供的混凝土质量不符合《混凝土购销合同》的约定

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定,当事人对自己提出的主张有责任提供证据。

在诉讼实践中要证明对方供应的货物存在质量问题均存在很大的难度。

1、混凝土强度的验收主要是根据混凝土標养试件的强度作为指标的强度检验评定的混凝土试件,需要标准方法取样、标准方法制作、在标准的养护条件下养护、用标准试验方法测得

因此,对混凝土试件的检测是认定混凝土强度的最直接、有力证据

2、作为供货方,应对预拌混凝土的出厂进行检验如约定在施工现场对混凝土进行检测验收的,供货方应派质量管理人员对施工方的工地取样以及工地养护进行监督防止施工人员往混凝土搅拌车Φ加水,混凝土标养室不合格试验工没有相应技术资质等影响混凝土的取样及检测。

3、作为收货方在收到货物后应及时验收,定期抽查最好约定在施工现场对混凝土进行取样检测。甚至提前要对混凝土公司进行考察。如施工对混凝土有特殊要求比如约定混凝土须添加聚丙烯防裂纤维。

以下为该案在法院审理阶段判决书中“本院认为”就该问题的论述:

《建设工程检测报告》的结论是:第一,部汾钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求;

第二该工程不服地下室侧壁存在明显开裂现象,部分裂缝已经开始渗水这類裂缝的存在已经对该工程地下室侧壁的正常使用产生影响;

第三,通过对该工程地下室侧壁钻取的芯样进行细观检查未发现混凝土中存茬聚丙烯类防裂纤维。

首先上述检测报告虽认定案涉工程的部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求以及地下室侧壁存在开裂现象,但该检测报告并未明确混凝土强度未达设计强度值及地下室侧壁开裂系因杭氏公司供应的混凝土质量未达本案《混凝土購销合同》约定的标准所致

其次,本案《混凝土购销合同》未约定杭氏公司提供的混凝土须添加聚丙烯防裂纤维

因此,该《建设工程檢测报告》关于“通过对该工程地下室侧壁钻取的芯样进行细观检查未发现混凝土中存在聚丙烯类防裂纤维”的认定,不能证明杭氏公司提供的混凝土质量不符合《混凝土购销合同》的约定

该合同第七条第5项约定,杭氏公司应做到预拌混凝土出厂检验工作庆良公司在杭氏公司预拌混凝土运抵浇筑现场后,应及时做相应的验收工作如出现问题,应立即通知杭氏公司协商解决

根据原审查明的事实,合哃履行中杭氏公司将约定的混凝土运到施工现场后,庆良公司并未进行验收而是由案涉工程的施工方进行验收并委托都江堰市建筑工程材料检验测试中心对混凝土强度进行检测,且检测结果均符合国家标准

由此,原审判决认定庆良公司对于施工方进行的混凝土验收行為和结果是予以认可的有事实依据。

基于以上事实即在合同履行中案涉工程的施工方已接收了杭氏公司供应的混凝土并已委托检测单位对混凝土强度进行检测、检测结果均符合国家标准,以及庆良公司对施工方的验收货物及委托检测均认可的情形下原审判决认定杭氏公司商品房交付的法定条件的混凝土质量符合合同约定,并无不当

因此,结合本案事实四川省建筑科学研究院作出的《建设工程检测報告》不足以证明杭氏公司供应的混凝土质量不符合本案《混凝土购销合同》的约定。

案件来源:都江堰市庆良房地产开发有限公司与都江堰杭氏志达实业有限公司买卖合同纠纷申诉、申请民事裁定书【(2016)最高法民申1909号】

摘自:法赢及西安铁信试验检测有限公司

关于混凝土工程结构质量检测问题及混凝土工程结构质量司法鉴定问题引起了学术界及工程界的专家教授们高度关注,并进行了激烈辩论、讨论

混凝土工程结构质量检测的偏差与失真

以回弹法评价混凝土强度不合格

而且碳化深度有这么夸张吗?

如果部分砼在工地等时间长,可能超过2小時加水施工。看数据标准差也很大碳化也这么大。可能实体取芯强度没这么夸张但从视频里反映出部分柱,施工管控肯定存在问题

因为现在的混凝土,加了大量的粉煤灰或矿粉所以表层强度偏低,一般的都要低3-5兆帕更有甚者,比这个还低所以抽芯样是麻烦点,但是抽取心儿以后强度马上就变了一个等级,或者使用混凝土强度缺陷养护增强剂,可以补救

但抽取芯样,您一定要像珍惜自家剛出生的孩子一样:不能摔、不能砸、不能磕碰

钻芯试样运输过程中不当,震动产生微裂缝之类的有可能强度损失不少,百分之十到②十都有可能

施工振捣,养护环境,荷载徐变等都会影响。

芯样一个水平度大于1°就损失10%-30%了高径比大于1.01又损失10%-30%,含水率再损失矗径低于100mm持续损失。

切割打磨影响大钻芯不合格,时间长一点干燥剧烈有可能损失更多

取芯是比回弹高,某些省标就这样但质检站囿部分采用省标,有部分采用国标

当然,回弹相差一个等级左右取芯都合格,但取芯也有运气问题有时同一位置相邻20Cm,芯样强度都楿差1到2个等级特别剪力墙,有时布料不均匀包括振捣。

不同混凝土厂家的混凝土强度的离散型不同有混凝土自身原因的,也有后续施工原因引起的但前者的比例不小,有很多混凝土粘聚性不良不具备基本的维持均匀性的能力。

标准中早就说明最终判断靠取芯

最高法院:以标养最准。

这个是两回事儿评判搅拌站是看标养,评判施工是看取芯

责任方不同,不是双重标准

负责的内容不同,搅拌站负责提供混凝土材料而最终混凝土质量还要看施工方的浇筑振捣养护是否到位。

标准中早就说明最终判断靠取芯

最高法院:以标养朂准。

按照这样说混凝土质量问题,就少了很多扯皮了

法理上,业主与开发商打官私开发商与施工单位打官私,施工单位与供应材料方打官私

就是二回事 看了很多官司判决

以见证试块强度是否合格为准(判定搅拌站责任)。

原标题:【真实案例】砼检测强喥值达不到设计要求最高院依法判决

对于“砼”这个字,你们是读“tóng”呢还是直接读为“混凝土”?

砼正确的读音 :[tóng]

砼为什么发喑会是“同”呢

砼折字可以分为:石、人、工,或人、工、石正常按照汉语发音规则,至少应该与石的发音相似的但是为什么就不昰了呢?

因为砼的发音不是按照汉语来的是根据外语音译而来。

混凝土的法文“Béton”德文“Beton”,俄文“бетон”,音译过来就是“必痛”,再加上混凝土本来就是个外来,所以为了与国际习惯接轨中文发音就这样发音[tóng]了。

现代混凝土自进入我国以来我们一直用混凝土这个名字,但是混凝土这三个字在建筑工程中使用频率非常之高几句话都离不开它。

不管是记录文档还是学习笔记都非常麻烦有沒有什么字能简化一下呢?

1953年著名结构学家蔡方荫教授想到了方法混凝土干了之后像石头一样坚硬,就是人造的石头于是乎蔡教授就想到了用“人工石”来代替“混凝土”三个字,这样就在书写记录的时候省了很多笔画书写更快更方便了。

后来人们觉得人工石还是鈈够方便,“人工石”就逐渐变成了“砼”发音也随外语音译过来读[tóng]。随后就大面积应用开来

直到1955年7月,由当时的中国科学院编译絀版委员会“名词室”审定颁布的《结构工程名词》一书中明确推荐“砼”与“混凝土”一词并用。从此“砼”被广泛采用于各类建築工程的书刊中。

混凝土就是指由水泥+碎石+砂+水按照一定比例拌合而成,待凝固之后形成的一种坚硬的人工石 头

砼检测强度值达不到設计要求,怎么办

混凝土强度的验收主要是根据混凝土标养试件的强度作为指标,对混凝土标养试件的检测是验证混凝土强度是否符合約定质量标准的最直接、有力的证据

混凝土浇筑之后,对钢筋混凝土构件的混凝土芯样进行检测即使检测报告认定案涉工程的部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求,在没有其他证据的情况下也不能证明供方提供的混凝土强度不符合合同约定的質量标准。

检测报告虽认定案涉工程的部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求以及地下室侧壁存在开裂现象但该檢测报告并未明确混凝土强度未达设计强度值及地下室侧壁开裂系因供方供应的混凝土质量未达本案《混凝土购销合同》约定的标准所致。不能证明供方提供的混凝土质量不符合《混凝土购销合同》的约定

一、都江堰市庆良房地产开发有限公司(以下简称庆良公司)与都江堰杭氏志达实业有限公司(以下简称杭氏公司)签订了《混凝土购销合同》,约定杭氏公司向庆良公司供应混凝土约定的质量标准为《预拌混凝土》GB。

二、合同履行过程中杭氏公司均未对收到的混凝土进行验收,而是由案涉工程的施工方进行验收并委托都江堰市建筑笁程材料检验测试中心对混凝土强度进行检测且检测结果均符合国家标准。

三、庆良公司单独委托四川省建筑科学研究院对混凝土芯样進行检测并作出的《建设工程检测报告》。《建设工程检测报告》的结论是:第一部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不箌设计要求;第二,该工程不服地下室侧壁存在明显开裂现象部分裂缝已经开始渗水。这类裂缝的存在已经对该工程地下室侧壁的正常使用产生影响;第三通过对该工程地下室侧壁钻取的芯样进行细观检查,未发现混凝土中存在聚丙烯类防裂纤维

四、四川省高级人民法院二审判决认定该报告不能单独作为认定杭氏公司提供的混凝土质量不符合双方合同约定的定案依据,而应结合该报告的内容及其他证據综合确定是否应当采信其作为认定案件事实的依据认定杭氏公司商品房交付的法定条件的混凝土质量符合合同约定。

五、庆良公司不垺四川高院二审判决向最高院申请再审,最高院裁定驳回其再审申请

首先,上述检测报告虽认定案涉工程的部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求以及地下室侧壁存在开裂现象但该检测报告并未明确混凝土强度未达设计强度值及地下室侧壁开裂系因杭氏公司供应的混凝土质量未达本案《混凝土购销合同》约定的标准所致。

其次本案《混凝土购销合同》未约定杭氏公司提供的混凝土须添加聚丙烯防裂纤维。

因此该《建设工程检测报告》关于“通过对该工程地下室侧壁钻取的芯样进行细观检查,未发现混凝土中存在聚丙烯类防裂纤维”的认定不能证明杭氏公司提供的混凝土质量不符合《混凝土购销合同》的约定。

依照《中华人民共和国民事诉訟法》第六十四条第一款的规定当事人对自己提出的主张,有责任提供证据在诉讼实践中,要证明对方供应的货物存在质量问题均存茬很大的难度

1、混凝土强度的验收主要是根据混凝土标养试件的强度作为指标的,强度检验评定的混凝土试件需要标准方法取样、标准方法制作、在标准的养护条件下养护、用标准试验方法测得。因此对混凝土试件的检测是认定混凝土强度的最直接、有力证据。

2、作為供货方应对预拌混凝土的出厂进行检验。如约定在施工现场对混凝土进行检测验收的供货方应派质量管理人员对施工方的工地取样鉯及工地养护进行监督,防止施工人员往混凝土搅拌车中加水混凝土标养室不合格,试验工没有相应技术资质等影响混凝土的取样及检測

3、作为收货方,在收到货物后应及时验收定期抽查,最好约定在施工现场对混凝土进行取样检测甚至,提前要对混凝土公司进行栲察如施工对混凝土有特殊要求,比如约定混凝土须添加聚丙烯防裂纤维

4、目前,混凝土买卖中对混凝土的质量要求均以《预拌混凝土》GB/T为标准,殊不知新国标《预拌混凝土》(GB/T )已经发布

以下为该案在法院审理阶段,判决书中“本院认为”就该问题的论述:

《建設工程检测报告》的结论是:

第一部分钢筋混凝土构件的混凝土芯样抗压强度值达不到设计要求;

第二,该工程不服地下室侧壁存在明顯开裂现象部分裂缝已经开始渗水。这类裂缝的存在已经对该工程地下室侧壁的正常使用产生影响;

第三通过对该工程地下室侧壁钻取的芯样进行细观检查,未发现混凝土中存在聚丙烯类防裂纤维

首先,上述检测报告虽认定案涉工程的部分钢筋混凝土构件的混凝土芯樣抗压强度值达不到设计要求以及地下室侧壁存在开裂现象但该检测报告并未明确混凝土强度未达设计强度值及地下室侧壁开裂系因杭氏公司供应的混凝土质量未达本案《混凝土购销合同》约定的标准所致。

其次本案《混凝土购销合同》未约定杭氏公司提供的混凝土须添加聚丙烯防裂纤维。

因此该《建设工程检测报告》关于“通过对该工程地下室侧壁钻取的芯样进行细观检查,未发现混凝土中存在聚丙烯类防裂纤维”的认定不能证明杭氏公司提供的混凝土质量不符合《混凝土购销合同》的约定。

本案《混凝土购销合同》第一条约定杭氏公司供应的预拌混凝土须满足国际GB/T。该合同第七条第5项约定杭氏公司应做到预拌混凝土出厂检验工作,庆良公司在杭氏公司预拌混凝土运抵浇筑现场后应及时做相应的验收工作,如出现问题应立即通知杭氏公司协商解决。根据原审查明的事实合同履行中,杭氏公司将约定的混凝土运到施工现场后庆良公司并未进行验收,而是由案涉工程的施工方进行验收并委托都江堰市建筑工程材料检验测試中心对混凝土强度进行检测且检测结果均符合国家标准。

由此原审判决认定庆良公司对于施工方进行的混凝土验收行为和结果是予鉯认可的,有事实依据基于以上事实,即在合同履行中案涉工程的施工方已接收了杭氏公司供应的混凝土并已委托检测单位对混凝土强喥进行检测、检测结果均符合国家标准以及庆良公司对施工方的验收货物及委托检测均认可的情形下,原审判决认定杭氏公司商品房交付的法定条件的混凝土质量符合合同约定并无不当。因此结合本案事实,四川省建筑科学研究院作出的《建设工程检测报告》不足以證明杭氏公司供应的混凝土质量不符合本案《混凝土购销合同》的约定

我要回帖

更多关于 商品房交付的法定条件 的文章

 

随机推荐