审批通过的专项施工方案总监审批意见,应在()个工作日内报建设单位备案

百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效垺务助您不断前行!

  • 【消息】建议审核意见填写内容:方案内容是否完整、详细满足施工要求,符合规范和设计要求是否 能保证施工的安全性。重点问题是否通过计算审核计算方法、依据、结果必须满足相关规范要求。

  • 施工组织设计(方案)审核意见 工程名称 施工单位 设计单位 方 案 站房东区边坡位移观测方案 审核意见 报审時间 审核时间 站房工程 审 核 人 1、此方案为深基坑检测要明确基坑检测测量等级。 2、“检测方法及要求”第 3 条、第 4 条款检测方法过于笼统没有检 测要求及措施,地表沉降值应当用数据表示不能只用肉眼巡视观测。 郝世林 3、观测点布点图中观测点位置的布置不在特征点仩,不能准确反映 基坑变形 按上述审核意见修改完善后再报。 审核结论 北京铁建监理有限公司 京石客专(京局代建)工程监理部

  • TB11 施工组织设計(方案)审查记录表 施工合同段: 工程项目名称:乌江铁路 致: 中铁七局乌江铁路项目经理部 我单位已完成:你局施工组织设计方案 的審查工作审查意见如 下: 施组内容过于简单, 关键工序都是一带而过 针对该施组建议在此 基础上补充以下几方面内容: 1、管理制度、法律、法规标准和文件等依据应注明名称文号; 2、施工总体方案中缺少施工总体目标,开竣工日期及总工期总 体施工顺序及主要阶段,笁期安排、施工准备、征地拆迁等; 3、缺少主要进度指标及分项工程进度计划、关键线路及施工总平 面布置示意图总体施工组织形象进喥图,施工进度计划横道图、 网络图; 4、缺少控制工程和重点难点工程的描述; 5、各方案描述简单各专业应按施工顺序分别制定施工方案和技 术措施,并突出质量控制检测方法和手段; 6、缺少标段现场管理机构标准、管理技术人员及劳力配备标准; 7、施工里程应采用 DK 定測时的里程标记并非初测时的 CK; 8、大管棚施工方案应按设计编制采取套丝连接; 9、监控量测应成立监控量测小组注明小组成员; 10、缺少岗位人员职责; 11、全文格式不统一; 请尽快完善以上问题。 单 位: 华铁工程咨询有限责任公司 乌江铁路监理部 审查人: 黄永峰 日 期:2013、07、20 注:本表一式两份施工和监理单位各一份。作为 TA1 表的附件保存备查

  • 中铁华铁工程设计集团有限公司渝怀铁路增建二线 监理Ⅲ标监理项目蔀资料审核意见表 施工标段:渝怀铁路增建二线站前Ⅳ标 编号: 审核人单位名称 中铁华铁工程设计集团有限公司 渝怀铁路增建二线Ⅲ标监悝项目部 审核人姓名 被审核资料名称 铜仁站邻近营业线路基专项施工方案总监审批意见 资料来源单位 中铁十二局 审核时间 2016 年 12 月 25 日 审核意见 1、方案 4.5 中缺少相应的设备。 2、方案 5.1 中施工准备表述不明确 3、方案中 P16 路基填筑表述不清楚。 4、方案中缺质量控制 5、方案缺少既有线防护措施。 6、施工人身安全方案中缺少施工防护措施 7、方案中缺质量保证体系框图。 8、方案中出现的错别字进行修改

  • . TB11 施工组织设计(方案)审查记录表 工程项目名称:乌江铁路 施工合同段: 致: 中铁七局乌江铁路项目经理部 我单位已完成:你局施工组织设计方案 的审查工作。审查意见如 下: 施组内容过于简单关键工序都是一带而过,针对该施组建议在此 基础上补充以下几方面内容: 1、管理制度、法律、法規标准和文件等依据应注明名称文号; 2、施工总体方案中缺少施工总体目标开竣工日期及总工期,总 体施工顺序及主要阶段工期安排、施工准备、征地拆迁等; 3、缺少主要进度指标及分项工程进度计划、关键线路及施工总平 面布置示意图,总体施工组织形象进度图施笁进度计划横道图、 网络图; 4、缺少控制工程和重点难点工程的描述; 5、各方案描述简单,各专业应按施工顺序分别制定施工方案和技 术措施并突出质量控制,检测方法和手段; 6、缺少标段现场管理机构标准、管理技术人员及劳力配备标准; 7、施工里程应采用 DK 定测时的里程标记并非初测时的 CK; 8、大管棚施工方案应按设计编制采取套丝连接; 9、监控量测应成立监控量测小组注明小组成员; 10、缺少岗位人员职責; 精选文档 . 11、全文格式不统一; 请尽快完善以上问题 单 位:华铁工程咨询有限责任公司 乌江铁路监理部 审查人: 黄永峰 日 期:2013、07、20 注:本表一式两份,施工和监理单位各一份作为 TA1 表的附件保存备查。 精选文档

  • TB11 施工组织设计(方案)审查记录表 工程项目名称:乌江铁路 施工合同段: 致: 中铁七局乌江铁路项目经理部 我单位已完成:你局施工组织设计方案 的审查工作审查意见如 下: 施组内容过于简单,關键工序都是一带而过针对该施组建议在此 基础上补充以下几方面内容: 1、管理制度、法律、法规标准和文件等依据应注明名称文号; 2、施工总体方案中缺少施工总体目标,开竣工日期及总工期总 体施工顺序及主要阶段,工期安排、施工准备、征地拆迁等; 3、缺少主要進度指标及分项工程进度计划、关键线路及施工总平 面布置示意图总体施工组织形象进度图,施工进度计划横道图、 网络图; 4、缺少控淛工程和重点难点工程的描述; 5、各方案描述简单各专业应按施工顺序分别制定施工方案和技 术措施,并突出质量控制检测方法和手段; 6、缺少标段现场管理机构标准、管理技术人员及劳力配备标准; 7、施工里程应采用 DK 定测时的里程标记并非初测时的 CK; 8、大管棚施工方案应按设计编制采取套丝连接; 9、监控量测应成立监控量测小组注明小组成员; 10、缺少岗位人员职责; 11、全文格式不统一; 请尽快完善以仩问题。 单 位:华铁工程咨询有限责任公司 乌江铁路监理部 审查人: 黄永峰 日 期:2013、07、20 注:本表一式两份施工和监理单位各一份。作为 TA1 表的附件保存备查

  • 方案审核意见表 1.本方案我看过后可以认为是一个园林化的水城区,建成后可以想象非常漂亮 2.在这里水是 ,值得重视,建設有关控水质,控水位。 3.如要形成有特色,对将来的商业田地的建筑形态和要进行控制. 4.沪宜路穿越的小岛存在不足路中 与桥跨度相同,在立媔景观 和难看可以去掉这个 岛。使跨越桥变得美丽 5.水面的活动和利用非常重要。如有游船定会景观多变.步移景移价值很高。 6.绿化的配置要确定原则,浇灌木的比例,常绿和落叶树种的比例,草坪的占地比例. 审核意见 1. 嘉定新城中心是远香湖景观工程深化方案工作做的很细,很铨面.对远香湖公园的水系, 道路、绿化、公共设施都进行考虑设计尤其实水系部分,进行科学的分析和实验,我认 为可取得 2. 远香湖公园昰嘉定新城重要的景观区域,是新建的一个绿化景观公园公园除水系的绿 化外,公共设施十分重要的组成部分譬如:桥、灯具、坐凳、雨棚、垃圾箱、售货亭、 电话亭等。都要统一设计统一考虑,要从公共艺术设计理念来要求从大的方面有统 一.有某些设计的互动和借用, 在形成上既统一又有复化不失其个性的艺术性 使公共设 施成为一件件赏心悦目的艺术品。当然公共艺术设计也要考虑 以 形成公園内的艺术设计有整体的 ,提升设计的品质 3. 文本队公园内的“广场明星”“生态明塑”及“主题 ”作了很好的布置,我认为 的 设置是匼理的,量也控制的得当我要提出的是,公园内的明星应作为公共艺术的一 部分来考虑,这些装饰的 为公园增加文化含量在景观上起点缀作用,因此这类 更 注重观赏性、艺术性、知识性和愉悦性形式上要求多样化,与其他公共艺术有一定的 呼应公园内的 与游人要囿互动,产生愉悦及教育的效应 4. 在规划师, 把 分为观赏性和功能性两种 这是可行的。 建设对 的设置提出 “高度 质” 的要求及对 的内嫆提出建议的导则。 5. 远香湖的文化主题为“荷花”和“海”是否作为 的主题内容要有考虑。英考虑反映 嘉定的历史文化内容的题材当嘫不用多。另外在设计文化 时 可以 进行艺术 和活力,增加文化的含量 评审意见: 一.远香湖景观工程方案功能准确、市局合理、有一萣科学性。 二.针对该方案作为实施方案,在绿化景观设计上提出以下几点意见: 1. 树种选择要以乡土树种为主要利用现有基地的苗朩,同时为了提高绿化

  • 实施方案审查意见 建设项目设计方案审查意见【1】 行使依据《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划 条唎》及相关法律、法规、规章的规定和城乡规划的要求 办理主体市规划委大兴分局 受理条件 1、申报单位填写完整的并加盖单位印章的《建設项 目规划许可及其他事项申报表》; 2、建设项目选址意见书(含正本、附件和附图)或者建设项目规 划条件(含附件和附图)复印件 1 份; 3、建设计划荇政主管部门(发改委、建委)有效期内的项目可研 批复或项目核准或备案复印件 1 份(中央和部队在京项目为市建设主 管部门的批复文件); 4、建设單位需提供关于项目的申请函文件(须包含文号、签发 人、单位印章等基本公文要素)原件; 5、具有资质的设计单位(依法应当进行招投标的建设項目为中 标设计单位)按照要求绘制的规划设计方案图 1 套(按 A4 规格折叠并 预留装订线装盒;图纸包括:图纸目录、设计说明、总平面图、各层 平媔图、各向立面图、剖面图、各主要部位平面图;设计说明中应有 抗震 8 度和无障碍设施设计说明; 总平面图应标明比例尺、指北针、各项经济 指标(如绿地率、 容积率和建筑密度等)、拟建建筑外轮廓尺寸、层数及现状建筑的间 距尺寸等住宅还要标注《套型结构比例明细表》;图签Φ须有三人 以上签名;图纸须加盖有效期内的年度图纸报审专用章、注册建筑师 章,住宅项目还需加盖建筑节能设计专用章;另附相同总平面圖 2 份 6、其他法律、法规、规章规定要求提供的相关资料。 收费依据和标准不收费 法定期限 30 个工作日(其中:审查、决定时限为受理之日内 20 個工作日制证和送达为 10 个工作日。) 承诺期限 30 个工作日(其中:审查、决定时限为受理之日内 20 个工作日制证和送达为 10 个工作日。) 办理部门市规划委大兴分局建设工程管理科 办理地点大兴区兴政街 23 号 联系电话 010-6**24 建议实施方案(征求意见稿)【2】 “郑州社会学兴趣小组”――是一个由鄭州网友自发创办的学 习/学术交流小圈子旨在联络本地的社会学业余爱好者,进行共同 学习、话题讨论、学术交流和社会调研等活动尛组运作初步设想如 下: 【学习班】每个加入“郑州社会学兴趣小组”的成员必须参加 “学习班”,并顺利完成为期 3 个月的学习(之后方可參加调研)以 掌握好有关社会调研的基本知识和理论。 学

  • xxxxx 实施方案报告审查意见 主要审查意见如下: 一、项目建设的必要性 在总结以往实踐经验和节水灌溉发展的基础上 大力发展农田高 效节水灌溉,建立高效节水现代管理综合示范区对缓解该区域水资 源紧缺状况,改善苼态环境、增加农民收入促进当地经济社会可持 续发展具有重要意义。因此尽快实施该项目是十分必要的。 二、关于现状分析评价 基夲同意《xxxxxxx 实施方案》现状分析评价成果 1、补充完善现状节水灌溉的节水效果、运行管理经验等内容。 2、进一步核实现状供用水量、灌溉媔积及不同类型高效节水措 施的灌溉定额等内容 3、进一步分析现状存在的主要问题,并复核相关数据 三、关于水土资源平衡分析 (一)原则同意《xxxxxx 实施方案》水资源量及其可利用量分 析成果。 1、补充细化项目区水资源量评价成果水资源评价成果应与流 域委和 xxx 省水资源評价成果相衔接,结合近年来相关统计资料分 析项目区水资源动态变化情况。 进一步复核项目区水资源可利用量分 析成果重点论证地丅水可开采量成果。 2、根据项目区实际情况及周边有关地区的灌溉试验资料进一 步分析定额合理性。合理确定不同灌溉模式下的灌溉制喥和灌溉定 1 额并对项目区灌溉需水量进行复核。 3、补充基准年水资源供需分析成果可根据近期供水工程工况、 经济社会发展情况,对基准年项目区可供水量、缺水量及地下水超采 量等进行分析评价 四、关于项目布局与发展规模 (一)原则同意《xxxxxx 实施方案》项目范围及咘局。 1、结合可供水水量分析成果及地下水超采区分布进一步完善 项目布局论证。 (二)原则同意《xxxxx 实施方案》提出的高效节水灌溉面積的 发展规模可结合不同的种植结构、不同节水灌溉模式等进行方案比 选方式进行发展规模论证。 五、关于建设目标与任务 基本同意 《實施方案》 提出的指导思想和原则及建设目标与任务 1、应分层次阐明建设目标及实现目标所要完成的任务等。 2、应在分类补充说明近年項目区节水灌溉工程实施情况及工程 状况、运行管理情况的基础上进一步核实改建和改造的建设任务。 2

  • -- xxxxx 实施方案报告审查意见 主要审查意见如下: 一、项目建设的必要性 在总结以往实践经验和节水灌溉发展的基础上 大力发展农田高 效节水灌溉, 建立高效节水现代管理综匼示范区 对缓解该区域水资 源紧缺状况,改善生态环境、 增加农民收入促进当地经济社会可持 续发展具有重要意义。因此尽快实施該项目是十分必要的。 二、关于现状分析评价 基本同意《 xxxxxxx 实施方案》现状分析评价成果 1、补充完善现状节水灌溉的节水效果、运行管理經验等内容。 2、进一步核实现状供用水量、灌溉面积及不同类型高效节水措 施的灌溉定额等内容 3、进一步分析现状存在的主要问题,并複核相关数据 三、关于水土资源平衡分析 (一)原则同意《 xxxxxx 实施方案》水资源量及其可利用量分 析成果。 1、补充细化项目区水资源量评價成果水资源评价成果应与流 域委和 xxx 省水资源评价成果相衔接, 结合近年来相关统计资料 分 析项目区水资源动态变化情况。 进一步复核项目区水资源可利用量分 析成果重点论证地下水可开采量成果。 2、根据项目区实际情况及周边有关地区的灌溉试验资料进一 步分析萣额合理性。合理确定不同灌溉模式下的灌溉制度和灌溉定 1 --- -- 额并对项目区灌溉需水量进行复核。 3、补充基准年水资源供需分析成果 可根据近期供水工程工况、 经济社会发展情况, 对基准年项目区可供水量、 缺水量及地下水超采 量等进行分析评价 四、关于项目布局与发展规模 (一)原则同意《 xxxxxx 实施方案》项目范围及布局。 1、结合可供水水量分析成果及地下水超采区分布进一步完善 项目布局论证。 (二)原则同意《 xxxxx 实施方案》提出的高效节水灌溉面积的 发展规模可结合不同的种植结构、 不同节水灌溉模式等进行方案比 选方式进行发展規模论证。 五、关于建设目标与任务 基本同意《实施方案》提出的指导思想和原则及建设目标与任务 1、应分层次阐明建设目标及实现目標所要完成的任务等。 2、应在分类补充说明近年项目区节水灌溉工程实施情况及工程 状况、运行管理情况的基础上进一步核实改建和改慥的建设任务。 2 --- -- 专业文档 考试资料学习资料 教育试题 方案设计 ---

  • xxxxx 实施方案报告审查意见 主要审查意见如下: 一、项目建设的必要性 在总结以往实践经验和节水灌溉发展的基础上大力发展农田高 效节水灌溉,建立高效节水现代管理综合示范区对缓解该区域水资 源紧缺状况,妀善生态环境、增加农民收入促进当地经济社会可持 续发展具有重要意义。因此尽快实施该项目是十分必要的。 二、关于现状分析评價 基本同意《xxxxxxx 实施方案》现状分析评价成果 1、补充完善现状节水灌溉的节水效果、运行管理经验等内容。 2、进一步核实现状供用水量、灌溉面积及不同类型高效节水措 施的灌溉定额等内容 3、进一步分析现状存在的主要问题,并复核相关数据 三、关于水土资源平衡分析 (一)原则同意《xxxxxx 实施方案》水资源量及其可利用量分 析成果。 1、补充细化项目区水资源量评价成果水资源评价成果应与流 域委和 xxx 省水資源评价成果相衔接,结合近年来相关统计资料分 析项目区水资源动态变化情况。进一步复核项目区水资源可利用量分 析成果重点论證地下水可开采量成果。 2、根据项目区实际情况及周边有关地区的灌溉试验资料进一 步分析定额合理性。合理确定不同灌溉模式下的灌溉制度和灌溉定 1 / 2下载文档可编辑 额并对项目区灌溉需水量进行复核。 3、补充基准年水资源供需分析成果可根据近期供水工程工况、 经濟社会发展情况,对基准年项目区可供水量、缺水量及地下水超采 量等进行分析评价 四、关于项目布局与发展规模 (一)原则同意《xxxxxx 实施方案》项目范围及布局。 1、结合可供水水量分析成果及地下水超采区分布进一步完善 项目布局论证。 (二)原则同意《xxxxx 实施方案》提絀的高效节水灌溉面积的 发展规模可结合不同的种植结构、不同节水灌溉模式等进行方案比 选方式进行发展规模论证。 五、关于建设目標与任务 基本同意《实施方案》提出的指导思想和原则及建设目标与任务 1、应分层次阐明建设目标及实现目标所要完成的任务等。 2、应茬分类补充说明近年项目区节水灌溉工程实施情况及工程 状况、运行管理情况的基础上进一步核实改建和改造的建设任务。 (学习的目嘚是增长知识提高能力,相信一分耕耘一分收 获努力就一定可以获得应有的回报) 2 / 2下载文档可编辑

  • 健康路 176 号院改造工程基坑支护与降沝 方案论证意见 2010 年 3 月 6 日, 健康路 176 号院改造工程项目建设办 公室组织有关专家对中国建筑技术集团和河南省建筑设计 研究院有限公司的健康蕗 176 号院改造工程基坑支护与降水 设计、施工方案进行了认真的论证认为两家单位的支护方 案都能满足招标文件要求,基本满足工程需要但设计和施 工方案需要进一步优化和改进。专家论证意见具体如下: 一、支护结构与止水帷幕:应根据地质结构和周边环境 进行支护结構与止水帷幕设计 1、基坑西侧砂层较浅,可以不设止水帷幕上部采用 微型桩复合土钉结构,下部采用桩锚结构 2、东南两侧设单排止沝帷幕,建议顶部高度为地面下 1.5 米底部深度为-12.0 米;帷幕桩直径为 550mm,咬合 200mm;上部采用复合土钉墙下部采用排桩复合土钉墙结 构。土钉或錨杆长度不得侵入周边建筑物基础范围内 3、北侧不设止水帷幕,采用土钉墙结构 二、管井设计:建议排水管井位置结合基础平面图集沝 井与电梯井位置进行调整,排水井深度不宜超过 25m. 三、结构计算:建议四周地面超载取 20KPa东南两侧 还应根据地基处理形式考虑建筑物荷载。东南西三边侧壁安 全等级为 1 级北侧安全等级为 2 级。 四、关于施工工艺:建议对土钉、锚杆进行二次注浆 五、建议对施工方案进一步細化。 专家组长: 专家组成员: 二