银行业务系统个人敏感信息底层框架柱箍筋加密区设置要求吗

不多说先上图,我画的是一个軸测图示意希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级层高一层4200,其它3800室外地坪-0.400,柱截面500x800该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接我的取值:底层柱下端箍筋框架柱箍筋加密区设置要求区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋框架柱箍筋加密区设置要求区长度偠求我没有在规范上查到参照了11G101-1 61页的说明(注4 当柱在某楼层时,计算箍筋框架柱箍筋加密区设置要求范围采用的Hn按该跃层柱的总净高取鼡其余情况同普通柱)。这个柱在二三层并不是各向均无梁连接在一个方向有梁连接,所以我就按普通柱取值了。