· TA获得超过3.5万个赞
筋采用?10的通丝杆做吊筋间距为2米,用?10的拉爆
电桥架吊筋间距规范采用40×40×4的镀锌角钢做横担;转角处或三通件处固定吊架间距为500mm
你对这个回答嘚评价是?
筋采用?10的通丝杆做吊筋间距为2米,用?10的拉爆
电桥架吊筋间距规范采用40×40×4的镀锌角钢做横担;转角处或三通件处固定吊架间距为500mm
你对这个回答嘚评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
管道桥架吊筋间距规范的安装间距计算方法:
1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm
2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时应采用L30X4角钢。
3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时应采用¢8或¢10圆钢。
4、吊杆安装间距当风管水平安装时:风管长边≤630mm時间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m
5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。
6、吊杆位置应准确杆身应垂直,横旦应平整
7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵
8、风管不宜安装到与天花板接触。
9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施
10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构
11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施
12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。
13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑
14、送風口必须标高一致,横平竖直,表面平整与墙面齐平,间距相等或均匀
15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理
2m的通风管道,一般这样的要求预埋钢板的焊接的不一定是吊筋,你说的是小管道的
问题是设计说明里面没有提到这项啊!我说的就是这个大管道角铁法兰的!
对就是法兰盘连接,一般不是吊筋而是角铁支架焊装茬预埋钢板上的
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
问题补充:各种规格的桥架吊筋間距规范所用的吊筋和角铁分别是什么型号的哪里有相关要求?
根据电缆桥架吊筋间距规范内电缆敷设情况进行电缆桥架吊筋间距规范支架的制作安装,一般来说宽800和600的桥架吊筋间距规范采用10#槽钢或8#槽钢Y行结构安装
你列举的型号可以选用8-10的吊筋
如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!