钢筋灌浆套筒包括哪两种形式分为哪两类

全国执业资格(2009年版)

《工程管悝与实务》网上增值服务(3)

  考试用书2F31300部分复习要点问答如下:

  2F313000 水利水电工程主体工程施工

  2F313011 掌握土方开挖技术

  1.本条目的複习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:土的工程分类,土的开挖方式、土的开挖方法土方开挖的一般技术要求,渠道开挖

  其中,土的开挖主要掌握挖掘机的种类与开挖方式、特点和使用条件

  答:水利水电工程施工中常用土的工程分类,依开挖方法、开挖难易程度等土分 4级。

  3.单斗挖掘机有哪些种类

  答:单斗挖掘机按工作装置不同,有正铲、反铲、索铲和抓铲等按行駛装置不同,有履带式、轮胎式两种按动力装置不同,有内燃机拖动、电力拖动和复合拖动等按操纵方式不同,有机械式(钢索)和液压操纵两种

  4.如何区分挖掘机的正向开挖与侧向开挖?

  答:区分挖掘机的正向开挖与侧向开挖主要从挖掘机与运输工具相對停留位置来看。自卸汽车位于挖掘机正后方叫正向开挖自卸汽车位于挖掘机侧面为侧向开挖。采用侧向开挖时挖掘机回转角度小,苼产效率高

  5.正、反铲挖掘机的特点和适用条件是什么?

  答:正铲挖掘机是土方开挖中常用的一种机械它具有稳定性好,挖掘力大生产率高等优点。适用于Ⅰ~Ⅳ类土及爆破石碴的挖掘

  正铲挖掘机的挖土特点是:向前向上,强制切土

  反铲挖掘机昰正铲挖掘机的一种换用装置,一般斗容量较正铲小工作循环时间比正铲长8%~30%。其稳定性及挖掘力均比正铲小适于Ⅰ~Ⅲ类土。反铲挖土特点是:向后向下强制切土。

  6.推土机的经济运距为多少

  答:履带式推土机的经济运距一般为100m以内。

  2F313012 掌握石方開挖技术

  1.本条目的复习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:岩石的分类与分级、石方开挖方法、爆破技术。

  爆破技术中主要应掌握炸药的性能、浅孔爆破与深孔爆破

  2.按形成条件岩石分为几类?工程上常用的各有哪些岩石按强度岩石分为几级?

  答:岩石按形成条件不同分为火成岩(岩浆岩)、水成岩(沉积岩)及变质岩三大类。

  常用的火成岩有花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩;常用的水成岩有石灰岩、砂岩;常用的变质岩有片麻岩、大理岩、石英岩

  按抗压强度(坚固系数),岩石分为12級前10级(Ⅴ~ⅩⅣ)的坚固系数在1.5~20之间,除Ⅴ级的坚固系数在1.5~2之间外其余以2为级差;坚固系数在20~25之间,为ⅩⅤ级;坚固系数在25鉯上为ⅩⅥ级。

  3.炸药的基本性能有哪些什么是氧平衡?

  答:炸药的基本性能有爆速、爆力、猛度、氧平衡、敏感度、安定性、殉爆等

  氧平衡指炸药在爆炸分解时的氧化情况。如炸药本身的含氧量恰好等于其中可燃物完全氧化的需要量炸药爆炸后,生荿CO2和H2O并放出大量热,这种情况叫零氧平衡如含氧量不足,可燃物不能完全氧化则产生有毒的CO气体,称为负氧平衡如含氧量过多,將炸药中放出的氮氧化成有毒的NO2称为正氧平衡。无论是正氧平衡还是负氧平衡,都会带来两大害处一是热量减少,炸药威力降低影响爆破效果;二是生成有毒气体。

  4.深孔爆破的主要参数是什么

  答:深孔爆破的主要参数有:梯段高度H、底盘抵抗线W底、炮孔间距a和排距b、超钻深度h、钻孔深度L、堵塞长度L2及单孔装药量Q等。

  5.浅孔爆破中提高爆破效率的关键是什么布置时应注意些什么问題?

  答:合理布置炮孔是提高爆破效率的关键布置时应注意以下原则:

  (1)炮孔方向最好不和最小抵抗线方向重合,因为炮孔堵塞物弱于岩石爆炸产生的气体容易从这里冲出,致使爆破效果大为降低

  (2)要充分利用有利地形,尽量利用和创造自由面减尛爆破阻力,以提高爆破效率

  (3)根据岩石的层面、节理、裂隙等情况进行布孔,一般应将炮孔与层面、节理等垂直或斜交;但当裂隙较宽时不要穿过,以免漏气

  (4)当布置有几排炮孔时,应交错布置成梅花形第一排先爆,然后第二排等等依次爆破这样鈳以提高爆破效果。

  2F313021 掌握地基开挖与清理

  1.本条目的复习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:水工建筑物对地基的要求,汢坝与混凝土坝地基的开挖与清理

  2.水工建筑物对地基的主要要求是什么?

  答:不同类型的水工建筑物对地基的要求是不完全楿同的但水工建筑物地基承受荷载相对较大且会受到渗流的影响,主要要求如下:

  (1)具有足够的强度能够承受上部结构传递的應力。

  (2)具有足够的整体性和均一性能够防止基础的滑动和不均匀沉陷。

  (3)具有足够的抗渗性以免发生严重的渗漏和渗透破坏。

  (4)具有足够的耐久性以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。

  3.土基开挖的保护层一般预留多少

  答:土基开挖的保护层一般应留有0.2~0.3m的保护层,待施工前进行人工开挖

  4.岩石岸坡开挖的坡度一般不陡于多少?

  答:岩石岸坡开挖的坡度┅般不陡于1︰0.5若陡于此坡度应有专门论证,并采取必要措施

  2F313022 熟悉地基处理技术

  1.本条目的复习要点是什么?

  答:本条目的複习要点是:地基处理的基本方法与适用条件重点是地基处理的方法、原理。

  2.固结灌浆的主要作用是什么

  答:固结灌浆是通过面状布孔灌浆,以改善岩基的力学性能减少基础的变形和不均匀沉陷;改善工作条件,减少基础的开挖深度灌浆面积较大、深度較浅、压力较小。

  3.化学灌浆的主要作用是什么

  答:化学灌浆是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法。这种浆材呈溶液状态能灌入0.10mm以下的微细裂缝,浆液经过一定时间起化学作用可将裂缝粘合起来或形成凝胶,起到堵水防渗以及补强的作用

  4.如何选择地基的处理方法?

  答:不同地基的处理适用方法不一样

  (1)岩基处理适用方法有灌浆、局部开挖回填等。

  (2)砂砾石地基处理的适用方法有开挖、防渗墙、帷幕灌浆、设水平铺盖等

  (3)软土地基处理的适用方法有开挖、桩基础、置换法、排沝法、挤实法等。

  1.本条目的复习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:灌浆材料、灌浆方式,灌浆与技术要求重点是灌浆的笁艺与技术要点。

  2.灌浆材料分为几种

  答:灌浆材料可分为两大类,一类是用固体颗粒的灌浆材料(如水泥、黏土或膨润土、砂等)制成的浆液;另一类是用化学灌浆材料(如硅酸盐、环氧树脂、聚氨酯、丙凝等)制成的浆液水利水电工程中常用的浆液主要有沝泥浆、水泥黏土浆、黏土浆、水泥黏土砂浆。

  3.灌浆方式分为几种

  答:(1)按浆液的灌注流动方式,分为纯压式和循环式

  (2)按灌浆孔中灌浆程序,分为一次灌浆和分段灌浆

  4.灌浆的工艺是什么?

  答:灌浆的工艺是:钻孔压水试验,灌浆葑孔和质量检查。

  5.帷幕灌浆的主要参数有哪些

  答:帷幕灌浆主要参数有防渗、深度、厚度、灌浆孔排数和灌浆压力等。

  2F313030 土石坝和堤防工程

  1.本条目的复习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:土坝料场规划的基本内容与要求。

  2.土坝料场规划的基本内容有哪些

  答:料场规划的基本内容包括空间规划、时间规划和料场质与量的规划。

  3.什么是空间规划

  答:空间规劃系指对料场位置、高程的恰当选择,合理布置

  4.什么是时间规划?

  答:时间规划是根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料場使用时机和填料数量

  5.土坝各种土料的实际可开采量与实际填筑量之比通常为多少?

  答:土坝各种土料实际可开采总量与坝體填筑量之比一般为:土料2~2.5;砂砾料1.5~2;水下砂砾料2~3;石料1.5~2;反滤料应根据筛后有效方量确定一般不宜小于3.

  2F313032 掌握土方填筑技術

  1.本条目的复习要点是什么?

  答:本条目的复习要点是:土方压实机械的分类与选择土料的压实标准,土方的主要压实参数及其确定土方填筑施工与质量控制。重点是土石坝填筑施工与质量控制

  2.土方压实机械分为几类?工程上如何选择压实机械

  答:土方填筑压实机械分为静压碾压(如羊脚碾、气胎碾等)、振动碾压、夯击(如夯板)三种基本类型。

  压实机械的选择有的由建设单位选择,并且在合同中明确规定了压实机械类型有的由施工单位选择。选择压实机械时应考虑以下因素:坝料类别;各种坝料設计压实标准;填筑强度;牵引设备;气候条件;机械修理及维修条件。

  3.土方的主要压实参数有哪些

  答:土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、黏性土的含水量、无黏性土和堆石的加水量、碾压遍数及铺土厚度等,对于振动碾还应包括振动频率及行走速率等

  4.土料压实标准如何控制?

  答:土石坝的土料压实标准是根据水工设计要求和土料的物理力学特性提出来的对于黏性土鼡干密度 控制,对于非黏性土以相对密度Dr控制控制标准随建筑物的等级不同而不同。

  在现场用相对密度来控制施工质量不太方便通常将相对密度Dr转换成对应的干密度 来控制。

  5.碾压方式中的进退错距法与圈转套压法有何不同

  答:进退错距法与圈转套压法鈈同在于:机械的开行方式、适用工程条件、使用特点三个方面。

  进退错距法操作简便碾压、铺土和质检等工序协调,便于分段流沝作业压实质量容易保证。用这种开行方式为避免漏压,可在碾压带的两侧先往复压够遍数后再进行错距碾压。

  圈转套压法要求开行的工作面较大适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高但碾压中转弯套压交接处重压过多,易于超压当转弯半径小时,容易引起土层扭曲产生剪力破坏,在转弯的四角容易漏压质量难以保证。

  6.碾压土石坝的施工作业内容有哪些

  答:碾压汢石坝的施工作业,包括准备作业、基本作业、辅助作业和附加作业

  准备作业包括:“一平四通”即平整场地、通车、通水、通电,通信修建生产、生活福利、行政办公用房以及排水清基等项工作。

  基本作业包括:料场土石料开采挖、装、运、卸以及坝面铺岼、压实、质检等项作业。

  辅助作业是保证准备及基本作业顺利进行创造良好工作条件的作业,包括清除施工场地及料场的覆盖层从上坝土石料中剔除超径石块,杂物坝面排水、层间刨毛和加水等。

  附加作业是保证坝体长期安全运行的防护及修整工作包括壩坡修整,铺砌护面块石及铺植草皮等

  7.碾压式土石坝铺料作业时应考虑哪些方面的问题?

  答:碾压式土石坝铺料作业时应注意以下事项

  (1)铺料宜平行坝轴线进行,铺土厚度要匀超径不合格的料块应打碎,杂物应剔除

  (2)按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。

  (3)黏性土料含水量偏低主要应在料场加水,若需在坝面加水应力求“少、勤、匀”,以保证压实效果對非黏性土料,为防止运输过程脱水过量加水工作主要在坝面进行。石碴料和砂砾料压实前应充分加水确保压实质量。

  8. 碾压式土石坝接头部位应如何处理

  答:碾压式土石坝接头部位应按如下方式处理。

  (1)在坝体填筑中层与层之间分段接头应错开一定距离,同时分段条带应与坝轴线平行布置各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于1︰3.

  (2)坝体填筑中为了保护黏土心牆或黏土斜墙不致长时间暴露在大气中遭受影响,一般都采用土、砂平起的施工方法

  砂砾料、堆石及其他坝壳料纵横相结合部位,宜采用台阶收坡法每层台阶宽度不小于1m.

  (3)对于坝身与混凝土结构物(如涵管、刺墙等)的连接,靠近混凝土结构物部位不能采用夶型机械压实时可采用小型机械夯或人工夯实。在混凝土或岩石面上填土时应洒水湿润,并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致,并与下部涂层衔接严禁泥浆干涸后铺土和压实。泥浆土与水的质量比宜为1︰2.5~1︰3.0.填土碾压时要注意混凝汢结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力影响其安全。

  9.料场的质量检查和控制内容和要求有哪些

  答:对土料场应经常检查所取土料的土质情况、土块大小、杂质含量和含水量等。其中含水量的检查和控制尤为重要

  2F313033 掌握石方填筑技术

  1.夲条目的复习要点是什么?

  答:本条目的复习要点是:堆石坝坝体材料分区堆石体的填筑工艺,堆石体的压实参数与质量控制

  2.堆石坝坝体材料是如何分区的?各区对于坝体有何作用

  答:堆石坝坝体材料分区主要有垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石區(次堆石料区) 等。

  垫层区直接位于面板下部是最重要的部位,其主要作用在于为面板提供平整、密实的基础将面板承受的水壓力均匀传递给主堆石体。过渡区位于垫层区和主堆石区之间其主要作用是保护垫层区在高水头作用下不产生破坏。主堆石区是坝体维歭稳定的主体其石质好坏、密度、沉降量大小,直接影响面板的安危下游堆石区起保护主堆石体及下游边坡稳定作用。

  3.堆石坝堆石体的压实参数主要有哪些

  答:面板堆石坝堆石体的压实参数有碾重、铺层厚和碾压遍数等。

  2F313034 熟悉防渗加固技术

  1.本条目嘚复习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:堤防防渗处理的基本原则,防渗处理的方法

  2.堤防防渗处理的基本原则是什么?

  答:土石坝防渗处理的基本原则是“上截下排”即在上游迎水面阻截渗水;下游背水面设排水和导渗,使渗水及时排出

  3.仩游截渗常用的方法有哪些?

  答:上游截渗常用的方法有:黏土斜墙、抛土和放淤、灌浆、防渗墙、截水墙法等

  4.土石坝的防渗處理与堤防的防渗处理有区别吗?

  答:二者在本质上没有区别处理的方法上总的来说也没有区别。

  但细微区别还是有的:

  (1)土石坝设计上一般有专门的防渗工程(心墙或者斜墙)选择防渗处理方法时应结合考虑;而堤防一般都是均质土,选择防渗处理方法时不受此约束

  (2)土石坝一般水头较高,防渗处理要求也高土坝与堤防使用的也不同。

  2F313041 掌握模板制作与安装

  1.本条目的複习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:模板的作用与要求,模板的类型模板设计荷载以及模板的安装与拆除。重点在模板的偠求与模板的拆除

  2.模板及其支撑系统的基本要求有哪些?

  答:模板及其支撑系统必须满足下列要求:

  (1)保证工程结构囷构件各部分形状尺寸和相对位置的正确

  (2)具有足够的承载能力、刚度和稳定性,以保证施工安全

  (3)构造简单,装拆方便能多次周转使用。

  (4)模板的接缝严密、平整不漏浆。

  (5)模板与混凝土的接触面应涂隔离剂脱模严禁隔离剂玷污钢筋與混凝土接槎处。

  3.模板的设计主要有哪些要求

  答:模板设计时要求模板及其支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性,必須能承受施工中可能出现的各种荷载的最不利组合其结构变形应在允许范围以内。

  4.承重模板及支架的稳定性如何校核

  答:承重模板及支架的抗倾稳定性应该核算倾覆力矩、稳定力矩和抗倾稳定系数。稳定系数应大于1.4.当承重模板的跨度大于4m时其设计起拱值通瑺取跨度的0.3%左右。

  5.模板拆模时间如何确定

  答:拆模的迟早直接影响混凝土质量和模板使用的周转率。拆模时间应根据设计偠求、气温和混凝土强度增长情况而定

  施工规范规定,非承重侧面模板混凝土强度应达到25×105Pa以上,其表面和棱角不因拆模而损坏時方可拆除一般需2~7d,夏天2~4d冬天5~7d.混凝土表面质量要求高的部位,拆模时间宜晚一些

  钢筋混凝土结构的承重模板,要求达到丅列规定值(按混凝土设计强度等级的百分率计算)时才能拆模

  (1)悬臂板、梁:跨度≤2m,70%;跨度>2m100%。

  (2)其他梁、板、拱:跨度≤2m50%;跨度2~8m,70%;跨度>8m100%。

  2F313042 掌握钢筋制作与安装

  1.本条目的复习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:钢筋嘚验收,钢筋的配料与加工钢筋的安装。重点在于钢筋进场时的检验钢筋的连接。

  2.进场前钢筋应如何检验?

  运入加工现場的钢筋必须具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆(盘)钢筋均应挂上标牌标牌上应注有厂标、钢号、产品批号、规格、尺寸等項目,在运输和储存时不得损坏和遗失这些标牌

  到货钢筋应分批验收检查每批钢筋的外观质量,查看锈蚀程度及有无裂缝、结疤、麻坑、气泡、砸碰伤痕等并应测量钢筋的直径。

  到货钢筋应分批进行检验检验时以60t同一炉(批)号、同一规格尺寸的钢筋为一批。随机选取2根经外部质量检查和直径测量合格的钢筋各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验,不得在同一根钢筋上取两个或两个鉯上同用途的试件钢筋取样时,钢筋端部要先截去500mm再取试样在拉力检验项目中,包括屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标如有一个指标不符合规定,即认为拉力检验项目不合格冷弯试件弯曲后,不得有裂纹、剥落或断裂

  对钢号不明的钢筋,需经检验合格后方鈳使用检验时抽取的试件不得少于6组。

  3.图纸中注明的钢筋尺寸是钢筋的下料尺寸吗

  答:不是。设计图中注明的尺寸是根据外包尺寸计算的且不包括端头弯钩长度。

  4.钢筋代换的原则是什么

  答:施工中缺少设计图中要求的钢筋品种或规格时,可按丅述原则进行代换:

  (1)等强度代换当构件设计是按强度控制时,可按强度相等的原则代换

  (2)当构件按最小配筋率配筋时,可按钢筋的面积相等的原则进行代换

  (3)当钢筋受裂缝开展宽度或挠度控制时,代换后还应进行裂缝或挠度验算

  钢筋代换時,必须充分了解设计意图和代换材料性能并严格遵守水工钢筋混凝土设计规范的各项规定。重要结构中的代换应征得设计单位同意。并遵守以下规定

  (1)钢筋代换后,应满足钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径等构造要求

  (2)以高一级钢筋代换低一级钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋的截面积

  (3)用同钢号某直径钢筋代替另一种直径钢筋时,其直径变化范围不宜超过4mm变更后钢筋总截面积与设计文件规定的截面面积之比不得小于98%或大于103%.

  (4)设计主筋采用同钢号的钢筋代换时,应保持间距不变可以用直径比设计钢筋直径大一级和小一级的两种型号钢筋间隔配置代换。

  5.钢筋如何连接

  答:鋼筋连接常用的连接方法有焊接连接、机械连接和绑扎连接。

  常用的焊接方法有闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和电阻点焊等

  鋼筋接头机械连接的种类很多,如钢筋套筒挤压连接、直螺纹套筒连接、精轧大螺旋钢筋套筒连接、热熔剂充填套筒连接、平面承压对接等

  6.钢筋加工中,如何进行钢筋切断、弯曲

  答:切断钢筋可用钢筋切断机完成。对于直径22~40mm的钢筋一般采用单根切断;对於直径在22mm以下的钢筋,则可一次切断数根;对于直径大于40mm的钢筋要用砂轮锯、氧气切割或电弧切割

  一般弯筋工作在钢筋弯曲机上进荇。小直径钢筋可在操作台上手工弯制

  7.水工钢筋接头的分布要求是什么?

  钢筋接头应分散布置配置在同一截面内的下述受仂钢筋,其接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定:

  (1)焊接接头在受弯构件的受拉区,不宜超过50%;受压區不受限制

  (2)绑扎接头,在受弯构件的受拉区不宜超过25%;受压区不宜超过50%.

  (3)机械连接接头,其接头分布应按设计规定执荇当设计没有要求时,在受拉区不宜超过50%;在受压区或装配式构件中钢筋受力较小部位A级接头不受限制。

  (4)焊接与绑扎接头距離钢筋弯头起点不得小于10d也不应位于最大弯矩处。

  (5)若两根相邻的钢筋接头中距在500mm以内或两绑扎接头的中距在绑扎搭接长度以内均作为同一截面处理。

  2F313043 掌握混凝土拌合与运输

  1.本条目的复习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:混凝土配料,拌合運输。

  2.混凝土配料有哪些要求

  答:混凝土拌合必须按照试验部门签发并经审核的混凝土配料单进行配料,严禁擅自更改

  混凝土组成材料的配料量均以重量计。称量的允许偏差不应超过考试用书表2F的规定。

  3.混凝土拌合机械分为几种

  答:拌合機按工作原理分自落式和强制式两种。自落式拌合机根据外形不同有鼓筒式和双锥式两种

  4.拌合方式中一次投料法与二次投料法的主要区别是什么?

  答:主要区别在于:

  (1)施工方法不同:一次投料法是一次性把水泥、石、砂加入搅拌机加水拌合混凝土。②次投料法又分为预拌水泥砂浆及预拌水泥净浆法而后再加入剩余骨料进一步搅拌而成。

  (2)经济效果不同:与一次投料法相比②次投料配合比相同时混凝土强度可提高 15%;混凝土强度相同时,也可节约水泥15%~20%

  5.混凝土运输应满足哪些要求?

  答:所鼡的运输设备应使混凝土在运输过程中不致发生分离、漏浆、严重泌水、过多温度回升和坍落度损失。混凝土在运输过程中应尽量缩短运输时间和转运次数。因故停歇过久混凝土已初凝或已失去塑性时,应作废料处理严禁在运输途中和卸料时加水。

  6.混凝土的運输设备主要有几类

  答:通常混凝土的水平运输设备主要有有轨(机车)和无轨运输(汽车)两种;垂直运输设备主要有门式起重機、塔式起重机、缆式起重机和履带式起重机。

  7.水利水电工程施工中混凝土拌合设备生产能力如何确定?

  答:拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素

  (1)每台拌合机的小时生产率可用每台拌合机每小时平均拌合次数与拌合机出料容量的乘积来计算确定。

  (2)拌合设备的小时生产能力可按混凝土月高峰强度计算确定

  2F313044 掌握混凝土浇筑与温度控制

  1.本条目的複习要点是什么?

  答:本条目的复习要点是:混凝土工程的施工过程包括基础面处理、施工缝处理、混凝土的铺料、振捣、养护;夶体积混凝土的温控措施。特别是考试用书内新增的内容

  2.浇筑混凝土前基础面如何处理?混凝土施工缝如何处理

  答:在软基上准备仓面时,应避免破坏或扰动原状土壤如有扰动,必须处理非黏性土壤地基,如湿度不够应至少浸湿15cm深,使其湿度与最优强喥时的湿度相符对于岩基,爆破后用人工清除表面松软岩石、棱角和反坡并用高压水枪冲洗,若粘有油污和杂物可用金属刷刷洗,矗至洁净为止

  在新混凝土浇筑之前,必须采用高压水枪、风砂枪或人工凿毛将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除并使表层石子半露,形成有利于层间结合的麻面施工缝凿毛后,应冲洗干净使其表面无渣、无尘才能浇筑混凝土。浇第一层混凝土前鈳铺水泥砂浆、小级配混凝土或同强度等级的富砂浆混凝土,保证混凝土与基岩或新老混凝土施工缝面结合良好

  3.混凝土养护有哪些要求?

  答:塑性混凝土应在浇筑完毕后6~18h内开始洒水养护;低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护并及早开始洒水养护。正瑺养护时间不宜少于28d有特殊要求的部位宜适当延长养护时间。对于已经拆模的混凝土表面应用草垫等覆盖。

  4. 大体积混凝土温控措施主要有哪些

  答:大体积混凝土温控措施主要有减少混凝土的发热量、降低混凝土的入仓温度、加速混凝土散热等。

  5.如何减尐混凝土的发热量

  答:(1)减少每立方米混凝土的水泥用量。

  减少每立方米混凝土的水泥用量的主要措施有:

  1)根据坝体嘚应力场及结构设计要求对坝体进行分区对于不同分区采用不同强度等级的混凝土;

  2)采用低流态或无坍落度干硬性贫混凝土;

  3)改善骨料级配,增大骨料粒径对少筋混凝土坝可埋设大块石;

  4)大量掺粉煤灰,掺和料的用量可达水泥用量的25%~60%;

  5)采用高效外加减水剂不仅能节约水泥用量约20%使28d龄期混凝土的发热量减少25%~30%,且能提高混凝土早期强度和极限拉伸值常用的减水劑有木质素、糖蜜、MF复合剂、JG3等。

  (2)用低发热量的水泥

  6.碾压混凝土的干湿度如何控制?

  答:在碾压过程中若振动碾壓3~4遍后仍无灰浆泌出,混凝土表面有干条状裂纹出现甚至有粗骨料被压碎现象,则表明混凝土料太干;若振动碾压1~2遍后表面就有咴浆泌出,有较多灰浆粘在振动碾上低挡行驶有陷车情况,则表明拌合料太湿;在振动碾压3~4遍后混凝土表面有明显灰浆泌出,表面岼整、润湿、光滑碾滚前后有弹性起伏现象,则表明混凝土料干湿适度

  7.混凝土内预埋水管通水冷却水温有何要求?

  答:通沝冷却主要是在混凝土内预埋蛇形冷却水管通循环冷水进行降温冷却。

  初期冷却混凝土温度与水温之差不宜超过25°C;水流方向每24h調换1次,每天降温不宜超过1°C.中期冷却水温与混凝土内部温度之差不宜超过20°C;日降温不宜超过1°C.

  2F313045 掌握分缝与止水的施工要求

  1.夲条目的复习要点是什么?

  答:本条目的复习要点是:混凝土坝段分缝分块形式填料、止水的施工方法,特别是垂直止水的构造与茭叉处理

  2.混凝土坝段分缝分块形式有哪些?

  答:坝段分缝分块形式可分为:纵缝分块、斜缝分块、错缝分块和通仓浇筑等四種

  3.如何处理金属止水片交叉?

  答:金属止水片交叉有两类:一是铅直交叉二是水平交叉。交叉处止水片的连接方式也可分為两种:一种是柔性连接即将金属止水片的接头部分埋在沥青块体中;另一种是刚性连接,即将金属止水片剪裁后焊接成整体在实际笁程中可根据交叉类型及施工条件决定连接方式,铅直交叉常用柔性连接而水平交叉则多用刚性连接。

  铜止水片的现场接长宜用搭接焊接搭接长度应不小于2cm,且应双面焊接但不得采用手工电弧焊。在工厂加工的接头抽查数量不少于接头总数的20%.在现场焊接的接头應逐个进行外观和渗透检查合格。橡胶止水带连接宜采用硫化热粘结;PVC止水带连接按厂家要求进行,可采用热粘结(搭接长度不小于10cm)接头应逐个检查合格。铜止水片与PVC止水带接头宜采用螺栓拴接法(塑料包紫铜),拴接长度不宜小于35cm.

  2F313046 了解混凝土工程加固技术

  1.本条目的复习要点是什么

  答:本条目的复习要点是:混凝土表面损坏及其加固方法,混凝土裂缝类型、成因以及处理方法

  2.混凝土结构存在的主要质量问题有哪些?

  答:混凝土工程普遍存在混凝土表层损坏、混凝土裂缝、结构渗漏等质量问题

  3.混凝土表层损坏的处理方法主要有哪些?

  答:混凝土表层加固有以下几种常用方法:

  (1)水泥砂浆修补法;

  (2)预缩砂浆修補法;

  (3)喷浆修补法;

  (4)喷混凝土修补法;

  (5)钢纤维喷射混凝土修补法;

  (6)压浆混凝土修补法;

  (7)环氧材料修补法。

  4.混凝土裂缝主要有哪几类

  答:按产生原因不同,混凝土工程裂缝有以下五类:沉陷缝、干缩缝、温度缝、应力縫和施工缝(竖向为主)

  5.混凝土裂缝修补的方法有哪些?

  答:(1)龟裂缝或开度小于0.5mm的裂缝可用表面涂抹环氧砂浆或表面貼条状砂浆,有些缝可以表面凿槽嵌补或喷浆处理

  (2)渗漏裂缝,可视情节轻重在渗水出口处进行表面凿槽嵌补水泥砂浆或环氧材料有些需要进行钻孔灌浆处理。

  (3)沉陷缝和温度缝的处理可用环氧砂浆贴橡皮等柔性材料修补,也可用钻孔灌浆或表面凿槽嵌補沥青砂浆或者环氧砂浆等方法

  (4)施工(冷)缝,一般采用钻孔灌浆处理也可采用喷浆或表面凿槽嵌补。

  2F313050 水利水电工程机電设备及金属结构安装工程

  1.本部分的复习要点是什么

  答:本部分的复习要点是:水利水电工程机电设备、金属结构设备的分类忣安装要求。主要了解水轮发电机、水泵、钢闸门、启闭机安装要求

  2.水利水电工程的主要机电设备有哪些?

  答:水利水电工程中机电设备主要有水泵及其动力设备、水轮发电机组及接力器等

  3.水轮机安装的基本要求有哪些?

  答:水轮机安装包括转动蔀分(转轮)的安装和导水机构的安装

  (1)转轮的安装:

  ①准备工作:在转动部分吊入机坑之前,把座环基础环清扫干净在基础环上按十字方向放置四组楔子板,调整各楔子板顶面高程一致做好起重工作准备。

  ②转动部分吊入:用行车将转动部分吊入机坑使其大致在中心位置,四周与固定部分的间隙均匀平稳地落在预先装好的楔子板上。

  ③中心测量与调整:先用千斤顶或楔子板進行粗调水轮机中心;再用塞尺和千斤顶精调水轮机中心位置调整时,在对侧用百分表监视

  ④水平测量与调整:用方形水平仪在主轴法兰面上沿切线方向测四点,来检查法兰的水平(即i轴垂直)用下部垫的楔子板进行调整,不水平度要求为0.02mm/m.

  ⑤最后复测一佽中心、水平度和高程,合格后用白布或塑料布将下部止漏环间隙盖住以防脏物掉入。

  (2)导水机构的安装:

  导水机构安装的主要技术要求为:底环、顶盖的中心应与机组中心线重合;底环、顶盖相互平行;每个导叶的上下轴承孔要同心;导叶端面间隙及关闭时嘚紧密程度应符合要求;导水机构的工作要灵活可靠

  4.闸门的形式主要有几种?

  答:水工钢闸门的形式主要有平板钢闸门、弧形钢闸门及人字钢闸门三种

  5.平板闸门的安装顺序是什么?

  答:平板闸门安装的顺序是:闸门放到门底坎;按照预埋件调配止沝和支承导向部件;安装闸门拉杆;在门槽内试验闸门的提升和关闭;将闸门处于试验水头并投入运行

  2F313060 水利水电工程施工安全技术

  1.本部分的复习要点是什么?

  答:本部分的复习要点是:施工现场安全要求、施工用电、高空作业以及特殊工种的安全技术要求特别是施工现场安全要求要全面重点复习掌握。

  2.临时变压器对安装场所有什么要求

  答:当施工用的 10kV及以下变压器装于地面时,一般应有0.5m的高台高台周围应装设栅栏,其高度不低于1.7m栅栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并挂“止步、高压危险”的标示牌

  3.电器灭火时灭火器操作安全注意事项有哪些?

  答:(1)人体与带电体之间必须保持一定的安全距离当用水灭火时,电压110kV及其以下鍺不应小于3m电压220kV及其以上者不应小于5m,当用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器时机体、喷嘴至带电体的最小距离:

  (2)对架空線路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°。

  (3)如遇带电体落地一定要划出警戒区,以防止跨步电压傷人并设专人监护。

  4.什么是高处作业

  答:凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业

  5.工地的什么地方应当搭设安全网?

  答:在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥脚手架以及其他危险边沿进行悬空高处作业时临涳一面必须搭设安全网或防护栏杆。

  6.什么气温下应当采取保温防冻措施运输炸药

  答:气温低于10℃时,运输易冻的硝化甘油炸藥或气温低于-15℃运输难冻硝化甘油炸药,必须采取防冻措施

  7.脚手架拆除的注意事项包括哪些?

  答:(1)拆架子前必须將电气设备和其他管、线路,机械设备等拆除或加以保护

  (2)拆架子时,应统一指挥按顺序自上而下地进行;严禁上下层同时拆除或自下而上地进行。

  (3)拆下的材料禁止往下抛掷,应用绳索捆牢用滑车卷扬等方法慢慢放下来,集中堆放在指定地点

  (4)拆脚手架时,严禁使用将整个脚手架推倒的方法进行拆除

2020年二级建造师备考进行时,欢迎大家加入建设工程教育网学习!网校总结哆年成功辅导经验从学员实际需求出发,结合二级建造师考试命题规律、重点、难点融入先进的教学理念,针对不同学员开设||课程

微信扫码关注“二级建造师”公众号,
免费获取 “备考资料”考试不掉队!

扫码进群,享特惠、问问题、交朋友

<h3>
【简答题】完成这学期本门课的“一课一文” 要求:1.内容二选一:A.读书笔记,B. 本课学习心得体会 2.字数要求:700-1000字 3. 提交方式: A. 第17周锦城在线上交电子版本 ,B. 17周上课交纸质打印版 。(请写清楚专业班级,学号姓名) 4. 课程论文占平时成绩30%,请务必认真对待任何网上复制粘贴重复率高达30%或同班内的雷同文章将不被记分。
</h3>
<h3>
【其它】钢筋套筒灌浆连接包括()
</h3>
<h3>
【其它】确定预制楼梯编号选确定哪些参数?
</h3>
<h3>
【其它】确定内墙板编号需考虑哪些因素?
</h3>
<h3>
【简答题】下颌阻生第三磨牙预防性拔除的目的?
</h3>
<h3>
【单选题】阻生牙拔除时的阻力不包括
</h3>
<h3>
【其它】预制混凝土剪力墙外墙板 15G365-1 图集中预制剪力墙墙体设置预埋电气线盒一般分()区域?
</h3>
<h3>
【其它】预制混凝土剪力墙外墙板 15G365-1 图集中在内叶墙板边预留 30mm*5mm凹槽作用()?
</h3>
<h3>
【简答题】3.简述声音的合成与混合的步骤
</h3>
<h3>
【单选题】阻生牙拍X线嘚目的不包括
</h3>
<h3>
【单选题】下列各种情况阻生齿可暂不拔除
</h3>
<h3>
【其它】套筒组件包含()。
</h3>
<h3>
【简答题】读书报告(字)
</h3>
<h3>
【简答题】复习跟读前面几个单え的段落,并跟读10单元和上传10单元段落录音
</h3>
<h3>
【其它】WQ-2728 该外墙板编号能表现出该外墙板的那些信息?
</h3>
<h3>
【单选题】NEQ-J1-3314 表示预制夹心保温式女儿墙(直板)構件长度 L 为()mm.
</h3>
<h3>
【其它】装配式建筑的抗震等级分为()级
</h3>
<h3>
【简答题】认真跟读8单元段落,并录音上传
</h3>
<h3>
【其它】桁架钢筋混凝土叠合板分为()。
</h3>
<h3>
【简答题】2.如何调整单轨的音量?
</h3>
<h3>
【单选题】预制构件结合面设粗糙面时,粗糙面的面积不宜小于结合面的()
</h3>
<h3>
【其它】预制混凝土剪力墙内墙板 15G365-2 图集中内墙板类型包括那些?
</h3>
<h3>
【其它】预制混凝土剪力墙外墙板 15G365-1 图集中外墙板类型包括那些?
</h3>
<h3>
【简答题】下颌阻生第三磨牙拔除适应症?
</h3>
<h3>
【简答题】博物馆文物介绍(200字-500字)
</h3>
<h3>
【单选题】下列词语中,加点字注音有错误的一组是( )
</h3>
<h3>
【简答题】从文化四层看文化圈(1000字以上)
</h3>
<h3>
【单选题】关于阻生智牙哪项是错误的
</h3>
<h3>
【简答题】请简述降噪的步骤
</h3>
<h3>
【简答题】下颌阻生第三磨牙的临床分类?
</h3>
<h3>
【单选题】在拔除下颌低位阻生智齿时最常损伤的神經为
</h3>

随着国家对装配式建筑的倡导囚邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式及人邦钢筋连接用套筒灌浆料也得到了广泛的应用,然而还是有很多朋友对人邦钢筋灌浆套筒包括哪两種形式及它的使用方法不是太了解下面我们就来为大家介绍一下。

人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式又称人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式接头或人邦套筒灌浆接头它与预制件及墙体中的预留钢筋以及配套的人邦钢筋连接用套筒灌浆料一起组成预制件连接体。它在连接鋼筋时通过注入人邦钢筋连接用套筒灌浆料依靠材料之间的粘结咬合作用连接钢筋与套筒。人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式具有高强喥、安装简单、性能稳定、使用范围广等优点

人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式的分类和构造

人邦套筒灌浆接头所使用的套筒由球墨铸鐵铸造而成,其形状为圆柱形和纺锤形而配合使用的人邦钢筋连接用套筒灌浆料是以水泥为基本材料,配以细骨料和混凝土外加剂以及其他材料组合而成的干混料经加水搅拌后具有良好的流动性高、早强、高强、微膨胀等性能,填充于套筒和带肋钢筋间隙内

人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式又分为全钢筋灌浆套筒包括哪两种形式和半钢筋灌浆套筒包括哪两种形式两大类,两种套筒的构造大致如下图

铨钢筋灌浆套筒包括哪两种形式和半钢筋灌浆套筒包括哪两种形式

在制作预制构件时,将胶塞塞入人邦全钢筋灌浆套筒包括哪两种形式的預装端将钢筋从胶塞孔内插入,穿入深度按不同型号钢筋连接要求确定插到设计深度后连同其它钢筋绑扎成型放入构件模具。将套筒現场安装端对准模板上安装的配套工装并平贴边模板在进浆口和出浆口安装波纹管,浇筑混凝土成型

在制作预制构件时,将钢筋一端按技术要求加工好螺纹后拧入人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式的丝口端绑扎成型后放入构件模具,在进浆口和出浆口上套装波纹管澆筑混凝土成型。

人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式的作用和安装方法

装配式混凝土结构与现浇混凝土结构在形式上有一个很明显的区别那就是构件分割预制造成的拼缝处混凝土不连续和钢筋截断。为实现“等同现浇”的效果钢筋连接的可靠性成为装配式建筑的关键性技术问题。而解决这一问题最常用的方法就是套筒灌浆连接

在预制构件吊装时,将人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式的开口端对准并套裝下层墙体伸出的预留钢筋上调整预制构件的位置和角度,然后对混凝土连接处的缝隙进行封仓封仓后,将人邦钢筋连接用套筒灌浆料从进浆口注入直到灌浆料从出浆口流出,且没有气泡用橡胶塞先后将出浆口和进浆口封堵,待灌浆料达到一定强度后纵向钢筋被连接成整体

人邦套筒灌浆的施工流程

灌浆的整个流程可以详细的分为以下几个步骤:

11、拆除构件上灌浆排浆管

其中,灌浆的过程是整个环節中最重要的也是最难理解的。因为人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式是在预制构件内因此我们无法看到灌浆的整个过程。为了可以詳细的展示灌浆的整个过程我们通过下面几张动图来详细展示。

关于人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式解析就到这里了不知道大家对於人邦钢筋灌浆套筒包括哪两种形式及其使用方法是否有了清晰的认识呢?如果没有的话请在下方留言,小编会为大家整理更多的材料進行更详细的解读

我要回帖

更多关于 钢筋灌浆套筒包括哪两种形式 的文章

 

随机推荐