无运输氰化钾营运资质怎么办理的车辆运输被查到,会怎么处理

高等学校实验室安全工作导则(試行)

为规范和指导园区高校实验室安全工作进一步加强实验场所现场安全管理,防止高校实验室中火灾、爆炸等安全事故的发生制萣本导则。

本导则参考了相关法律法规及标准作为指导高校开展相关工作的参考文件,各单位应结合自身实际情况确保相关安全管理笁作符合国家现行相关法律法规、规章、标准技术规范及文件规定的要求。

1.《中华人民共和国安全生产法》(2014年修正)

2.《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第四号)

3.《中华人民共和国放射性污染防治法》(中华人民共和国主席令第六号)

4.《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号)

5.《放射性废物安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第612号)

6.《放射性同位素与射線装置安全和防护条例》国务院第449号令2019年第二次修订

7.《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号)

8.《危险化学品重大危險源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)

9.《民用爆炸物品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第466号)

10.《江苏渻安全生产条例》(2016年修正)

11.GB实验动物设施建筑技术规划

12.GB实验室生物安全通用要求

13.GB生物安全实验室建筑技术规

14.GB病害动物和病害动物产品生粅安全处理规程

15.GBT实验室废弃化学品收集技术规范

17.WS233-2002微生物和生物医学实验室生物安全通用准则

20.DB11T8实验室危险化学品安全管理规范第1部分:工業企业

21.DB11T-8实验室危险化学品安全管理规范第2部分:普通高等学校

三、  高校实验室运行责任机制

(一)学校层面安全责任体系

1.以文件形式设置校级实验室安全工作领导机构,由分管校领导作为负责人相关职能部门参与,设实验室管理办公室

2.以文件形式设置安全和职业卫生管悝机构、配备安全和职业卫生管理人员,有处级职能部门主管实验室技术安全工作下设实验室安全管理科室(3万学生规模以上且仪器设備总值超过3亿元的学校),或有专职的实验室安全管理人员

3.有教师、实验技术人员(含退休返聘人员)或学生组成的实验室安全督查/协查队伍。

4.学校与院系签订实验室安全管理责任书

5.各级主管实验室安全的负责人到岗一年内应参与实验室安全培训,有培训证书

(二)院系层面安全责任体系

1.成立实验室安全领导小组,由党/政主要领导作为负责人研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加。分管实验室的领导主管实验室安全

2.理(除数学)、工、农、医等类院系有专职实验室安全管理人员;文、管、艺术类、数学等院系有兼职实验室咹全管理人。

3.建立院系安全责任体系所有实验房间都需明确安全责任人。

4.定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新

5.研究所、中心、教研室、实验室等机构有安全责任人和管理人。

6.实验室安全管理责任书要层层签订到房间安全责任人及每一位使用实验室的教师。

1.学校每年有实验室安全常规经费预算

2.学校有专项经费投入实验室安全建设与管理,重大安全隐患整改经费能够落实;并建立安全生产费用使用台账

3.院系、课题组等有自筹经费投入实验室安全建设与管理。

(四)校级层面实验室安全管理制度

有实验室技术安全管理办法岗位安全责任制度和学生安全守则,危险化学品采购、储存、发放、领取、使用、退回和危险废物处置的管理制度爆炸品、剧毒化学品、噫制毒化学品和易制爆危险化学品的管理制度,奖励与责任追究制度实验室隐患排查治理制度,实验室安全检查制度实验室安全教育與准入制度,实验室分类分级管理制度化学、生物、辐射、电气、机械、排污、仪器设备等安全管理规定,个体防护装备、消防器材的配备和使用制度气瓶、气体管路安全管理制度,实验室突发事件应急预案(包括化学、生物、辐射、电气、机械等分类)等

()院系层媔的安全管理制度

按照院系学科特点的制定各类实验室安全管理制度,各级各类人员岗位安全责任制度和学生安全守则安全检查与值班徝日制度,个体防护装备、消防器材的配备和使用制度气瓶、气体管路安全管理制度,奖励与责任追究制度实验室隐患排查治理制度,实验室安全检查制;涉及安全隐患的设备(如大型仪器、高温、高速、高压、强磁、辐射、低温等设备)有安全操作规程并明示;危險性实验、工艺有实验指导书或操作规程(含安全注意事项),并明示;建立了危险性实验风险评估与准入机制;有体现学科特色的应急預案等

四、  教育培训与准入

校级层面、院系层面负责人和实验室的负责安全管理人员应具备相应的危险化学品管理专业知识和能力,接受实验室管理和专业类安全培训和考核

安全培训主要包括下列内容:国家和地方有关的法律、法规、规章及标准,实验室安全管理、安铨技术和职业卫生等知识应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求,国内外先进的实验室安全管理经验实验室典型事故案唎分析。

开设合适的实验室安全必修课或选修课;每年开展全校教工和学生安全教育培训活动有记录;院系有专业安全培训活动;开展結合学科特点的应急演练,有记录每年应急演练不少于2次。

(三)实验室安全知识考试

建立实验室安全知识考试系统具有学习与考试功能;题库内容包含通识类和各专业学科分类安全知识、安全规范、国家相关法律法规、应急措施等;每年组织新教工、本科生和研究生噺生学习与考试,通过者发放合格证

有适合学校特色的安全文化建设计划;编印实验室安全手册并发放到每一位师生,承诺书归档;学校、院系网页设立专门的板块开展安全宣传、经验交流等;通过各种信息/媒体平台对师生进行安全专业知识传输和温馨提醒

五、  安全检查与隐患整改

1.学校、学院层面应建立实验室作业活动和设备设施风险辨识管控制度和清单,内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任囚等信息

2.对于涉及较大风险及以上实验场所,应有明确的警示标识

3.涉及剧毒品等管控化学品、病原微生物、放射性同位素、强磁等高危场所,具备符合要求的软硬件设施并有明显的警示标识。

4.实验室有针对本室重大风险的风险评估和应急管控方案并报实验室管理部門、安保部门备案。

1.学校层面的定期/不定期检查每年不少于4次并记录存档。

2.针对高危实验物品(如剧毒品、病原微生物、放射源等)烸年有专项检查。

3.院系组织专门人员开展定期检查每月不少于1次,并记录存档

4.实验室或使用实验室的课题组负责人,至少每周对管辖范围内的实验室进行安全检查实验室房间有值日台账,每天最后离开的人检查水电气门窗、对当天使用药品药剂、实验装置/设备等的检查内容如试剂瓶是否盖紧入库/柜、实验设备/装置是否关停等,并签字

1.对于检查中发现的问题,通过《隐患治理通知单》的方式通知被查实验室相关负责人及院系(如网上公示、整改通知书等)并规范存档。

2.院系落实问题隐患的整改整改报告在规定时间内提交学校管悝部门,予以闭环并归档。

3.如有重大隐患实验室应立即停止实验活动,采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实验

学校有公示的咹全检查通报(定期/不定期);院系有安全检查记录,存档记录规范

1.学校层面应根据学校的实际情况编制危险化学品事故专项应急预案。实验室应编制危险化学品事故现场处置方案及气瓶等相关设备故障现场处置方案并建立逐级报备制度;针对重点岗位特点,应编制简奣、实用的岗位应急处置卡

2.实验室应对危险化学品专项应急预案、现场处置方案、岗位应急处置卡内容等进行宣传、培训和考核,并做恏培训和考核记录

3.学校层面每年应至少组织有关教师和学生进行一次危险化学品事故专项应急预案演练,并做好演练记录实验室每半姩应至少组织一次与危险化学品事故相关的现场处置方案演练,并做好记录

4.危险化学品专项应急预案、各种现场处置方案和岗位应急处置卡相关内容应根据情况变化及时更新完善。

安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具;进入化学、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防護装具;检查辐射场所要佩戴或携带便携式的辐射剂量报警仪检查场所辐射剂量超过设置报警值会自动实时发出声光报警。而个人剂量計只是接收辐射剂量定期到检测设备上测试才能得知接触到的辐射剂量,有延后性;条件许可的应配备必要的测量、计量用具(电笔、万用表、声级计、风速仪等)。

六、  技术安全与管理措施

1)超过200平方米的实验楼层应具有至少两处紧急出口75平方米以上实验室要有兩扇门;

2)每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等并及时更新;

3)实验室应张贴针对安全风险点的警示标识;

4)实验室消防通道通畅,公共场所、通道不堆放仪器、物品;

5)实验楼大走廊在特殊情況下允许单边放置冰箱等设备(需加锁)但必须保证留有大于2.0米净宽的消防通道,需向学校报批;不得放置加热、机械运动设备;

6)實验室门上有观察窗外开门不阻挡逃生路径;

7)所有房间均须有应急备用钥匙,集中存放、专人管理应急时方便取用;

8)实验室囚均面积符合规定要求,其中理工农医类不小于2.5平方米/人社科类不小于1.5平方米/人;

9)实验室内不得随意搭建阁楼,操作区层高不低于2米;

10)实验操作台应选用合格的防火、防腐材料;

11)仪器设备安装符合建筑物承重载荷必要时进行改造和加固;

12)容易产生振动嘚设备,需考虑振动源的屏蔽;

13)易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备需做好磁屏蔽;

14)照明良好,桌面光照度一般不小于300LX

15)噪声一般低于55分贝(机械设备可低于70分贝);

16)有可燃气体的实验室不能设吊顶;

17)实验室内已废弃不用的配电箱、插座、水管水龍头、网线、气体管路等应及时拆除或封闭。

实验室水、电、气管线布局合理选用合格产品,安装施工规范;采用管道供气的实验室输气管道及阀门无破损现象,并有明确标识;高温、明火设备放置位置与可燃气体管道有安全间隔距离

有毒有害实验区与学习区明确汾开,布局合理;实验区不准饮食;实验室物品摆放有序卫生状况良好;实验完毕物品归位;不存在门开着而无人的现象;无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)。

危险性实验室配备了急救药箱药箱不上锁、药箱旁张贴药品品种明细,并定期检查使药品在保质期内;实验室内不放无关物品,如电动车、自行车等;实验室内不存放或烧煮食物、饮食无吸烟现象;不得在实验室内睡觉过夜。

1.安全标签与标志的管理

1)危险化学品包装物上应有符合GB15258规定的化学品安全标签;

2)气瓶的颜色标志应符合GB/T7144和《气瓶安全技术监察規程》(TSGR0006)的要求气瓶上合格证应有具有充装营运资质怎么办理的充装单位名称;

3)当危险化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内時,转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识;

4)化学品安全标签脱落后应确认后及时补上如不能确认,则以废弃化学品处置;

5)实验室应有明显的安全标志标志应保持清晰、完整,包括:

a)符合GB13690规定的化学品危险性质的警示标签;

c)符合GB2894规定的禁止、警告、指令、提示等永久性安全标志

1)具有潜在火灾危险的实验室内应配备合适的灭火设备(烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙桶、消防喷淋等),正常有效、方便取用;

2)灭火器在有效期内(压力指针位置正常等)安全销(拉针)正常,瓶身无破损、腐蚀;

3)在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图图上逃生路线有二条以上;路线与现场情况符合;

4)主要逃生路径(室内、楼梯、通道和出口处)有足夠的紧急照明灯,功能正常;

5)定期开展消防设备、灭火器的使用训练;熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项

3.应急喷淋和洗眼装置

1)存在可能受到化学和生物伤害的实验区域,需配置应急喷淋和洗眼装置保护半径为15米,走廊有显著引导标识;

2)应急喷淋安装地點与工作区域之间畅通距离不超过30米;应急喷淋安装位置合适,拉杆位置合适、方向正确;

3)应急喷淋装置水管总阀处常开状喷淋頭下方无障碍物;不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置;

4)洗眼装置接入生活用水管道,水量水压适中(喷出高度8-10cm)水流畅通平稳;

5)定期维护应急喷淋和洗眼装置,并有检查记录(每月启动一次阀门时刻保证管内流水畅通);每周擦拭洗眼喷头。

1)有需要的實验场所配备符合要求的通风系统管道风机需防腐,使用可燃气体场所应采用防爆风机;

2)实验室通风系统运行正常柜口面风速0.35-0.75m/s,萣期进行维护、检修有记录;屋顶风机固定无松动、无异常噪声;

3)根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置(如活性炭、光催化分解、水喷淋等);

4)任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实驗都应在通风橱内进行;

5)进行实验时,可调玻璃视窗开至据台面10-15cm保持通风效果,并保护操作人员胸部以上部位;

6)实验人员在通风橱进行实验时避免将头伸入调节门内;不将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风橱内,以免堵塞排风口;

7)通风橱内应避免放置过多物品、器材以免干扰空气的正常流动;通风橱内放置物品应距离调节门内侧15cm左右,以免掉落;

8)涉及易燃易爆有机试剂的通风櫥内不得安装电源插座;

9)配备通风罩等的实验场所换气扇、风机使用正常。

1)在剧毒品、病原微生物特种设备和放射源存放点等重点场所安装门禁和监控设施,运转正常有专人管理;

2)监控不留死角,图像清晰人员出入记录可查,视频记录存储时间大于1个朤;

3)实验室采用门禁系统的与实验室准入制度相匹配;

4)停电时,电子门禁系统应是开启状态

1)防爆实验室需符合防爆设计偠求,安装防爆开关、防爆灯等安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等;

2)对于产生可燃气体或蒸气的装置,应茬其进、出口处安装阻火器室内应加强通风,以使爆炸物浓度控制在爆炸下限值以下;

3)对于有爆炸危险性的仪器设备应使用合适嘚安全罩防护。

1)实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配不得私自改装;电源插座须固定;

2)实验室和电气设备应配备空氣开关和漏电保护器,且应满足负荷和分断要求;

3)不私自乱拉乱接电线电缆不使用老化的线缆、花线和木质配电板;

4)禁止多个接线板串接供电,接线板不宜直接置于地面;

5)大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板)用电负荷满足要求;长期不用时,应切断电源;

6)无人监管状态下应切断充电器(宝)的充电电源;

7)电源插座不宜安装在水槽边,若确有需要应增设防护挡板或防护罩;

8)电线接头绝缘可靠,无裸露连接线地面上的线缆应有盖板或护套;

9)配电柜/箱无物品遮挡并便于操作;配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放;

10)插座、插头、接线板为国家质量认证的合格产品,无烧焦变形、破损现象;

11)易燃易爆气体等特殊实验室的电器线路和用电装置应按相关规定使用防爆电气线路和装置;

12)易积水的实验场所取消地面插座;积水时,地插须断电;

13)实验结束切断电源。

水槽、地漏及下水道畅通及时清理杂物,水龙头、上下水管无破损;各类连接管无老化破损(特別是冷却冷凝系统的橡胶管接口处);无自来水龙头开着时人离开的现象;实验技术人员清楚所在楼层及实验室的各级水管总阀位置

1)凡进入实验室人员需穿着质地合适的长袖实验服或防护服;

2)按需要佩戴防护眼镜(如进行化学实验、有危险的机械操作等);

3)進行化学、生物安全和高温实验时,不得佩戴隐形眼镜;

4)特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽长发不散露在外。操作机床等旋转设备時不穿戴长围巾、丝巾、领带等;

5)按需要佩戴防护手套(涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等),并正确选择不哃种类和材质的手套;

6)在特殊的实验室配备和使用呼吸器或面罩(如有挥发性毒物、溅射危险等)并正确选择种类;呼吸器或面罩茬有效期内,不用时须密封放置;

7)防化服等个人防护器具分散存放在安全场所并有明显标识,紧急情况下便于取用;

8)各类个人防护器具的使用有培训及定期检查维护记录

1)危险性实验(如高温、高压、高速运转等)时必须有两人在场;

2)实验时不能脱岗,通宵实验须两人在场并有事先审批制度;

3)穿着化学、生物类实验服或带实验手套不得随意出入非实验区(如会议室、办公室、休息室、餐厅、电梯等);

4)实验结束后物品归位,保持桌面整洁;

5)手机、银行卡、校园卡(市民卡)等物品不得带入高磁场实验室;

6)实验记录规范、清晰

1.危险化学品采购、验收、发放

1)一般危险化学品要向具有危化品生产经营许可营运资质怎么办理的单位购买;

2)剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品购买前须经学校审批,报公安部门批准或备案后向具有经营许可营运资质怎么办理的单位購买。校职能部门保留资料、建立档案不得私自从外单位获取管控化学品;

3)麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部門申请,报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购;

4)购买危险化学品应有规范的验收记录;

5)保障化学品、气体运输安全;校园内的运输车辆、运送人员、送货方式等符合相关规范

2.实验室化学试剂存放

1)有实验室内化学品的动态使用台帐;建立本实验室危險化学品目录,并有危险化学品安全技术说明书(MSDS)或安全周知卡方便查阅;

2)实验室应有专用于存放试剂药品的空间(储藏室、储藏区、储存柜等),应通风、隔热、避光、安全;有机溶剂储存区应远离热源和火源;易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风;试剂柜中鈈能有电源插座或接线板;

3)化学品有序分类存放;配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能;试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不嘚混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置;实验台架无挡板不得存放化学试剂;剧毒化学品、易制爆化学品、易制蝳化学品、民用爆炸品等存放应符合公安治安防范的相关要求;

4)实验室内存放的危险化学品总量原则上不应超过100L100kg其中易燃易爆性囮学品的存放总量不应超过50L50kg,且单一包装容器不应大于20L20kg

5)如单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐、反应釜或其他存储器具或20L以仩乙类物质储罐、反应釜或其他存储器具,或50L以上丙类物质储罐、反应釜或其他存储器具需加装泄露报警器及通风联动装置;

6)化学品包装物上应有符合规定的化学品标签;当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时,转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上,如不能确认则以废弃化学品处置;

7)定期清理过期药品,无累积现象

2.2危险品分类存放要求

1)危险化学品的储存可参照GB15603执行。易燃易爆化学品、腐蚀性化学品、毒害性化学品的储存方法可分别参照GB17914GB17915GB17916执行各类危险化學品不应与相禁忌的化学品混放;

2)气瓶应按GB/T16163和《气瓶安全技术监察规程》(TSGR0006)中气体特性进行分类,并分区存放对可燃性、氧化性的气體应分室存放;

3)对于化学性质或防火、灭火方法相互抵触的危险化学品,不得在同一储存室(柜)内存放;

4)易爆品应与易燃品、氧化剂隔离存放最好保存在防爆试剂柜、防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱内;

5)腐蚀品应放在专用防腐蚀试剂柜的下层,或下垫防腐蝕托盘置于普通试剂柜的下层;

6)还原剂、有机物等不能与氧化剂、硫酸、硝酸混放;

7)强酸(尤其是硫酸)不能与强氧化剂的盐類(如:高锰酸钾、氯酸钾等)混放,遇酸可产生有害气体的盐类(如:氰化钾、硫化钠、亚硝酸钠等)不能与酸混放;

8)易产生有毒氣体或刺激气味的化学品应存放在配有通风吸收装置的通风药品柜内;

9)需要低温储存的易燃易爆化学品应存放在专用防爆型冰箱内腐蚀性化学品宜单独放在耐腐蚀材料制成的储存柜或容器中。爆炸性化学品和剧毒化学品应分别单独存放在专用储存柜

1)设计化学实驗时,使用化学品应尽可能取向低毒、少量;强放热反应要从小规模开始确认安全才能放大;

2)制定危险实验、危险化工工艺指导书,上墙或便于取阅;按照指导书进行实验;

3)建立针对特殊危险实验的应急预案方便取阅;实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施;

4)涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统;涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双偅电源供电或控制系统应配置不间断电源;

5)进行实验之前应先阅读使用化学品的安全技术说明书,了解化学品特性、影响因素与正确處理事故的方法采取必要的防护措施;

6)实验人员应配带防护眼镜,穿着适合的实验工作服长衣长裤。不得穿短裤短裙及露趾凉鞋;

7)严格按实验规程进行操作在能够达到实验目的和效果的前提下,尽量减少药品用量或者用危险性低的药品替代危险性高的药品;

8)对于剧毒化学品、爆炸性物品或强挥发性、刺激性、恶臭化学品以及产生有毒和异味废气的实验,在通风橱中进行并在实验装置尾端配有气体吸收装置;配备合适有效的呼吸器;

9)使用(危险)化学品时,不可直接接触药品、品尝药品味道、把鼻子凑到容器扣嗅聞药品的气味;

10)严禁在开口容器或密闭体系中用明火加热有机溶剂不得在普通冰箱中存放易燃有机物;

11)不得一起研磨可引起燃爆事故的性质不相容物,如氧化剂与易燃物;

12)为加强流向监控使用剧毒化学品、易制毒化学品、爆炸品、易制爆化学品应逐次记录備查;

13)从试剂瓶倾倒腐蚀性液体试剂后,瓶上无残液

1)配备专门的保险柜并固定,实行双人双锁保管;对于具有高挥发性、低闪點的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内并配备双锁;配备监控与报警装置;

2)落实五双双人验收、双人保管、双人领取、双把鎖、双本账的管理制度,严格记录品种、规格以及购入、发放、退回的日期、单位及经手人、数量以及结存数量;

3)使用时有两人同时茬场且计量取用后立即放回保险柜,详细记载用途双人签字;

4)建立规范的剧毒品处置流程,依规对残余、废弃的剧毒品或空瓶进荇处置双人签字。

6.其它管控化学品的管理

1)易制毒品分类存放、专人保管做好领取、使用、处置记录;其中第一类易制毒品实行“伍双”管理制度;

2)易制毒化学品只能用于合法用途,严禁用于制造毒品不挪作它用,不私自转让给其它单位或个人;

3)易制爆品落实五双双人验收、双人保管、双人领取、双把锁、双本账的管理制度分类存放、专人保管,做好领取、使用、处置记录;

4)爆炸品单独隔离限量存储,使用、销毁按照公安部门的要求执行;

5)麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中有规范的领取、使用、處置台账。

1)从合格供应商处采购实验气体建立气体钢瓶台帐;

2)危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒,地面平整干燥;配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅;

3)涉及剧毒、易燃易爆气体的场所配有通风设施和合适的监控报警装置等,张贴必要的安铨警示标识;

4)存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间需加装氧气含量报警表;

5)独立的气体钢瓶室,通风、不混放、有监控、管路有编号、去向明确;有专人管理和记录;

6)所有钢瓶颜色和字体清楚有状态标识,有钢瓶定期检验合格标识(由供应商负责);未使用的钢瓶有钢瓶帽;

7)可燃性气体与氧气等助燃气体不混放;

8)气体管路连接正确、有标识管路材质选择合适,无破损或老囮现象定期进行气体泄漏检查;易燃易爆气体管道应可靠接地,存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图;

8)实验结束后气体鋼瓶总阀须关闭;

9)无大量气体钢瓶堆放现象;每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶,其他气瓶的存放应控制在最小需求量;气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所;

10)不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶。

8.化学废弃物处置管理

1)实验室危险废物管理应符合GB18597GB/T31190的规定与有营运资质怎么办理的处置单位(企业)签约处置化学废弃物;

2)学校有统一的化学实验废弃物标签,包含废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息;

3)配备了化学实验废弃物分类容器对化学废弃物进行分类收集与存放(应避免易产生剧烈反应的废弃物混放)、贴好标签,盖子不敞开;实验室内无大量存放现象;

4)对于危险性大的废弃物偠独立包装,标签信息明确;

5)化学废弃物包装严密及时送学校中转站或收集点;学校定时清运化学实验废弃物,无室外堆放实验废棄物现象;

6)化学实验固体废物和生活垃圾不混放不向下水道倾倒废旧化学试剂和废液;

7)锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的嫆器中。

9.危化品仓库与废弃物中转站

1)学校有危险品仓库、化学实验废弃物中转站须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋、安全警示标识等管控措施,符合相关规定专人管理;

2)消防设施符合国家相关规定,正确配备灭火器材(如灭火器、灭火毯、沙箱、自动喷淋等);

3)若是实验楼内暂存库必须有警示、通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急噴淋等管控措施,面积小于30m2;暂存库不能在地下室空间;

4)化学品、废弃物分类区域明确规范放置;

5)建立进出库台账。

1)学校囿统一的试剂标签(用于配置试剂、合成品、样品等)信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等;

2)装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确;

3)盛放配置试剂、合成品等的烧杯、烧瓶不得无盖放置;

4)无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如確需存放必须撕去原包装纸,贴上统一的试剂标签;

5)原标签纸未撕去的空试剂瓶中不存放其它化学品(如确实有需要务必贴上所裝存试剂信息的新标签);

6)用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上、标签明确;

7)不使用破损量筒、试管等玻璃器皿;

8)囮学实验室内有吸液(油)棉/条带、液体泄漏吸附剂等。

1)开展病原微生物实验研究的实验室须具备相应的安全等级营运资质怎么办悝。其中BSL-3/ABSL-3BSL-4/ABSL-4实验室须经政府部门批准建设;BSL-1/ABSL-1BSL-2/ABSL-2实验室由学校建设后报政府卫生或农业部门备案;

2)开展病原微生物实验须向卫生或农业主管部门申报备案;

3)开展未经灭活的高致病性病原微生物(列入一类、二类)相关实验和研究必须在BSL-3/ABSL-3BSL-4/ABSL-4实验室中进行;

4)开展低致病性病原微生物(列入三类、四类),或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究必须在BSL-1/ABSL-1BSL-2/ABSL-2或以上等级实验室中进行。

1)实驗室安全防范设施达到相应生物安全实验室要求各区域分布合理、气压正常;

2BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须设门禁管理和准入制度;

3)储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施,并安装监控报警装置;

4)配有符合相应要求的II级生物安全柜定期进行检测;B型生物安铨柜需有正常通风系统;

5)配有压力蒸汽灭菌器,并定期监测灭菌效果有安全操作规程上墙;

6)配备消防设施、应急供电(至少延時半小时),应急喷淋与洗眼装置;

7)传递窗功能正常、内部不存放物品;

8)安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板

3.病原微生物采购与保管

1)采购高致病性病原微生物菌(毒)种,须按照学校流程审批报行业主管部门批准;

2)采购病原微生物须从有营运资质怎么办悝的单位购买,具有相应合格证书;

3)高致病性病原微生物的转移和运输需按规定报卫生和农业主管部门批准并按相应的运输包装要求包装后转移和运输;

4)病原微生物菌(毒)种保存在带锁冰箱或柜子中,高致病性病原微生物实行双人双锁管理;

5)有病原微生物菌(毒)种保存、实验使用、销毁的记录;

6)自行分离高致病性病原微生物必须在相应安全等级的实验室中进行,并报卫生或农业主管部门批准方可保存和开展实验,资料报学校备案

1)开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训,考核合格并取得证书;

2)为从事高致病性病原微生物的工作人员提供适宜的医学评估,监测和治疗方案并妥善保存相应的医学记录;

3)人员进出生物安铨实验室,需登记;

4)外来人员进入生物安全实验室需经负责人批准并有相关的教育培训、安全防控措施;

5)出现感冒发热等症状時,不得进行病原微生物实验;

6)生物安全实验室不准带入食品、饮品(水)、化妆品、处理隐形眼镜等

1)制定并采用生物安全手冊,方便取阅;有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范;

2BSL-2/ABSL-2及以上等级实验室开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估囷应急预案,包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面操作程序;

3)在合适的生物安全柜中进行实验操作;不在超净工作台中進行病原微生物实验;

4)安全操作高速离心机小心防止离心管破损或盖子破损造成溢出或气溶胶散发;

5)有开展病原微生物相关实驗活动的记录;

6)有合适的个人防护措施,并规范执行;

7)禁止戴防护手套操作设施设备(包括仪器、冰箱、电脑、电话、开关、门窗、柜子抽屉等);

8)做危险性生物实验时不接打电话。

1)饲养实验动物的场所应有营运资质怎么办理证书;

2)实验动物需从具囿营运资质怎么办理的单位购买有合格证明;

3)用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格;

4)解剖实验动物时,必须做好个人安全防护;

5)动物实验结束后经必要的灭菌、灭活处理,送学校中转站或收集点;

6)成立实验动物伦理委员会保障动物权益。

1)学校与有营运资质怎么办理的单位签约处置生化废弃物有交接记录;

2)学校有生化固废中转站,符合相关规定;

3)学校有统一的生化實验废弃物标签;

4)配备了生化实验废弃物垃圾桶(一般内置黄色塑料袋)有标签;刀片、移液枪头等尖锐物应使用耐扎的利器盒/纸板箱盛放,送储时再装入黄色塑料袋贴好标签;

5)涉及病原微生物的实验废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处理,并有处置的記录高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪;

6)生物实验产生的EB胶毒性强,需集中存放、贴好化学废弃物标签及时送学校中转站或收集点;

7)生化实验废弃物不得混入生活垃圾桶,生活垃圾不得混入生化实验垃圾桶

1.实验室营运资质怎么办理与人员要求

1)涉源学校须取得“辐射安全许可证”,并按规定在放射性核素种类和用量以及射线种类许可范围内开展实验;

2X射线类衍射仪等Ⅲ类以上射线装置纳入许可证范畴加强管理;

3)涉源人员经过了专门培训,有《辐射安全与防护培训合格证书》(4年复训1次);

4)涉源人员按时参加放射性职业体检(21次)有健康档案;

5)涉源人员进入实验场所须佩带个人剂量计;委托有营运资质怎么办理单位按时进行劑量检测(3个月一次),有合格的个人剂量检测报告剂量计平时不能放在实验室场所。

1)辐照设施设备和Ⅱ类以上射线装置具有能正瑺工作的安全连锁装置和报警装置;

2)放射源储存库双门双控并有安全报警系统(与公安部门联网)和视频监控系统;

3)涉源实验場所(放射性物质、X射线装置)有明显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪;

4)涉源实验场所每年有合格的实验场所检测报告;

5)囿专门存放放射性废弃物的容器和暂存库;

6)非密封性放射性实验室有衰减池,或者有非密封性专门回收处置场所

3.采购、转让转移与運输

1)放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及政府环保部门的审批备案材料。上述采购和转让转移前必须先做环境影响评价工莋;

2)放射源和放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料;

3)放射源、放射性物质以及Ⅲ类以上射线装置变更及时登记

4.放射性实验安全操作

1)Г辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案,并遵照执行;

2)电子加速器等辐照裝置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案,并遵照执行;

3)射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及應急预案并遵照执行;

4)非密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程,并遵照执行;

5)Ⅴ类以上的密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程并遵照执行。

5.放射性实验废弃物的处置

1)报废含有放射源或可产生放射性的设备需报学校管理蔀门同意,并按国家规定进行退役处置;X光管报废时应敲碎拍照留存;

2)中、长半衰期核素固液废弃物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议,并有处置记录;

3)短半衰期核素固液废弃物放置10个半衰期经检测达标后作为普通废物处理并有处置记录;

4)涉源实驗场所退役,须按国家相关规定执行完成后有政府部门同意退役及无限制开放使用的批复,或者有限开放使用的环境影响评价批复

1)建立了设备台帐,设备上有资产标签实名制管理;

2)大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配;

3)仪器设备接地系统应按規范要求,采用铜质材料且设计寿命不应低于50年;

4)有大型、特种仪器设备运行、维护的记录;

5)电脑、空调、电加热器、饮水机等不随意开机过夜;

6)大型、特种设备要有安全操作规程或注意事项明示;

7)对于不能断电的特殊仪器设备,采取了必要的防护措施(如双路供电、不间断电源、监控报警等);

8)对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备对使用者有培训要求,有安全警示標识和安全警示线(黄色)并配备相应安全防护设施;

9)对于超高速离心机,需要放置在离心室在离心过程中,工作人员须保持安铨距离;

10)电子天平不放在阳光直射的地方且用后及时清理;

11)自研自制设备时,须充分考虑安全系数并有安全防护措施。

1)高速切削机械操作工作前穿好工作服,戴好防护眼镜衣袖口应扣紧,长发学生戴好工作帽工作场所禁戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物,禁穿拖鞋、高跟鞋等;

2)机床应保持清洁整齐;严禁在床头、床面、刀架上放一切物件;

3)设备在运转时严禁用手调整;禁止操作人员的身体任一部位进入危险区,如需调整应首先关停机械设备;

4)实验前必须检查机械设备是否可靠接地防止设备漏电鉯及在运行中产生静电引发人员触电;

5)实验结束后,应切断电源整理好场地并将实验用具等摆放整齐,清理好机械设备产生的废渣、屑;

6)锻压设备不得空打或大力敲打过薄锻件锻造时锻件应达到850℃以上,锻锤空置时应垫有木块;

7)热处理加热电炉接地良好金属物品不能触碰带电部位;

8)盐浴炉加热零件必须预先烘干,并用铁丝绑牢缓慢放入炉中,以防盐液炸崩烫伤;

9)淬火油槽不得囿水油量不能过少,以免发生火灾;

10)铸造实验场地宽敞、通道畅通实验时穿好劳动保护服装;

11)与铁水接触的一切工具,使用湔必须加热严禁将冷的工具伸入铁水内,以免引起爆炸;

12)机械加工等产生噪音的实验做好消音工作;

132米以上高空临边、攀登作業要穿防滑鞋、使用安全带,有相关安全操作规程

1)电气设备所用的保险丝()的额定电流应与其负荷容量相适应,无用其它金属线玳替保险丝()现象;

2)各种电器设备及电线应始终保持干燥防止浸湿,以防短路引起火灾或烧坏电气设备;

3)强电类实验必须二人鉯上操作时应戴绝缘手套;

4)移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线必须采用铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线;

5)试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排,并设有多点接地引出端;

6)高压、大电流等强电实验室要设定安全距离按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁,有安全隔离装置或屏蔽遮栏(由金属制成并可靠接地,高度不低于2米);控制室(控淛台)应铺橡胶、绝缘垫等;

7)强电实验室禁止存放易燃、易爆、腐蚀品保持通风散热;照明灯应从总开阀上端引出,必须配备干粉滅火器、黄砂箱、铁锹等;

8)静电场所要保持空气湿润,工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴;禁止穿着化纤制品等服饰;禁止在充满鈳燃气体的环境中使用电动工具;

9)应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统操作结束后用多股裸线可靠接地的放电棒对仪器进行充分放电;

10)断电操作时,在电源箱处有明显警示标识以防他人随意合闸;

11)电烙铁有专门搁架,用毕立即切断电源;

12)强磁设備应该配备与大地相连的金属屏蔽网

1)有激光器的安全使用方法,有激光危害标识;

2)功率较大的激光器有互锁装置、防护罩;激咣直射对人体有害且功率越大危害越大,因此人体各部位应避免激光直射防止激光发射口及反射镜上扬;

3)做好安全防护,操作人員穿戴防护眼镜等防护用品、不带手表等能反光的物品;

4)禁止直视激光束和它的反向光束禁止对激光器件做任何目视准直操作;禁圵用眼睛检查激光器故障,激光器必须在断电情况下进行检查

1)实验室门窗框架应为金属材料制作,安全门应向外开启;应急疏散、救援通道应保持畅通有明显禁火标识;

2)大量粉状物质的储存与使用场所,选用防爆型的电气设备、防爆灯、防爆电气开关导线敷設应选用镀锌管,必须达到整体防爆要求;

3)粉尘加工要有除尘装置除尘器符合防静电安全要求,除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置;使用工具具有防爆功能或不产生火花;

4)产生粉尘实验场所必须穿防静电棉质衣服,禁止穿化纤材料制作的衣服工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器;

5)配备与粉尘相适应的灭火装置,禁用干粉、水剂型和泡沫型灭火器;

6)实验人员必须遵守安全操作规程及時保养粉尘设施;

7)保证实验室(车间)粉尘浓度在爆炸下限以下;

8)粉尘浓度较高的场所,有加湿装置(喷雾)使湿度在65%以上

(仈)特种设备与常规冷热设备

1)《特种设备目录》范围内的起重机械(如额定起重量大于等于3t且提升高度大于等于2m的起重机),须取得《特种设备使用登记证》;

2)操作人员须取得《特种设备作业人员证》持证上岗,并每4年复审一次(起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员可不取证由使用单位进行培训和管理);

3)委托有营运资质怎么办理单位进行定期检验,并将定期检驗合格证置于特种设备显著位置不得使用超出检验有效期或检验不合格的设备;

4)在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自荇检查,并作记录;

5)制定安全操作规程并在周边醒目位置张贴警示标识,有必要的防护措施;

6)起重设备声光报警正常室内起偅设备要标有运行通道;

7)完善起重设备吊索具的使用安全管理,正确选用吊索具并定期点检发现问题及时更换。

1)《特种设备目錄》范围内的压力容器(如最高工作压力大于或等于0.1MPa介质为气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,容积大于或等于30L且内直径大于或等于150mm的固定式容器)须取得《特种设备使用登记证》;

2)快开门式式压力容器操作人员持证上岗,取得《特种设備作业人员证》并每4年复审一次,其他压力容器作业人员应由使用单位加强培训和管理;

3)委托有营运资质怎么办理单位进行定期检驗并将定期检验合格证置于特种设备显著位置,不得使用超出检验有效期或检验不合格的设备;

4)落实压力容器维护保养和定期检查安全阀或压力表等附件需委托有营运资质怎么办理单位定期校验或检定;

5)原则上不超期使用。对于已达设计使用年限或未规定使鼡年限但已超过20年的固定式压力容器,如需继续使用的应当委托有营运资质怎么办理机构进行检验,经单位主要负责人批准后办理使鼡登记证书变更,方可继续使用;

6)大型实验气体(窒息、可燃类)罐必须放置在室外周围设置隔离装置、安全警示标识;

7)大型實验气体罐的存储场所应通风、干燥、防止雨(雪)淋、水浸,避免阳光直射严禁明火和其它热源;

8)存储可燃、爆炸性气体的气罐必须防爆,电器开关和熔断器都应设置在明显位置同时应设避雷装置;

9)制定大型气体罐管理制度和操作规程,落实维护、保养及安铨责任制;

10)定期检查大型实验气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹附件是否齐全、完好。

3.场(厂)内专用机动车辆

1)《特種设备目录》范围内的场(厂)内专用机动车辆须取得《特种设备使用登记证》;

2)驾驶人员须取得《特种设备作业人员证》,持证仩岗并每4年复审一次;

3)委托有营运资质怎么办理单位进行定期检验,并将定期检验合格证置于特种设备显著位置不得使用超出检驗有效期或检验不合格的设备;

4)在用场(厂)内专用机动车辆至少每月进行一次日常维护保养和自行检查,并作记录;

5)制定安全操作规程规范场(厂)内专用机动车辆作业环境。

1)贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱禁止使用无霜型冰箱儲存易燃易爆试剂;

2)冰箱内存放的物品必须标识明确(包括品名、使用人、日期等),并经常清理有清理记录;

3)冰箱内储存试劑必须密封好;采取防破损和防泄漏的措施;

4)冰箱不超期服役(一般使用期限控制为10年),如超期使用需经审批;

5)冰箱周围留出足够空间周围不堆放杂物,影响散热;

6)实验室冰箱中不放置食品

1)烘箱、电阻炉不超期服役(一般使用期限控制为12年),如超期使用需经审批;

2)烘箱、电阻炉不使用接线板供电;

3)不使用有故障、破损和温控失效的烘箱、电阻炉;烘箱放置位置、高度合适方便操作;

4)烘箱、电阻炉等加热设备应放置在通风干燥处,不直接放置在木桌、木板等易燃物品上周围有一定的散热空间,设备邊上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等;

5)烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程并在周边醒目位置张贴高溫警示标识,并有必要的防护措施;

6)使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守(或10-15分钟检查一次)或有实时监控设施;使用中的烘箱、电阻炉要标识使用人姓名;

7)烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品;不使用塑料筐等可燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤;

8)使用完毕,清理物品、切断电源确认其冷却至安全温度后方能离开。

6.明火电炉与电吹风等管理

1)涉及化学品嘚实验室不使用明火电炉;如不可替代必须使用须有安全防范举措,并经学校安全管理部门审批办理许可证;

2)有许可证使用明火电爐的其使用位置周围无易燃物品,并配备了灭火器、砂桶等灭火设施;

3)不使用明火电炉加热易燃易爆试剂;

4)明火电炉、电吹风、电热枪等用毕及时拔除电源插头;

5)不能用可燃材料自制红外灯烘箱。

我的车是合规网约车本人有网約车驾驶员证,车有道路运输证拉黑活被城管找到了怎么处罚?

详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助):

我的车是匼规本人有网约车驾驶员证,车有道路运输证拉黑活被城管找到了,怎么办怎么处罚?

未取得出租e5a48de588ba汽车经营许可擅自從事出租汽车经营活动的,处以5000元以上20000元以下罚款

依据《出租汽车经营服务管理规定》

第四十七条 违反本规定,有下列行为之一的由縣级以上道路运输管理机构责令改正,并处以5000元以上20000元以下罚款构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未取得出租汽车经营许可擅洎从事出租汽车经营活动的;

(二)起讫点均不在许可的经营区域从事出租汽车经营活动的;

(三)使用未取得道路运输证的车辆,擅自從事出租汽车经营活动的;

(四)使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路运输证的车辆从事出租汽车经营活动的

《中华人民共和国噵路运输条例》

第二条 从事道路运输经营以及道路运输相关业务的,应当遵守本条例前款所称道路运输经营包括道路旅客运输经营(鉯下简称客运经营)和道路货物运输经营(以下简称货运经营);道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训。

第八条 申请从事客运经营的应当具备下列条件:

(一)有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆;

(二)有符合本条例第九條规定条件的驾驶人员;

(三)有健全的安全生产管理制度。

申请从事班线客运经营的还应当有明确的线路和站点方案。

第六十三条 違反本条例的规定未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的,沒收违法所得处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足2万元的,处3万元以上10万元以下的罚款;构成犯罪的依法追究刑事责任。

我要回帖

更多关于 营运资质怎么办理 的文章

 

随机推荐