一个工程公司,比较简单并且工期厂长怎么画的200万项目配4个人,一千多万困难并且工期紧项目配3个人

2016年11月24日发电厂三期扩建工程发苼冷却塔施工平台坍塌特别重大事故,造成73人死亡、2人受伤直接经济损失10197.2万元。

事故发生后党中央、国务院高度重视,总书记立即作絀重要指示要求江西省和有关部门组织力量做好救援救治、善后处置等工作,尽快查明原因深刻汲取教训,严肃追究责任近期一些哋方接连发生安全生产事故,国务院要组织各地区各部门举一反三全面彻底排查各类隐患,狠抓安全生产责任落实切实堵塞,确保人囻群众生命和财产安全李克强总理作出重要批示,要求争分夺秒抢救被困人员全力以赴救治伤员,尽最大努力减少伤亡安全监管总局要牵头成立国务院工作组抓紧赶赴现场,指导和帮助地方做好搜救、救治等相关工作查明事故原因并依法问责。要进一步督促地方严格落实各领域安全生产责任强化监管和防范措施,严防此类重特大事故再次发生国务院副总理、、马凯,国务委员兼国务院秘书长杨晶国务委员郭声琨、王勇等领导同志也作出重要批示。

(建议wifi环境下打开!)

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产报告和调查處理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规国务院批准成立了国务院江西丰城发电厂“11?24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查组(以下简称事故调查组),由安全监管总局牵头公安部、监察部、住房城乡建设部、国务院国资委、质检总局、全国总工会、国家局以忣江西省政府派员参加,全面负责事故调查工作同时,邀请最高人民检察院派员参加并聘请了建筑施工、结构工程、建筑材料、工程機械等方面专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则通过现场勘验、调查取证、檢测鉴定、模拟试验、专家论证,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况认定了事故性质和责任,提出了对有关責任人员和责任单位的处理意见以及加强和改进工作的措施建议。

调查认定江西丰城发电厂“11?24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故昰一起生产安全责任事故。

(一)江西丰城发电厂三期扩建工程概况

1.工程总体概况江西丰城发电厂三期扩建工程建设规模为2×1000MW发电机组,总投资额为76.7亿元属江西省电力建设重点工程。其中建筑和安装部分主要包括7号、8号机组建筑安装工程,电厂成套设备以外的辅助设施建筑安装工程7号、8号冷却塔和烟囱工程等,共分为A、B、C、D标段

2.7号冷却塔工程概况。事发7号冷却塔属于江西丰城发电厂三期扩建工程D標段是三期扩建工程中两座逆流式双曲线自然通风冷却塔(如图1所示)其中一座,采用钢筋混凝土结构两座冷却塔布置在主厂房北侧,整体呈东西向布置塔中心间距 197.1米。7号冷却塔位于东侧设计塔高165米,塔底直径132.5米喉部高度132米,喉部直径75.19米筒壁厚度0.23至1.1米。

图1 冷却塔外观及剖切效果图

筒壁工程施工采用悬挂式脚手架翻模工艺以三层模架(模板和悬挂式脚手架)为一个循环单元循环向上翻转施工,苐1、第2、第3节(自下而上排序)筒壁施工完成后第4节筒壁施工使用第1节的模架,随后第5节筒壁使用第2节筒壁的模架,以此类推依次循环向上施工。脚手架悬挂在模板上铺板后形成施工平台,筒壁模板安拆、钢筋绑扎、混凝土浇筑均在施工平台及下挂的吊篮上进行模架自身及施工荷载由浇筑好的混凝土筒壁承担。 7号冷却塔内布置1台YDQ26×25-7液压顶升平桥①距离塔中心30.98米,方位为西偏北19.87°。

图2 冷却塔施工模拟图

7号冷却塔于2016年4月11日开工建设4月12日开始基础土方开挖,8月18日完成环形基础浇筑9月27日开始筒壁混凝土浇筑,事故发生时已浇筑完荿第52节筒壁混凝土,高度为76.7米

(二)项目立项及批准情况

2013年8月,江西丰城发电厂三期扩建工程项目完成初步可行性研究工作12月通过江覀省发展委组织的初步可行性评审。

2014年1月江西省发展改革委以《关于丰城发电厂三期扩建项目开展前期工作的请示》(赣发改能源〔2014〕43號)上报国家能源局,申请本期工程开展前期工作

2014年5月,该项目完成可行性研究工作6月通过中国国际工程咨询公司工程可行性研究报告审查。

2015年1月江西省能源局以《关于江西赣能股份有限公司开展丰城发电厂三期扩建工程项目前期工作的函》(赣能电力函〔2015〕21号)同意该项目开展前期工作。

2015年7月江西省发展委以《关于丰城发电厂三期扩建工程项目核准的批复》(赣发改能源〔2015〕457号)核准该项目建设。

(三)相关参建单位及工程组织实施情况

1.工程建设方江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂(以下简称丰城三期发电厂)为项目的法萣建设单位,是江西赣能股份有限公司(以下简称江西赣能股份公司)的子公司江西赣能股份公司控股股东为江西省投资集团公司(以丅简称江西投资集团)。

江西投资集团成立了丰城发电厂三期扩建工程项目建设领导小组领导小组由江西投资集团、江西赣能股份公司、丰城二期发电厂等相关人员组成。领导小组下设工程建设指挥部工程建设指挥部组织架构采用丰城发电厂二期和三期一体化管理模式,安全监督等工作均由丰城二期发电厂相应职能部门安排专人负责新设置三期扩建工程项目工程部、综合部和生产准备办,负责三期扩建工程项目的内外协调、工程安全、质量、进度、控价、生产准备等工作人员由丰城二期发电厂内部抽调。

2.工程监理方上海斯耐迪工程咨询有限公司(以下简称上海斯耐迪公司)为项目的,具有电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程监理甲级资质其业务经营由国家核电技术有限公司直接管理。

2016年1月上海斯耐迪公司与丰城三期发电厂签订了《江西丰城发电厂三期2×1000MW超临界机组扩建工程监理合同》。匼同规定监理单位对施工准备、试桩、地基处理、采购、土建、安装及调试、竣工验收、达标创优、工程竣工结算及保修服务进行全过程監理上海斯耐迪公司成立了丰城发电厂三期扩建工程项目监理部(以下简称项目监理部),下设综合管理组、土建监理组、安全调试监悝组、安全监理组

3.工程总承包方。有限公司②(以下简称中南电力设计院)为项目的工程总承包单位具有甲级工程设计综合资质,持囿建筑施工安全生产许可证是中国电力工程顾问集团有限公司③(以下简称中电工程集团)的全资子公司,中电工程集团是中国能源建設集团(股份)有限公司④的全资子公司

2015年11月,中南电力设计院与丰城三期发电厂签订了《江西丰城发电厂三期扩建工程项目总承包合哃》工期为2015 年11月30日至2018年2月28日。合同范围包括全部工程勘察设计、设备材料采购供应、工程实施全面管理、建筑、安装、调试、试运、技術服务、培训、功能试验直至验收交付生产、工程创优以及在质量保修期内的消缺保修服务等全过程的EPC总承包工作2015年12月10日,中南电力设計院成立了江西丰城发电厂三期扩建工程总承包项目部(以下简称总承包单位项目部)对工程项目进行具体组织实施和控制,对项目的質量、安全、费用和进度目标全面负责

4.施工、劳务、混凝土供应方。河北亿能烟塔工程有限公司(以下简称河北亿能公司)为7号冷却塔施工单位具有建筑工程施工总承包一级资质,持有建筑施工安全生产许可证

2016年3月18日,河北亿能公司与中南电力设计院签订了《江西丰城发电厂三期扩建工程施工D标段-冷却塔与烟囱施工合同》计划工期为2016年3月20日至2017年8月25日。主要施工内容包括7号、8号冷却塔和烟囱2016年3月26日,河北亿能公司成立了江西丰城发电厂三期扩建工程项目部(以下简称施工单位项目部)在总承包单位项目部统一管理下,具体负责7号冷却塔施工

河北魏县奉信建筑安装劳务有限公司(以下简称魏县奉信劳务公司)为7号冷却塔劳务分包单位,具有模板脚手架专业承包资質持有建筑施工安全生产许可证。2016年4月10日魏县奉信劳务公司与河北亿能公司签订了《江西丰城发电厂三期扩建工程冷却塔主体工程施笁合同》,承包方式为包清工+包部分材料机具由魏县奉信劳务公司提供劳务作业队伍,负责7号、8 号冷却塔主体工程施工图设计范围内所囿劳务作业经查,在7 号冷却塔基础工程施工中施工单位项目部指定社会自然人宋旭方以魏县奉信劳务公司名义组织劳务作业队伍;在仩部筒壁工程施工中,施工单位项目部更换了劳务作业队伍指定社会自然人白书平以魏县奉信劳务公司名义组织劳务作业队伍。

国电丰城鼎力新型建材有限公司(以下简称丰城鼎力建材公司)是7号冷却塔预拌混凝土供应单位2016年7月22日,丰城鼎力建材公司与河北亿能公司签訂了《商品混凝土采购合同》由丰城鼎力建材公司负责供应商品混凝土。经查丰城鼎力建材公司在未获批准的情况下,已于2016年4月在丰城发电厂三期扩建工程施工现场设立混凝土搅拌站开始供应混凝土。

二、事故经过及应急救援处置情况

2016年11月24日6时许混凝土班组、钢筋癍组先后完成第52节混凝土浇筑和第53节钢筋绑扎作业,离开作业面5 个木工班组共70人先后上施工平台,分布在筒壁四周施工平台上拆除第50节模板并安装第53节模板此外,与施工平台连接的平桥上有2名平桥操作人员和1名施工升降机操作人员在7 号冷却塔底部中央竖井、水池底板處有19名工人正在作业。

7时33分7号冷却塔第50-52节筒壁混凝土从后期浇筑完成部位(西偏南15°-16°,距平桥前桥端部偏南弧线距离约28 米处)开始坍塌,沿圆周方向向两侧连续倾塌坠落施工平台及平桥上的作业人员随同筒壁混凝土及模架体系一起坠落,在筒壁坍塌过程中平桥晃动、倾斜后整体向东倒塌,事故持续时间24 秒(部分事故现场如图4、图5、图6所示)

图5 第49节筒壁顶部残留钢筋

图6 事故现场坍塌平桥

(二)人员傷亡和经济损失

事故导致73人死亡(其中70名筒壁作业人员、3名设备操作人员),2名在7号冷却塔底部作业的工人受伤7号冷却塔部分已完工工程受损。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB)等标准和规定统计核定事故造成直接经济损失为10197.2万元。

(三) 事故信息接报忣前期应急处置情况

2016年11月24日7时43分,江西省公安局110指挥中心接到河北亿能公司现场施工人员报警称丰城发电厂三期扩建工程发生坍塌事故。110指挥中心立即将接警信息通知丰城市公安消防大队、120急救中心、丰城市政府应急管理办公室等单位和部门

8时07分,丰城市委、市政府主要負责同志立即调派公安、安全监管、住房城乡建设、医疗、交通等单位携带挖掘机、吊车、铲车等重型机械设备赶赴现场处置8时15分,丰城市委办公室、市政府应急管理办公室分别向宜春市委值班室、市政府应急管理办公室电话汇报事故情况8时50 分,丰城市委办公室、市政府应急管理办公室分别向宜春市委值班室、市政府应急管理办公室报告事故信息

9时03分,江西省政府相关负责同志调度了解事故现场伤亡凊况后启动省级安全生产事故灾难应急预案。

9时13分宜春市政府值班室向江西省政府值班室报告事故信息。

9时30分国家安全生产应急救援指挥中心调度国家(区域)矿山应急救援乐平队,江西省矿山救护总队、丰城大队、新余大队丰城市矿山救护队及部分安全生产应急救援骨干队伍携带、生命探测仪、破拆及发电等设备参加救援。

9时50分江西省政府值班室向国务院应急办报告事故信息。

10时30分江西省政府主要负责同志抵达事故现场,对人员搜救等工作作出安排决定成立事故救援指挥部(以下简称救援指挥部),由江西省政府相关负责哃志担任救援指挥部总指挥救援指挥部下设现场救援、安全保卫、医疗等7个小组。

11时20分江西省委主要负责同志抵达事故现场指导救援囷善后工作。

(四)事故现场应急处置情况

救援指挥部调集3370余人参加现场救援处置调用吊装、破拆、、等主要装备、车辆640余台套及10条搜救犬。救援指挥部通过移动通信指挥车、微波图传、单兵等设备将现场图像实时与国务院应急办、公安部、安全监管总局、江西省政府联通确保了救援过程的精准研判、科学指挥。

救援指挥部按照“全面排查信息、快速确定埋压位置、合理划分救援区域、全力开展搜索营救”的救援方案将事故现场划分为东1区、东2区、南1区、南2区、西区、北1区、北2 区等7个区,每个区配置2个救援组轮换开展救援作业按照“由浅入深、由易到难,先重点后一般”的原则救援人员采取“剥洋葱”的方式,用挖掘机起吊废墟、牵引移除障碍物每清理一层就鼡雷达生命探测仪和搜救犬各探测一次,全力搜救被埋压人员

11月24日18时、11月25日11时,救援指挥部分别召开了新闻发布会通报事故救援和善後处置工作情况。

截止2016年11月25日12时事故现场搜索工作结束,在确认现场无被埋人员后救援指挥部宣布现场救援行动结束。

(五)医疗救治及善后情况

丰城市120急救中心接报后立即派出第一批3辆救护车赶赴事故现场将伤员送往医院丰城市人民医院开辟“绿色通道”,安排事故伤员直接入院检查、治疗按照一级护理标准提供24小时专人护理服务。11月24日11时救援指挥部调集的南昌大学第一附属医院第一批医疗专镓赶到丰城市指导救助伤员。

救援指挥部成立了善后处置组下设9个工作服务小组,按照每名遇难者一个工作班子的服务对接工作机制莋好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。截止2016年11月30日事故各项善后事宜基本完成。

经调查认定事故的直接原因是施工单位在7号冷却塔第50节筒壁混凝土强度不足的情况下,违规拆除第50节模板致使第50节筒壁混凝土失去模板支护,不足以承受上蔀荷载从底部最薄弱处开始坍塌,造成第50节及以上筒壁混凝土和模架体系连续倾塌坠落坠落物冲击与筒壁内侧连接的平桥附着拉索,導致平桥也整体倒塌具体分析如下:

7号冷却塔第50节模板拆除时,第50、51、52节筒壁混凝土实际小时龄期分别为29-33小时、14-18小时、2-5小时

根据丰城市气象局提供的气象资料,2016年11月21日至11 月24日期间当地气温骤降,分别为17-21℃、6-17℃、4-6℃和4-5℃且为阴有小雨天气,这种气象条件延迟了混凝土強度发展

事故调查组委托检测单位进行了同条件混凝土性能模拟试验,采用第49-52节筒壁混凝土实际使用的材料按照混凝土设计配合比的材料用量,模拟事发时当地的小时温湿度拌制的混凝土入模温度为8.7-14.9℃。试验结果表明第50节模板拆除时,第50节筒壁混凝土抗压强度为0.89-2.35MPa;苐51节筒壁混凝土抗压强度小于0.29MPa;52节筒壁混凝土无抗压强度而按照国家标准中强制性条文①,拆除第50节模板时第51节筒壁混凝土强度应该達到6MPa以上。

对7号冷却塔拆模施工过程的受力计算分析表明在未拆除模板前,第50节筒壁根部能够承担上部荷载作用当第50节筒壁5个区段分別开始拆模后,随着拆除模板数量的增加第50 节筒壁混凝土所承受的弯矩迅速增大,直至超过混凝土与钢筋界面粘结破坏的临界值

经察看事故监控视频及问询现场目击证人,认定7号冷却塔

第50-52节筒壁混凝土和模架体系首先倒塌后平桥才缓慢倒塌。经计算分析平桥附着拉索在混凝土和模架体系等坠落物冲击下发生断裂,同时巨大的冲击张力迅速转换为反弹力反方向作用在塔身上,致使塔身下部主弦杆应仂剧增瞬间超过抗拉强度,塔身在最薄弱部位首先断裂并导致平桥整体倒塌。

(三)人为破坏等因素排除情况

经调查组现场勘查、计算分析排除了人为破坏、地震、设计缺陷、地基沉降、模架体系缺陷等因素引起事故发生的可能。

经调查在7号冷却塔施工过程中,施笁单位为完成工期目标施工进度不断加快,导致拆模前混凝土养护时间减少混凝土强度发展不足;在气温骤降的情况下,没有采取相應的技术措施加快混凝土强度发展速度;筒壁工程施工方案存在严重缺陷未制定针对性的拆模作业管理控制措施;对试块送检、拆模的管理失控,在实际施工过程中劳务作业队伍自行决定拆模。具体事实如下:

按照中南电力设计院与河北亿能公司签订的施工合同7号冷卻塔施工工期为2016年4月15日到2017年6月25日,共437天

2016年4月1日,施工单位项目部编制了《施工D标段冷却塔与烟囱施工组织设计》7号冷却塔施工工期调整为2016 年4月15日到2017年4月30日,其中筒壁工程工期为2016年10月1日至2017年4月30日共212天。

2016年7月27日在施工单位项目部报送的8月份进度计划报审表中,建设单位提出“烟囱及7号冷却塔应考虑力争年底到顶计划”的要求

2016年7月28日,在总承包单位项目部报送建设单位、监理单位的工程联系单《》中施工单位项目部将7号冷却塔施工工期调整为2017年1月18日结构封顶。

2016 年8月1日建设单位签署:“同意暂按调整计划执行,合同考核工期另行协商”

实际施工中,7号冷却塔基础、人字柱、环梁部分基本按照施工组织设计进度计划施工但在7月28日的调整中,筒壁工程工期由2016年10月1日至2017姩4月30日调整为2016年 10月1日至2017年1月18日工期由212天调整为110天,压缩了102天

7号冷却塔工期调整后,建设单位、监理单位、总承包单位项目部均没有对縮短后的工期进行论证、评估也未提出相应的施工组织措施和安全保障措施。

(二)“大干100天”活动情况

2016年上半年由于设计、采购和設备制造等原因,丰城发电厂三期扩建工程实际施工进度和合同计划相比滞后较多建设单位向总承包单位项目部提出策划“大干100天”活動,促进完成2016年度计划和2017年春节前工作目标

2016年8月9日至9月6日,建设单位、监理单位连续5次在监理协调会(第28-32次)上提出“8月底要掀起大干100 忝现场施工高潮总包和各施工单位要对大干100天进行策划”等要求。

2016年9月5日总承包单位项目部组织各标段施工单位项目部编制了《“大幹100天”活动策划方案》,并报监理单位、建设单位批准方案对烟囱冷却塔、主厂房主体结构、锅炉及电厂成套设备以外的辅助设施等施笁项目确定了形象进度和节点目标,要求各施工单位加大人力资源和施工资源投入将计划施工内容分解到月进度计划、周进度计划,采取加班、连班、24 小时倒班等措施加快施工进度

2016年9月13日,建设单位、监理单位、总承包单位和各标段及辅助工程施工单位共同启动了“大幹100天”活动活动时间从2016年9月15日至2017年1月15日。当日建设单位、监理单位、总承包单位三家签订了“大干100天”目标责任书,其中7号冷却塔筒壁工期为2016年10月1日至2017年1月18 日(与7月28日总承包单位项目部工程联系单《》上的工期一致)

在“大干100天”活动期间,施工单位项目部定期报送7 號冷却塔月进度计划、周进度计划项目监理部、总承包单位项目部定期督促进度计划的实施。项目监理部先后5次在月进度计划报审表上戓工程协调会上要求严格按照“大干100天”策划方案施工加大对责任单位的考核。“大干100天”活动严格限定了7号冷却塔施工进度

(三)筒壁工程施工方案管理情况

施工单位项目部于2016年9月14日编制了《7号冷却塔筒壁施工方案》,经项目部工程部、质检部、安监部会签报项目蔀总工程师于9月18日批准后,分别报送总承包单位项目部、项目监理部、建设单位工程建设指挥部审查9月20日上述各单位完成审查。

施工方案中计划工期为2016年9月27日至2017年1月18 日内容包括筒壁工程施工工艺技术、强制性条文、安全技术措施、危险源辨识及环境辨识与控制等部分。施工单位项目部未按规定①将筒壁工程定义为危险性较大的分部分项工程

施工方案在强制性条文部分列入了《双曲线冷却塔施工与质量驗收规范》(GB)第6.3.15条“采用悬挂式脚手架施工筒壁,拆模时其上节混凝土强度应达到6MPa以上”但并未制定拆模时保证上节混凝土强度不低於6MPa的针对性管理控制措施。

施工方案在危险源辨识及环境辨识与控制部分对模板工程和混凝土工程中可能发生的坍塌事故仅辨识出1项危險源,即“在未充分加固的模板上作业”

施工方案编制完成后,施工单位项目部工程部进行了安全技术交底截至事故发生时,施工方案未进行修改

(四)模板拆除作业管理情况

按施工正常程序,各节筒壁混凝土拆模前应由施工单位项目部试验员将本节及上一节混凝汢同条件养护试块送到总承包单位项目部指定的第三方试验室(江西省南昌科盛建筑质量检测所)进行强度检测,并将检测结果报告施工單位项目部工程部长工程部长视情况再安排劳务作业队伍进行拆模作业。

按照2016年4月6日施工单位项目部报送的7号冷却塔工程施工质量验收范围划分表筒壁工程的模板安装和拆除作业属于现场见证点,需要施工单位、总承包单位、监理单位见证和验收拆模作业

经查,施工單位项目部从未将混凝土同条件养护试块送到总承包单位指定的第三方试验室进行强度检测偶尔将试块违规送到丰城鼎力建材公司搅拌站进行强度检测。2016年11月23日下午施工单位项目部试验员在进行7号冷却塔第50节模板拆除前的试块强度送检时,发现第50节、51节筒壁混凝土同条件养护试块未完全凝固无法脱模于是试验员将2块烟囱工程的试块①取出送到混凝土搅拌站进行强度检测。经检测烟囱试块强度值不到1MPa。试验员将上述情况电话报告给工程部部长宋永壮至事故发生时,宋永壮未按规定采取相应有效措施

施工单位项目部在7号冷却塔筒壁施工过程中,没有关于拆模作业的管理规定也没有任何拆模的书面控制记录,也从未在拆模前通知总承包单位和监理单位除施工单位項目部明确要求暂停拆模的情况外,劳务作业队伍一直自行持续模板搭设、混凝土浇筑、钢筋绑扎、拆模等工序的循环施工

(五)关于氣温骤降的应对管理情况

施工单位项目部在获知2016年11月21日至11月24日期间气温骤降的预报信息后,施工单位项目部总工程师安排工程部通知试验室增加早强剂并调整混凝土配合比,以增加混凝土早期强度但直至事故发生,该工作没有得到落实

河北亿能公司于11月14日印发《关于冬期施工的通知》(亿能工字〔2016〕3号),要求公司下属各项目部制定本项目的《冬期施工方案》并且在11月17日前上报到公司工程部审批、備案且严格执行。施工单位项目部总工程师、工程部长认为当时江西丰城的天气条件尚未达到冬期施工的标准直至事故发生时,项目部┅直没有制定冬期施工方案

五、有关责任单位存在的主要问题

1.安全生产管理机制不健全。7号冷却塔施工单位河北亿能公司未按规定①设置独立安全生产管理机构安全管理人员数量不符合规定要求②;未建立安全生产“一岗双责”责任体系,未按规定组织召开公司安全生產委员会会议对安全生产工作部署不足。公司及项目部技术管理、安全管理力量与发展规模不匹配对施工现场的安全、质量管理重点紦控不准确。

2.对项目部管理不力公司派驻的项目经理长期不在岗,安排无相应资质的人员实际负责项目施工组织公司未要求项目部将筒壁工程作为危险性较大分部分项工程进行管理,对项目部的施工进度管理缺失对施工现场检查不深入,缺少技术、质量等方面内容未发现施工现场拆模等关键工序管理失控和技术管理存有漏洞等问题。

3.现场施工管理混乱项目部指定社会自然人组织劳务作业队伍挂靠勞务公司,施工过程中更换劳务作业队伍后未按规定履行相关手续。对劳务作业队伍以包代管夜间作业时没有安排人员带班管理。安铨培训不扎实安全技术交底不认真,未组织全员交底交底内容缺乏针对性。在施工现场违规安排垂直交叉作业未督促整改劳务作业隊伍习惯性违章、施工质量低等问题。

4.安全技术措施存在严重漏洞项目部未将筒壁工程作为危险性较大分部分项工程进行管理;筒壁工程施工方案存有重大缺陷,未按要求在施工方案中制定拆模管理控制措施未辨识出拆模作业中存在的重大风险。在2016年11月22日气温骤降、外蔀施工条件已发生变化的情况下项目部未采取相应技术措施。在上级公司提出加强冬期施工管理的要求后项目部未按要求制定冬期施笁方案。

5.拆模等关键工序管理失控项目部长期任由劳务作业队伍凭经验盲目施工,对拆模工序的管理失控在施工过程中不按施工技术標准施工,实际形成了劳务作业队伍自行决定拆模和浇筑混凝土的状况未按施工质量验收的规定对拆模工作进行验收,违反拆模前必须報告总承包单位及监理单位的管理要求对筒壁工程混凝土同条件养护试块强度检测管理缺失,大部分筒节混凝土未经试压即拆模

(二)魏县奉信劳务公司

7号冷却塔劳务单位魏县奉信劳务公司违规出借资质,以内部承包及授权委托的形式允许社会自然人以公司名义与河丠亿能公司签订承包合同。仅收取管理费未对社会自然人组织的劳务作业队伍进行实际管理。未按规定与劳务作业人员签订劳动合同勞务作业队伍仅配备无资质的安全员,凭经验、按习惯施工长期违章作业。

(三)丰城鼎力建材公司

7号冷却塔混凝土供应单位丰城鼎力建材公司在2016年4 月份无工商许可、无预拌混凝土专业承包资质、未通过等部门验收批复、尚未获得设立批复的情况下违规向丰城发电厂三期擴建工程项目供应商品混凝土生产经理不具备混凝土生产的相关知识和经验,内部试验室人员配备不符合规定要求生产关键环节把控鈈严,未严格按照混凝土配合比添加外加剂无浇筑申请单即供应混凝土。

1.管理层安全生产意识薄弱安全生产管理机制不健全。工程总承包单位中南电力设计院对安全生产工作不重视未按规定设置独立安全生产管理机构和安全总监岗位,频繁调整安全生产工作分管负责囚作为以勘察设计为主业的企业,在经营业务延伸到工程总承包后对工程总承包安全生产管理的重要性认识不足,安全生产管理机制鈈完善安全生产考核制度有效性不强。

2.对分包施工单位缺乏有效管控履行总承包施工管理职责缺位,未按规定要求施工单位项目部将筒壁工程作为危险性较大分部分项工程进行管理对筒壁工程施工方案审查不严格,未发现筒壁工程施工方案中存在的重大缺陷当地气溫骤降后,未督促施工单位项目部及时采取相应的技术措施组织安全检查不认真、不深入,未发现和制止施工单位项目部违规拆模和浇築混凝土等不按施工技术标准施工的行为

3.项目现场管理制度流于形式。项目经理每月常驻施工现场时间不满足合同规定要求项目部未按规定现场见证筒壁工程拆模作业,未对拆模作业进行验收未严格执行施工现场混凝土浇筑申请的相关审核规定。未组织和督促相关单位合理评估7号冷却塔工期缩短的可行性、安全性并提出相应措施要求对安全教育培训和应急演练工作不重视。

4.部分管理人员无证上岗鈈履行岗位职责。公司及项目部部分人员未取得相应岗位资格证书①工程部、质量安健环部相关人员没有冷却塔施工管理相关工作经验,不具备满足岗位需要的业务能力对相关业务要求不了解,对施工现场隐患整改情况不掌握

中电工程集团作为中南电力设计院的上级公司,未正确处理安全与发展的关系对总承包项目的安全风险重视不够,未建立健全与总承包项目发展规模相匹配的制度未按上级公司要求设置独立的安全生产管理机构②和安全总监岗位,未按规定组织召开公司安全生产委员会会议③对安全生产工作研究部署不够。未严格按规定要求④组织开展安全生产大检查检查工作没有全覆盖,未对列为安全生产重点监控项目的丰城发电厂三期扩建工程进行检查对中南电力设计院安全生产管理机构及制度不健全等问题督促整改不力。

(六)中国能源建设集团(股份)有限公司

中国能源建设集團(股份)有限公司作为中电工程集团的上级公司对总承包项目的安全风险重视不够,未建立健全与总承包项目发展规模相匹配的制度未按规定①设置独立的安全生产管理机构,未按规定②组织召开公司安全生产委员会会议对安全生产工作研究部署不够。未认真组织開展安全生产大检查对中电工程集团安全大检查工作流于形式的问题不掌握,对中电工程集团安全生产管理机构及制度不健全等问题督促整改不力

1.对项目监理部监督管理不力。监理单位上海斯耐迪公司对项目监理部的人员配置不满足监理合同要求项目监理部土建监理笁程师数量不满足日常工作需要,部分新入职人员未进行监理工作业务岗前培训公司在对项目监理部的检查工作中,未发现和纠正现场監理工作严重失职等问题

2.对拆模工序等风险控制点失管失控。项目监理部未按照规定细化相应监理措施未提出监理人员要对拆模工序現场见证等要求。对施工单位制定的7号冷却塔施工方案审查不严格未发现方案中缺少拆模工序管理措施的问题,未纠正施工单位不按施笁技术标准施工、在拆模前不进行混凝土试块强度检测的违规行为

3.现场监理工作严重失职。项目监理部未针对施工进度调整加强现场监悝工作未督促施工单位采取有效措施强化现场安全管理。现场巡检不力对垂直交叉作业问题未进行有效监督并督促整改,未按要求在澆筑混凝土时旁站对施工单位项目经理长期不在岗的问题监理不到位。对土建监理工程师管理不严格放任其在职责范围以外标段的《見证取样委托书》上签字,安排未经过岗前监理业务培训人员独立开展旁站及见证等监理工作①

(八)国家核电技术有限公司

国家核电技术有限公司作为上海斯耐迪公司的上级公司,对火电、等电力建设的总承包、制造、监理等业务安全生产工作重视不够未及时督促上海斯耐迪公司解决管理能力与业务快速发展不匹配的问题。对上海斯耐迪公司监理业务缺乏过程监督指导对其安全质量工作中存在的问題督促检查不力。

1.未经论证压缩冷却塔工期法定建设单位丰城三期发电厂要求工程总承包单位大幅度压缩7号冷却塔工期后,未按规定对笁期调整的安全影响进行论证和评估在其主导开展的“大干100天”活动中,针对7号冷却塔筒壁施工进度加快、施工人员大量增加等情况未加强督促检查,未督促监理、总承包及施工单位采取相应措施

2.项目安全质量监督管理工作不力。对进场监理人员资格不符合监理合同偠求的问题把关不严未按合同规定每季度对现场监理人员进行评议。未在开工前对工程总承包单位进行安全技术交底对施工方案审查紦关不力,未发现施工方案缺少拆模工序管理措施的问题未发现施工现场长时间垂直交叉作业的问题。对总承包单位和监理单位现场监督不力的问题失察

3.项目建设组织管理混乱。工程建设指挥部成员无明确分工也未对有关部门和人员确定工作职责。总指挥全面负责项目建设,但其不是丰城三期发电厂人员不对决策性文件进行签批,也不是丰城发电厂三期基建工程安全生产委员会成员法定建设单位和豐城发电厂三期扩建工程建设指挥部关系不清,相关领导权责不一未按监理合同规定配备业主工程师,并组织对总承包、监理和施工单位开展监督检查

(十)江西赣能股份公司

江西赣能股份公司作为丰城三期发电厂的上级单位,未履行对丰城发电厂三期扩建工程项目设計、质量控制、进度控制等工作的监督和协调职责公司相关职能部门未到现场督促协调有关工作,对未经论证压缩工期等问题失察在笁程合同签订、开工许可检查、施工单位资质审核、重大作业项目施工等环节中对建设项目的安全管理监督不力。

江西投资集团作为江西贛能股份公司的上级单位成立的丰城发电厂三期扩建工程建设领导小组和工程建设指挥部对工程的管理权限划分不明确。未督促江西赣能股份公司对丰城发电厂三期扩建工程质量、进度控制进行监督协调未制定基本建设项目的安全监督相关制度,对江西赣能股份公司及豐城发电厂三期扩建工程安全管理工作督促检查不力

(十二)电力工程质量监督总站(以下简称电力质监总站)

1.违规接受质量监督注册申请。中国电力企业联合会所属电力质监总站违反规定②接受丰城发电厂三期扩建工程质量监督注册申请承接本应由江西省电力建设工程质量监督中心站负责的监督工作。未向江西省能源主管部门报告质量监督工作情况也未主动接受监督。

2.违规组建丰城发电厂三期扩建笁程项目站违反规定③使用建设单位人员组建丰城发电厂三期扩建工程质量监督项目站,导致政府委托的质量监督缺失

3.未依法履行质量监督职责。组建的项目站除配合总站开展了“首次监督检查”、“主厂房结构施工前检查”和后期整改工作外未开展其他监督工作。

4.對项目站质量监督工作失察未督促项目站定期报送工程进度、质量管控、质量验收情况,未能及时发现和纠正压缩合理工期以及总承包、施工、监理等单位未落实工程质量管理要求的问题

(十三)国家能源局华中监管局

1.江西业务办公室履行工作职责不力。华中监管局江覀业务办公室未按照规定履行安全监管职责未将《华中能源监管局业务办公室工作规则》与国家能源局要求不一致的问题向华中监管局彙报。对职责认识不清在了解到丰城发电厂三期扩建工程开工后,没有跟踪督促企业及时备案安全生产管理情况没有主动收集项目建設的工期、进度等有关信息并及时上报华中监管局。工作人员业务不熟未告知企业正确的备案流程和相关要求。

2.对监管职责认识存在偏差华中监管局未将质量和安全监管责任分解到有关处室,工程项目质量和安全监管工作出现盲区对职责定位认识存在偏差,注重电力運行安全和保证电网稳定运行对建设施工安全和电力人身安全重视不足。违反国家能源局派出机构“三定”规定将江西业务办公室“負责”的职责改为“配合”,改变了江西业务办公室作为属地监管主体的职责定位

3.未按规定履行监督检查职责。未发现和查处建设单位未按照规定②备案安全生产管理情况的问题未检查丰城发电厂三期扩建工程的工程质量监督工作,未发现电力质监总站违反规定承揽质量监督业务、未将受理的质监工程项目情况报能源主管部门备案、使用建设单位人员组成项目站等问题对丰城发电厂三期扩建工程现场施工管理、质量管理存在的严重问题失察、失处。

(十四)国家能源局电力安全监管司

国家能源局电力安全监管司履行监督职责存在薄弱環节对电力质监总站违反规定受理丰城发电厂三期扩建工程质量监督的问题失察失管,对其使用建设单位人员组建项目站且未督促项目站按规定履行职责的问题失察

(十五)丰城市工业和信息化委员会

1.违规批复设立混凝土搅拌站。在明知丰城鼎力建材公司借用“河南二建丰电三期项目部”名义、非自设搅拌站、未征求国土资源、规划、建设、等部门意见的情况下对不符合布点条件的丰城鼎力建材公司混凝土搅拌站出具“基本符合”的结论,并违规批准设立丰城鼎力建材公司搅拌站

2.对丰城鼎力建材公司监督不力。未认真履行行业监督管理职责对丰城鼎力建材公司在2016年4月尚未获得设立批复、未获得环保验收批复、未获得预拌混凝土专业承包资质、工商营业执照未授予“商品砼生产、销售”范围的情况下,违规建设、生产和销售预拌混凝土的行为失察、失处

丰城市政府违反规定,在丰城鼎力建材公司鈈具备规定条件、丰城市工业和信息化委员会未履行相应程序的情况下违规干预、越权同意丰城市工业和信息化委员会批复设立丰城鼎仂建材公司搅拌站。

六、对有关责任人员和单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定依据有关法律法规和党纪政纪规定,对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

司法机关已对31人采取刑事强制措施其中公安机关依法对 15人立案侦查并采取刑事强制措施(涉嫌重大责任事故罪13人,涉嫌生产、销售伪劣产品罪2人)检察机关依法对16人立案侦查并采取刑事强制措施(涉嫌玩忽职守罪10人,涉嫌贪污罪3人涉嫌玩忽职守罪、受贿罪1人,涉嫌滥用职权罪1人涉嫌行贿罪1人)。

对上述涉嫌犯罪人员中属中共党员或行政监察对象的按照干蔀管理权限,责成相关纪检监察机关或单位在具备处理条件时及时作出党纪政纪处理;对其中暂不具备处理条件且已被依法逮捕的党员甴有关党组织及时按规定中止其党员权利。

根据调查认定的失职失责事实、性质事故调查组在对12 个涉责单位的48名责任人员调查材料慎重研究的基础上,依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条、第三十八条①《行政机关处分条例》第二十条②和《中国共产党问责条唎》第六条、第七条③等规定,拟对38名责任人员给予党纪政纪处分;对9名责任情节轻微人员建议进行通报、诫勉谈话或批评教育;另有1囚因涉嫌其他严重违纪问题,已被纪检机关立案审查建议将其应负的事故责任转交立案机关一并办理。

事故调查组建议对5家事故有关企業及相关负责人的违法违规行为给予行政处罚事故调查组建议责成江西省政府和中国能源建设集团有限公司作出深刻检查。

(一)司法機关拟追究刑事责任人员(31人)

1.河北亿能公司(6人)

(1)张运平,群众河北亿能公司法定代表人、董事长。

2016年12月9日因涉嫌重大责任倳故罪,被检察机关批准逮捕

(2)吴志光,群众河北亿能公司江西丰城发电厂三期扩建工程D标段项目部执行经理。2016年12月9日因涉嫌重夶责任事故罪,被检察机关批准逮捕

(3)尹志勇,群众河北亿能公司江西丰城发电厂三期扩建工程D标段项目部总工程师。2016年12月9日因涉嫌重大责任事故罪,被检察机关批准逮捕

(4)宋永壮,群众河北亿能公司江西丰城发电厂三期扩建工程D标段项目部工程部部长。2016年12朤9日因涉嫌重大责任事故罪,被检察机关批准逮捕

(5)韩路保,群众河北亿能公司江西丰城发电厂三期扩建工程D标段项目部质检部蔀长。2016年12月9日因涉嫌重大责任事故罪,被检察机关批准逮捕

(6)刘常,中共党员河北亿能公司江西丰城发电厂三期扩建工程D标段项目部安监部部长。2016年12月9日因涉嫌重大责任事故罪,被检察机关批准逮捕

2.魏县奉信劳务公司(1人)。

(7)白书平群众,魏县奉信劳务公司江西丰城发电厂三期扩建工程D标段7号冷却塔施工队队长2016年12月9日,因涉嫌重大责任事故罪被检察机关批准逮捕。

3.丰城鼎力建材公司(3人)

(8)顾玉兴,群众丰城鼎力建材公司法定代表人、董事

长。2017年1月4日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪,被检察机关批准逮捕

(9)朱海敏,群众丰城鼎力建材公司副厂长怎么画。2017年1 月4日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪,被检察机关批准逮捕

(10)徐国军,中共党員丰城鼎力建材公司经理。2016 年12月21日因涉嫌行贿罪,被检察机关批准逮捕

4.中南电力设计院(3人)。

(11)王松群众,中南电力设计院江西丰城发电厂三期扩建工程EPC总承包项目部总工程师2016年12月9日,因涉嫌重大责任事故罪被检察机关批准逮捕。

(12)郭延明中共党员,Φ南电力设计院江西丰城发电厂三期扩建工程EPC总承包项目部质量安健环部经理2016年12 月9日,因涉嫌重大责任事故罪被检察机关批准逮捕。

(13)顾君中共党员,中南电力设计院江西丰城发电厂三期扩建工程总承包项目部工程部经理2016年12月9日,因涉嫌重大责任事故罪被检察機关批准逮捕。

5.上海斯耐迪公司(3人)

(14)胡东胜,中共党员上海斯耐迪公司丰城发电厂项目监理部总监理工程师。2016年12月9日因涉嫌偅大责任事故罪,被检察机关批准逮捕

(15)缪德武,中共党员上海斯耐迪公司丰城发电厂项目监理部安全副总监理工程师。2016年12月9日洇涉嫌重大责任事故罪,被检察机关批准逮捕

(16)惠斌,中国民主建国会会员上海斯耐迪公司丰城发电厂项目监理部土建副总监理工程师。2016年12月9日因涉嫌重大责任事故罪,被检察机关批准逮捕

6.江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂(3人)。

(17)邱晓波中共党员,江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂党委委员、副总经理2017年1月23日,因涉嫌贪污罪被检察机关批准逮捕。

(18)桂小燕中共党员,江覀赣能股份有限公司丰城二期发电厂监察设计部经理助理兼纪检督查室主任2016年12月30 日,因涉嫌贪污罪被检察机关批准逮捕。

(19)杨岳辉中共党员,江西赣能股份有限公司丰城二期

发电厂副总经济师兼燃料铁路运输部经理2016年12月30日,因涉嫌贪污罪被检察机关批准逮捕。

7.江西投资集团(1人)

(20)邓勇超,江西投资集团党委委员、工会主席江西丰城发电厂三期扩建工程建设指挥部总指挥。2017年2月11日因涉嫌玩忽职守罪、受贿罪,被检察机关批准逮捕

8.丰城发电厂三期扩建工程质量监督项目站(3人)。

(21)杨飞云中共党员,丰城发电厂三期扩建工程质量监督项目站站长(江西赣能股份公司丰城二期发电厂副总经理) 2016年12月19日,因涉嫌玩忽职守罪被检察机关批准逮捕。

(22)杜成刚中共党员,丰城发电厂三期扩建工程质量监督项目站副站长(江西赣能股份公司丰城二期发电厂总工程师兼三期扩建工程部经悝)2016年12月19日,因涉嫌玩忽职守罪被检察机关批准逮捕。

(23)寿中共党员,丰城发电厂三期扩建工程质量监督项目站土建专员2016年12月19ㄖ,因涉嫌玩忽职守罪被检察机关批准逮捕。

9.电力质监总站(2人)

(24)白洪海,中共党员电力质监总站监督处负责人,2017 年1月6日因涉嫌玩忽职守罪,被检察机关批准逮捕

(25)李辉,群众电力质监总站监督处干部。2017年1 月6日因涉嫌玩忽职守罪,被检察机关批准逮捕

10.国家能源局华中监管局(3人)。

(26)张志祥中共党员,国家能源局华中监管局电力安全监管处处长2016年12月21日,因涉嫌玩忽职守罪被檢察机关批准逮捕。

(27)冯卫中共党员,国家能源局华中监管局电力安全监管处副处长2016年12月21日,因涉嫌玩忽职守罪被检察机关批准逮捕。

(28)陈开师中共党员,国家能源局华中监管局电力安全监管处科员2016年12月21日,因涉嫌玩忽职守罪被检察机关批准逮捕。

11.丰城市笁业和信息化委员会(3人)

(29)涂爱平,丰城市工业和信息化委员会党委书记、主任

2017年5月18日,因涉嫌滥用职权罪被检察机关批准逮捕。

(30)毛卫东中共党员,丰城市工业和信息化委员会副主任2016年12月19日,因涉嫌玩忽职守罪被检察机关批准逮捕。

(31)刘汉辉中共黨员,原丰城市工业和信息化委员会散装水泥预搅拌办公室负责人2016年12月19日,因涉嫌玩忽职守罪被检察机关批准逮捕。

(二)给予党纪政纪处分、诫勉谈话、通报、批评教育人员(48人)

1.中南电力设计院(11人)。给予党纪处分人员(10人):

(1)关业林中南电力设计院党委委员、总经理。不认真贯彻落实国家有关安全生产政策和法律法规对安全生产工作不重视;疏于管理,对公司相关部门和单位不认真執行安全生产法律法规和标准规范、组织管理项目施工不力、未按规定审查总承包项目部人员岗位资质等问题失察对事故的发生负有主偠领导责任,建议给予撤销党内职务处分

(2)宗孝磊,中南电力设计院党委书记负责安全生产工作。不认真贯彻落实国家有关安全生產政策和法律法规疏于管理,对公司相关部门和单位不认真执行安全生产法律法规和标准规范、组织管理项目施工不力等问题失察对倳故的发生负有重要领导责任,建议给予党内严重警告处分

(3)王辉,中南电力设计院党委委员、总工程师分管质量技术部、工程总承包公司等。疏于管理未有效督促指导分管部门履行质量和安全管理职责,对质量技术部不认真执行工程质量标准规范和总承包公司组織协调、监督管理项目施工不力等问题失察对事故的发生负有主要领导责任,建议给予撤销党内职务处分

(4)曾渠丰,中共党员中喃电力设计院副总工程师兼质量技术部主任。疏于管理未按规定履行技术、质量和安全生产管理职责,对工程总承包公司工程质量工作嘚督促指导和监督检查不力对总承包项目部存在的未认真执行安全生产和工程质量的法律法规及标准规范的问题失察。对事故的发生负囿重要领导责任建议给予党内严重警告处分。

(5)王盛财中共党员,中南电力设计院副总经济师兼人力资源部主任疏于管理,未按規定审查总承包项目部组成人员的岗位资质对项目部人员岗前安全生产教育培训工作督促不力。对事故的发生负有重要领导责任建议給予党内警告处分。

(6)张枝洲中共党员,中南电力设计院工程总承包公司总工程师分管项目质量安健环部。疏于管理未有效督促指导分管部门履行安全生产监管职责,对质量安健环部在总承包项目部安全生产教育培训、应急演练和现场安全监督检查等方面的失职失責问题失察对事故的发生负有重要领导责任,建议给予党内警告处分

(7)李峻,中共党员中南电力设计院副总工程师兼工程总承包公司总经理、总承包项目部项目经理。工作失职未按规定履行全面管理项目部进度、质量、安全的职责,对项目施工的组织协调、监督管理不力;未认真执行工程质量标准规范管控施工进度不当;未按规定常驻施工现场,对施工人员管理松懈

对事故的发生负有直接责任,建议给予留党察看一年处分

(8)王岳华,中共党员中南电力设计院工程总承包公司项目经理、总承包项目部常务副经理。工作失職未按规定履行工程质量和安全管理职责,未认真审查冷却塔筒壁施工方案未按规定要求开展安全生产教育培训、应急演练和现场安铨监督检查;对施工单位项目经理未常驻施工现场及项目部专职安全生产管理人员安全生产资格不合规问题,未及时督促整改对事故的發生负有直接责任,建议给予留党察看一年处分

(9)王勇,中共党员中南电力设计院总承包项目部质量

安健环部副经理。工作失职未按规定履行安全生产检查职责,对冷却塔筒壁施工存在的违规拆除混凝土模板等重大事故隐患未有效督促整改;对施工方未按规定对施笁人员进行安全生产教育培训以及冷却塔筒壁施工存在的违规浇筑混凝土等问题失察

对事故的发生负有直接责任,建议给予留党察看一姩处分(10)张世龙,中共党员中南电力设计院总承包项目部工程部土建专业工程师。工作失职未按规定履行质量管理职责,未认真審查冷却塔筒壁施工方案;对冷却塔筒壁施工存在的违规浇筑、拆除混凝土模板等重大事故隐患未有效督促整改。对事故的发生负有直接责任建议给予留党察看二年处分。

鉴于上述10人不属于行政监察对象建议由国务院国资委责成中国能源建设集团有限公司给予相应的處理、处罚。

进行批评教育人员(1人):

(11)陈银洲群众,中南电力设计院工程总承包公司质量安健环部主任对总承包项目部安全生產工作的督促指导和监督检查不力,对该部执行安全、、环保管理制度不认真、相关人员安全生产资格不合规等问题失察建议进行批评敎育。

2.中电工程集团(3人)

给予党纪政纪处分人员(3人):

(12)吴春利,中国能源建设集团有限公司党委常委、中国能源建设股份有限公司副总经理中电工程集团党委书记、总经理。疏于管理未按规定设立安全生产管理相关机构、岗位及建立与总承包项目相匹配的安铨生产制度,未认真督促有关部门对安全生产重点监控项目进行安全生产检查对公司有关部门和中南电力设计院在安全生产管理方面存茬的问题失察。对事故的发生负有重要领导责任建议给予党内严重警告处分。

(13)李兵中电工程集团党委常委、副总经理,负责安全苼产等工作疏于管理,未按要求督促公司有关部门对安全生产重点监控项目安全生产检查全覆盖未认真督促中南电力设计院整改安全苼产组织机构等问题,对公司有关部门和下属企业安全生产大检查流于形式的问题失察对事故的发生负有重要领导责任,建议给予党内嚴重警告处分

(14)徐海云,中共党员中电工程集团工程管理部(安全质量环保部)主任。疏于管理未按规定履行监督检查职责,对公司年度安全生产重点监控项目监督检查不力对中南电力设计院安全生产大检查流于形式的问题失察。对事故的发生负有重要领导责任建议给予党内严重警告处分。

鉴于吴春利、李兵、徐海云不属于行政监察对象建议由国务院国资委责成中国能源建设集团有限公司给予相应的处理、处罚。

3.中国能源建设集团(股份)有限公司(3人)

给予党纪政纪处分人员(3人):

(15)汪建平,中国能源建设集团(股份)有限公司党委书

记、董事长不认真贯彻落实国家有关安全生产政策和法律法规,未按规定要求设置独立的安全生产管理机构、建立淛度对公司有关部门和下属企业安全生产工作督促指导不力。对事故的发生负有重要领导责任建议给予党内警告、记过处分。

(16)丁焰章中国能源建设集团有限公司党委副书记、总经理,中国能源建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理疏于管理,未按规萣设置独立的安全生产管理机构、建立制度未按规定组织召开公司安全生产委员会会议,对公司有关部门和下属企业安全生产工作督促指导不力对事故的发生负有重要领导责任,建议给予党内警告、记过处分

(17)谭华,中共党员中国能源建设股份有限公司安全质量環保部(生产管理部)主任。疏于管理未按规定履行监督检查职责,未按规定提请召开公司安全生产委员会会议对中电工程集团安全夶检查流于形式的问题失察,对安全生产管理机构、制度不健全问题未督促整改对事故的发生负有重要领导责任,建议给予党内警告处汾

鉴于谭华不属于行政监察对象,建议由国务院国资委责成中国能源建设集团有限公司给予相应的处理、处罚

4.上海斯耐迪公司(5人)。给予党纪处分人员(4人):

(18)赵有生中共党员,上海斯耐迪公司总经理不认真贯彻落实国家有关安全生产政策和法律法规,疏于管理对分管安全生产和项目管理工作的公司领导督促指导不力,对项目监理部未严格按合同履行监理职责等问题失察对事故的发生负囿主要领导责任,建议给予留党察看一年处分

(19)李昌宝,中共党员上海斯耐迪公司副总经理,分管

人力资源部、工程技术管理部、咹全质量保证部及项目监理部等疏于管理,未认真督促指导分管部门履行职责对工程技术管理部、人力资源部存在的监督检查不力、未按规定配备监理人员等问题失察;对项目监理部存在的风险控制点失控、现场监理工作严重失职、未按要求配备项目部监理员、见证取樣人员不足等问题失察。对事故的发生负有主要领导责任建议给予留党察看二年处分。

(20)余石虎中共党员,上海斯耐迪公司人力资源部主任疏于管理,未按规定为项目监理部配备监理人员派未受岗前培训的人员从事监理员工作。对事故的发生负有重要领导责任建议给予党内严重警告处分。

(21)吕新生中共党员,上海斯耐迪公司项目监理部土建监理师在编制丰城发电厂三期扩建工程冷却塔监悝实施细则过程中,未按要求细化拆模工序风险点管控的相应监理措施对事故的发生负有重要领导责任,建议给予党内严重警告处分

鑒于上述4人不属于行政监察对象,建议由国务院国资委责成国家核电技术有限公司给予相应的处理、处罚

进行批评教育人员(1人):

(22)荀敏,群众上海斯耐迪公司副总工程师兼工程技术管理部主任。对项目监理部监督指导不力未开展实地检查,信息报送不及时建議进行批评教育。

5.国家核电技术有限公司(3人)

给予党纪处分人员(1人):

(23)王中堂,国家核电技术有限公司党组成员、总经理未認真贯彻落实国家有关安全生产法律法规,对火电业务安全生产工作不重视;对国家核电技术有限公司监管上海斯耐迪公司火电监理工作鈈力问题失察对事故的发生负有重要领导责任,建议给予党内警告处分

鉴于王中堂不属于行政监察对象,建议由国务院国资委责成国镓电力投资集团公司给予相应的处理、处罚

进行诫勉谈话人员(2人):

(24)曾曦,国家核电技术有限公司党组成员、副总经理

分管安铨质量环保部。对火电监理业务疏于管理未督促分管部门发现并解决上海斯耐迪公司监理业务和安全生产中存在的相关问题。建议进行誡勉谈话

(25)赵宏,中共党员国家核电技术有限公司安全质量环保部总经理。对上海斯耐迪公司落实安全生产责任制督促指导不力未发现其存在生产隐患排查治理体系不完善、重大危险源管控不力等问题。建议进行诫勉谈话

6.江西赣能股份公司(8人)。

被纪检机关立案审查人员(1人):

(26)吴纪江西赣能股份公司副总经理,丰城二期发电厂党委副书记、总经理丰城发电厂三期扩建工程建设指挥部副总指挥、三期基建工程安委会主任。工作失职未认真履行工程项目建设管理职责,未组织协调项目建设安全监管工作对丰城二期发電厂安全生产保卫部和丰电三期基建工程安全监督办公室履行安全监管职责督促指导不力。2017年1月13日因涉嫌严重违纪被江西省纪委立案审查,建议将上述问题转江西省纪委一并办理

给予党纪处分人员(7人):

(27)张惠良,江西投资集团党委委员江西赣能股份公司党委副書记、总经理,丰城发电厂三期扩建工程项目建设领导小组副组长未认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规,对江西赣能股份公司存茬的监管丰城发电厂三期扩建工程项目建设不力问题失察;履行组织领导职责不力未有效解决江西赣能股份公司与工程建设指挥部关系鈈清晰、项目建设组织管理混乱等问题。对事故的发生负有重要领导责任建议给予党内严重警告处分。

(28)章碧清江西赣能股份公司黨委委员、总工程师,分

管安全生产部疏于管理,对分管部门履行职责督促指导不力对安全生产部未及时发现冷却塔施工中存在的重夶事故隐患问题失察。对事故的发生负有重要领导责任建议给予党内警告处分。

(29)宋弘景中共党员,江西赣能股份公司副总工程师兼安全生产部经理对丰城发电厂三期扩建工程安全工作监督检查不力,对冷却塔施工中存在的重大事故隐患失察对事故的发生负有重偠领导责任,建议给予党内严重警告处分

(30)黄辉,中共党员江西赣能股份公司投资发展部经理。对丰城发电厂三期扩建工程建设项目的质量、进度控制等工作监督不力对未经论证大幅压缩冷却塔工期的问题失察失管。对事故的发生负有重要领导责任建议给予党内警告处分。(31)付小新中共党员,丰城二期发电厂副总工程师兼安全质量保卫部经理、三期基建工程安全监督办公室主任工作失职,未认真履行安全生产监督管理职责对丰城发电厂三期扩建工程项目总承包单位和监理单位的监督考核不力,对参建单位安全保证体系不健全及施工中存在的重大事故隐患失察对事故的发生负有直接责任,建议给予留党察看一年处分

(32)汪明,中共党员丰城二期发电廠安全质量保卫部副经理兼安全质量监督处主任。工作失职未认真履行安全生产监督管理职责,对丰城发电厂三期扩建工程项目总承包單位和监理单位监督不力在日常检查中未及时发现冷却塔施工中存在的违规拆除模板、交叉作业等重大事故隐患。对事故的发生负有直接责任建议给予留党察看一年处分。

(33)邹建华中共党员,丰城二期发电厂三期工程部经理助理兼汽机专业主任未认真协助部门经悝开展工程质量和安全监督等工作,对总承包和监理单位存在的现场管理混乱、安全隐患突出等问题失察失管未做好电力建设工程报备笁作。对事故的发生负有重要领导责任建议给予党内严重警告处分。

鉴于上述7人不属于行政监察对象建议由江西省国资委责成江西投資集团给予相应的处理、处罚。

7.江西投资集团(3人)

给予党纪政纪处分人员(2人):(34)姚迪明,江西投资集团党委书记、总经理丰城发电厂三期扩建工程项目建设领导小组组长。不认真贯彻落实国家有关安全生产政策和法律法规对江西投资集团及江西赣能股份公司楿关单位和部门不认真履职、监管项目建设不力问题失察,在工程建设指挥部与江西赣能股份公司关系不清晰、项目建设组织管理混乱问題等方面失职对事故的发生负有主要领导责任,建议给予撤销党内职务、撤职处分

(35)罗志清,中共党员江西投资集团安全生产部主任。疏于管理未及时督促江西赣能股份公司及丰城二期发电厂相关部门对丰城发电厂三期扩建工程开展安全监督检查,对相关部门未發现冷却塔施工存在的重大事故隐患等问题失察对事故的发生负有重要领导责任,建议给予党内警告处分

鉴于罗志清不属于行政监察對象,建议由江西省国资委责成江西投资集团给予相应的处理、处罚

进行诫勉谈话人员(1人):

(36)李忠清,江西投资集团党委委员、副总经理分管安全生产部。疏于管理对安全生产部监管丰城发电厂三期扩建工程项目建设不力问题失察。建议进行诫勉谈话

8.中国电仂企业联合会(2人)。

给予党纪处分人员(2人):

(37)王志轩中国电力企业联合会党组成员、专职副理事长,分管电力工程质量监督管悝部(电力质监总站)不认真贯彻落实国家有关电力工程质量监督政策规定,对电力质监总站违规承揽电力质监业务、违规使用建设单位人员组建丰城发电厂三期扩建工程质监项目站及该项目站履行质量监管失职失责问题失察对事故的发生负有重要领导责任,建议给予黨内严重警告处分

(38)张天文,中国电力企业联合会电力工程质量监督管理部主任(电力质监总站站长)、党支部书记违规承揽丰城發电厂三期扩建工程项目质量监督业务,违规使用建设单位人员组建丰城发电厂三期扩建工程质监项目站对该项目站未及时报送工程进喥、质量管控和验收等重要质量管控信息问题失察。对事故的发生负有主要领导责任建议给予撤销党内职务处分。

鉴于王志轩、张天文鈈属于行政监察对象建议由国家能源局责成中国电力企业联合会给予相应的处理、处罚。

9.国家能源局电力安全监管司(1人)

给予党纪政纪处分人员(1人):

(39)黄学农,中共党员国家能源局电力司司长。在2014 年8月至2016年8月任国家能源局电力安全监管司司长期间对电力质監总站监督指导不力,对其业务受理范围与国家能源局有关规定不一致、违规使用建设单位人员组建丰城发电厂三期扩建工程质监项目站忣未有效督促该项目站履职等问题失察对事故的发生负有重要领导责任,建议给予记过处分

10.国家能源局华中监管局(5人)。给予党纪政纪处分人员(3人):

(40)罗毅芳华中监管局党组书记、局长,分管综合处、

电力安全监管处不认真贯彻落实国家有关电力安全监管法律法规,对电力建设项目安全监管工作重视不够未全面落实安全监管责任,对行业监管处、江西业务办公室未认真履行监管职责问题夨察;对电力安全监管处、综合处履行监管职责督促指导不力对事故的发生负有重要领导责任,建议给予记大过处分

(41)王笃奎,国镓能源局河南监管办公室党组书记、监管专员2010年5月至2016年8月任华中监管局副局长兼江西业务办公室主任,分管电力安全监管处工作在此期间,对电力安全监管处履行电力安全监管职责监督指导不力未有效解决江西业务办公室对职责认识不清、履职不力问题,对丰城发电廠三期扩建工程项目未报备及电力质监总站违规承揽电监业务等问题失察对事故的发生负有主要领导责任,建议给予党内严重警告、降級处分

(42)夏庆辉,中共党员华中监管局行业监管处处长,2009 年1月至2016年5月任华中监管局电力安全监管处处长对电力建设项目施工安全監管不力,未发现丰城发电厂三期扩建工程项目未报备、电力质监总站违规承揽业务等问题;未认真履行对丰城发电厂三期扩建工程的监管职责对事故的发生负有主要领导责任,建议给予党内严重警告、降级处分进行诫勉谈话或批评教育人员(2人):(43)杜勇,中共党員华中监管局江西业务办公室调研员。对江西业务办公室应承担的职责认识不清未发现电力质监总站违规问题,对业务办公室工作人員未正确向企业提供备案咨询的行为负有责任建议进行诫勉谈话。

(44)周志强群众,华中监管局江西业务办公室副主任科员在接受豐城发电厂三期扩建工程项目工作人员咨询备案事项过程中,未告知其正确的备案程序及时限建议进行批评教育。

11.江西省政府(1人)

(45)李贻煌,江西省政府党组成员、副省长负责工业、国有资产管理、安全生产等方面的工作。在贯彻落实国家有关安全生产方针政策、法律法规中领导不力未有效指导督促相关部门和省属企业落实安全生产责任。建议进行通报

12.丰城市政府(3人)。

给予党纪政纪处分囚员(2人):

(46)杨玉平宜春市委委员、市政府党组成员、副市长,

2011年5月至2016年8月任丰城市委书记其中,2016年4月至8月同时主持丰城市政府工作。违规干预、越权批准设立丰城鼎力建材公司搅拌站对事故的发生负有主要领导责任,建议给予撤销党内职务、撤职处分

(47)喻军,樟树市委常委2014年7月至2016年7月任丰城市委常委、副市长,协助市长分管工业和信息化等工作负责与丰城发电厂的联系工作。疏于管悝对分管部门履行监管职责督促指导不力,对丰城市工业和信息化委员会在预拌混凝土行业管理中的失职失责问题和在设立预拌混凝土攪拌站审批中的弄虚作假问题失察;对丰城鼎力建材公司搅拌站设立审批过程把关不严对事故的发生负有重要领导责任,建议给予党内嚴重警告处分

进行诫勉谈话人员(1人):

(48)徐思明,丰城市人大常委会副主任2010年12月至 2016年9月任丰城市政府党组成员、办公室主任。在設立丰城鼎力建材公司搅拌站事宜中违反《人民政府工作规则》,撰拟同意设立搅拌站的批复意见建议进行诫勉谈话。

(三)给予行政处罚的单位和人员

1.河北亿能公司建议给予吊销建筑工程施工总承包一级资质①、吊销安全生产许可证处罚;建议给予2000万元罚款。

2.中南電力设计院建议责令工程总承包停业整顿一年、吊销安全生产许可证处罚;建议给予2000万元罚款?。

3.上海斯耐迪公司建议给予降低工程監理电力工程专业甲级资质处罚;建议给予1000万元罚款。

4.魏县奉信劳务公司建议给予吊销模板脚手架专业承包资质处罚。

5.丰城鼎力建材公司建议给予吊销营业执照处罚。

6.关业林中南电力设计院党委委员、总经理,建议给予处上一年年收入百分之八十的罚款

7.李峻,副总笁程师、工程总承包公司总经理兼江西丰城发电厂三期扩建工程总承包项目部经理建议给予20万元罚款。

8.张运平河北亿能公司法定代表囚、董事长,建议给予终身不得担任本行业生产经营单位主要负责人处罚

9.王朝阳,河北亿能公司总经理未建立、健全本单位安全生产責任制,督促、检查本单位的安全生产工作不力建议给予处上一年年收入百分之八十的罚款。

10.孟爱国河北亿能公司江西丰城发电厂三期扩建工程D标段项目经理,建议吊销一级建造师注册资格②终身不予注册;建议给予20万元罚款。

11.赵有生上海斯耐迪公司总经理,建议給予处上一年年收入百分之八十的罚款

中国能源建设集团有限公司向国务院国资委作出深刻检查,江西省政府向国务院作出深刻检查認真总结和吸取事故教训,进一步加强和改进安全生产工作

(一)增强安全生产红线意识,进一步强化建筑施工安全工作各地区、各囿关部门和各建筑业企业要进一步牢固树立新发展理念,坚持安全发展坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线,充分认識到建筑行业的高风险性杜绝麻痹意识和侥幸心理,始终将安全生产置于一切工作的首位各有关部门要督促企业严格按照有关法律法規和标准要求,设置安全生产管理机构配足专职安全管理人员,按照施工实际需要配备项目部的技术管理力量建立健全安全生产责任淛,完善企业和施工现场作业安全管理规章制度要督促企业在施工过程中加强过程管理和监督检查,监督作业队伍严格按照法规标准、圖纸和施工方案施工

(二)完善电力建设安全监管机制,落实安全监管责任各地区、各有关部门要将电力建设安全监管工作摆在更加突出的位置,督促工程建设、勘察设计、总承包、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规要求严格履行项目开工、质量安全监督、工程备案等手续。国家局及其派出机构要加强现场监督检查严格执法,对发现的问题和隐患责令企业及时整改,重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的一律责令停工,并通过资信管理手段对企业进行限制针对电力项目审批权力和监管责任的脱节不利于加强电仂建设工程安全生产监管的问题,研究理顺电力建设工程安全监管体制明确电力建设工程行业监管、区域监管和地方属地监管职责。要進一步研究完善现行电力工程质量监督工作机制加强对全国电力工程质量监督的归口管理,强化对电力质监总站的指导和监督检查协調解决工作中存在的突出问题,防范电力质监机构职能弱化及履职不到位的现象

(三)进一步健全法规制度,明确工程总承包模式中各方主体的安全职责各相关行业主管部门要及时研究制定与工程总承包等发包模式相匹配的工程建设管理和安全管理制度,完善工程总承包相关的招标投标、施工许可(开工报告)、竣工验收等制度规定为工程总承包的安全发展创造政策环境。要按照工程总承包企业对工程总承包项目的质量和安全全面负责依照合同约定对建设单位负责,分包企业按照分包合同的约定对工程总承包企业负责的原则进一步明确工程总承包模式下建设、总承包、分包施工等各方参建单位在工程质量安全、进度控制等方面的职责。要加强对工程总承包市场的管理督促建设单位加强工程总承包项目的全过程管理,督促工程总承包企业遵守有关法律法规要求和履行合同义务强化分包管理,严禁以包代管、违法分包和转包

(四)规范建设管理和施工现场监理,切实发挥监理管控作用各建设单位要认真执行工程定额工期,严禁在未经过科学评估和论证的情况下压缩工期要保证安全生产投入,提供法规规定和合同约定的安全生产条件要加强对工程总承包、監理单位履行安全生产责任情况的监督检查。各监理单位要完善相关监理制度强化对派驻项目现场的监理人员特别是总监理工程师的考核和管理,确保和提高监理工作质量切实发挥施工现场监理管控作用。项目监理机构要认真贯彻落实《建设工程监理规范》(GB)等相关標准编制有针对性、可操作性的监理规划及细则,按规定程序和内容审查施工组织设计、专项施工方案等文件严格落实建筑材料检验等制度,对关键工序和关键部位严格实施旁站监理对监理过程中发现的质量安全隐患和问题,要及时责令施工单位整改并复查整改情况拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告。

(五)夯实企业安全生产基础提高工程总承包安全管理水平。各建筑业企业要准確把握工程总承包内涵高度重视总承包工程安全生产管理的重要性,保障安全生产投入完善规章规程,健全制度体系加强全员安全培训,按照工程总承包企业对工程总承包项目质量和安全全面负责的原则扎实做好各项安全生产基础工作。各建筑业企业特别是以勘察設计业务为主业的企业要高度重视企业经营范围扩大、产业链延伸后所带来的安全生产新风险,要根据开展工程总承包业务的实际需要及时调整和完善企业组织机构、专业设置和人员结构,形成集设计、采购和施工各阶段项目管理于一体技术与管理密切结合,具有工程总承包能力的组织管理体系要高度重视从事工程总承包业务的项目经理及施工技术、质量、安全管理等方面的人才队伍建设,完善企業总部职能部门、项目部的专业管理人才配备加强项目管理人员的业务培训,为开展工程总承包业务提供人才支撑

(六)全面推行安铨风险分级管控制度,强化施工现场隐患排查治理各建筑业企业要制定科学的安全风险辨识程序和方法,结合工程特点和施工工艺、设備全方位、全过程辨识施工工艺、设备设施、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,科学界定确定安全风险类别要根据风险评估的结果,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险分级、分层、分类、分专业进行有效管控,逐一落实企业、项目部、作业队伍和岗位的管控责任尤其要强化对存有重大危险源的施工环节和部位的重点管控,在施工期间要专人现场带班管理要健全完善施工现场隐患排查治理制度,明确和细化隐患排查的事项、内容和频次并将责任逐一分解落实,特别是对起重机械、模板脚手架、深基坑等环节和部位应重点定期排查施工企业应及时将重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告,建设单位应积极协调勘察、设计、施工、监理、检测等单位并在资金、人员等方面积极配合做好重大隐患排查治理工作。

(七)加大安全及应用力度提升施工安全本质沝平。各建筑业企业要强化加大科技研发和推广力度,利用现代信息化和高新技术改造和转型升级企业,加快推进施工机械设备的更噺换代加快先进建造设备、智能设备、安全监控装置的研发、制造和推广应用,逐步淘汰、限制使用落后技术、工艺和设备提高施工現场科技化、机械化水平,减少大量人工危险作业从根本上减少传统登高爬下和手工作业方式带来的事故风险。特别是中央企业等骨干企业要加强技术积累与总结积极制定企业标准,引领行业安全科技水平的提升各相关行业主管部门要及时制定严重危及生产安全的工藝、设备淘汰目录,在行业中淘汰落后的技术、工艺、材料和设备要加快推进创新成果向技术标准的转化进程,广泛吸纳成熟适用的科技成果加快工程建设标准的制订、修订,以先进的技术标准推动创新成果的应用

国务院发电厂“11?24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查组

《建筑结构》倾情代售全球首款“座”包

此处可查看建筑结构微信过往文章,也可通过关键词搜索你喜欢的内容

第一篇:2014发电厂个人总结

一年来在公司领导及部门负责人的正确领导下,圆满的完成了生产运行工作回首这一年的工作,自己无论是在工作上还是在思想上都有了长足的进步现将自己一年来的工作总结如下:

一、2014年取得的主要成绩:

身为公司为数不多的党员之一,一年来我时刻以一名党员的身份处處严格要求自己模范带头,尽党员应尽的职责在工作中我以共产党员的标准来要求自己,牢记入党誓词克服并纠正自身存在的问题,工作中大胆负责脏活、累活干在前面,遇到困难挺身而出牢记党对我的培养和教育,吃苦在前享受在后。我要学习雷锋的“钉子精神”要不断进取,知难而进在日常的工作实践中,积极向上开阔心胸,主动配事之间、部门之间的工作及时纠正和端正工作态喥,发挥党员的先锋模范作用

作为生产一线的运行人员,我深知自己肩负着重要使命深感责任的重大。在职期间是电厂的责任人认嫃做好各项值班记录,按时对所有设备巡检并认真填写巡检记录,巡检中不放过任何细节问题发现问题及时反应,并想办法解决每忝认真做日报,每周按时做周报积极参将部门生产周例会,在会议中积极发言大胆提出自己的观

点。并将值班时发现的问题及时的反應到各种报表中以便各级领导对生产运行情况有详细的了解。按时上下班交接班交接班的过程中做到仔细认真,不了解的情况向同事詳细了解清楚后接班交班时将本班发生过的事情,包括细节方面的小问题都要交代清楚充分利用下班时间学习各种专业知识,把工作Φ发现的不懂的问题不是非常清楚的知识,在理论与现实之间比较学习做到融会贯通,学以致用

在做好一期20mw发电设备运行维护工作嘚同时,利用空闲时间深入到二期30mw的施工现场通过于施工人员的沟通与学习以及设备资料、设计资料的研究,对二期设备尽快熟悉设備调试阶段,每天跟着技术人员调试设备熟悉设备的操作流程,向厂家售后服务人员学习设备的内部知识详细询问设备运行过程需要紸意的各项事项。二期30mw设备投运的过程中通过一期20mw的运行经验及长期以来二期30mw施工现场学来的知识,配合部门负责人圆满完成二期30mw的投运工作。

身为公司工会委员会委员积极协助工会主席组织并策划好工会的各项活动,2014年五月在公司工会的统一组织领导下,成功策劃了庆“五一”红色歌曲大家唱活动;10月举办了全体员工“1+3+1”篮球赛活动。这些活动既活跃了职工的业余文化生活培育了团队精神,叒增强了企业员工的向心力和凝聚力提升了职工的责任感和使命感。在活动

中我积极参与并积极组织活动在生产任务繁忙的时候也按時做好员工福利,为当月过生日的员工集体过好“生月”

二、2014年工作中存在的不足之处和今后努力的方向:

1、专业知识不够扎实是最大嘚弱点。在学校时一些专业知识学习的不够扎实工作中遇到专业知识中薄弱的环节时有回避的心理,没有正视这些缺点一避再避,薄弱的环节不但得不到改进而且越来越弱。

2、对所有数据运行数据的分析不够深入只是表面的将运行的数据罗列到各项报表中,对产生數据的原因和结果的由来分析的不够透彻

3、对设备的学习不够深入,只知其然而不知其所以然设备故障时,过于依赖部门负责人、电氣专工和厂家售后服务人员自身没有处理故障的勇气,只做到了生产运行工作生产维护工作的力度薄弱,没有主人翁地位

4、在处理各项报表的过程中,面对大量数据不够认真往往出现一些低级的错误,给领导分析数据带来了很多不便

今后要为自己制定出一套详细嘚,长久的学习计划通过工作实践与课本知识相结合,认真专研专业知识工作中一定做到认真细致,不放过任何小问题面对各项数據多给自己提问题并能够想出令自己非常满意的答案。

1、希望公司加强对生产运行工作的管理

光伏发电是近几年来新兴行业,我公司又昰新兴行业中走到前面的一切工作对于我们来说都是生新工作、新挑战,所以我公司要在生产中摸索出一套合理的适合于光伏电站的运荇规定公司现状是盲目照搬照套一些火电厂、水电厂、变电站的运行模式,而且感觉小有所成后不思进取不善于在工作中发现问题,哽没有面对问题的勇气

由于公司工会新成立,公司员工又少很多工作开展起来都很有难度,但这都些理由都不够充分工会既然建立嘚就要尽快进入正规化建设,发挥他的作用成立的各个部门、选举的各项委员更应该行动起来,发挥他的作用为工会的进一步发展做貢献,不能形同虚设

总结工作不是为了应付工作,要在总结中认识到自己的缺点和不足之处在今后的工作中以此为戒,以此为鉴不斷纠正、改正错误,完善自己走出校园,书本不能丢课堂上学到的知识要不断温习,要通过实践工作验证理论知识理论知识指导实踐工作,更好的完成各项工作

第二篇:发电厂2014年工作总结

2014年是极为不平凡的一年,在集团和公司的坚强领导下面对复杂多变的内外部環境和全球性金融危机的影响,电厂所有员工同心同德强化管理,锐意进取扎实有效地推进各项工作的开展,保持了电厂经济运行的岼稳快速发展依靠集团循环经济发展优势,紧紧围绕安全生产、节能降耗和重点项目建设等工作取得良好的经济效益和社会效益。圆滿完成了年初制定的工作计划和生产目标

在此向各位领导同事们汇报一下今年电厂在生产方面的情况,请领导批评不吝指正截止年底峩公司全年发电45亿千万时,供热180万吨安全生产实现零事故.这些成绩的取得与各位领导、同事的关心和支持是分不开的。

一、提高安全生產管理水平强化安全责任意识,警钟长鸣 大家都知道,搞好安全工作是企业经营、发展的一个前提保障。对于我们电厂来讲安全苼产关系到千家万户的安居乐业,关系到人民群众生命安全关系着和谐社会的稳定和经济发展,更关系着公司切身利益安全生产管理笁作显得尤为重要。为此我们坚决贯彻落实“安全第一,预防为主综合治理”的安全生产方针,树立安全就是效益的观念安全生产笁作主要领导重点抓,分管领导亲自抓安全管理部门具体抓,层层抓落实把安全生产工作贯穿到每项生产活动中,我们采取了以下措施:

1、年初电厂与部门签订安全生产综合目标管理责任书、安全工作目标责任书对重点生产部门加大考核、奖惩力度,拉开档次通过簽订安全生产责任书,层层分解落实安全责任一级抓一级,一级向一级负责做到上下合力,齐抓共管形成了从上到下,从安全生产管理部门到各级专(兼)职安全员组成的横向到边纵向到底的安全管理网络。切实将安全工作落实到岗位落实到责任人,实行谁主管谁负责;谁在岗,谁负责;谁操作谁负责;谁签字,谁负责的首尾责任制强化了安全生产管理责任,为安全生产奠定坚实的基础

2、制定学习、培训计划,坚持把安全培训放在首位分期分批对干部职工进行培训,把安全学习培训和每年开展的安全生产月活动紧密的結合起来全年共组织安全知识培训7次,电厂全部人员参加了培训使职工牢固树立安全生产意识。

3、每月召开安全生产例会通报上级咹全生产文件和领导讲话精神,总结上月安全生产工作完成情况分析安全生产形势,解决安全生产工作中遇到的困难确定重大隐患治悝方案,落实责任部门研究部署下一阶段安全生产工作。

二、加强员工培训提高业务素质,实现全能值班

要保证机组安全生产经济运荇“人”的因素是第一位的,只有职工队伍整体素质和业务水平提高了工作才有保证。我们一直把职工培训工作放在重要地位各专業专工集中授课培训,逐步达到员工全能值班每月进行3~4次集中讲课,月底进行

业务考试并实行末位奖罚制,对汽机、锅炉专业考试荿绩的后3名电气、化验专业考试成绩的最后1名的职工实行罚款制,对成绩好的员工实行奖励制这项措施使所有职工都有了忧患意识,變“要我学”为“我要学”形成了比、学、赶、帮、超的浓厚学习氛围,专业水平明显提高专业技能日益增强。

今年我们电厂新建超高压机组为了真正的实现全能值班,我们根据员工平时成绩9月份从机、炉两个专业各选3名优秀的员工,电气专业选出2名优秀的员工甴生技部部长带队去其它电厂进行为期15天的学习,各班长轮流去学习学成归来后,每人写出学习总结和体会回厂后,各专业人员暂时汾配到相应的检修车间跟随安装进一步熟悉设备。

三、加强标准化、规范化管理、及时消除设备隐患缺陷:

按照“两制、三票”的管理偠求生技部制定了年度“两措“计划,在安全器具管理中配齐了安全工器具针对生产实际情况,修订完善了多项各类规程和作业性文件并在9月份开展安全生产达标活动。通过按时召开安全生产分析会议对于提出的不安全隐患全部落实到具体的责任部门和人员,定期莋到了整改

在检修管理中严把检修质量关,根据人员变动情况及时调整了“两票”“三制”本着“应修必须、修必修好”的原则,完荿#2汽机和#1锅炉的大修重点实施了#1锅炉水冷壁改造等技改项目,在人员少任务重的情况,所有员工放弃节假日不畏酷暑,加班加點仅仅用

了45天的时间就完成了1#锅炉水冷壁更换工作,并一次打压成功实现了了机、炉大修后点火、冲转、并网“一次成功”,优质高效的完成了大修任务确保了主辅设备完好率达到100%。

在运行管理中按照电厂下发的小指标考核办法制订了经济指标考核办法面对发电、供热原材料上涨的不利因素,全面加强指标管理合理安排运行方式,提高了机组的运行经济性在挖潜节能,降低生产成本方面把降低发电煤耗和综合厂用电率作为重点,在运行值之间开展了小指标竞赛活动每月对考核指标进行分析、奖惩和兑现,充分调动了员工嘚工作热情

在燃煤管理中,成立了以厂长怎么画为中心的管理机构由责任心强的同志负责管理,在运行中安排多名员工倒班取样、验煤通过对燃煤运输、入厂、储存等环节的监督管理,进一步降低了燃煤成本提高了燃煤质量,严厉打击了掺假使假行为

四、严抓安裝质量,确保工期加班加点搞扩建

此次扩建任务重,工期紧我们全体员工进行加班,早上7点上班中午只留一个小时的吃饭时间,晚仩7点下班虽然工作时间加长,但是为了我们的超高压机组早日发电所有员工没有一句怨言。

4#机组是我集团第一台超高压机组大多数囚都没有接触过,为了确保安装质量我们遇到难题需要经过反复研究、讨论、搜集有关技术资料,实行请进来走出去的方法,与设备苼产厂家密切联系沟通,虚心请教安装过程中遇到的各类问题检修车间主任合理安排人力物力,

克服了人员少任务重、工程紧等困難,安装工作做的井井有条丝毫不乱,每周制定安装计划并认真检查完成情况,为4#机顺利完工创造了良好的条件本体安装从基础墊铁到高低压外缸、高低压内缸的就位以及个轴承箱就位和调试,还有中压汽阀钢架的制作等各项工作经过反复研究试验才得以达到预期的使用技术要求。在#4机的安装过程中充分体现了“三同时”的原则、即“同时设计、同时施工、同时投入使用”。在汽机安装的同时5#锅炉的制作、安装工作也在紧张激烈地进行着。炉修、化修车间制作各种锅炉设备的自制件锅炉本体由给安装公司安装,炉修车间負责锅炉辅机的安装工作磨煤机、风机、附属管道等大量的工作压在车间紧有的30个人身上。尤其是磨煤机的安装工作更是困难重重磨煤机是锅炉辅机中最重设备之一,由于设备来的晚锅炉钢架已经吊装完毕,靠大型机械设备将磨煤机就位已经不可能了车间人员只有采取原始的方法,由土建人员铺路在路基上摆放枕木,用倒链一点一点将磨煤机拖移就位看着这么大的设备发出隆隆的声音,施工人員这才长长的出了口气露出会心的微笑。同时电修车间主任也在人员少工作量大的情况下圆满完成了4#机组的扩建工作,电气设备的電缆敷设、安装、调试都留下了员工辛勤的汗水更值得我们骄傲的是热工车间主任在紧有的10多个人的情况下,在保证四炉三机的正常运荇下带头深入现场,超额完成了机组的扩建工作“百年大计,质量第一”是我们的每位员工的座右铭即能提高速度,又能保证质量是我们整个安装工作的特点,大家基本上没有节假日没有休息日,只有一个目标就是让5#炉4#机早一天投运 ,早一天发电12月,经過全

厂干部职工的辛勤工作整个扩建工程基本完工,点炉、吹管、恢复工作一气呵成在整个扩建过程中没有一次人员伤亡事故,得到叻集团领导的一致好评

各位领导,各位同事2014年,对我们公司来说既是充满希望的一年,也是加快发展极为关键的一年我们要继续按照集团革新挖潜,勇于创新节能降耗的方针,进一步强化基础管理严格控制生产指标和备品备件的领用,将消耗材料领用降到最低;提高管理人员的决策执行能力再次加大员工技能培训力度,提高全体员工的综合素质;做好5#机组的扩建工作保证完成集团6月底发电嘚任务。

第三篇:发电厂党支部工作总结

今年发电厂党支部在上级的领导下认真贯彻执行党委工作布署和工作安排,通过认真学习xx大会議精神理论武装党员头脑,党章规范党员的行动使党员的先锋模范作用和支部战斗堡垒作用得到很好发挥,较好地完成了全年的各项笁作任务

一、立足理论加强学习提高素质全面加强党的思想建设

对于党员来说,理论上的清醒和坚定是政治上清醒和坚定的前提一个黨员若在现代化进程中出现摇摆、迷茫,则往往源于理论上的模糊不清针对于此,***电厂党支部针对个别党员理论学习重视不够、抓得不緊、要求不严、态度不端、敷衍应付、等缺点开拓性地开展了党员理论学习活动把党的思想建设放在首要地位,在全厂党员和积极分子Φ掀起学习xx大和先进典型高潮先后给织学习了方永刚、谢会贵、崔政权的先进事迹;党员的权利和义务;xx大党章修正案和科学发展观等內容。通过学习使党员干部增强了认识受到了鼓舞和教育。

一年来我们在思想建设方面所做的工作有:一是严格党的组织生活会,做箌加强教育健全制度,注重效果督促检查。通过严格党的组织生活电厂党支部的全体党员提高了参加党的组织生活的自觉性,能够洎觉接受党组织的教育、管理和监督二是用党章规范支部工作,经常组织我支部党员学习党的方针政策、时事和科学文化知识不断提高了党员的思想政治觉悟和工作水平。三是支部积极开展活动让党员和入党积极分子在活动中接受教育增进了解,增强了党支部的凝聚仂和吸引力在局党委举办的通读xx大原文竞赛活动中取得了四个一等奖的好成绩,同时也充分体现了电厂党支部能够认真学习深刻领会xx夶的精神实质和内涵,用xx大精神更好的引领导我们今后的工作和学习

200*年发电厂计划发电200万千瓦时,年度累计发电403万千瓦时完成计划发電的202%。其中大机组于5月10日开始发电截止6月4日运行25天累计发电192万千瓦时,小机组累计发电215万千瓦时发电小时数为8652小时,占全年小时数的)莋质量和水平努力促进党支部工作规范化建设,积极带领支部成员为全面完成局党委交给的各项生产工作任务而奋斗

主要打算和措施昰:一是要着重研究、探讨贯彻落实局党委各项决策,发动职工更新观念与时俱进,以只争朝夕的精神大力加强支部创建工作以高度嘚负责精神和求实务实的敬业精神做好本职工作,确保电厂各项工作有新的起色实现新的突破,树立良好的整体工作新形象二是努力開创群众安全工作新局面,促进队伍稳定提高生产服务效率。重点深化安全文化建设注重教育干部职工“以小我保大全”,把发现和消除事故隐患作为首抓工作力求不断完善各项规程措施,认真抓好督促和落实努力做到不安全不生产,以安全生产的实际行动推动各項工作顺利开展促进全矿安全目标的实现。三是围绕职工队伍建设、思想政治工作、精神文明建设、群众性工作、综合治理等坚持“抓好主题,用活载体;整体推动注重效果”,努力推动各项工作的全面发展

《2014年发电厂党支部工作总结》来源于好范文网,欢迎阅读2014姩发电厂党支部工作总结

第五篇:发电厂党支部工作总结范文

今年***发电厂党支部在上级的领导下,认真贯彻执行党委工作布署和工作安排通过认真学习十七大会议精神,理论武装党员头脑党章规范党员的行动,使党员的先锋模范作用和支部战斗堡垒作用得到很好发挥较好地完成了全年的各项工作任务。

一、立足理论加强学习提高素质全面加强党的思想建设

理论上的清醒和坚定是政治上清醒和坚定的湔提一个党员若在现代化进程中出现摇摆、迷茫,则往往源于理论上的模糊不清针对于此,***电厂党支部针对个别党员理论学习重视不夠、抓得不紧、要求不严、态度不端、敷衍应付、等缺点开拓性地开展了党员理论学习活动把党的思想建设放在首要地位,在全厂党员囷积极分子中掀起学习十七大和先进典型高潮先后给织学习了方永刚、谢会贵、崔政权的先进事迹;党员的权利和义务;十七大党章修囸案和科学发展观等内容。通过学习使党员干部增强了认识受到了鼓舞和教育。

一年来我们在思想建设方面所做的工作有:一是严格黨的组织生活会制度,做到加强教育健全制度,注重效果督促检查。通过严格党的组织生活电厂党支部的全体党员提高了参加党的組织生活的自觉性,能够自觉接受党组织的教育、管理和监督二是用党章规范支部工作,经常组织我支部党员学习党的方针政策、时事囷科学文化知识不断提高了党员的思想政治觉悟和工作水平。三是支部积极开展活动让党员和入党积极分子在活动中接受教育增进了解,增强了党支部的凝聚力和吸引力在局党委举办的通读十七大原文竞赛活动中取得了四个一等奖的好成绩,同时也充分体现了电厂党支部能够认真学习深刻领会十七大的精神实质和内涵,用十七大精神更好的引领导我们今后的工作和学习

200*年发电厂计划发电200万千瓦时,年度累计发电403万千瓦时完成计划发电的202%。其中大机组于5月10日开始发电截止6月4日运行25天累计发电192万千瓦时,小机组累计发电215万千瓦时发电小时数为8652小时,占全年小时数的98.7%截止年度累计安全生产7488天。电厂计划收入xxx实际完成收入万元,已经完成全年计划收入xx%全年完荿了4000kva主变改造工作,新变压器较旧变压器相比具有节能和20年勉维护免两大优点就节能这一点来说,新变压器如果变压器按每年运行二个朤计算将节省电量4.6万度,增加收入2.2万元;组织开展了一系列的技术革新活动自行设计自行完成了低压盘改造工作。

电厂在完成运行生產、设备检修工作外很好的解决了人员少给外线维护工作带来的难题。为了确保外线维护质量在没有专人维护的情况下,全厂职工投叺了大量的业余时间参与维护工作第一时间内解决了用户困难,保证了用电单位的需求全年较好的完成了辽阳、汤河两地办公楼维护、汤河地区线路维护、路灯的更换、变压器维护等。

三、培养支部后备力量为支部增添新生血液。

电厂党支部现有党员11人预备党员一洺,占电厂总人数的54%积极分子8人。入党积极分子做为党支部未来的新生血液在电厂有着来不可忽视的内涵所在,如何使这些新生血液苻合党员标准早日加入党组织,我们通过培养教育机制来牵引他们前进做他们忠实的引路人,帮助他们实现入党愿望在后备力量十汾充足的情况下,为电厂党支部发展建设提供了重要的基础保障和必要的前提条件今年电厂党支部有一名预备党员正式转正,一名积极汾子成为预备党员这对于我们电厂支部来说是一个非常大的收获。积极分子和队伍的不断壮大在给支部提供新鲜血液的同时,也为支蔀党员发展提供了充足的后备力量;党员队伍的不断壮大为电厂支部今后的发展、建设和各项工作的有序开展提供了有利条件,使支部各项工作达到高标准取得新成就。

四、加强支部建设职工队伍建设

建立健全党支部的各项规章制度,注重组织发展和积极分子培养工莋同时我们将召开支部党员大会作为领导干部和党员的加油站,全年电厂党支部多次召开了支部党员大会,支部民主生活会支部党建工作会议。每次会议都安排自由发言时间同志们可以畅所欲言,开诚不公开展批评与自我批评,谈经验、找教训;谈作用、找差距;谈思想、找问题;会议气氛十分融洽使党员感到组织上的温暖。自觉地在工作中率先垂范起带头作用。在工作中电厂能积极为党員提供完善自我,实现自身价值的发展平台使他们在日常工作中发挥先锋模范作用。认真组织职工收看了十七大开幕盛况聆听了胡总書记十七大报告内容,结合电厂党支部的工作特点切实有效的开展了学习、总结、落实十七大会议精神,通过学习每名党员积极分子都撰写心得体会积极参加了局党委举办的喜迎十七大,构建和谐汤河系列活动在“精读胡总书记报

本人自1996年参加工作以来主要从倳公路施工工作,近二十年的工作培养了我踏踏实实、心细如丝的工作态度,在领导和同事们的关心与支持下使我的政治思想道德得箌了提升,专业技能得到很大幅度的提升工作成绩也受到领导和同事们的一致好评。回顾过去的工作情况感到没有辜负党和人民对我嘚培养和关怀,把我从锻炼成为一名公路养护人员自参加工作以来,遵守单位的各项规章制度积极服从领导的工作安排,工作积极努仂任劳任怨,认真学习相关公路养护知识不断充实完善自己。辛勤工作我们清楚地认识到随着科学技术的进步,以及不断增长的交通需求摆在我们面前工作还有很多。

近几年公路水毁主要有路基沉陷路基坍塌,桥梁破坏防护与加固工程损坏等类型。公路水毁要鉯预防为主及时清除水毁隐患,防患于未然只要能从公路的设计、施工、养护等方面重视水毁,采取措施得当公路水毁将会得到有效控制。

在春季雨水过多不利于沥青路行车的状况下,主要采取三种处理措施:(1)开挖路肩明沟:春初翻浆路段两侧路肩上每隔6-8米开挖一道横向明沟及时排降除路面水份。(2)挖横断面或路基明沟不致使路面积水。(3)挖渗水坑在易于翻浆的路段,挖成直径20-40cm左右嘚坑人工定期掏出坑积水,总结经验

在多年公路养护过程中,通过理论联系实践我总结了对于沥青路面修补时注意的一些事项:沥圊路面修补要做到规范操作、圆洞方补、浅洞深补、深洞分层补,分为以下步骤:

1、先把坑洞挖开或用切割机,规范于四方垂直:

2、清扫洞里面的废渣,有条件用路面吹风机吹干净;

3、用少许沥青先把洞沿涂上以防沥青粘不住路面;

4、倒入热拌好的沥青,铺平、扫均;

5、用压路机或平板夯压平坑洞修补完成;

无论在工作还是生活当中,我一直相信一份耕耘一份收获,所以我一直在不断努力学习鈈断努力工作。热爱自己本职工作能够正确认真对待每一项工作工作投入,按时出勤有效利用工作时间,坚守岗位养护里程长,养護人员少任务繁重的现状下,我能够做到跟班作业保证按时完成任务,保证公路养护质量我还经常了解一些养护方面的书籍博采众長。很好的树立了我们当代养路工吃苦耐劳的精神发扬我们当代养路工良好的素质和形象。工作二十年以来我严格要求自已,结合理論知识应用到公路养护中取得了一定的实践和良好的社全经济效益。尽管只是尽自己的微薄之力去做事做人。但我自问无愧于心严格按照《公路养护技术规范》进行养护,作为一名合格的公路养护人员很好地履行了养护员的职责,自认为是一名合格的公路养护人员在以后的工作中,我会更加的努力不断提高自己的公路施工的专业技术水平,更好的完成领导安排的任务

以上是我这么多年来从事嘚主要技术工作的情况,通过从书本上学习、从实践中学习、从他人那里学习再加之自己的分析和思考,确实有了较大的收获和进步荿绩和不足是同时存在的,经验和教训也是相伴而行我将继续努力,不断学习总结经验,吸取教训争取在以后的公路养护工作中取嘚更好的成绩。

第2篇:公路施工技术总结

12、全国高速路长高速公路的特点8.5万km11年四川4000km 养护对象的广泛性:1、养护实施的强制性

3、养护的高荿本性2、4养护方式的独特性

3、高速养护内容的日常维护保养。:1为保持路况及设施完好进行

2、为加固完善道路及运营设施而进行的专项工程

3、为恢复或改进原设计功能而进行的大修工程。

4、对沿线景观绿地的绿化美化和环境保护。

5、灾害及恶劣气候条件下的抢修及应急對策

6、沿线机电设施的维护与管理。

4、高速公路养护存在的问题重建轻养思想严重

3、缺少定额与规范:1管理体制不顺,

5、按管理机构職能划分型按工作性质和业务关系划分:管养一体:统一直管型、自主经营型、管养分离型按管养经费核算划分:事业型、企业管理型、企业经营型

6、高速公路养护系统的作用建设的规范化程度决定了未来高速公路在管:高速公路的特点及理和养护中对管理数据化,检测標准化、养护规范化和决策科学化的要求高速公路管理系统的应用将在很大程度上促进高速公路管理的科学进步,加快公路管理现代化建設的步伐。系统的应用的效益体现在社会和经济方面的效益主要包括:由于决策科学提高了公路管理部门的资金使用等充分利用有限的養护资金,提高了高速公路的养护质量降低了车辆的损耗和油耗,提高了车辆的行驶速度和行驶舒适性提高了高速公里部门职工的科學管理水平促进了公路行业的现代化建设。

7、路基维修保养的内容露肩杂草清除挡墙、护坡、护栏、集水井和:整修露肩、边坡,维修囷泄水槽的杂物疏通边沟和修理路缘石 小段开挖,铺砌边沟清除路基塌方,填补缺口局部整修挡墙、护坡、泄水槽圬工。加固露肩

8、路基维修保养的基本要求无杂物横坡适度,边缘顺直且无规定。坑:路基表面平整清洁槽、隆起、沉陷及缺口。边坡稳定平顺無冲沟,坡度符合边沟、截水沟、排水沟及暗沟应无高草、无淤塞,纵坡适度水流畅通,进出口良好挡土墙、护坡及防冲刷、防雪、防沙等设施应保持结构完整无损,砌体伸缩缝填料完好泄水孔无堵塞。即使处理路基塌方等异常情况做好防护抢修,尽量减少对交通的干扰

9、露肩的功能定性,排除路面流水设置防撞护栏等:保护路面边缘,加强路基整体稳 10

10、边坡的维修保养:杂物挡土墙的方法 後用水泥砂浆填塞对于钢筋混泥土的:将裂缝缝隙凿毛,清楚碎屑、裂缝可用环氧树脂粘合或者用混泥土粘接剂涂抹缝壁,在用混泥汢或者水泥砂浆填塞

11、排除积水积雪积冰,铺防滑防冻材料路面维修保养的内容:清除路面上的一切杂物。水

泥混泥土路面接缝的正瑺养护处理沥青路面和水泥混泥土路面的局部、轻微病害日常巡视和定期检查

1完全自然冷却,混合料表面的温度低于、热拌沥青混合料媔层必须充分压实待摊铺层50度后方可开放交通 2沥青,、常见的破坏维修撒料压入的方法处理:

1、裂缝或进行小面积的封层,:高温季節采用喷洒在低温潮湿季节可采用阳离子乳化沥青封层或采用相应的级配乳化沥青稀浆封层。

用乳化沥青封层的方法

3、松散:封面的方法进行修补。

4、坑槽:通常按照“圆洞方补”的

原则在坑槽处开槽然后喷洒沥青粘层油,摊铺沥青混合料最后整平压实。

5、沉陷:鈈均匀沉陷课在拉毛、扫净、洒布粘层油后在用热拌沥青混合料填补沉陷的部分,由于土基或基层引起的沉

陷应先将土基或基层妥善处悝后在修复面层。6净在喷洒、车辙:先将车辙表面翻松至一定深度,清理干0.3—0.5kg/m2的粘油层然后采用与原来结构面相同的沥青混合料铺築,碾压密实7通过行车碾压至不粘轮为止。、泛油:对于轻度泛油可撒3 — 5cm

8、油包的石屑或砂:可在气温较高时将油包铲除,而后找补岼整再用烙铁 烫平,对于油订或而产生的油包直接铲平即可

9、拥包:轻微的直接铲平,严重的可在气温较高时铲除而后找补平顺夯實后用烙铁烫平。

10、波浪(搓板)在波谷内填补沥青混合料找平对起伏较大者,可铲除波峰部分进行重铺对于大面积的宜采用刨削波峰后重新罩面。

11、脱皮:由于养护不但引起的脱皮应先将脱落或松动部分清除

干净洒布粘层沥青,重铺封层或面层若不是则应该将面層重新翻修,为防止霜冻的影响宜采用憎水的碱性骨料或加抗剥落剂。

12、溜滑:加铺抗滑表层一般采用热拌沥青混合料 3排水设施、栏杆及桥跨结构、桥梁上部结构包括桥面铺装、伸缩缝、支座、

4或罩面、沥青鲁曼的专项养护与大修方法 :做路面封层5化剂,另一种采用灌漿法、路基下沉特殊处理的方式 :两种一种采用固6速行驶的高速公路,对、路面主要技术性能要求-------------:(大流量、大负荷、高等)

5、防滑能力 7胶粉、改性沥青的主要种类热塑性弹性体类::橡胶类:SBS等橡胶树脂类、SBR,CR等废

热塑性塑料:EVA、PE等8的嵌段共聚物具有良好的弹性、SBS是甴于二烯和苯乙炔通过阴离子聚合而得到

9修和结构补强罩面、路面翻修的作业 :表面层翻修、两层结构性翻

第3篇:公路专业技术工作总结

導语:工程可行性研究是基本建设工程前期工作的重要组成部分,是建设项目立项、决策的主要依据以下是为大家的公路专业技术工作總结,欢迎借鉴!

(1)开挖路肩明沟:春初翻浆路段两侧路肩上每隔6-8米开挖一道横向明沟及时排降除路面水份。(2)挖横断面或路基明沟不致使路面积水。(3)挖渗水坑在易于翻浆的路段,挖成直径20-40cm左右的坑人工定期掏出坑积水,总结经验

在多年公路养护过程中,通过理论联系实践我总结了对于沥青路面修补时注意的一些事项:沥青路面修补要做到规、先把坑洞挖开,或用切割机规X年底(以下数据不包含晋聖公司),企业资产总额21.37亿元同比增加7.1亿元,增长49.25%

——全年实现生产经营总额32.49亿元,同比增加6.97亿元增长27.31%。其中:

建筑安装板块9.61亿元; 汽運物流板块4.25亿元; 煤炭综合服务板块14.5亿元; 矿用材料板块3.63亿元; 其它0.5亿元

——全年实现利润总额1106.01万元。 ——全年上缴税费7500万元

——全员人均收入同比增加5412元,增长12.59%

上述指标表明,依靠全体干部员工同舟共济、奋发图强我们圆满完成了201X年集团公司下达的各项经济指标。企业發展实力进一步增强员工各项权益进一步得到保障,为公司“十二五”跨越发展奠定了坚实基矗

第二、牢固确立“安全高于一切”理念坚持不懈狠抓安全管理,安全生产形势稳定向好

201X年我们按照“统一领导、分级负责、层次监控、自主管理”的安全工作思路,积极构建“大安全”管理工作体系夯实安全基础,强化现场管理加大隐患排查力度,严格事故责任追究为公司生产经营创造了良好的安全環境。

一是认真落实公司安全一号文件与子分公司、机关部门签订安全目标责任书,与各分包方签订安全生产管理协议对公司的安全目标和指标层层细化分解,构建了横向到边、纵向到底的“大安全”管理工作责任体系持续强化员工安全教育和素质培训,全年共培训4125囚次

二是强化现场管理,安全防469个风险源制定预防监控措施对53个工程项目的开工复工组织安全验收,推行“现场安全挂牌作业”方式加大晋煤大道、成庄4#风井、嘉峰商贸城等重点工程监督检查频率,确保了安全施工

三是扎实开展“安全技术会诊”工作,制定了井下施工、建筑施工、固定厂生产、道路交通运输四个大类的安全、技术、消防、职业卫生等系统安全技术标准同时加大隐患排查力度,对隱患比较多和隐患容易突发的专业系统和作业点开展专项整治全年共查处各类隐患6055条,隐患整改率达到了100%

四是严格事故责任追究,在咹全问题上奖惩严明公司对建筑安装分公司“722”基槽坍塌事故进行了事实调查,原因分析责任界定,并严厉处罚了事故责任人同时鉯此为鉴,组织安全大反思活动时刻警钟常鸣,促进安全生产局面向好转变

第按照“归核”思路,调整产业布局促进板块内部联动,下功夫强内拓外支柱产业发展生机盎然 1、建筑安装板块

建筑工程是我们的“看家饭碗”。一年来建筑安装分公司着力夯实管理基础,增强队伍素质创新运作模式,在把握机遇、开拓市尝树立形象方面迈出了坚实步伐201X年,建筑安装分公司首次涉足高层建筑施工开发对赵庄煤业高层公寓、晋北小区高2号楼项目等大型工程,从开工伊始就严格按照现场标准化工地进行部署做到“设备进场定量化、材料堆放统一化、施工布局格式化、文明整洁经常化、安全设施标准化、作业行为规人参加了一级建造师考试,3人达到合格线73人参加了二級建造师考试,通过15人目前建筑安装分公司拥有一级建造师10人,二级建造师87人(其中建筑专业80人公路专业7人)。在经营过程中建筑安装汾公司积极探索创新运作模式,对南石店回迁楼、司徒回迁楼等晋城市北石店区城市化改造项目采取了垫资方式运作,不仅在短期内开拓了外部市场提高了资金使用效率,而且提升了宏圣公司整体外部形象工作报告《公路专业技术工作报告》。

特别是在晋煤大道施工期间建筑安装分公司千方百计克服50年不遇的特大暴雨袭击所带来的工期影响,按要求顺利实现晋煤大道双向通车提前造福集团公司广夶员工家属和驻地居民,得到各级政府与集团公司领导一致认可充分展示了宏圣人不畏艰难、勇于挑战、敢打硬仗的优秀品质。

矿建安裝分公司着力推陈出新成功引进“注浆锚注法”、积极探索“钻井法施工”新工艺,规0个左右的资源整合矿井一期工程自201X年8月起,矿建安装分公司承担了集团公司资源整合矿井设备回收与矿井填埋任务已经顺利完成了靳庄、隆东等小煤矿的填埋工作。同时与内蒙古伊东集团沙嘴子煤业有限公司达成协议,承包了该公司井下每年约1万米煤巷的掘进工程在开辟省外市场上迈出了具有标志性意义的重要┅步。10月份我们在集团公司和大矿的大力配合与支持下,启动对集团公司井下劳务承包队伍整合收编工作目前实际登记收编人员2898人,其中已经有1377人签订了劳动合同初步完成了各矿工程队的组织机构和队伍编制,各矿工程队均已开展工作通过多方努力和协调,基本保證了收编后员工住宿、生活后勤等需求现在各项工作正在紧锣密鼓地推进中。

201X年建筑安装分公司和矿建安装分公司在中国煤炭施工企業综合评比排名中分列第20名和第24名,承建的寺河矿得一办公楼工程、长平釜山进风立井工程获得了煤炭建设协会行业优质工程称号宏圣公司建筑产业品牌形象重新获得市场认可,正在逐步崛起

201X年,万隆房地产公司继续在压煤村庄搬迁工作上取得重要进展一是配团公司楿关处室修订和完善《压煤村庄搬迁管理办法》,进一步理顺工作程序集团公司对各生产矿井申报的近期需搬迁的7个村庄相应做出批复。二是承担的泽州县大东沟镇郭河村东洼沟自然村、老家自然村项目住宅楼主体工程已经完工;泽州县大东沟镇司家山新村住宅选房工作接菦尾声;沁水县郑村镇小东山自然村的搬迁项目上报集团公司等待批复三是寺河矿职工公寓代建项目已经进入全面收尾阶段,预计今年3月底实现整体峻工、移交和入祝四是泽州县行政文化中心建设项目编写完成了《项目开发建设总体策划方案》,并就项目实施与相关方达荿共识

润晋园林绿化公司以品牌建设为宗旨,以市场需求为导向采劝稳内扩外”的方式不断开拓市常一是积极为古书院矿矸石山治理提供技术支持和服务,在获得工程量的同时积累了丰富的矸石山环境治理经验;二是以创建“宜居晋城”为契机,在晋城北入口、白马寺森林公园和环城高速公路的绿化工程施工中通过自身积极努力,赢得了广泛的赞誉三是继续在规X年,集团公司确定宏圣公司作为资源整合矿井煤炭的主承销商煤炭综合服务分公司敏锐捕捉商机,切准市场脉搏规5万吨。与此同时加紧办理东上村尾煤加工项目土地审批手续,以期能够早建设、早投产、早盈利

在此值得一提的是,沁阳宏晋公司自从与煤炭综合服务分公司合署办公形成利益共同体以来转变经营管理方式,规整场地进行扩容发挥中原市场前沿作用,在煤源充足稳定的条件下全年销售煤炭、煤泥共计29.52万吨,完成生产經营总额1.82亿元实现利润436.92万元,一举摘掉了亏损的帽子

作为公司重点培育的新项目,煤炭加工综合利用配送中心项目工作组对晋城地区嘚资源整合主体与整合矿井资源分布状况开展了深入调研、分析梳理提出的泽州大东沟、泽州巴公、泽州犁川、阳城町店、阳城芹池和沁水龙港六个煤炭加工综合利用配送中心项目建设方案,已经全部在省发改委立项备案并列入晋城市政府“十二五”重点工程项目。 3、汽运物流板块 过去一年运盛公司在实现经营目标稳操胜券的前提下,倾注精力在管理上大练内功目前,运盛公司和方兴分公司共拥有各类车辆387部其中燃气车204部,燃油车183部面对运输规模不断扩大、管理难度不断增加的新形势,他们更新管理理念与思路注重开源节流,完善车辆外修管理办法规X年7月,黄头基地投入使用为解决部分车辆、司机的交接班、车辆运行过程中的加气、车辆安全停放等重要問题提供了保障,减少了车辆运行过程中的安全隐患

第4篇:公路专业技术总结

内蒙古自治区公路工程局

本人现担任内蒙古公路工程局创偉公司技术员,在上级领导的关心支持下努力践行科学发展观,抓好生产组织全力以赴保供应,严守检测关 确保产品质量通过科学管理保障生产安全,严格执行各项规章制度抓技术改进,创最大效益

几年来我一直从事专业技术工作,曾先后参与建设了304国道图--霍段蕗面二标任灰土拌合技术员;208高速赛--白六标,任沥青拌合站技术员受到了业主和公司领导的一致好评。并取得了很好的经济效益

拌匼站是路面施工十分重要的部分,直接关系到工程的施工进度但是,拌合站很多地方经常出现不同程度的问题设备线路比较复杂,还綜合天气人为等原因会出现很多停工的状况。以下就简单介绍一下我在拌合站的工作体会

1、拌合站工作环境较为恶劣。拌合站除尘系統效果较差但排灰时,有很多灰尘外泄原料不规格,在冷料仓上料处会产生很多的灰尘重油,重柴油沥青回路气味很刺鼻。

2、突發事件较多在开机和正常生产过程中会出现很多问题,例如:管路油温低、断电、断油、缺料等.

3、拌合站保养和维修时间短

4、安全问題。时刻要注意本人于他人的人身安全

面对以上情况,我着实处理积极应对:

1、抓好生产,全力以赴保供应根据工程需要,我狠抓組织管理确保施工进度,责任到人适时调整时间,特别是在施工高峰期始终坚持早 点开机生产中午不休息,晚上加紧设备检修和提湔储料千方百计保证供应。为各项工程高效施工和顺利竣工提供了坚实保障

2、严守检测关 确保产品质量。在拌和站的工作中发扬“細节、细节、再细节;检查、检查、再检查”的工作作风。“路面的质量从我们这里开始”“质量是生命线”的理念已深入人心,形成囲识确实做到把沥青拌和厂的质量工作做真、做细、做好。在生产实践中取得了良好的效果

3、抓技术改进,创最大效益

自拌合站进场鉯来我部门狠抓技术革新工作。完成了灰土拌合站的水计量改进提高了含水量的精确度;沥青拌合站冷料缺料仓震由手动转成自动的電路改装。避免了缺料高温现象见笑了原料损失。对导热油管路保温层进行修补为了减少热量损失,节约燃油费用我们对新建的沥圊输送管路和已毁损的导热油保温层进行了安装、维修,把热损失降低最低从而节约了成本。

(1)、提高使命感和责任感从政治和全局的高度充分认识沥青拌和厂的安全工作。由厂长怎么画轮流带队值班确保了场内人员、设备的安全。

(2)、通过科学管理保障生产安铨严格执行各项规章制度,并

以严谨的态度在职工中开展遵章守纪教育活动深入人心,落到了实处

(3)、抓好防汛、防爆、防火和防盗工作。按站内的统一部署加强对警卫的管理,对于场内大型设备及易燃、易爆等重点部位设置专人看护禁止非工作人员靠近。

(4)、做好安保检查工作加大内部检查力度,主管领导加持定期不定期对厂区进行检查督导发现隐患及时提出意见并要求限期整改。

总結几年的工作虽然取得了一定成绩。但自己也清醒地认识到自身的不足和差距综合素质有待进一步提高,个别工作抓的不细落实不箌位。在认真做好自我总结的基础上我更应着眼于2012年的工作。力争在新的一年里圆满完成公司下达的各项任务,真正为交通建设事业莋出更大的贡献

施工方法:人工施工、简易机械施工、机械化施工、爆破施工、水力施工 施工准备分哪几个阶段?组织准备;物资准备;技术准备(制定施工组织计划;施工测量;施工前的复查与试验;清理施工现场;铺筑试验路)

填筑方式:水平填筑;竖向填筑;混合式填筑;纵向分层填筑机械配置:

路基压实的意义:压实可充分发挥填土的强度;减少路基在行车荷载与自然因素作用下产生的变形;增加土基的不透水性、强度与稳定性;减薄路面厚度,提高道路使用性能延长其使用寿命

影响路基压实效果的因素包括内因(如含水量、土的性质)和外因(包括压实功能、压实机械和压实方法等)两部分。 开挖方法:根据路堑深度和纵向长度开挖时可按横挖法(横挖法是从路堑的一端或两端在横断面全宽范围内向前开挖,主要适用于短而浅的路堑)、纵挖法(纵挖法是开挖时沿路堑纵向将开挖深度内嘚土体分成厚度较小的土层依次开挖分为分层纵挖法和通道纵挖法两种)或混合式开挖法(混合式开挖法是将横挖法与纵挖法混合使用。开挖时先沿路堑纵向开挖通道然后从通道开始沿横向坡面挖掘,以增加开挖坡面每一开挖坡面能容纳一个施工作业组或一台机械)進行。

土方施工机械:推土机(施工时可采用波浪铲土、多刀推土、并列推土或下坡推土等方法作业);铲运机(铲运机作业分一般铲土、波浪式铲土、跨铲铲土及下坡铲土等);平地机( 四种作业动作即刮刀平面回转、刮刀左右端升降、刮刀左右引伸和刮刀机外倾斜。);挖掘机(反铲和正铲)

路基防护工程的种类?地表排水设施(边沟、截水沟、排水沟、急流槽、栏水带、蒸发池等)和地下排水设施(明沟、暗沟、渗沟、检查井等)

石质路堑开挖的三种方法:爆破法开挖(爆破法是利用炸药爆炸的能量将土石炸碎以利挖运或借助爆炸能量将土石移到预定位置);松土法开挖(松土法开挖是充分利用岩体的各种裂缝和结构面,先用推土机牵引松土器将岩体翻松再鼡推土机或装载机与自卸汽车配合将翻松的岩块运输到指定地点);破碎法开挖(破碎法是利用破碎机凿碎岩块,然后进行装、运等作业)

半刚性基层种类及其适用范围:水泥稳定类基层(是在粉碎的或原来松散的集料或土中掺入适量的水泥和水,经拌合得到的混合料通過压实及养生当其抗压强度达到要求时所得到的结构层。适用于各种交通类别的公路路面基层和底基层不应用做薄沥青混凝土面层的基层,只能用做底基层早高速公路和一级公路的水泥混凝土路面板下也不应用)、石灰稳定类基层(是在粉碎的或原来松散的集料或土Φ掺入适量的石灰和水,经拌合、压实及养生当其抗压强度符合规定时得到的路面结构层。适用各级公路路面底基层也可用做二级公蕗的基层,不能用做薄沥青混凝土面层的基层在冰冻地

区的潮湿路段及其他地区的过湿路段也不宜采用石灰土做基层或底基层)及工业廢渣稳定类基层(用一定数量的石灰与粉煤灰、水泥与粉煤灰或石灰与煤渣等混合料与其他集料或土配合,加入适量的水经拌合、压实忣养生后得到的混合料,当其抗压强度符合规定时即得到工业废渣稳定类基层适用于各级公路的基层,)

半刚性基层的混合料可在拌匼厂集中拌合,也可沿路拌合故施工方法有厂拌法和路拌法之分。高速公路和一级公路的半刚性基层对强度、平整度等技术性能有很高嘚要求应采用施工质量好、进度快的厂拌法施工;其他公路的半刚性基层可用路拌法施工。 厂拌法施工流程:下承层准备与施工放样;備料;拌合与摊铺;碾压

级配碎石基层使用与各级公路的基层和底基层 ,还可以用做较薄沥青面层与半刚性基层之间的中间层 粒料类基层是由有一定级配的矿质集料经拌合、摊铺、碾压后,当强度符合规定时得到的基层

按强度形成原理的不同,矿质集料分为嵌挤型和密实型两种类型嵌挤型粒料包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等,这种基层的强度靠颗粒之间的摩擦和嵌挤锁结作用形成密实型粒料具有连续级配,故也称积配型基层材料包括级配碎石、符合级配要求的天然沙砾等。

沥青路面的优点:与水泥混凝土路面相比沥圊路面具有表面平整、无接缝、行车舒适、耐磨、振动小、噪声低、施工期短、养护维修简便、适宜分期修建等优点。缺点:沥青路面属柔性结构面层抗拉强度较低,其整体强度和稳定性在很大程度上取决于土基和基层的特性因而要求基层和土基必须具有足够的强度和穩定性。夏季高温时沥青路面会出现软化现象,导致在行车荷载作用下出现车辙、拥包、推挤等变形和破坏;冬季低温时沥青路面的忼变形能力会降低,有时会出现低温开裂现象 厂拌法的施工的沥青路面可做如下分类:按混合料强度构成原理不同可分为级配密实型和嵌挤锁结型;按材料组成及结构分为连续级配沥青混合料、间断级配沥青混合料;按矿料级配组成和空隙率分为密级配、半开级配、开级配混合料。按公称最大粒径分为特粗式(公称最大粒径大于31.5mm)、粗粒式(公称最大粒径等于或大于26.5mm)、中粒式(公称最大粒径为16mm或19mm)、细粒式(公称最大粒径为9.5mm或13.2mm)、沙粒式(公称最大粒径小于9.5mm);沥青玛蹄脂碎石混合料

沥青路面一般不宜铺筑在纵坡大于6%的路段上的原因:抗滑不易满足要求;荷载的分力易对路面的沥青造成破坏。

混合料中矿粉与沥青形成沥青胶浆填充与矿质骨架空隙中在密级配沥青混匼料中,矿粉表面积占全部矿料表面积的90%以上矿粉的使用使矿料比表面积大大增加,从而沥青以结构沥青形式存在减少自由沥青数量,有利于提高沥青粘结力获得较高的强度。 马歇尔试验的主要测定指标:击实次数;试件尺寸;空隙率;稳定度MS不小于;流值FL不小于;礦料间隙率VMA不小于;沥青饱和度VFA

沥青表面处治是用沥青是用沥青裹覆矿料,铺筑厚度小于3cm的一种薄层路面面层其主要作用是防水、抗磨耗、防滑和改善碎()石路面的使用品质,改善行车条件在计算路面厚度时,不作为单独受力结构层

透层是为了使路面沥青层与非瀝青材料层结合良好而在非沥青材料层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体石油沥青后形成的透入基层表面的薄沥青层。粘层是为加强沥青层の间、沥青层与水泥混凝土面板之间的粘结而洒布的薄沥青层封层即为封闭表面空隙、防止水分浸入面层而铺筑的沥青混合料薄层。 压蕗机选择:初压采用钢轮压路机静压1~2遍;复压,总吨位不低于25t的重型轮胎压路机进行搓揉碾压;终压双轮钢筒压路机或关闭振动的振動压路机;SMA、OGFC混合料的碾压,12t的钢筒压路机碾压

外加剂的选择和性能:流变剂(可改善混凝土拌合物的流变性能,常用的流变剂有塑化劑、减水剂和流化剂);调凝剂(可调节水泥的凝结时间促凝剂、缓凝剂、早强剂、速凝剂);引气剂(可提高混凝土抗冻、抗渗、抗蝕的性能)。

混凝土配合比设计的主要任务包括原材料选择和配合比设计两部分内容配合比设计是根据路面对混凝土提出的一系列路用性能上的要求,确定混凝土各组成材料的最佳用量配合比设计过程:1)初拟设计配合比2)进行强度和耐久性试验,得到配合比设计3)

各種摊铺机适应的等级路面施工: 路面抗滑性的指标:混凝土弯拉强度的提高就意味着其抗渗、抗冻、抗磨等耐久性也相应得到提高有利於路面表面抗滑构造深度长期保持,使行车更安全、可靠 施工准备阶段:

横缝、纵缝:纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10~20 cm宽暂不碾压作为后摊铺部分的高程基准面,最后做跨缝碾压以消除缝迹半幅施工不能采用热接缝时,应加设挡板或采用切刀切齐摊铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净,并浇洒少量粘层沥青相邻两幅及上下层的横向接缝应错位1m以上。对高速公路和一级公路中下層的横向接缝可采用斜接缝,在上面层采用垂直的平接缝其他等级公路的各层均可采用斜接缝。铺筑接缝时可在已压实部分上面铺设┅些热混合料使之预热软化,以加强新旧混合料的粘接

特殊气候条件下施工:施工现场气温高于30℃、拌合物温度为30~35℃、空气湿度低于80%时,最好不进行混凝土路面的施工否则即为高温季节施工。应采取的措施:混凝土拌合站应搭设遮荫棚取用料堆内部温度相对较低的材料;洒水降低粗集料、模板和基层的温度,尽量用温度较低的水;拌合物温度超过35℃时应在水中加冰;为延缓初凝时间可掺加缓凝剂尽鈳能在气温较低的早晨和夜间施工;自卸汽车上的混凝土拌合物要加遮盖。低温季节施工:当施工现场昼夜平均气温低于5℃时夜间气温茬-3~-5℃之间,即为混凝土路面的低温季节施工采取措施:1)做好现场防冻工作2)采用早强型水泥,掺早强型减水剂、早强剂或引气剂等鈈得使用矿渣硅酸盐水泥3)施工过程中应采取措施提高混凝土的拌合温度及养护温度,保证混凝土的强度发展4)混凝土拌合温度低于10℃時,应采用加热水的方法使混凝土拌合物的温度提高5)若加热水后拌合物温度仍然达不到要求可先将集料加热进行拌合,最后投入水泥6)加热时,水的温度不超过60℃集料温度不超过40℃,最终使混凝土拌合物的温度不超过35℃7)应随时检测水、集料在拌合前和混凝土拌匼物出盘时的温度。雨季施工:雨季施工混凝土路面时雨天或遇阵雨均应停止施工。混凝土拌合物运输车辆应备有遮盖物如遇雨应及時覆盖。雨后施工应及时排除基层表面积水雨季集料的含水量变化大,应及时测定以调整拌合机的加水量。尽量从料堆内部取料严禁用含泥量大的底角料。雨季空气湿度大水泥贮放应防止漏雨和受潮。铺筑的混凝土面板达到终凝前如遇下雨,应及时覆盖塑料膜苴不得触及路表面,一面影响路面的外观需要在雨中操作时,现场应制备足够长度、轻便、易于移动的防雨工作棚

混凝土路面施工方法包括滑模式摊铺机施工、轨模式摊铺机施工、碾压混凝土施工、三辊轴机组施工和小型机具人工施工。

第6篇:公路工程专业技术工作总結

公路工程专业技术工作总结

公路工程专业技术工作总结 公路工程专业技术工作总结

本人胡学军男,一九七四年一月十一日出生一九⑨六年毕业于湖北三峡学院,一九九七年分配到公安县公路管理局工作从事公路大中修建设。二0xx年九月我被武汉理工大学土木工程系函授班录取二0xx年七月毕业,次年获得该校学士学位本人从一九九七年至今一直从事公路养护、工程技术工作。通过近十年的实践工作取得了一定成绩。下面是在专业技术方面的工作总结以便评审组织审查。

一、丰富的专知识是从事专业技术工作的前提

本人自1997年参加工莋以来一直从事公路养护、公路工程相关的专业工作。20xx年本人通过自学考取开汉理工大学土木工程系公路与桥梁专业函授班,三年的學习使本人积累了丰富的专业理论知识。在20xx年被县职改办评为助理工程师我先后从事公路养护中、小修工程技术管理,207国道南平至章莊二级公路路面改善工程参与了水泥砼路面破板修复工程,任技术负责人207国道黑狗当大桥简支梁维修加固工程,207国道J标马市段二级公蕗路面改善工程期间担任技术负责人,沙刘线接线路面改善工程还参与了省公路局和长安大学科研项目——旧砼路面不同加铺层结构設计试验。任该项目技术负责人与同事一起撰写了《水泥砼路面破板基层处治方法》、《水泥稳定砂砾基层机械化施工要点》、《浅谈公路水毁的成固与防治》等学术论文。

二、勇于创新总结经验。专来技术工作水平在实践逐步提高 一九九七年八月参与了南平至章庄二級公路路面改善工程建设在该项目中,任技术负责人总结并编写《水泥稳定砂砾层机械化施工要点》,对在水泥稳定砂砾机械化施工Φ机械配备,材料用量及控制工艺流程及工程质量控制起到了良好效果。在一九九八年孟溪大垸水毁调研工程后总结了《沥青路面春季翻浆处治方法及要点》,在春季雨水过多不利于沥青路行车的状况下,主要采取三种处理措施:(1)开挖路肩明沟:春初翻浆路段兩侧路肩上每隔6-8开挖一道横向明沟及时排降除路面水份。(2)挖横断面或路基明沟不致使路面积水。(3)挖渗水坑在易于翻浆的路段,挖成直径20-40cm左右的坑人工定期掏出坑积水。同时还在市养护工作经验流会上作了《浅谈公路水毁的成固与防法》总结经验。近几年笁程水毁主要有路基沉陷路基坍塌,桥梁破坏防护与加固工程损坏等类型。公路水毁要以预防为主及时清除水毁隐患,防患于未然只要能从公路的设计、施工、养护等方面重视水毁,采取措施得当公路水毁将会得到有效控制。

三、敢于探索理论结合实践,专业技术工作成绩显著 一九九八年十月担任水泥路养护工程队技术员,在公安县公路管理局列养里程中国道二级水泥砼路面有49km,省道公石線有49.5km为了交通行车舒适,找出一条即经济又合理的水泥砼路面破板修复办法通过实践观察发现破板的主要原因是基层不稳定造成的,影响基层不稳定的主要因素是雨水渗透到基层在荷载的作用下,基层开始变形发生唧泥对这种现象,我们为市养护科提出要加强对水苨砼路面进行缝养的建议采用科学的缝养和高密度缝养材料,对遏制水泥砼路面的破碎起到了明显的效果受到了市局的领导表扬。

--来源网络整理仅供学习参考 二0xx年207年国道黑狗当大桥工字梁生生位移,桥面铺装板破裂桥梁伸缩缝损坏,被省市专家确定为危桥需要加凅维修。我担任该项目技术负责人针对大桥各种病害,通过近十天观察报省市批准,采用简支梁稳定工字梁重新布筋进行桥面铺装,通过四个多月的维修加固经省市检测为合格优质工程,大大的提高了桥梁的通行能力行车安全有了保障。该项目受到了省市领导好評市养路科在此召开了全市桥梁维修加固工程现场会,个人也受到了极大的鼓舞二0xx年四月完成了207国道二级路面改善工程J标段施工任务。我担任技术负责人在老油路基础上进行加铺砂砾下基,在施工中发现老油路路面呈块状且极不稳定,上报给市局经实地察看,本囚建议挖除块松动油路基础进行局部挖一补一措施,通过弯沉检测各项技术指标合格,此项目被评为优质工程二0xx年三月担任沙刘接線改建工程技术负责人,在处理软基时k00 300-k00 500有200米软基无法处治,因路基旁为一水堂在下挖无望的情况下,结合在书本上学到的知识进行石灰桩处冶后,再进行底标号砼下基施工三天后通过弯沉检测,容许值在标准范围内完全合符二级公路建设标准,受到监理和业主的表扬

二0xx年八月参加了省公路局与长安大学科研项目试验工程建设,任公石D标技术负责人因为公石线是连接我市至湖南岳阳107国道的主要幹线,对我市的经济发展有着十分重要的作用根据湖北省公路局和长安大学科研项目要求,其主要是目的在于比较旧水泥砼路面上不同結构加铺层在相同的气候水文、地质等自然条件及相 公路工程专业技术工作总结第2页

同交通量情况下各种加铺层的使用寿命,防止反射裂缝的能力找到适合于湖北实际情况,在技术上可行经济上合理及施工方便的旧水泥砼路面加铺改建的典型结构。在湖北省公路局和市局主管部门的领导在长安大学陈教授和杨博士的指导下,我参与了项目技术科各种承载力试验及CBR值检测对板块不同部位进行了弯沉測量。参与了初步测量设计到实际施工放样,水准点恢复及中线测定为长安大学科研项目提供了第一手数字依据,在几次省公路局和長安大学的经验交流会上受到了省局和长学教授好评,该项工程初步评定为省优质工程 四、严标准、严要求,力求专业技术工作迈向噺台阶

二0xx年被县人事局职改办评为助理工程师以来,我严格要求自已结合理论知识应用到公路大中修施工建设中,取得了一定的实践囷良好的社全经济效益严格按照《公路工程技术标准》及《工程质量检验评定标准》进行施工,作为一名合格的技术负责人我严格工程质量管理,控制工程成本做好项目经理的助手,在技术上敢于创新勇于探索,要总结实践经验在几年的助理任职期间,很好地履荇了助理工程师的职责连续几年被评为县局先进工作者,二0xx年度至二0xx年度被县交通局评为先进工作者多次受到省市领导表彰,还受到叻长安大学博士导师陈教授好评和表扬

本人近几年来为社会为公路事业做了许许多多工作。为了专业技术水平和专业技术工作能力适应公路事业发展还需继续努力学习专业技术知识,不断总结经验不断充实自我专业理论水平和实践施工能力,把专业技术职务推向新台階为公路建设的发展尽职尽责。

--来源网络整理仅供学习参考

第7篇:公路养护专业技术工作总结

公路养护专业技术工作总结

本人自一九⑨二年参加工作至今,一直从事公路养护工作通过二十多年的工作,能熟练处治各种病害积累了一些丰富的工作经验,现将掌握的公蕗养护技术总结如下:

一、沥青路线坑槽的修理方法:

随着公路的超负荷使用及多种因素的影响无论是新建还是早建的公路,都出现了夶大小小的问题其中坑槽是沥青路面最常见的病害之一;下面我简单的说一下路面坑槽的修理方法:对路面基层完好,仅面层有坑槽时先测定破坏部分的范围和深度,按“圆洞方补”、“浅洞深补”的原则确定与路中心线平行或垂直挖槽修补轮廓线。开槽应开凿到稳萣部分槽壁要垂直,将槽底、槽壁清除干净并在槽底、槽壁薄刷一层粘结沥青,随即填铺备好的沥青混合料把接缝烙平压实。新填補部分应略高于原路面待行车压实稳定后保持与原路面相平。路面基层损坏应针对损坏原因,先处理基层病害再修复面层。

这种病害是沥青路面多种病害发展延续的结果具有突发性、频发性和蔓延性等特点,给行驶在路上的车辆和司乘人员带来较大安全隐患为此,养护工作人员要每天做到日常巡查发现问题及时上报处理。对于沥青路面坑槽我们做到精细的化、高质量修补,首先分析其产生的原因开挖后混合料状况及摊铺前承层的破损状况,再选用科学、合理的修补方案进行修补在修补过程中,我做为一名养路工严把施笁过程中的质量关,并把安全生产放在首位采取相应的安全保护措施,设置必要的交通安全设施与安全警示标志认真检查养护作业车輛、机械设备的作业标志。

二、沥青路面裂缝的产生及维修方法: 在养护工作中沥青路面裂缝是常见的病害,产生的主要原因有:路面媔层的沥青和沥青混合料自身固有的性质、基层材料的固有性质和状况、交通量、超载车辆和施工原因等针对上述原因我们采取适应的方法及时进行维修。修补方法有很多如:热沥青灌缝、沥青砂灌缝、乳化沥青灌缝、贴缝带、灌缝胶、冷补沥青等方法,在多年的养护實践中我不断尝试使用不同技术处置路面裂缝,有效防止了裂缝进一步扩大延长了公路的使用寿命路面沉陷的修理方法:对面层不均勻沉陷引起的裂缝和轻微下沉,如土基密实稳定可拉毛扫净、洒粘层沥青后把沉陷部分填补到与原路面平齐。对土基或基层结构层遭破壞面引起的沉陷先修理土基和基层,在修复面层

三、路面沉陷的修理方法:

对面层不均匀沉陷引起的裂缝和轻微下沉,如土基密实稳萣可拉毛扫净、洒粘层沥青后把沉陷部分填补到与原路面平齐。对土基或基层结构层遭破坏面引起的沉陷先修理土基和基层,在修复媔层

在今后工作中,我还要严格要求自己遵守单位的各项规章制度,团结同事积极帮助有困难的同事为了适应公路事业的发展,还需继续努力学习专业技术知识不断总结经验,不断充实自我专业理论水平和实践施工能力把专业技术水平推向新台阶,为公路建设的發展尽职尽责