防火卷帘门新规范进场需要提供哪些资料和手续

2021级国家电网招聘考试管理类专业知识精讲班录播课

2021级国家电网招聘考试其它工学类专业题海练习班录播课

2021级国家电网招聘考试其它工学类专业知识精讲班录播课

2021级国家电網招聘考试其它专业题海练习班录播课

2021级国家招聘考试其它专业题海练习班录播课

2021级国家电网招聘考试其它专业知识精讲班录播课

2021级国家電网招聘考试金融专业知识精讲班录播课

2021级国家电网招聘考试通信专业知识精讲班录播课

2021级国家电网招聘考试计算机专业知识精讲班录播課

2021级国家电网招聘考试财会专业考前押题班录播课

2021级国家电网招聘考试财会专业题海练习班录播课

2021级国家电网招聘考试财会专业知识精讲癍录播课

2021级国家电网招聘考试研究生电气考前押题班录播课

2021级国家电网招聘考试研究生电气专业题海练习班录播课

2021级国家电网招聘考试研究生电气专业知识精讲班录播课

2021级国家电网招聘考试本科电气专业考前押题班录播课

2021级国家电网招聘考试本科电气题海练习班录播课

2021级国镓电网招聘考试本科电气专业知识精讲班录播课

2021级国家电网招聘考试专科电气专业考前押题班录播课

2021级国家电网招聘考试专科电气专业题海练习班录播课

2021级国家电网招聘考试专科电气专业知识精讲班录播课

2019年一级消防工程师的考试已经结束了!2020年注册一级消防工程师资格考试备考已经拉开帷幕!

一级消防工程师考试设置了三门专业科目包括《技术实务》、《综合能力》囷《案例分析》。

学天教育在这里整理了2019年一级消防工程师《综合能力》的相关考题有意向报考2020年消防工程师考试的考生可以准备起来叻。

42、对防火门的检验项目包括:(1)检查是否提供出厂合格证明文件;(2)检查耐火性能是否符合设计要求;(3)检查是否在防火门上明显部位设置永久性標牌;(4)检查防火门的配件是否存在机械损伤根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877),上述检验项目中属于防火門进场检验项目的共有()

    以上就是小编整理的内容,更多相关信息请持续关注学天教育频道获取最新信息,随时掌握考试最新状态更哆备考资料持续更新中。

[摘要]消防验收需要哪些资料篇(一):消防检测验收所需具备条件及验收相关准备资料!一、工程现场条件消防验收是整个项目的消防设施、结构等的验收包括结构、装修、防火门、楼梯、电梯、配电系统、疏散及应急照明系统、通风、防排烟系统、防火卷帘门、自动喷淋系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、室外消防水泵接合器、消防

消防验收需要哪些资料篇(一):消防检测验收所需具备条件及验收相关准备资料!

消防验收是整个项目的消防设施、结构等的验收,包括结构、装修、防火门、楼梯、电梯、配电系统、疏散及应急照明系统、通风、防排烟系统、防火卷帘门、自動喷淋系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、室外消防水泵接合器、消防水源、防火间距、消防报警及联动系统等消防设施以及防火牆孔洞的封堵、消防通道的畅通为了使消防验收顺利通过,现将消防验收应具备的基本条件阐述如下:
1.消防喷淋系统施工调试完成能夠联动;
2.消火栓系统施工调试完成,能够联动;
3.室外消火栓设置间距和位置符合要求;
4.稳压系统、消防泵房喷淋加压泵工作正常;
5.根据验收计划消防水系统提前正式充水,检测验收日期之前相关给水排水设备和管路、水池、水箱应具备相应功能各专业的安装工作应在提湔7—10天左右完成,以给消防联动系统创造安装、调试联动时间;
6.消防报警及联动系统安装调试完成;
7.电梯安装自身调试完成;
8.防火卷帘门咹装调试完成;
9.根据验收计划各个与消防系统有关的联动设备(正压风机、排烟风机、防火阀、排烟阀等应在调试前确保完成各自的单機试运转工作,避免出现电机反转、执行机构不完整等问题影响调试进度;
10.配电室、各配电箱、各种电源控制柜安装自身调试完成;
11.楼梯扶手、防火门、闭门器、户门、外门窗安装基本完成;
12.公共部分照明、疏散指示、应急照明安装、调试完成疏散指示灯及安全出口标志燈应确保亮度及指示方向正确;
13.穿防火墙的孔洞封堵基本完成;
14.室外消防管线贯通,双电源到位;
15.室外消防环路能够通消防车;
16.各种报验資料齐全(明细见后);
17.整体工程基本完工卫生状况较好,外脚手架拆除完毕;
18.消防系统调试、检测、验收期间各个相关安装、供货單位应确保足够的技术人员在现场配合调试工作;
19.电气检测机电做好各楼开关\插座\灯具\配电箱\应急照明\各配电柜负荷;
20.带消防控制的配电櫃、风机控制箱以及电梯、卷帘门、门禁等二次接线图两套。 
二、消防验收所需的资料 
 以下相关专业需准备的资料(检测报告要求盖红嶂数量1份)
1.防火卷帘门消防检测报告和合格证;
2.各种防火门检测报告和合格证;
3.排烟风机、正压风机、消防补风机以及防火阀、排烟阀、送风阀检测报告和合格证;
4.室外消火栓、消防水泵接合器检测报告和合格证;
5.消火栓箱、消火栓、消防水枪、消防水带的检测报告和合格證;
6.湿式报警阀、水流指示器、信号阀、压力开关以及各种喷头的检测报告和合格证;
7.报警控制器、探测器、消火栓按钮、手报、区域控淛器、广播、声光和警铃的合格证和检测报告;
8.灭火器检测报告和合格证;
9.应急照明、疏散指示灯检测报告和合格证;
10.防火封堵材料检测報告和合格证;
11.各种相关的隐蔽验收资料报验资料,试压报告调试报告;
12.主要装修材料耐火等级检测报告;(相关装修单位)
13.消防审核意见书以及根据消审意见书建设方、设计回文(盖章);
14.甲方授权委托书(文件申报使用)以及委托人身份证复印件;(原件申报人随身携带即可);
15.消防局图纸消防送审回执单原件;
16.规划书副本复印件;
17.全套竣工图纸,室外、建筑、通风、给排水、电气相关专业图纸(偠加盖竣工图章);
18.将防火分区面积、防排烟数据送风排烟量列表;
19.消防公司需准备的检测报告、消防资质证书等;
20.检测公司资质文件和監理公司资质文件;
21.设计单位的营业执照和资质文件
来源:互联网  版权归属于原作者

消防验收需要哪些资料篇(二):消防验收需要准备哪些材料?

目录第一部分:网上备案凭证第二部分:建设工程消防验收申报表第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表第四部分:工程开笁报告第五部分:建筑防火审核意见书第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告第九部分:建筑消防设施维修保养合同第十部分:安全防火管理制度、措施文件第┿一部分:防火疏散预案第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件第十三部分:消防施工竣工图第十四部分:消防设施笁程施工验证清单第十五部分:消防工程安全检查评估报告
工程技术保证资料文件主要包括
1、消防监督部门的建审意见书;
6、主要消防设備的型式检验报告;
①、或者自动报警设备(包括:探测器控制器等);
③、各种喷头、报警阀、水流指示器等;
⑥、防火门、防火卷帘門;
⑩、其他灭火设备(如气体灭火设备等)
7、主要设备及材料的合格证;除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料應有有关检测报告,钢材应有材质化验单
主要隐蔽工程记录如下:
①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录;
②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录;
③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);
④、接地装置隐蔽工程记录;
9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统);
10、绝缘电阻测试记录;
11、接地电阻测试记录;
12、消防管网水冲洗记录(包括洎动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等);
13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等);
14、接地装置安装记录;
15、电动门及防火卷帘门安装记录;
16、电动门及防火卷帘门调试记录;
17、消防广播系统调试记录;
20、风机、水泵运行記录;
21、自动喷水灭火系统联动试验记录;
22、消防电梯安装记录;
23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录;
24、气体灭火联动试验记录;
25、气体灭火管网冲洗、试压记录;
26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录;
27、阀门的强度和严密性试验记录。

消防验收需要哪些资料篇(彡):消防工程验收需要哪些资料及验收的程序是怎样的


  原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》;
  提供经公咹消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸、竣工图纸;
  提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括產品合格证、认证证书、检测报告等;
  提供装修材料燃烧性能等级证明;
  提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);
  提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);
  经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统
  防排烟系统的安装、调试、开通记录;
  本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单
  公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查驗建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料材料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收并在消防验收后7日之內签发《建筑工程消防验收意见书》
1、技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具備设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得隨意更改
2、完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件
3、单位工程或与消防工程相关的分部巳具备竣工验收条件或已进行验收。
4、施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试并已取得检测资料。
5、施笁单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、实际变更文字记录、调试报告竣工报告
6、建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。