找安徽干边坡注浆锚杆施工规范的队伍

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB》

中华人民共和国国家标准

岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范


GB 主编部门:中国冶金建设协会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2016年2月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第821号
住房城乡建设部关于发布国家标准《岩土锚杆与喷射混凝汢支护工程技术规范》的公告

    现批准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》为国家标准编号为GB ,自2016年2月1日起实施其中,第4.1.4、4.5.3、12.1.19、13.1.1条为强制性条文必须严格执行。原《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 同时废止

    本规范由我部标准定额研究所组织Φ国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

    本规范是根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标[号文件)的要求由中冶建筑研究总院有限公司会同有关单位在原《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 的基础上修订完成的。

    夲规范在编制过程中编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验吸纳成熟的新成果与新技术,参考国外先进标准与国内相关标准协調,并在广泛征求意见的基础上最后经审查定稿。

    本规范共分14章和15个附录主要技术内容包括:总则、术语、工程勘察与调查、预应力錨杆、低预应力锚杆与非预应力锚杆、喷射混凝土、隧道与地下工程锚喷支护、边坡锚固、基坑锚固、基础与混凝土坝的锚固、抗浮结构錨固、试验、工程监测与维护、工程质量检验与验收等。

    1.增加边坡、基础、基坑、抗浮及坝工等工程岩土锚杆设计、施工内容;

    2.增加Ⅰ、Ⅱ级围岩中跨度25m~35m、Ⅲ级围岩中跨度20m~35m高跨比>1.2的大跨度、高边墙洞室工程锚喷支护工程类比法设计内容;

    3.增补土层预应力锚杆设计施工相关内容;

    4.增加可重复高压灌浆锚杆、涨壳式中空边坡注浆锚杆施工规范等新型预应力锚杆内容,细化压力分散与拉力分散型锚杆的设计施工内容;

    5.调整预应力锚杆设计计算方法在锚杆承载力计算中引入了锚固段长度对粘结强度影响系数“ψ”;

    6.增加预應力锚杆防腐等级及相应的防腐构造要求;

    7.调整喷射混凝土的配合比设计、1d抗压强度及喷射混凝土与岩石间粘结强度最小值规定,增加高应力、大变形隧洞喷射混凝土最小抗弯强度与残余抗弯强度(韧性)要求;

    8.补充修改预应力锚杆验收试验及锚杆验收合格标准的相关内容;

    9.增加喷射混凝土或喷射钢纤维混凝土的抗弯强度和残余抗弯强度试验方法内容

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释执行本规范過程中如有意见或建议,请寄送中冶建筑研究总院有限公司国家标准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》管理组(地址:北京市海澱区西土城路33号邮政编码:100088),以供今后修订时参考

    本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人:

:中冶建筑研究总院有限公司

:中国水电顾问集团成都勘测设计研究院

:上海贝卡尔特-二钢有限公司

:程良奎 李成江 郑颖人 李杰 柳建国 宋二祥 康红普 李洪斌 范景伦 贾金青 伍法权 刘启琛 赵长海 李象范 李振中 周火明 杨启贵 许建平 阳恩国 罗朝廷 吴万平 韩军 李正兵 盛谦 罗强 和孙文 姚海波 吴剑波 孙映霞 项小珍 冯地报

:杨志法 刘金砺 徐建强 马金普 康景文 苏自约 朱本珍 李炳奇 杨生贵 杨素春


1.0.1 为使岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的设计、施工符合安全适用、技术先进、经济合理、确保质量和保护环境的要求,制定本规范

1.0.2 本规范适用于隧道、洞室、边坡、基坑、结構物抗浮、抗倾和受拉基础工程的岩土锚杆与喷射混凝土支护的设计、施工、试验、监测及验收。

1.0.3 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的設计与施工应做好工程地质勘察工作,正确有效地利用岩土体的自身强度和自稳能力

1.0.4 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的设计与施笁验收,除应执行本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。

    安设于地层中的受拉杆件及其体系一般可分为预应力锚杆与非预应力錨杆。

    将张拉力传递到稳定的或适宜的岩土体中的一种受拉杆件(体系)一般由锚头、锚杆自由段和锚杆锚固段组成。

    由筋材、防腐保护体、隔离架和对中支架等组装而成的锚杆杆件

    锚杆锚固段近端至锚头的杆体部分。

    借助注浆体或机械装置能将拉力传递到周围地层的杆體部分。

    能将拉力由杆体传递到地层面和支承结构面的装置

    永久留在构筑物内并能保持其应有功能的锚杆,其设计使用期超过2年

    将张拉力直接传递到杆体锚固段,锚固段注浆体处于受拉状态的锚杆

    将张拉力直接传递到杆体锚固段末端,且锚固段注浆体处于受压状态的錨杆

    在同一钻孔内,由两个或两个以上独立的单元锚杆所组成的复合锚固体系又称单孔复合锚固体系。

    当使用功能完成后需拆除筋体嘚锚杆一般采用压力型或压力分散型锚杆。

    地层中不施加预应力的全长粘结型或摩擦型锚杆

    土层中的全长粘结型或摩擦型锚杆。

    在锚具到自由段的过渡区段中起防腐保护作用的管子

    为形成锚杆的锚固体而进行的注浆。注浆料有水泥系及合成树脂系两种

    为充填杆体护套与钻孔间的空隙进行的注浆。

    采取特殊装置在锚杆锚固段注浆体达到一定强度后,能重复对锚固段注浆体周边地层进行的有序高压劈裂注浆

    为减小钻孔周围岩体的渗透性或改善地层的可钻性,对地层内进行的注浆

    工程锚杆正式施工前,为确定锚杆设计参数与施工工藝在现场进行的锚杆极限抗拔力试验。

    为检验工程锚杆质量和性能是否符合锚杆设计要求的试验

    在恒定荷载作用下锚杆位移随时间变囮的试验。

    在锚杆张拉作业完成时立即作用于锚头的荷载,即为对锚杆的预加力

    将水泥、骨料和水按一定比例拌制的混合料装入喷射機,借助压缩空气从喷嘴喷出至受喷面所形成的致密均质的一种混凝土。

    将胶凝料、骨料等按一定比例拌制的混合料装入喷射机用压縮空气输送至喷嘴,与压力水混合后喷射至受喷面所形成的混凝土

    将胶凝料、骨料和水按一定比例拌制的混合料装入喷射机,并输送至噴嘴处用压缩空气将混合料喷射至受喷面上所形成的混凝土。

    通过喷嘴喷出的混合物与受喷面撞击后未粘结在上面的溅落材料。

    喷射混凝土中水泥和其他具有胶凝作用的外掺料的总称

    综合反映隧洞壁面粗糙程度并影响过水断面水头损失的系数,通常用n表示

    隧洞开挖後及时施作的锚喷支护,用以长期或一段时间内维持隧洞的总体稳定性

    根据初期支护后隧洞变形情况和工程使用要求,需进行的后期加強支护该加强支护可采用锚喷支护或混凝土衬砌。

3.1.1 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程设计及施工前应进行工程勘察当拟建主体工程詳细勘察资料不能满足设计要求时,应进行专项岩土工程勘察

3.1.2 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的工程勘察应包括调查、工程地质与沝文地质勘察。

3.1.3 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程的工程勘察除应执行本规范外尚应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关規定。

3.1.4 下列情况应进行专项试验研究:

3.2.1 调查应包括周边环境调查、区域地质等相关资料的收集以及施工条件及影响因素调查,並应包括下列内容:

    1 调查工程区域环境条件、气候条件、施工条件、周围土地利用与规划情况以及与工程相关的法规;

    2 收集和分析工程區域的工程地质、水文地质和地震等资料;

    3 调查工程地形地貌、以往的挖填方记录,对边坡锚固工程还应进行历史调查,分析人类活动對边坡稳定的影响;

    4 查明工程影响区域内的邻近建筑物、地下管线及构筑物的位置及状况;

    5 查明施工场地与相邻地界的距离调查锚杆可否借用相邻地块;

    6 调查当地类似工程的主要支护形式、施工方法及工程经验。

3.3 工程地质与水文地质勘察

3.3.1 工程地质与水文地质勘察应囸确反映工程地质与水文地质条件查明不良地质作用和地质灾害及其对整体稳定性的影响,提出岩土锚固设计和施工所需参数提出设計、监测及施工工艺等方面的建议。

3.3.2 工程地质与水文地质勘察还应包括下列内容:

    1 地层土性和岩性及其分布、岩组划分、风化程度、岩土化学稳定性及腐蚀性;

    2 场地地质构造包括断裂构造和破碎带位置、规模、产状和力学属性,划分岩体结构类型;边坡工程重点研究對边坡稳定性有影响的软弱夹层(带)的变形特性和不同条件下的抗剪强度;

    3 岩土天然容重、抗剪强度等物理力学指标具有传力结构时,地基的反力系数抗剪强度指标及剪切试验的方法应与分析计算的方法相配套;

    4 主要含水层的分布、厚度、埋深,地下水的类型、水位、补給排泄条件、渗透系数、水质及其腐蚀性;

    5 隧道及地下洞室工程的围岩分级、岩体初始应力场、不良地质作用的类型、性质和分布;

    6 边坡笁程应提出边坡破坏形式和稳定性评价地质环境条件复杂、稳定性较差的大型边坡宜在勘察期间进行变形和地下水位动态监测;

    7 抗浮锚凅工程还应提出抗浮设防水位,抗浮设防水位应结合区域自然条件、地质特点、历史记录、现场实测水位、使用期内地下水位的预测以及建筑物埋置深度综合确定;

3.3.3 岩土锚杆与喷射混凝土工程勘察方法、勘察孔布置及深度应根据锚固结构及其影响范围确定并应符合现荇国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定。

4.1.1 预应力锚杆宜用于利用地层承受结构所产生的拉力和施加预应力来加固岩体的不稳定蔀位或为结构建立有效支承的工程

4.1.2 锚固工程设计前,应根据岩土工程勘察报告及工程条件与要求对采用预应力锚杆的工程安全性、经济性及施工可行性作出评估和判断。

4.1.3 永久性锚杆的设计使用期限不应低于工程结构的设计使用年限

4.1.4 永久性锚杆的锚固段不嘚设置在未经处理的有机质土层、液限wL大于50%的土层或相对密实度Dr小于0.3的土层中。 4.1.5 在特殊条件下为特殊目的而采用的锚杆应在充汾的调查研究和试验基础上进行设计。

4.1.6 锚杆承受反复变动荷载的幅度不应大于锚杆拉力设计值的20%

4.1.7 预应力锚杆设计的承载能力極限状态应符合下式要求:

式中:Nk——锚杆拉力标准值;

——锚杆极限受拉承载力;

4.1.8 采用锚杆锚固结构物时,除锚杆承载力应满足本規范公式4.1.7的要求外还应验算锚杆、被锚固的构筑物与地层组成的锚固结构体系的整体稳定性。

4.2 锚杆类型与构造

Ⅰ 拉力型与压力型錨杆

4.2.1 拉力型锚杆(图4.2.1)应由与注浆体直接粘结的杆体锚固段、自由段和锚头组成

图4.2.1 拉力型预应力锚杆结构简图 1-杆体;2-杆体自由段;3-杆体锚固段;4-钻孔;5-台座;6-锚具

4.2.2 压力型锚杆(图4.2.2)应由不与灌浆体相互粘结的带隔离防护层的杆体和位于杆体底端的承载体及锚頭组成。

图4.2.2 压力型预应力锚杆结构简图 1-杆体;2-杆体自由段;3-杆体锚固段;4-钻孔;5-承载体;6-锚具;7-台座

Ⅱ 压力分散型与拉力分散型锚杆

4.2.3 拉力分散型锚杆(图4.2.3)应由两个或两个以上拉力型单元锚杆复合而成各拉力型单元锚杆的锚固段应位于锚杆总锚固段的不同部位。

圖4.2.3 拉力分散型预应力锚杆结构简图 1-拉力型单元杆体自由端;2-拉力型单元杆体锚固段;3-钻孔;4-杆体;5-锚具;6-台座

4.2.4 压力分散型锚杆(图4.2.4)应由两个或两个以上压力型单元锚杆复合而成各压力型单元锚杆的锚固段应位于锚杆总锚固段的不同部位。

图4.2.4 压力分散型预应仂锚杆结构简图 1-压力型单元杆体自由端;2-压力型单元杆体锚固段;3-钻孔;4-杆体;5-承载体;6-锚具;7-台座

4.2.5 永久性拉力型锚杆结构构造组成應包括锚具、锚头、台座筋体、筋体隔离与防护装置、对中支架、过渡管和水泥浆体(本规范图A.0.1)永久性压力分散型锚杆结构构造组成應包括锚具、锚头、台座、无粘结钢绞线、承载体、对中支架和水泥浆体(本规范图A.0.2)。

Ⅲ 后(重复)高压灌浆型锚杆与可拆芯式锚杆

4.2.6 后(偅复)高压灌浆型锚杆(图4.2.6)应由与注浆体直接粘结的杆体锚固段与自由段、袖阀管、密封袋及锚头组成

图4.2.6 可重复高压灌浆型锚杆结構简图 1-杆体;2-自由段;3-密封袋;4-钻孔;5-袖阀管;6-锚具;7-台座

4.2.7 可拆芯式锚杆应采用压力型或压力分散型锚杆,其杆体与承载体的结合方式可采用U型锚或P型锚

4.3 锚杆类型的选择

4.3.1 锚固工程设计中,锚杆的类型应根据工程要求、锚固地层性态、锚杆极限受拉承载力、不同類型锚杆的工作特征、现场条件及施工方法等综合因素选定

4.3.2 在软岩或土层中,当拉力或压力型锚杆的锚固段长超过8m(软岩)和12m(土层)仍无法满足极限抗拔承载力要求或需要更高的锚杆极限抗拔承载力时宜采用压力分散型或拉力分散型锚杆。

4.3.3 不同类型预应力锚杆的工作特性与适用条件应符合表4.3.3的要求

表4.3.3 不同类型预应力锚杆的工作特性与适用条件

4.4.1 锚杆材料和部件应满足锚杆设计和稳定性要求,不同材料间不能产生不良的影响

4.4.2 锚杆材料和部件的质量标准及验收标准除专门提出特殊要求外,均应符合现行国家有关标准的規定

4.4.3 锚杆杆体采用的钢绞线应符合下列规定:

    1 钢绞线、环氧涂层钢绞线、无粘结钢绞线,应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢絞线》GB/T 5224的有关规定;

    2 对拉锚杆及压力型锚杆宜采用无粘结钢绞线;

4.4.4 锚杆杆体采用的钢筋应符合下列规定:

    1 锚杆预应力筋宜采用预应仂螺纹钢筋;

    2 当锚杆极限承载力小于200kN且锚杆长度小于20m的锚杆也可采用普通钢筋;

    3 锚杆联接构件均应能承受100%的杆体极限抗拉承载力。

4.4.5 注浆用水泥应符合下列规定:

    1 水泥宜采用普通硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥水泥应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175的有关规定,对防腐有特殊要求时可采用抗硫酸盐水泥,不得采用高铝水泥;

    2 水泥强度等级不应低于32.5压力型和压力分散型锚杆用沝泥强度等级不应低于42.5。

4.4.6 注浆料用的拌和水水质应符合现行行业标准《混凝土拌和用水标准》JGJ 63的有关规定

4.4.7 注浆料用的细骨料應符合下列规定:

    1 水泥砂浆只能用于一次注浆,细骨料应选用粒径小于2.0mm的砂;

    2 砂的含泥量按重量计不得大于总重量的3%砂中含云母、囿机质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量,按重量计不得大于总重量的1%

4.4.8 注浆料中使用的外加剂应符合下列规定:

    1 通过配比试验後,水泥注浆材料中可使用外加剂外加剂不得影响浆体与岩土体的粘结和对杆体产生腐蚀;

    2 对锚杆过渡管内二次充填灌浆时,也可使用膨胀剂;

    3 水泥浆中氯化物含量不得超过水泥重量的0.1%

4.4.9 合成树脂系注浆材料应符合下列规定:

    1 合成树脂系注浆料应满足锚固体强度囷耐久性的要求;

    2 合成树脂系注浆料应具有良好的施工性能,包括胶凝时间、养护时间、黏度及储存期要求

4.4.10 压力型及压力分散型锚杆的承载体应符合下列规定:

    1 高分子聚酯纤维增强塑料承载体应具有与锚杆极限受拉、承载力相适应的力学性能;

    2 永久性锚杆的钢板承载體外表应涂刷防腐材料。

4.4.11 锚具应符合下列规定:

    1 预应力筋用锚具、夹具和连接器的性能均应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的有关规定;

    2 依锚杆的使用目的可采用能调节锚杆预应力的锚头;

    3 锚具罩应采用钢材或塑料材料制作加工,需完全罩住錨具和预应力筋的尾端承压板的接缝应为水密性接缝。

4.4.12 承压板和台座应符合下列规定:

    1 承压板和台座的强度和构造应满足锚杆拉力設计值以及锚具和结构物的连接构造要求;

    2 承压板及过渡管宜由钢板和钢管制成,过渡钢管壁厚不宜小于5mm

4.4.13 用于锚杆防护的材料应滿足本规范第4.5节相关规定。

4.4.14 锚杆杆体居中隔离架材料应符合下列规定:

    1 居中隔离架应由钢、塑料或其他对杆体与注浆体无害的材料組成;

    2 居中隔离架不得影响锚杆注浆浆体的自由流动;

    3 居中隔离架的尺寸应满足预应力筋保护层厚度的要求

4.4.15 锚杆杆体保护套管材料應符合下列规定:

    2 应具有防水性和化学稳定性,对预应力筋无腐蚀影响;

    3 应具有耐腐蚀性与锚杆浆体和防腐剂无不良反应;

4.4.16 注浆管應符合下列要求:

    1 注浆管应有足够的内径,能使浆体压至钻孔的底部一次注浆和充填灌浆用注浆管应能承受不小于1MPa的压力;

    2 重复高压注漿管应能承受不小于1.2倍最大注浆压力。

4.5.1 锚杆的防腐保护等级与措施应根据锚杆的设计使用年限及所处地层的腐蚀性程度确定

4.5.2 當对地层的检测与调查中,出现下列一种或多种情况时应判定该地层具有腐蚀性:

    4 出现杂散电流或可造成对水泥浆体与杆体的化学腐蚀

4.5.3 腐蚀环境中的永久性锚杆应采用Ⅰ级防腐保护构造设计;非腐蚀环境中的永久性锚杆及腐蚀环境中的临时性锚杆应采用Ⅱ级防腐保护構造设计。 4.5.4 非腐蚀环境中的临时性锚杆可采用Ⅲ级防腐保护构造设计锚杆Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级防腐保护构造(本规范图A.0.1~A.0.3)应符合表4.5.4的要求。

表4.5.4 锚杆Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级防腐保护构造设计
4.5.5 锚杆各部件的防腐材料与杆体构造应在锚杆施工及使用期内不发生损坏并不影响锚杆使用功能

4.5.6 锚杆锚固段防腐保护尚应符合下列规定:

    1 采用Ⅰ、Ⅱ级防腐保护构造的锚杆杆体,水泥浆或水泥砂浆保护层厚度鈈应小于20mm;

    2 采用Ⅲ级防腐保护构造的锚杆杆体水泥浆或水泥砂浆保护层厚度不应小于10mm。

4.5.7 锚杆锚头的防腐保护尚应符合下列规定:

    1 永玖锚杆在张拉作业完成后应对锚头的有关部件进行防腐保护;

    2 需调整预应力值的永久性锚杆的锚头宜装设钢质防护罩,其内应充满防腐油脂;

    3 不需调整拉力的永久性锚杆的锚具、承压板及端头筋体可用混凝土防护混凝土保护层厚不应小于50mm。

4.6.1 锚杆的间距与长度应满足錨杆所锚固的结构物及地层整体稳定性的要求

4.6.2 锚杆锚固段的间距不应小于1.5m,当需锚杆间距小于1.5m时应将相邻锚杆的倾角调整至楿差3°以上。

4.6.3 锚杆与相邻基础或地下设施间的距离应大于3.0m。

4.6.4 锚杆的钻孔直径应满足锚杆抗拔承载力和防腐保护要求压力型或壓力分散型锚杆的钻孔直径尚应满足承载体尺寸的要求。

4.6.5 锚杆锚固段上覆土层厚度不宜小于4.5m锚杆的倾角宜避开与水平面成—10°~+10°的范围,10°范围内锚杆的注浆应采取保证浆液灌注密实的措施。

4.6.6 预应力锚杆的拉力设计值可按下列公式计算: 式中:Nd——锚杆拉仂设计值(N);

——锚杆拉力标准值(N);

——工作条件系数,一般情况取1.1

4.6.7 预应力锚杆结构的设计计算,应包括下列内容:

    2 锚杆锚固段注漿体与筋体、注浆体与地层间的抗拔承载力计算;

    3 压力型或压力分散型锚杆尚应进行锚固注浆体横截面的受压承载力计算。

4.6.8 锚杆或單元锚杆杆体受拉承载力应符合下列规定并应满足张拉控制应力的要求:

    1 对于钢绞线或预应力螺纹钢筋应按下式计算:

式中:Nd——锚杆拉仂设计值(N);

——钢绞线或预应力螺纹钢筋抗拉强度设计值(N/mm?);

——普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm?);

——预应力筋的截面积(mm?)

4.6.9 锚杆預应力筋的张拉控制应力σcon应符合表4.6.9的规定:

4.6.10 锚杆及单元锚杆锚固段的抗拔承载力应按下列公式计算,锚固段的设计长度应取设計长度的较大值: 式中:Nd——锚杆或单元锚杆轴向拉力设计值(kN);

——锚固段长度(m);

——锚固段注浆体与地层间极限粘结强度标准值(MPa或kPa)应通过试验确定,当无试验资料时可按表4.6.10取值;

——锚固段注浆体与筋体间粘结强度设计值(MPa),可按本规范表4.6.12取值;

    注:1 表中数值為锚杆粘结段长10m(土层)或6m(岩石)的灌浆体与岩土层间的平均极限粘结强度经验值灌浆体采用一次注浆;若对锚固段注浆采用带袖阀管的重复高压注浆,其极限粘结强度标准值可显著提高提高幅度与注浆压力大小关系密切。

4.6.11 锚杆锚固段注浆体与周边地层间的粘结抗拔安全系数应根据岩土锚固工程破坏后的危害程度和锚杆的服务年限,按表4.6.11确定

表4.6.11 锚杆锚固段注浆体与地层间的粘结抗拔安全系数
紸:蠕变明显地层中永久锚杆锚固体的最小抗拔安全系数宜取3.0。

4.6.12 锚杆锚固段灌浆体与杆体间的粘结强度设计值可按表4.6.12取值

表4.6.12 锚杆锚固段灌浆体与杆体间粘结强度设计值(MPa)
4.6.13 锚杆锚固段长度对粘结强度的影响系数ψ应由试验确定,无试验资料时,可按表4.6.13取值。
表4.6.13 锚固段长度对粘结强度的影响系数ψ建议值
4.6.14 根据地层条件锚杆的锚固段长度尚应符合以下规定:

    2 压力分散型与拉力分散型锚杆的单元锚杆锚固段长宜为2m~3m(软岩)和3m~6m(土层)。

4.6.15 压力及压力分散型锚杆锚固段注浆体承压面积应按下式验算:

式中:Nd——锚杆或單元锚杆轴向拉力设计值;

——锚杆承载体与锚固段注浆体横截面净接触面积;

——锚固段注浆体横截面积;

——锚固段注浆体轴心抗压強度设计值

4.6.16 锚杆的自由段穿过潜在滑裂面的长度不应小于1.5m。锚杆自由段长度不应小于5.0m且应能保证锚杆和被锚固结构体系的整體稳定。

4.6.17 预应力锚杆锚固段注浆体的抗压强度应根据锚杆结构类型与锚固地层按表4.6.17确定。

表4.6.17 预应力锚杆锚固段注浆体强度

4.6.18 传递锚杆拉力的格梁、腰梁、台座的截面尺寸与配筋应根据锚杆拉力设计值、地层承载力及锚杆工作条件由计算确定。

4.6.19 传力结構混凝土强度等级不应低于C25

4.6.20 预应力锚杆初始预加力的确定应符合下列要求:

    1 对地层及被锚固结构位移控制要求较高的工程,初始预加力值宜为锚杆拉力设计值;

    2 对地层及被锚固结构位移控制要求较低的工程初始预加力值宜为锚杆拉力设计值的0.70倍~0.85倍;

    3 对显现明顯流变特征的高应力低强度岩体中隧洞和洞室支护工程,初始预加力宜为拉力设计值的0.5倍~0.6倍;

    4 对用于特殊地层或被锚固结构有特殊偠求的锚杆其初始预加力可根据设计要求确定。

4.7.1 锚杆工程施工前应根据锚固工程的设计条件、现场地层条件和环境条件,编制出能确保安全及有利于环保的施工组织设计

4.7.2 施工前应认真检查原材料和施工设备的主要技术性能是否符合设计要求。

4.7.3 在裂隙发育鉯及富含地下水的岩层中进行锚杆施工时应对钻孔周边孔壁进行渗水试验。当向钻孔内注入0.2MPa~0.4MPa压力水10min后锚固段钻孔周边渗水率超過0.01m?/min时,则应采用固结注浆或其他方法处理

4.7.4 锚杆钻孔应符合下列规定:

    1 钻孔应按设计图所示位置、孔径、长度和方向进行,并應选择对钻孔周边地层扰动小的施工方法;

    3 向钻孔安放锚杆杆体前应将孔内岩粉和土屑清洗干净。

4.7.5 在不稳定土层中或地层受扰动導致水土流失会危及邻近建筑物或公用设施的稳定时,宜采用套管护壁钻孔

4.7.6 在土层中安设荷载分散型锚杆和可重复高压注浆型锚杆宜采用套管护壁钻孔。

Ⅲ 杆体制作、存储及安放

4.7.7 杆体的组装和保管应符合下列规定:

    1 杆体组装宜在工厂或施工现场专门作业棚内的台架上进行;

    2 杆体组装应按设计图所示的形状、尺寸和构造要求进行组装居中隔离架的间距不宜大于2.0m;杆体自由段应设置隔离套管,杆體处露于结构物或岩土体表面的长度应满足地梁、腰梁、台座尺寸及张拉锁定的要求;

    3 荷载分散型锚杆杆体结构组装时应对各单元锚杆嘚外露端作出明显的标记;

    4 在杆体的组装、存放、搬运过程中,应防止筋体锈蚀、防护体系损伤、泥土或油渍的附着和过大的残余变形

4.7.8 杆体的安放应符合下列要求:

    1 根据设计要求的杆体设计长度向钻孔内插入杆体;

    2 杆体正确安放就位至注浆浆体硬化前,不得被晃动

4.7.9 注浆设备与注浆工艺应符合下列规定:

    1 注浆设备应具有1h内完成单根锚杆连续注浆的能力;

    3 对上倾的钻孔注浆时,应在孔口设置密封装置并应将排气管内端设于孔底。

4.7.10 注浆浆液的制备应符合下列规定:

    1 注浆材料应根据设计要求确定并不得对杆体产生不良影响,对錨杆孔的首次注浆宜选用水灰比为0.5~0.55的纯水泥浆或灰砂比为1:0.5~1:1的水泥砂浆,对改善注浆料有特殊要求时可加入一定量的外加剂或外掺料;

    3 浆液应搅拌均匀,随搅随用浆液应在初凝前用完。

4.7.11 采用密封装置和袖阀管的可重复高压注浆型锚杆的注浆还应遵守丅列规定:

    2 对密封装置的注浆应待初次注浆孔口溢出浆液后进行注浆压力不宜低于2.0MPa;

    3 一次注浆结束后,应将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净;

    4 对锚固体的重复高压注浆应在初次注浆的水泥结石体强度达到5.0MPa后分段依次由锚固段底端向前端实施,重复高压注浆的劈開压力不宜低于2.5MPa

4.7.12 锚杆的张拉和锁定应符合下列规定:

    1 锚杆锚头处的锚固作业应使其满足锚杆预应力的要求;

    2 锚杆张拉时注浆体与囼座混凝土的抗压强度值不应小于表4.7.12的规定;

    3 锚头台座的承压面应平整,并与锚杆轴线方向垂直;

    4 锚杆张拉应有序进行张拉顺序应防止邻近锚杆的相互影响;

    5 张拉用的设备、仪表应事先进行标定;

    6 锚杆进行正式张拉前,应取0.1~0.2的拉力设计值对锚杆预张拉1次~2次,使杆体完全平直各部位的接触应紧密;

表4.7.12 锚杆张拉时注浆体与台座混凝土的抗压强度值
4.7.13 锚杆应按本规范第12.1节Ⅳ验收试验规萣,通过多循环或单循环验收试验后应以50kN/min~100kN/min的速率加荷至锁定荷载值锁定。锁定时张拉荷载应考虑锚杆张拉作业时预应力筋内缩变形、自由段预应力筋的摩擦引起的预应力损失的影响

4.7.14 荷载分散型锚杆的张拉锁定应遵守下列规定:

    1 当锁定荷载等于拉力设计值时,宜采用并联千斤顶组对各单元锚杆实施等荷载张拉并锁定;

    2 当锁定荷载小于锚杆拉力设计值时也可按本规范附录C的规定采用由钻孔底端姠顶端逐次对各单元锚杆张拉后锁定,分次张拉的荷载值的确定应满足锚杆承受拉力设计值条件下各预应力筋受力均等的原则。

Ⅵ 施工質量控制与检验

4.7.15 锚杆施工全过程中应认真做好锚杆的质量控制检验和试验工作。

4.7.16 锚杆的位置、孔径、倾斜度、自由段长度和预加力应符合本规范表14.2.3的规定。

4.7.17 对不合格的锚杆若具有能二次高压灌浆的条件,应进行二次灌浆处理待灌浆体达到75%设计强喥时再按验收试验标准进行试验;否则应按实际达到的试验荷载最大值的50%(永久性锚杆)或70%(临时性锚杆)进行锁定,该锁定荷载可按实际提供的锚杆承载力设计值予以确认

4.7.18 按不合格锚杆所在位置或区段,核定实际达到的抗力与设计抗力的差值并应采用增补锚杆的方法予以补足至该区段原设计要求的锚杆抗力值。

5 低预应力锚杆与非预应力锚杆

5.1.1 低预应力锚杆与非预应力锚杆宜用于加固隧道洞室围岩和加固边坡岩土体的系统锚杆并容许被锚固地层有适度变形的工程

5.1.2 低预应力锚杆与非预应力锚杆的类型应根据工程对象、地质条件、笁程性质和使用功能等要求确定。

5.1.3 低预应力锚杆或非预应力锚杆参数设计应满足工程整体稳定要求可按稳定性验算或经验设计确定。

5.1.4 非预应力锚杆杆体应全长用注浆料固结应采取措施保证注浆饱满密实。

5.1.5 非预应力锚杆的杆体长度和浆体的饱满密实度宜采用無损检测方法检验

5.2 低预应力锚杆类型与适用条件

5.2.1 低预应力锚杆应包括树脂卷锚杆、快硬水泥卷锚杆、涨壳式预应力中空边坡注浆錨杆施工规范、缝管式摩擦锚杆、水胀式锚杆等类型。

5.2.2 树脂卷锚杆应由不饱和树脂卷锚固剂、钢质杆体、垫板和螺母组成

5.2.3 快硬沝泥卷锚杆应由快硬水泥锚固剂、钢质杆体、垫板和螺母组成。

5.2.4 涨壳式预应力中空边坡注浆锚杆施工规范应由中空杆体、钢质涨壳锚凅件、止浆塞、注浆(排气)管、垫板和螺母组成(本规范图A.0.3)

5.2.5 缝管锚杆应由纵向开缝的钢管与垫板组成,钢管的外径应大于钻孔直径2mm~3mm并在外露端焊有挡环(本规范图A.0.4)。

5.2.6 水胀式锚杆应由两端带套管的异型空心钢管杆体与垫板组成其中与垫板相连的套管应开有尛孔,能将高压水注入管内(本规范图A.0.5)

5.2.7 低预应力锚杆的工作特性与适用条件可按表5.2.7选择。

表5.2.7 低预应力锚杆的工作特性与適用条件

5.3 非预应力锚杆类型与适用条件

5.3.1 普通水泥浆(砂浆)锚杆杆体宜由普通钢筋、垫板和螺母组成宜用于一般地层的加固工程。

5.3.2 普通中空边坡注浆锚杆施工规范杆体宜由表面带有标准螺纹的中空高强钢管、等强度连接器、止浆塞、垫板和螺母组成其结构参数与技术性能应符合本规范附录D的要求。

5.3.3 自钻式锚杆杆体宜由表面带有标准螺纹的中空高强钢管、等强度连接器、钻头、定位支架、垫板囷螺母组成其结构参数与技术性能应符合本规范附录D的要求。

5.3.4 纤维增强塑料锚杆宜纤维增强塑料杆体、注浆体、垫板、螺母组成宜用于防腐、防静电要求较高或有剪断要求的地层加固工程。

5.3.5 非预应力锚杆的工作特性与适用条件可按表5.3.5选择

表5.3.5 非预应力錨杆的工作特性与适用条件

5.4.1 普通水泥砂浆锚杆杆体宜采用普通钢筋,受采动影响的巷道、塑性流变岩体、承受爆破震动的锚杆支护宜采用高强热处理钢筋

5.4.2 中空边坡注浆锚杆施工规范和自钻式中空边坡注浆锚杆施工规范杆体宜采用Q420、37MnSi钢管轧制而成,杆体直径宜为25mm~52mm

5.4.3 涨壳式预应力中空边坡注浆锚杆施工规范的材料应符合下列规定:

    1 涨壳中空边坡注浆锚杆施工规范杆体应采用材料为合金钢,壁厚鈈小于5.0mm的无缝钢管制作外表全长应具有标准的连接螺纹,并能现场切割和用套筒连接加长;

    2 用于锚杆加长的连接套筒应与锚杆杆体具囿同等设计抗拉力

5.4.4 缝管锚杆杆体应用不低于20MnSi力学性能的带钢轧制而成。

5.4.5 塑料锚杆宜采用抗拉强度不低于HRB335钢筋的纤维增强塑料杆体直径宜为20mm、22mm。

5.4.6 注浆用水泥、水、砂应符合本规范第4.7.10条的规定

5.4.7 锚杆垫板可用Q235钢板,厚度不宜小于6mm尺寸不宜小于150mm×150mm。

5.5.1 不同类型工程的非预应力锚杆设计参数可根据地层条件按经验或稳定性分析确定

5.5.2 低预应力与非预应力锚杆的杆体截面积计算应符匼本规范第4.6.6条、第4.6.7条的规定。

5.5.3 锚杆在滑移面以外的锚固长度计算应符合本规范第4.6.10条的规定

5.5.4 锚杆布置宜为菱形或矩形,锚杆间距不应大于锚杆长度的1/2

5.5.5 永久性非预应力锚杆杆体水泥浆或水泥砂浆保护层厚不应小于20mm。

5.5.6 锚杆杆体与孔壁间的水泥漿或水泥砂浆结石体的强度等级不应低于M20

5.6.1 钻孔应按设计图所示的位置、孔径、长度和方位进行,并不得破坏周边地层

5.6.2 低预应仂或非预应力锚杆的杆体制作与安放应符合下列规定:

    1 严格按设计要求制备杆体、垫板、螺母等锚杆部件,除摩擦型锚杆外杆体上应附囿居中隔离架,间距不应大于2.0m;

    2 锚杆杆体放入孔内或注浆前应清除孔内岩粉、土屑和积水。

5.6.3 低预应力或非预应力锚杆注浆尚应符匼下列规定:

    1 根据锚孔部位和方位可先注浆后插杆或先插杆后注浆;

    2 先注浆后插杆时,注浆管应插入孔底然后拔出50mm~100mm开始注浆,注浆管随浆液的注入缓慢匀速拔出使孔内填满浆体;

    3 对仰斜孔先插杆后注浆时,应在孔口设置止浆器及排气管待排气管或中空锚杆空腔出漿时方可停止注浆;

    4 当遇塌孔或孔壁变形,注浆管插不到孔底时应对锚杆孔进行处理或择位补打锚孔;

    5 自钻式锚杆宜采用边钻边注水泥漿工艺,直至钻至设计深度

5.6.4 锚杆安装后,在注浆体强度达到70%设计强度前不得敲击、碰撞或牵拉。


6.1.1 喷射混凝土适用于隧道、洞室、边坡和基坑等工程的支护或面层防护

6.1.2 喷射混凝土的设计强度等级不应低于C20;用于大型洞室及特殊条件下的工程支护时,其设計强度等级不宜低于C25

6.1.3 喷射混凝土厚度设计应满足隧洞洞室工程稳定要求及对不稳定危石冲切效应的抗力要求,最小设计厚度不得小於50mm

6.1.4 开挖后呈现明显塑性流变或高应力易发生岩爆的岩体中的隧洞、受采动影响、高速水流冲刷或矿石冲击磨损的隧洞和竖井,宜采鼡喷射钢纤维混凝土支护

6.1.5 大断面隧道及大型洞室喷射混凝土支护,应采用湿拌喷射法施工;矿山井巷、小断面隧洞及露天工程喷射混凝土支护可采用骨料含水率5%~6%的于拌(半湿拌)喷射法施工。

6.2.1 水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥水泥质量应符合现行国镓标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175的有关规定。有特殊要求时可采用特种水泥。

6.2.2 骨料应符合下列规定:

    1 粗骨料应选用坚硬耐玖的卵石或碎石粒径不宜大于12mm;当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料;

    2 细骨料应选用坚硬耐久的中砂或粗砂细度模数宜大于2.5;干拌法喷射时,骨料的含水率应保持恒定并不大于6%;

    3 喷射混凝土骨料级配宜控制在表6.2.2数据范围内

表6.2.2 喷射混凝汢骨料通过各筛经的累计质量百分率(%)
6.2.3 拌和水应符合本规范第4.4.6条的规定。

6.2.4 喷射混凝土速凝剂应符合下列规定:

    1 掺加正常用量速凝剂的水泥净浆初凝不应大于3min终凝不应大于12min;

    2 加速凝剂的喷射混凝土试件,28d强度不应低于不加速凝剂强度的90%;

6.2.5 喷射混凝土中的礦物掺合料应符合下列规定:

    1 粉煤灰的品质应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596的有关规定。粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级烧失量不应大于5%;

    2 硅粉的品质应符合现行国家标准《电炉回收二氧化硅微粉》GB/T 21236及表6.2.5的要求;

表6.2.5 硅粉质量控制指标要求

    3 粒化高炉矿渣粉的品质应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的有关规定。

6.2.6 纤维喷射混凝土用钢纤维及合成纖维应符合下列规定:

    1 钢纤维的抗拉强度宜不低于1000N/mm?,直径宜为0.40mm~0.80mm长度宜为25mm~35mm,并不得大于混合料输送管内径的0.7倍长径比为35~80;

6.2.7 喷射混凝土中各类材料的总碱量(Na2O当量)不得大于3kg/m?;氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%。

6.3.1 喷射混凝土1d龄期的抗压强度鈈应低于8N/mm?;28d龄期的抗压强度不应低于20N/mm?。

6.3.2 不同强度等级的喷射混凝土的设计强度应按表6.3.2采用

表6.3.2 喷射混凝土的设计强喥值(N/mm?)
6.3.3 喷射混凝土与岩石或混凝土基底间的最小粘结强度应符合表6.3.3规定。粘结强度的试验方法应符合本规范附录M的规定

表6.3.3 喷射混凝土与岩石或混凝土基底间的最小粘结强度(N/mm?)

注:表中粘结强度系三个试件龄期28d的平均值,其中粘结强度较低的不得低于表中偠求值的75%

6.3.4 喷射混凝土的体积密度可取2200kg/m?~2300kg/m?,弹性模量可按表6.3.4采用。
表6.3.4 喷射混凝土的弹性模量(N/mm?)
6.3.5 喷射钢纤维混凝土或喷射混凝土用于含有大范围黏土的剪切带、高塑性流变或高应力岩层时其抗弯强度不应小于表6.3.5的规定。抗弯强度试验的方法应符合本规范附录N的规定

表6.3.5 喷射混凝土的最小抗弯强度(MPa)

6.3.6 处于大变形隧洞中的喷锚支护工程,宜采用具有高韧性的喷射钢纤维混凝土喷射钢纤维混凝土的残余抗弯强度(韧性)试验方法及其不同残余抗弯强度等级的最小抗弯强度要求应符合本规范附录P的规定。

6.3.7 噴射混凝土的抗渗等级不应小于P6当设计有特殊要求时,可通过调整材料的配合比或掺加外加剂、掺合料配制出高于P6的喷射混凝土。

6.3.8 处于有严重冻融侵蚀的永久性喷射混凝土工程喷射混凝土的抗冻融循环能力不应小于200次。

6.3.9 处于侵蚀性介质中的永久性喷射混凝土笁程应采用由耐侵蚀水泥配制的喷射混凝土。

6.3.10 喷射混凝土支护的设计厚度不应小于50mm。含水岩层中的喷射混凝土支护设计厚度不应尛于80mm钢筋网喷射混凝土支护设计厚度不应小于80mm。

6.3.11 喷射混凝土中钢筋网的设计应符合下列规定:

    3 当喷射混凝土层设计厚度大于150mm宜设置双层钢筋网。

6.3.12 下列情况下的隧洞工程宜采用钢架喷射混凝土支护:

    1 围岩自稳时间很短,在喷射混凝土或锚杆的支护作用发挥前就偠求工作面稳定时;

    2 Ⅳ、Ⅴ级围岩中的大断面隧洞及高挤压、大流变岩体中的隧洞工程;

6.3.13 钢架喷射混凝土支护的设计应符合下列规定:

    1 刚性钢架可用型钢拱架或由钢筋焊接成的格栅拱架;

    2 可缩性钢架宜选用U型钢钢架采用可缩性钢架时喷射混凝土层宜在可缩性节点处设置伸缩缝;

    3 钢架间距不宜大于1.20m,钢架之间应设置纵向钢拉杆钢架的立柱埋入地坪下的深度不应小于250mm;

6.3.14 喷射混凝土用于边坡工程,宜设置伸缩缝伸缩缝宽20mm,间距不宜大于30m

6.3.15 混合料配合比设计应符合下列规定:

    3 矿物外掺量总量不宜大于胶凝材料总量的40%;

    4 干拌法混合时水胶比不宜大于0.45,湿拌法混合时水胶比不宜大于0.55用于有侵蚀介质的地层时,水胶比不得大于0.45;湿拌法混合料的塌落度不宜尛于10cm;

    7 喷射钢纤维混凝土的混合料宜掺加抗拉强度不低于1000MPa钢纤维钢纤维掺量不宜小于25kg/m?;

    8 需掺加硅粉的混合料,硅粉的掺量宜为硅酸鹽水泥重量的5%~10%

6.3.16 喷射钢纤维混凝土的混合料应符合下列规定:

    2 钢纤维不得有明显的锈蚀和油渍及其他妨碍钢纤维与水泥粘结的雜质,钢纤维内含有粘连片铁屑及杂质的总重量不应超过钢纤维重量的1%

6.4.1 干拌法喷射混凝土机的性能应符合下列要求:

6.4.2 湿拌法噴射混凝土机的性能应符合下列要求:

6.4.3 干拌法喷射混凝土用空气压缩机的供风量不应小于9m?/min;泵送型湿拌喷射混凝土用空气压缩机嘚供风量不应小于4m?/min;风送型湿拌混凝土机的供风量不应小于12m?/min;空气压缩机应具有完善的油水分离系统,压缩空气出口温度不应大於40℃

6.4.4 输料管应能承受0.8MPa以上的压力,并应有良好的耐磨性能

6.4.5 干拌法喷射混凝土施工供水设施应满足喷头处的水压不小于0.15MPa。

6.4.6 混合料搅拌前应按混合料配比对各种原材料严格称重并应满足表6.4.6的要求。

表6.4.6 原材料的允许偏差

6.4.7 混合料应采用机械搅拌所采用的材料应拌和均匀。搅拌时间不得少于120s湿拌混合料的搅拌宜在工厂或现场专门的混凝土搅拌站完成。

6.4.8 掺入钢纤维的混合料钢纤维应分布均匀,不得成团宜采用粘结成排的钢纤维。

6.4.9 喷射作业现场应做好下列准备工作:

    1 拆除作业面障碍物清除开挖面的浮石、泥浆、回弹物及岩渣堆积物;

    2 埋设控制喷射混凝土厚度的标志(厚度控制钉、喷射线);

    3 喷射机司机与喷射手不能直接联系时应配备联絡装置;

    4 作业区应有良好的通风和足够的照明装置;

    5 喷射作业前应对机械设备、风水管路、输料管路和电缆线路等进行全面检查及试运转。

6.4.10 受喷面有滴水淋水时喷射前应按下列方法做好治水工作:

    2 导水效果不好的含水岩层可设盲沟排水;

    4 采用湿拌法喷射时宜备有液态速凝剂并应检查速凝剂的泵送及计量装置性能

6.4.11 喷射作业应符合下列规定:

    1 喷射作业应分段分片进行,喷射顺序应由上而下;

    2 对受喷岩媔应用压力水预先湿润对遇水易潮解的岩层可用压风清除岩面的松石、浮渣和尘埃;

    3 在大面积喷射作业前应先对岩面上出露的空洞、凹穴和较宽的张开裂隙进行喷射混凝土充填;

    6 素喷混凝土一次喷射厚度应符合表6.4.11的规定。

表6.4.11 素喷混凝土一次喷射厚度(mm)
    7 分层喷射时後层喷射应在前层混凝土终凝后进行,若终凝1h后进行喷射则应先用风水清洗喷层表面;

    8 喷射作业紧跟开挖工作面时,下一循环爆破作业應在混凝土终凝3h后进行

6.4.12 施工喷射混凝土面层的环境条件应符合下列要求:

    1 在强风条件下不宜进行喷射作业,或应采取防护措施;

    2 永玖性喷射混凝土喷射作业宜避开炎热天气适宜于喷射作业的环境温度及喷射混凝土表面蒸发量应符合表6.4.12的要求。

表6.4.12 环境温度与噴射混凝土表面蒸发量

6.4.13 喷射混凝土混合料拌制后至喷射间的最长间隔时间应符合表6.4.13的规定:
表6.4.13 混合料拌制后至喷射的最长间隔时间
6.4.14 在喷射过程中应对分层、蜂窝、疏松、空隙或砂囊等缺陷作出铲除和修复处理。

6.4.15 喷射混凝土养护应符合下列规定:

    1 宜采鼡喷水养护也可采用薄膜覆盖养护;喷水养护应在喷射混凝土终凝后2h进行,养护时间不应少于5d;

6.4.16 喷射混凝土冬期施工应符合下列规萣:

    3 喷射混凝土强度在下列情况时不得受冻:

    4 不得在冻结面上喷射混凝土也不宜在受喷面温度低于2℃时喷射混凝土。

    5 喷射混凝土冬期施笁的防寒保护可用毯子或在封闭的帐篷内加温等措施

6.4.17 钢筋网喷射混凝土中的施工应符合下列规定:

    2 钢筋网宜在受喷面喷射一层混凝汢后铺设,钢筋与壁面的间隙宜为30mm;

    3 采用双层钢筋网时第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设;

    4 钢筋网应与锚杆或其他锚萣装置联结牢固,喷射时钢筋不得晃动;

    5 喷射时应适当减小喷头与受喷面的距离;

6.4.18 钢架喷射混凝土施工应符合下列规定:

    1 安装前应检查钢架制作质量是否符合设计要求;

    2 钢架安装允许偏差横向和垂直向均应为50mm垂直度允许偏差应为±2°;

    3 钢架立柱埋入底板深度应符合设計要求,并不得置于浮渣上;

    4 钢架与壁面之间应楔紧相邻钢架之间应连接牢靠;

    5 钢架与壁面之间的间隙应用喷射混凝土充填密实;

    6 喷射順序应先喷射钢架与壁面之间的混凝土,后喷射钢架之间的混凝土;

    7 除可缩性钢架的可缩节点部位外钢架应被喷射混凝土覆盖。

6.5 质量控制与检验

6.5.1 原材料与混合料的质量控制应符合下列规定:

    1 每批材料到达工地后应进行质量检查合格后方可使用;

    2 喷射混凝土混合料的配合比以及拌和的均匀性每工作班检查次数不得少于两次,条件变化时应检查

6.5.2 喷射混凝土厚度的检查应符合下列规定:

    1 控制喷层厚度应预埋厚度控制钉、喷射线;喷射混凝土厚度应采用钻孔法检查;

    2 喷层厚度检查点密度:结构性喷层为每100㎡/个,防护性喷层为400㎡/個隧洞拱部喷层为每50㎡/个~80㎡/个;

    3 喷层厚度合格条件:用钻孔法检查的所有点中应有60%的喷层厚度不小于设计厚度,最小值不应小於设计厚度的60%检查孔处喷层厚度的平均值不应小于设计厚度。

6.5.3 结构性喷射混凝土应进行抗压强度和粘结强度试验必要时,尚应進行抗弯强度、残余抗弯强度(韧性)、抗冻性和抗渗性试验喷射混凝土抗压强度和粘结强度试验的试件数量、试验方法及合格标准应遵守夲规范第12.2节及附录M、附录N的有关规定。

6.5.4 喷射混凝土层的厚度、抗压强度、粘结强度、表面平整度和表面质量应符合本规范表14.2.3-2的規定


6.6 施工安全与粉尘控制

6.6.1 喷射混凝土的施工安全应符合下列要求:

    1 施工前应认真检查和处理作业区的危石,施工机具应布置在安铨地带;

    2 喷射混凝土施工用的工作台架应牢固可靠并应设置安全栏杆;

    3 施工中应定期检查电源线路和设备的电器部件;

    4 喷射作业中处理堵管时应将输料管顺直,应紧按喷头疏通管路的工作风压不得超过0.4MPa;

    5 非操作人员不得进入正在作业的区域,施工中喷头前方不 得站人;

    6 喷射钢纤维混凝土施工中应采取措施防止回弹物伤害操作人员

6.6.2 采用干法喷射混凝土施工时宜采取下列综合防尘措施:

    1 在满足混合料能在管道内顺利输送和喷射的条件下增加骨料含水率;

    2 在距喷头3m~4m输料管处增加一个水环,用双水环加水;

    3 在喷射机或混合料搅拌处设置集尘器或除尘器;

6.6.3 喷射混凝土作业区的粉尘浓度不应大于10mg/m?,喷射混凝土作业人员应采用个体防尘用具。


7 隧道与地下工程锚喷支護

7.1.1 隧道与地下工程锚杆喷射混凝土(锚喷)支护的设计应采用工程类比与监测量测相结合的设计方法。对于大跨度、高边墙的隧道洞室还应辅以理论验算法复核。对于复杂的大型地下洞室群可用地质力学模型试验验证

7.1.2 锚喷支护的工程类比法设计应根据围岩级别及隧洞开挖跨度确定锚喷支护类型和参数。

7.1.3 对围岩整体稳定性验算可采用数值解法、数值极限解法或解析解法;对局部可能失稳的围岩块体稳定性验算,可采用块体极限平衡方法

7.1.4 抗震设防烈度为9度的地下结构或抗震设防烈度为8度的地下结构,当围岩有断层破碎带時应验算锚喷支护和围岩的抗震强度及稳定性。抗震设防烈度大于7度的地下结构进出口部位其所处岩体破碎或节理裂隙发育时,应验算其抗震稳定性

7.1.5 局部地质或工程条件复杂区段的锚喷支护设计,还应符合下列规定:

    1 隧洞洞口段、洞室交叉口洞段、断面变化处、洞室轴线变化洞段等特殊部位均应加强支护结构;

    2 围岩较差地段的支护,应向围岩较好地段适当延伸;

    3 断层、破碎带或不稳定块体应進行局部加固;

    4 当遇岩溶时,应进行处理或局部加固;

    5 对可能发生大体积围岩失稳或需对围岩提供较大支护力时宜采用预应力锚杆加固。

7.1.6 对下列特殊地质条件的锚喷支护设计应通过试验或专门研究后确定:

7.2.1 隧洞洞室的支护设计应首先确定围岩级别,隧洞洞室围岩级别应按表7.2.1划分

7.2.2 岩体完整性指标Kv可按下式计算:

式中:Vpm——隧洞岩体实测的纵波速度(km/s);

——隧洞岩石实测的纵波速度(km/s)。

    當无条件进行声波实测时也可用岩体体积节理数Jv,按表7.2.2确定Kv

7.2.3 围岩分级表中岩体强度应力比应按下列公式计算:

式中:Sm——岩体强度应力比;

——岩石单轴饱和抗压强度(kPa);

——垂直洞轴线的最大主应力(kN/㎡)。

    2 当无地应力实测数据时可按下式或按位移反分析资料确定σ1

式中:γ——岩体重力密度(kN/m?);

注:1 围岩按定性分级与定量指标分级有差别时,应以低者为准

        4 一般条件下,确定围岩级别時应以岩石单轴湿饱和抗压强度为准;当洞跨小于5m,服务年限小于10年的工程确定围岩级别时,可采用点荷载强度指标代替岩块单轴饱囷抗压强度指标可不做岩体声波指标测试。

7.2.4 极高地应力围岩或Ⅰ、Ⅱ级围岩强度应力比小于4Ⅲ、Ⅳ级围岩强度应力比小于2宜适当降级。

7.2.5 对Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级围岩当地下水发育时,应根据地下水类型、水量大小、软弱结构面多少及其危害程度适当降级。

7.2.6 对Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级围岩当洞轴线与主要断层或软弱夹层走向的夹角小于30°时,应降一级。

7.3 一般条件下的锚喷支护设计

7.3.1 锚喷支护工程类比法设计应贯彻动态设计的原则,并应符合下列规定:

    1 初步设计阶段应根据本规范表7.2.1初步确定的围岩级别和地下洞室尺寸,按表7.3.1-1囷表7.3.1-2的规定初步选定锚喷支护类型和参数;

    2 施工设计阶段,应根据开挖过程揭示的洞室围岩地质条件详细划分围岩级别,并应通過监控量测结果的综合分析修正初步设计;

    3 当地质条件复杂多变时宜分段进行工程类比法设计。

7.3.2 当洞室开挖跨度大于20m高跨比H/B大於1.2,边墙支护参数应根据工程的具体情况予以加强;当洞室高跨比H/B大于2.0时,边墙支护应采用长度不小于边墙高度0.3倍的预应力锚杆群支护予以加强;洞室群之间的岩柱视其厚度予以加强或采用对穿型预应力锚杆支护预应力锚杆的设计应符合本规范第4.5节和第4.6节嘚有关规定。

注:1 表中的支护类型和参数是指隧洞和倾角小于30°的斜井的永久支护,包括初期支护和后期支护的类型和参数。

        8 表中符号:L为锚杆(锚索)长度(m),其直径应与其长度配套协调;@为锚杆(锚索)或钢拱架或格栅拱架间距(m);δ为钢筋网喷混凝土或喷混凝土厚度(mm)

表7.3.1-2 竖囲锚喷支护类型和设计参数
注:1 L为锚杆长度(m);@为锚杆间排距或圈梁间距(m);δ为喷混凝土(cm)。

7.3.3 隧洞、洞室的系统锚杆布置设计应符合下列規定:

    1 在岩面上锚杆宜呈菱形或矩形布置。锚杆的安设角度宜与洞室开挖壁面垂直当岩体主结构面产状对洞室稳定不利时,应将锚杆與结构面呈较大角度设置;

    2 锚杆间距不宜大于锚杆长度的1/2当围岩条件较差、地应力较高或洞室开挖尺寸较大时,锚杆布置间距应适当加密对于Ⅳ、Ⅴ级围岩中的锚杆间距宜为0.50m~1.00m,并不得大于1.25m

7.3.4 隧洞、洞室实施现场监控量测范围应按表7.3.4确定。
表7.3.4 隧洞、洞室实施现场监控量测表
注:1 “√”者为应实施现场全面监控量测的隧洞洞室

7.3.5 监控量测设计内容应包括:确定监控量测项目;选擇监测仪器的类型、数量和布置;进行监控量测数据整理分析、监控信息反馈和支护参数与施工方法的修正。

7.3.6 现场监控量测应由业主委托第三方负责实施并应及时反馈监测信息。依据监测结果调整支护参数;需要二次支护时还应确定二次支护类型、支护参数和支护時机。

7.3.7 实施现场监控量测的隧洞与洞室工程应进行地质和支护状况观察、周边位移、顶拱下沉和预应力锚杆初始预应力变化等项量测工程有要求时尚应进行围岩内部位移、围岩压力和支护结构的受力等项目量测。

7.3.8 现场监控量测的隧洞、洞室若位于城市道路之下戓临近建(构)筑物基础或开挖对地表有较大影响时,应进行地表下沉量测和爆破震动影响监测

7.3.9 需采用分期支护的隧洞洞室工程,后期支护应在隧洞位移同时达到下列三项标准时实施:

    1 连续5天内隧洞周边水平收敛速度小于0.2mm/d;拱顶或底板垂直位移速度小于0.1mm/d;

    2 隧洞周邊水平收敛速度及拱顶或底板垂直位移速度明显下降;

    3 隧洞位移相对收敛值已达到允许相对收敛值的90%以上

7.3.10 洞室现场监控量测的周邊位移,应结合围岩地质条件、洞室规模

格构梁锚杆专项施工(安全)方案

1、依据施工设计图及与业主签定的《施工合同》、招投标文件及现场实际情况

2、我国现行有关规范、标准、及其相关的部颁标准。

3、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(dz/t);

4、《建筑边坡工程技术规范》(gb);

5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(gb);

6、湖南省勘测设计院《瀏大公路东风界路段山体滑坡工程地质详细勘察报告(kc10-347-391)

7、《土层锚杆(索)技术规程(ces22:2005)

山体滑坡位于公路(国道)k+处(左侧),滑坡山体地形地貌、地质条件较复杂相对高差较大,广泛分布三叠系煤系地层滑坡体下方主要有公路(国道)及市??镇??村部分民房。滑坡前缘公路挡土墙倒塌、公路上边坡护面墙鼓裂,山坡坡体下移(剪出),前缘滑体崩落(山坡坡体),后缘出现贯通式裂缝、错台,中上部沉陷,中下部滑体隆裂,中部滑体沉裂。滑坡治理方案为先削坡,减小下滑力,再以“抗滑桩+格构锚杆+截排水+裂缝封填+人字形骨架护坡+修复已建挡墙”治理。

1.1工程地形地质条件

根据勘察钻探揭露和现场调查,参照区域资料和附近煤田地质资料工作区内出露地层主要為三叠系三丘田组第三段(t3sq3)及第四系残坡积物(qel+dl),局部分布有第四系人工填土(qml)层概述如下:

(1)第四系人工填土(qml)

主要分布於丘坡下部,系公路路基及挡墙背回填土主要成分为碎石土及风化岩碎块,松散~稍密状仅局部分布,且厚度小一般0.5~1.5m。

(2)第四系残坡积层(qel+dl)

主要分布于丘坡地带由于母岩成分的差异其物质成分、厚度差异较大,主要为粉质黏土、含碎石粘土稍湿~湿,结构松散厚度变化较大,一般0~12m丘坡上部较缓处厚度较大,下部较陡处厚度较小

(3)三叠系三丘田组第三段(t3sq3)

岩性主要有石英砂岩、苨页岩、碳质页岩夹煤层等,其中:

石英砂岩:褐黄色、灰白色中、粗粒及细粒结构,局部含砾中厚层及薄层状构造,硅质、铁泥质膠结主要矿物成分为石英及少量长石,岩石风化强烈常呈强风化状,少部分中风化状节理裂隙发育,裂面多铁锰质薄膜浸染

泥页岩:棕褐、棕黄色,薄层状构造,泥质结构,水平层理发育,岩质较软,风化强烈遇水易软化,手掰易碎。

炭质页岩夹煤层:黑色,炭质页岩与煤层互生页岩风化强烈,呈强风化状。根据区域资料共含煤4层,煤层厚度一般0.6~0.8m最厚3.0m左右。

本段岩性较复杂其岩性变化较大,风化程度不一工程性状差别大,呈互层、夹层交替出现软硬相间,层间结合力差层面之间以及节理裂隙面在地下水作用下易形成软弱结构面影响屾体斜坡的稳定性。

锚杆施工采用二次灌浆工艺每孔锚杆两根?25Ⅲ级钢,锚杆最长为38米锚固体

格构梁为c30钢筋砼,施工部位位于一、二級马道之间的坡面坡面坡度为1:2,格架内种植草木

各工程项目工程数量见下表:

在土石方边坡开挖休整成型后即进行锚杆施工,计划施笁工期为25天

对材料堆场等进行规划与修葺,然后对工程所需各种材料组织进场并报送进行检验

认真审核图纸及设计说明,进行现场测放并做好施工技术及安全交底试验室确定施工配合比并对进场材料进行检验。

1.1锚杆框架施工工艺流程

确定孔位→钻机就位→调整角度→鑽孔→清孔→安装锚杆→注浆→制作框架梁

1.2锚杆框架施工方法

1.2.1锚杆孔测量放线

按设计立面图要求,在锚杆施工范围内起止点用仪器设置固定桩,中间视条件加密并应保证在施工阶段不得损坏。其它孔位以固定桩为准钢尺丈量全段统一放样,孔位误差不得超过±50mm测萣的孔位点,埋设半永久性标志严禁边施工边放样。竖梁的具体长度可根据实际边坡高度确定但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样,其间距可适当调整如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可在确保坡体稳定和结构安全的前提下,適当放宽定位精度或调整锚孔定位

钻孔机具的选择,根据锚固地层的类别、锚杆孔径、锚杆深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备岩层中采用mg-50锚杆钻机钻孔成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中采用跟管钻进技术。

利用φ50mm脚手架杆搭设平台平台用锚杆与坡面固定,钻机用三脚支架提升到平台上锚杆孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机并严格认真进行机位调整,确保锚杆孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角和方向苻合设计要求倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。锚杆与水平面的交角z不大于45°,设计为10°~20°之间。钻机安装要求水平、稳固,施钻过程中应随时检查。

钻孔要求干钻禁止采用水钻,以确保锚杆施工不至于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径造成下锚困难或其它意外事故。

钻进过程中对每个孔的地层变化鑽进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时须立即停钻,及时进行固壁灌浆處理(灌浆压力0.1~0.2mpa)待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进

钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值,孔口偏差≤±50mm孔深允许偏差为+200mm。为确保锚杆孔直径要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚杆孔深度要求实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上。

钻进达到设计深度後不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞必须清理干净,在钻孔完成后使用高压空气(风压0.2~0.4mpa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。

锚杆孔钻孔结束后须经现场监理检验合格后,方可进荇下道工序孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进不产生沖击或抖动,钻具验送长度满足设计锚杆孔深度退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象同时要求复查锚孔孔位、傾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后即可认为锚孔钻造检验合格。

1.2.9锚杆体制作及安装

锚杆杆体采用?18(?32)螺纹钢筋沿锚杆轴线方姠每隔2.0m设置一组钢筋定位器,保证锚杆的保护层厚度不低于50mm锚筋尾端防腐采用刷漆、涂油等防腐措施处理。锚杆端头应与框架梁钢筋焊接如与框架钢筋、箍筋相干扰,可局部调整钢筋、箍筋地间距竖、横主筋交叉点必须绑扎牢固。

安装前要确保每根钢筋顺直,除锈、除油污安装锚杆体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔人工缓慢将锚杆体放入孔内,用钢尺量测孔外露出的锚杆長度计算孔内锚杆长度(误差控制在±50mm范围内),确保锚固长度

制作完整的锚杆经监理工程师检验确认后,应及时存放在通风、干燥の处严禁日晒雨淋。锚杆在运输过程中应防止钢筋弯折、定位器的松动。

常压注浆作业从孔底开始实际注浆量一般要大于理论的注漿量,或以孔口不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准如一次注不满或注浆后产生沉降,要补充注浆直至注满为止。锚杆凅体采用m30水泥砂浆采用二次注浆工艺,一次灌浆压力≥0.5,二次注浆压力≥2.0mpa注浆必须从孔底向上灌注;注浆浆液水灰比不大于0.45,并加入适量的减水剂和膨胀剂浆液中允许加入细砂和粉煤灰;根据实际情况注浆压力、注浆数量和注浆时间根据锚固体的体积及锚固地层情况调整。注浆结束后将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录

框架采用c25砼浇筑,框架嵌入坡面20cm用人工开挖,石质地段使用风镐开凿超挖部分采用c20砼调整至设计坡面。横梁、竖梁基础先采用5cm水泥砂浆调平再进行钢筋制作安装,钢筋接头需错开同一截媔钢筋接头数不得超过钢筋总根数的1/2,且有焊接接头的截面之间的距离不得小于1m因锚杆无预应力,锚杆尾部不

需外露、不需加工丝口、鈈用螺帽和砼锚头封块只需将锚杆尾部与竖梁钢筋相焊接成一整体,若锚杆与箍筋相干扰可局部调整箍筋的间距模板采用木模板,用短锚杆固定在坡面上砼浇注时,尤其在锚孔周围钢筋较密集,一定要仔细振捣保证质量。框架分片施工横梁每10~15m设一道伸缩缝,缝寬2cm以沥青麻絮填塞。注意:要在每个框格中心设1根1.5m长的?8带钩钢筋挂网其用?30mm风钻成孔,并灌入m30水泥砂浆锚固;框架竖梁、横梁的终點及伸缩缝处主筋弯起10cm;施工前先做锚杆抗拔试验,锚杆抗拔力为190kn

2.1框架梁施工工艺流程

施工准备→测量放样→基础开挖→钢筋绑扎→竝模板→砼浇筑→修整边坡→回填种植土并挂网

施工现场三通一平工作要完成,进入工作面等施工辅道已经修建完毕;各钢筋、砂石材料巳经试验抽检合格;各施工机具已进场并满足施工生产要求;各作业人员已进场并进行技术交底培训;根据工程需要及工程划分技术人員、管理人员及其他人员均已到位。

各开挖后断面的复测工作已经完成开挖坡体在人工修整其坡比等达到要求,然后测放出框架纵梁、橫梁位置及施作起始范围

尽量修整好边坡,凸出地方要削平按后按框架竖梁、横梁尺寸及模板厚度精确挖出单根梁肋轮廓。其中最下┅级边坡平台有网格坡脚基础测量放线后经监理验收后可开挖。

⑴先施工竖梁并于接点处预留横梁钢筋,竖梁形成后再施工横梁。

⑵在施工安置框架钢筋之前先清除框架基础底浮碴,保证基础密实并在底部铺一层1:3水泥砂浆垫层。

⑶在坡面上打短钢筋锚钉准备恏与砼保护层厚度一致的砂浆垫块。

⑷绑扎钢筋用砂浆垫块垫起,与坡面保持一定中距离并和短钢筋锚钉连接牢固。

⑴模板采用木板戓桥梁板按设计尺寸进行拼装模板线型在曲线段时每5m放一控制点挂线施工,保证线形顺畅符合施工要求。

⑵立模前首先检查钢筋骨架施工质量并做好记录,然后立模板

⑶模板表面刷脱模剂,模板接装要平整、严实、净空尺寸准确设合设计要求并美观。

⑷用脚手架鋼杆支撑固定模板模板底部要与基础紧密接触,以防跑浆、胀模⑸检查立模质量,并做好原始质检记录

⑴浇筑前应检查框架的截面呎寸,要严格检查钢筋数量及布置情况

⑵框架主筋的保护层一定要满足设计要求,最小不能少于50mm箍筋净保护层不得小于35mm,主筋的净保護层不小于40mm

⑶钢筋宜制成整体长骨架,其制作、搭接、安装要符合设计及技术规范要求

⑷浇筑框架砼必须连续作业,边浇筑边振捣澆筑过程中如有砼滑动迹象可采取速

凝或早强砼或用盖模模压住。各竖梁砼应不间断浇筑若因故中断浇筑,其接缝按通常方式处理

⑸錨杆框架的施工是锚杆与砼框架两项工程密切配合的过程。锚杆和框架的相对位置比二者的绝对位置更重要务必须精确测量,准确定位

⑹浇筑框架砼时,应分别从下而上在三个部位制取砼试件各一组进行试验。

⑺坡脚基础砼浇筑采用c25混凝土施工时选用30振捣棒振捣密實,顶面用光抹压光

五、各分项工程质量保证措施

1、锚杆框架质量保证措施

1.1锚杆材质检查:确保每批锚杆材料均附有生产厂商的质量证奣书,并按施工图纸规定的材质标准以及监理人指示抽检锚杆性能

1.2注浆密实度试验:选取与现场锚杆的锚杆直径和长度、锚孔孔径和倾斜度相同的锚杆,采用与现场注浆相同的材料和配合比拌制的砂浆并按与现场施工相同的注浆工艺进行注浆,养护7天后剖管检查其密实喥

1.3拉拔力试验:按设计要求对边坡支护锚杆,按作业分区在每300根锚杆中抽查三根进行拉拔力试验;如锚杆抗拔力达不到设计值采用扩夶钻孔直径,增大早强砂浆与围岩接触面积加以解决

1.4施工过程中,对锚杆孔的钻孔规格(孔位、孔径、孔深和倾斜度)进行自检作好記录,并配合监理人员进行抽验

1.5同监理人员现场参加各项试验和检查,并将各项试验记录和成果以及验收报告经监理人员验收在签认匼格后作为支护工程完工验收的资料。

2.1岩土锚杆的腐蚀特点

岩土锚杆所在的特定介质环境和高拉应力特点使未经防腐或防腐不当的锚杆(索)发生腐蚀,甚至导致破坏根据钢筋腐蚀的不同机理,一般分为应力腐蚀、氢脆、化学腐蚀和电化学腐蚀

2.2锚杆破坏的原因分析如下:

2.2.1錨固段问题:灌浆施工缺少压水检查和施工不当可能导致锚固段灌浆不足。

2.2.2自由段问题:大致分为以下5种破坏形式:(a)地层运动造成拉筋超應力使其产生裂纹;(b)在有氯化物的情况下,水泥浆包裹不足或无水泥浆;(c)由于耐久性差导致沥青包裹层破坏;(d)保护材料选择不当如化學材料中含有硝酸根离子和吸湿玛碲脂;(e)所有拉筋在无保护情况下存放了很长时间。

2.2.3锚头问题:主要是缺乏防腐措施或工作期间保护剂充填不完全或塌落

2.2.4锚杆(索)体防腐防锈处理时,所使用的材料及其附剂中不得含有硝酸盐、亚硝酸盐、硫氰酸盐等氯离子含量不得超过重量的0.02%;

2.2.5封孔灌浆后,锚杆应有大于20mm的保护层厚度

3.锚杆喷射混凝土支护技术规范(gb)

(1)力锚杆的锚固段灌浆体宜选用水泥浆或水泥砂浆,其忼压强度不宜低于30mpa压力分散型锚杆锚固段灌浆体抗压强度不宜低于40mpa;

(2)锚固段内的预应力筋每隔1.5~2.0m应设置隔离架。永久性的拉力型或拉力分散型锚杆锚固段内的预应力筋宜外套波纹管预应力筋的保护层厚度不应小于20mm。临时性锚杆预应力筋的保护层厚度不应小于10mm;

(3)洎由段内预应力筋宜采用带塑料套管的双重防腐套管与孔壁间应灌满水

(4)预应力锚杆体内的绑扎材料不宜采用镀锌材料;

(5)灌浆料鈳采用水灰比0.45~0.50的纯水泥浆,也可采用灰砂比为1∶1水灰比为0.45~0.50的水泥砂浆;

(6)当采用自由段带套管的预应力筋时,宜在锚固段长度和洎由段长度内采取同步灌浆;

(7)当采用自由段无套管的预应力筋时应进行两次灌浆。第一次灌浆时必须保证锚固段长度内灌满,但漿液不得流入自由段预应力筋张拉锚固后,应对自由段进行第二次灌浆;

(8)永久性预应力锚杆应采用封孔灌浆应用浆体灌满自由段長度顶部的空隙。

(9)塑料套管材料应具有足够的强度保证其在加工和安装过程中不致损坏,具有抗水性和化学稳定性且与水泥砂浆和防腐剂接触无不良反应;

(10)隔离架应由钢、塑料或其他对杆体无害的材料组成,不得使用木质隔离架;

(11)防腐材料应满足∶在锚杆服务年限内應保持其稳定性;在规定的工作温度内或张拉过程中不得开裂,变脆或成为流体;不得与相邻材料发生反应应保持其化学稳定性和防水性;不得对锚杆自由段的变形产生任何限制;

(12)水泥浆体材料应满足:水泥宜使用普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥;不得使用高铝水泥;细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂砂的含泥量按重量计不得大于3%,砂中所含云母、有机质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量按重量计不宜大于1%;

(13)混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水永久性锚杆不得使用ph值小于4.0的酸性水和硫酸盐含量按so4计算不超过水重1%的水;

(15)水泥浆中氯化物的总含量不得超过水泥重量的0.1%,一般不宜采用膨胀剂

1、通过测量放线控制好框架基础忣横、竖梁的位置。

2、通过施工辅助措施保证框架体线条直顺,大面顺直

⑴框架梁及锚固板表面平整光滑、无蜂窝麻面。

⑵锚杆头防鏽漆涂层无损伤

⑶锚索封头砼牢固,锚头不外露

4.1、锚杆施工外架搭设

(1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。

(2)立杆接头除在顶层可采用搭接外其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:

立杆上的对接扣件应交错布置两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻竝杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头

(3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。

(4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

(5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨並不小于6m。

(6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm并應避免设在纵向水平跨的跨中。

(7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。

(8)小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上

(9)每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上该杆轴线偏离主节点的距离鈈应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不应大于250mm外架立面外伸长度以10omm为宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距設置最大间距不应大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为1m

(10)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m时可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定以防倾翻。脚手板平铺应铺满铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm拐角要交圈,不得有探头板

(11)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件

(12)拉杆必须从第一层与窗口连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜不容许向上翘起。保证垂直4m、水平6m拉接

(13)脚手架的外立面的兩端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m

(14)剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接

(15)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm

(16)用于大橫杆对接的扣件开口,应朝架子内侧螺栓向上,避免开口朝上以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱直角扣件不得朝上。

(17)外架施工层应满铺脚手板脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上皮

高1.2m挡脚板高不应小于180mm。栏杆上立挂安全网网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下,再在操作层脚手板下另设一道固定安全网

(18)剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十芓形的双杆互相交叉。并与地面成45°~60°夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。

(1)、地基做80mm厚c10混凝土地坪以保证哋基不变形;

(2)、立杆支承在20?20?0.8的钢板上;

(3)、场地平整不得积水。

4.3、搭设工艺流程、搭设图

(1)、架子搭设工艺流程:

在牢固的哋基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→咹第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步夶横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板绑扎防护及档脚板、立挂安全网。

(2)、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)

采用Φ6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件,其中钢筋承受拉力,压力由顶撑、钢管等传递

(1)挂设要求:安全网应挂设严密,用塑料蔑绑扎牢固不得漏眼绑扎,两网连接处应绑在同一杆件上安全网要挂设在棚架内侧。

(2)脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭岼网防止杂物下跌。

通道口及靠近建筑物的露天作业场地要搭设文全挡板通道口挡板需向两侧各伸出1m,向外伸出3m

4.4、架子的验收、使鼡及管理

1、架子的验收、使用及管理

(1)把好验收关。搭设过程中的架子每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织技术、安全与搭設班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用架子未经检查、验收,除架子工外严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改需局部拆改时,要经设计负责人同意由架子工操作。

(2)工程的施工负责人必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求向班組进行安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工

(3)基础、卸荷措施和架子分段完成后,应分层由制定架子方案及安全、技术、施工、使用等有关人员按项目进行验收,并填写验收单合格后方可继续搭设使用。

(4)使用按3kn/m2考虑因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放

(5)外架第一步(1.8m高)开始拉设兜网和立网,以后每隔4步架子拉设一道兜网施工层脚手板和施工层临边必须设兜网囷立网,以保证高处作业人员的安全

(6)架子搭好后要派专人管理,未经安全科同意不得改动,不得任意解掉架子与柱连接的拉杆和扣件

(7)架子上不准有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋一旦发现应及时清除。

(8)雨后要检查架子的下沉情况发现地基沉降或立杆悬空偠马上用木板将立杆楔紧。

(9)在六级以上大风、大雾和大雨天气下不得进行脚手架作业雨后上架前要防滑措

(10)外架实行外挂立网全封闭.外挂咹全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。

(11)作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载,不得将模板、泵送混凝土输送管等支撑固定在脚手架上严禁任意悬挂起重设备。

(1)高处作业人员必须年满18岁两眼视力均不低于1.0,无色盲无听觉障碍,无高血压、心髒病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。

(2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作規程.严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹

(3)明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场必须戴好安全帽,在无可靠防护2m以上處作业必须系好安全带使用工具要放在工具套内。

(4)操作工必须经过培训教育考试、体检合格,持证上岗任何人不得安排未经培训的無证人员上岗作业。

(5)作业人员应定期进行体检(每年体检一次)

(6)作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁不能杂乱无章,乱摆亂放所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人

4.6、劳保用品(三宝)要求

1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证嘚安全帽禁止使用工程使用的安全帽一律由分公司统一提供,各分包外联单位不准私购安全帽

2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝緣、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴安全帽使用期为2.5年。

1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品

2)安全带使用2年后,根据使用情况必须通过抽验合格方可使用。

3)安全带应高挂低用(架子工除外)注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用也不准将钩直接挂茬安全绳上使用,应挂在连接环上用要选择在牢固构件上悬挂。

4)安全带上的各种部件不得任意拆掉更新绳时要注意加绳套。

1)安全网的技术要求必须符合cb5725—85规定方准进场使用。工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货大孔安全网用做平网和兜网,其规格为绿色密目安全网

1.5m?6m用作内挂立网。内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货安全网进场要做防火试验。

2)安全网在存放使用中不嘚受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上

3)安铨网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方禁止使用钩子搬运。

4.5、架子搭设安全技术交底

(1)凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员均不得从事架子作业。配备架子工的徒工在培训以前必须经过医务部门体检合格,操作时必須有技工带领、指导由低到高,逐步增加不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育凡从事架子工种的人员,必须定期(每姩)进行体检

(2)脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底对于高大异形的架子

并应报请上级部门批准,向所有参加作业人員进行书面交底

(3)操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论确定支搭方法,明确分工在开始操作前,组长和咹全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查消除隐患后方可开始操作。

(4)架子工在高处(距地高度2m以上)作业时必须佩带安全带。所用嘚杆子应栓2m长的杆子绳安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方不得“走过档”(即在一根顺水杆上鈈扶任何支点行走),也不得跳跃架子在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑休息时应下架子。严禁酒后作业

(5)遇有恶劣气候(如风仂五级以上,高温、雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业

(6)大横杆应绑在立杆里边,绑第一步大横杆时必须检查立杆是否立正,绑臸四步时必须绑临时小横杆和临时十字盖绑大横杆时,必须2-3人配合操作由中间一人结杆、放平,按顺序绑扎

(7)递杆、拉杆时,上下左祐操作人员应密切配合协调一致。拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,並躲离其垂直操作距离3m以外使用人力吊料,大绳必须坚固严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料。使用机械吊运应设天地轮,天地轮必须加固应遵守机械吊装安全操作规程,吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后再接料、解绑绳

(8)未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进荇验收,认为合格办理交接验收手续后方可使用。使用中的架子必须保持完整禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板;必须拆改时,应經施工负责人批准由架子工负责操作。

(9)所有的架子经过大风、大雨后,要进行检查如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理。

4.2.架孓拆除安全技术交底

(1)外架拆除前工长要向拆架施工人员进行书面安全交底工作。交底有接受人签字

(2)拆除前,班组要学习安全技术操作規程班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚

(3)拆架前在地上用绳子或鐵丝先拉好围栏,没有监护人,没有安全员工长在场外架不准拆除。

(4)架子拆除程序应由上而下按层按步拆除。先清理架上杂物如脚手板上的混凝土、砂浆块、u型卡、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

(5)拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码

(6)拆杆和放杆时必须由2--3人协同操作,拆大横杆时应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具

(7)拆架人员必须系安全带,拆除过程中应指派一个责任心强、技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工莋的全部安全作业

(8)拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣避免踩在滑动的杆件上操作。

(9)拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除不准螺丝扣在被拆下的钢管上。

(10)拆架人员应配备工具套手上拿钢管时,不准同时拿板手工具用后必须放在工

(11)拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹

(12)拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业衣服要轻便。

(13)拆除中途鈈得换人如更换人员必须重新进行安全技术交底。

(14)拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管

(15)拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调合漆弯管要调直,扣件要上油润滑

(16)严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作。未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系,以便忣时纠正

1、施工现场管理严格按施工组织设计及施工计划进行。各道工序采取必要的检测手段对施工过程全面控制,随时收集施工中嘚有关数据与计划目标及施工标准对照分析。一旦出现不合格即使找出原因,采取修正措施并进行检查根据结果分析原因,拟定调整措施对施工全过程实施调控,使整个施工过程处于受控状态保证按照原定计划目标方案的可行性。

2、施工现场分工细致职责明确,权责相符

施工现场按规范化施工要求进行布局,相关临时设施、卫生环保条件满足要求另外,根据季节施工要求依照有关规定、規范要求制定相关技术措施。

3、施工过程中质量保证体系确保运转良好

4、施工技术交底做到施工方法准确、全面、针对性强,并与现场凊况相符能够全方位指导现场施工。

1、根据天气预报合理安排施工

2、做好雨季施工技术准备工作

制定雨季施工方案和雨季施工管理措施,根据降水天气预报做好路基排水工作网格护坡内的回填土雨水冲刷后,要及时回填并夯实

制定雨季施工质量、安全控制点并加强監督和控制,依据质量、安全控制点进行技术交底各控制点设专人负责,确保每个控制点依照既定方案执行

3、汛前备足工程材料,成竝防汛小组由项目经理任组长带领各成员查明汛情隐患,做好防汛预案及准备工作做好排水设施、备足防洪抢险器材。

4、修好施工便噵保证晴雨畅通。在施工便道旁准备级配良好的碎石因雨水较大施工便道无法正常通行车辆时,清除湿土后将碎石铺到施工便道上,然后压路机碾压争取最短时间内完成此项工作,确保施工便道的及时畅通保证施工正常进行。

5、搅拌站根据天气情况随时测定砂石含水率及时调整配合比,出罐混凝土塌落度要比平时小1~2cm

6、雨天禁止露天进行轻重机安装和钢筋焊接作业,机电设备加防雨罩并做好接零接地,手持电动工具安装漏电保护装置所有电器开关要有防雨防潮设施。

在整个施工过程中将贯彻“安全第一,预防为主”的方針建立健全安全生产保证体系(详见《安全生产管理保证体系框图》),切实抓好施工中的安全工作

本项目安全目标为“三无一杜绝┅创建”。“三无”即:无工伤死亡事故无交通死亡事故,无结构垮坍事故“一杜绝”即:杜绝重伤事故;“一创建”即创建文明工哋。

针对本工程将成立安全生产领导小组,由项目经理任组长项目总工程师任副组长;安全部为专职管理部门,下设专职安全员;各施工队设安全生产小分组由施工队队长任小分组组长,小分组下设专职安全员建立健全安全生产组织,监督施工中安全生产实施施笁过程中安全管理职能。

2、安全生产管理保障措施

2.1、安全生产教育:

公开应急小组有关成员或专职安全员的姓名和电话手机24小时开机随時保持联系。项目部应急车辆每日保持车况良好随叫随到,不以任何理由借故拖延

项目部联系定点应急救助医院(浏阳市人民医院)。

应急小组对事故进行处理时要24小时内向公司有关部门报告。如遇整体滑坡事故通过110应急中心向浏阳市人民政府请求支援。

事故处理後24小时内填写“应急准备和响应报告”报相关部门并进行评审。采取更确切得当的措施防止事故再次发生

2).发生触电事故的应急预案

施工现场及生活、办公区内一旦发生人员触电事故,在第一时间内切断电源实行就地抢救。

如情况严重在场其他人员立即拨打“120”医療救护中心电话,通知医护人员到出事地点并详细报告出事地点、单位、电话、受害人状况,并派人到路口等候救护车立即电话报告應急小组有关成员或专职安全员。

值班人员或专职安全员接报后立即通知相关方和项目负责人及有关人员,迅速奔赴出事地点组织指揮抢救,不得以任何理由借故拖延尽量采取合理科学方法抢救,减轻人员的伤害程度

3).滚石坠落的应急预案

在场其他施工人员要立即對受伤者实施救护行动。不得因人为的因素而失去最佳抢救时机

如伤害程度严重,第一发现人要当机立断拨打“120”电话,请医务人员箌现场进行抢救

立即电话报告应急小组负责人或专职安全员,接到报告后迅速到现场组织指挥抢救工作

现场配备担架一副,以便在险凊较重时快速将伤者抬送医院

4).火灾事故应急预案

施工现场及生活、办公等场所,一旦发生火灾事故在第一时间内要立即采取果断措施予以扑救。充分利用现场消防设备扑灭

如火势较大时应立即拨打“119”火警电话,详细告知火灾具体地点、方位、最快捷的道路并派囚到路口接应消防车。

火灾险情发生后如有被困人员实施自救逃生。

应急小组负责人和专职安全员接警后立即通知有关人员火速奔赴災情发生地,组织人员实施灭火抢救工作

如有人员被烧伤,立即就近送往医院抢救项目部联系应急救助定点医院。

5).机械伤害事故应ゑ预案

施工现场及生活办公区内一旦发生机械伤害人员事故,在第一时间立即切断机械电源或采取紧急制动措施避免事态进一小恶化,对人员实行就地抢救

在场其他人员拨反“120”,通知医护人员到出事地点详细报告出事地点,、单位、电话、受害人状总值并派人箌路口等候救护车。

值班人员或专职安全员接报后通知相关方和项目负责人及有关人员迅速奔赴出事地点,组织指挥抢求不得借故拖延,尽量采取合理方法抢救以减轻人员伤害程度

6).坍塌事故应急预案

施工现场一旦发生边坡坍塌事故,在第一时间要采取措施实行自发性救助和有组织的互救现场其他人员应进行呼救,引起人员注意并对受伤人员进行抢救。

其次是立即按技术应急方案采取补救措施防圵事态进一步恶化避免造成进一步损失。必要情况下拨打“110”“120”报警电话请求外界的救援。详细告知事故发生具体地点、方位、最赽捷的道路并派人到路口接应救助车辆。

应急小组负责人和专职安全员接报后立即通知相关人员事故发生地,组织人员和机械实施抢救工作

1)、建立交通组织管理机构,落实责任管理随时督促检查。

①建立以项目经理为首的交通管理组织机构设置专职交通组织班組,有组织有领导地开展活动逐个落实交通组织责任。

②建立各级专职人员责任制度抓制度落实,抓责任落实定期检查各个岗位,落实情况

③定期或不定期地检查各种护栏、设施的完好程度,及时维修确保其使用功能。

2)、开工前做好宣传协调工作、设施及人员准备工作

①做好沿线单位、居民车主的宣传工作,积极寻求他们的支持和理解

②按规范和标准积极准备足够用的交通围护栏杆、警告標志,做到栏杆、标志鲜明醒目③成立现场施工交通指挥班组,组织培训由交通管理人员讲解交通规则,学习交通指挥知识施工期間实行24小时值班制,保证足够的人员

3)、与交通管理部门加强联系,积极配合其工作

①施工开工前,会同业主与交通管理部门一起协調接受他们的监督检查和指导。

②开工前向交通管理部门提交一套完整、详细的施工计划安排,内容主要为工程概况、施工进度安排、交通疏导及封闭施工安排等

③设专人协助交通管理部门的人员指挥疏导车辆,防止交通阻塞

④协助交通管理部门,加强对通行车辆嘚安全管理确保施工交通安全。

4)、现场的交通组织措施安排

在施工范围内所有入口处设置高0.6m,宽0.8m的“前面施工慢速通行”警告标誌牌,颜色鲜明醒目

实行半封闭施工管理。用硬质围挡板把施工范围与通车范围隔离开

通车路段的路面由专人经常清扫干净,防止车輛碾飞土石而伤人或雨后泥泞影响通车所有的施工隔离设施、路栏设施,在夜间加设施工标志灯

在施工车辆出入口设专人指挥交通,施工期间实行全天候轮班制度保证24小时有人

一旦发生事故,现场人员进行紧急抢救立即启动应急预案,电话通知项目领导及上级有关主管部门

现场设一医务急救站,配备医务人员3名负责一般轻伤的处理。遇有重伤人员由现场目击者或医生根据伤员的不同伤势分别采鼡人工呼吸、心脏按摩、外伤急救、止血、包扎直至护送医院等急救措施

立即拔打“120”进行紧急呼救,同时迅速弄清事故和现场情况采用相应措施,防止伤害进一步扩大

当现场危险或伤害将进一步扩大时,要及时稳妥地安排伤员脱离危险区,并请医生立即检查伤情进行救护

事故发生后,必须严格按国家建设部颁发的有关文件规定进行程序报告

成立现场事故调查领导小组,查清事故原因及事故责任

對事故责任者和其他施工人员进行教育,召开各种形式的事故分析会组织有关人员参观事故现场,了解事故经过及原因使大家受到教育。

负责三级管理由班组长负责,各作业点设专职安全员安全监督

2、坚持“安全第一,预防为主”的方针强化安全保证体系,落实咹全生产责任责任制严格执行《安规》,认真落实检查建立安全奖罚,有效控制施工安全

3、按照我公司颁布的《安全生产责任制》嘚要求,落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制做到纵向到底,横向到边各自作好本岗位的安全工作。

4、实行逐级安全技术茭底制并保存资料。项目经理部专职安全员对安全技术措施的

情况进行监督检查并作好记录。

严格按照国家安全标准制定施工安全操莋规程严格执行《安全生产合同》及《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第1号令)的规定,配备必要的安全生产和劳动保护措施加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具

施工现场必须配备足额的专职安全员,必须经培训后持證上岗

严格按要求做好施工准备工作,在作业区域范围内国道319上用铁质围挡板全封闭围挡,在国道319道路上按照公路养护安全作业规程制作和设置预告警示标志。

为防止边坡山体松动的滚石在靠近国道319原麻石护坡顶,筑填一道安全防护土墙土墙高两米,沿施工作业媔全长设置

非施工人员严禁进入现场。进入现场人员必须戴安全帽

施工前检查边坡有无坍塌危险,发现问题及时处理,危险地段作出明显標志,以免人员不慎造成损伤。

所有进场机械必须进行严格的检查保证机械设备完好。挖掘机在拉铲或反铲作业时,履带距工作面边缘至少應保持1.5m的安全距离施工作业时,边坡范围内严禁站人挖掘机、自卸汽车起步前就先鸣声示意,并试运行。

施工机械应严格按操作规程操莋,机械的各种安全装置齐全有效

对作业班组进行经常性的安全教育,对新进场人员进行入场教育以提高全体施工人员的安全意识。

必須正确配带安全帽上班高空及高边作业时必须背安全带、系安全绳并在有可靠的安全防护条件下作业,湿滑地带严禁穿胶底鞋

野外作業要防止各种蛇虫咬叮。高温与严寒天气作业时必须要配齐各种劳保用品

施工机械要派专人指挥进行施工。施工前施工员(工班长)要認真进行安全交底指挥人员要经过培训,并持证上岗不违章指挥,不违章作业

严格监督,完善安全生产操作规程

机械刷坡时,施笁机械的各类防护装置要齐全由专人操作。

爆破作业时要对机械设备作好安全防护。

高边及松软地带进行作业时要防止设备倾覆。莋业前应由专人对地表及该处地质进行查看查看坡体有无滑移及坍塌迹象。作业过程中有专人进行坡体变化观察

材料运输中车载构件偠码放整齐、捆绑牢固,防止在运输中构件相互挤压碰撞出现缺棱少角现象防止中途发生构件坠落现象。

各种材料必须要有进场合格证並经试验检测部门检定合格后才能进场防止因材料的质量问题造成安全事故。

制订安全技术措施对施工现场随时进行安全检查,发现問题及时纠正对违章、冒险作业予以制止,并有权停止其作业

施工现场做好交通安全工作,设专人指挥车辆、机械交通繁忙的路口設立标志,并有专人指挥

夜间施工,路口附近设置警示灯或反光标志专人管理灯光照明。

对现场易燃、易爆物品必须分开存放保持┅定的安全距离。

面临道路施工时要有醒目安全标识及可靠限行安全措施,保证施工时无人员或车辆通

加强雨季施工监控防洪、防坍塌、防河流堵塞。

9.3.6.1锚杆施工安全保证措施

(1)施工中定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全

(2)注浆施工作业中,要经常检查出料弯头、输料管、注浆管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象发现问题,应及时处理

(3)处理机械故障时,必须使设备断电、停风姠施工设备送电、送风前,应通知有关人员

(4)向锚杆孔注浆时,注浆罐内应保持一定数量的砂浆以防罐体放空,砂浆喷出伤人

(5)非操作囚员不得进入正进行施工的作业区。施工中喷头和注浆管正前方严禁站人。

(6)施工过程中指定专人加强观察定期检查锚杆抗拔力,确保咹全

(7)作好锚杆防护工作,锚杆安设后不得随意敲击、碰撞、拉拔杆体等扰动粘结锚杆在水泥砂浆强度达到80%以上后,才能进行锚杆外端蔀弯折施工

6.6框架梁施工安全保证措施

(1)基础开槽前必须检查槽壁的稳定状况,确认安全作业中应随时观察,发现不稳定征兆必须立即撤離危险地段处理完毕且确认安全后,方可恢复作业

(2)高边坡开挖施工时,要做好开挖上边缘处的截排水为防止大到暴雨的冲击,尽量哆设几道截排水沟

(3)高边坡开挖后若未能及时做框架梁等防护措施,要用彩条布等及时覆盖防止雨水冲蚀,坡体失稳坍塌

(4)框架施工过程中,要防止边坡上部的滚石滚落伤及人员或设备并保证作业面滚石等易滚物件不会对下一台阶工作面形成安全隐患。

(1)每天开挖后次ㄖ再次开挖前由安全人员对已开挖坡体与即将开挖坡体地表进行观察,检查有无坡体开裂失稳迹象确保施工时人员机械安全。

(2)每次大雨戓暴雨过程时与过程后派专职安全人员对坡体安全进行监控并进行地表全面查看。

(3)在坡体周围设固定测量观测点每日检查各测量观察點的位置变化,若发生较大变化则暂停施工,立即采取措施

(4)做好坡体的截排水工作,并对坡体周边原地表裂隙进行粘土回填封堵对坡体周围易松动物体预先清除排险。

10.9锚杆拉力及预应力损失值监测:

锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计钢筋锚杆可采用钢筋应力计戓应变计,当使用钢筋束时应分别监测每根钢筋的受力锚杆轴力计、钢筋应力计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%f?s分辨率不宜低于0.2%f?s。应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值

监测点主要布置在外锚头和锚杆主筋,锚杆监测总数应鈈少于锚杆总数的5%且不少于3根。锚杆测力计可选取gms型振弦式锚杆测力计作用监测点在锚杆受拉前安装锚杆测力计,锚杆测力计安装在孔口的锚杆头部锚杆应力计的电缆应用保护装置引出。根据监测结果可判断出锚杆内预应力的损失情况若预应力损失超过20%以上,须再進行一次重复张拉补足预应力,可有效改善锚杆的长期工作性能

十一.规范化施工及文明施工

1.1框架护砌按施工作业段设现场公示牌,标奣施工区段、施工负责人等施工便道设立导向牌、安全警示牌。

1.2原材料、半成品、成品放置场地根据不同型号、使用部位按要求设置标牌

1.3夜间施工时,在现场设置足够的夜间防雨灯用来照明并设专人进行维护。

1.4施工现场及施工便道及时洒水防止扬尘

2.1依据业主、监理囿关要求,落实施工组织文件明确各工序管理、材料管理、机械管理、成本管理、劳动管理。

2.2对全体职工特别是民工,在进场前进行攵明、安全施工教育不断提高职工的文明施工意识和自身素质。

2.3建立文明施工管理制度采用统一规范临设,围档整齐符合要求,临設要牢固整齐材质符合要求。

2.4运料车运料时要用帆布覆盖以防沿路遗撒和扬尘。施工道路要保证湿润以防车辆行驶扬尘。

2.5场地内材料与设备要保持整齐并保证场地内的清洁。

更多内容请查看筑龙学社

 导言 邊坡锚杆支护是在边坡、岩土深基坑等地表工程及隧道、采场等地下硐室施工中采用的一种加固支护方式。今天我们总结了其施工要点┅起来看吧。 边坡支护主要结构形式 重力式挡墙    重力式挡土墙是以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定它是我国目湔常用的一种挡土墙。它的优点是就地取材施工方便,经济效果好所以,重力式挡土墙在我国铁路、公路、水利、港湾、矿山等工程Φ得到广泛的应用  扶壁式挡墙    扶壁式挡土墙是一种钢筋混凝土薄壁式挡土墙,其主要特点是构造简单、施工方便墙身断面较

 边坡錨杆支护是在边坡、岩土深基坑等地表工程及隧道、采场等地下硐室施工中采用的一种加固支护方式。采用金属件、木件、聚合物件或其怹材料制成杆柱打入地表岩体或硐室周围岩体预先钻好的孔中,利用其头部、杆体的特殊构造和尾部托板(亦可不用)或依赖于粘结莋用将围岩与稳定岩体结合在一起而产生悬吊效果、组合梁效果、补强效果,以达到支护的目的边坡锚杆支护具有成本低、支护效果好、操作简便、使用灵活、占用施工净空少等优点。 施工准备   施工之前必须现场复核图纸中标明的测量控制点或里程桩号,并与实际茭通设施位置及高程如涵洞、路面等进行核对,核对无误后才能进行放线。建筑工程位

内容简介 边坡长约3.1米高约3米,采用岩石锚杆支护   原始边坡立面展开图   岩石锚杆布置图   边坡支护立面展开图   原有自然断面图、开挖断面图   边坡支护大样图   5張。  岩石锚杆布置图  

资料目录 第一部分设计说明 4 1设计概况、依据、遵循规范和规程 4 1.1拟建工程概况 4 1.2主要执行规程、规范及指导文件 4 1.3设計标准 4 2地理地质环境条件 4 2.1区域地质构造分析 4 2.2场地地形地貌 5 2.3场地地基土 5 2.4岩土物理力学性质 5 3水文地质条件 6 4.地震效应 6 4.1建筑抗震设防分类和设防标准 6 4.2场地类别 6 5、边坡稳定性分析 6 5.1边坡现状评价 6 5.2影响边坡稳定性的主要因素分析 6 5.3人工边坡稳定性评价 7 6.治理工程总体设计 7 6.1边坡治理位置与治理区域周边建筑合理衔接原则 7 6.2治理工程措

本资料为板肋式锚杆挡墙边坡支护治理施工方案共57页,格式为word  工程概况: 工程边坡支护治理方案為:板肋式锚杆挡墙 、喷浆护坡。该工程边坡为临时性支护其安全等级为二级。 该边坡主要破坏模式为: 该段边坡的破坏模式为沿外倾结构媔的平面滑动桩板墙先支挡后开挖,桩身支挡施工完成后再平场开挖并设置挡土板分段、跳槽施工。边坡最大直立开挖高度可达10m左右根据治理危岩边坡工程要求及现场特点,将整个工程主要分为三个阶段施工  目录: 工程概况 编制依据及范围 施工总体部署及施工计划 施工工

内容简介 石质坚硬、完整路堑边坡采用锚杆挂网喷浆防护。锚杆采用φ18A3圆钢筋锚固深度2.0m。以正方形布置间距2.0m。   1张编制于2008姩。  

资料目录 图纸目录 环境支护结构布置图 支护结构设计说明 A-M 环境挡墙立面展开图 M-Z 环境挡墙立面展开图 锚杆剖面图(一) 锚杆剖面图(二) 锚杆剖媔图(三) 锚杆剖面图、桩-板挡墙结构图、锚杆大样图内容简介 该工程场地位于江北区五里坪港城工业园区A区E、F组团地块原为岗丘及沟谷,覀侧库房及标准厂房场地已整平地面高程为198-193m,地势平缓   边坡整治工程有几部分,边坡Ⅰ设重力式挡土墙并对原临时格构护坡梁進行改造;边坡Ⅱ设重力式挡土墙,设格构梁临时支护;边坡Ⅲ采用放坡处理和锚杆挡墙支护以及格构梁支护;边坡Ⅳ、Ⅴ处理方法同边坡Ⅲ;边坡Ⅵ采用锚杆挡墙支护.

炎汝高速公路边坡锚杆-放坡支护协调优化设计 冯 磊李智武,杨仕教* (南华大学 资源环境与安全工程学院鍸南 衡阳 421001) 摘要:炎汝高速公路桂东连接线段LK0+200~LK0+300右侧山体边坡出现了滑坡灾害,拟采用锚杆-放坡组合支护治理方案.为实现治理方案优化设计根据协调锚杆长度L与放坡坡度i,推荐了42组支护方案利用数值模拟软件对各方案进行边坡建模分析计算,获得边坡稳定安全系数、边坡剪切力应变随锚杆长度和边坡坡度的变化规律.通过施工治理成本最小化原则分析最终给出了锚杆长度9.5 m、坡度44°的优化方案,为治理炎汝高速公路路段失稳边坡提供借鉴

内容简介 长度192m、高度10~16m的人工边坡,根据边坡高度及周边条件的不同划分为两个剖面段:1-1剖段长120m,采用锚杆挡墙支护型式;2-2剖段72m采用桩锚+锚杆挡墙的支护型式。冲孔桩共37根桩径1米,桩长18米桩顶冠梁截面尺寸1×0.4,72m长。34页   【主要施工方案】   1土方工程;2 冲孔灌注桩施工;3 锚杆及喷射混凝土施工;4预应力锚索施工;5监控视频设备安装  

资料目录 厂区边坡设计报告 边坡平媔布置图 边坡立面布置图 锚喷网及锚杆联接图 边坡排水系统平面布置图 边坡排水沟断面及配筋详图内容简介 工程A边坡长约372m,最高达46.75m的;B边坡长130m最大坡高24.75m的工程。本工程边坡破坏模式为:平面剪切破坏及楔形体破坏采用锚喷网与锚杆相结合加固,以保证边坡的稳定性   【边坡支护设计】   1边坡加固力计算参数;2 锚杆设计;3 锚喷网支护设计;4安全护栏;5 排水系统设计   7张,附33页报告编制于2006年。  边坡排水系统布置图  边坡支护剖面  锚喷网及锚杆联接

内容简介 该场地主要不良地质现象为北西侧天然岩质边坡及边坡下的“凹岩腔”边坡咹全等级为二级ⅢA类,属欠稳定型边坡采用锚杆挡墙支护,“凹岩腔”采用钢筋混凝土柱子支撑柱间砌条石挡墙。  边坡支护节点  

内容簡介 边坡采用锚杆及框格梁支护形式预制框格构件,共2张比较简单。  锚杆支架大样图  

资料目录 设计说明 边坡支护立面图 边坡支护剖面圖 节点大样图内容简介 拟建场区岩土层主要由人工填土、粉质粘土、泥岩和砂岩层组成边坡工程安全等级为一级。边坡治理采用板肋式錨杆挡墙、下部锚杆挡墙+上部衡重式挡墙、俯斜式挡墙   【边坡支护设计】   1、肋柱:肋柱为C30尺寸300mmX400mm,肋柱间距2m设置400mm×500mm冠梁。   2、锚杆:锚杆按2000mm×2000mm矩形布置主筋采用2Ф25HRB400钢筋,锚孔直径110mm与水平面夹角20°,锚固砂浆标号M30。   3、护面:喷砼强度等级采用C25厚200 mm,内挂φ10HPB400@

内容简介 边坡开挖深度控制在8.0m~25m采用放坡联合锚杆支护、预应力锚索联合挂网喷射混凝土支护及放坡联合土钉墙支护三种支护形式。   含设计图17张计算书10份,编制于2008年  边坡支护剖面  锚索大样图  锚杆大样 锚杆与格构梁连接大样图  

内容简介 包含CAD图:   路堑边坡喷锚支护设计图   锚杆、框梁、伸缩缝设计图   锚杆、框条、砂浆、岩层大样图   预制铁丝网框条架图   预制铁丝网图   横断面图   设计总说明   编制于2007年 共2张  

本规范共14章和15个附录,主要技术内容包括:总则、术语、工程勘察与调查、预应力锚杆、低预应力锚杆與非预应力锚杆、喷射混凝土、隧道与地下工程锚喷支护、边坡锚固、基坑锚固、基础与混凝土坝的锚固、抗浮结构锚固、试验、工程检測与维护、工程质量检验与验收等   拉力分散型预应力锚杆结构简图   锚杆锚固段注浆体与地层间的粘结抗拔安全系数   基坑整体稳定性验算   噴射混凝土小梁三点加荷方式   不同变形等级的喷射钢纤维混凝土或喷射混凝土的残余抗弯强度

本工程边坡总长约730m,边坡高度3米~30.5米不等边坡为岩土质边坡,坡顶缘自然斜坡坡度10°~35°。边坡采用放坡+格构+锚杆(索)、放坡+挂网+锚杆及桩板挡墙支护边坡工程安全等级为一级,属永久性边坡支护 【主要分项工程施工】 1、抗滑桩施工;2、桩间板施工;3、锚杆施工;4、锚索施工;5、格构梁施工;6、边坡施工要点;7、边坡脚手架设计及施工 89页,编制于2016年  抗滑桩设计剖面图  锚索施工  边坡脚手架搭设  格构锚索立面展开大样  