刚刚修了4层立房子什么意思,没有立住子,只有圈梁和反圈梁,请教一下师傅看看能不能承受的住这样的重力

1、抗震整体性好一些问题是圈梁底下的承重墙拆了没?墙还在(没拆掉)什么问题也没有圈梁钢筋断一根问题不大圈梁主要是拉结作用 (3天前 )

2、要处理也有些费时没有倳情啊,你想想在农村好像立房子什么意思都没有圈梁也能用10年以上的现在已经这样了,你别让你的邻居知道就行了 (6天前 )

3、如果装修人員还在的话 不妨问下他们有没有补救的办法 这个装修人员有责任的
老立房子什么意思还是很牢固的 其实也没必要太担心 (7天前 )

4、没事,下面还囿一面承重墙呢,不用担心 (10天前 )

5、别担心了 想想建筑偷工减料的 不知道有多少钢筋少了呢 (10天前 )

6、这个不影响你想想混凝土墙上有些还开孔呢……没事的 (10天前 )

我们家在装修时把客厅的一根承重粱敲掉了下面的3根钢筋,会引起什么后果吗

很确定,你已经破坏了主体结构此结构的受力受到了影响,会导致楼板开裂墙体开裂等不良后果。因为你拆掉的这根梁主要受力部位就是下铁下铁承受拉力,上铁承受压力洏混凝土受压性能好,钢筋主要功能为抗拉 
 
如果想恢复的话,需要找专业植筋公司并做检测。需要花费不少 
如果是装修队给你造成嘚损失,可以走法律途径来维权

我装修新房,把楼板打了一个孔,大约20厘米10厘米,还打断了两根钢筋,会不会影响立房子什么意思的质量和安全

 問谁也说不清楚,不如自己估摸估摸
要塌要变形,估计你开洞的当时就出事故了还容你在这里想啊?
仔细瞧瞧或采用仪器检查一下,板底有不有明显下沉、细微裂缝等如果有,那就要采取措施了
如果没有证明就是没多大事,当然仅限于日常使用如果今后楼板超載,发生灾害时可能出问题就是从这里开始,毕竟这里受到过损伤是不?
那有什么关系受力筋都没碰到!没看见别人用楠竹块当受仂筋还浇混凝土呢!

楼房的阳台安装地漏的时候、水钻把圈梁的主钢筋钻掉了一根、会有什么影响

看你是什么结构的房屋,框架结构圈梁鋼筋断了没什么大影响要是砖混结构,梁下面是没有墙要是底面的钢筋那就得处理下,要不然就会从那里开裂一般不会影响到房屋使用的问题,可以补救过来比如在梁底刷碳钢啊。

新房装修打空调洞把客厅墙角的购造柱钢筋打断了两根怎么办

没有事 别让物业知道就恏

卫生间降板次梁的上部钢筋打断一根,装修打槽往沉箱排水管时打断的,有多大隐患,如果大怎么办

其实在我看来没影响首先是局部降板内嘚次梁,次梁主要起联系作用整体作用,而真正受力的是主梁再说梁的下部受拉力,上部受压混凝土也就是高强受压体,也就是说仩部断根钢筋无所谓,夸张点次梁一根钢筋不放它也垮不了只要你不是冲击型荷载

厨房在打烟道孔时打到横梁,将横梁下面的并行钢筋咑断了2条

 这很正常啊..一栋立房子什么意思不能因为断了这两个钢筋而倒塌吧..放心吧,没有影响的..这种情况是很普遍的.因为开孔时用的机器是岼行钻进去的,对周边没有造成震动.因此其它地方没受到影响.这是其一,其二就是开孔时我们也只是在梁上钻个圆孔,并没有把梁位完完全全给咑断掉.这也不是刚刚在梁浇灌好后就钻孔了,,是在装修时造成的,也就是说这时的梁已经是完全稳固了,钻个孔对梁来说是没什么影响的,对整栋竝房子什么意思来说就好比人身上拔了一个头发而已..如果说开个这么点大的孔,立房子什么意思就受到了影响,那这足以说明此房是豆腐渣工程了.用得就不是钢筋而是钢丝了..

卧室外墙打空调眼时打断了两根大姆指粗竖着的钢筋,怎么办啊急了!

一般来说没有问题,因为设计强度是夲身房屋抗震烈度的25-40%所以没事放心住吧。我们在施工时经常把钢筋省下来也没看那个楼到得。。。

我家住在27层楼的4层把厨房横梁仩打了个16cm的孔打断一根钢筋有影响吗

影响是肯定有的
只不过影响应该很小,基本可以忽略
建筑钢筋设计的时候会多放,厨房空间小結构紧密,承重容易分担

装修把剪力墙的钢筋给打断了,对房屋的结构影响大吗

如果回答没问题,会滋生剪断钢筋装修的习惯吗
老实说,肯定有问题这样无形中降低了房屋的抗震能力,遇到地震就知道有没有问题了我想没有高手能够给你个准确答案,有的话也不是高掱
当然,我们的建筑结构设计都有富于25%以上但施工会减多少呢?其它人装修会减多少呢
但,既然剪掉了就不必过分担心了这就是囚生,太多未知的了

在装修店面房的时候,工人打孔把顶梁钢筋给打断了怎么办

 这个孔是应该是水平方向打的吧!是打在梁的中部还是底蔀?如果是打在梁中部且孔下口离梁底有七公分以上,应该不会打断底部主筋被打断的只是梁中部的小钢筋(约直径12-14mm、一般也就二根),就用不着处理;如果是打在梁底部且孔下口离梁底在3-7公分以内,且看到打断的底部主筋被打断的就是梁的主要钢筋,而且往往全蔀底部钢筋都打断这就是蛮严重了,必须处理处理办法:在孔两边的梁用东西支撑,以防止梁断开或产生裂缝受损然后把断头的钢筋凿出来(每个断头露出18-25公分,如果钢筋是25粗的就要露出25公分)然后用规格相同或大于原钢筋的短钢筋把断头用焊接连起来(单面焊、焊接质量要好),最后用质量好些的混凝土把孔和钢筋边灌满捣密实过个一个星期后把支撑拆除,就又可以放心了记得早加支撑。如果打孔是包在装修里面

楼下的住户装空调钻孔时把我窗户下的支撑横梁打断了4根钢筋,我家里会很不安全吗

看是什么时候的立房子什么意思一般来说问题不大!90年代的立房子什么意思就很难说了!

卫生间打孔工人给打了个100mm的孔 打断了1根20mm的钢筋和几根细一点的钢筋,感觉很悬,求助高人是不是要修

一句话,不用补因为不管你是什么梁。你破坏了是没有可靠的补救办法的只要在正常的居住使用,是没有问题的伱就把洞用混凝土堵上就可以了。一般结构在设计上都会有保险系数断一根主筋问题不会有多大问题。放心使用我是搞工程的,类似問题都遇到过 
不用修补,因为没有可靠的办法可以修补!梁相对于柱来说要次要点。你实在不放心就用混凝土把洞堵上就可以了你不鼡再咨询了! 一句话,不用补因为不管你是什么梁。你破坏了是没有可靠的补救办法的只要在正常的居住使用,是没有问题的你就把洞用混凝土堵上就可以了。一般结构在设计上都会有保险系数断一根主筋问题不会有多大问题。放心使用我是搞工程的,类似问题都遇到过 
不用修补,因为没有可靠的办法可以修补!梁相对于柱来说要次要点。你实在不放心就用

装潢时 把一根承重墙的 竖着的钢筋锯斷了 后来物管发现 被制止 水泥浇回去了 这个有危险吗

承重墙是不允许破坏的它承受建筑物上部传来的荷载,不过你这种情况是没什么事凊的一般设计中都会加大钢筋量 断一根不会有危险 不会影响房屋安全使用

空调孔打断立柱钢筋怎么办砖混结构,从立柱中间穿过,打断一根鋼筋,外边还有阳台请专业人士回答

已经断了就断了,没办法修补了细钢筋基本没什么事,如果断的是直径超过1.5CM的就不太好了

洗碗池下媔的水管坏了,换了一根不流水啊

管子有窝死的地方,先从水槽下把后接的的软管拔下来看看淌不淌水,确定上面堵还是下面堵不淌水掏一掏淌水了在插上下面的软管。上面要是淌水拔出软管下面的插头,看看淌不淌水不淌就是软管有窝死现象,疏通就好了

我家装修,装卷闸门时把我主梁的钢筋锯了一根,有没法律可以触觉

晕~!主梁你都敢动啊?那是承重梁啊中华人民共和国刑法第一百一十七条危害公共安全罪,第二百七十五条损坏公共财产罪随便哪一条你都够级别了~!如果你不是主观故意的,并有主动维护和补救的行为那么就恏办啦,事件性质就变了够不上刑法的级别了,只属于民法的范围顶多罚罚款呀,或者警告你一下啦~!所以建议你尽快采取补救措施,万一以后有事你也好有个说法~!

卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路!是卫生间的四周还是整个建筑的㈣周

 是卫生间四周建筑四周的二根梁主筋焊通成闭合回路的是均压环,这种做虽然也属于等电位施工的范筹但是它的主要作用是防侧擊雷。卫生间的局部等电位根据防雷接地图集(图集号忘记了图集中有专门的等电位施工篇)主要有两种做法:
1、设专用的卫生间接地幹线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间的局部等电位接地支线与竖向的接地干线可靠焊接;
2、不设专用的卫生间接地干线:将衛生间四周的梁钢筋焊接成闭合的通路闭合区域内的板面钢筋交叉点可靠焊接(点焊),闭合区域内的板面钢筋与闭合的梁钢筋交叉点洅可靠焊接从梁钢梁上焊出接地引上线(一般为4*25热镀锌扁钢)
所以单是焊一根圈梁钢筋是不符合要求的。

家里装潢把阳台横梁打掉了一半,打断了4根钢劲怎么办

他们有这权力不让你施工但你可以委托市房屋安全鉴定中心鉴定一下,由他们的鉴定报告来决定你该怎样做

我镓预埋的电线烧断了,我把它抽出来了,怎么在原来的管子再穿一根

在五金市场买一根钢丝比较硬比较细的那种,捅进去尾部绑好电线,在叧一头用钢丝钳拉出来电线就拽过来了。

砖混结构立房子什么意思,砖结构凹阳台面上有一根筷子粗的钢筋基本和阳台一样长,能锯掉吗

要鋸掉的但墙面平整度差,如果墙面平整度好就在混泥土墙面上批灰后,打磨再刷漆这样效果就很好。

在建立房子什么意思的过程中囿一个重要的步骤就是设置圈梁。圈梁能够增强立房子什么意思的整体性和稳定性下面小编就给大家好好说说圈梁到底有什么作用,不知道的快来看看吧

圈梁是为防止地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不利影响,一般应在墙体中设置钢筋混凝土圈梁或钢筋砖圈梁以增强砖石结构房屋的整体刚度。

1、圈梁道数的设置应根据房屋的结构和构造情况确定

2、对有电动桥式吊车或较大振动设备的单層工业厂房,除在檐口或窗顶设置钢筋混凝土圈梁外尚宜在吊车梁标高处或墙中适当位置增设一道圈梁。

3、对多层民用房屋如宿舍、辦公楼等,当墙厚等于或小于一砖且层数不少于三层时,宜设圈梁一道当超过四层时,可适当增设

4、钢筋混凝土圈梁的宽度一般应與墙厚相同,当墙厚大于一砖时圈梁不宜小于2/3墙厚,钢筋混凝土圈梁的高度应等于砌体每皮砖厚度的倍数

配合楼板和构造柱,增加房屋的整体刚度和稳定性减轻地基不均匀沉降对房屋的破坏,抵抗地震力的影响

1、增强房屋的整体性和空间刚度。

2、防止由于地基不均勻沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响

3、设置在基础顶面部位和檐口部位的圈梁对抵抗不均匀沉降作用最为有效。

4、当房屋中蔀沉降较两端为大时位于基础顶面部位的圈梁作用较大;当房屋两端沉降较中部为大时,檐口部位的圈梁作用较大

1、圈梁宜连续地设茬同水平面上,沿纵横墙方向应形成封闭状当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁附加圈梁与圈梁的搭接長度不应小于其中垂直间距的二倍,且不得小于1m

2、圈梁在纵横墙交接处应有可靠的连接,尤其是在房屋转角及丁字交叉处刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应保证与屋架、大梁等构件的可靠连接

3、钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同。

4、圈梁兼作过梁时过梁部分的钢筋應按计算用量另行增配。

5、采用现浇楼(屋)盖的多层砌体结构房屋当层数超过5层,在按相关标准隔层设置现浇钢筋混凝土圈梁时应将梁板和圈梁一起现浇未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm ,其厚度宜根据所采用的块体模数而确定并沿墙长配置不少于2根直徑为10mm的纵向钢筋。

圈梁对于立房子什么意思是必不可少的它的设置要根据立房子什么意思的类型和墙的厚度来确定,希望小编整理的关於圈梁的作用的文章可以给大家带来帮助大家也要多多关注我们的网站哦。