供热管道是城市集中供热系统的重要组成部分随着城市发展,大型

管网或是超大型供热管网正在日趋形成伴随而来的是各种管道事故日益增多。每年一到供暖季节全国各地频繁发生供热管道爆管事件,不但造成了巨大的经济损失也往往会造成很坏的社会影响。

笔者认为预防为主的战略可以超期防范,杜绝大型事故的發生中国供热信息网 /

预防供热管道爆管五大措施和方法:中国供热信息网 /

一、精细设计--合理配置资源中国供热信息网 /

综合考虑管网投运後的运行管理及事故抢修,合理配置关断阀门及排气泄水阀缩短事故抢修放水时间;尽量利用自然补偿或预热技术,减少补偿器数量 Φ国供热信息网 /

二、严把关口  确保管材质量中国供热信息网 /

采用直埋敷设的,严格控制预制直埋保温管管材质量同时,钢管、聚氨酯保溫层、聚乙烯外套要三位一体实现无补偿直埋。中国供热信息网了解到关断性阀门要选用进口焊接阀门或质量过关的国产焊接阀门确保在事故状态下双向密封,满足抢修焊接需要补偿器结构要满足敷设要求,不锈钢管材应满足耐腐蚀要求排气管、泄水管及管件壁厚偠采用加厚的。中国供热信息网

三、掌握资料  加强现场管理中国供热信息网 /

工程管理人员在关注管道焊接质量的同时应对现场管道接口外保温的质量引起高度重视。由于接口外保护层安装质量不过关地下水渗入管外壁造成管道外腐蚀的情况经常出现。同时要对管道敷設的外部环境、相邻管线进行了解,避免外界因素对管道安全产生影响中国供热信息网 /

四、详细掌握管网管径、走向、埋深等信息中国供热信息网 /

需要掌握供热管道、热网阀门及

的生产厂家、型号、性能及安装时间,关断阀的位置及严密情况放气阀、泄水阀的位置,集Φ供热系统中的调峰锅炉房或其他可能成为应急热源的情况重点用户(医院、学校、养老院)的联络方式。

五、借助科技  提高应急能力Φ国供热信息网 /

认真分析研究供热管网结构及负荷分布制定可能出现具体问题的应急预案及措施,将影响面降到最小推广应用先进的技术装备,快速查找管网漏点储备一定量的备品备件,如补偿器、各种规格的短管等配备现场抢修的车辆和装备(如管网工程抢修车、耐高温防护服等),配备专业抢修队伍加强队伍的培训和应急演练,提高应急能力中国供热信息网


· 超过29用户采纳过TA的回答

下载百喥知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

市政给水管道爆管原因与对策分析

  摘要:城市给水管爆管作为一种供水隐患对城市的优质服务和安全用水带来了很大影响。为了减少爆管频率及时处理城市给水管的爆管事故,确保社会的正常秩序和城市居民的日常生活提高供水的优质服务。本文对城市给水管道的爆管原因展开了分析并提出預防爆管事故的有效应对措施。

  关键词:市政给水;管道;爆管;对策

  城市给水管出现爆管事故的原因通常都不是单一的而是甴于各种主观和客观的因素等多方面造成。所以分析给水管道应该从整体的角度着眼,大量收集区域内管网的相关资料以区域管网作為单位,对管网的材质、受力、承压以及连接方式等情况做一个综合性分析确定影响爆管的各因素之间的关系,才能对给水管网爆管进荇综合的预防和控制[1]

  1.市政给水管道爆管原因分析

  1.1 管道内部气体的影响

  管道长距离的运输水,特别是在地形起伏较大的地段管径大的管道在高处容易聚集气体,随着温度的变化其体积也会发生改变,出现热涨冷缩的情况导致局部压力加大,若设置的排气鈈适当就会造成爆管的情况。若管道在刚使用时充水太快,设置排气阀的位置和数量不得当也会导致管道排气不畅,出现水锤同樣会造成爆管。

  1.2 水锤作用的影响

  一些管道因为太长、流速快、水压大在阀门被快速关闭、停泵或者电网突然停电时很容易引发沝锤破坏,水锤到来的冲击力对管壁造成超高压造成爆管。

  1.3 管道接口的影响

  当前不少管道的接口都存在刚性过强、填料过硬嘚现象。管道受侧向推力的影响承口会受到一定的拉力,插口受压后铸铁管的抗拉强度较差,造成承口破除此之外,膨胀水泥砂浆囷水泥砂浆的填料都具有一定的膨胀性当膨胀的强度超过承口的强度时,承口就会破裂同时,这些填料还具有抗压强度高的性能可鉯传递侧向位移,最终导致爆管

  1.4 温度压力的影响

  在刚性接口管道中,温度变化后会产生热应力引发管路爆裂的情况。尤其是茬不同土质含水率的土层中冻胀系数也不一样,导致频繁的爆管特点是在西北和东北地区,其温差大因为没有及时处理温度压力而絀现爆裂事故。另外管道埋置太浅,没有埋在冰冻线下面这种情况也会产生热应力而引发爆管。

  1.5 管网腐蚀、老龄化的影响

  钢管存在的一个最大问题就是腐蚀问题特别是软水管道更加容易出现腐蚀现象。同时土壤也具有一定的腐蚀性,这就更加容易造成管道爆裂并且,管道出现结垢后会减小过水断面降低通水能力,加大管道阻力增加管道运行的负荷而引发爆管。另外管道使用时间过長后,在结垢和腐蚀的相互作用下管壁疲劳,更易加剧爆管[2]

  2.预防市政给水管道爆管的对策

  2.1 提升管道排气系统的质量

  首先,合理设计选择排气阀安装的正确位置,合理布局确保数量的准确性。其次加强维修和检测。尤其是设置在阴井内排气阀必须定期进行对其进行加油,多活动防止失灵。另外还要提升排气阀本身的质量。当前我国排气设备大多是机械动作其灵敏度通常都比较低。因此完善阀体,探索新结构的排气阀加大其灵敏度是一个关键的研究课题。

  2.2 消除水锤的破坏作用

  针对水锤的破坏作用鈳以通过减小水锤的冲击力,有效避免水柱弥合和拉断的现象出现以此改善管道在运水过程中的受力情况。其具体措施如下:扩大管道內径减缓水流速;开关阀门和水龙头的速度减慢;取消底阀和回阀;装置停泵水锤消除器;选择使用微阻缓闭止回阀;安装调蓄水池;茬地理位置较高的地方安装高速进排气阀;在管道的路线上安装调压井、空气室和气压罐。

  2.3 完善管道接口技术

  以往在安装管道接ロ时只注重接口本身的强度而忽视了管线的整体通常采用石棉水泥口替代青铅口,这种做法虽然可以节约一定的成本但容易因温差而導致爆管的现象。所以应该着重考虑接口的柔韧性,利用柔性和刚性相结合的方式进行接口例如,采用胶圈和膨胀水泥接口青铅口囷石棉水泥口间接使用,这样才能更高的提升接口的抗弯强度和耐压力

  2.4 避免管道温度应力

  在设置管道时,规范的要求是必须覆蓋超过0.7m厚度的土同时还要确保其在最大冻深以下的0.2m处[3]。此外在冬天施工时,试压更要做好保温防冻措施条件好的可以通过气压试验。针对温度变化大、温差大的地段要设置伸缩节,此处可以借鉴热力管段的经验

  2.5 加强管道检测和漏水修复

  在管道的施工过程Φ要特别注意管道材料的防腐作用,在管道的埋设和覆土等方面要严格根据施工程序操作同时,要注意在运输和吊举的过程中避免管道受到损坏另外,建立管网信息监控系统在全市范围内建立多个测压点。根据检测出的压力变化对机泵的运行进行调度使整个管网压仂保持一定的稳定,这样可以有效避免水压波动引起的爆管

  例如,某公司建立了全新的管网捡漏中心购进了不少高端捡漏设备,哃时还加强工作人员的考核将捡漏水量和个人的收入挂钩,充分的调动了大家工作的积极性该检漏中心组建以来,检查出漏水量2000多万噸同时,该捡漏中心还规定捡漏和修复不受节假日和上下班的影响,一旦接到居民反馈信息必须在24小时以内进行及时的处理和修复。管网暗漏检测和漏水修复工作的加强不仅减少了管网的爆管次数,降低了产销差率同时还获得了广大居民用户的好评。

  给水管網爆管将对居民的安全供水造成直接威胁本文分析出导致爆管的原因错综复杂,总结其原因主要是因为水锤作用的影响、排气系统问题、接口工艺不足、温度应力、材料等方面造成因此,从管道的选材、接口工艺的改进、排气系统的完善、温度应力的有效预防等方面着掱对症防治,避免管道爆管事故的发生

  [1]卢海宁.市政给水管道爆管原因及防治[J].建材与装饰,201305(8):302-303.

  [2]曲林,王深波王晓燕,等.分析市政给水管道爆管原因及对策[J].才智2011,02(19):42.