谁有城安报警自动传输装置置厂家联系方式呀

1 燃气灶具的房间应安装燃气泄漏報警装置

2 燃气泄露报警装置检测器的安装应符合下列规定:

a)液化石油气的检测器安装高度应距地面0.3m之内,与燃气灶具燃烧器的水平距离鈈得大于4m

b)天然气或人工煤气的检测器安装应距屋顶0.3m之内,且不应再燃气灶具的正上方与燃气灶具燃烧器的水平距离3~5m,且不得大于8m

c)燃氣检测器安装位置应避开水淋、火烤、或烟雾,不得妨碍人员通行或作业

3 燃气泄露报警装置控制器应安装在夜间有人值守的房间。

4 燃气泄漏报警装置应与供气主管引入管上的紧急切断保护装置以及燃气灶具房间的风机联动

5 燃气泄漏报警装置和供气主管引入管上的紧急切斷保护装置的电源不间断。一旦电源间断时紧急切断装置应处于关闭状态。


辽宁燃气报警器厂家告诉你几个操作规范_燃气报警器,毒气报警器,燃气报警器厂家,燃气报警器安装,气体报警器安装

可燃气体检测仪 固定式检测探头(三种)

即报警控制器也称为主机,联接探头给探头供电,显示数值当数值超过预设的报警值时发出声光报警,并能联动设备最常用的主机是分线制的,有单通道双通道,最多16通道超过16个检测点,要用总线主机

常见的典型应用是,一台主机接一个或多个可燃气体探头探头数量根据实际需要确定,按规定每隔小於7.5米范围内安装一个探头。

三种联接形式:分线制总线制,无线传输

八个探头以下(最多16个探头)通常情况用分线制方式。即每个探頭都单独有线缆与主机相连一般用三芯线,适用检测点不多的情况;

所有的探头都用一根线缆串接到主机上,一般用四芯线两根供電,两根通信适用于超过8个或16个检测点的情况,另外也用于检测点与主机较远、较分散的情况这种情况下,两个以上探头就有必要选擇总线方式这样节约线缆和布线施工的成本。

无线传输不用布线,现场取电或用电池供电在不方便布线时使用,探头数量或多或尐都可以,实测数量可接32个以上可以替代分线或总线方式,稳定性和可靠性与现场工况复杂程度有关

一、 一台单通道主机,接一个可燃气体探头

二、一台多通道报警控制主机,接多个可燃气体探头或其它气体探头探头可以配开关量输出,直接联动外部设备主机也鈳以同时联接外部设备。

催化燃烧(特殊情况可选择红外或半导体原理)

默认4-20mA输出可选485总线和开关量输出

默认三芯电缆(总线或带开关量输出时为四芯)

备注:探头需要联接到本公司的报警控制主机上使用,也可以联接到其它二次仪表、PLC或工控电脑上使用

检测原理选择:催化燃烧,红外半导体,电化学

可燃气体探头通常选用催化燃烧原理的传感器这种传感器能检测几乎所有与氧气反应易燃易爆的气體,包括烷烃类气体和有机蒸气因此,通常大多数情况下选用催化燃烧原理传感器,安泰吉华的Attm10/20型可燃气体探头都是催化燃烧原理泹有下面几种情况需要注意:

1、当使用场所空气中可能含有硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,会使催化燃烧元件中毒即失去灵敏喥,此时可选抗中毒的催化燃烧原理探头订购时要特殊说明,或选用红外原理的探头;

2、在缺氧或高腐蚀的场所应选用红外原理的可燃气体探头;

3、氢气的检测,以防爆为检测目的时可选用催化燃烧原理的探头;以防止微量泄漏为检测目的时,选用电化学原理的探头检测范围0-2000ppm,不能选红外原理探头;

4、乙炔容易使催化燃烧元件中毒可选半导体原理的探头。

催化燃烧原理探头和半导体原理的探头价格较低使用寿命3-5年;电化学原理和红外原理探头价格较高,红外原理探头使用寿命5年以上电化学原理探头的使用寿命两年左右。

可检測气体的列表在后面附录:《常见可燃气体及爆炸限》

报警控制主机与探头配套使用,给探头供电接收探头信号,显示测量值当测量值达到设定的报警值时,主机发出声、光报警同时输出控制信号(开关量输出),自动启动事先连接的控制设备以保障安全。

l 从单通道至16通道 可接1-16个探头;总线主机可接最多128个总线探头;

l 声光报警,三个公共继电器输出对应一级报警,二级报警故障报警;

l 总线主机可选每通道单独的报警输出,单独设置报警点;

l 输入信号:4-20 mA数字信号(总线或无线主机)

l 控制输出:无源开关量输出(220VAC,2A485

l 安装方式:壁挂式安装

l 重 量:约2 kg(单/双通道)

探头的安装位置如何确定,应该装多少个

室内7.5米范围装一个可燃气体探头,安装在最容易检测到氣体泄漏的地方具体要求参考GB《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》。

按上面标准一级报警设置小于等于25%LEL,二级报警设置小于等于50%LEL

如何维护,如何校准检定

按有关国家标准、计量规程和企业安全生产规程的要求做维护和定期校准工作,我公司一年内免費为客户标定一次但拆装工作和快递费用由客户负责。

我们可以按客户的具体要求定制产品可以提供OEM代工,货期和供货标准等双方商萣

一.按客户需要开发新产品

二.按客户提供外壳组装生产,贴牌加工;

三.客户订购产品模块或完整机芯后自已组装

各类气体检測产品工控产品等,都可以合作洽谈

附录:常见可燃性气体爆炸限























辽宁燃气报警器厂家告诉你几个操作规范_气体报警器,燃气报警器,毒氣报警器,气体报警器厂家,燃气报警器厂家

关于发布行业标准《城镇燃气报警控制系统技术规程》的公告

1. 0. 1 为规范城镇燃气报警控制系统的设計、安装、验收、使用和维护,防止和减少由于燃气泄漏和不完全燃烧造成的人身伤害及财产损失制定本规程。1. 0. 2 本规程适用于城镇燃气報警控制系统的设计、安装、验收、使用和维护1. 0. 3 城镇燃气报警控制系统的设计、安装应由具有燃气工程设计资质和消防工程施工资质的單位承担。1. 0. 4 城镇燃气报警控制系统的设计、安装、验收、使用和维护除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定

2.0.1 燃气报警控制系统 gas alarm and control system由可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、可燃气体报警控制器、紧急切断装置、排气装置等组成的安全系统。分为集Φ和独立两种2.0.2 集中燃气报警控制系统 centralized gas alarm and control system由点型可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、紧急切断阀、排气装置、手动报警触发装置等組成的自动控制系统。2.0.3 独立燃气报警控制系统 separate gas alarm and control system由独立式可燃气体探测器、紧急切断阀等组成的自动控制系统2.0.4 点型可燃气体探测器 spot combustible gas detector当被测区域空气中可燃气体的浓度达到报警设定值时,能发出报警信号并和可燃气体报警控制器共同使用的可燃气体探测器2.0.5 独立式可燃气体探测器 separate combustible gas detector当被测区域空气中可燃气体的浓度达到报警设定值时,发出声、光报警信号并输出控制信号且不与报警控制装置连接使用的可燃气体探测器。2.0.6 可燃气体报警控制器 combustible gas alarm control unit接收点型可燃气体探测器及手动报警触发装置信号.能发出声、光报警信号.指示报警蔀位并予以保持的控制装置2.0.7 紧急切断阀 emergency shut-off valve当接收到控制信号时,能自动切断燃气气源并能手动复位的阀门(含内置于燃气表内的切断閥)。2.0.8 detector在一个探测器里能同时探测可燃气体、燃气不完全燃烧产生的一氧化碳的探测器

3. 1. 1 城镇燃气报警控制系统中采用的相关设备应符匼国家现行标准的规定,并应经国家有关产品质量监督检测单位检验合格且取得国家相应许可或认可。3. 1.2 城镇燃气报警控制系统应根据燃气种类和用途选择可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器并应符合下列规定:    1 在使用天然气的场所,应选择探测甲烷的可燃气体探测器或复合探测器;    2 在使用液化石油气的场所应选择探测液化石油气的可燃气体探测器;    3 在使用人工煤气的场所,宜选择探测┅氧化碳的不完全燃烧探测器或复合探测器;    4 为探测因不完全燃烧产生的一氧化碳应选用探测一氧化碳的不完全燃烧探测器。3.1.3 城镇燃气报警控制系统中的相关设备的使用寿命应符合表3.1. 3的规定

表3.1. 3 城镇燃气报警控制系统中的相关设备的使用寿命 (年)

注:表中的使用寿命指自验收之日起。

3.1.4 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器的设置场所应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和《城镇燃气技术规范》GB 50494的有关规定。3. 1.5 在具有爆炸危险的场所探测器、紧急切断阀及配套设备应选用防爆型产品。3. 1.6 设置集中报警控制系統的场所其可燃气体报警控制器应设置在有专人值守的消防控制室或值班室。

3.2.1 居住建筑各单元中分别设置燃气报警控制系统时可選择独立燃气报警控制系统;当居住建筑中有多个设置单元并且需要集中控制时,可选择集中燃气报警控制系统3.2.2 当设有采暖/热水兩用炉或燃气快速热水器的居住建筑的地下室、半地下室需设置燃气报警控制系统时,应选用防爆型探测器以及紧急切断阀和排气装置。并且紧急切断阀和排气装置应与探测器连锁3.2.3 当既有居住建筑使用燃气的暗厨房(无直通室外的门和窗)设置可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器时,应在使用燃气的同时启动排气装置3.2.4 当居住建筑内设置可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器时,应符合下列规定:    1 探测器位置距灶具及排风口的水平距离均应大于0.5m;    2 使用液化石油气等相对密度大于1的燃气的场所探测器应设置茬距地面不高于0.3m的墙上,    3 使用天然气、人工煤气等相对密度小于1的燃气的场所或选用不完全燃烧探测器的场所,探测器应设置在顶棚或距顶棚小于0.3m的墙上3.2.5 居住建筑内设置的可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器应与紧急切断阀连锁。

3.3 商业和工业企业用氣场所

3.3.1 在商业和工业企业用气场所设置燃气报警控制系统时可选择集中燃气报警控制系统;对面积小于80㎡的场所,也可选择独立燃气報警控制系统。3.3.2 在安装可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器的房间内当任意两点间的水平距离小于8m时。可设1个探测器並应符合表3.3.2-1的规定;否则可设置两个或多个可燃气体气体探测器并应符合表3.3.2-2的规定

探测器与释放源中心水平距离L1

探测器与通气ロ及门窗距离L2

液化石油气或相对密度大于1的燃气

天然气或相对密度小于1的燃气

探测器与释放源中心水平距离L1

探测器与通气口及门窗距离L2

液囮石油气或相对密度大于1的燃气

天然气或相对密度小于1的燃气

3.3.3 当气源为相对密度小于1的燃气且释放源距顶棚垂直距离超过4m时,应设置集气罩或分层设置探测器并应符合下列规定:    1 当设置集气罩时,集气罩宜设于释放源上方4m处集气罩面积不得小于lm,裙边高度不得小于0.1m且探测器应设于集气罩内;    2 当不设置集气罩时,应分两层设置探测器最上层探测器距顶棚垂直距离宜小于0.3m;最下层探测器应设于釋放源上方,且垂直距离不宜大于4m3.3.4 当安装可燃气体探测器的场所为长方形状且其横截面积小于4㎡时,相邻探测器安装间距不应大于20m3.3.5 当使用燃烧器具的场所面积小于全部面积的1/3时,可在燃烧器具周围设置可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器并应苻合下列规定:    1 探测器的设置位置距释放源不得小于lm且不得大于3m;    2 相邻两探测器距离应符合表3.3.2-2的规定,    3 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合探测器应对释放源形成环形保护3.3.6 在储配站、门站等露天、半露天场所,探测器宜布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧其与释放源的距离不应大于15m。当探测器位于释放源的最小频率风向的下风侧时其与释放源的距离不应大于5m。3.3.7 当燃氣输配设施位于密闭或半密闭厂房内时应每隔15m设置一个探测器,且探测器距任一释放源的距离不应大于4m3.3.8 紧急切断阀的设置除应符匼现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定外,还应符合下列规定:    1 与报警器连锁的紧急切断阀的安装位置宜设置在分户计量表前;    2 当用户安装集中燃气报警控制系统时报警器控制的紧急切断阀自动控制的启动条件应为切断阀安装燃气管道的供气范围内有2个以上探測器同时报警,切断阀为自动控制时人工方式仍应有效3.3.9 液化石油气储瓶间应设置防爆型可燃气体探测器,并应与防爆型排风装置连鎖防爆型排风装置还应具备手动启动功能。3.3.10 露天设置的可燃气体探测器应采取防晒和防雨淋措施。3.3.11 集中燃气报警控制系统应茬被保护区域内设置一个或多个声光警报装置3.3.12 集中燃气报警控制系统应在被保护区域内设置一个或多个手动触发报警装置。3.3.13 独竝燃气报警控制系统中可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器连接紧急切断阀的导线长度不应大于20m 

4.1.1 城镇燃气报警控制系統的安装,应按已审定的设计文件实施当需要修改设计文件或材料代用时,应经原设计单位同意4.1.2 施工单位应结合工程特点制定施笁方案。施工单位应具有必要的施工技术标准、健全的安装质量管理体系和工程质量检验制度并应按本规程附录A填写有关记录。4.1.3 安裝前应具备下列条件:    1 设计单位应向施工、监理单位明确相应技术要求;    2 系统设备、材料及配件应齐全并应能保证正常安装;    3 安装现场使用的水、电、气及设备材料的堆放场所应能满足正常安装要求。4.1.4 设备、材料进场检验应符合下列规定:    1 进入施工安装现场的设备、材料及配件应有清单、使用说明书、出厂合格证明文件、检验报告等文件并应核实其有效性;其技术指标应符合设计要求;    2 进口设备应具备国家规定的市场准入资质;产品质量应符合我国相关产品标准的规定,且不得低于合同规定的要求4.1.5 在城镇燃气报警控制系统安裝过程中,施工单位应做好安装、检验、调试、设计变更等相关记录4. 1.6 城镇燃气报警控制系统安装过程的质量控制应符合下列规定:    1 各笁序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查,合格后方可进入下道工序;    2 相关各专业工种之间交接时应进行检驗,交接双方应共同检查确认工程质量并经监理工程师签字认可后方可进入下道工序;    3 系统安装完成后安装单位应按相关专业规定进行調试;    4 系统调试完成后,安装单位应向建设单位提交质量控制资料和各类安装过程质量检查记录;    5 安装过程质量检查应由安装单位组织有關人员完成;    6 安装过程质量检查记录应按本规程附录B填写4.1.7 城镇燃气报警控制系统质量控制资料应按本规程附录C填写。4.1.8 城镇燃气報警控制系统安装结束后应按规定程序进行验收合格后方可交付使用。

4.2 独立燃气报警控制系统的安装

4.2.1 当独立燃气报警控制系统的鈳燃气体探测器的安装位置距离地面小于0.3m时其上方不得安装洗涤水槽、洗碗机等用水设施,正前方不得有遮挡物4.2.2 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器应安装牢固、接线可靠。探测器与紧急切断阀之间的连线除两端允许有不大于0.5m的导线外其余应敷设在導管或线槽内,在导管和线槽内不应有接头和扭结在外部若需接头,应采用焊接或专用接插件焊接处应做绝缘和防水处理。

4.3 集中燃氣报警控制系统的布线

4. 3.1 报警控制系统应单独布线系统内不同电压等级、不同电流类别的线路。不应布在同一导管内或线槽的同一槽孔內4. 3.2 城镇燃气报警控制系统在非防爆区内的布线,应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定可燃气体报警控制系统的传输线路的线芯截面选择,除应满足设备使用说明书的要求外还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截媔面积不应小于表4.3.2的规定

表4.3.2 铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积

线芯的最小截面面积(mm?)

4. 3.3 城镇燃气报警控制系统在防爆區域布线时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定4.3.4 城镇燃气报警控制系统的绝缘导线和电缆均应敷设在导管或线槽内,在暗设导管或线槽内的布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,导管内或线槽内不应有积水及杂物4. 3.5 导线在導管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接4.3.6 对从接线盒或线槽引至探测器或控制器等设备的导線,当采用金属软管保护时金属软管长度不应大于2m。4. 3.7 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处应做密封处理。4.3.8 管子长度烸超过8m有3个弯曲时。4.3.9 金属导管在接线盒外侧应套锁母内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母塑料导管在接线盒处应采取固定措施。4.3.10 导管和线槽明设时应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或导管的吊杆直径不应小于6mm4.3. 11 直线段不夶于3m处。4.3.12 线槽接口应平直、严密槽盖应齐全、平整、无翘角。当并列安装时槽盖应便于开启。4.3.13 管线跨越建筑物的结构缝处應采取补偿措施。其两侧应固定4.3.14 城镇燃气报警控制系统导线敷设后,应采用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻绝缘电阻值鈈应小于20MΩ。4.3.15 同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色进行区分相同用途的导线颜色应一致。直流电源线正极应为红色負极应为蓝色或黑色。

4.4 集中燃气报警控制系统的设备安装

4.4.1 安装方式应符合设计和产品说明书的规定并应满足操作和维修更换的要求。4.4.2 可燃气体报警控制器安装应符合下列规定:    1 当可燃气体报警控制器安装在墙上时其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m,靠近门轴的侧媔距墙不应小于0.5m;    2 操作面宜留有1.2m宽的操作距离;    3 当落地安装时其底边宜高出地面0.1m~0.2m;    4 可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜:当安装在轻质墙上时应采取加固措施。4.4.3 引入控制器的电缆或导线应符合下列规定:    1 电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号並应与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;    2 配线应整齐不宜交叉,并应固定牢靠;    3 端子板的每个接线端接线不得超过2根;    4 电缆和导线,应留有不小于200mm的余量;    5 导线应绑扎成束;    6 导线穿管、线槽后应将管口、槽口封堵。4.4.4 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探測器的安装应符合下列规定:    1 探测器在即将调试时方可安装在调试前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施;    2 探测器应安装牢凅与导线连接必须可靠压接或焊接;当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂;    3 探测器连接导线应留有不小于150mm的余量且在其端部应囿明显标志;    4 探测器穿线孔应封堵;    5 非防爆型可燃气体探测器的安装还应符合本规程第4.2.1条的规定。4.4. 5 紧急切断阀的安装应符合产品说奣书的规定并应满足操作和维修更换的要求。4.4.6 燃气报警控制系统的接地应符合下列规定:    1 非防爆区中使用36V以上交直流电源设备的金屬外壳及防爆区内的所有设备的金属外壳均应有接地保护接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接;    2 接地装置安装完毕后,应测量接地电阻并做记录;其接地电阻应小于4Ω。4. 4.7 配套设备的安装应符合下列规定:    1 输入模块、输出控制模块距离信号源设备和被联动设备导线长度鈈宜超过20m;当采用金属软管对连接线作保护时,应采用管卡固定其固定点间距不应大于0.5m;    2 当阀门、风机等设备的手动控制装置安装在墒仩时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5mm;    3 声光报警装置安装位置距地面不宜低于1.8m并不应遮挡。

4.5.1 系统调试的准备应符合下列规定:    1 应按設计要求查验设备的规格、型号、数量等;    2 应按本规程第4.2、4.3、4.4节的要求检查系统的安装质量对发现的问题,应会同有关单位协商解决并应有文字记录;    3 应按本规程第4.2、4.3、4.4节的要求检查系统线路,对错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等应采取相应的处理措施;    4 对系统中的可燃气体报警控制器、紧急切断阀、风机等设备应分别进行单机通电检查;    5 配套设备的调试应与关联设备共同进行4.5.2 可燃气体报警控制器调试应符合下列规定:    1 应切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线。将任一回路可燃气体探测器与控制器楿连接后方可接通电源;    2 可燃气体报警控制器应按现行国家标准《可燃气体报警控制器》GB 16808 的有关规定进行主要功能试验。4.5.3 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器的调试应符合下列规定:    1 应按本规程附录D要求进行现场测试;记录报警动作值并根据本规程附錄D的规定判定是否合格;    2 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器应全部进行测试。4. 5.4 紧急切断阀调试应符合下列规定:    1 按紧急切断阀的所有联动控制逻辑关系使相应探测器报警,在规定的时间内紧急切断阀应动作;    2 手动开关阀门3次,阀门应工作正常4.5.5 系統备用电源调试应符合下列规定:    1 检查系统中各种控制装置使用的备用电源容量,应与设计容量相符;    2 备用电源的容量应符合现行国家标准《可燃气体报警控制器》GB 16808 的规定;    3 进行3次主备电源自动转换试验每次应合格。4. 5. 6 声光警报及排风装置调试应符合下列规定:    1 按声光警报嘚所有联动控制逻辑关系使相应探测器报警,在规定的时间内声光警报应正常工作;    2 按排风装置的所有联动控制逻辑关系,使相应探測器报警在规定的时间内,排风装置应正常工作;    3 声光警报及排风装置有手动控制设备时手动控制设备应能正常工作。4. 5. 7 系统联调应符匼下列规定:    1 应按设计要求进行系统联调;    2 城镇燃气报警控制系统在连续正常运行120h后应按本规程附录B的规定填写调试记录表。

5.0.1 城镇燃气报警控制系统安装完毕后建设单位应组织安装、设计、监理等相关单位进行验收。验收不合格不得投入使用5.0.2 城镇燃气报警控淛系统工程验收应包括安装调试时所涉及的全部设备,可分项目进行并应填写相应的记录。5.0.3 系统中各装置的验收应符合下列规定:    1 囿主、备电源的设备的自动转换装置应进行3次转换试验,每次试验均应合格;    2 可燃气体报警控制器应按实际安装数量全部进行功能检查;    3 安装在商业和工业企业用气场所的可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器应按安装数量20%比例抽检安装在居住建筑内的应按实际安装数量全部检验;    4 紧急切断阀及排风装置应全部检查。5.0.4 系统验收时安装单位应提供下列技术文件:    1 城镇燃气报警控制系统設备的检验报告、合格证及相关材料。5.0.5 城镇燃气报警控制系统验收前建设单位和使用单位应进行安装质量检查,同时应确定安装设備的位置、型号、数量抽样时应选择具有代表性、作用不同、位置不同的设备。5.0.6 系统布线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工質量验收规范》GB 50303的规定和本规程第4.3、4.4节的规定;当设置于防爆场所时应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。5.0. 7 可燃气体报警控制器的验收应符合下列规定:    1 应符合本规程第4.4节的相关规定;    2 规格、型号、容量、数量应符合设计要求;    3 功能验收应按本规程第4.5.2条逐项检查并应符合要求。5. 0. 8 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器的验收应符合下列规定:    1 应满足本规程第4.4节的相关规定;    2 规格、型号、数量应符合设计要求;    3 功能验收应按本规程第4.5.3条逐项检查并应符合要求。5. 0. 9 系统备用电源嘚验收应符合下列规定:    1 备用电源容量应符合本规程第4. 5.5条的规定;    2 功能验收应按本规程第5.0.3条的规定进行检查并应符合要求。5.0. 10 系統性能的要求应符合本规程和设计说明规定的联动逻辑关系要求5.0.11 配套设施的验收应符合下列规定:    1 安装位置应正确,功能应正常;    2 掱动关阀功能应试验3次;    3 在系统验收时阀门在电控和手动两种情况下应工作正常。5.0.12 验收不合格的设备和管线应修复或更换;并应進行复验。复验时对有抽验比例要求的应加倍检验。5.0.13 验收合格后应按本规程附录E填写验收记录。5.0.14 独立燃气报警系统的验收鈳简化进行。系统安装完成后应按设计要求组织验收。可按本规程附录D的规定进行现场检验和评定记录报警动作值。紧急切断阀在可燃气体探测器报警时应动作并应手动开关阀门3次.阀门动作均应正常。

6. 0.1 城镇燃气报警控制系统的管理操作和维护应由经过专门培训的囚员负责不得私自改装、停用、损坏城镇燃气报警控制系统。6.0.2 城镇燃气报警控制系统正式启用时应具有下列文件资料:    1 系统竣工圖及设备的技术资料;    2 系统的操作规程及维护保养管理制度;    3 系统操作员名册及相应的工作职责;    4 值班记录和使用图表。6. 0. 3 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器及紧急切断阀不得超期使用6. 0. 4 可燃气体报警控制系统设备(可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探測器除外)的功能,每半年应检查1次并按本规程附录F的规定填写检查登记表。6.0.5 商用和工业企业用气场所中的紧急切断阀每半年应手动開闭一次并电动闭合一次。6.0.6 当居住建筑中的可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器使用到3年时应按本规程附录D的规定臸少检查1次,同时应检查紧急切断阀报警动作值应符合附录D的规定,声光警报信号应正常紧急切断阀自动关闭、手动开启功能应正常、无内外泄漏,并应记录检测结果更换不合格产品。6. 0. 7 商业和工业场所的可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器每年应按本规程附录D规定的试验方法检查1次其检查结果应符合本规程附录D的要求,报警控制器应能收到报警信号并正确显示联动设备动作应正常,應记录检测结果维修或更换不合格产品。6.0.8 受检设备每次检查完后应粘贴标识并注明检查日期。

辽宁燃气报警器厂家告诉你几个操莋规范_气体报警器,燃气报警器,毒气报警器,气体报警器安装,燃气报警器安装

地址:佛山市顺德区陈村镇赤花居委会白陈公路赤花屯教路1号厂房之七

生产销售,研发:电子产品数码配件,数据线音频线,视频线声音传送装置,蓝牙自动传輸装置置电池,移动电源手机配件,电脑及其周边产品键盘,鼠标耳机,手机及其周边产品技术开发五金制品,货物进出口技术进出口。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

地址:深圳市宝安区72区留仙三路甲岸工业大厦B座一楼南1号

通信傳输设备、移动通信及终端设备、其他通信设备、通信终端设备、计算机网络设备、工业自动控制装置、视频监控设备的技术开发、生产囷销售;应用软件、电子设备的设计和上门安装;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);

地址:南部县南隆镇金葫路新城1号1幢

计算机网络工程网络集成,智能化系统工程自动化工程安装及维护,建筑智能化工程公共安铨防范工程,通讯工程网络布线工程及维护,智能化大楼及住宅综合布线安装及维护视频传输安装及维护,防盗装置安装;计算机软硬件设计及销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目经相关...

地址:沈阳市浑南新区银卡东蕗6号513室

多媒体信息采集处理自动传输装置置、生产安全实时远程监控系统、无线传感器网络接入系统、重大危险传感源实时远程监控系统、负载均衡实时数据服务系统、四维一体重大危险源及应急救援系统、煤矿地理信息系统、地震监测网络系统、多维智能身份识别装置、遠方多人视频通话设备、智能识别产品系统技术研发、技术转让、技术咨询服务;...

地址:常德市武陵区城东办事处新东街居委会人民东路媄隆苑403号(红旗路口)

通信传输设备、移动通信及终端设备、其他通信设备、通信终端设备、计算机网络设备、工业自动控控装置、视频監控设备的技术开发和销售;应用软件、电子设备的设计和上门安装;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须經批准的项目除外)

地址:广州市萝岗区玉树工业园敬业四街D栋301房

生产、加工、销售:通信传输设备、移动通信及终端设备、其他通信设備、通信终端设备(不含卫星地面接收设施)、电子计算机整机、计算机网络设备、家用影视设备、工业自动控制系统装置、电子产品;應用软件服务;计算机信息网络技术开发及技术服务;电子设备设计及安装;销售:防盗报警控制设备、视频监控设备(涉及持许可证...

地址:广州市天河区奥体路11号辅楼4楼402室(仅限办公用途)

飞机舱内饰制造;机器人系统生产;智能机器系统生产;通信系统设备制造;通信终端设备淛造;集成电路制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;工业自动控制系统装置制造;光学仪器制造;眼镜制造;非金属表带及其零件制造;眼镜盒(袋)制造;机器人修理;电气设备修理;通信传输设备专业修理;雷达、无线电导航设备专业修理;其他通信设备专业修理;风动和电动工具制造;電影机械制造;照相机及器材制造;紧固件制造;海洋工程专用设备制造;电子工业专用设备制造;机械化农业及园艺机具制造;农林牧渔机械配件制慥;其他农、林、牧、渔业机械制造;地质勘查专用设备制造;消防设备、器材的制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;具有独立功能专用机械制造;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;飞机供给;飞机维护;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据處理和存储服务;集成电路设计;地理信息加工处理;农业技术推广服务;农业技术开发服务;农业技术咨询、交流服务;机械技术推广服务;机械技术開发服务;机械技术咨询、交流服务;航空技术咨询服务;信息电子技术服务;电力电子技术服务;建筑工程、土木工程技术服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;机器人系统技术服务;智能机器系统技术服务;航天科技知识的推广;海洋服务;测绘服务;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;电磁屏蔽器材的研究、开发、设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;通信技术研究开發、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;水污染治理;大气污染治理;地质灾害治理服务;绿化管理、养护、病虫防治服務;旅游景区规划设计、开发、管理;公园规划设计;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;行李搬运服务;玩具批发;照相器材批发;通讯设备及配套設备批发;航空运输设备批发;飞机座椅销售;飞机舱内饰销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);机器人销售;纺织品及针織品零售;服装零售;眼镜零售;箱、包零售;软件零售;通信设备零售;电子元器件零售;机械配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);文具用品零售;体育用品及器材零售;照相器材零售;玩具零售;游艺娱乐用品零售;游艺及娱乐用品批发;其他文囮娱乐用品批发;飞机制造;航空、航天相关设备制造;航空器零件制造;航空航天器修理;省内快递业务;网上图片服务;网上视频服务;网上读物服务;

哋址:深圳市宝安区石岩街道应人石村同康富工业园D栋3楼

生产经营视频监控设备、定位导航装置、通信电源、通信传输设备、矿用智能监控装置、环境仿真设备;嵌入式软件开发,通信系统与安防工程及机械工程咨询服务^生产经营视频监控设备、定位导航装置、通信电源、通信传输设备、矿用智能监控装置、环境仿真设备;嵌入式软件开发,通信系统与安防工程及机械工程咨询服务

地址:东莞市南城区周溪工业区众利路84号高盛科技园北区C栋第四层10室

网络技术开发及技术服务,建筑智能化系统的开发、集成及技术服务销售:防盗报警控淛设备、视频监控设备,生产、加工、销售:通信传输设备、计算机、 网络设备、家用影视设备、工业自动控制系统装置、电子产品

地址:东莞市东城街道东城科技园彩怡广场1号楼

研发、生产、加工、销售:通信传输设备、移动通信及终端设备、其他通讯设备、通讯终端設备(不含卫星地面接收设施)、电子计算机整机、计算机网络设备、家用影视设备、工业自动控制系统装置、电子产品;应用软件服务;计算机信息网络技术开发及技术服务;电子设备设计及安装;计算机信息系统、建筑智能化系统的开发、集成及技术服务;手机、手机嘚配件及周边产品;儿童智能手表;机器人;玩具;照明灯具;日用品;空气净化器;家用电器;五金制品;货物及技术进出口;销售:防盗报警控制设备、视频监控设备。

地址:宁夏永宁县望远工业园区红旗路(宁夏中小企业创业基地)

智能自动化设备、电气设备及配件、检测设备、应急装备、无人飞行器、电力工具、金具、光缆及附件、电线电缆及附件、绝缘制品、五金机电及配件、安全工器具、仪器儀表、电子产品、防鸟害装置、警示装置、消防设备、防雷器材、安防产品、破拆清障设备、电源电池、办公设备及用品、劳保用品、环保设备、化工产品(不含易制毒及危险化学品)、新材料、新能源的研发、生产、销售及技术服务;人工智能系统、检测系统、监测系统、语音视频传输系统及通讯系统、无人机控制通信系统、测绘软件、计算机软硬件的技术开发及销售;工程测量;测绘航空摄影;摄影测量数据采集及处理;空间遥感地理信息数据处理;地图编制;承装、承修、承试电力设施;电气设备、特种设备的性能状态质量检验检测垺务;电力工程施工总承包;防火工程;安防工程;货物及技术进出口业务**

地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

计算机信息网络技术开发、技术服务;家用电器、电子产品、日用品、家具、装饰用品、纺织品、服装、百货、体育用品、卫生用品、文化用品、工艺礼品、陶瓷制品、玩具、办公设备、五金制品、通讯产品及配件的销售;从事广告业务(法律法规、國务院规定需另行办理广告经营审批的需取得许可后方可经营);软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子设备设计及安裝;计算机信息系统、房屋及建筑智能化系统的技术开发、集成及技术服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);通信传输设备、移动通信及终端设备、其他通讯设备、通讯终端设备(不含卫星地面接收设施)、电子计算机整机、计算机产品、网络产品、计算机网络设备、家用影视设备、工业自动控制系统装置、电子产品、手机及其周边产品、机器人、照明灯具、空气净化器、防盗报警控制设备、视频监控设备的研发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^互联网信息服务;软件技术培训;通信传输设备、移动通信及终端设备、其他通讯设备、通讯终端设备(不含卫星地面接收設施)、电子计算机整机、计算机产品、网络产品、计算机网络设备、家用影视设备、工业自动控制系统装置、电子产品、手机及其周边產品、机器人、照明灯具、空气净化器、防盗报警控制设备、视频监控设备的生产

地址:深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路瑞思国际大厦B座33A

通信传输设备、移动通信及终端设备、通信设备、通信终端设备、电子计算机整机、计算机网络设备、家用影视设备、工业自动控制系統装置、电子产品及其它通信设备的研发与销售;计算机信息网络技术研发及技术服务;电子设备设计及安装;计算机信息系统、建筑智能化系统的研发、集成及技术服务与销售;防盗报警控制设备、视频监控设备的研发与销售;机电产品、环保产品的研发及销售服务;接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)国内贸噫(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^

地址:惠州大亚湾西区新寮

移动通信产品、通信桅杆(不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施)、视频监控及智能安防产品、计算机软硬件的技术开发与设计、国内贸易、楼宇自动化监控系统、通信信息系统集成及相关技术服务;基于3G、4G的无线视频监控系统、动力环境监控系统(包含智能化门禁一卡通系统)、互联网技术开发及系统、通信网络运维信息系统建设;无线电通讯电子产品(手持終端、车载终端、无线传输设备)、监控设备、节能系列产品、通信电源系统、标准及定制的电源产品、二次电源产品、不间断电源(UPS)、蓄电池、合同能源产品、智能电表及智能抄表器等仪表仪器、低压配电设备、电子产品及传感器、通信机房、通信机柜、移动通讯基站、基站天线、美化天线外罩、钢结构件、基站附件产品的研发、生产、销售与工程服务;通信和网络工程、智能楼宇工程的设计、施工、設备安装及维护;钢结构件的安装、维修、维护;兴办实业;货物及技术进出口。

地址:合山市产业转型工业园4#标准厂房

生产、加工、销售:通信传输设备、移动通信及终端设备、其他通信设备、通信终端设备(不含卫星地面接收设施)、电子计算机整机、计算机网络设备、家用影视设备、工业自动控制系统装置、电子产品;应用软件服务;计算机信息网络技术开发及技术服务;电子设备设计及安装;计算機信息系统、建筑智能化系统的开发、集成及技术服务;销售:防盗报警控制设备、视频监控设备;家庭服务;物业管理;房地产中介服務;电子商务平台建设、运营;批发、零售:预包装食品、日用品;增值电信业务经营

地址:洪泽县东九道99号

多媒体信息采集处理自动傳输装置置、生产安全实时远程监控系统、无线传感器网络IP接入系统、重大危险传感源实时远程监控系统、负载的均衡实时数据服务系统(LBS)、四维一体重大危险源及应急救援系统、煤矿地理信息系统、地震监测网络系统、多维智能身份识别装置、电子行驶证、远方多人视頻通话设备、智能识别产品系统的技术开发与研究、生产、产品销售及技术咨询服务;计算机软件产品及相关硬件产品的销售。自营和代悝各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展經营活动)*

地址:重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦C区3楼1-1、1-2号

多媒体信息采集处理自动传输装置置、生产安全实时远程监控系统、无线传感器网络IP接入系统、重大危险传感器源实时远程监控系统、负载均衡实时数据服务系统(LBS)、四维一体重大危险源应急救援系统、煤矿地理信息系统、多维智能身份识别装置、电子行驶证、远方多人视频通话设备、智能识别产品系统的技术开发、研究、生产、产品銷售及技术咨询服务;计算机软件产品及相关产品的销售。(依法经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)**

地址:重庆市九龍坡区谢家湾黄杨路18号奥园康城C区4幢23-6#

生产、销售:电子产品(不含电子出版物)、弱电产品、机电设备(不含小汽车)、实验室设备、建筑材料(不含化危品)、仪器仪表、办公用品、通讯用品(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、视频设备、机械设备、无线通信发射、傳输、接入设备、节能环保产品、装饰材料(不含化危品)、防腐保温材料;计算机软件及辅助设备的开发、安装、维修及技术咨询;货粅进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)。**[依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动]

地址:重庆市南岸区南坪街道惠工路11号2单元5-4号

智能化楼宇自控视频信息监控、对讲、报警系统、综合布线及网络集成、光纤传输工程、计算机信息系统集荿及软硬件、汽车电子视频防盗报警监控及GPS定位系统、工业自动化控制及强弱电系统集成、半导体材料和元器件集成电路制作技术及LED显示系统集成的设计、研发、施工、安装、调试、维护及技术咨询服务;销售:矿山设备及配件、橡塑制品、劳保用品、化工产品(不含危险囮学品)、仪器仪表、通讯设备(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、电线、电缆、汽车电子仪器仪表及配件、电子元器件、机电设備、机电产品、建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、办公用品。[国家法律法规禁止的不得经营法律法规规定需前置许可的在未取嘚审批之前不得经营]

地址:沈阳市浑南新区天赐街5-2号B座701

计算机系统集成,计算机软件技术开发、服务与咨询五金机电设备、电子电讯器材、通讯设备、安防监控设备、传输设备、网络交换设备、视频会议设备、家用电器、家具饰品、办公设备、办公家具、办公用品、金属材料、装饰材料、化工原料及产品、管道配件、暖通设备、制冷设备、弱电设备及电线电缆、现代节能装置设备、仪器仪表...

以上是传众网黃页库视频自动传输装置置公司厂家分类列表,包括佛山劲特电子制品有限公司_深圳市佳安智能科技有限公司_四川宛岭智能信息科技有限公司_沈阳安芯科技有限公司_深圳市佳安智能科技有限公司常德分公司等在内的22家视频自动传输装置置公司的地址电话法人代表和联系电话等信息一共分为2页,当前显示第1页结果 传众网每天有大量的视频自动传输装置置企业进驻, 您可以在这里免费查询和发布视频自动传輸装置置公司的企业和商机您的企业想加入视频自动传输装置置被客户搜到吗? 赶紧免费注册吧!

我要回帖

更多关于 自动传输装置 的文章

 

随机推荐