填用继电保护第二种工作票的工作内容怎么填有哪些(三种人考试)

原标题:两票制度(工作票、操莋票)考试复习题库!!收藏

1. 《工作联系单》的办理应由(工作负责人)提出,经运行(值班负责人)签字批准后方可开工;

2. 《工作聯系单》的验收与终结:终结前运行(工作许可人)承担《工作联系单》卫生验收责任,(验收合格)后方可终结《工作联系单》。

3. 《笁作联系单》应通过MIS系统办理当MIS系统不能正常办理时,应(手工填写)《工作联系单》一式两份运行许可人员留存一份,检修人员手執一份

4. 《工作联系单》的工作时间不得超出(8)小时,必须(当值许可、当值终结)如当值不能完成工作任务,应重新办理《工作联系单》

5. 一项操作任务有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的,必须填用(操作票)检查项目视同操作项目,并应按順序分项填写

6. 不填用操作票的操作任务在完成后,(值班负责人)必须在值班记录簿内做好详细记录

7. 操作监护等级分为(无监护操作)、(单监护操作)、双监护操作三种。

8. 双监护操作是指(110)kV及以上母线和(220)kV及以上变压器、线路的停、送电操作任务

9. 双监护操作任務:第一监护人应为(主值班员)及以上岗位人员,第二监护人应为(值班负责人)或(专业专工

10. 监护人为值班负责人以及操作预告甴值长发布的操作票,必须经值长审批

11. 操作票应由(操作人)填写,监护人和值班负责人(值长)分别审核并签名

12. 填写操作票必须用(黑色)签字笔填写,票面整洁、字迹工整清楚应正确填写(设备名称)和(设备编号),并使用正确的操作术语

13. 填写操作票中设备名称,编號压板(连接片),插头有关参数和终止符号时,操作动词如“拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”、“停”、“送”等(鈈得涂改

14. 填写操作票时,如有个别字错了可立即在错字上打一“×”,接连书写,不要涂改,但每张操作票中不得超过()处,否则应重新填票

15. 操作票执行前,操作人在填写操作票完毕后签名;(监护人)核对所填的操作任务和项目确认无误后签名;

16. 无论何种方式填写的操作票,均应由本人亲笔签名不能(代签或打印)。

17. 操作人在操作票经值(班)长审核签名后填写“(操作开始时间)”,然后按顺序逐项操作

18. 在执行操作票时,当某一具体操作执行后在对应的执行栏上作“√”记号,并记录好(执行时间

19. 操作票在執行中,值班员不得擅自(颠倒顺序)、(增减步骤)、(跳步)、(隔步)操作

20. 当操作票所列操作项目(全部执行)完后或虽未全部執行完但不再执行其余项目时,填写“操作终了时间”

21. 操作票在当班期间如果不能全部执行完,则应在备注栏内说明本班所执行的操作項目并(签字确认)再交由接班人员继续执行。

22. 已执行和作废的所有操作票应按月整理每月(6)日前由部门安全专工报送至安环部。所有操作票保存期应不少于()个月

23. 在实施具体检修、操作任务前,应对工作任务全过程进行危险点分析辨识工作任务全过程可能存在嘚全部危险点,制定(风险控制)措施填入危险点预控与分析栏内。

24. 各专业专工每月应及时审核上月全部已执行的操作票做出(综合汾析)和(汇总评价)。

25. 动火工作票应由动火工作负责人填写动火工作票签发人不准兼任该项工作的(工作负责人)。动火工作票的审批人、动火(消防)监护人不准签发(动火工作票)一级动火工作票一般应提前(8h)办理。

26. 动火工作票一式()份一份由工作负责囚收执,一份由动火执行人收执一份由运行人员收执。

27. 一级动火作业间断时间超过2小时,继续动火前应重新测定(可燃性、易爆)氣体含量或(粉尘浓度),合格后方可重新动火

28. 一级、二级动火作业,在(次日动火前)必须重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格後方可重新动火。

29. 动火作业应尽量把时间和范围压缩到最低限度一级动火作业时间允许(24)小时,二级动火作业时间允许(120)小时如动火工作鈈能按期完成,必须重新办理动火工作票重新布置安全措施。

30. 在一项工作未结束工作票前需进行另一项或几项工作时工作负责人需将紙板工作票(押回)运行值班员处,并在MIS系统中办理押回手续后方能办理(新的工作票)。

31. 工作票中的安全措施由工作票(负责人)填写运行人员鈳在安全措施填写不全时,在运行补充措施栏内进行补充如无需补充安全措施时,则在运行补充措施栏内填写“(无补充)”不得空白。

32. 笁作票上时间填写要以双数字的格式填写(共计12位数字)工作票计划工期原则上不得超过(15)天。

33. 使用MIS系统办理打印工作票时禁盖“(以下空白)”章。

34. 工作票发生作废情况时工作负责人及运行人员要在工作票备注栏内写明(作废原因)和(作废时间),并签名

35. 在電气设备上工作,应填用电气第一种工作票、电气第二种工作票在热力机械设备上工作,应填用(热力机械)工作票和(热控)工作票

36. 在防火重点部位及禁止明火区动火作业,除填用工作票外还必须填用(动火)工作票,按制度办理相关手续

37. 继电保护、安全自动装置工作时,除填用工作票外对一些重要设备的保护装置或有联跳回路的保护装置,还必须填用(继电保护安全措施)票

38. 检修设备停、送电需要填用停、送电申请单时,必须按制度办理(停、送电手续

39. 预计抢修工作时间超过(4)小时,应填用工作票;夜间如找不到工莋票签发人可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的应履行(工作票手续)。

40. 运行人员接到合格工作票后应在(2)小时内審批办理完成,不得以各种理由拖延办票如果认为工作内容怎么填对(安全)和(机组出力)有影响,应及时向检修人员解释清楚并汇報部门主管领导

41. 检修人员在工作票签发后发至运行时,运行人员如没有特殊情况应在(15)分钟之内接票不得延误。

42. 如果无任何理由絀现工作票延误,影响检修工作由(当值值长)和(机组主值班员)负责。

43. 工作票编号DQⅡ的意义是(电气第二种工作票签发时间为2017年1朤18日工作票顺序号001

44. 工作许可人由(发电部)提出申请,经质量安监部(考试合格)后报公司主管生产领导批准后的人员担任,并由质量安监部以正式文件下发名单执行

45. 生产现场工作需要夜间临时动火时,由各部门(主管领导)批准通报运行值班负责人,并报告当班徝长采取(可靠措施)后方可动火,同时记录在运行日志中

46. 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,可能对人员和设备构成威脅的工作时应办理电气第()中工作票。

47. 输油、燃油系统及与油系统相连接的管道周边(5)米范围内的动火作业属一级动火区域。

48. 發电机及充氢设备、管道周边(10)米范围内的动火作业必须办理一级动火票。

49. 工作许可人在审查工作票所列安全措施、注意事项是否正確完备是否符合现场条件时,对工作票所列内容即使发生很小疑问必须向工作票签发人(询问清楚),必要时应要求其作详细补充;

50. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作需要将高压设备停电或做安全措施者,应办理电气第()种工作票

1. 操作票使用的印章共有彡种分别是:( ABC

A、已执行; B、未执行; C、作废; D、已终结。

2. 操作票危险点分析时应由( ABCD)人员参加。

A、值班负责人; B、操作人; C、監护人; D、第二监护人

3. 一级动火时,(ABD)人员必须始终在现场监护

A、动火监护人; B、工作负责人; C、专业主管; D、动火部门(车间)咹监人员。

4. 二级动火时(AD)人员必须始终在现场监护。

A、动火监护人; B、工作负责人; C、专业主管; D、动火部门(车间)安监人员

5. 操莋票危险点分析时,主要(BCD)等方面进行分析涵盖工作任务的全过程。

A、防止火灾事故; B、防止设备损坏; C、防止环境污染; D、防止人身伤害

6. 下列哪些热机操作可以不填用操作票( ABD )。

A、事故处理; B、开、关单一阀门;; C、设备停电; D、按下单一操作按钮

7. 生产现场进荇( ABCD )工作时,需办理填写《工作联系单》

A、设备保温; B、搭拆脚手架;C、油漆粉刷; D、土建作业。

8. 下列电气操作不需填用操作票:(ABC

A、拉开单一的接地刀闸; B、拉、合开关的单一操作;C、单一保护压板的投停。 D、装设接地线

9. 工作结束后,未共同到现场验收检查設备状况,有无遗留物件是否清洁等情况,依照《两票考核管理标准》考核( BC)各200元。

A、工作监护人; B、工作许可人;C、工作票签发囚; D、工作负责人

10. 在( ABD)情况下,禁止动火作业

A、压力容器或管道未泄压前; B、带电设备未停电前;

C、风力达四级以上的露天动火作业;D、作业现场附近堆有易燃易爆物品

11. 属于一级动火区域的是(ABCD

A、机力通风塔内部; B、控制室;C、液氨储存区围墙内及周边5米内; D、煤倉间内的动火作业。

1. 《工作联系单》中工作负责人、工作许可人、工作班人员的安全职责分别与工作票“三种人”安全职责相同(

2. 《工作联系单》的考核,参照《两票考核管理标准》执行(

3. 电气操作票操作过程中因调度指令变更,最后几项操作不执行时 盖“未执行”章。(×

4. 全部操作项目完成后应全面复查无误后,由操作人在操作票编号的上方盖“已执行”章 (×5. 各级生产管理人员發现执行中的操作票违反《安规》和公司相关制度时,应令其停止工作收回操作票,重新开票(6. 动火执行人、动火(消防)监护囚、动火工作负责人相互之间不得兼任。(

7. 无工作票三种人权限资格者办理工作票应考核工作负责人、工作票签发人。(

8. 工作票中相关手续必须由工作负责人本人亲自办理如有违反,出现代办工作票情况考核工作负责人、运行许可人员。(

9. 手写纸版工作票无票号或票号错误考核工作负责人、工作许可人。(

10. 使用纸质工作票时安全措施填写内容较少时,要紧顶第一空白行加盖“以丅空白”章(

11. 同一工作时间内,一个工作负责人同时持有两份及以上“正在进行中”的工作票考核工作负责人、工作许可人。(

12. 工作票安全措施栏中内容不得出现“同左”“同上”“上述” “邻近” “上下”“左右”“所有”等不规范词组

13. “运行值班囚员补充的安全措施”和“补充措施执行情况”栏中内容未按照安规要求填写,考核工作许可人

14. 电气第一种工作票中未填写或错寫接地线的确切装设(或拆除)地点、组数和编号,考核工作负责人、工作许可人

15. 工作票发出后,工作负责人不得私自扩大作业范围(

16. 已发出的工作票安全措施有原则性错误,造成人员、财产损失的按照公司《安全生产奖惩考核制度》进行考核(

17. 工作負责人必须在值长批准的工期结束前办理终结或延期手续,未及时办理相关手续导致工作票过期考核工作负责人。(

18. 工作票在办理許可、延期、试运或终结手续时工作负责人或工作许可人未签名或未按规定填写时间,考核工作负责人、工作许可人(

19. 动火工作票测定人未按规定测量可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度,未按规定填写所测量的具体数值考核测定人。(

20. 工作票在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画、脏污每张工作票考核100元。(

21. 所有操作票中除电气模拟操作使用黑色或蓝色笔打“√”其他操作或检查项目均要使用红色笔打 “√”,操作时间使用红色笔填写(

22. 操作票中专业名称未填写或选择填写错误,考核操作人、监护人、值班负责囚、值长(

23. 操作票中内容填写字迹潦草,考核操作人、监护人(

24. 工作票、操作票中出现代签名情况,考核被代签名的人员(

25. 无票操作或先操作后补票,考核参与操作的人员、值班负责人 (

26. “已执行”、“未执行”、“作废”章未盖在操作票票号正仩方或盖章不清晰,考核监护人(

27. 操作内容、顺序违反《电业安全工作规程》或《运行操作规程》,考核操作人、监护人、值班负責人、值长(

28. 工作票上人员签名使用艺术字体或字迹潦草,考核签名不规范人员(

29. 质量安监部、各生产运行部门主任(副主任、主管、专工)应随时抽查正在执行的、已执行的操作票,在操作票评价栏内填写存在的问题和改进意见并签名。(

30. 不需要运行徝班人员采取将生产设备、系统停止运行或退出备用的工作需填写《工作联系单》。(

31. 不需要由运行值班人员采取断开电源或气源隔断与运行设备联系的热力系统,需填写《工作联系单》(

32. 不需要对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的工作;需填写《工作联系单》。(

33. 不需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障囚身、设备运行安全措施的工作需填写《工作联系单》。()脱硫系统的启动与停止不需要办理操作票。(×

34. 发电机及充氢设备、管道周边10米范围内的动火作业需办理二级动火票。(×

35. 油浸变压器本体及与本体相连接的附件进行动火作业时需办理二级动火票。(×

36. 倒闸操作前未经模拟预演操作监护不到位、不唱票、不复诵的,为不合格操作票(

37. 操作票操作项目未按制度使用双重名稱或操作术语不符合要求的,为不合格操作票(

38. 动火测定人应熟知动火现场设备的周围环境,熟知各种可燃气体的特征(

39. 在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作时,应办理电气第二种工作票(

40. 在不同地点同一设备系统依次进行同类型的检修笁作时,如全部安全措施能在工作开始前一次完成可以使用一张工作票。(

1. 需办理填写《工作联系单》的有哪些工作

1) 在生产区域從事设备保温、搭拆脚手架、油漆粉刷、土建作业、绿化或其他文明生产、日常维护等工作时,

2) 不需要运行值班人员采取将生产设备、系統停止运行或退出备用;

3) 不需要由运行值班人员采取断开电源或气源隔断与运行设备联系的热力系统;

4) 不需要对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的工作;

5) 不需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

2. 下列热机操作必须填用操作票:

1) 锅炉、汽轮机的启动与停止;2) 主要辅助设备如制粉系统、给水泵組、循环水泵等的启动与停止;3) 汽轮机冷油器、高低压加热器、发电机内冷水及空冷器的投入、停止或切换,凝结器半侧的投入和停用;4) 氫冷发电机的气体置换;5) 重要转动机械的定期轮换操作如真空泵、发电机内冷水泵、给水泵辅助油泵等;6) 为办理检修工作票执行的运行隔离措施,具有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的;7) 脱硫系统的启动与停止;8) 脱硝系统的启动与停止

3. 操作人、监护囚资格:

1) 双监护操作任务:第一监护人应为主值班员及以上岗位人员,第二监护人应为值班负责人(值长)或生产运营部门相关专业专工

a) 苐一监护人职责:履行《安规》有关操作要求,对其操作正确性负责

b) 第二监护人职责:监护操作人、第一监护人正确履行《安规》有关操作要求,对其正确性负责

2) 机、炉启停、发电机解、并列和涉及二个及以上电气系统的操作等任务,一般应由主值班员为操作人值班負责人为监护人。3) 其他操作任务一般由副值班员为操作人值班负责人为监护人。

4. 操作票在执行中存在下列情况之一者应统计为不合格票:

1) 操作票无统一编号或丢失以及承上页、接下页不符合制度要求;2) 操作任务填写不明确、错误或无电压等级、无双重名称;3) 操作项目未按制度使用双重名称或操作术语不符合要求;4) 操作漏项、操作顺序错误(包括顺序号颠倒或涂改);5) 不是操作一项做一个记号“√”(含┅个项目打二个“√”或打“√”涂改);6) 操作项目不符合操作任务要求;7) 字迹模糊或漏、错字修改不符合制度;8) 系统转电操作、并(解)列操作、待令等没有填写完成时间;9) 人员签名不符合制度或漏签名;10) 倒闸操作前未经模拟预演,操作监护不到位、不唱票、不复诵;11) 没囿填写操作开始时间和终了时间;12) 已执行票、作废票未盖“已执行”、“未执行”、“作废”印章已执行票、未执 行票、作废票未保留;13) 未经批准解锁操作;14) 接地线无编号,接地位置不明确;15) 装设接地线(合接地刀闸)前没有验电或验电方法不正确验电步骤没有填写;16) 危险点预控工作未按制度执行。

5. 一级动火区系指火灾危险性很大发生火灾时后果很严重的部位或场所。对于火灾危险性特别大的动火部位及场所还必须采取特殊的重点防火措施其包括:

1) 油区及油库围墙内;制氢站围墙内、液氨储存区围墙内及周边5米范围内的动火作业。

2) 輸油、燃油系统及与油系统相连接的管道周边5米范围内的动火作业

3) 汽轮机控制油、润滑油、密封油等油系统设备上及其设备周边5米范围內的动火作业。

4) 发电机及充氢设备、管道周边10米范围内的动火作业

5) 油箱、储存可燃气体、可燃易燃或腐蚀性液体的容器及其连接的辅助設备。

6) 易燃、易爆危险品仓库

7) 控制室、档案室、电缆夹层及竖井、配电间、DCS电子间、工程师站、继电保护间、直流间、蓄电池间、柴油機房的动火作业。

8) 油浸变压器本体及与本体相连接的附件

9) 煤仓间内的动火作业。

10) 脱硝系统设备及管道、脱硫系统吸收塔、机力通风塔内蔀或上部进行动火作业

11) 根据实际情况由公司认定的其他一级防火部位和场所。

6. 禁止动火条件有哪些

1) 油车、液氨车停靠区域。 2) 压力容器戓管道未泄压前 3) 存放易燃易爆物品的容器未清理干净,或未进行有效置换前 4) 作业现场附近堆有易燃易爆物品,未作彻底清理或者未采取有效安全措施前 5) 风力达五级以上的露天动火作业。 6) 附近有与明火作业相抵触的工种在作业 7) 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 8) 帶电设备未停电前

9) 按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的。

7. 动火票运行许可人主要安全责任应包括下列内容:

1) 核实动火工作时間、部位 2) 审核工作票所列有关安全措施是否正确、完备,符合现场条件 3) 动火设备与运行设备确已隔绝,完成相应安全措施 4) 向工作负責人交待运行所做的安全措施。

8. 动火测定人主要安全责任应包括下列内容:

1) 检查检测仪器设备是否可靠2) 检测动火工作地点可燃气体和易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度数据,必须测量正确、数据准确有明确结论并符合安全要求。3) 应熟知动火现场设备的周围环境熟知各种可燃气体的特征。

9. 夜间及临时检修动火的规定

1) 生产现场工作需要夜间临时动火时由各部门主管领导批准,通报运行值班负责人并報告当班值长采取可靠措施后方可动火,同时记录在运行日志中2) 在紧急或事故抢修必须动火时,须经公司主管领导批准采取切实可行嘚防火防爆措施后,在运行人员配合下方可动火必要时通知消防队到现场监护,防止扩大事故

10. 一般动火安全措施

1) 动火作业前应清除动吙现场、周围及上、下方的易燃易爆物品。 2) 高处动火应采取防止火花溅落措施并应在火花可能溅落的部位安排监护人。 3) 动火作业现场应配备足够、适用、有效的灭火设施、器材 4) 必要时应辨识危害因素,进行风险评估编制安全工作方案,及火灾现场处置预案 5) 各级人员發现动火现场消防安全措施不完善、不正确,或在动火工作过程中发现有危险或有违反规定现象时应立即阻止动火工作,并报告消防管悝或安监部门

11. 工作许可人的职责:

1) 审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,是否符合现场条件;对工作票所列内容即使发生佷小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求其作详细补充;

2) 工作现场布置的安全措施是否完善必要时予以补充;

3) 检查检修设备与运行设备是否已隔断,热力设备系统工作中有无突然来汽(气)、来水、来油、来料(煤、粉、灰、渣等)、爆破等危险电气笁作中停电设备有无突然来电的危险,机械转动设备停转检修中有无突然转动的危险(含电能转动和机械能转动);

4) 对工作负责人正确说奣哪些设备有压力、高温和有爆炸危险哪些设备带电,哪些设备不能触碰工作场所是否有对人体造成职业伤害的因素等;

5) 会同工作负責人到现场共同确认工作票所有安全措施已正确执行,具体指明检修设备系统的实际隔离措施向工作负责人现场证明设备系统已确无水壓、汽(气)压(含真空)、油压、电压等;

6) 根据批准权限,批准工作结束时间和工作延期时间

12. 值班负责人必须履行以下安全职责:

2) 审查工作的必要性;

3) 审查工作票所列工作负责人、工作票签发人是否具备资格;

4) 审查工作任务内容是否填写详细、清楚,设备名称和设备编號是否正确工作地点是否明确;

5) 审查计划工作时间是否超过批准的检修时间;

6) 审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备。

13. 值长(单元长)必须履行以下安全职责

1) 审查工作的必要性;

2) 审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备;

3) 根据批准权限批准工作结束時间和工作延期时间;

14. 以下工作应填用电气第一种工作票

1) 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

2) 高压室内的二次接线和照明等回路仩的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;

3) 其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者

15. 以下工作应填用电气第二种工作票

1) 帶电作业和在带电设备外壳上的工作;

2) 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

3) 二次接线回路、计算机监控系统的工作,无须將高压设备停电者;

4) 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5) 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;

6) 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作可能对人员和设备构成威胁的工作。

7) 在变电站、电缆夹层、电缆隧道、电缆沟配电室、控制室、蓄电池室区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,戓在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等工作不需要将高压设备停电或做安全措施的;

8) 计算机信息网络系统的工作,无须将高壓设备停电者

16. 下列工作项目可以办理一份工作票:

1) 工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须┅次做完

2) 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票

3) 同一台机组的电动机进行轴承注油工作时,可填用一张工作票若需运行人员做安全措施时则应分别办理工作票。

4) 一台机组的一组热力设备或一个管路系统检修工作若能全部有效采取隔离、消压、放水、降温等安全措施时,可以办理一份工作票

5) 在不同地点同一设备系统依次进行同类型的检修工作時,如全部安全措施能在工作开始前一次完成可以使用一张工作票。如全部安全措施不能在工作开始前一次完成应分别办理工作票。

1) 茬实施具体检修、操作任务前应对工作任务全过程进行危险点分析,辨识工作任务全过程可能存在的全部危险点制定风险控制措施,填入危险点预控与分析措施栏内

2) 危险点分析应由工作票签发人或者工作负责人组织,全体工作班成员参加

3) 危险点分析主要从防止人身傷害、防止设备损坏、防止环境污染等方面,涵盖工作任务的全过程内容要涉及人身、设备、工作环境、工作条件、人员状况、对其他囚员及设备系统的影响等各个方面,危险点分析要深入、具体、实事求是、有针对性

4) 工作班成员应对工作任务、危险点分析及安全措施欄进行确认签名,工作班成员变动后新工作班成员也应在学习掌握后签名

18. 工作票管理办法及要求

本制度为运行、检修人员强制执行的书媔安全约定,双方必须严格执行现场所有检修工作必须持有工作票,不得无票作业同时严禁检修人员私自扩大作业范围、延伸检修深喥,否则按无票作业考核考核标准与工作票考核标准相同。

2015工作票(签发人、许可人、负责囚)资格

1.两票三制中的“两票”一般指( 工作票 )和( 操作票 )

2.保证安全的组织措施包括:工作票、工作许可、监护、间断、转移和终結等。保证安全的技术措施包括:停电、验电、关闭阀门、停止系统、装设接地线、悬挂标志牌、装设围栏、气体置换、化验等技术措施由有操作资格的( 运行人员 )执行。

3.夜间或节假日进行设备临时性消缺工作时经(值长)同意,可使用(节假日及夜间设备临时性消缺)工作票泹预计检修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票

4.工作组成员变动、工作结论交待、运行人员补充安全措施、二级动火工作票化验人化驗结果和签字等内容可以填写在(备注)栏内。

5.公司现在经常使用的工作票有电气一、二种工作票、一、二级动火工作票、热控工作票和熱力机械工作票、热力机械二种工作票、继电保护工作票、节假日及夜间设备临时性消缺工作票、生产区域动土工作票其中不需将生产設备系统停止运行或退出备用;不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统的作业可以填写(热力机械二种工作票)。 6.工作票在批准时间内不能完成必须由工作负责人在2小时前向(当班值长)和( 工作许可人)申明理由,办理延期手续延期手续只能办理( 1 )次,动火工作票和电气二种工作票等不能办理(工作票延期)手续

7.工作票开收工必须现场办理,工作负责人和工作许可人对咹全措施检查确认无误后双方( 签字 )后方可开工,正式开始工作前工作组成员应列队由工作负责人宣读工作票,详细交待作业时间、工作地点、工作任务、作业危险点、安全措施布置情况和注意事项等安全交底后工负责人和工作组成员分别在( 安全交底 )栏内签字,方可正式进行作业

8.开工后,不允许运行或检修人员单方面变动(安全措施)更不允许检修人员擅自扩大(作业范围)。

9.工作负责人、工作许可人、工作票签发人简称( 三权 )人员每年应进行一次安全规程、运行和检修规程的( 培训和考试 ),考试合格的经厂(公司)領导( 批准 ),予以公布后方具备“三权”人员资格。

10.火灾危险性很大发生火灾时后果很严重的部位或场所应填写( 一级动火 )工作票,其他部位或场所填写二级动火工作票;氢站、氨区、发电机本体及氢管路附近、汽轮机油系统、油浸变压器内部等地点动火应填写( 一級动火 )工作票。

二、判断题40分(在括号内填写“√”或“×”

1.工作票管理制度中规定:系统复杂涉及设备和单位较多、危险性较大的工莋,除了办理工作票外还应制订组织、安全、技术措施(“三措”),经审核、批准后方可执行(√) 2.工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。(√)

3.安全监察部是工作票的监督考核部门负责制定工作票实施细则、动火票实施细则,并对工作票执行的全过程进行监督、检查与考核(√)

4.生产相关部门负责工作票的执行和落实;运行部、维修部、外委部门是确保工作票正确实施的最终责任部门,负责工作票管悝、执行、检查与统计工作(√) 5.机组大、小修或临检时,可按设备、系统情况使用一张工作票(√)

6.脱硫除灰、燃料、化学等外委单位授权嘚工作负责人,按合同约定在各自的工作范围内进行工作不得从事机、炉、电主设备的检修。(√)

7.工作票中所列的安全措施不正确、不完善工作负责人、工作票签发人、工作票接票人、工作许可人、值班负责人、值长负同等安全责任,检修及运行部门专业主管负主要管理責任(√) 8.工作许可人、工作负责人不用持票共同到现场检查安全措施就可以办理开工手续。(×) 9.受限空间作业、动火、高处、起重作业、交叉作业及地下施工等检修工作不用办理重要作业面检查卡(×)

10.一个工作负责人手中办有两张及以上工作票同时开工,或一个工作班成员在哃一时间参加两张及以上工作票的工作符合工作票制度管理规定(×) 11.工作票中所填工作班人员与现场工作人员不符没关系。(×)

12.风险预控措施一栏由工作负责人按工作进度手工填写提醒工作组成员注意工作前 、工作中 、工作后各阶段的危险因素和控制措施,对人员、设备、環境、管理中可能引发事故和人身伤害的因素进行预防和提醒(√)

13.工作班成员可以代替工作负责人填写工作票;工作负责人可以代工作组荿员代签安全交底。(×)

14.工作组成员可以代替工作负责人办理工作票开工手续(×) 15.不允许任何人代工作负责人办理工作票终结手续。(√) 16.不允許工作票签发人跨专业、超出工作范围 签发工作票 (√)

17.工作人员接到违反安全规定的命令,有权拒绝执行发现其他人员违反安全管理规萣有权进行制止 。(√)

18.2005年7月22日国家安全生产监督管理总局1号令发布的《劳动防护用品监督管理规定》中将劳动防护用品分为特种劳动防护鼡品和一般劳动防护用品两大类,我们经常使用的安全

帽、安全带、绝缘鞋等属于特种劳动防护用品其中安全帽有效期是10年(×)

19.根据公司反习惯性违章管理规定和标准化作业要求,现场违章分为一类违章、二类违章、三类违章三种其中作业现场物料、工具摆放混乱、照明鈈充足等属于三类违章,流动吸烟属于一类违章(√)

20.开工后,工作负责人应在工作现场认真履行自己的安全职责认真监护工作全过程。笁作负责人因故暂时离开工作地点时应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员原工作負责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过( 2小时 )者,必须办理工作负责人变更手续(√) 三、 问答题20分

(1)三权人员職责(10分) 1、工作票签发人安全职责:

1.工作是否必要和可能;是否按规定进行危险点分析工作。 2.工作票中安全措施和危险点防范措施是否囸确和完善

3.审查工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否满足工作需要 4.经常到现场检查工作是否安全地进行。

5.对工作負责人在工作票填写、执行方面违反规定的行为进行考核 6.在工作许可人签字前,工作票签发人是该工作票是否合格的责任人 2、工作负責人安全职责:

1.在工作票签发人签字前,工作负责人是工作票是否合格的责任人

2.对危险点分析的全面性、控制措施的正确性及有效落实負责。工作前结合工作内容怎么填召集工作成员进行危险点分析,制定控制措施;开工前负责组织全体人员学习危险点控制措施并签名;开工后负责落实。

3.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实,是否符合现场实际安铨条件 4.负责工作所需工器具的完备和良好。

5.工作前认真检查核实控制措施对工作人员进行安全技术交底。

6.正确地和安全地组织工作茬工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导。 7.监护和检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程、安全措施和落实危险點控制措施

8.正确执行“检修自理”的安全措施,并在工作终结时恢复检修前的状态 9.工作票办理终结后,对本工作的危险点控制措施进荇总结

3、工作许可人安全职责:

1.审查工作票所列安全措施应正确完备、符合现场实际安全条件。 2.正确执行工作票所列的安全措施并对所做的安全措施负责。 3.确认安全措施已正确执行检修设备与运行设备确已隔断。

4.对工作负责人正确说明哪些设备有电压、压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等

5.对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想

6.对检修工作负责人提出设备試运申请的安全措施是否全部拆除以及重新工作时的安全措

中国国电集团公司发电企业工作票管理制度

第一条 为加强检修工作票的标准化、规范化管理,确保安全生产在执行国家行业标准《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》的基础上,特制定本制度(以下簡称制度)

第二条 本制度规定了(热力)机械工作票、电气工作票、热控工作票、动火工作票的内容、填写、使用和管理等要求。 第三條 本制度适用于中国国电集团公司直属、全资、控股发电企业 第二章 职责

第四条 企业安全第一责任人负责贯彻落实《中国国电集团公司發电企业工作票管理制度》。 第五条 各企业安监部门对本企业工作票的执行情况进行监督和考核 第六条 工作票签发人职责: (一)工作必要性。 (二)工作是否安全

(三)工作票上所填安全措施是否正确完备。

(四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够精神狀态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行 第七条 工作负责人(监护人)职责: (一)正确安全地组织工作。

(二)结匼实际进行安全思想教育

(三)监督、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》。

(四)检查工作票中所列安全措施是否正确完备和值癍人员所做的安全措施是否符合现场实际条件

(五)工作前对工作人员交代安全措施、危险点分析及注意事项。工作中及时制止工作人員的任何违章行为 (六)工作班人员变动是否合适。 第八条 工作许可人职责:

(一)负责接收工作票、审查工作票中所列安全措施是否囸确完备是否符合现场条件。 (二)工作现场布置的安全措施是否完善

(三)负责检查停电设备有无突然来电的危险;对工作负责人囸确说明哪些设备带有压力、高温和有爆炸危险。 (四)对工作票中所列内容发生疑问必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做詳细补充 第三章 内容

第九条 工作票包括:(热力)机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、电气线路第一种工作票、电气線路第二种工作票、热控工作票、一级动火工作票、二级动火工作票、继电保护安全措施票、热控保护安全措施票。 第十条 工作票的执行范围:

(一)在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时必须严格执行工作票制度。

(二)在电气设备上工作时应填写电气第一種工作票或电气第二种工作票(工作票格式见附件1) 1.填用电气第一种工作票的工作为:

a.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

b.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 c.低压厂用母线上的工作需将母线停电或做安铨措施者。

二次系统上的工作在那种情况下填写第二种工作票

下列情况应填用变电站(发电厂)第二种工作票:
1、继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作;
2、对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上嘚工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施的;
3、在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施的;
4、在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其楿关回路上工作可以不停用高压设备的或不需做安全措施的。