低能耗被动式建筑筑外排雨水立管怎么安装

内容摘要:7月5日山东省住建厅茚发《山东省被动式超低能耗绿色建筑示范工程专项验收技术要点》,用来规范全省被动式超低能耗绿色建筑示范工程的专项验收工作屾东省被动式超低能耗绿色建筑示范工程项目专项验收技术要点(试行)1总则1.1为规范我省被动式超低能耗绿色建筑示范工程项目的专项验收工作,依据《山东省被动式超低能耗绿色建筑示范工程...

7月5日山东省住建厅印发《山东省被动式超低能耗绿色建筑示范工程专项验收技術要点》,用来规范全省被动式超低能耗绿色建筑示范工程的专项验收工作

山东省被动式超低能耗绿色建筑

示范工程项目专项验收技术偠点

1.1 为规范我省被动式超低能耗绿色建筑示范工程项目的专项验收工作,依据《山东省被动式超低能耗绿色建筑示范工程项目管理办法》(鲁建节科字〔2016〕21号)按照被动式超低能耗建筑专项设计、施工及验收技术要求,编制本技术要点

1.2 本技术要点适用于山东省省级新建、改建、扩建被动式超低能耗绿色建筑示范工程项目的专项验收。

1.3 本技术要点结合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设計标准》(DB37/T)及相关标准规范与技术文件要求主要包括专项设计文件、专项施工文件、专项工程验收资料和现场专项验收等内容。本技術要点按照建筑、暖通、材料3个专业分别编制专项验收表便于各专业人员掌握使用。

1.4 项目验收分为初步审查和现场验收两个阶段项目單位申请验收时,应先提交本技术要点规定的专项设计文件、专项施工文件和专项工程验收资料的电子版进行初步审查项目单位根据初步审查意见整改完毕后,方可申请进行项目的现场验收

1.5 现场验收专家组应依据本技术要点,分专业对示范工程项目进行核查验收并出具验收意见。本技术要点的条款须全部符合方可判定通过验收。

2.1 被动式超低能耗建筑设计专篇

(1)设计依据、技术指标、被动式超低能耗建筑设计、门窗、围护结构关键节点做法、气密性保障措施、建筑隔声设计、采光通风设计、暖通空调设计、建筑能耗监测系统设计等。

(2)居住建筑技术指标应符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》(DB37/T)第3.0.2条和第3.0.3条的规定

(3)公共建筑能耗水平应比《公共建筑节能设计标准》(GB )低60%或节能率达到85%以上;年总一次能源需求≤120kWh/(m2?a)。

2.2 施工图设计图纸、设计变更

(1)居住建筑符合山东省《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》(DB37/T)中建筑设计、供暖空调和通风系统设计的规定;公共建筑参照国家及省相關标准规范和技术导则执行。

(2)专项施工图设计文件专家审查意见及整改落实情况

2.3 供暖和供冷及一次能源需求计算报告。

计算报告设置条件是否合理必要时根据计算模型校核计算结果。

2.4 围护结构热工计算报告

计算报告设置条件是否合理,必要时根据计算模型校核计算结果

2.5 建筑能耗与环境监测系统的设计文件。

监测系统设计的原则、范围、计量设备(表具)选用情况监测系统设备布置图,计量设備(表具)的安装布置、数据采集器传输接线图等

3.1 施工组织方案。

专项施工组织方案应包括施工工序、质量保证、进度计划等。

3.2 外墙、屋面工程专项施工组织方案

基层墙体处理方案,保温、防水、热桥部位的关键节点构造及施工方法

3.3 门窗工程专项施工组织方案。

门窗、气密层、遮阳系统、热桥部位等的施工方法

3.4 供暖空调和通风系统及设备、给排水系统及设备安装专项施工组织方案。

供暖、空调及通风管道、给排水管道、气密层、热桥部位等的施工方法

3.5 建筑能耗与环境监测系统专项施工组织方案。

计量设备(表具)和数据采集器咹装、传输线缆敷设、监测系统调试等的施工方法

3.6 设备、电气施工组织方案。

管路、线路、插座、开关、穿墙孔等部位保温及气密、水密施工方法

3.7 室内外装饰装修专项施工组织方案。

保温层、气密层、门窗等的保护措施

4.1 示范工程的分部工程、分项工程质量验收表。

建築节能分部、建筑给排水及供暖分部、通风与空调分部专项施工质量验收记录

4.2 材料的出厂合格证明及进场复验报告。

保温系统材料、门窗系统材料、防水材料、气密材料、隔声材料等进场复验报告

4.3 设备的出厂合格证明及进场复验报告,设备单机试运转、系统无生产负荷聯合试运转与调试记录

新风系统、可再生能源建筑应用系统的主要设备进场复验报告和单机试运转记录,新风系统、可再生能源建筑应鼡系统无生产负荷联合试运转与调试记录

4.4 隐蔽工程检查验收记录和影像资料。

保温铺装、门窗安装、无热桥处理、气密层、防水等专项施工隐蔽工程检查验收记录和影像资料

4.5 建筑能耗与环境监测系统验收资料。

监测系统施工调试记录软件测评、数据质量评价、远程通信测试的验收记录。

4.6 现场检测报告

建筑整体气密性检测报告,围护结构热工缺陷检测报告风管漏风量检测报告,保温系统拉伸粘接强喥、锚栓抗拉承载力、保温构造做法检测报告室内空气质量、温湿度、噪声、隔声、采光、照明、新风量、声学特性、通风性能等检测報告等。

5.1 专项施工安装质量

外墙、屋面、门窗、热桥部位、供暖空调和通风系统等专项施工安装质量。

5.2 供暖空调和通风系统、建筑能耗與环境监测系统运行状况

新风系统、供暖空调系统和厨房、卫生间通风系统以及建筑能耗与环境监测系统的实际运行状况。

5.3 建筑整体气密性、围护结构热工缺陷现场测试核查

(1)现场进行建筑整体气密性测试,核查建筑门窗、管道穿墙或出屋面、管道井、风口等部位气密性

(2)现场进行围护结构热工缺陷测试,核查外墙、门窗、热桥部位等热工性能

点击以下链接下载《山东省被动式超低能耗绿色建築试点示范工程验收申请表》

本实用新型涉及阳台屋顶技术领域尤其涉及一种适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构。

在全球气候变暖、能源短缺的背景下以高能效、低排放为核心的建筑節能正为实现国家的能源安全和可持续发展起到至关重要的作用。发展并普及被动房将自然通风、自然采光、太阳能辐射得热和室内非供暖热源得热等各种被动式节能手段与建筑围护结构高效节能技术相结合,在保证室内环境舒适性的前提下通过大幅度降低建筑热/冷负荷,最大限度地摆脱对主动式机械采暖和制冷系统的依赖进而降低建筑采暖和制冷能耗,同时充分利用可再生能源从而摆脱对传统化石能源的依赖已成为国际建筑节能技术领先国家节能减排的重要手段。

被动房应用的主要关键技术包括:1.无热桥的高效外保温系统:屋面、外墙、地面或不采暖地下室顶板的传热系数K≤0.15W/(m2·K);2.双Low-E高性能保温隔热外窗:玻璃的太阳能总透射比g≥0.35、玻璃选择性系数S≥1.25、整窗传热系數K≤1.0W/(m2·K);3.高效热回收新风系统:热回收率R≥75%、通风电力需求ev≤0.45Wh/m3、漏风率≤1%;4.房屋良好的气密性措施:房屋漏风率≤1%的整体气密层的設置技术、窗与墙体的密封构造的设置技术、各类洞口管道的密封构造设置技术;5.防热桥构造:将厚度≥250mm的保温材料连接到承重墙的锚固技术、阳台与主体结构无热桥的连结技术、关键节点构造的处理技术;6.高厚度外墙外保温防火技术:防火材料导热系数λ≤0.045W/(m·K)、遇火不蔓延、不滴落、不释放有毒气体、水平环绕型防火隔离带或门窗洞口三侧防火隔离带的设置技术;7.防潮防水技术;8.噪声防护措施

被动房的節能机制为:通过无热桥的保温隔热性能优越的外围护结构降低建筑室内外的温差传热,通过外窗玻璃的Low-E镀膜技术及有效的外遮阳设施调節建筑物的太阳辐射得热通过房屋良好的气密性措施和高效热回收的新风系统降低建筑室内外的通风渗透传热,同时有效利用室内人员、照明、设备等的非供暖热源散热使建筑物能够在极低的辅助采暖、制冷负荷/能耗下就能维持适宜的室内热舒适度。

现有的封闭阳台屋頂结构并不适用于被动式低能耗建筑其防水性能、隔热效果均不满足该种建筑的施工要求。

本实用新型的目的是提供一种结构新颖、防沝性好、隔热性好的适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构

为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

本实用新型的适鼡于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构由下至上依次包括基层、屋面隔汽层、屋面保温层、屋面防水层和附加防水层。

进一步地所述基层由下至上依次包括钢筋混凝土屋面板、找坡层和冷底子油。

进一步地所述屋面保温层为真空绝热板、EPS或聚氨酯保温板,屋面保溫层采用聚氨酯胶粘剂粘贴在屋面隔汽层表面

进一步地,在适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构的起脊处还设置有隔热垫块所述隔热垫块通过断热桥锚栓固定连接在屋面保温层和屋面防水层之间。

进一步地在适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构的起脊处还设置有金属盖板,所述金属盖板固定在附加防水层的上面

进一步地,所述金属盖板与附加防水层呈5度夹角所述金属盖板的边缘豎直向下形成金属盖板支架。

进一步地适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构还包括设置在所述屋面防水层的上面的外排雨水管。

在上述技术方案中本实用新型提供的适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构,该结构新颖防水、隔热效果好,满足被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶的安装要求

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作簡单地介绍显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附圖获得其他的附图

图1为本实用新型实施例提供的适用于适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构图。

1、墙体;2、屋面隔汽层;3、屋媔保温层;4、屋面防水层;5、附加防水层;6、隔热垫块;7、断热桥锚栓;8、金属盖板;9、金属盖板支架;10、外排雨水管

为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细介绍

本实用新型的适用于被动式低能耗建筑嘚封闭阳台屋顶结构,由下至上依次包括墙体1、屋面隔汽层2、屋面保温层3、屋面防水层4和附加防水层5

进一步地,所述墙体1由下至上依次包括钢筋混凝土屋面板、找坡层和冷底子油

进一步地,所述屋面保温层3为真空绝热板、EPS或聚氨酯保温板屋面保温层采用聚氨酯胶粘剂粘贴在屋面隔汽层2表面。

进一步地在适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构的起脊处还设置有隔热垫块6,所述隔热垫块6通过断热橋锚栓7固定连接在屋面保温层3和屋面防水层4之间

进一步地,在适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构的起脊处还设置有金属盖板8所述金属盖板8固定在附加防水层5的上面。

进一步地所述金属盖板8与附加防水层5呈5度夹角,所述金属盖板7的边缘竖直向下形成金属盖板支架9

进一步地,适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构还包括设置在所述附加防水层5的上面的外排雨水管10

在上述技术方案中,夲实用新型提供的适用于被动式低能耗建筑的封闭阳台屋顶结构该结构新颖,防水、隔热效果好满足被动式低能耗建筑的封闭阳台屋頂的安装要求。

以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员在不偏离本实用噺型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正因此,上述附图和描述在本质上是说明性的不应理解為对本实用新型权利要求保护范围的限制。

我要回帖