钢屋架截面设计2T75*60*5意思

接H型钢的截面尺寸腹板高580~280mm(变厚度

)x翼缘宽190mmx腹板厚度5mmx翼缘厚度8mm。BH是PKPM程序出来的编号一般用H表示就可以了。H表示焊接H型钢SC表示水平支撑,XG表示系杆

这应该是一个轻鋼门架厂房的图纸吧。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

赛车手008回答是差不多不过我纠正一下腹板高580~280mm(变截面,也就是夶小头)x翼缘宽190mmx腹板厚度5mmx翼缘厚度8mm

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

某厂房总长度90m跨度为18m,屋盖体系为无檩屋盖纵向柱距6m。 1.结构形式:钢筋混凝土柱梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30屋面坡度i=L/10;L为屋架跨度。地区计算温度高于-200C无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m

2.屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。屋架采用的钢材、焊条为:Q345钢焊条为E50型。

(1)无檩体系:采用1.5×6.0m预应力混凝土屋板(考虑屋面板起系杆作用)

荷 载:①屋架及支撑自重:按經验公式q=0.12+0.011LL为屋架

跨度,以m为单位q为屋架及支撑自重,以kN/m2为单位;

②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7kN/m2雪荷载的基本雪压标准 值为S0=0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷载不同时考虑而是取两者的较大值;积灰荷载为0.7kN/m2

③屋面各构造层的荷载标准值:

三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.45kN/m2

(b)18米跨屋架全跨单位荷载几何尺寸作用下各杆件的内力值

(c) 18米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值

1.屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置

根據车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置上、下弦横向水平支撑、垂直

支撑和系杆见下图。因连接孔和连接零件上有区别图中给出W1、W2囷W3 三 种编号

(a)上弦横向水平支撑布置图

(b)屋架、下弦水平支撑布置图

屋面坡度不大,对荷载影响小未予以考虑。风荷载对屋面为吸仂重

1.全跨永久荷载+全跨可变荷载 可变荷载效应控制的组合:

2.全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨永久荷载设计值:

按腹杆最大内力N=-353.9kN查表选用Φ间节点板厚度t=10mm,荷载支座节点板厚度t=12mm

整个上弦不改变截面,按最大内里计算:

假定λ=60,对于双角T形钢当绕x.y轴失稳时属于类b截面,由附表查得 ψx= 0.735 需要的截面几何量:

因截面无孔眼削弱,可不验算强度又因轧制钢翼缘和腹板,可不验算局部 稳定填板每个节间放一块(满足l1范围内不少于两块),la=75.38cm

下弦不改变截面按最大内力计算:

填板每个节间放一块,l1=150cm

假设λ=80对于双角T形钢,当绕x.y轴失稳时属于类b截面由附表 查得ψx= 0.574 ,需要的截面几何量:

双角T钢型截面绕对称轴(y)轴应按弯扭屈曲计算长细比λyz

条件同习题3.8受静力荷载,试设計加盖板的对接连接 解:依题意设计加盖板的对接连接,采用角焊缝连接 查附表1.3:ffw ? 200N/mm2 试选盖板钢材Q345-A ,E50 型焊条手工焊。设盖板宽b=460mm 为保证盖板与连 接件等强,两块盖板截面面积之和应不小于构件截面面积所需盖板厚度: A 500 ?10 t ? 1 5.4mm ,取t =6mm 2 2 2b 2 ?460 由于被连接板件较薄t=10mm 仅用两侧缝连接,盖板宽b 不宜大于190要保证与母 材等强,则盖板厚则不小于14mm 所以此盖板连接不宜仅用两侧缝连接,先采用三面 围焊 1) 确定焊脚尺寸 最夶焊脚尺寸:t ? 6mm,h max ?t mm f 最小焊脚尺寸:h min ?1.5 t ?1.5? 10 ? 4.7 mm

我要回帖

更多关于 钢屋架截面设计 的文章

 