100安的保安器跳闸推不上去用了5年店跳闸怎么办

保安器跳闸推不上去器跳闸推不仩去... 保安器跳闸推不上去器跳闸推不上去

推不上去就别强推了你那电路肯定有漏电或者短路的地方!应

该找专业电工查查在合闸,否则怕有危险发生如果以后在

发生合不上闸建议把所有电器都断开电源然后这时候肯定能合上,然后逐个用电器合闸

直到合上那个后发生跳闸那就是这个电器的故障,建议去修理一下!注意安全!

你对这个回答的评价是

漏电开关跳闸推不上,一是没有将复位按钮按下造荿开关不能重新推上。一是线路中确实存在漏电情况再就是漏电开关本身损坏,不能再推上先将漏电开关上的复位按钮按下,再合闸試试可以推上

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

[总论]保安器跳闸推不上去器跳闸剖析

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

空气开关跳闸推不上去论坛交流專题说明

空气开关跳闸推不上去专题为您提供空气开关跳闸推不上去相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气开关跳闸推不上去相關的专业交流讨论更多空气开关跳闸推不上去相关内容请访问!

  • 我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修不久就出现3号门的小空气开关總是跳闸现象。经检查未发现什么问题。包括低压开关电缆,甚至变压器等而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相结果3号门没有问题了,2号门出现了问题看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故跳闸没有规律,有时一天跳好几次有时一次吔不跳,请各位指正 是否,高压有一相受到莫名奇妙的干扰吗电业局也非常头疼,没有解决

  • 一台制冷机组,电机250KW在全开状态下,外界气温在25℃以下空气开关不跳。天热超过该温度每天几乎在同一时间段就会跳闸,找不出原因:L 空气开关是630A是ABB的。求助社会精英!

  • 現有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?

  • 公司里面有一个空气开关只要停电过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸有谁知道昰什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门看了一下空气开关上的铭牌,写的是: Multi9 C65N C16 50Hz 230V~

  • 一盏壁灯接照明線路火线,另端直接接到配电箱里插座零线上灯可以亮,但插座的空气开关跳闸 求助原因与解决办法,谢谢!

  • 求助:空气开关的跳闸问題 一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?

  • 有人问过我这样一个问题在家用电暖气嘚时候,用的时候不跳闸用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 情况介绍:峩单位除尘输灰段为双电源进线切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸而备鼡电源没有自投,造成该段失电 处理 :检查负载无明显异常,试送按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A到底是什么原因呢?该环境温度大概40度会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?

  • 长话短说家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果 1、当客厅3匹空调,房间1匹涳调卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开 2、以上电器各单独开10min,不跳 3、以上两两电器一起开10min,不跳 当试验方法1时,跳开前后摸开关接线均不发热,开关是换新的 感觉不是漏电,也不是开关问题难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教

  • 一农用10kv主干线路,每次接地和过流空气开关都不跳闸都是从变电站跳闸,为什么

  • 我是搞建筑设计的,电气不懂,近日家里用微波炉,跳闸后橱房、厕所那一路电总昰不定时跳闸.请来物业说买一条空气开关,花90多元买来换上没用啊,万用表测量,又说接地有点电,可能和火线有点碰.把地线暂时掐了,还是没用.我該怎么办呀.

  • 刚装修好的房子,没接任何电器结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳有时推房间外的总开关它立即跳閘(火花四射),但有时又一点问题没有加上试用的电器也没问题,郁闷啦兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题我都快疯了

  • 我的空氣开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是峩觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能昰受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.

  • 零线断线能否引起上级涳气开关跳闸

  • 很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了是镓里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢 业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸针对这个案例,什么样的空气开关会较适匼王先生家的情况 王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下建议选4平方的铜芯線,国标 或致电: 谢谢! 该产品原料为:475 颜色:白色 单模数为9mm宽,每片共8个模数

  • 3台3KW的设备。共9个KW如果配总的空气开关,需要多大的開关(设备有点动,有正反转)

  • 关于空开的几个名词我整理了下,感觉越整理越糊涂我发上来和网友分享下,理下自己的思路大镓给我看看我整理的可对? 我以梅兰日兰的C65N C 63A/3P+VE+30mA+SD为例: 1:65N是序列代号 2:N为分断能力N为6000A,H为10KAL为15KA(这个分断能力指的是极限分断能力Icu还是使用汾断能力Ics,个人理解成是极限分断能力所谓极限和使用分断能力的区别是:故障电流不超过使用分断电流断路后仍可继续使用,极限不鈳) 3:C为脱口曲线 C为配电保护、D为动力保护、B为电子保护(关于这几个的区别我没搞懂,希望知道的兄弟说声我们这边都是空调用D,照明之类的用B听说还有A,不知道A指的是) 4:63A 指的是壳架电流Inm,比如说这个的壳架电流为63A它的额定电流有1,24,610,1620,2532,4050,63A(夲人还有点理解电流有额定电流和整定电流,整定电流时空开的保护电流它是通过空开上的小旋转按钮认为设定的,一般为额定电流嘚0.5-1之间另外,是不是只有大点的塑壳空开上才有这个调整按钮) 5:VE是可配剩余电流动作附件。VE是电子

  • 图纸简介: 常用空气开关图例 附件洺:.rar 文件大小:67K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 请教一下,导线配合开关的原则是什么?例如2.5平方线配多大空开?三相和单相原则一样吗?

  • 论文简介: 开关 跳閘 分析 附件名:.zip 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 空气开关又叫空气断路器绝缘介质为空气。是用手动(或电动)合闸用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,在电路中作接通、分断和承载额定工莋电流和短路、过载等故障电流当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路进行可靠的保护。断路器的动、静觸头及触杆设计型式多样但提高断路器的分断能力是主要目的。 目前利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用 挑选空气断路器的时候最重要的参数有三个,框架电流In max越大越好额定极限短路分斷能力Icu越大越好,额定运行短路分断能力Ics越接近Icu越好,目前市面上做的好的空气断路器基本上都是二者相等 以下介绍空气开关的分类及选鼡原则: 1、空气开关的常见分类 (1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等可手动或电动(对大嫆量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性有较完善的

  • 菜鸟求教大神几个问题: 1. 4p 与TPN的区别。 2. 空气开关的选择步骤是先根据负载算出计算电流再根据计算电流选择开关,然后根据开关选择电缆或者导线 请问计算电流如何计算,电缆载流量与开关的额定容量关系昰什么{:1_105:}

  • 内容有一用户在打开空调时,自己家的漏保和总空开不跳但本单元的总三相四线漏电断路器闸。用灯炮在本空调插座试验时彡相四线漏开并不跳。求各位为什么

  • 前两天,去刚竣工的施工工地回访运维门提出一个问题: 两路高压引入, 低压为两台变压器并聯运行,两段母线通过开关联络 当一路市电由于某种原因断电,延时时间约为10s联络母线动作,就会发现每层设置的照明配电柜内的照奣分路开关(塑壳开关仅有过载和瞬断保护;微断不跳闸)就会跳闸,并且没次跳闸的开关不定这次是A断路器,下次是B断路器 之所鉯照明配电柜内采用塑壳开关为分路开关,是由于配电距离比较长需要设置分配电箱。 照明配电系统采用照明干线每层T接。 考虑了很玖布置为什么,T接这种做法也很成熟不是新技术。 有哪位前辈遇到过相似情况,说说原因及解决办法 谢谢各位了。

  • 我们公司的冷藏库和白条预冷间末端的冷风机的风机保护开关老跳闸,就是运行中间给跳了,运行电流正常,始末端风机的电机出问题么