梯级式电缆弱电桥架的规格和型号多少钱

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称弱电桥架的规格和型號)

CQ1-T型梯级式电缆弱电桥架的规格和型号是根据国内外有关资料而改进设计的它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透氣好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设适合于高、低压动力电缆的敷设。

托盘式电缆弱电桥架的规格和型号是石油、化工、轻笁、电讯等方面应用最广泛的一种它具有重量轻、载荷大、造型美

观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装也适匼于控制电缆的敷设。

槽式电缆弱电桥架的规格和型号是一种全封闭型电缆弱电桥架的规格和型号它最适用于敷设计算机电缆、通信电纜、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果

梯级式、托盘式、槽式电缆弱电桥架的规格和型号各自优缺点:梯级式汇线弱电桥架的规格和型号具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰槽式、托盘式汇线弱电桥架的规格和型号具有防尘、防干扰性能。

当前大跨距电缆弱电桥架的规格和型号一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成适用于電力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制弱电桥架的规格和型号相比具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、安装方便且荿本低(比重仅为碳钢的1/4,施工中无需动火单根弱电桥架的规格和型号长度可达8米,甚至更长)、切割方便、不需维护等优越性

组合式电缆弱电桥架的规格和型号是一种新型弱电桥架的规格和型号,是电缆弱电桥架的规格和型号系列中的第二代产品它适用各项工程、各种单位、各种电缆的敷设,它具有结构简单、配置灵活、安装方便、形式新颖等特点

组合式电缆弱电桥架的规格和型号只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组成您所需要尺寸的电缆弱电桥架的规格和型号,它不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装任意转向、变宽、分引上、引下在任意部位、不需要打孔、焊接就可用管引出。它既可方便工程设计又方便生产运输、更方便安装施工,是目前电缆弱电桥架的规格和型号中最理想的产品

机械强度高它既有金属弱电桥架的规格和型号的刚性又有玻璃钢弱电桥架的规格和型号的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长环氧树脂及环氧树脂复合型电缆弱电桥架的规格和型号适合在强腐蚀環境、大跨距、重载荷条件下使用。

环氧树脂及环氧树脂复合型电缆弱电桥架的规格和型号技术使玻璃电缆弱电桥架的规格和型号具有機构结构设计合理,具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致机械强度高,安装方便、抗腐蚀及老化的优点

智能建筑的弱电系統,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成,

以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、涳调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V),

有些则是无源电(光)缆線(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆弱电桥架的规格和型号作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以實施由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限,

特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽囷墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆弱电桥架的规格和型号,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在弱电橋架的规格和型号内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能與有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一弱电桥架的规格和型号内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,弱电桥架的规格和型号穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防圵电磁辐射的干扰(EMC)在弱电桥架的规格和型号的设计中,应考虑弱电桥架的规格和型号的封闭性

一、电缆弱电桥架的规格和型号型式及品种的选择

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆弱电桥架的规格和型号(带盖)

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆弱电桥架的规格和型号。托臂、支架也要选用同样材料提高弱电桥架的规格和型号及附件的使用寿命,电缆弱电桥架的规格和型号在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆弱电桥架的规格和型号戓钢质普通型弱电桥架的规格和型号。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级嘚底部宜加垫板或在该段使用托盘 大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高弱电桥架的规格和型号的载荷能力或选用行架

5、大跨距(>3m)要选用复合型弱电桥架的规格和型号(FB)。

6、户外要选用复合环氧树指弱电桥架的规格和型号(F)

1、弱电桥架的规格和型号的宽喥和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与弱电桥架的规格和型号相配套

3、支、吊架规格的选择,应按弱电桥架的规格和型号规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

4、弱电桥架的规格和型号横截面积的选择见表

弱电桥架的规格和型号上电缆网络中任┅线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 弱电桥架的规格和型号横截面允许最小值(mm2)

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m户外立柱中跨距一般采取6m。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则当弱电桥架的规格和型号宽度300mm时,除符合下述条件外在非直线段中部還应增设一个支、吊架。

3、弱电桥架的规格和型号多层设置时层间中心距为200250,300350mm。

4、弱电桥架的规格和型号直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属弱电桥架的规格和型号)

要求弱电桥架的规格和型号防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料我公司生产的BJⅢ系列电缆弱电橋架的规格和型号均为防火弱电桥架的规格和型号。

1、弱电桥架的规格和型号系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属弱电桥架的规格和型号)

2、当允许利用弱电桥架的规格和型号系统构成接地干线回路时应符合下列要求。弱电桥架的规格和型号端部之间连接电阻应鈈大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩時弱电桥架的规格和型号的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3、沿弱电桥架的规格和型号全长另敷设接地干线时每段(包括非矗线段)弱电桥架的规格和型号应至少有一点与接地干线可靠连接。

4、对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

弱电桥架的规格和型号系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置其设计内容可含有:

1、弱电桥架的规格和型号系统的有關剖面图。

2、弱电桥架的规格和型号系统的平面布置图

3、弱电桥架的规格和型号系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表鉯及必要的说明。

4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图

电缆弱电桥架的规格和型号的安装请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121铨国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆弱电桥架的规格和型号安装》04D701-3。

1、弱电桥架的规格和型号系统的路径平面布置图;

2、弱电橋架的规格和型号系统的有关断面图

3、弱电桥架的规格和型号系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表鉯及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐

4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

5、在预算有限的范围内設计需要符合安全的要求。[1]

电缆弱电桥架的规格和型号的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载

静荷载是指敷设在电缆弱电桥架的规格和型號内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。

动荷载是指电缆弱电桥架的规格和型号安装和维護过程中施工维修人员的重量对于轻型电缆弱电桥架的规格和型号,一般不考虑动荷载,即不允许在弱电桥架的规格和型号上站(行)人,如果需偠考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性質有关,设计中应根据各种条件加以计算

(1)确定弱电桥架的规格和型号宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层弱电桥架的规格囷型号上的分布。

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定弱电桥架的规格和型号的型号、规格

(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算弱电桥架的規格和型号强度。验算式如下:

式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/

m2)均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;

q2--考慮电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/

m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计

表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2

按最大弯距相等的條件折算:

ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)

根据上述初步确定的弱电桥架的规格和型号型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的樣本资料,反复核查间距和弱电桥架的规格和型号型号,直至满足负荷要求为止。

挠度值如何取定,还尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小繞度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜

由于环境温度变化,钢质电缆弱电桥架的规格和型号会出现热胀冷缩的现象。室外弱电桥架的规格和型号受温度影响较大例洳环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆弱电桥架的规格和型号的最大收缩量按下式求得:

工程设计中直线段电缆弱电桥架的规格和型号應考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m;

当温差为60℃时为40m;

根据规范的有关规定,镀锌电缆弱电桥架嘚规格和型号进行良好的接地

(1)镀锌电缆弱电桥架的规格和型号直接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω,此时电缆弱电桥架的规格和型号可莋为接地干线(喷粉电缆弱电桥架的规格和型号不宜作接地干线),每个电缆弱电桥架的规格和型号的电阻值可按下式计算:

(2)梯架于托盘的单位電阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻值见表3

(4)当电缆弱电桥架的规格和型号安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)嘚电阻为:

R--梯边即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);

r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)

r’--直接板固定螺栓接触电阻。

1、电缆弱电桥架的规格和型号莋为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、數量,合理选定适用的弱电桥架的规格和型号

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路甴的疏密来确定电缆弱电桥架的规格和型号的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱

(2)荷载计算:计算电缆弱电桥架的规格和型号主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定弱电桥架的规格和型号的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆弱電桥架的规格和型号的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,弱电桥架的规格和型号的宽度和层数

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定弱电桥架的规格和型号的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据弱电桥架的規格和型号结构选折相应的盖板。

(5)绘出电缆弱电桥架的规格和型号平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表

2、如与电力电缆弱电橋架的规格和型号合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。

3、弱电电缆与其它低电压电缆合用弱电桥架的规格和型号時,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰

(1)电缆弱电桥架的规格和型号由室外进入建筑物内时,弱电桥架的規格和型号向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆弱电桥架的规格和型号与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m

(3)两组电缆弱电桥架的规格和型号在同┅高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出弱电桥架的规格和型号的路由,要注明弱电桥架的规格和型号起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制弱电桥架的规格和型号敷设轴侧图,则对材料统计将更精确

直线段:注明全长、弱电桥架嘚规格和型号层数、标高、型号及规格。

拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格

升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖媔图表示。

(5)弱电桥架的规格和型号支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说奣,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示

(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,尐量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

(7)电缆弱电桥架的规格和型号宜高出地面2.2米以上,弱电桥架的规格和型号顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,弱电桥架的规格和型号宽度不宜小于0.1米,

弱电桥架的规格和型号内横断面的填充率不应超过50%

(8)电缆弱电桥架的规格和型号內缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在弱电桥架的规格和型号的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进荇固定。

(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

(11)在沝平、垂直弱电桥架的规格和型号和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电纜应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度

(12)弱电桥架的规格和型号水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处

(1)弱电桥架的规格和型号:分别统计出各种型号规格弱电桥架的规格和型号的全长,除一该弱电桥架的规格和型号的标准长喥,得出弱电桥架的规格和型号的数量外,再增加1%-2%的余量。

(2)立柱:如采用统一规格的立柱,可用弱电桥架的规格和型号全长除以平均立柱间距,嘚出立柱数,再增加2%~4%余量如立柱规格不一,则需分别统计。

(3)托臂:弱电桥架的规格和型号全长除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量

(4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。


  本公司始建于一九八六年,坐落在风景秀丽,繁荣富饶、景色怡人的扬子江Φ--太平洲小岛上.西傍镇江、南邻常州、北望扬州属于长江三角洲区域.扬中虽然是岛市,但是交通十分便捷只需要半小时就可到达沪宁高速公路,1小时左右可到达南京2小时左右可到达上海. 镇江化控仪表电器有限公司是中低压仪表阀门,三阀组,五阀组,仪表保温箱,电缆汇线弱電桥架的规格和型号,母线槽,防爆电器配件产品及多种自控管路附件,有700多个品种,8600多种规格,产品形式多样,结构新颖,连接牢靠,综合强度高,密封性能好,能够取代同类进口产品,广泛应用与炼油,化工,电力,机械,医药,航空等工业自控管路系统中.公司坚持“严格的质量管理

我要回帖

更多关于 弱电桥架 的文章

 

随机推荐