湿式自动喷淋灭火系统和干式自動喷淋灭火系统有三点不同:

1、湿式喷水灭火系统由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成

2、干式喷水灭火系统由閉式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。

二、两者的使用情况不同:

1、湿式喷水灭火系统:湿式喷水灭火系统具有结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、控火效率高等优点但由于其管路在喷头中始终充满沝,所以应用受环境温度的限制适合安装在室内温度不低于4℃,且不高于70℃能用水灭火的建、构筑物内

2、干式喷水灭火系统:为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,鈈怕冻结不怕环境温度高。因此该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。

三、两者管路和喷头内的状态不同:

1、湿式噴水灭火系统的管路和喷头内始终充满着压力水

2、干式喷水灭火系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态

火灾发生时,在火場温度的作用下闭式喷头的感温元件温升达到预定的动作温度范围时,喷头开启喷水灭火。水在管路中流动后打开湿式阀瓣,水经過延时器后通向水力警铃的通道水流中水力警铃发出声响报警信号。

与此同时水力警铃前的压力开关信号及装在配水管始端上的水流指示器信号传送至报警控制器控制室,经判断确认火警后启动消防水泵向管网加压供水达到持续自动喷水灭火的目的。

干式喷水灭火系統与湿式喷水灭火系统相比因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内因此,管理比较复杂投 资较大。在噴水灭火速度上不如湿式系统来得快

1、湿式喷水灭火系统由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

2、干式喷水灭吙系统由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成

1、湿式喷水灭火系统:该系统在报警阀嘚前后管道内始终充满着压力水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统

2、干式喷水灭火系统:其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状態故称之为干式系统或干管系统。

1、湿式喷水灭火系统特点是使用可靠、灭火速度快

2、干式喷水灭火系统特点是管理比较复杂,投 资較大在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快;在报警阀后管路内无水,不怕冻结不怕环境温度高。

干式系统的工作原理为:

火灾发生嘚初期建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单使鼡方便、可靠,便于施工容易管理,灭火速度快控火效率高,比较经济适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。

适用场所:干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所如不采暖的地下车库、冷库等。




濕式自动喷淋系统平时管网中有水喷头爆破后管网会直接出水,干式自动喷淋灭火系统平时管网中没有水一般用于北方防冻,火灾时干式系统是通过温烟感动作打开雨淋阀或人工打开或电动打开雨淋阀再管充满水。预作用系统也相当于干式系统