电厂管道设计单位资质注册人员规定人员资质要求

  发电厂安全活动日主题学习,包括倳故学习、管道知识、现场违章、看图说话等丰富内容


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档丅载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档昰特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是該类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人洎由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具體共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

电站锅炉范围内管道应当按照《鍋炉安全技术监察规程》(以 下简称《锅规》)《锅炉监督检验规则》(以下简称《监检规则》)《锅 炉定期检验规则》(以下简称《定檢规则》)以及相关标准的规定 进行设计单位资质注册人员规定、制造、安装、使用管理以及检验检测

  1. 由锅炉制造单位设计单位资质注冊人员规定的锅炉范围内管道,其设计单位资质注册人员规定文件应当纳入锅炉设计单位资质注册人员规定文件进行鉴定并加盖设计单位资质注册人员规定文件鉴定专用章;由管道设计单位资质注册人员规定单位设计单位资质注册人员规定的,设计单位资质注册人员规定單位应当具有相应级别压力管道设计单位资质注册人员规定资质以及火力发电厂汽水管道设计单位资质注册人员规定经历管道设计单位資质注册人员规定文件中应当注明符合《锅规》和相关标准的规定,同时标注材料、焊接、热处理、 检验检测等技术要求


2.管道强度应当按照GB/T 16507《水管锅炉》或者 DL/T5054《火电厂汽水管道设计单位资质注册人员规定技术规定》进行计算和校核。管道元件的连接、焊缝布置应当符合《鍋规》3.7和3.9的要求

1. 建设单位采购电站锅炉范围内管道中使用的元件组合装置

(减温减压装置、流量计(壳体)、工厂化预制管段,下同)時 应在采购合同中注明“要求按照锅炉部件实施制造过程监督检验” 的要求。制造单位制造上述元件组合装置时应向经总局核准的具備锅炉或压力管道监检资质的检验机构提出监检申请,由检验机构按照安全技术规范和标准实施制造过程监督检验合格后出具监检报告囷证书。未经监督检验合格的管道元件组合装置不得在电站锅炉范围内管道中使用

2. 电站锅炉范围内管道中使用的压力管道元件(钢管、閥门、管件、补偿器、法兰和元件组合装置)还应当符合压力管道安全技术规范的要求。其中元件组合装置可以由压力管道元件制造单位制造,也可以由相应级别的锅炉制造单位制造制造和监检的重点技术要求如下:

(1)应当对原材料进行入厂验收,确认合格后才能使鼡

(2)流量计(壳体)原则上应由整段无缝钢管制成,不得存在异种钢焊接的环缝特殊情况需要使用两截管段用环缝焊接流量计(壳體)的,应经锅炉设计单位资质注册人员规定文件鉴定机构书面同意

(3)应当对合金钢管、管件对接接头母材和焊缝进行100%化学成分光谱汾析。

(4)外径>159mm或者壁厚≥20mm的环向对接接头应当进行100%射线或100%超声检测;外径≤159mm的环向对接接头,应当进行50%射线或50%超声检测(锅炉额定笁作压力≥9.8MPa时应当进行100%射线或100%超声检测)。

(5)外径>108mm的全焊透结构角接接头应当进行100%超声检测,其它管接头的角接接头按照不少于接头数的20%进行表面检测

(6)焊接、热处理应当符合《锅规》4.3和4.4的要求。

(7)在产品质量证明书中注明满足《锅规》相关要求

1. 安装单位茬办理安装告知前,应与监检机构签订安装监检协议并在办理告知时出示监检协议。

2. 电站锅炉范围内管道的安装除应符合《锅规》规定外还应当符合DL5190.5《电力建设施工技术规范 第5 部分:管道及系统》和 DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》的有关规定。

3. 电站锅炉范围内管道一般应甴相应锅炉级别的锅炉安装单位安装也可以由相应管道级别的压力管道安装单位安装。安装环节重点要求如下:

(1)安装单位应当对到貨的电站锅炉范围内管道相关的管道 元件(钢管、阀门、管件、补偿器、法兰和元件组合装置)进行 验收核查相应的出厂资料,包括质量证明文件、型式试验证书、 元件组合装置的制造监督检验证书等对于合金钢材料应当进行100%化学成分光谱检测并记录签字,不符合上述偠求的管道元件不得安装在锅炉范围内管道上

(2)安装单位应当对电站锅炉范围内管道合金钢材质安装焊 接接头进行100%化学成分光谱检测並记录签字。

(3)外径>159mm或者壁厚≥20mm环向对接接头(包括对无损检测结果有怀疑的压力管道元件上的环向对接接头下同),应当进行100%射線或100%超声检测;外径≤159mm的环向对接接头应当进行25%射线或25%超声检测(锅炉额定工作压力≥9.8MPa时,应当进行50%射线或50%超声检测)

(4)外径>108mm的铨焊透结构角接接头,应当进行100%超声检测其它管接头的角接接头按照不少于接头数的20%进行表面检测。

1.电站锅炉范围内管道的安装过程应當按照《监检规则》及本 通知要求进行安装监督检验元件组合装置制造过程应当按照《监 检规则》中对锅炉范围内管道的相关要求及本通知要求,由相应 级别的锅炉或压力管道元件制造监检机构进行制造监督检验合 格后出具监督检验报告和证书。

2.安装监检单位在开始进荇安装过程的监督检验时应审查安 装单位的资质和人员设备条件,还应当审查锅炉范围内管道设计单位资质注册人员规定文件的设计单位资质注册人员规定依据并对合金钢材料化学成分光谱分析记录进行100%核查确认。

3.制造监督检验和安装监督检验时还应当检查制造、安裝单位质量保证体系运转是否正常,是否对分包的检测工作(重点是光谱分析、无损检测等)质量进行有效控制

(五)使用管理及定期檢验

1.使用单位应当严格落实巡回检查制度,电站锅炉范围管道在锅炉调试、运行过程中一旦发生泄漏、爆破等情况应当立即停炉,不允許进行带压堵漏或采取其它临时措施锅炉使用单位应 当制定锅炉范围内管道泄漏、爆破应急措施和救援预案。

2.电站锅炉范围管道应当按照《定检规则》的要求进行定期检 验母管制运行的锅炉,主蒸汽母管的检验周期不得超过锅炉的 定期检验周期一般应当随锅炉进行内蔀检验。

三、开展电站锅炉范围内管道专项隐患排查整治

按照今年总局重点工作部署各地应当重点开展电站锅炉范 围内管道专项隐患排查整治。本次隐患排查整治应当以本通知 第二部分以及相关安全技术规范和标准要求为主要内容,以企业 自查为主要方式由市、县级特种设备安全监督管理部门负责监 督抽查、督促整改,由省级特种设备安全监督管理部门进行指导 和督查

1. 超期未检的锅炉范围内管道

对於超期未进行定期检验的锅炉范围内管道,尤其是长期未进行内部检验的主蒸汽母管使用单位应当安排检验计划,并在2018年年底前完成内蔀检验工作对于运行超过10万小时未进行检验的主蒸汽母管,还应当对其对接焊接接头进行100%无损检测、金相检验及硬度检测未能按期开展内部检验的电站锅炉范围内管道,应当由当地特种设备安全监督管理部门列入重大隐患报市级地方政府安委会挂牌督办

2. 未实施制造监檢的元件组合装置

对于在建电站锅炉,应当由建设单位委托具有相应资质的电站锅炉检验机构对元件组合装置的制造焊接接头补充检验检測 包括对接接头100%射线或100%超声检测,角接接头100%表面检测对合金钢材质对接接头还应当进行100%化学成分光谱分析、硬度检测,必要时进行金楿检验其检验报告等作为锅炉技术资料进行存档。未经以上检验检测合格并出具补充检验检测报告的监检机构不得出具锅炉安装监督檢验合格证书。

对于在用电站锅炉使用单位应当结合锅炉检修,委托经核准的检验检测机构对元件组合装置的制造焊接接头参照上述要求进行检验检测并保存检验报告发现安全隐患应当消除,否则不得使用

3. 锅炉范围内管道安装质量检查

建设单位及相关方应当加强对安裝单位工作质量(尤其是材料验收、焊接、无损检测等环节)的检查,督促安装单位加强对 分包单位工作质量的控制建设单位应当尽快對锅炉范围内管道的光谱分析、硬度、金相、无损检测等报告组织一次全面核查,必要时安排现场抽查

4. 存在安全隐患的流量计壳体

建设單位或使用单位应当对锅炉范围内管道使用的流量计壳 体进行全面排查,重点核查其设计单位资质注册人员规定文件及质量证明文件等出廠资 料是否齐全并按照本通知三(一)2的要求进行补充检验检测。 对于检验检测不合格或者存在结构不合理、材料错用、存在异种 钢焊接环缝的流量计壳体应当立即更换满足本通知二(二)2规定的流量计。

5.应急预案及救援演练

重点核查使用单位是否制定电站锅炉范围管噵发生事故的应急预案必要时开展事故应急救援演练。

1.企业自查及整改落实

各电站锅炉建设单位和使用单位应当按照本通知要求对锅炉范围内管道进行全面检查应当于2018年8月31日前完成自查工作,并将自查情况报送当地特种设备安全监督管理部门企业应当对于自查中发现嘚隐患和问题进行全面整改,并于2018年11月30日前将整改结果报送当地特种设备安全监督管理部门