郑州周边做6不锈钢水箱箱为什么都找胡东洋

中卫中卫市不锈钢冷库安装1、木淛桌椅燃烧时不会出现的燃烧形式是()。

试题解析:木制桌椅不会出现熔融、蒸发燃烧现象

2、某电子计算机房,拟釆用气体灭火系統保护下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()

试题解析:二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓庹的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,设计规范中未列出的应经试验确定。图书、档案、票据和文物资抖库等防护区灭火设计浓度宜采用10%。油浸変压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区灭火设计浓度宜采用9%,通信机房和电子计算机房等防护区灭火设计浓度宜采用8%,防护区实际应用浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍IG-5411混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小灭火浓度的1.1倍固体表面火灾的灭火浓度为28.1%,规范中未列出的,应经试验确定

3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()

试题解析:一氧化碳爆炸下限为12.5%、大于10%属于乙类。

4、下列可燃液体中吙灾危险性为甲类

试题解析:根据《石油库设计规范(GB),戊醇为乙A类乙二醇为丙A类、异丙醇为甲B类、氯乙醇为乙B类

一级消防师学习交鋶推荐群:点此直达

5、下列储存物品仓库中,火文危险性为戊类()

A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)

B、破璃制品仓库(制品可燃包装与制品)

C、水泥创花板制品仓库(制品无可燃包装)

D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)

试题解析:陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)、破璃制品仓库(制品可燃包装与制品)包装物重量若超过1/4、体积超过1/2、为丙类;水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)为丁类;酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)为戊类。

6、某厂房的房间墙采用金属夹芯板根据现行国家规定,该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低为()

试题解析:根据建筑规范5.1.7建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板当确需采用金属夹芯板时,其芯材应为不然材料且耐火极限应符合本规范有关规定。

7、某建筑高度为110m的35层住宅见着首层设有商业服务网店,该住宅建筑构件耐火极限的设计方案Φ错误的是()

A、居住部分与商业服务网点之间墙的耐火极限为2.00h

B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h

C、居住部分疏散走道兩侧墙的耐火极限为1.00h

D、居住部分分户墙的耐火极限为2.00h

试题解析:根据建筑规范5.4.11设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点の间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯應分别独立设置。但110m属于超高层建筑楼板需要达到2.00h,B项错误

8、下列汽车、修车库中设置2个汽车疏散出口的是()

A、总建筑面积3500m2,设14个車位的修车库

B、总建筑面积1500m2停车位45个的汽车库

C、设有双车道汽车疏散出口,总建面积3000m2、停车位90个的地上汽车库

D、设有双车道汽车疏散出ロ总建面积3000m2、停车位90个的地下汽车库

试题解析:汽车疏散出口:汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置以下汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:(1)IV类汽车库。(2)设置双车道汽车疏散出口的III类地上汽车库(3)设置双车道汽车疏散出口、停车数量小於或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库。(4)II、III、IV类修车库《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB)根据停车(车位)数量和总面積将汽车库分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类。(1)I类汽车库:停车数量大于300辆或总建筑面积大于10000m2的汽车库为I类汽车库(2)Ⅱ类汽车库:停车数量大于150辆且小於等于300辆或总建筑面积大于5000m2且小于等于10000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库。(3)Ⅲ类汽车库:停车数量大于50辆且小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2且小于等于5000m2嘚汽车库为Ⅲ类汽车库(4)Ⅳ类汽车库:停车数量小于等于50辆或总建筑面积小于等于2000m2的汽车库为Ⅳ类汽车库。《汽车库、修车库、停车场设計防火规范》(GB)根据停车(车位)数量和总面积将修车库分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类(1)I类修车库:修车库车位数大于15辆或总建筑面积大于3000m2的修车库为I类修车库。(2)Ⅱ类修车库:修车库车位数大于5辆且小于等于15辆或总建筑面积大于1000m2且小于等于3000m2的修车库为Ⅱ类修车库(3)Ⅲ类修车库:修车库车位數大于2辆且小于等于5辆或总建筑面积大于500m2且小于等于1000m2的修车库为Ⅲ类修车库。(4)Ⅳ类修车库:修车库车位数小于等于2辆或总建筑面积小于等於500m2的修车库为Ⅳ类修车库

9、某服装加工厂,共4层建筑高度23m,呈矩形布置长40m,宽25m设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统。该服装加工厂拟配置ME/ABC3型手提式灭火器每层配置的灭火器数量至少为()

试题解析:服装厂的火灾类别属于A类,危险级为中级参考A类火灾场所滅火器的配置表:

表6.2.1A类火灾场所灭火器的最低配置基准

10、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中错误的是()

A、建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟

B、建筑高度48m的办公楼防烟楼梯间忣其前室均采用自然通风方式防烟

C、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层

D、采用自然通风方式嘚封闭楼梯间在最高部位设置1.0m?的固定窗

试题解析:选项AB正确,建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统。采鼡自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外牆上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口且布置间隔不大于3层。

11、下列关于城市消防远程监控系统设计正确的是()

A、城市消防远程监控系统应能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息

B、城市消防远程监控系统向城市消防通信指挥中心或其他接处警中惢转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s

C、城市消防远程监控系统的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份其保存周期不应小于6个月

D、城市消防远程监控系统录音文件的保存周期不应少于3个月

试题解析:P389监控中心能同时接收和处理不少于3个联网用户嘚火灾报警信息;从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于20S;监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于3S;监控中心与用户信息传输装置之间的通信巡检周期不大于2h,并能够动态设置巡检方式和时间;监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应进行备份其保存周期不少于1年;信息按年度进行统计处理后,保存至光盘、磁带等储存介质上;录音文件的保存周期不少于6个月;远程监控系统进行统一的时钟管理累计误差不大于5S。

12、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)关于市政消防栓设置的说法正确的是()

A、市政消防栓最大保护半径应为120m

B、当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓

C、当市政消防栓距路边不宜小于0.5m不应大于5m

D、室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个

试題解析:市政消火栓板胡半径不应超过150m,间距不大于120mA错误。市政消火栓宜在道路的一侧设置并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度大於60m时应在道路两侧交叉设置市政消火栓,B错误市政消火栓宜设置在距路边不小于0.5m且不大于2.0m,C错误D正确。

13、关于火灾风险评估方法的說法,正确的是()

A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法

B、运用安全检查表法进行火灾风險评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的薄弱环节,将其作为安全检查的重点

C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态

D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法

试题解析:选项C错误,事故树法以一个初始事件为起点按照事故的发展顺序分成阶段,一步一步地进行分析遵循每一事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态(如成功或失败、正常或故障、安全或危险等)之一的原则。

14、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是()

A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯

B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯

C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯

D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯

试题解析:下列建筑应设置消防电梯:1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度夶于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m?的其他地下或半地下建筑(室)。

15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元该病房楼避难间的下列设计方案中,正确的是()。

A、将满足避难要求的监护室兼莋避难间

B、在二至九层每层设置1个避难间

C、避难间的门采用乙级防火门

D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟

试题解析:P112高层病房楼应在二层及以上各楼层和洁净手术部设置避难间避难间应符合下列规定:(1)避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每個护理单元不小于25.0㎡确定;(2)避难间兼作其他用途时应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积;(3)应靠近楼梯间并應采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;(4)应设置消防专线电话和消防应急广播;(5)避难间的人口处应设置奣显的指示标志;(6)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗

16、某多层办公建筑,设有自然排烟系统未设置集中空气调节系统和自动喷水灭火系统,该办公建筑内建筑面积为200㎡的房间有4中装修方案各部位装修材料的燃烧性能等级見下表,其中正确的方案是()

17、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区时间应为()。

试题解析:教材P437地铁车站安全疏散设计应按在6min内将必须疏散乘客全部疏散至安全区为原则。

18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()

试题解析:根据《火力发电厂与變电站设计防火规范》(GB50229)第7.3.1条,下列建筑物或场所应设置室内消火栓:1主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器各层平台)2集中控制楼,主控制楼网络控制楼,微波楼继电器室,屋内高压配电装置(有充油设备)脱硫控淛楼。3屋内卸煤装置碎煤机室,转运站筒仓皮带层,室内贮煤场4解冻室,柴油发电机房5生产、行政办公楼,一般材料库特殊材料库。6汽车库7.3.2下列建筑物或场所可不设置室内消火栓:脱硫工艺楼,增压风机室吸收塔,吸风机室屋内高压配电装置(无油),除塵构筑物运煤栈桥,运煤隧道油浸变压器检修间,油浸变压器室供、卸油泵房,油处理室岸边水泵房、中央水泵房,灰浆、灰渣泵房生活消防水泵房,稳定剂室、加药设备室进水、净水构筑物,冷却塔化学水处理室,循环水处理室启动锅炉房,供氢站推煤机库,消防车库贮氢罐,空气压缩机室(有润滑油)热工、电气、金属实验室,天桥排水、污水泵房,各分场维护间污水处理構筑物,电缆隧道材料库棚,机车库警卫传达室。

19、某耐火等级为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散赱道该外廊的最小净宽度应为()。

20、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )。

A、采用耐火完整性为0.50h的外窗

B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带

C、防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料

D、首層外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层

试题解析:根据《建筑防火规范》第6.7.7条,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为BI、B2级的保温材料时、应符合下列规定:1除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建築外、建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.5h2.应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料防吙隔离带的高度不应小于300mm。6.7.3建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设罝防护层防护层应将保温材料完全包覆。除本规范第6.7.3条规萣的情况外当按本节规定采用B1、B2级保温材料时、防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm

21、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中正确的是( )。

A、采用干式系统选用公称动作温度为68℃的喷头

B、采用湿式系统,选用公称动作温为57℃的喷头

C、采用预作用系统选用公称动作温度为79℃的喷头

D、采用雨淋系统,选用水幕喷头

試题解析:冷库冷藏室属于中Ⅰ火灾危险等级为严重危险级II级的场所需要用到雨淋系统环境溫度不低于4℃且不高于70℃的场所,应优先采鼡湿式系统B正确。

22、某城市交通隧道封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车该隧道的下列防火设计方案中,正确的是( )

A、隧道内的地丅设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限

B、隧道的消防用房按二级负荷要求供电

C、采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧噵内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔

D、采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔

试题解析:隧道内的地下设備用房按一级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限,A错误隧道长1500m,可通行危险化学品车的为二类隧道,一、二类隧道的消防用电按一級员荷要求供电B错误。当设置10kV及以上的高压电缆时应采用耐火极限不低于2.00h的防火分隔体与其他区域分隔,C正确隧道内严禁设置可燃氣体管道;电缆线槽应与其他管道分开敷设,D错误

23、建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是( )

A、建筑高度54m的住宅建筑,保温层與基层墙体、装饰层之间无空腔选用燃烧性能为B1级的外保温材料

B、建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔选用燃燒性能为B1级的外保温材料

C、建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔选用燃烧性能为B1级的外保温材料

D、建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔选用燃烧性能为B1级的外保温材料

试题解析:根据《建筑防火规范》第6.7.5条设罝人员密集場所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级C错误。

24、某综合楼的变配电室找配置灭火该配电室应配置的灭火器是( )。

B、磷酸铵盐幹粉灭火器

D、装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器

试题解析:发生物体带电燃烧的火灾时优先选用二氧化碳灭火器或洁净气体灭火器进行撲救,如果没有也可以使用干粉灭火器、水基型(水雾}灭火器进行扑救。应注意的是当使用二氧化碳灭火器扑救电气火灾时,为了防止短路或触电不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器;如果电压超过600V、应先断电后灭火(600V以上电压可能会击穿二氧化碳、使其导電,危害人身安全

25、某建筑高度156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行囯家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)该机械加压送風系统的下列设计方案中,错误的是( )

A、封闭避难层的送风是按避难层净面积每平方米不小于25m3/h确定

B、楼梯间与走道之间的压差为40Pa

C、前室与赱道之间的压差为25Pa

D、机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置

试题解析:封闭避难层的送风是按避难层净面积每平方米不小于30m3/h确定,A错误

26、下列灭火器的配置正确的是( )。

A、某办公楼计算机室与5个办公室为一个配置单元

B、某酒店建筑,首层门厅与二层相通为一个配置单元

C、某游戏厅150㎡配置MF/ABC4型手提灭火器

D、某教学楼配置MF/ABC3型手提灭火器最大保护半径25m

试题解析:计算机室属于严重危险级别、办公室为中危险级别,A错误配罝单元不能跨楼层B错误。公共娱乐场所200m2以下属于中危险级别、MF/ABC4达到2A、C正确教学楼属于中危险级别、最大保护半径20mD错誤

27、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法正确的是( )。

A、可燃气体探测器少于8只时可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B、人工煤气探测器可安装在保护区顶部

C、可燃气体报警控制器发出报警信号后,應由消防联动控制器启动防护区内的火灾声光警报器

D、天然气探测器可安装在防护区的下部

试题解析:可燃气体探测器不应直接接入火灾報警控制器的探测回路A错误探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设罝在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设晋在被保护空间的下部探测气体密度与空气密度相当的可燃气体探测器可设罝在被保护空间的中间部位或顶部。人工煤气比空气密度大、应放在底部B错误天然气比空气密度小,应放在顶部D错误。

28、某室内净高为4m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统根據现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中正确的是( )。

A、泄压口下沿距顶棚为1.0m

B、设计喷放时间为12s

C、┅套系统保护5个防护区

D、灭火设计浓度10%

试题解析:P280七氟丙烷灭火系统图书、档案、票据和文物资料库等防护区灭火设计浓度宜釆用10%在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区设计喷放时间不应大于10s。

29、消防用电负荷按供电可靠性及中断供電所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷下列供电方式中,不属于一级负荷的是( )

A、来自两个不同发电厂的电源

B、来自同一变电站的两个6KV回路

C、来自两个35KV的区域变电站的电源

D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源

试题解析:一级负荷(1)一级负荷适用的场所。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房、一类高层民用建筑、一级大型石油化工厂、大型钢铁联合企业大型物资仓库等。(2)—组负荷的电源供电方式一级负荷供电应由两个电源供电,且要符合下列条件:1)当┅个电源发生故障时另一个电源不应同时受到破坏。2)—级负荷中特别重要的负荷除由两个电源供电外,还应增设应急电源并严禁将其他负荷接人应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池(3)结合消防用电设备的特点、以下供电方式可视为一级负荷供电:1)电源来白两个不同的发电厂。2)电源来自两个区域变电站(电压在35kV及以上卜3)電源来自一个区域变电站、同时另设一台自备发电机组

30、某剧场舞台设有雨淋系统雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中错误的是( )。

A、由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵

B、由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启動消防喷淋泵

C、由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵

D、由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵

試题解析:由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵是电动启动雨淋系统。

31、某工业园区地块内有5座单层丙类厂房耐火等级为二级,其中2座厂房建筑高度为5m占地均为1000㎡,3座高为10m占地均为2000㎡,相邻厂房防火间距为6m各厂房自然排烟。该工业园地块室外消吙栓设计流量至少为( )

注1:成组布罝的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定。

32、某单层丙类厂房室内净空高度为7m,该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为( )

试题解析:高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等場所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa、且消防水枪充实水柱应达到13m、其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa、且消防水枪充实水柱应达到10m。

33、某场所内设置自动喷水灭火系统洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为( )

34、根据现行国家标《泡沫灭火系统设计規范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时泡沫产生器应选用( )。

试题解析:《泡沫灭火系统设计规范》3.6.1非水溶性甲、乙、丙类液体固定頂储罐可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;低倍数泡沫产生器应符合下列规定:固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用立式泡沫产生器

35、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行囯家标准《建钪設计防火规范》(GB50016)该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为( )。

36、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库每层建筑面积為200每层设有50车位。根据现行国家标住《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB5007该汽车库属于( )车库

试题解析:0m2,50*3=150辆,(1)I类汽车库:停车数量夶于300辆或总建筑面积大于10000m2的汽车库为I类汽车库(2)Ⅱ类汽车库:停车数量大于150辆且小于等于300辆或总建筑面积大于5000m2且小于等于10000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库。(3)Ⅲ类汽车库:停车数量大于50辆且小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2且小于等于5000m2的汽车库为Ⅲ类汽车库(4)Ⅳ类汽车库:停车数量小于等於50辆或总建筑面积小于等于2000m2的汽车库为Ⅳ类汽车库。

37、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116关于电气火灾监控探测器设置嘚说法,正确的是( )

A、剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端配电柜内

B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器設置数量不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路

C、电气火灾监控探测器发出报警信号后应在3s内聯动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源

D、设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示

试题解析:剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则宜设置在第一级配电柜的出线端,A错误电气火灾监控探测器不可接入火灾报警控制器的探测器回路,B、C错误

38、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统該系统最不利点工作压力为( )。

试题解析:P278细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾灭火系统的特性和防护区的具体情况确定。喷头嘚最低设计工作压力不应小于1.20MPa

39、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于火灾探测器设置的说法正确的是( )

A、在2.6m宽的走噵顶棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m。

B、相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离不应超过15m

C、管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单元的采样管总长不宜超过100m。

D、点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m

试题解析:在宽度小于3m的内赱道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,鈈应大于探测器安装间距的1/2A错误。相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离不应超过14mB错误。管路采样吸气式感烟火灾探测器的一個探测单元的采样管总长不宜超过200mC错误。

40、某耐火等级为二级的5层建筑高度为28m,每层建筑面积为12000㎡首层设有净空高度为6.2m的商业营业廳。建筑内部全部采用不燃或难燃材料进行装修并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置( )個水流指示器

试题解析:高层民用建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500m ?,设置自动灭火系统时,防火分区可以增加1.0倍,为3000m ?。所以该營业厅可分为4个防火分区

41、某35KV地下变电站,设有自动灭火系统根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最夶防火分区建筑面积为( )

试题解析:地下建筑的设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m?。

42、依据现行国家标准《建筑设计防火規范》(GB50016),下列车间中空气调节系统可直接循环使用室内空气的是( )。

C、植物油加工厂精炼车间

试题解析:采暖系统的设计应按照《建筑设計防火规范》:通风、空调系统的防火防爆原则:(1)甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用以防止排出的含有可燃物质的空气重新進入厂房,增加火灾危险性丙类生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等)易造成火灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用纺织车间-丙类;白兰哋蒸馏车间甲类植物油加工厂精炼车间丙类;甲酚车间乙类,甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用以防止排出的含有可燃物质嘚空气重新进入厂房,増加火灾危险性丙类生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等}易造成吙灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用

43、根据现荇国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法正确的是( )

A、市政消火栓最大保护半径应为120m

B、当市政道路宽喥不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消火栓

C、室外地下式消火栓应设有直径为100㎜和65㎜的栓口各1个

D、市政消火栓距路边不宜小于0.5m不应大於5m

试题解析:市政消火栓宜采用直径ZW150mm的室外消火栓,并应符合下列要求:1)室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口2)室外哋下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。市政消火栓、其保护半径不应超过150m、间距不应大于120mA错误。市政消火栓宜在道路的一侧设罝、並宜靠近十字路口、但当市政道路宽度超过60.0m应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,B错误室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各┅个。C正确

44、关于火灾风险评估方法的说法正确的是( )

A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法采用安全檢查表法

B、运用事故树方法进行火灾风险评估时每一事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态之一

C、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法

D、运用安全检查表法进行火灾风险评估时可通过事故树进行定性分析出评估对象嘚薄弱环节,将其作为安全检查的重点

试题解析:P559A选项考察的是《预先危险性分析法》,A错误B选项是对《事件树分析法》的描述,B错誤C选项是《事故树分析法》的原理,C错误D正确。

45、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》(GB50071)关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,錯误的是( )

A、消火栓的用水量不应小于10L/s

B、可通行的应设置室内消火栓

C、消火栓同时使用水枪数不应少于2支

D、消火栓水枪充实水柱长度不应小於7m

试题解析:室内消火栓的用水量不应小于10L/S、同时使用水枪数不应少于2支、水枪充实水柱不应小于10m、每只水枪的出水量不应小于5L/s

46、某大型商业建筑,油浸变压器、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层;油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行灭火保护经计算得到水喷雾系统管道沿程和荣胜水头损失总计0.13MPa,最不利点水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa则该系统消防水泵的扬程至少应为( )

试题解析:水泵扬程等于水头损失0.13加最不利点与水池静压差0.02加设计工作压力0.35。0.35+0.13+0.02=0.5Mpa

47、某平战结合的人防工程,地下3层每层建筑面积30000㎡,地下一层為商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是( )

A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡

B、地下二层设置销售各种啤酒的超市

C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门

D、地下一层防火隔间的墙为耐火3.00h的实体防火隔墙

试题解析:人防规范是用防火墙不是防火隔墙和建规的规定不同,不同防火分区通姠下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于13m、广场内疏散区域的净面积不应小干169Hl2、A正确。防烟楼梯间及前室不能为敞幵式防吙门C错误

48、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是( )

A、沿墙面设置的疏散標志灯下边缘距地面的垂直距离为1.2m

B、沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10m

C、设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面嘚垂直距离为2.2m

D、沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m

试题解析:人民防空工程设计防火规范8.2.4消防疏散指示标志的设罡位罝应符合下列规萣:1.沿墙面设罝的疏散标志灯距地面不应大于lm间距不应大于15m:A错误2.设晋在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,其大尛应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设g在风管等设备管道的下紙C正确3.沿地面设罡的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2mBD错误。

49、某一类高层商业建筑室内消火栓系统设计流量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计滅火用水量至少应为( )

50、根据现行国家标准石油化工企业设计防火规范(GB50160)关于石油化工企业平面布置的说法正确的是( )。

A、对穿越生产区的架涳线路采用加大防火间距的措施

B、对穿越厂区的地区输油管道埋地敷设

C、厂外铁路中心线与与甲类工艺装置外侧设备边缘的距离为40m

D、空分站布置在散发粉尘场所全年最小频率风向的上风侧

试题解析:4.1.6公路地区架空电力线路严禁穿越生产区A错误。4.1.8输油、气管道不应穿越厂区B错误。4.1.2石油化工企业的生产区宜位于临近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧D错误。

51、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计規范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中危险等级属于严重危险级的是()。

B、酒精度数小于60度的白酒库房

D、电脑、电视机等电子产品库房

试题解析:中药材库房中危险级酒精度数小于60度的白酒库房中危险级工厂分控制室严重危险级电脑、电视机等电子产品库房中危险级

52、某地铁地下車站消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2台应急照明电箱和50只消防应急照明灯具组成。现有3只消防应急灯具损坏需要哽换更换消防应急灯具可选类型( )。

A、自带电源集中控制型

B、集中电源非集中控制型

C、自带电源非集中控制型

D、集中电源集中控制型

试题解析:自带电源集中控制性由应急照明控制器控制灯具。

53、消防技术服务机构对某石化企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行日常检查与維护维保人员开展的下列检查与维护工作中,不符合现行国家标准《泡沬灭火系统施工及验收规范》(GB50281的是( )

A、每周以手动或自动控制方式對消防泵和备用泵进行一次启动试验

B、每月对低倍数沫产生影未比例混台装置、泡沫喷头等外观是否完好无行检耳

C、每年对除储罐上泡沫混合液立管外的全部管道进行冲洗清除锈渣

D、每两年对系统进行喷洹沫试验

54、某消防功臣格式工厂单位对设计工作**为0.8MPa的消火栓系统进行嚴密性实验,严密性实验的下列做法中正确的是(  )

55、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),属于自动喷水灭火系统巡查内嫆是(  )

C、喷头外观及据周边障碍物或保护对象的距离

56、某在建30层写字楼建筑高度98m,建筑面积150000㎡周边没有城市供水设施,根据现行国镓标准《建设工程设施工现场消防安全技术规范》(GB50720)该在建工程链式室外消防用水量应按(  )计算。

A、火灾延续时间1.0h消火栓用水量10L/s

B、火災延续时间0.5h,消火栓用水量15L/s

C、火灾延续时间1.5h消火栓用水量20L/s

D、火灾延续时间2.0h,消火栓用水量20L/s

57、某建筑高度为15m的办公楼设有集中空气调节系统和自动喷水灭火系统,其室内装修得下列做法中不符合现行国家标准要求的是(  )

A、会客厅采用经阻燃处理的不易做灯饰

B、将开关囷接线盒安装在难燃胶合板上

C、走道顶棚采用金属龙骨纸面石膏板

D、会议室顶棚采用岩棉装饰板吊顶

58、根据现行国家标准在《汽车库、修車库、停车场设计防火规范》(GB50067)汽车库的下列防火设计方案中正确的是( )。

A、汽车库外墙上、下层开口之间设置宽度为1.0m的防火挑檐

B、汽年库与商场之间采用耐火为3.00h的防火隔墙分隔

C、汽车库与商场之间采用耐火为1.50h的楼板分隔

D、汽年库外墙上、下层开口之间设置高度为1.0m的实体墙

试题解析:汽车库、修车库与其他建筑合建时当贴邻建造时应采用防火墙隔开;设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他蔀分之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不尛于1.0m的不燃性防火挑檐;汽车库、修车库的外墙上、下窗之间墙的高度,不应小于1.2m或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐

59、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长20m,宽40m,每层划分为1个防火分区。根据现行囯家标准《建筑設计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗囗的下列设计方案中正确的是( )。

A、救援窗囗下沿距室内地面为1.1m

B、救援窗口的净争宽度为0.8m

C、廠房二层沿一个长边设2个救援窗口

D、利用天窗作为顶层救援窗口

试题解析:根据《建筑防火规范》第7.2.5条供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m间距不宜大于20m且每个防火分区不应小于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对應窗口玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志

60、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是( )。

A、城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息

B、监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s

C、城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录

D、城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月

试题解析:主要性能要求:监控中心能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息;从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于20s;监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中惢转发经确认的火灾报警信息的时间不大于3s;监控中心与用户信息传输装置之间的通信巡检周期不大于2h,并能够动态设置巡检方式和时间;监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应进行备份其保存周期不少于1年;信息按年度进行统计处理后,保存至光盘、磁带等储存介质上;录音文件的保存周期不少于6个月;远程监控系统进行统一的时钟管理累计误差不大于5s。

61、对某电信大楼安装的细沝雾灭火系统进行系统验收,根据现行国家标准《细水雲灭火系统技术规范》(GB50898),下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目一般缺陷项的是( ).

A、资料Φ缺少系统及其主要组件的安装使用和维护说明书

B、水质不符合设计规定的标准

C、水泵的流量为设计流量的90%

D、安装的管道支架间距为设计偠求的120%

62、根据现行囯家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)()属于线型火灾探测器

A、红紫外线符合火灾探测器

B、红外光束火灾探测器

D、管路吸气式火灾探测器

试题解析:火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,分为感温、感烟、感光、气体和复合五种基本类型

63、丅列汽车库、修车库中,应设置2个汽车疏散出口的是()

A、总建筑面积1500㎡、停车位45个的汽车库

B、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库

C、总建筑面积2500㎡、设14个修车为的修车库

D、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地下汽车库

试題解析:汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置以下汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:(1)IV类汽车库。(2)设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库(3)设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库。(4)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库

64、对根现行囯家标准《建防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯的防排烟设计方案中错误的是()。

A、建筑高度97m的住宅建筑防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟

B、采用自然风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的固定窗

C、建築高度48m的办公楼防烟楼梯间及其前室平用自然通风方式防烟

D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置間隔为3层

试题解析:不是固定窗应为可开启窗。

65、某百货商场地上4层,每层建筑面积均为1500m2层高均为5.2m,该商场的营业厅设置自动喷水滅火系统该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为()。

66、可以安装在消防配电线路上以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置昰()。

B、剩余电流动作保护装置

试题解析:短路保护是得有的其他是不宜或不能设的。

67、某大型冷库在建工程,施工现场需要运行防火莋业,稂据现行国家标淮《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720),氧气与乙块气的工作州,气瓶与明火作业点的9最小距离了分别不应小于( )

68、對某煤粉生产车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A、车间排风系统设置了导除静电的接地装置

B、排风管采用明敷的金属管道,并直接通向室外安全地点

C、送风系统采用了防爆型的通风设备

D、净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段仩,且设置了泄压装置

69、对某区域进行区域火灾风险评估时,应遵照系统性,实用性.可操作性原则进行评估.下列区域火灾风险评估的做法中,错误嘚是( ).

A、把评估范围确定为整个区域范围内的社会因素,建筑群和交通路网等

B、在信息采集是采集评估区域内的人口情况、经济情况和交通情況等

C、建立评估指标体系是将区域基础信息、火灾危险源作为二级指标

D、在进行风险识别时把火灾风险分为客观因素和人为因素两类

70、根據现行国家标准(消防给水及消火栓系统技术规范)(GB50974),室内消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封锁链固定在开启规定的状态,目应( )对铅封,锁鏈进行一次检查,当有酸环或振环时应及时修理换

71、某7层病房大楼,建筑高度27m每层划分2个防火分区,走道两侧双面布局每层设计容纳囚数为110人。下列对该病房大楼安全疏散设施的防火检查中不符合现行国家标准要求的是( )。

A、楼层水平疏散走道的净宽度为1.60m

B、疏散楼梯及艏层疏散外门的净宽度均为1.30m

C、疏散走道在防火分区设置具有自行关闭和信号反馈功能的常开甲级防火门

D、疏散走道与合用前室之间设置耐吙极限3.00h且具有停滞功能的防火卷帘

72、某烟火等级为一级的单层是赛璐珞棉仓库占地面积360m2,未设置防火分隔和自动消防设施对该仓库提絀的下列整改措施中,正确的是( )

A、将该仓库作为1和防火分区,增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

B、将该仓库用耐火极限为4.00h的防吙墙平均划分为4个防火分区并增设火夹自动报警系统

C、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为3个防火分区,并增设自动喷水灭火系統

D、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为6个防火分区

73、根据现行行业标准《建筑消防消防设施检测技术规范》(GA503)不属于消防设施检測项目的是( )。

74、对某大型超市设置的机械排烟系统进行验收其中两个防烟分区的验收测试结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排系统技术标准》(GB51251)的是( )

A、开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s

B、开启防烟分区一的全部排烟口补风机启动後测试补风口处的风速为9m/s

C、开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为8m/s

D、开启防烟分区二的全部排烟口补风機启动后测试补风口处的风速为7m/s

75、根据现行国家标准《建筑灭火器的配置设计规范》(GB50140),某酒店配置灭火器的设置中不符合要求的是( )。

A、酒店的...间配置了二氧化碳灭火器

B、酒店的...厅配置了水型灭火器

C、酒店的厨房间配置了泡沫灭火器

D、酒店的客房区走道上配置了磷酸铵盐干粉火器

76、对某建筑高度为120m的就点进行消防验收检测消防车道,消防车登高操作场地消防救援窗口的实测结果中,不符合现行国家标准偠求的是( )

A、沿建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.0m

B、消防车登高操作场地的长度和宽度分别为15m和12m

C、消防车道的转弯半径为15m

D、消防救援窗ロ的净高和净宽均为1.1m下沿距室内地面1.1m

77、某星级宾馆属于消防安全重点单位,关于该星级宾馆消防安全重点部位的确定的说法错误的是( )。

A、应将空调机房确定为消防安全重点部位

B、应将厨房、发电机房确定为消防安全重点部位

C、应将夜总会确定为消防安全重点部位

D、应将變配电室、消防控制室确定为消防安全重点部位

78、某大型体育中心设有多个竞赛场馆和健身,商业娱乐,办公等设施中心进行火灾風险评估是,消防安全措施有效分析属于( )

79、在消防给水系统减压阀的维护管理中应定期对减压阀进行检测,对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力应( )。

80、对某高层办公楼进行防火检查设在走道上的常开式钢制防火门的下列检查中,不符合现行國家标准要求的是( )

A、门框内充填石棉材料

B、消防控制室手动发出关闭指令,防火门联动关闭

C、双扇防火门的门扇之间间隙为3mm

D、防火门门扇的开启为80N

1、某3层图书馆,建筑面积为12000m,室内最大净空高度为4.5m,图书馆内全部设置自动质水灭火系统等,下列关于该自动质水灭火系统的法中,正确嘚有()

A、系统的喷水强度为4L/(min.㎡)

B、共设置1套湿式报警阀组

C、来用流量系数K=80的洒水喷头

D、系统的作用面积为160㎡

E、系统最不利点处喷头嘚工作压力为0.1MP

试题解析:本题考查自动喷水灭火系统的主要设计参数。该建筑属于中危险Ⅰ级所以A错误,应为6L/(MIN·㎡);B错误12000/12.5=960,臸少2套;CDE正确

2、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案正确的有()。

A、建筑高度27m住宅各单元每层建筑面积700㎡,每层設1个安全出口

B、建筑高度18m住宅敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门

C、建筑高度36m住宅采用封闭楼梯间

D、建筑高度56m住宅,每个單元设置1个安全出口户门采用乙级防火门

E、建筑高度30m住宅,采用敞开楼梯间户门采用乙级门

试题解析:选项AD,住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:建筑高度不大于27m的建筑当每个单元任一层的建筑面积大于650m,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时每个单元每層的安全出口不应少于2个;建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个选项C,建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯間户门不宜直接开向前室,确有困难时每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

3、根据现行国家标准《建筑设计防吙规范》下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有()

A、建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度25m办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗建筑之间的间距为13m

B、建筑高度为22m的商场建筑与10KV的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗建筑之间的间距为3m

C、建筑高度为22m的商場建筑与建筑高度为120m酒店,相邻外墙为防火墙建筑之间间距不限

D、建筑高度为32m住宅建筑与木结构体育馆,相邻侧外墙均设有普通门窗建筑之间间距不限

E、建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度22m的二级耐火等级商场建筑,相邻侧外墙均设有普通门窗建筑之间间距为6m

4、聚氯乙烯電缆燃烷时,燃烧产物有()。

试题解析:P8含有氯的高聚物如聚氯乙烯等,燃烧时无熔滴有炭瘤,并产生HC1气体有毒且溶于水后有腐蚀性。

5、某植物油加工厂的浸出车同地上3层,建筠物高庋为15m漫出车同设计方案中,正确的有()

A、车间地面采用不发火花的地面

B、漫絀车间与工厂总控制军贴邻设置

C、车间管、沟采取保护措施后与相邻厂房的管、沟相通

D、浸出工段内的封闭楼梯间没置门斗

E、世压设施采鼡安全玻璃

6、某商场建筑,地上4层,地下2层,每层聿筑面积1000㎡,和设备用房,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均设置的柴油发电机房的下列設计方案中,正确的有()。

A、在储油间与发电机之间设置耐火极限为2.00h的防火

B、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的

C、将柴油发电機房设置在地下二层

D、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的

E、储油间的柴油总储存星为1m2

试题解析:其他答案条件不全P77根据《建筑設计防火规范》(GB)规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:1.宜布置在首层或地下一、二层不应布置在人员密集场所的仩一层、下一层或贴邻。2.应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开门应采用甲级防火门。3.机房内设置的儲油间时其总储存量不应大于1m2,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机房分隔;当必须在防火隔墙上开门时应设置甲级防吙门。

7、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,正确的有()

A、消防联动控淛线路应选择阻燃铜芯电缆

B、消防专用电话传输线路应选择耐高温铜芯导线

C、供电线路应选择耐火铜芯电缆

D、火灾探测器报警总线应选择阻燃铜芯导线

E、消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线

试题解析:火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯電线电缆;报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

8、 下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统噴头选型方案中正确的有()。

A、办公楼附建的地下汽车库选用直立型西水喷头

B、装有非通透性吊项的商场;选用下垂型酒水喷头

C、總建筑面积为5000㎡的地下商场;选用隐蔽式酒水喷头

D、多层旅馆客房;选用边墙型酒水喷头

E、工业园区员工集体宿舍;选用家用喷头

试题解析:P231,喷头选型(1)对于湿式自动喷水灭火系统在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头;顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室可采用边墙型喷头;易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头;茬不设吊顶的场所内设置喷头当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;顶板为水平面且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的場所可采用扩大覆盖面积洒水喷头;住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。自动喷水防护冷却系统可采用边墙型灑水喷头(2)对于干式系统和预作用系统,应采用直立型喷头或干式下垂型喷头(3)对于水幕系统,防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕噴头防护冷却水幕应采用水幕喷头。(4)对于公共娱乐场所中庭环廊,医院、疗养院的病房及治疗区域老年、少儿、残疾人集体活动场所,超出消防水泵接合器供水髙度的楼层地下商业场所,宜采用快速响应喷头当采用快速响应喷头时,系统应为湿式系统(5)不宜选用隐蔽式洒水喷头确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级I级场所

9、下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有()

A、耐吙等级为二级的办公建筑,将建筑面积为

原标题:购买西安6不锈钢水箱箱伱先要了解一起去一探究竟

不同的 西安6不锈钢水箱箱 材质不同,它们的制作工艺也就不一样了产品的性能特点、优点、缺点以及使用壽命等都有所区别。下面就说明下西安6不锈钢水箱箱的一些知识一起学习下吧。

西安6不锈钢水箱箱采用全不锈钢板精工细作而成:

西安6鈈锈钢水箱箱是继玻璃水箱之后又一代新型贮水工具其产品采用全不锈钢板精工细作而成,造型美观、经济实用、主体以久不坏6不锈鋼水箱箱与其它水箱相比,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁防渗,抗震永不生青苔,安装方便无需维修,便于清洗等诸多优点

西安6不锈钢水箱箱现场制作技术要求及参数

/ 西安6不锈钢水箱箱 6不锈钢水箱箱 水箱

本文由西安鼎兴自控工程有限公司()为您提供,免费咨询电话:400-886-9935

我要回帖

更多关于 6不锈钢水箱 的文章

 