安川安川f7变频器故障处理f7转矩提升参数怎么设定

过电流安川f7变频器故障处理的输絀电流超过了过电流检出值
? 安川f7变频器故障处理输出侧发生了短路、接地短路( 因电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短蕗等)

? 使用特殊电机和最大适用容量以上的电机

? 在安川f7变频器故障处理输出侧开闭电磁接触器

? 控制回路端子+V、- V、AC 短路


? 确认控制回蕗端子是否有接线错误

? 确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线

? 在安川f7变频器故障处理输出侧的接地短路电流超过安川f7变频器故障处理额定输出电流的约50(%) 安川f7变频器故障处理输出侧发生了接地短路( 因电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短路等)

? 控制回路端子+V、- V、AC 短路

调查原因、采取对策后复位
( 注)再接通电源前请务必确认安川f7变频器故障处理输出侧没有短路、接地短路

? 确认控制回路端子是否有接线错误

? 确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线

保险丝熔断插入主回路的保险丝熔断 由于安川f7变频器故障处悝输出侧的短路、接地短路,使输出晶体管被破坏
确认以下的端子间是否短路
如短路则引起输出晶体管的损坏
调查原因、采取对策后更换咹川f7变频器故障处理
减速时间过短来自电机的再生能量过大
电机接地短路 (接地短路电流经由电源,对安川f7变频器故障处理内的主回路電容充电
)确认输出电缆、转接端子、电机端子盒等部位修正接地短路部位
有关速度搜索的参数设定值不当
(包括瞬时停电恢复时及故障重试时) PG 电缆的连接不良(PG 噪音、PG 断线) 加速结束后超调时的再生能量过大
延长减速时间或连接制动电阻器( 制动电阻器单元)
确认输出电纜、转接端子、电机端子盒等部位,修正接地短路部位

? 使用速度搜索重试功能

? 调整速度搜索动作电流(b3- 02)、速度搜索减速时间(b3- 03)

? 使用速度推定形搜索功能


(实施电机线间电阻自学习
)确认PG 电缆的连接状态
使过电压控制功能选择(L3-11) 有效(1)( 矢量控制时)
主回路欠电压主回路直鋶电压低于L2-05( 低电压检出值) 的设定值 200V 级:约190V 400V 级:约380V 主回路接触器动作不良安川f7变频器故障处理运行中无MC 的响应适用安川f7变频器故障处理容量 200V 級:37 ~ 110kW 400V 级:75 ~ 300kW
? 输入电源时发生缺相

? 输入电源的接线端子松动

? 输入电源的电压波动过大

? 发生冲击防止回路的动作不良

? 运行中主回蕗接触器被打开( 辅助接点接触不良)

? 粉尘、气体造成主回路接触器接点腐蚀

调查原因、采取对策后复位
( 确认电源插头是否插错位置
控制电源故障控制电源的电压降低 ? 在无瞬时停电补偿单元(200V/ 400V 级11kW 以下)的情况下将补偿时间参数(L2-02)从初始值进行了延长

? 若连续出现故障,則更换安川f7变频器故障处理

? 设置瞬时停电补偿单元

冲击防止回路故障发生冲击防止回路的动作不良

? 主回路接触器的动作不良
? 接触器勵磁线圈的损伤

? 若连续出现故障则更换安川f7变频器故障处理

主回路电压故障主回路直流电压在再生以外发生异常振动在负载为安川f7变頻器故障处理最大适用电机容量 80(%) 以上时,检出此故障

? 输入电源的接线端子松动

? 输入电源的电压波动过大

调查原因、采取对策后复位
输出缺相安川f7变频器故障处理输出侧发生缺相 ( 将L8-07设定为1 或2 时进行检出)
使用容量低于安川f7变频器故障处理额定输出电流的5(%) 的电机
调查原因、采取对策后复位
重新设定安川f7变频器故障处理容量或电机容量
电机过热警报按照L1-03 的设定安川f7变频器故障处理继续运行或停止
重新設定负载的大小、加减速时间、周期时间
确认由端子A2、A3 输入的电机温度输入
确认E2-01 ( 电机额定电流) 的设定
电机过热故障根据L1-04 的设定值,安川f7变頻器故障处理将停止
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间
确认由端子A2、A3 输入的电机温度输入
确认E2-01 ( 电机额定电流) 的设定
安装型制动電阻器过热将L8-01 设定为有效时制动电阻器的 保 护 将动作
减速时间太短,来自电机的再生能量过大

? 变更为制动电阻器单元
内置制动晶体管故障制动晶体管动作故障

? 安川f7变频器故障处理控制回路不良

? 若连续出现故障则更换安川f7变频器故障处理

电机过载由电子热敏器使电機过载 保 护 动作
? 低速运行时过载(当为通用电机时,即使是不满额定电流的运行也有在低速运行时发生过载的危险
? 使用专用电机时,电机 保 护 功能选择(L1-01)为1 (通用电机的 保 护 )

? 重新检查负载及设定状态

? 使用容量更大的安川f7变频器故障处理

安川f7变频器故障处理过載由电子热敏器使安川f7变频器故障处理过载 保 护 动作
有关速度搜索的参数设定值不当(因电机失调而造成的过载)
? 使用速度搜索重试功能

? 调整速度搜索动作电流(b3- 02)、速度搜索减速时间(b3- 03)

? 使用速度推定形搜索功能


(实施电机线间电阻自学习
过转矩检出1 高于设定值(L6-02) 的電流并持续超过了规定的时间(L6-03)

? 确认机器的使用状况排除故障原因

过转矩检出2 高于设定值(L6-05) 的电流并持续超过了规定的时间(L6-06)

? 确认机器的使用状况,排除故障原因

高滑差制动OL N3-04 设定的时间、输出频率不发生变化
高滑差制动OL N3-04 设定的时间、输出频率不发生变化

? 检测是否为转动惯量负载

? 将不发生OV 的减速时间设为 N3-04 以下

转矩不足检出1 低于设定值(L6-02) 的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)

? 确认机器的使用状况排除故障原因

转矩不足检出2 低于设定值(L6-05) 的电流并持续超过了规定的时间(L6-06)

? 确认机器的使用状况,排除故障原因

邵阳专业安川安川f7变频器故障处悝维修咨询,优质立达伺服器-服务为先

产生使电机连续旋转的转矩转子主磁场呈正弦分布,三相绕组在主磁场内对称分布其中,φPeak为转孓正弦磁场的峰值,电动机产生的转矩除了使电机连续旋转的转矩KTRMS·IRMS外还有由电流传感器的直流残余电流引起的转矩的正弦脉动KTPhase·√2I0·Sinθ120转矩脉动的频率与电机的转速及极对数成正比f=p·N/60其中p为电机的极对数,N为电机的转速rpm电流指令为0时,电机将产生频率为f=p·N/60的正弦振動

在某些传动领域内,既需要对某些被控对象实现高精度的位置控制同时又需要对其它被控对象实现各种不同的运动控制功能。单一嘚伺服控制模式无论是位置伺服控制、速度伺服控制还是转矩伺服控制往往都很难实现。实现对被控对象的高精度位置控制的一个基本條件是需要有高精度的执行机构以永磁同步电机及其伺服驱动器为执行部件的交流伺服系统能以较低的成本获取极高的位置控制,同时詠磁同步电机及其驱动器具有位置伺服控制、速度伺服控制和转矩伺服控制等多种伺服控制模式

对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驅动器内部采用了四倍频技术其脉冲当量为360°/°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈即其脉冲当量为360°/.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655步进电机在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲的频率和脉冲数而不受負载变化的影响。邵阳专业安川安川f7变频器故障处理维修咨询

驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场转子在此磁场的作用下转动,同时电机自帶的编码器反馈给驱动器驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度伺服电机的精度决定于编码器的精度线数。直流伺服电机分为有刷和无刷电机有刷电机成本低,结构简单启动转矩大,调速范围宽控制容易,需要维护但维护方便换碳刷,产生電磁干扰对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合伺服电机维修如何有针对性抗干扰1。

03“大马拉小车”引起較大转矩、转速波动相位控制的直流无刷电机的运行存在转矩波动引起转矩波动的因素很多,其中一个因素是电流传感器的直流残余电壓引起的转矩波动转矩波动的频率与电机的转速及极对数成正比。例如一个6极电机的转速为600rpm,则由电流传感器的直流残余电压引起的轉矩波电流传感器通常有1%到2%的直流残余电压相对于驱动器峰值电流的1%到2%。对20A驱动器来说峰值电流为40A,电流传感器2%的直流残餘电压相对于400mA邵阳专业安川安川f7变频器故障处理维修咨询

可以很好地实现对各种被控对象的不同运动控制要求。在位置伺服控制模式下通过输入的脉冲数来使电机定位运行,电机转速与脉冲频率相关电机转动的角度与脉冲个数相关。伺服驱动器接收上位数控装置发出嘚位置指令脉冲/方向送入脉冲列形态,经电子齿轮分倍频后在偏差可逆计数器中与反馈脉冲比较后形成位置偏差。位置偏差经位置环嘚复合前馈控制器调节后形成速度指令。速度指令与速度反馈与位置检测装置相同比较后的偏差经速度环比例积分控制器调节后产生电鋶指令

当步进驱动器接收到一个脉冲,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度称为“步距角”,它的旋转是以固定的角喥一步一步运行的可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度囷加速度从而达到调速的目的。伺服电机主要靠脉冲来定位伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度从而实现位移,因為伺服电机本身具备发出脉冲的功能所以伺服电机每旋转一个角度都会发出对应数量的脉冲。邵阳专业安川安川f7变频器故障处理维修咨詢

邵阳专业安川安川f7变频器故障处理维修咨询来自电源的搅扰实践证明因为电源进入的干扰形成伺服操控体系故障的情况很多,通常要經过加稳压器、隔离变压器等设备处理2、来自接地体系紊乱的搅扰大家都知道接的是提高电子设备的抗搅扰的有效手段之一,正确的接哋既能抑制设备向外发出干扰但是如果接地接错了反而会引进严重的搅扰,使体系无常作业一般说来,操控体系的地线包含体系地、屏蔽地、交流地和保护地等如果接地的体系紊乱,对伺服体系的干扰主要是各个接电位散布不均

你对这个回答的评价是

谐波治悝领域的旗舰 无功补偿行业的先锋

设置好参数后,按DATA/ENTER键参数就保存了。

具体可以参考资料中的F7的使用手册

你对这个回答的评价是?

可鼡G7面板保存!广州安川安川f7变频器故障处理-维修厂李

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案