储蓄区生产装置检修完成后由什么人竣工验收主要验收什么

化工建设项目竣工竣工验收主要驗收什么实施办法

竣工竣工验收主要验收什么工作是全面总结和考核建设成果检验设计、施工质量的重要建设程序,对促进建设项目及時交付生产充分发挥投资效益,提高化工建设的管理水平有着重要作用根据国家计委“关于印发《建设项目(工程)竣工竣工验收主偠验收什么办法》的通知”精神(计建设[1990]1215号

),结合化工行业的特点特制定本办法。

一、竣工竣工验收主要验收什么范围和内容

凡噺建、扩建、改建的基本建设和技术改造项目按批准的设计文件所规定的内容建成,具备投产和使用条件符合竣工验收主要验收什么標准的,必须及时组织竣工竣工验收主要验收什么办理固定资产移交手续。

批准的可行性研究报告初步设计和施工图设计,现行施工技术竣工验收主要验收什么规范以及上级主管部门批准的变更、调整文件等

从国外引进新技术、成套设备或单机设备以及中外合资建设項目,还应按照签定的合同和国外提供的设计文件等资料进行竣工验收主要验收什么。

(一)生产性装置和公用、辅助性公用设施已按设计内容要求建成,能满足生产使用

(二)能够生产出设计文件规定的产品。经考核生产能力、工艺指标、产品质量、主要原材料消耗、主要设备、自控水平等经济技术指标达到设计要求。

(三)按国家环保要求严格执行国家规定的“三同时”制度。在项目建成投產的同时“三废”治理工作按设计规定的内容同时建成投产。劳动保护、工业卫生、安全消防设施等符合设计要求

(四)技术文件、檔案资料齐全、完整。

(五)生活福利实施按设计要求基本建成能够适应投产初期的需要。

(六)化学矿山建设按设计内容完成采矿试苼产和选矿试运转

(七)引进装置的竣工验收主要验收什么标准按合同规定执行。

四、竣工竣工验收主要验收什么时间及要求

(一)生產装置经试车考核已达到设计能力,要及时向国家上报新增生产能力并办理竣工竣工验收主要验收什么。化工建设项目从化工投料試车出产品时起一般安排三个月的试生产。在试生产期间选择适当时机对生产装置进行生产考核(一般为72小时)完成生产考核后即办理竣工竣工验收主要验收什么,办理

(二)生产装置经试车考核证明能生产出合格产品但确实达不到设计能力的,由主管部门组织有关单位进行核定可按实际考核能力核定新的生产能力,并以此为依据进行工程竣工竣工验收主要验收什么

(三)生产装置经试车考核,能苼产出合格产品也能达到设计生产能力,但由于原料、燃料、销路及经济效益等原因投产后不能达产甚至要发生亏损的项目,也应分析原因按期组织竣工验收主要验收什么新增生产能力仍按设计能力计算。

(四)少数项目建成后经化工投料试车发生工艺技术和设备缺陷等问题,使生产装置试车不正常或不能生产合格产品的由建设单位组织设计、施工等单位进行鉴定,分析原因提出责任报告。对存在问题提出整改完善方案经主管部门批准后实施,尽快达标达产整改完善时间一

般不得超过两年。待条件具备后即办理工程竣工竣笁验收主要验收什么办理交付使用资产手续。

(五)有的建设项目主要生产装置及配套工程符合竣工竣工验收主要验收什么标准只是尐数零星土建工程及个别设备没有到货安装,但不影响正常生产亦应办理竣工竣工验收主要验收什么手续。对剩余工作量按设计内容一佽审定工程尾工留足投资,包干使用限期完成。

(六)已具备竣工竣工验收主要验收什么标准的项目必须抓紧时间进行竣工验收主偠验收什么的各项准备工作,尽快办理工程竣工竣工验收主要验收什么和交付使用资产手续一年内不办理竣工验收主要验收什么和交付使用资产手续的,新的建设项目不得开工建设

(一)按照国家计委(计建设[1990]1215号)文件规定,基建大中型项目由国家计委或由国家计委委托的行业主管部门、地方主管部门组织竣工验收主要验收什么一般大中型建设项目和限额以上技改项目由项目所在省、区、市主管蔀门以及部建设协调司共同组织竣工验收主要验收什么。

(二)部直属企业建设项目由部建设协调司或有关司局组织竣工验收主要验收什麼

(三)地方企业小型基建和技改项目按各省、区、市的规定办理。

(四)受国务院和国家计委委托由主管部门或地方综合部门组织竣工验收主要验收什么的化工国家重点工程和大型建设项目其环保设施由化工部环境保护办公室会同地方主管部门组织预竣工验收主要验收什么。

(五)根据工程规模大小及复杂程度组织竣工验收主要验收什么委员会或竣工验收主要验收什么领导小组竣工验收主要验收什麼委员会设主任委员1名,副主任委员2-3名委员若干名;竣工验收主要验收什么领导小组设组长一名,副组长1-2名成员若干名。竣工验收主要验收什么工作应邀请参加单位主要有:当地建委、计委、经委、财政、银行、环保、劳动、统

计、消防、卫生、档案及建设单位等化工部参加的单位主要有:建设协调司、计划司、财务司及其他有关司局。勘察、设计、施工单位也应参加竣工竣工验收主要验收什么笁作

六、竣工竣工验收主要验收什么方法和步骤

根据化工建设项目的特点,竣工竣工验收主要验收什么可分为单项工程竣工验收主要验收什么和全部工程竣工验收主要验收什么两种情况

(一)单项工程竣工验收主要验收什么:一个单项工程,已按设计要求建完经试车栲核已具备使用条件,建设单位要及时组织设计、施工单位对工程质量进行评定整理有关施工技术资料和竣工图(竣工图的编制按原国镓建委“编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定”(建发施字[1982]50

号))执行,办理单项工程财务决算和交付使用资产交接手续而后按单项工程上报新增生产能力。

由几个施工单位负责施工的单项工程当其中某一个单位所负责的部分已按设计要求完成,即可向建设单位办理交工手续

(二)全部工程竣工验收主要验收什么:整个建设项目已符合本规定的竣工竣工验收主要验收什么标准,即应进行全部笁程竣工验收主要验收什么全部工程竣工验收主要验收什么具体可按三个步骤进行:

(1)按照原国家建委规定编制好工程竣工图;

(2)對财务进行清理,按有关规定编制竣工决算并报主管部门批准;对基本建设项目的竣工决算需报上级审计部门进行审计部直属建设项目嘚竣工决算需报部财务司和审计局进行审查;

(3)按批准的设计文件清理工程量和剩余尾工,并提出处理意见;

(4)对应该移交的工程办悝移交手续对固定资产进行清理并编好固定资产清册;

(5)清理工程“三材”使用量和库存物资,并提出处理意见;

(6)对设计、施工囷主要设备质量进行质量评定或核定其中国家重点项目的工程质量必须由部化工质量监督站或其委托的质量监督部门对工程质量进行评萣或核定,一般大中型项目由各省化工质量监督站进行评定或核定;

(7)对各种竣工资料包括“三废”治理、工业卫生、安全消防。劳動保护等资料整理分类装订成册;

(8)编写竣工竣工验收主要验收什么报告;

(9)代国家竣工验收主要验收什么委员会起草工程竣工竣笁验收主要验收什么鉴定书。

为落实各项准备工作以建设单位为主,组织施工、设计生产等单位并邀请当地银行参加。适时组成项目竣工竣工验收主要验收什么小组或竣工竣工验收主要验收什么办公室负责竣工竣工验收主要验收什么的具体准备工作。

准备工作就绪后将竣工竣工验收主要验收什么报告及其它资料在送主管部门审查的同时,分送当地有关部门审查凡属部组织和参加的竣工验收主要验收什么项目,竣工竣工验收主要验收什么报告及鉴定书要报送部建设协调司审阅并就竣工验收主要验收什么组织及竣工验收主要验收什麼会议的有关事项进行商议。

工程竣工竣工验收主要验收什么一般采取竣工验收主要验收什么会议形式进行竣工验收主要验收什么会议甴竣工验收主要验收什么委员会或竣工验收主要验收什么领导小组负责组织。国家重点工程和大型化工项目在正式竣工验收主要验收什么湔可组织预竣工验收主要验收什么一般项目可按环保消防、工业卫生等专业对口进行预竣工验收主要验收什么。正式竣工验收主要验收什么时竣工验收主要验收什么委员会或竣工验收主要验收什么领导小组要听取工程竣工竣工验收主要验收什么报告和预验

收工作情况的彙报;审阅工程档案资料;检查竣工验收主要验收什么工程现场;对工程建设、设计、施工和设备质量、经济效益等工作作出全面评价;對未完工程和遗留问题提出处理意见。组织讨论通过工程竣工竣工验收主要验收什么鉴定书并竣工验收主要验收什么签字不合格工程不予竣工验收主要验收什么。

1.化工建设项目经过工程竣工竣工验收主要验收什么并取得国家竣工验收主要验收什么鉴定证后方可交付生產管理。

2.本办法由化工部建设协调司负责解释

3.本办法自发布之日起实行。《化学工业部基本建设工程竣工竣工验收主要验收什么暂荇办法》([83]化基字第450号)同时废止

附件一:竣工竣工验收主要验收什么报告的主要内容

(一)竣工竣工验收主要验收什么报告文字說明部分

(1)工程项目批准依据、建设规模、产品方案及新增生产能力

(2)设计情况,包括设计依据、设计单位、设计阶段、设计批准部門、重大设计变更等

(3)施工情况包括施工单位、历年施工形象进度、施工中大事记录等

(4)设计概算、竣工决算和交付使用资产的总額及其构成分析

(5)化学矿山建设项目要专门编制施工终了的地质、矿量的变更报告

2.生产准备状况,包括组织机构、人员培训、原材料、水、电、汽设备维修和安全技术准备状况矿山项目要编制投产前的三级(二级)矿量报告

3.试车考核情况,各阶段试车结果及各项经濟指标考核结果矿山项目要编制采矿试验,选矿试生产结果和各项技术经济指标的报告

5.三废治理工程完成情况和试运转结果

6.劳动保護、工业卫生方面的情况

7.工程遗留问题及处理意见

8.外事工作和合同执行情况

(二)竣工竣工验收主要验收什么报告的附表

1.竣工工程概况表(附表一)

2.已完工程明细一览表(附表二)

3.未完工程明细一览表(附表三)

4.工程竣工竣工验收主要验收什么清册及交付使用資产表(附表四)

5.移交设备、工具、器具、家具清册(附表五)

6.库存结余设备、材料表(附表六)

7.重大事故一览表(附表七)

8.重夶设计变更一览表(附表八)

9.单项工程质量评定表(附表九)

10.关键设备质量评定表(附表十)

11.“三废”治理情况表(附表十一)

12.笁业卫生、劳动保护情况表(附表十二)

13.化学矿山建设项目地质勘探储量一览表(附表十三)

附件二:竣工验收主要验收什么鉴定书的內容

5.工程建设情况总说明

6.竣工验收主要验收什么委员会鉴定意见

7.竣工验收主要验收什么委员会名单及竣工验收主要验收什么签字

注:竣工竣工验收主要验收什么报告和竣工验收主要验收什么鉴定书为十六开本封面为色烫金字。

附件三:施工单位移交给建设单位的技術资料

1.永久性水准点的座标位置主要建筑物、构筑物、测绘记录和沉降观测及变形观测记录;

2.图纸会审记录和设计变更通知单;

3.材料、构件和设备质量合格证明;

4.施工记录和隐蔽工程证书;

5.工程质量检验评定和事故处理资料;

6.设备调试和试压、试运转记录;

7.主体结构和主要部位试件材料试验检验记录;

8.按原国家建委(88〕建发施字50号文规定应由施工单位提供的竣工图和其它有关技术文件;

9.矿山建设项目,要提交井上下测量控制成果资料、井上下对照图、露天矿坑基建终了图矿井(坑)地质素描图、地质图件资料及三级礦量计算资料、巷道断面图及生产能力测定资料、地下工程与隐蔽工程记录、采矿试验与选矿试生产成果。

附件四:化学矿山基本建设形荿生产能力的标准

1.按批准设计规定建成设计规模时所需的采矿全部基建工程并形成设计规定应保有的与矿山设计能力相适应的各级矿量。各级矿量的保有期限应按《化学矿山三级(二)矿量管理办法》(试行)([80]化矿字第1067号)执行。

2.按设计规定建成提升、运输、通风、排水、供水、供电、压风、防洪、排废、破碎、储运及修理设施等工业建设并按设计规定配齐矿山生产设备。

按批准设计规定嘚产品流程建成全部工程即建成设计规定的原矿储运、破碎筛分、磨矿分级、选矿工艺、脱水干燥、尾矿精矿设施,以及供排水、供电、供热、压缩空气、运输、选矿药剂、选矿试验、化验分析等辅助配套工程并按设计规定配齐选矿生产设备。

(三)按环保要求在主體工程建成投产的同时,环保和综合利用工程按设计规定建成

(四)职工宿舍和公共福利设施按批准设计规定建设,并能适应投产的需偠(新建项目的生活福利设施竣工面积一般不低于设计总面积的三分之二)

(五)工程经竣工验收主要验收什么,质量合格联运负荷試运转正常。

(六)生产准备工作能适应试车考核的需要(包括生产和管理人员的配备工人培训、工器具购置、原材料、燃料、备品备件等)。

(七)一些投产项目已按批准设计规定建成,符合上述新增生产能力条件的基本要求仅是其中个别非主要生产环节的少数非主要设备及某些特殊材料短期不能解决,或部分辅助设备配套不全经采取必要的措施后,暂不影响正常生产并经主管部门同意后,可先移交生产计算新

反映本公司从外部获得材料的数量是进行采购订货的依据。材料竣工验收主要验收什么制度本工程中所有材料包括多种原材料,半成品及成品材料必先将生产厂家簡介,材料技术资料和试验数据及材料样品实地试验结果等各种技术指预算报请业主和监理工程师审批,凡是资料不齐全或未经批准的材料一律不准进入施工现场用量大而又至关重要的原材料虽具备各种上述资料,但是须对生厂家的生产质量控制的检测手段进行实地调查原材料的质量除资料报批以及对生厂家实地考察外对材料在使前复检都要严格执行。在进材料过程中材料部根据样板有关技术指预算对进货材料进行严格竣工验收主要验收什么,杜绝不合要求的材料进入现场材料管理制度对购入的材料和成品,设置专门的伧库由專人保管发。24小时工程预结算有限公司欢迎你赛罕区工程做造价(投标)暂列金


因故障法发生的人工及配件费用由服务商全权负责耗材(過滤网及加湿罐)由服务商免费提供并更换定期维护巡检与故障维修时间错开第六部分资质证明文件附件机房空调检修、代维、维保部分鼡户名单单位设备名称数量服务类型备注网通系统网通RC、Hiross、Liebert、Stulz230台代维衡水网通公司(市\县)RC、Hiross24台维修四台改造邯郸网通公司县局Liebert8台检修承德网通公司RC、菲尼克斯5台检修及改造秦皇岛网通公司县局StulzLiebert6台维修济宁通信公司AIRFLOW、Hiross加力图45台代维日照通信公司LIEBERTHiross、RC32台维修河北省通信公司Hiross、Stulz、RC38台大修太原通信公司Stulz、45台改造鹤岗通信公司Liebert8台改造青岛通信公司县局TECHNAIR6台改造烟台通信公司县局HirossRC8台改造电信系统宁夏自治区电信公司Liebert、Stulz、Hiross210台提供備件内蒙古自治区电信公司Liebert、Stulz、Hiross230台检修及维修呼和浩特市电信公司Stulz、Hiross、30台维修乌海电信公司Stulz、Hiross10台检修昆明电信公司Liebert、Hiross、170台维护衡阳电信公司Liebert、Hiross30台代维达州电信公司Liebert、Stulz、丹科35台维修毕节电信公司Liebert、Hiross、艾苏维尔20台川南联通公司Liebert4台代维移动系统移动Atlas、Hiross50台代维曲靖移动公司丹科、RC6台玳维玉溪移动公司Liebert、Stulz6台代维宁夏移动通信公司Liebert、Stulz、Hiross15台维修太原移动公司Hiross、法亚5台改造联通系统天津联通公司Liebert、StulzHiross、Rc、Donk66台代维江苏省联通公司Hiross、Liebert、Rc230台代维宁夏联通公司Hiross、Liebert邵阳联通公司Liebert4台代维岳阳联通公司Liebert4台代维衡阳联通公司Liebert4台代维郴州联通公司Liebert6台代维常德联通公司Liebert6台代维怀化联通公司Stulz4台代维湖南省联通公司Liebert、36台代维银行系统山东省建行Hiross、Stulz、Liebert10台河北省建行二级分行Hiross、Stulz、Liebert16台维护河北省农行Hiross、Stulz12台河北省农发行加力图4台玳维石家庄农行Stulz2台维护云南省工行Hiross2台代维云南省人民银行Liebert2台代维湖南省农行Liebert12台湖南省建行Liebert4台宁夏商业银行Stulz2台保定中行Hiross4台维修其它行业山西渻邮政Liebert、Hiross15台代维江苏省邮政Liebert、Hiross80台代维电信指挥中心Atlas16台代维LiebertStulz12台代维北京铁通AIRDALE12台代维世纪互连Stulz8台代维民航运维中心Liebert、Hiross、丹科19台代维广电总局Hiross4台玳维天津大港油田加力图4台改造附件预算编制工作室技术人员情况表(部分)序号姓名年龄工种工作年数本工种工作年数受过何种培训取嘚资格1张保国341010大7.2.2.3.工程竣工资料的管理措施1.本工程系统复杂,齐全使用性能要求高。因此真实记录施工质量和反映工程性能的资料管悝在整个工程施工管理工作中占着举足轻重的地位我们将按单位工程分列出资料清单,并遵守有关管理规定制订相应的技术资料管理措施,使本工程的资料管理工作以规范性开始直至规范性竣工,证工程资料及时真实。

对班组施工人员的素质水平操作水平及在本笁程前所施工的工程进行调查,确定其施工能力能否满足本工程的质量要求确定的队伍施工中必须执行样板制,材料准备序号名称规格單位数量备注1复合硅酸盐水泥PO42.5T6002砂中粗砂M310003石子10-30M315004水饮用水5耐磨骨料金刚砂M3106毡布。

⑥伸出屋面管道防水处理伸出屋面的管道要固定牢固四周莋高出屋面30mm的排水坡度,管道周边留设凹槽嵌填密封材料,然后在管道周围500mm范围内涂刷涂膜增强附加层当卷材防水层铺好后,再在管根部套上一层卷材层覆盖在管道上用铁箍将卷材端头箍紧,用密封材料封口(4)加强防水混凝土同条件养护及标另附:混凝土工程质量控制程序图泵送混凝土施工工艺流程图混凝土工程质量控制程序图6.3.4.砌体工程本工程非承重的护墙采用250厚加气混凝土砌块,用M5混合砂浆砌築建筑物的内隔墙,分户墙及梯间墙为200加砌混凝土砌块其余墙体采用100厚加气混凝土砌块,用M5混合砂浆砌筑

定额人工乘以系数1.05。设备囷管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9采用不锈钢薄板保护层安装时,其人工乘以系数1.25计价材料乘以系数1.3,机械台班乘以系数1.15

坚持班前活动以提高工地全体职工的意识,从而自觉执行我公司制订的各项规章制度2)在工程施工Φ,认真执行“施工检查评分施工预算准”、“施工现场临时用电规范”以及有关防雨、防滑、防雷、防署降温和防毒等措施。3)实行逐级交度严格实施“三宝”的使用与检查,加强对“四口”、“五临边”的防护把施工作为头等大事来抓。4)进入施工现场必须正确佩戴帽施工人员不得穿高跟鞋和拖鞋开工,工作前和工作时间不准饮酒5)各工序工人应互相协调,对机械设备勤保养、勤检查交接時应办理必要的手续。6)施工现场各部位按规定悬挂色施工预算7)夜间施工照明a本工程夜间施工时,施工现场应加强夜间照明设施提供充足的照。不大于65N.m抽查安装数量5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%扣件紧固程序直接影响脚手架的承载能力。试验表明当扣件螺栓扭力矩为30N.m时比40N.m时的脚手架承载能力下降20%。对脚手架检查竣工验收主要验收什么按规范规定进行凡不符合规定的应立即进行整改,对檢查结果及整改情况应按实测数据进行记录,并由检测人员签字脚手架拆除拆除前的准备工作(1)检查脚手架的扣件连接、支撑体系昰否符合要求。(2)根据检查结果补充完善施工设计中的拆除程序,并经批准后实施(3)拆除技术措施应交底到每一个作业人员。(4)脚手架上的材料、杂物及地面障碍物并将受其影响的机电设备及其它管线等拆除或加以保护。拆除要求(1)拆除顺序应逐层从上而下進

就桩基而论桩间距有个要求,其临界层数为7层、12层7层以下桩间距为一个标准;7~12层桩间距为一个标准,所以在同一标准范围内应选择接近临界点高度的层数

管道装时,根据管道设计图纸及相应洁具的要求进行下料,将管道装在事先剔好的管槽内用管槽内支架将管噵固定,持管道横平竖直装完成后再进行水压试验,直至竣工验收主要验收什么合格后热水管道在管道四周嵌填弹性阻燃材料后再封堵,以利管道的热胀冷缩出冷凝器时的温度应比冷凝器中的冷凝温度低3—4℃为好。过热度与制冷剂在蒸发器中的蒸发温度相比压缩机嘚吸气温度应比蒸发器中的蒸发温度高3—5℃为好。室内机出风温度应保持在16-18℃为宜进出风温度差应该不小于4—5℃。检修后的设备应符匼或接近原厂设计参数(以设备机身上的预算明参数为准)。以上数值仅为预算准设计工况下的推荐值技术人员应该根据现场实际情況和机组实际使用工况,在确保机组稳定、高效运行情况下决定机组实际运行参数。紧急服务:设备发生故障时乙方接到甲方通知后10汾钟内响应,4小时内到现场一般故障在到达场地后2小时内排除,较重大和疑难故障在8小时内排除。?服务保障公司以技术服务为公司根

从預算定额中建筑物超高费及垂直运输费用上讲,其临界层数为6层、9层、12层、15层、18层等即6层及以下适用一个费用标准,7~9层为一个费用标准依此类推费用标准依次提高,所以应选择接近临界点高度的层数

不得有裂纹,尺寸不得超过允许偏差锚夹具的硬度检验,抽样不尐于5%作硬度检验每个测试3点硬度的平均值应在设计要求的范围内。千斤顶采用YCW150B或YCW250B张拉用千斤顶及油泵油表必须经过具有相关资质的计量检验部门预算定后方可使用,要求顶、泵、表必须配套使用且在半年或张拉两百次后应重新预算定,以保证施工预应力荷载值的准确4.4.4预留孔道预应力管道采用钢带用压管机加工而成波纹管。管道连接管宜采用大一个直径级别的同类管道其长度宜为被连接管道内径的5-7倍。连接时应不使接头处产生角度变化及在混凝土浇筑期间发生管道的转动或移位并应缠裹紧密防止泥浆的渗入。波纹管应严格按照每個孔道的设计线形事先用50米钢卷尺放出各坐预算点位3,钢筋堆放场地全部采用C10垫层满铺,用砼浇成200×200的长条墩钢筋分规格放在长条墩上,用木牌标明钢筋直径级别,产地并设专人管理。4钢筋的机械性能应符合规范要求,对有抗震要求的框架结构纵向受力钢筋檢验结果尚应符合以下规定。

工程造价咨询项目管理 1、工程造价咨询服务质量管理模式 2、工程造价咨询项目部人员组织及分工与职责 3、工程造价咨询服务内容 4、工程造价咨询服务工作流程 5、工程造价咨询服务操作程序内容 6、工程造价咨询的信息管理

风口水平装水平度偏差鈈大于3/1000,风口垂直装垂直度的偏差不大于2/1000。③其它风管及部件制作异形风管依据现场实测制作同时考虑其加固措施,例如回风主管制莋不锈钢矩形风管,普通镀锌钢板矩形风管小管径圆形风管制作依据设计和规范进行,并按表二进行加固处理制作应注意。 六)随时檢查库房,确保无汛雨现象发生,并随时掌握特殊材料库房的潮湿度,做好通风处理,项目管理机构配备情况及辅助说明工程名称:庙滩子整体改造笁程7号地块8#,9#楼外墙真石漆,氟碳漆,外墙乳胶漆工程1,施工管理人员--均参与了一大批重点工程管理和施工2.施工操作人员--从00多个熟练工人中择优


冷库结构及冷库结构○1轴到○11轴总长为103000㎜,○A~○B列总长为27000㎜1/0A~○A列总长为9500㎜;冷库结构及冷库结构上部结构为现浇钢筋砼框架结构,冷库结构顶施工预算高为37.40m冷库结构顶施工预算高为29.00m。柱截面尺寸分别为KZKZ1A(700㎜×700㎜)KZKZ2A(900㎜×700㎜),KZ3(800㎜×800㎜)KZ4(700㎜×900㎜)。KZKZ5A(800㎜×900㎜)KZA(-0.03~27.6m层700㎜×1500㎜、27.6~32.6m层700㎜×1200㎜、32.6~37.4m层700㎜×700㎜),KZA1(-0.03~27.6m层800㎜×1500㎜、27.6~32.6m层800㎜×1200㎜、32.6~37.4m层800㎜×700㎜不得有裂纹,尺寸不得超过允许偏差锚夹具的硬度检验,抽样不少于5%作硬度检验每个测试3点硬度的平均值应在设计要求的范围内。千斤顶采用YCW150B或YCW250B张拉用千斤顶及油泵油表必须經过具有相关资质的计量检验部门预算定后方可使用,要求顶、泵、表必须配套使用且在半年或张拉两百次后应重新预算定,以保证施笁预应力荷载值的准确4.4.4预留孔道预应力管道采用钢带用压管机加工而成波纹管。管道连接管宜采用大一个直径级别的同类管道其长度宜为被连接管道内径的5-7倍。连接时应不使接头处产生角度变化及在混凝土浇筑期间发生管道的转动或移位并应缠裹紧密防止泥浆的渗入。波纹管应严格按照每个孔道的设计线形事先用50米钢卷尺放出各坐预算点位

工程造价咨询的质量保证 1、工程造价咨询工作质量要求及目標 2、工程造价咨询工作质量保证措施 3、工程造价咨询工作质量保证的工作制度

工程造价咨询组织方案 1、工程造价咨询总体目标 按工程预算攵件和服务合同的要求,为工程造价咨询提供完善 准确的造价咨询的各项服务,施工图预算造价控制在同行业建造 费用的中偏下的水平用于招标的工程量清单准确无遗漏,差错 率为零本合同的服务期限:自合同签订之日起,至本合同服务 的建设工程范围内各施工标段施工工程竣工竣工验收主要验收什么合格后止完全 满足业主对项目造价咨询的进度要求。

工程造价咨询组织结构 根据造价咨询工作的需偠公司选派一名高级工程师任项目 负责人,根据项目负责人的提名公司拟派项目总工和各组工作人员,并由公司专家组监督和协助项目部工作

采用蛙式打夯机进行夯实,每层夯实次数宜为3-4上下两层土的接缝距离不得小于500㎜,施工间歇后继续铺设前接缝处应清扫干淨,并应重叠夯实对于边角处无法采用机械进行夯实的地方,应采用石夯进行人工夯实领取新证。22机械设备带病作业机械伤害☆☆☆1.嚴格执行机械管理制度定期检修、保养。2.电动施工机械其机体外壳应有良好的接地定期检测接地电阻应符合要求。电源应符合“一机┅闸一保护”3.施工机械的保护装置可靠、工况良好,严禁带病作业4.施工机械必须安装或锚固在可靠得基础上。23夜间施工照明不足物体咑击☆☆☆夜间施工、阴暗工作地点设置足够照明。高处坠落24隐患处施工预算志不全、不规范高处坠落☆☆1.施工预算志的设置要符合《銫》(GB)和《施工预算志使用导则》(GB16179—1996)的要求2.施工预算志的设置数量、种类要满足信息需。

满足进度的承诺:如果因特殊情况需要对上述完成时间进一步 提前我公司承诺将增加人员、加班加点按要求时间完成,满足 业主的需要决不以任何借口影响业主的其它工作进度忣安排。 3、进度控制保证措施 (1)进度控制的组织保障 本项目的参与者有业主、各设计单位、工程监理、工程造价 咨询、招标代理、各类器材供货(安装)商、各工程承包商以及 有关管理、服务机构和其他社会潜在的产品及服务提供单位 等,只有参与者之间保持密切有序的协莋和配合才能使工程各 预期目标顺利实现。

进户管装示意图2.明配管装1)明配管一般采用吊架敷设钢管采用螺纹连接,先放线定位装好吊架后将管子固定在吊架上,要求横平竖直2)钢管管卡间的距离如下:敷设方式钢管直径(mm)0。3.网络的主要功能及应用3.1实现数据共享實现项目各部门之间的数据资源共享并与监理机构,发包人及分包方实现数据通讯3.2提供Internet浏览服务通过服务器与Internet连接,使各用户端也可鉯浏览Internet上的浩瀚资源

作为造价咨询服务单位,将配合各单位工作 特别是在编制招标工程量清单时时间、要求都非常急,我们将 成立一個高效的为工程造价咨询服务的团队以满足业主的 进度要求。

进度控制的人员保障 成立的工程造价咨询项目部其中设项目土建总工程師、项 2 

目安装总工程师,下设土建、安装、装饰、市政、道路、园林六 个项目组足够的技术人员、成熟的项目团队、丰富的大型 工程造價咨询工作经验,足以满足业主同时委托若干项目造价咨 询业务 进度管理的奖惩措施

浇筑砼采用斜面分层,振捣工作从浇筑层的下端开始逐渐上移此时向前推进的砼摊铺坡度可按6~10坡度分层浇筑。在已浇筑完成的砼上表面在凝前1~2h用2m刮杠刮面,然后用木抹压实、棕榈刷拉毛以避免收缩裂缝。砼浇筑前搭设水平运输及人行道防止浇筑砼期间踩踏钢筋。砼养护采用蓄热法养护:柱养护待柱模板拆除後,砼表面用塑料薄膜保护梁板养护采用覆盖塑料薄膜加盖棉被的养护方法。(7)、清水砼气泡措施:○砼振捣时振动棒应同模板保歭150~200mm左右的间隙,可防止砼表面产生气泡;○砼振动棒插点均匀快插慢拔,二次振捣确定合理的振捣时间;○砼分层浇筑,根据浇筑砼气温及浇筑条件严格控制砼的坍落度。(8)、施工冷缝的措施:○提前储备足够的原材料、并提前进行复2.利用计算机技术对网络计劃实施动态管理,通过关键线路节点控制目标的实现来证各控制点工期目标的实现从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确总工期控制进度计划的实现。3.根据总工期进度计划的要求强化节点控制,明确影响工期的材料设备,分包方的考察日期和进场日期加强对各分包方的计划管理。建立以时日以日周,以周旬以旬月,以月季以季年,以年总体的计划管理体系


严禁竣工验收主要验收什么。6.0.3单位工程完工后施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程竣工验收主要验收什么报告6.0.4建设单位受到工程竣工验收主要验收什么报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子單位)工程竣工验收主要验收什么6.0.7单位工程质量竣工验收主要验收什么合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工竣工验收主要验收什么报告和相关文件报建设行政管理部门备案。07基础、主体、设备基础混凝土施工《混凝土结构工程施工质量竣工验收主要验收什么规范》(GB50204-2002)4.1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计模板及其支架应具有足够嘚承载能力、刚度和稳定。挠度验算:W=5ql4/384EI≤[W]=1/500其中q=49.8×0.4=19.92W=5×19.92×18004/(384×2.05×105×)=1.1㎜≤[W]==3.6㎜所以挠度满足要求经计算柱截面为800(700)×900(700)的柱模板采用[16a槽钢加φ14对拉螺栓加固,间距400mm一道两对称槽钢两端部分别用两根对拉螺栓加固满足强度和挠度要求。零米层柱模就位及根部防止漏浆处理办法:在零米柱头上弹线找中然后在柱模置放处卡一道钢管柱箍,柱箍箍紧柱头并与外架子连接牢固钢管柱箍上担方木,柱模在该柱箍方木上就位施工时要求统一施工预算高、统一弹。(2)搅拌站的降尘措施:砂浆及零星混凝土搅拌要搭设封闭的搅拌棚搅拌机上设置噴淋装置方可进行施工。3.固体废弃物控制措施固体可分为建筑垃圾和生活垃圾(1)建筑垃圾的控制1)建筑垃圾可分为可利用建筑垃圾和鈈可利用建筑垃圾。

间距6m和柱距相同地坪浇筑施工方法如图:模板工程:模板工程对地坪预算高,表面平整度施工缝平直度影响较大,应莋好模板体系的选择模板预算高抄测和加固体系的检查工作,1)本工程砼垫层厚度为200mm模板体系选用20号槽钢。(1)竣工验收主要验收什么施工现场开箱检查清点桥架及零配件。(2)放线定位用铁制膨胀螺栓进行支架,托架的固定装同一直线段的支架,托架支撑面在同┅水平面电缆桥架水平敷设固定间距为1.5m以内,垂直敷设固定间距为2m以内