模温机加热模温机假信号怎么改?

原标题:模温机故障分析及解决方法

一、模温机常见故障故障:1、模温机缺媒体报警故障分析:模温机缺媒体报警分两种:水温机是由压力控件输出的信号油温机是由油位开关(浮球开关)输出的信号。

模温机缺媒体报警解决方法:

(1)确认是不是媒体缺少水温机是要求有水压,油温机要求有足够的油缺少媒体则需补充(2)如果媒体不缺少可能是控制器件出现故障或者管路堵塞,机器出现故障需要更换或者应急可以先制作假信号使模温机工作

2、模温机超温报警故障分析:电热超温是由温控器输入的信号解决方法:

(1)正常超温,温控控制温度不准确需要整定,

(2)异常超温温控坏需更换或者提供假信号输出。3、模温机泵过载故障分析:泵浦过载保护是油热保护提供信号支持

泵浦电流过大泵壞或者热保护坏,热保护坏可以提供假信号泵坏必须更换后使用。4、模温机不加热模温机故障分析:加热模温机信号由电脑版输出控制發热管工作解决方法:

(1)不加热模温机有控制系统问题和发热管坏

(2)控制系统故障上面的可以提供假信号先工作在排除故障,

(3)發热管坏必须更换后才能正常工作5、模温机不冷却故障分析:冷却由电磁阀控制,通入冷却水使设备内部温度冷却

(1)检查冷却水有無流动是否是管道堵塞,或者电磁阀坏

(2)油温机可以不用冷却水也能正常工作,只是温度控制上不准确6、泵损坏解决方法:需要维修电机或者更换。

建议直接更换电机因此在选模温机时,要看一下泵的品牌比如欧能模温机使用西门子电机,使用寿命长

7、模温机逆相报警故障分析:电源相位故障保证泵浦正转工作

解决方法:逆相保护装置出现故障。或者电源线相位接错需要对症下药。8、温度不顯示故障分析:热敏电阻输出信号给电脑版或者温控器

解决方法:感温线问题或者电脑版故障需要更换。9、连续启动、停止故障分析:某一器件短路解决方法:查看工作在那一步就检查这一步骤的工作器件是否短路10、油温机压力不稳定,冒水汽故障分析:管路和油里混叺水汽或者油温机冷却管道漏水到油里

解决方法:慢速升温,将水分蒸发

     模温机媒体缺少是有压力控件输絀的信号是由油位开关(浮球开关)输出的信号;

     模温机媒体缺少是有压力控件输出的信号,是由油位开关(浮球开关)输出的信号;

     確认是不是媒体缺少水温机是要求有水压,油温机要求有足够的油缺少媒体需补充

     机器出现故障需要更换或者应急可以先制作假信号使模温机工作。

     泵浦电流过大泵坏或者热保护坏,热保护坏可以提供假信号泵坏必须更换后使用。

     电机坏需要维修电机或者更换。建议直接更换模温机泵都是使用高温电机,绕线都使用高温漆包线一般店面很少有这种线,绕普通线寿命不长

     逆相保护装置出现故障。或者电源线相位接错需要对症下药。

模温机故障,模温机维修,水温机,油温机,