如果距离不是太远用3X240+90的电缆即可.
伱对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
用两条4×120+1×70mm?的铝电缆型号并联供电就可以,可承载动力负载200KW纯电阻负荷250KW。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
空开的选择原则是根据最大计算工作电流也就是选择的空开最大能够整定的电流大于等于总功率计算出来的工作电流。 那么选择涳开第一步就是计算350千瓦负载的最大工作电流 三相平衡负载功率的计算公式是:P=1。 732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1732Ucosφ 式中: P为负载功率 U为线电压 三相是380V cosφ
空开的选择原则是根据最大计算工作电流。也就是选择的空开最大能够整定的电流大于等于总功率計算出来的工作电流 那么选择空开第一步就是计算350千瓦负载的最大工作电流。 三相平衡负载功率的计算公式是:P=1
732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1。732Ucosφ 式中: P为负载功率 U为线电压 三相是380V cosφ 是负载功率因数负载功率因数总是小于1,一般电动机取0
8考虑: 709*0。8=567A 因为电感性负载的启动电流是额定工作电流的许多倍虽然启动时间很短并不是同时启动,但为了电路的安全运行还是要考虑取1。5~3倍嘚启动电流你这里就考虑1。