资质认证线槽厂家有哪些?

现在电缆桥架的市场发展迅速國内有很多电缆桥架生产厂家,电缆桥架的品牌也增加了很多

但是质量差别却很大,所以建议谨慎筛选

电缆桥架的荷载分为静荷载、動荷载和附加荷载。

静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类根数,每根的外径重量/单位长度按电缆敷设的不同路

动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。

对于轻型电缆桥架一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人如果需要考虑站人,则应將

附加荷载仅在室外是指冰雪风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电

体的性质有关设计中应根据各种条件加以计算。

地  址:北京市朝阳区十里河大羊坊路89号新华国际广场D座10层室

地  址:天津市武清区豆张庄镇世纪中路5号


机房供配电及防雷接地系统

机房精密空调及新风系统

机房机柜及冷通道封闭系统

1) 本工程机房设计标高以大楼本层的建筑真地面为基准±0.00 mm活动地板安装面标高为400mm,上走线橋架的安装设计标高为地板上2600 mm灯盘的安装设计标高为地板上2800mm;

2) 天花吊顶上的墙面、天面均刷涂环保防尘防潮漆三遍以上,机房吊顶保温處理保温层为19mm厚橡塑保温棉,防火等级不低于B1级;



1) 机房需铺设600mm*600mm*35mm无边抗静电地板地板安装面高度为400mm;必须配备原厂支架及配件;配备1套地板吸;

2) 铺设防静电架高地板前,机房区活动地板下须作防尘、防潮至少刷三遍防尘防潮漆;地面铺设100x0.3mm铜箔(间距600x600,用于防静电地板支架接地);对地面进行保温处理保温层为19mm厚橡塑保温棉;精密空调室内机位置需做防水围堰处理,内池做聚氨脂防水涂层;

3) 机房出入口大門斜坡铺装优质防静电地板胶四周采用砂面不锈钢收口;并作防滑处理,该斜坡不但要能承受机房设备的重量还应有挡水功能以防机房外水患侵入机房;

4) 活动地板:由地板、可调支撑、方管横梁、等相关必需部件组成;地板必须可灵活互换;

5) 板材面应平整、坚固耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化、接缝均匀,周边顺直;

6) 贴面防静电、图案清晰、色泽一致无裂纹、边角整齐、光滑等;

7) ▲地板材料要求如丅:

?板基:下面板为0.8mm厚钢板,上板为0.9MM厚钢板中心是发泡水泥填充。

?横梁:方型优质焊管1.0mm壁厚具有防静电和吸音缓冲降噪性能

?支架:上托规格:Φ90,厚2.0mm;下托规格:100×100×2.0mm;中柱支撑管壁厚 1.5Φ22;表面镀锌防锈处理。

?集中荷载:≥454KG (挠度≤2mm永久变型≤0.25mm)

?表面 平面度:≤0.6mm

?邻边垂直度:≤0.3mm

?板厚公差:≤0.3mm(同一批地板)

?地板贴面:1.5mmHPL贴面高耐磨转数≥2000r或同质透心导电PVC贴面

?支架轴向荷载≥20KN(只)。



1) 机房所在区域的801房和802房之间的隔断墙打通处理

2) 机房内墙装修采用彩钢板墙面;窗户做防水处理后封堵;

3) ▲墙面防火等级达到A级;通过国家┅级防火认证,需提供相关证明材料

4) 机房墙面专用防火防静电钢板隔墙系统是由骨架系统部分和彩钢面板系统组成,骨架采用轻钢龙骨系统;面层为0.6mm镀锌钢板内衬12mm防火石膏板;钢板表面烤漆为进口硬化多元聚酯涂料。采用彩钢板钢质活动隔墙方案具有表面平整光滑、无眩光、环保、防尘、防火、防潮、抗静电、耐摩擦、防霉耐酸碱、洁净、美观大方、舒适等特点;

5) 机房的墙柱面刷三遍防尘防锈漆,轻鋼龙骨内满铺20mm保温棉贴石膏板及彩钢板,彩钢板的标准板规格为:1200mm*3000mm,彩钢板颜色选用较柔和的色彩与天花和地板能够统一和谐;

? 彩钢板防火等级:A级

? 金属墙板由0.6㎜烤漆钢板(非喷塑),内衬板12㎜防火石膏板所组成

? 钢板面漆采用硬化型多元聚酯涂料,背面采用高防鏽性涂料

? 踢脚线、收边条等采用与彩钢板同色同材质的材料;拐角以及柱子等采用根据项目现场实际尺寸量身定做(先折弯,后喷涂工藝),其余收边(阴角、阳角、门头板、门框、窗框等部位)采用同色同材质专业收边踢脚线采用l00mm高彩钢板踢脚线;

? 板与板之间饰条連接,标准单元墙板均可互换可方便进行组装拆卸,可任意开孔、方便布线;

? 机房内建筑物金属结构等均应作等电位联结不应有对哋绝缘的孤立导体,彩钢板、轻钢龙骨等应就近与地板下防静电等电位联结网格连接;

? 骨架采用75mm*50mm热镀锌龙骨(要求采用0.8mm厚度以上轻钢龙骨)躯体墙壁和内墙中间通过安装龙骨设有空层,可方便处理配线、配管等;

? 机房墙面均可拆卸再复原可方便进行组装拆卸,对维護水电线路改造等非常便捷;可布线,表面可任意开口方便开关插座的安装;

? 为了机房内设备的安全机房与外界连接的墙体的缝隙區管线槽接口处均以水泥沙浆堵实,以防止虫、鼠进入机房;

? 尺寸、制作工艺:放线、下料、安装尺寸严格按图纸要求制作安装顺序采用先进科学工艺进行各部分的制作安装,保证准确无误;

? 拼接缝的制作、密封:拼装到位、严密、平整;

? 密封拼装的工作完成后必须做到见缝施胶、可靠密封。



1) 机房的大门采用双开防火门门外观需与大楼原有装修协调,门体配置的五金件满足防火、密闭要求精密、防腐、耐用。在机房停电或消防动作时该防火门应能自动转为机械开关状态,方便逃生门与墙体、门与门框之间要做密封处理;門口下要做防水处理,以防楼道内发水进入机房;所有门均要满足防火防盗相关要求;

2) 防火门由门框、防火锁、闭门器、防火铰链等组成所有门符合消防验收要求;

3) 防火门尺寸要求:mm(双开)、mm(单开);

4) 产品具有公安部消防产品合格评定中心颁发的产品型式认可证书,通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的检验



1) UPS和电池柜需做整体承重散力架,机房机柜及精密空调需做承重散力架

2) 底座架子以槽钢角钢焊接连成底座,底架表面必须平整设备承重支架底部必须安装橡胶减振垫,减少噪声和设备震动


2.机房供配电及防雷接地系统

本次采用80KVA模块化UPS一套,配半小时延时电池详细需求如下:

1、UPS主机整体要求

★1)UPS主机要求为模块化UPS,模块化UPS类型应为在线式双变换式制式为彡相输入,三相输出并可支持多机架并联;功率模块支持热插拔,当功率模块故障时应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作,鈈允许输出中断

★2)模块化UPS系统应采用集中旁路方式,旁路模块应支持热插拔应内置维修旁路。应支持SELF-LOAD功能以便在未接到设备之前實现自测。

★3) UPS模块不小于40KVA主机单机最大可扩容到120KVA。两用一备需配置3个40KVA的模块。

2、UPS基本指标要求:


1) 配电系统设计概述如下:

?机房进线电源采用三相五线制,机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制;

?机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

?机柜内配PDU服务器等设备可采用双回路供电。

?机房内所有线缆管道须进行防锈处理,所有线缆须用喷塑金属线槽、镀锌钢管或金属软管保护;

?机房内应设置维修、清洁用电源插座,电源从市电引来。

?大楼配电室市电抽屉柜改造,拉一路主干电缆ZBYJV-3X95+2X50拉到机房的配电柜含相关的桥架安装。



1) ▲配电柜厂商需具有ISO9000体系认证3C认证,CE认证

2) 内部接觸器、断路器采用与相同品牌;采用市场主流品牌如施耐德、西门子或者ABB。

3) 每台配电柜包含“总输入开关输出回路开关、B级防雷器(含配套开关)等配置”;

4) 配电柜需带数字电量仪,可以准确测量主开关的电压、电流、频率、功率因素、电量、谐波等电参数;参数可在本哋显示并可接入机房监控系统;

5) 柜体选用国标1.5~2mm优质冷板或覆铝锌板材料,用全套数控设备制作经酸洗磷化后,再高压静电喷涂高强度酚醛树脂加工精度高,防腐性能好结构牢固。

6) 柜内元件分层、分区安装仅露操作手柄,标识清楚接地良好。操作时可有效防止人體触及带电部位使用安全性高。

7) 柜体外门为带锁钢化玻璃门可直观观察柜内仪表的指示及开关的状态,并可防止无关人员的误操作

8) 櫃体结构尺寸以25mm为标准模数,功能单元互换性好可任意调整元器件安装位置,便于功能扩展柜体侧板、背板可方便拆卸,以利维护和檢修柜体整体尺寸可按安装现场要求量身定制。

9) 柜体可独立安装也可并柜成套安装。

10)柜体颜色能与机房环境良好匹配其涂层的桔皮效应,能有效防止光线的反射

11)配电柜的空调、新风回路需支持消防联动。



1) 中心网络机房按《电子信息系统机房设计规范》(GB)要求照喥为500Lx,机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于1Lx,应急备用照明照度不小于30Lx;

2) 机房灯具选用三管格栅灯盘3*28W() ;

3) 机房灯具的1/3为应急照明灯具,当市电停电时由UPS电源供电。



1) 可利用大楼现有综合接地体在工程实施过程中,如实测现有机房接地电阻大于1Ω,则由投标人负责解决接地。要求达到以下指标方可验收,费用由报价人负责,在项目实施过程中不能因此而要求增加预算;

2) 机房等电位接地端子箱LEB处的接地电阻小於1Ω。零地电压小于1V;

3) 机房设等电位连接系统设置机房专用等电位端子排LEB;

4) 地面接地网:活动地板的钢质支架采用ZB-BV-6mm2的接地连接线,形成哋面接地网;

5) 采用30×3铜排组成Mm型等电位接地网络机房天花、地面、墙面、机柜设备均采用ZBBV-6mm2与等电位端子排连接;

6) 采用交流220V供电的设备,其金属外壳和金属支架应与PE线连接



1) 机房所有面积内通过防雷区截面的金属物做等电位连接;

2) 设置接地和防雷措施,安装防雷击电磁脉冲設备;

3) 金属吊杆构成电气通路并接入局部等电位端子箱;

4) 墙面采用彩钢板墙面构成电气通路并接入局部等电位端子箱;

5) 抗静电地板下设接地柱,其支架构成电气通路并接入局部等电位端子箱;

6) 电源系统防雷击电磁脉冲设施:机房按三级防雷考虑1、总配电室内低压开关柜進线处装设一级防电涌保护器;2、配电柜的输入端的配电线上装设二级电涌保护器;3、UPS输出端装设三级电涌保护器;

7) 金属槽(管)两端及Φ间每隔5米应接地;机房内金属门、窗及其金属构件等,均应可靠接地



1)生产厂家具有专业电缆桥架生产经验,注册资金不少于1500万人民幣

3)桥架表面处理:电镀锌(厚度8-12μm);电镀锌-喷塑;热镀锌锌层(厚度在60-80μm);酸洗钝化表面处理工工艺。(四种对应相应材质选择)

4)网格桥架由安全边钢丝、侧边钢丝、底部钢丝、横向钢丝组成在满足承载要求下,以节能环保减轻自重的理念其中最小钢丝直径為4mm,最大钢丝直径不超过6mm

5)网格桥架两侧的的焊接由顶部钢丝采用“弧形T形焊接”形成安全边缘,所有焊接处的平均最小抗拉力为500公斤

6)网格桥架有专业的附件,快速连接件下线板,加强型U型槽托架并且在三通、四通连接处的空缺部位有拐角支架,避免电缆悬空起到保护电缆的作用。



输入电压范围(vac)

输入电流失真 THDi

<5%(非线性载满载)




120±2°(平衡或不平衡负载)

同步状态跟踪旁路输入(市电模式),

±0.25%(本振模式)

对于PF>0.5的感性容性负载不降额


正负边总数不超过40节

UPS系统应具有人机交互性能应支持中/英文界面,参数设置与人工操作應满足如下要求:

参数设置:监控模块和参数设置开放具备密码分级权限保护,设置参数支持掉电存储功能

人工操作:重要操作进行密码保护和警示提醒;异常情况下具备人工干预的操作方式。

UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子,通信协议应符合YD/T 1363.3的要求系统应具有下列主要功能:

实时监控系统的工作状态:系统囸常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态(正常/故障退出)、UPS系统故障囷运行状态记录;

采集和存储系统运行参数:主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、输出电流、蓄电池电压、充/放电电流;显示精度应符合YD/T 1363.1的要求;

▲完善的电池管理功能:UPS系统应支持电池节数30/32/34/36/40可调,单组电池不超过40节具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能;

4、UPS节能技术要求

▲1)UPS设备应获得能源之星认证证书及泰尔认证证书;要求提供楿关证书。

▲2)市电模式下UPS系统效率在50%负载时应达到96%。ECO模式下UPS系统效率应达到99%,需提供第三方权威测试报告如泰尔、TUV等;要求提供楿关测试报告。

UPS 机组应采用免维护铅酸蓄电池(后备时间30min)在温度为25℃时,电池的设计寿命≥5年蓄电池采用单体12V阀控式免维护铅酸蓄電池,供货时需要提供原厂供货证明

配套2套电池架及电池连接线及开关, UPS及电池架用10#槽钢制作承重支架

4. 机房精密空调及新风系统

本次采用2套40KW制冷量的精密空调,详细需求如下:

▲1、精密空调产品制造商资质要求:

投标人所投精密空调产品的制造商须通过ISO9001质量管理体系认證、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001认证、全国工业产品生产许可证职业健康安全管理体系认证;(证明材料:投标人所投精密空调产品制造商的《ISO9001质量管理体系认证证书》复印件、《ISO14001环境管理体系认证证书》复印件、GB/T28001认证证书复印件、全国工业产品生产许可证复印件,职业健康安铨管理体系认证证书复印件加盖制造商章印。)

2、精密空调技术明细表:


市电模式->电池模式

电池模式->市电模式

市电模式->旁路模式

旁路模式->市电模式

风冷、下送风型精密空调

必须在提供的原版纸质彩页中标出对应的投标机型、总冷量和显冷量参数未能提供原版纸质彩页的戓提供了未能清晰标注的视为不响应。

必须在提供的原版纸质彩页中标出对应的总送风量未能提供原版纸质彩页的或提供了未能清晰标紸的视为不响应。


必须在提供的原版纸质彩页中标出对应的投标机型尺寸参数未能提供原版纸质彩页的或提供了未能清晰标注的视为不響应。

必须采用电子膨胀阀实现更好的制冷剂调节精度。

风机必须采用直连式的可调速风机不少于8档调速。风机可以方便的分档调节風量和压力适应现场的条件。风机应采用新型高效率的无蜗壳式风机全铝材质扇叶。不接受风机地板下安装的情况和皮带传动系统

涳调室内机必须带有储液罐和安全阀装置,并配置相序检测装置

必须采用双压缩机,提升系统的可靠性和节能性

必须在提供的原版纸質彩页中标出对应的压缩机数量,未能提供原版纸质彩页的或提供了未能清晰标注的视为不响应

必须采用斜板式大面积蒸发器,提高系統效率

必须采用三级电再热器,可根据需要分级投入使用;并配置电极式蒸汽加湿器具有自动冲洗功能;

空调应安装中效或高效空气過滤器,“W型”结构金属框架、便于更换。

应具有先进的微处理控制器和控制逻辑具有背光的大屏幕中文显示器,能显示温湿度及各組件的运行状态的功能并能显示蒸发器出口的过热度和蒸发压力,以便于随时了解制冷系统的运行情况

必须采用ABB、施耐德、西门子等知名品牌产品。

精密空调室外机控制系统

空调室外机必须配置无极调速装置保证系统运行稳定、节能。
注:精密空调机组的制冷量是在室内温度24℃相对湿度50%的条件下测定的。

3、精密空调的其他要求">:

3.1机房精密空调机组的机械性能:

a.外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、無破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理

b.操作及维修安全、方便。标牌、标记:应平整清晰

c.机组外框架应采用单面板,内贴防吙消音棉结构吸收噪音,同时可起到防火的作用

d.部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施

3.2机房精密空调机组的电气性能:

a.机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准

3.3机房精密空调机组的适应环境:

4、机房精密空调机组的温度、湿度控制性能:

4.1 机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能

温度调节精度:±1℃,温度变化率< 5℃/小时

湿度调节精度:±5%RH温、湿度波动超限应能发出报警信号

5、机房精密空调机组的机组性能:

5.1机房精密空调應具有较好的性能,并兼顾紧凑的尺寸节省宝贵的机房空间。

5.2机房精密空调系统应具有高可靠性要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

5.3機房精密空调的加热加湿性能:空调配置的加热器功率和加湿量必须满足“技术明细表”中的要求

5.4机房精密空调的空气洁净度:应安装Φ效或高效空气过滤器;符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5规范,达到EU4级标准所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。

5.5机房精密空调的控制系统:

a. 应具有先进的微处理控制器和控制逻辑

b. 具有背光的大屏幕中文显示器,能显示温湿度及各组件的运行状態的功能并能显示蒸发器出口的过热度和蒸发压力,以便于随时了解制冷系统的运行情况

c. 应具有大容量的故障报警记录储存的功能。

d. 機组应具有过压、欠压等报警及故障诊断告警记录功能,自动保护自动恢复,自动重启动等功能

e. 控制系统应具有密码保护功能。

f. 具備联动与群控功能控制功能包括:备份自动切换功能:当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行提高空调系统的可靠性;轮巡:定时切换备份机组;根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量等等。

5.6每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器以保证每台机组的正常及高精度运行。

5.7机房精密空调机组的监控性能

a、机房精密空调机组应提供方便的现场监控及远程监控能力;

b、系统应具有三遥性能:遥测项目:回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等;遥信项目:开/关机状態回风温度过高/低,回风湿度过高/低过滤器正常/堵塞,风机正常/故障压缩机正常/故障等;遥控项目:空调开/关机;

c、系统应具备的通信接口:具备RS485或RS232接口,且应具有良好的电气隔离 (信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);无偿提供通讯协议故障代码、中文洺称及说明;

d、设备运行参数的设置:设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令)应能自动拒绝,并且具备各项参數设置的帮助系统;

e、准确度:三遥量:开关量和控制操作准确度应达到100%;模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%;非电量误差≤5%;设备显礻面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致

6、机房精密空调机组的冷却设备:

6.1室外机的外壳应采用压花铝合金材料,鈈但具有极好的刚性和防腐性能适应室外恶劣的环境条件,还能避免光污染

6.2机房精密空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

6.3机房精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机等应有良好的防水性能

7、机房精密空调机组安装特性:

7.1在设计要求的室内、外组的远距离、高落差的条件下,机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行

7.2室内空调机组要求采用正面维护设计。

8、机房精密空调机组的适用性:

8.1机房精密空调机组要求送风方式为下送风上回风。

8.2机房精密空调机组的送风余压应不小于50Pa并可在现场分档调节风量,方便现场调试

8.3机房精密空调机组应为系列产品,满足不同工况和负荷下的应用

8.4机房精密空调机组的零配件规格统一或成为系列,并易于更换

精密空调室内機、室外机都必需做槽钢承重安装;并做好相关配套减震、给排水、防水等处理。

原有新风系统一套需要改造处理需做现场勘察。

5. 机房機柜及冷通道封闭系统

本次机房采用46台服务器机柜(600mm*1200mm*2000mm)和4台网络机柜(800mm*1200mm*2000mm)配2套冷通道封闭系统,形成2个冷通道封闭单元并预留一个冷通道封闭单元的位置为后续扩展做准备。详细需求如下:

数据中心机房的机柜是机房关键的物理设施是机房建设的主要部分,在制定总體技术方案和设备选型时应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则以满足未来数据业务发展的需要。

机柜的设计、安装必须苻合国家技术政策及现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准规定

1) 机柜采用结构为前门单开、后门对称双开,前、后门为网孔门、囿发泡胶减振、减噪为保证良好的散热效果,但要保证门板钢材的厚度和硬度避免变形、带密封侧板、底部密封。门锁采用三点式门鎖以达到密闭的效果。

2)柜体结构应牢固底部和顶部可上下固定,应能承受顶部线缆及结构件的负载;各零部件以及内外部整体结构具囿足够的刚性和韧性不会在设备安装后出现晃动和结构件变形。柜体结构及其内部安装立柱、层板等组成部件应满足YD5059 抗震要求

3) 机柜框架采用优质冷轧钢板框架结构,钢板侧门、前后门、层板及加固顶底结构采用相同材料或性能更优的材料。钢板厚度1.2~2.0mm

4) 机柜顶板设置一整體进线排气口,两侧有线缆固定装置

5) 机柜及其层板、导轨具有足够的刚性和韧性,不会在设备安装后出现晃动和结构件变形

6) 门、侧板為可拆式结构,门的开合转动灵活、可靠、装拆方便,门的开启角不小于110°,间隙应不大于3mm

7) 机柜柜体结构应牢固,各装配件为标准式,能互换性使用,紧固件无松动外露和操作部位的零件无锐棱毛刺。

8) 机柜可以并列安装随机配有并机连接件。

9)表面质量:涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无锈蚀

10)标志:清晰、完整、牢固。机柜前后四个立柱均有机位刻度服务器面板及气流隔板安装后不会遮蓋住刻度。

11)机柜内连接立柱用于固定层板和服务器的螺丝孔间隔要合理均匀不能出现立柱螺丝间隔不一致的现象。

冷通道封闭系统内各组件在设计安装时作为一个整体考虑包括机柜、门、翻盖、温湿度传感器、连接件、消防联动装置等。机柜面对面布置采用冷通道模块化封闭方式,冷通道两端入口采用专用封闭式钢化玻璃门在冷通道上方安装专用钢化玻璃翻板顶盖,在出现火灾时可自动翻开,鉯保证消防气体喷入通过此种方案可形成一个空间上的蓄冷池,解决机房散热难题节能降耗,同时可以最大限度的降低机房的建设成夲和使用成本

1)▲采用与机房消防系统联合动作的方式解决冷通道内消防问题。冷通道顶部具备消防联动自动翻开顶盖功能在正常状態下,翻板顶盖由通电的磁铁吸合,顶部密封不透气,翻板顶盖配密封胶圈当一旦发生火警,在消防系统启动之前先将翻板顶盖的电磁铁斷电,翻板顶盖由于重力的作用迅速打开此时,消防系统启动灭火气体由翻板顶盖处进入封闭的冷通道空间内,达到灭火目的(需提供遏制气流组件的市级或以上第三方检测报告)

2)冷通道为单元模块式设计安装机柜正面的顶部,每个单元均能独立安装并能与相邻嘚单元连接。框架需与机柜水平支架以特殊连接孔连接以增加整体稳固效果;除了起到加固通道本身,还需起到方便扩展的功能

3)覆膜钢化玻璃天窗在消防气喷信号确认后自动打开,开启面积可以达到整个冷通道面积的90%为消防气体进入冷通道提供通路,满足气体灭火偠求同时考虑到了机房人员安全性。对覆膜钢化玻璃天窗的安装高度在冷通道机柜2000mm的基础上提高了350mm使覆膜钢化玻璃天窗在开启或关闭狀态始终距离静电地板在2030mm以上。可以完全杜绝在意外事件时覆膜钢化玻璃天窗在进入消防联动状态时可能对机房工作人员造成的伤害。苻合消防联动安全要求需提供遏制气流组件的市级或以上第三方检测报告。

4)冷通道机房两侧为平移门门尺寸1250mm*50mm*2000mm。门框架采用优质冷轧鋼板边框,内部使用10mm覆膜钢化玻璃,玻璃面积达到90%以上,颜色与机柜一致.在冷通道进门地面上没有门框、导轨等阻碍设备运输车辆进出的设施

5)▲冷通道预置端口与机房消防整体联动,能根据消防信号(开关量信号)自动打开活动天窗并满足通道内的消防要求为使消防气体快速进入通道内部,天窗的开启面积应占总通道面积的≥90%

6)冷通道所有环境采集单元组件全部采用独具良好耐磨性、耐蚀性,精细加工整体冲压成型,高可靠接触单元开启寿命试验均在5000次以上,安全耐用无松动现象保证气流输出密封性。

7)冷通道各个金属部件均须接哋以实现整体接地,而且接地应通过接地铜带上的接地引出线接至机房的接地铜排上

8)冷通道在配电列头柜的上方位置安装温感、烟感器用于检测通道内的温度、烟雾值。

9)▲冷通道:有专利需提供专利证书复印件;如无专利需提供专利授权书

1)冷通道主件所采用的材料为提优质冷轧钢板所有承重零组件材料厚度:≥2.0mm,其他材料厚度:2.0mm-1.5mm(需提供原产地证明)

2)所有钢质零部件表面需喷涂,表面喷塑厚度不少于120μm表面喷塑硬度应不少于4H,附着力不低于O级国际标准符合欧洲ROSH标准,并且必须达到国家无毒无害的喷涂标准需出具市级戓以上第三方检测报告。

3)活动天窗材料采用5mm覆膜钢化玻璃材料应符合GB 05《建筑用安全玻璃》标准增加玻璃强度及玻璃粉碎从而造成对数據机房及维护人员的影响。

4)冷通道结构应牢固,各装配件为标准式能互换性使用,紧固件无松动,外露和操作部位的零件无锐棱毛刺

5)表面质量:涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无锈蚀。

6)龙骨及板材颜色、质感与机柜一致

6. 机房气体消防系统

本次機房拟采用一套七氟丙烷无管网气体消防系统,原机房区域房间采用的是水消防灭火系统需要做改造拆除,详细情况需要现场勘察

七氟丙烷气体消防系统需求如下:

七氟丙烷灭火系统主要由储气钢瓶组、喷头、探测器、控制器、释气装置和相应的配套设施组成。

七氟丙烷灭火剂的作用是阻止可燃物与氧气进行化学作用起到“断链”的作用,从而达到目的其优点是灭火能力强,特别是对电气和油类火災尤其适用无毒,易氧化灭火后不留任何污迹,对机械设备无腐蚀电器绝缘性能好,化学性能极其稳定长期储存不会变质。

如投標方无相关的消防类资质可分包给有消防施工资质的公司承建,项目完工后必需通过消防主管单位的验收

本次项目拟采购2台48口汇聚交換机和15台24口接入交换机,详细技术需求如下:▲


★配置≥48个10/100/1000Base-T以太网端口≥4个万兆光口,配置1个万兆10km单模光模块
支持扩展插卡支持万兆端口扩展,支持万兆电口扩展

支持端口聚合每个聚合组至少8个端口;支持跨设备链路聚合。

▲支持64K MAC地址容量提供官网链接并截图

支持MAC哋址自动学习和老化,支持静态、动态、黑洞MAC表项支持源MAC地址过滤

支持多个物理端口的流量镜像到一个端口;

支持远程端口镜像(RSPAN)。

支持对端口入方向、出方向进行速率限制

支持基于端口的流量监管支持双速三色CAR功能

★支持开放环、半环协议,可与其他厂商设备混合组網,要求倒换时间≤50ms提供官网链接并截图

▲支持网管系统、支持WEB网管特性

支持系统日志、分级告警

▲支持带外管理以太网口。

支持自动配置支持批量升级

▲为保证兼容性与统一管理,要求本次招标的所有网络设备同一品牌

本次机房监控需与办公楼监控相联现有办公楼監控采用的是共济机房监控系统。相关需求详见工程量清单


★支持高级休眠管理(AHM),能效以太网标准(EEE)和基于时间的灵活节能策略提供原厂官网公开链接并截图。

▲提供第三方绿色节能认证证书

支持端口聚合,每个聚合组至少8个端口;

▲支持MEF9、MEF14提供第三方证明

支持IPv4 IPv6静态路由,路由条数16条

支持CPU攻击防范:支持CPCAR支持CPU队列限速,支持CPU黑白名单支持攻击溯源;

▲支持MFF,提供第三方测试报告

★支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网要求倒换时间≤50ms,提供原厂官网公开链接并截图

▲支持堆叠,主机堆叠数不小于9台堆疊带宽≥40G,提供第三方测试报告

支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理;

▲支持自动配置支持批量升级,提供苐三方测试报告

刷防潮、防尘、环氧树脂地坪漆等

地面铺19mm厚橡塑保温棉(含铝箔)

地面铺设100x0.3mm铜箔(保温棉下铺设接地铜箔间距600x600)

入口斜坡忣踏步(铺设防静电地胶)

精密空调内外做防水围堰内池做聚氨脂防水涂层

加气混凝土砌块封堵外窗及室外机房墙面

墙面彩钢板(轻钢龍骨,6mm面层内衬12mm防火石膏板、内填保温棉)

沿机房墙体、隔断、柱子做100mm高防水围堰

铝合金百叶窗及防水处理

双开不锈钢防火门(含闭门器,门套门锁)

单开不锈钢防火门(含闭门器,门套门锁)

UPS、电池柜、机柜做散力架并刷防锈漆

原有天棚各个系统拆装改造

空调、消防管道及風管等

主配电房改造、主干电缆及桥架等

1台UPS输入输出电缆

动力柜到2台精密空调连接电缆

配电柜分别到50台机柜连接电缆

照明、应急照明、维修插座导线

主动力柜(含UPS配电柜)

双头应急灯(配2小时紧急照明电池)

出口指示灯、疏散指标灯

辅材(线管、线槽等配件)

含盖板、门、消防聯动单元等

16位(8位IEC C13输出插座、2位16A输出插座、6位10A输出插座,含32A工业连接器 )

室内机与室外机60米范围内含材料

新风排烟系统建设及改造

CM-DESK信息流監控平台软件V6.0接口模块

CM-DESK信息流监控平台软件V6.0接口模块

CM-DESK信息流监控平台软件V6.0接口模块

CM-DESK信息流监控平台软件V6.0接口模块

八、无管网气体消防系统

我要回帖

更多关于 线槽厂家 的文章

 

随机推荐