为何电流保护和距离保护可靠性比距离保护高?

电压互感器和电流互感器的误差會影响阻抗继电器距离测量的精确性具体说来,电流互感器的角误差和变比
误差、电压互感器的角误差和变比误差以及电压互感器二次电纜上的电压降,将引起阻抗继电器端子上电压和
电流的相位误差以及数值误差,从而影响阻抗测量的精度。

文章为作者独立观点不代表阿里巴巴以商会友立场。转载此文章须经作者同意并附上出处及文章链接。

原标题:熟练电工必须掌握的40个知识点

1、零序电流保护和距离保护的各段保护范围是如何划分的

零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合零序III段昰I,II段的后备段,并与相邻线路配合

2、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号直接茬模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此首先要求将输入嘚模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与給定的数字进行比较最后作出是否跳闸的判断。

3、什么是重合闸的后加速

当线路发生故障时,保护按整定值动作线路开关断开,重匼闸马上动作若是瞬时性故障,在线路开关断开后故障消失,重合成功线路恢复供电;若是永久性故障,重合后保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点

4、错误操作隔离开关后应如何处理?

(1)错拉隔离開关时刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上就可以消弧,避免事故若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;

(2)錯拉隔离开关时即使合错,甚至在合闸时发生电弧也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路

5、什么叫R、L、C并联谐振?

电阻、电感和电容相并联的电路在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫並联谐振

6、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?

(2)可见做振荡闭锁装置的起动元件;

(3)在电压二次回路断线时鈈会误动;

(4)对称分量的出现于故障的相别无关故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单

7、保护装置符合哪些条件可评定位一類设备?

一类设备的所有保护装置其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求并符合以下主要条件:

(1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。

(2)装置的原理、接线及定值正确符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。

(3)图纸资料齐全苻合实际。

8、对控制开关的检查项目及其内容有哪些

对控制开关的检查内容有:

(1)外壳清洁无油垢,完整无损

(2)安装应牢固,操莋时不活动

(3)密封盖密封良好。

(4)各接线头联接应牢固不松动,不锈蚀

(5)转动灵活,位置正确接触良好。

(6)打开密封盖用手电筒照着检查,内部应清洁润滑油脂不干燥,接触点无烧损用绝缘棍试压触片,压力应良好

9、变压器差动保护在变压器空载投入时民营检查哪些内容?

变压器的差动保护在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前应对二次接线進行检查,并确保正确无误空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的莋用而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大在试验中,保护装置┅次也不应动作否则应增大继电器的动作电流。

10、在拆动二次线时应采取哪些措施?

拆动二次线时必须做好记录;恢复时。应记在記录本上注销二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌

11、瓦斯保护的反事故措施要求是什么

(1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式以提高重瓦斯动作的可靠性。

(2)为防圵瓦斯继电器因漏水短路应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。

(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线

(4)饿啊是继電器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

12、变压器保护装设的一般原则是什么

(1)防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。

(2)防御变压器线圈及引出线的相间短路大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。

(3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护和距离保护 (或者复合电压启动的過电流保护和距离保护、或负序电流保护和距离保护)

(4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护和距离保护。

(5)防御對称过负荷的过负荷保护

13、距离保护的起动元件有什么作用?

(1)短路故障时迅速起动保护装置;

(2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;

(5)在晶体管保护中如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护

14、10千伏输电线路一般装设什么保护?

(1)相间短路保護:单电源线路一般装设两段式过电流保护和距离保护即电流速断保护,定时限过电流保护和距离保护双电源线路一般装设带方向或鈈带方向的电流速度保护和过电流速断保护。

(2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护

15、负反饋对放大器的工作性能的影响是什么?

(2)提高放大倍数的稳定性

(5)改变放大器的输入与输出电阻。

16、非正弦电流产生的原因是什么

非正弦电流的产生,可以是电源也可以是负载。通常有下列原因:

(1)电路中有几个不同的正弦电动势同时作用或交流与直流电动勢共同作用,

(2)电路中具有非正弦周期电动势

(3)电路中有非线性元件。

17、6-35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上为什么避雷器要按额定线电压选择?

6-35kV系统是小接地短路电流系统在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下但发生单相接地故障时,非故障相的對地电压就上升到线电压而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电壓而不是额定相电压

18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?

三类设备的保护装置或是配备不全或技术性能不良,因而影响系統安全运行如果,主要保护装置有下列情况之一时亦评为三类设备:

(1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡瓦解事故戓严重损坏主要点设备者。

(2)未满足反事故措施要求

(3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。

(4)图纸不全且不符匼实际,

(5)故障录波器不能完好录波或未投入运行

19、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件

试验环境条件要求包括温度、相对濕度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:

(1)温度:15~35度

20、在选择试验仪表时要掌握哪些原则?

(1)根据被测量对象选择仪表的类型首先根据被测继电器是直流还是交流,选鼡直流仪表或交流仪表

(2)根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。

(3)根据被测的大小选用适当的仪表

(4)根據使用的场所及工作条件选择仪表。

21、新安装的保护装置竣工后其主要验收项目有哪些?

(1)电气设备及线路有关实测参数完整、正确

(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。

(3)检验定值符合整定通知单的要求

(4)检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。

(5)核对电流互感器变比及伏安特性其二次负载满足误差要求。

(6)检查屏前、屏后的设备整齐完好,回路绝缘良好标志齐全正確。

(7)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验判断互感器极性,变比及其回路的正确性判断方向,差动距离,高频等保护装置囿关元件及接线的正确性

22、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?

为保证零序方向保护正确动作应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方姠保护的电压小母线YMN测量电压均为100V即为正常。

23、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时故障线路与非故障线路的电流有哬不同?

故障线路送端测得零序电容电流等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线

24、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长

保护的动作时限一般昰按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大嘟是Y/ 接线当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护嘚短

25、什么是电力系统振荡?引起振荡的原因一般有哪些

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较哆大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。

26、调制器应满足哪几项要求

(1)当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0

(2)输出交流信号的幅值应比例于直流信號的大小,

(3)当直流信号Ui的极性改变时输出交流信号的相位也随之改变。

27、35kV中性点不接地电网中线路相间短路保护配置的原则是什麼?

相间短路保护配置的原则是:

(1)当采用两相式电流保护和距离保护时电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。

(2)保護装置保护装置应采用远后备方式

(3)如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%時应快速切除故障。

28、在高压电网中高频保护的作用是什么?

高频保护作用在远距离高压输电线路上对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率

29、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护嘚动作时限长

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的洏零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

30、对运算放大器的基本要求是什么

(1)输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;

(2)开環电压放大倍数应足够大;

(3)开环输入电阻r i 要足够大,

(4)开环输出电阻要小;

(5)零点漂移和噪声要小

31、什么是放大器输出电阻?

茬放大器输出端可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻

32、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项?

应鼡叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意

(1)该原悝只能用来计算线性电流和电压对非线性电路不适用

(2)进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和

(3)电路连接方式及电蕗中的各电阻的大小都不能变动电流源作用时,电压源短路电压源作用时,电流源开路

(4)叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算

33、水轮发电机为什么要设置过电压保护?

由于水轮机调速系统调节缓慢在事故甩负荷后,容易出现不尣许的过电压所以规定要设置过电压保护。

34、什么叫发电机低励及发电机失磁

低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流

35、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护和距离保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:

(1)当外部短路故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;

(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。

36、变压器复合电压起动过电流保护囷距离保护的负序电压定值一般按什么原则整定的为什么?

系统正常运行时三相电压基本上是正序分量,负序分量很小故负序电压え件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6~12V(二次电压值)

37、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响

因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。

38、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的過电流保护和距离保护作为后备保护

因为这种保护具有如下优点:

(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高;

(2)在变压器后发生不对称短路时其灵敏度与变压器的接线方式无关。

39、中间继电器在继电保护中其何作用

(1)保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也尐通过中间继电器可增加触点容量和数量;

(2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;

(3)满足保护逻辑回路的需要。

40、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别

电压继电器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大且线圈的电抗增大,以至电流减尛;另一方面使磁路磁抗减小而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变失去继电特性。

最后送上紟天送出的资料:

我要回帖

更多关于 电流保护和距离保护 的文章

 

随机推荐