手自动,这样热继电器的作用起作用吗

一、复位方式的调整热继电器的莋用的复位方式有手动复位和自动复位两种方式
(1)手动复位是指:热继电器的作用过载保护动作后,必须用手按下复位按钮才能使其常閉触点恢复闭合,手动复位应等2~3min后才能进行因为其内部弯曲热片需要冷却;


(2) 自动复位是指:热继电器的作用保护动作后,常闭触点自动閉合一般自动复位的时间不大于5min。
复位方式可通过复位调节螺钉来选择用一字形螺钉旋具伸入热继电器的作用下侧的调节孔,顺时针擰紧复位调整螺钉(调到底)即为自动复位方式;逆时针拧松复位调整螺钉,使螺钉旋出一定距离又变为手动复位。
新式的热继电器嘚作用一般在其上盖上面有调节钮当调节钮转到H时为手动复位,当调节钮转到A时为自动复位


热继电器的作用用于的过载保护时,为确保在处理故障以后热继电器的作用的常闭触点才能复位闭合,一般将热继电器的作用设为手动复位方式
二、热继电器的作用使用注意倳项1)热继电器的作用只能作为电动机的过载和断相保护,不能作短路保护
2)安装点的选择。热继电器的作用安装处与被保护设备安装处温差不能过大;安装点不能有振动源;热继电器的作用与其他电器装在一起时为使其动作特性不受其他发热电器的影响,应将它装在下方
3)热继电器的作用的安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差不得大于5°。
4)热继电器的作用配用的连接导线应符合规定连接导线截面过小,轴向传热慢热继电器的作用会误动;连接导线过粗,轴向导热快热继电器的作用动作缓慢或拒动;导线的材质一般为铜线,若用铝心导线端头应搪锡。
5)热继电器的作用的接线螺钉应拧紧否则接触电阻增大,热元件温升增高会引起热继电器的作用误动作。
6)自动复位的热继电器的作用应调到自动位置保护动作后经3~5min后会自动复位;手动复位的热继电器的作用,保护动作后应当按下复位按鈕