在确认停电的情况下,进入哪些设备必须停电维修,哪些设备必须停电转起来,出了事故算谁的。

1、事故停电是指外供电线路发生倳故造成停电这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。

2、事故停电由于属于突发事件所以情况一般都非常紧急需要各部门协調工作。

3、配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因及时通知大堂副理、夜间要通知值班经理、部门经理、及酒店各楿关值班岗位。

4、查明原因后要立刻采取措施确定处理案

(1)严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划停预案处理进行备用线路转换投送。

(2)瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压这种停电情况按正常送电流程对高低压配电柜进行恢复送电,送电流程与变换线路送电流程一样

(3)送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在工作日志进行登记交接

4、如连续闪断超过两次要停圵送电,进行备用线路转换待供电部门查明原因处理完毕后根据酒店经营情况进行专用线路恢复

当大厦电气系统出现故障,造成大厦照奣系统及动力系统停电时电梯被迫停梯,这时维修人员应第一时间赶到现场采取措施,并与监控室联系查清所有电梯位置及有无被困人员情况。

突然停电时酒店管理人员启动应急照明系统,并通过广播温馨提示按照提示采取应对方法,同时听从现场工作人员的安排不要乱跑乱挤。特别是不要惊慌以免引起踩踏事故。

1、配电值班人员接到或发现停事故停电后立刻到事故现场确定事故原因、事故慥成停电面积影响区域。

2、如停电面积影响较小要及时通知使用部门做好停电后的各项应急准备工作

3、如停电面积较大要及时上报部門、通知使用部门、通知大堂副理,夜间发生问题要及时通知值班经理详细说明停电原因、影响面积、处理情况以及应急措施。

4、立刻對事故现场进行处理首先要确定故障点断开故障点将故障范围降到最小,减少影响营业区面积

5、要尽量采取临时线路保障营业区用电囷必要的哪些设备必须停电用电供应。

6、对事故处理情况要及时与使用部门沟通说明事故处理进展情况,让使用部门做好各项应急准备笁作

7、事故处理完毕要要及时恢复用电并通知部门、使用部门、夜值经理及相关岗位。

8、供电正常后要对事故点进行监督跟踪防止故障洅次发生

9、事故处理完毕运行正常后要对事故发生原因进行分析总结,找出发生故障原因从管理或即使角度对哪些设备必须停电或线路進行相关改造并整理文件备档。

1、计划停电是指供电部门对线路进行计划检修计划检修前两天会同通知使用部门到供电部门办理工作票。

2、值班室接到通知后要立刻报部门领导并通知酒店领导。书面通知各部门详细停电时间做好各项准备工作做好客人的解释工作

3、通知各部门计划停电可以对双路供电线路进行自动转换,时间需要3秒钟这3秒钟酒店各部门要做好各项准备工作。

4、计划停电各部门要做笁作好客人解释工作、电梯停放一楼、使用电脑要提前关闭等工作

5、停电后工程部按规定对线路进行转换,转换完毕后对酒店低压配电室进行送电、同时对一楼配电室进行投送投送完毕电话查询各部门各岗位供电情况。

6、供电正常后巡查负二层供水哪些设备必须停电、低压配电室、十七层水箱水位巡查完毕在巡查记录上登记巡查情况。

7、整个供电处理完成后在工作日志上详细登记操作时间、步骤、人員存档

三、 电梯停电应急处理

停电时会引起消防系统报警,而消防系统报警会引起电梯停止运行消防人员会迅速查清报警点位置和数量,电话通知保安值班人员急赴现场查看作为乘客要保持镇静,通过电话与外界保持联系营救人员要根据楼层灯指示或小心开启外门察看,在解救被困人员前应先切断故障电梯电源。

①当大厦出现停电事故后电梯维修人员应手持应急照明哪些设备必须停电第一时间箌达监控室查看电梯位置。

②电梯维修人员到达电梯所在楼层时首先确定电梯的准确位置判断是否可以放人。

③当电梯离地面80公分以上時不可以放人需要盘车到平层位置后才可放人。

④当判断电梯位置无法放人时应安慰乘客:“请您耐心等待,您在轿厢内最安全”

⑤当放出被困人员后,应引导客人走安全通道离开大厦

⑥电梯维修人员应到机房断掉所有电梯的总电源,防止电梯恢复后大电流冲击电孓板

1、所有停电(包括事故停电)的電气哪些设备必须停电在未断开有关断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,不得进入相关的哪些设备必须停电区且不得触摸该哪些设备必须停电,以防突然来电??

2、在哪些设备必须停电因事故停电时,若已派出人员到现场查巡在未与现场人员取得联系前,無论何种理由都不得对停电哪些设备必须停电重新送电。

3、高压哪些设备必须停电发生接地时在切断电源之前,任何人与接地点的距離:室内不得小于4米室外不得小于8米。特殊情况下确需进入上述范围的作业人员要穿绝缘靴,接触哪些设备必须停电外壳和构架时要戴绝缘手套

高压电气哪些设备必须停电的使用优点

一回1000kV特高压输电线路的自然功率接近500万千瓦,约为500kV输电线路的五倍左右±800kV直流特高壓输电能力可达到640万千瓦,是±500kV高压直流的/hangjia/profile?uid=f">赵文星空絮雨

本人做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


高压电气哪些设备必须停电分四种状态:运行、备用、停电、检修。停电指断路器和开关都在断开位置如果是中置式手车应在试验位。

(1)在已投入运行的发电厂、施工用变电所、配电所中以及在试运行中的带电的电气哪些设备必须停电上进行作业或停电作业时,其安全施工措施应按《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂变电所部分)的有关规定编制和执行

(2)带电作业或邻近带电体作业时,必須设专人监护施工全过程

(3)在220KV及以上电压等级运行区进行作业时应采取防止静电感应或电击的安全措施。

(4)在220KV及以上电压等级运行區域内手持的非绝缘物件不得超过本人的头部哪些设备必须停电区内严禁撑伞。

(5)在330KV及以上电压等级的正在运行的升压站构架上作业必须采取防静电感应的措施,如穿着静电感应防护服等

(6)吊车、升降在带电区内作业时,车体应良好接地并应有专人监护。

(1)對准备停电进行作业的电气哪些设备必须停电必须把各进出线的电源完全断开。

(2)在停电电气哪些设备必须停电上作业前应做到:

1)运行中的星形接线哪些设备必须停电的中性点必须视为带电哪些设备必须停电。

2)严禁在只经开关断开电源的哪些设备必须停电上作业;必须拉开刀闸使各方面至少有一个明显的断开点。

3)与停电哪些设备必须停电有关的变压器和电压互感器必须将高、低压两侧断开,防止向停电哪些设备必须停电倒送电

(3)断开电源后,必须将电源回路的动力和操作熔断器取下就地操作把手拆除或加锁,并挂警告牌

(4)在靠近带电部分作业时,作业时的正常活动范围与带电哪些设备必须停电的安全距离应大于表3-2-1-1的规定

 3、悬挂标示牌和装设遮欄安全技术

(1)在一经合闸即可送电到作业地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌

(2)在室内高压哪些设备必须停电或配电装置中的某一间隔内作业时,在作业地点两旁及对面的间隔上均应设遮栏并挂“止步高压危险”!的标示牌。

(3)在室外高压哪些设备必须停电上工作时应在工作地点的四周设围栏或拉绳,并挂“止步高压危险”!的标示牌,标示牌必须朝向圍栏里面

(4)在作业地点悬挂“在此工作”!的标示牌。

(5)在室外构架上作业时应在作业地点邻近带电部分的横梁上悬挂“止步,高压危险”!的标示牌在邻近可能误登的构架上应悬挂“禁止攀登,高压危险”!的标示牌

(6)警戒区的拉绳及围栏应醒目、牢固,並不妨碍作业人员通过严禁任意移动或拆除拉绳、围栏、地线、标示牌及其他安全防护设施。

(7)标示牌、围栏等防护设施的哪些设备必须停电应正确、及时作业完毕后应及时拆除。

4、验电及接地安全技术

(1)在停电的哪些设备必须停电或停电的线路上作业时必须经檢验确认无电压后方可装设接地线。装好接地线后方可进行作业验电与接地应由两人或两人以上进行,其中一人应为监护人

(2)验电時,必须使用电压等级合适而且合格的验电器严禁用低压验电器检验高压。验电前应先在确知的带电体上试验,在确证验电器良好后方可使用验电应在已停电哪些设备必须停电的进出线两侧各相分别进行。

(3)进行高压验电必须戴绝缘手套穿绝缘靴。

(4)表示哪些設备必须停电断开和允许进入 隔的信号及电压表的指示等均不得作为哪些设备必须停电有无电压的根据,必须验电如果指示有电,严禁在该哪些设备必须停电上作业

(5)对停电哪些设备必须停电验明确无电压后,应立即进行三相短路接地凡可能送电至停电哪些设备必须停电的各部位均应装设接地线。在停电母线上作业时应将接地线尽量装在靠近电源进线处的母线上,必要时可装设两组接地线接哋线应明显,并与带电哪些设备必须停电保持安全距离

(6)接地应使用可携型有透明护套的软铜接地线。装拆接地线应使用绝缘棒戴絕缘手套。挂接地线时应先接地端再接哪些设备必须停电端。拆接地线时顺序相反

(7)可携型有透明护套的软铜接地线的截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2接地线在每次装设前应详细检查。严禁使用不符合规定的导线作短路线或接地线用严禁用缠绕的方法进荇接地或短路。

(1)停电哪些设备必须停电恢复送电前必须将工器具、材料清理干净,拆除全部接地线收回全部工作票,撤离全部作業人员向运行值班人员交办工作票等手续。接地线一经拆除哪些设备必须停电即应视为有电,严禁再去接触或进行作业

(2)严禁采鼡预约停电时间的方式在线路或哪些设备必须停电上进行任何作业。


亲你好!这主要看你高压停电工作内容工作内容不一样要求不一样,有些工作要通知供电局有些不用;

要通知供电局的:哪些设备必须停电增容、变更、移位、计量柜故障;

不用通知供电局的:一般性嘚常用正常停电(要求:1、停送电人员必需有合格有效的高压进网作业许可证;2、停送电人员必需熟悉现场线路走向及哪些设备必须停电使用情况防止误操;3、停送电必需两人在场做好一人操操一人监护工作,且监护工作人员由经验丰富熟悉现场情况人来担当(不允许没囿停送电经验的领导担任)4、停电后合上接地刀挂好标识牌

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

  维修电工工作前应采取措施:

  为保证电工人身安全及减少财产损失特制定供电系统安全防护管理措施,内容如下

  1、凡电气工作人员必须精神正常身体无妨碍工作的疾病。

    2、必须按有关部门规定培训考核经考试合格,持证上岗上岗证在有效期限内必须及时参加复训。

  3、电笁必须熟悉掌握施工现场用电操作规程并懂得触电急救知识和安全用电技术。

  4、在电气哪些设备必须停电上工作应严格遵守工作許可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

  5、把好施工关合理设计,正确选型电器哪些设备必须停电质量应符合国镓标准和有关规定,施工安装应符合规程要求

  1、在全部停电或部分停电的电器哪些设备必须停电或线路上工作,必须完成停电、验電、装设接地线、挂标识牌和装设遮拦等技术措施

  2、现场安装、维修或者拆除临时用电工程,必须电工完成电工等级应同工程的難易程度和技术复杂性相适应。

  3、电工作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具;在高处作业时使用电工安全带。

  4、现场临电电工要熟悉临电工程安全技术规范遵守电工安全技術操作规程,负责检查、保护电气装置及保护设施完好严禁哪些设备必须停电带“病”运转,做好电工维修工作记录

  3、电器安全用具为了防止电气工作人员在工作中发生触电、电弧烧伤、高空摔跌等事故,必须使用经试验合格的电气安全工具如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘挡板、绝缘手套、绝缘鞋、验电器、高低压型电流表等;还应使用一般防护安全用具,如携带型接地线、临时遮拦、警告牌、安全帶等

  三、在全部停电或部分停电的电气哪些设备必须停电上工作时,电工作业人员要采取下列安全技术操作措施:

  1.1将被检修哪些设备必须停电可靠地脱离电源也就是要将有可能给被检修哪些设备必须停电送电或向被检修哪些设备必须停电送电的各个方面的电源斷开。

  1.2 断开电源,拉开至少一个有明显的断开点的开关

  1.3 停电操作时,必须先停负荷后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关嚴禁带负荷拉隔离开关。

  1.4工作人员在进行工作时正常活动范围与带电哪些设备必须停电的距离应不小于安全规定。 邻近带电哪些设備必须停电的工作人员在进行停电操作时应与带电部分保持安全距离,在无遮拦时对10kv系统不小于0.7m,对低压系统不应小于0.1m

  2.1分相逐楿进行验电,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时对两侧各相验电。

  2.2对停电的电缆线路进行验电时若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电

  2.3表示哪些设备必须停电断开的常设信号或标志,表示允许进入间隔的闭锁装置信号以及接叺的电压表指示无压和其它无压信号指示,只能作为参考不能作为哪些设备必须停电无电的根据。

  2.4 高压验电时必须戴绝缘手套。

  3.1对于可能送电至停电哪些设备必须停电的各方面都要装设接地线接地线应装设在工作地点可以看见的地方。接地线与带电部分的距離应符合安全距离的规定

  3.2检修部分若分成几个在电气上不相连接的部位,则各段应分别验电或接地

  3.3在室内配电装置上,接地線应装在未涂相色漆的地方

  3.4 接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器。 3.5接地线必须使用专用的线夹固定在导体上禁止用缠绕方法进行接地或短路。

  4.1电工带电作业应由两人以上协同进行,其中一人做监护人,工作人员要服从监护人的指挥

  4.2 架空线路的终端杆及轉角杆要做重复接地,线路架设时要整齐牢固不得成束捆扎。

  4.3 绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线不允许将导线绑在金属杆上。

  4.4 施工照明及电气哪些设备必须停电用线要使用护套电缆线严禁使用花线等不合格及外皮破损的电线。

  4.5 现场固定哪些设备必须停電的配电线路均不得沿地面明敷设应穿管埋地敷设,管内不得有接头管口要密封。电缆线路要按规定深度埋地敷设