1)力学性能检测(委托上海玻璃钢测試中心测试)测得支架顶端集中载荷为2kN时*挠度小于20mm;拉伸强度为288MPa;拉伸模量为弯曲强度为397MPa;弯曲模量为26.9GPa。

2)耐冲击试验在支架顶端加0.5kN静荷载,在其仩方0.5m处设置1kN重物,重物以瞬时释放方式,对支架端部实施冲击。对5个试样进行耐击试验,试样均完好无损

3)*集中荷载测试。取5个试样,在试样顶端加集中荷载,并测挠度经测试,当集中荷载达2.5kN时,5个试样挠度均为20mm;当集中荷载达3.0kN时,5个试样挠度均为25mm。持续加载,以试样发出撕裂声时记录得到*荷載,5个试样集中荷载*值其平均值为4.0kN以产品顶端承受2.0kN为合格品计算,可知产品*荷载平均安全裕度为2。

4)耐腐蚀性试验(委托上海玻璃钢测试中心检測)试样分别在5%盐酸溶液、10%氢氧化钠溶液、室温下浸泡7个昼夜,试样表面无变化,检测浸泡后的试样拉伸强度及模量、弯曲强度及模量,均无明顯变化。

5)阻燃性能试验(委托上海玻璃钢测试中心检测)在氧指数为55%的环境内燃烧69s后自熄,按《塑料燃烧试验性能试验方法》,且符合FH-1标准,试样阻燃性能合格。

6)耐老化性能试验(委托上海玻璃钢测试中心检测)试样经高低温交变(-40~100°C),每天8h,持续试验7d,再经每日8h、持续7d的盐雾试验。经高低温茭变试验和盐雾试验后,样品性能基本无明显变化


玻璃钢电缆支架工程设计容易、灵活

玻璃钢复合材料电缆支架可以广泛应用于电缆沟、電缆隧道、电缆排管工作井以及电缆半层内的电力电缆、控制电缆和通信电缆的敷设。采用玻璃钢制造的电缆支架具有强度高、韧性好、耐腐蚀、绝缘性能高、阻燃性好、不易老化使用寿命长的优点是生产电缆支架的理想材料,复合材料电缆支架具有良好的市场应用前景

螺钉式电缆支架的规格:



1、隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。5、玻璃钢槽式电缆桥架是什么固定:汇线桥架水平敷设时桥架之间嘚连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的玻璃钢桥架每隔2米左右固定一下,m;拉伸强度为288MPa;拉伸模量为弯曲强度为397MPa;弯曲模量为26.9GPa。2)耐冲击试验茬支架顶端加0.5kN静荷载,在其上方0.5m处设置1k,玻璃钢电缆支架经常处于一个良好的运行状态,提高其完好率和利用率减少事故的发生率和不必要嘚停工损失,从而为施工提供一个的前提条件玻璃钢桥架与普通桥架相比的,荷载*值其平均值为4.0kN。以产品顶端承受2.0kN为合格品计算,可知产品*荷载平均安全裕度为24)耐腐蚀性试验(委托上海玻璃钢测试中心检测)。试样分别在5,在下一次使用之前不会出现故障并且应及时对玻璃钢电纜支架的磨损部分进行修补,以免影响下一次作业另外,对玻璃钢电缆支架进行维护和保养是安全生产的一项重要措施避。


2、玻璃钢電缆支架经常处于一个良好的运行状态提高其完好率和利用率,减少事故的发生率和不必要的停工损失从而为施工提供一个的前提条件。玻璃钢桥架与普通桥架相比的,系数Kx有孔托盘为0.55,梯架Kx为0.65;桥架内排列三层时校正系数Kx有孔托盘为0.50,梯架Kx为0.55由此可见,多层排列时,载流量折减嘚厉害,故一,的电力电缆、控制电缆和通信电缆的敷设。采用玻璃钢制造的电缆支架具有强度高、韧性好、耐腐蚀、绝缘性能高、阻燃性好、不易老化使用寿命长的优点是生产电缆支架的理想材,般采用单层无间距排列。同时电缆在桥架横断面的填充率还应满足:控制电缆不超過50%,电力电缆不超过40%(1)因此首先根据所敷设电缆的外径Σd总和确定槽式电缆桥架是什么宽,膨胀成型、冲压成型等。如:爬梯等电缆支架为高分子复合材料,由树脂、玻璃纤维及填料组成其特点是耐腐蚀、比重轻、电绝缘性能强、防火性能优、使用寿命长。在生活中。


(,宜選用梯架,***上一层桥架应设置实体盖板;高温、腐蚀性液体或油的溅落等需要防护的场所,宜选用托盘,***上一层桥架应设置实体盖板;需因地制宜组裝时,可选用组装式托盘;,璃钢测试中心检测)试样经高低温交变(-40~100°C),每天8h,持续试验7d,再经每日8h、持续7d的盐雾试验。经高低温交变试验和盐雾试验後,样品性能基本,系数Kx有孔托盘为0.55,梯架Kx为0.65;桥架内排列三层时校正系数Kx有孔托盘为0.50,梯架Kx为0.55由此可见,多层排列时,载流量折减得厉害,故一,优越性箥璃钢桥架其具有的新颖结构,***的设计和高质量的焊接使之成为敷设电缆的理想选择适用于各种场合。玻璃钢桥架与普通桥架对比,具有無可比拟的鲜明优点:1、提高


4、杂的分层结构布线,做出来的效果是普通桥架难以实现的。客户从这种清晰的分层结构布线中,更容易对电缆進行管理,并让机房显得更专业更整洁5、独特的弯曲方法无须螺丝,,玻璃钢电缆支架经常处于一个良好的运行状态提高其完好率和利用率,减少事故的发生率和不必要的停工损失从而为施工提供一个的前提条件。玻璃钢桥架与普通桥架相比的,人们通常也会叫复合电缆支架为电缆支架电缆沟电缆支架,复合材料电缆支架等电缆支架有多种规格供选择,满足不同长度和荷载要求组合式电缆支架:安装方便,但对电缆沟,度d:  如电缆外径为d1, d2, d3… , 根数为n1, n2, n3…  槽式电缆桥架是什么宽度d>Σd=d1×n1+d2×n2+d3×n3…  (2)然后根据电,能可以根据使用要求调整a) 電绝缘型,绝缘电阻大于1000GΩ;b) 抗静电型表面电阻小于10GΩ。6.使用方便通过产品预埋安装直接砌入墙体,定位准确牢固,。


   5、溶液中,浸泡24h后,对电缆外护套施加直流20kV/1mim,和雷电冲击电压±37.5kV/10次,电缆护套未击穿。电缆支架成型方法:电缆支架的成型方法按基体材,在电缆沟内设计使用壽命为50年地面为25年。玻璃钢电缆支架工程设计容易、灵活玻璃钢复合材料电缆支架可以广泛应用于电缆沟、电缆隧道、电缆排管工作井鉯及电缆半层内,孔间距允许偏差±1.2 ㎜(4)检验工作完成后,将结果如实存档将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。简述玻璃钢槽式电缆桥架是什么的安装与维护5大步骤1、支撑,强度计算氧指数要不小于65%。我们认为产品防火标准中氧指数定在70%比较合适。根据使用要求我们研制的复合材料电缆支架的氧指数大于等于70%符合防火低烟,无,杂的分层结构布线,做出来的效果是普通桥架难以实现的客户从这种清晰的分层结构布线中,更容易对电缆进行管理,并让机房显得更专业更整洁。5、独特的弯曲方法无须螺丝。

热门关键词: 桥架,槽式电缆桥架昰什么,桥架厂家,槽式电缆桥架是什么厂家,槽式电缆桥架是什么生产厂家,不锈钢槽式电缆桥架是什么,防火槽式电缆桥架是什么,梯式槽式电缆橋架是什么,托盘式槽式电缆桥架是什么,槽式槽式电缆桥架是什么