C200Hα系列模拟量模块故障判断
c.RUN灯不亮,ERC灯亮ERH灯不亮,检查N+9的11位; d.RUN灯和ERH灯亮ERC灯不亮,检查IO总线错误CPU单元监视错误和CPU单元WDT错误; e.RUN灯和ERC灯不亮,ERH灯亮檢查是否有重复单元号和特殊IO单元设置错误。 ② RUN灯亮其他灯都不亮,说明模块正常如果没有输入输出,这时检查模块的设置 |
LED意义指示灯操作状态RUN(绿)正在操作亮普通操作模式不亮单
②ERROR灯和RUN灯都不亮为特殊IO单元超出允许范围和IO总线错误。
CJ/CS系列模拟量模块故障判断
单元已经停止与CPU单元交换数據
单元已经检测到了一个错误
发生了警报(如断开检测)或初始设置不正确
在偏移/增益调整模式操作
与CPU单元交换数据过程中有错误
c.RUN灯鈈亮,ERC灯亮ERH灯不亮,检查N+9的11位;
d.RUN灯和ERH灯亮ERC灯不亮,检查IO总线错误CPU单元监视错误和CPU单元WDT错误;
e.RUN灯和ERC灯不亮,ERH灯亮检查是否有重複单元号和特殊IO单元设置错误。
②RUN灯亮其他灯都不亮,说明模块正常如果没有输入输出,这时检查模块的设置
直接瑺ON输出2009(单元号为0时)或者MOV放到DM中,PLC在线应该可以看到代码然后查找对应代码代表的错误。
你对这个回答的评价是