二次10kv电缆敷设可以穿金属软管敷设在10Kv高压桥架内吗?谢谢!!

向你请教:我也现在也遇到了高低压10kv电缆敷设同铺设的问题有10kV的高压10kv电缆敷设,380V的动力10kv电缆敷设还有电机的编码器的弱电信号。想用10kv电缆敷设桥架桥架里面套桥架,内桥架走380V和弱电信号其余... 向你请教:我也现在也遇到了高低压10kv电缆敷设同铺设的问题。有10kV的高压10kv电缆敷设380V的动力10kv电缆敷设,还有电機的编码器的弱电信号想用10kv电缆敷设桥架,桥架里面套桥架内桥架走380V和弱电信号,其余外面走高压桥架请问这样的桥架有没有啊?請推荐谢谢

一般情况下我是用桥架中间带隔板的就像两个桥架并排一样,其实10KV不是什么太高的电压380也不是什么太低的电压我裸线视频、控制通更高的走到一起过也没有什么问题,当时记得桥架用数字电笔量的时候都是110V的感应主要是看你10kv电缆敷设所连接的设备,有没有啟动瞬间电压变化特别大的但是出于保险起见不建议这么做,验收也过不去而且还可能有干扰因为不是做强电的10KV应该用梯架还是箱架搞不太清楚。如果是全封闭的箱架建议用中间加隔板的380不要同弱电在一起220V如果连接的用电器种类有问题都一样会产生干扰的,其实弱电嘚线很少最好的办法就是在桥架的吊筋上单独敷设金属管如果是壁装的放到壁装支架上即可。如果地达标的话建议桥架管路接地

桥架Φ间带隔板的就像两个桥架并排一样
这样的桥架是什么样的啊?我正在找谢谢你的建议。编码器信号我们老大说用双绞线双屏蔽再放進去一起走。我现在苦于找不到这样的桥架我是女生,从来没见过现场没有经验却要搞这些东东,郁闷死了

你对这个回答的评价是

10kV鈈小,运行时绝对有电磁干扰你的方法应该可以,但以我经验最好不要嵌套布置还是分开点好。因为还有编码器信号即使现在没问題,运行时间长了线路屏蔽不好可能会出现不好查找的故障

你对这个回答的评价是?

注意:强电会对弱电的信号干扰弱电要进行屏蔽,桥架可以定制

你对这个回答的评价是?

文章来源:   作者:汉杰10kv电缆敷设橋架

有许多的朋友对于10kv电缆敷设桥架了解的不多经常问我们电线与10kv电缆敷设可以同时敷设在同一条桥架上面吗?针对这个问题,为大家介紹一下:

直径比较小结构简单的叫做“ 线 ”;直径较大而结构又复杂的叫“ 缆 ”。

通常在日常生活上家用装修布电用的就是电线10kv电缆敷設一般用在建筑工程上,需大量输电的项目又称为“ 电力10kv电缆敷设 ”

对于“电线和10kv电缆敷设可敷设在同一个10kv电缆敷设桥架内么?”这个问題,桥架厂家表示是可以的但是并不建议大家这么操作。

强电电线可与强电10kv电缆敷设敷设在同一桥架上前提电线一定要先将电线穿好(保护管或者金属软管)后再进行敷设在桥架内,或者对桥架进行加隔板分离原则来说它俩是应该分开敷设的,毕竟两者的保护层不同10kv电纜敷设外表有护套层(自身满足防电击要求),而电线的只有一层绝缘层(不具有防电击要求)不能共用一个桥架

弱电电线与强电电线或10kv电缆敷設是不可敷设在同一条桥架上的,两者直线距离必须大于30CM这是弱电必须遵守的规范会导致强电对弱电的信号干扰或者强电漏电造成弱电電器损坏。